Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Einsteigerfragen
    4. Tasmota Rule

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    UNSOLVED Tasmota Rule

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • crunchip
      crunchip Forum Testing Most Active @Meintre last edited by

      @meintre sagte in Tasmota Rule:

      ersten Mal in diesem Forum

      ist zwar in der Kategorie Einsteigerfragen, allerdings geht es in erster Linie um iobroker, deine Frage zu Rules ist bei tasmota sicherlich besser aufgehoben
      oder mal googlen

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Meintre last edited by

        @meintre sagte in Tasmota Rule:

        Über iobroker und Blockly funktioniert es. Ist aber zu träge!

        Wieso soll das zu träge sein ?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @Meintre last edited by

          @meintre
          Bei Tasmota kann man dir da sicher besser weiterhelfen.
          Aber wenn dir die Rules nicht ausreichen kannst du ja das eventuell über ein Script lösen.
          https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Meintre last edited by

            Habe ganz vergessen - Problem gelöst.

            Hier meine Lösung:
            Problem Temperatur überwachen und Ventil je nach Stellung ändern:
            Habe also zwei Temperaturen:

            1. Wenn Temperatur 2 < als Temperatur 1 -> Schalter 1 an
            2. Wenn Temperatur 1 < als Temperatur 2 -> Schalter 2 an
            3. Wenn Schalter 1 an -> 30 s Schalter 3 an
            4. Wenn Schalter 2 an -> 30 s Schalter 4 an

            Also wenn Temperatur Punkt 1. dann Ventil öffnen (Befehl 30s lang).
            Wenn Temperatur Punkt 2. dann Ventil schließen (Befehl 30s lang).

            Vielleicht kann es ja jemand brauchen.
            Funktionier tadellos.

            BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Meintre last edited by

              @meintre Als Rule? Wenn ja poste die doch mal bitte als Beispiel für den nächsten

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Meintre @BananaJoe last edited by

                Hier mein Beispiel:

                Habe einen Solarspeicher (Temp1) und eine Gastherme mit Warmwasserspeicher (Temp2).
                Der Solarspeicher ist an eine Solaranlage und einem Heizstab, den ich über die Photovoltaikanlage (Überschussladung) auflade.
                Da der Gaspreis so hoch ist, möchte ich die Sonnenenergie für die Warmwasserbereitung nutzen.
                Der 3-Wege-Mischer schaltet sich also automatisch um.
                Die Therme nutze ich nur wenn Solarenergie nicht ausreicht.
                Habe ca. den Gasverbrauch um fast die Hälfte gesenkt.

                Rule.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Meintre last edited by

                  192.168.178.103 - Tasmota Vaillant WW Speicher

                  Rule1
                  on Power1#State do Mem1 %value% endon
                  on Power2#State do Mem2 %value% endon
                  on Power3#State do Mem3 %value% endon
                  on Power4#State do Mem4 %value% endon
                  on Mem3#State==1 do Backlog Power1 0;Mem4 0; Power4 0 endon
                  on Mem4#State==1 do Backlog Power2 0; Mem3 0; Power3 0 endon
                  on Power1#State==1 do if (%Mem3%==1) power1 0 endif endon
                  on Power2#State==1 do if (%Mem4%==1) power2 0 endif endon

                  Rule2
                  on Power1#State==1 do Power2 0 endon
                  on Power2#State==1 do Power1 0 endon
                  on DS18B20-1#Temperature do Mem5 %value% endon
                  on DS18B20-2#Temperature do Mem6 %value% endon
                  on DS18B20-2#Temperature<%Mem5% do if (%Mem3%==0) power1 1 endif endon
                  on DS18B20-1#Temperature<%Mem6% do if (%Mem4%==0) power2 1 endif endon

                  Rule3
                  on power1#State==1 do ruletimer1 30 endon
                  on rules#timer==1 do if (%Mem1%==1) power3 1 endif endon
                  on power2#State==1 do ruletimer1 30 endon
                  on rules#timer==1 do if (%Mem2%==1) power4 1 endif endon
                  on Power1#boot do Backlog Power3 0; Power4 0; Mem3 0; Mem4 0; Power1 0; Power2 0 endon

                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Meintre last edited by

                    @meintre pack das mal in Codetags ein.... kann man dann auch besser lesen
                    🙂

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Meintre @DJMarc75 last edited by

                      @djmarc75

                      einfach rule1 kopieren und unter TASMOTA - Konsole einsetzen und das für 2 und 3 auch fertig.
                      Natürlich vorher die zwei Fühler anschließen und 4 Relais anlegen.

                      Bildschirm­foto 2023-02-25 um 14.47.17.png

                      Bildschirm­foto 2023-02-25 um 14.48.10.png

                      Bildschirm­foto 2023-02-25 um 14.50.04.png

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Meintre @Meintre last edited by

                        @meintre Habe noch vergessen Relais 1 und 2 sind nicht angeschlossen.
                        Relais 3 und 4 Steuer 3-Wege-Ventil.
                        Sollte jemand an den Schaltungsaufbau interessiert sein, reiche ich nach.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        664
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        6
                        11
                        1377
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo