NEWS
Adapter: SMA SEMP
-
@cb187 sollte jetzt im github gefixt sein.
Ich hatte eine größere Änderung bzgl. wallbox eingebaut:Man kann nun den Datentyp und den erwarteten Wert in der Objekt-ID-Konfiguration einstellen.
Bin aber noch am testen, ob da alles in jeder Situation funktioniert...
-
@rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
@cb187 sollte jetzt im github gefixt sein.
Ich hatte eine größere Änderung bzgl. wallbox eingebaut:Man kann nun den Datentyp und den erwarteten Wert in der Objekt-ID-Konfiguration einstellen.
Bin aber noch am testen, ob da alles in jeder Situation funktioniert...
Ja geht wieder.Wofür ist must provided?
-
@cb187 das sind die OID's die angegeben werden müssen, die anderen sind optional. Ich suche noch nach einer besseren Darstellung dafür...
-
@rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
@cb187 das sind die OID's die angegeben werden müssen, die anderen sind optional. Ich suche noch nach einer besseren Darstellung dafür...
Also irgendwie bekomme ich die Ladung nicht auslaufen.Obwohl alles richtig eingegeben ist.
-
Kannst du den Wert RecommendedPower wenn der vom SHM kommt aufrunden lassen?
Mit den Kommazahlen kann zb mein GO E Adapter nichts mit anfangen.So kann man sich ein extra Skript sparen.
Und bitte diese anfänglichen 5000wh auf 0 setzen?
Ich meine wenn 0 gesetzt ist ist das reiner PV Überschuss, kann laufen muss aber nicht.Bei gesetzten 5000wh ist das ja immer muss. -
@cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
Also irgendwie bekomme ich die Ladung nicht auslaufen.Obwohl alles richtig eingegeben ist.
Das hilft mir zur Fehleranalyse recht wenig...
-
@cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
Mit den Kommazahlen kann zb mein GO E Adapter nichts mit anfangen.So kann man sich ein extra Skript sparen.
Kannst du mir dazu ein debug-log erstellen? In meinem log und meinen csv-logs erscheinen immer Ganzzahlen, wie man auch im Protokoll sieht
{"DeviceId":{"_text":"F-12345678-000000000001-00"},"On":{"_text":true},"RecommendedPowerConsumption":{"_text":1300},"Timestamp":{"_text":0}}
Das sind in dem Fall 1300W
Und bitte diese anfänglichen 5000wh auf 0 setzen?
Auch dafür bitte ein log oder im csv-log nachsehen. Der Adapter ermittelt keine Werte, er erhält "Empfehlungen / recommendations" vom SHM, die er direkt ohne weitere Bearbeitung weitergibt.
-
@rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
@cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
Mit den Kommazahlen kann zb mein GO E Adapter nichts mit anfangen.So kann man sich ein extra Skript sparen.
Kannst du mir dazu ein debug-log erstellen? In meinem log und meinen csv-logs erscheinen immer Ganzzahlen, wie man auch im Protokoll sieht
{"DeviceId":{"_text":"F-12345678-000000000001-00"},"On":{"_text":true},"RecommendedPowerConsumption":{"_text":1300},"Timestamp":{"_text":0}}
Das sind in dem Fall 1300W
Und bitte diese anfänglichen 5000wh auf 0 setzen?
Auch dafür bitte ein log oder im csv-log nachsehen. Der Adapter ermittelt keine Werte, er erhält "Empfehlungen / recommendations" vom SHM, die er direkt ohne weitere Bearbeitung weitergibt.
Ok ich gucke mal wann ich es hinbekomme.jenachdem wieviel sonne morgen oder übermorgen runterkommt.
-
@rene_hm Hi, Erstmal Vielen Dank für den Adapter!!
Einbindung in IO und Sunny Portal haben problemlos geklappt..
Habe nun zwei Verschiedene Geräte Angelegt(Heizung 250w, Lampe 20W), diese werden nur ,,teilweise´´ eingeplant.
Ein 250w Gerät läuft trotz Batterieladung,wobei ein identisch konfiguriertes Gerät(20W) Abgeschaltet bleibt.Trotz 1700W Überschuss nach BatterieladungWäre es möglich eine Funktioniertende MUSTER konfiguration zu bekommen? Mit Zeiten und Leistungen zb. Heizstab
Wie Verhalten sich sie SEMP Verbraucher in Verbindung mit Batteriespeicher? im SHM ist ,,Batterieladen vor Kannverbraucher`` aktiviert, dennoch Lädt er die Batterie und bedient zugleich den Semp Verbraucher Heizung250W..
Am Ende des Tages hat er dann die Batterie nicht voll (man kommt nicht durch die Nacht)weil Tagsüber für die Ladung 250W fehlen..
Wird die Batterie überhaupt berücksichtigt?Grüße
-
@Rene_HM ich hab dir mal ne email zukommen lassen.Das ist die semp vom evcc.Vielleicht ist da ja noch was anders.
-
Und wenn ich einwenig geladen habe, zählt er das in min energy:
-
@pc-lars sagte in Adapter: SMA SEMP:
Wie Verhalten sich sie SEMP Verbraucher in Verbindung mit Batteriespeicher? im SHM ist ,,Batterieladen vor Kannverbraucher`` aktiviert, dennoch Lädt er die Batterie und bedient zugleich den Semp Verbraucher Heizung250W..
Am Ende des Tages hat er dann die Batterie nicht voll (man kommt nicht durch die Nacht)weil Tagsüber für die Ladung 250W fehlen..
Wird die Batterie überhaupt berücksichtigt?Das sind alles Fragen, die ich leider nicht direkt beantworten kann Der Adapter stellt ein gateway zwischen den Geräten und dem SHM dar. Die Steuerung / Einplanung macht der SHM, die Logik dahinter kenne ich nicht im Detail. Im Moment bleibt wahrscheinlich nur übrig, durch trial&error weiter herauszufinden, wie das ganze zu konfigurieren ist...
Im Allgemeinen kann man aber sagen, dass die "Mindest. Laufzeit [hh:mm]" in der Tabelle mit den Energieanforderungen immer eingehalten wird, d.h. der SHM wird für ein Gerät mit einer Mindestlaufzeit > 0 immer genau diese Zeit einplanen, völlig egal, ob Überschuß vorhanden ist oder etwas anders läuft. -
@cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
Und wenn ich einwenig geladen habe, zählt er das in min energy:
Die Idee wäre eigentlich, die Energie, die schon geladen wurde, von MinEnergie abzuziehen.
Beim Start des Ladevorganges wird eine MinEnergie vorgegeben. Wenn dann die Ladung läuft, sollte MinEnergie so lange kleiner werden, bis sie 0 erreicht. Dann wird nur noch optional weiter geladen... -
@cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
ich hab dir mal ne email zukommen lassen.Das ist die semp vom evcc.Vielleicht ist da ja noch was anders.
Der Unterschied ist m.E. dass MinPowerConsumption und MaxPowerConsumption auch im timeframe mitgeschickt werden. Weisst du, wo diese Werte (1,38kW und 7,36kW) herkommen? Zwischen den beiden Werten sollte sich ja dann die Ladeleistung einstellen. Welche Leistung stellt sich bei evcc dann ein? ändert die sich?
-
@rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
@cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
ich hab dir mal ne email zukommen lassen.Das ist die semp vom evcc.Vielleicht ist da ja noch was anders.
Der Unterschied ist m.E. dass MinPowerConsumption und MaxPowerConsumption auch im timeframe mitgeschickt werden. Weisst du, wo diese Werte (1,38kW und 7,36kW) herkommen? Zwischen den beiden Werten sollte sich ja dann die Ladeleistung einstellen. Welche Leistung stellt sich bei evcc dann ein? ändert die sich?
Ja ändert sich.Und wenn zb phasenumschaltung ist erhöht sich das dann entweder auf 11kw oder 22kw.je nachdem was eingestellt ist bzw wird.
-
Hi,
Der Adapter läuft und ein Gerät and einem Shelly ist hinzugefügt, nur scheitere ich beim Hinzufügen im SHM. Es wird einfach kein Neugerät gefunden...
Kann es daran liegen, dass ioBroker in einem Docker-Container läuft? Muss da evtl. noch ein Port freigegeben werden? Was ist der SEMP Port in diesem Zusammenhang?Danke! für Tips
-
@q_doc Der Adapter muss mit dem SHM kommunzieren, das macht er über den SEMP-Port. Ist die richtige IP eingestellt? das muss die IP sein, in der ioB und damit der Adapter erreichbar ist.
Zusätzlich muss der Adapter über SSDP gefunden werden können.
Was sagt denn das debug log? -
@rene_hm
Wäre es möglich optional auswählbar noch ne automatische Phasenumschaltung mit einzubauen?
Gedanke wäre so es wird geprüft ob 3min der überschuss über 4200w gegeben ist und schaltet dann auf 3 phasen um.Gleiche beim zurück schalten soll 3min prüfen ob überschuss unter 4200w ist und soll dann auf 1 phasig unschalten. -
@cb187 es geht um die wallbox, richtig? Macht das die wallbox nicht selbst: wenn recommended power größer dann 3 Phasen und sonst 1 Phase?
Das Problem ist, dass ich im Adapter keine Info über die Höhe des Überschuß habe. Ich bekomme vom SHM nur eine "Leistungsempfehlung" pro Gerät... -
@rene_hm said in Adapter: SMA SEMP:
@cb187 es geht um die wallbox, richtig? Macht das die wallbox nicht selbst: wenn recommended power größer dann 3 Phasen und sonst 1 Phase?
Das Problem ist, dass ich im Adapter keine Info über die Höhe des Überschuß habe. Ich bekomme vom SHM nur eine "Leistungsempfehlung" pro Gerät...Leider macht das die Box nicht selber.Ich muss ihm sagen wann er umschalten soll.
Genau mit der Leistungsempfehlung kann man das ja bestimmt regeln.
bei dem Originalen SMA EV Charger funktioniert das anscheinend auch.
Evcc macht es zb so das wenn mehr als 4200w(RecommendedState) da sind, fängt nen Timer anzulaufen.Wenn nach dem Ablauf noch der wert zb über 4200w ist dann schaltet er um.Anders rum genau so.
Also wäre es ganz cool wenn ich nur nen Datenpunkt auswählen könnte der diese Umschaltung dann in gang setzt.