Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. [gelöst]Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers WP

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [gelöst]Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers WP

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • E
      emblitz @crycode last edited by

      @crycode
      Hallo crycode,

      ich habe für jede Can-Nachricht d.h. für jeden Hexwert vier Parser mit int16 BE, int16 LE, uint16 BE und uint16 LE erstellt.
      Dies sind die einzigen brauchbaren Datentypen aus denen Dezimalzahlen hervorgehen.
      Funktionierendes Beispiel:
      2022-10-28 19 17 53.jpg

      Leider komme ich bei keinem der Parser-Dezimalwerte auf einen Wert, welcher in dem Heizungsdisplay angezeigt wird.
      Ich habe die Werte halbiert und gezehnelt sowie verdoppelt usw.

      Frage 1:
      Du hattest geschrieben, dass es auch möglich sein kann, dass nur einzelne Bytes in der Heizung verwendet werden.
      Wie kann ich im Parser z.B. nur das zweite Byte berechnen lassen?

      Frage 2:
      Bei einigen Hexwerten scheint die Berechnung scheinbar nicht zu funktioniern, obwohl ich alle Can-Nachrichten mit den o.g. Datentypen im Parser ( int16 BE, int16 LE, uint16 BE und uint16 LE) identisch umrechnen lasse.
      Nicht funktionierendes Beispiel:
      2022-10-28 19 44 26.jpg
      Hast du dafür eine Erklärung?

      Die Sache gestaltet sich schwerer als gedacht, weil ich trotz intensiver Recherche vermutl. noch immer ein Verständnisproblem habe.

      LG
      emblitz

      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crycode
        crycode Developer @emblitz last edited by

        @emblitz sagte in Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers Wärmepumpe:

        Du hattest geschrieben, dass es auch möglich sein kann, dass nur einzelne Bytes in der Heizung verwendet werden.
        Wie kann ich im Parser z.B. nur das zweite Byte berechnen lassen?

        Um nur ein Byte auslesen zu lassen, kannst du einen int8 oder uint8 Parser nutzen. Dazu dann den Offset entsprechend setzen (Offset 0 = 1. Byte, 1 = 2. Byte, etc.). Da bekommst du dann Werte von -128 bis 127 bzw. 0 bis 255 raus.

        Weiterhin kannst du einzelne Bits mit dem boolean Parser auslesen. Dazu musst du dann über die Bitmaske festlegen, welche Bits du auslesen willst. Für alle 8 Bit eines Bytes einzeln bräuchtest du dann also 8 boolean-Parser.

        @emblitz sagte in Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers Wärmepumpe:

        Bei einigen Hexwerten scheint die Berechnung scheinbar nicht zu funktioniern, obwohl ich alle Can-Nachrichten mit den o.g. Datentypen im Parser ( int16 BE, int16 LE, uint16 BE und uint16 LE) identisch umrechnen lasse.

        Wurden die entsprechenden Nachrichten vielleicht nach dem Anlegen der Parser noch nicht wieder empfangen? Die Parser arbeiten nur beim Empfangen der Nachricht und nicht im Nachhinein.
        Ansonsten mal ins Log schauen, ob dort irgendwelche Fehler gemeldet werden.


        Wie bereits geschrieben: Am besten mal versuchen über den Zeitpunkt die Nachrichten zuordnen zu können. Also z.B. beobachten wann sich eine Temperatur in der Anzeige ändert und passend zu dem Zeitpunkt die CAN-Nachricht finden. Dann wüsste man zumindest schon mal, dass in Nachricht xyz in irgendeiner Form diese Temperatur drin stecken muss.


        Vielleicht kannst du auch einfach mal (anonym) den Support von Junkers anschreiben und fragen, ob sie Infos zu dem Protokoll preisgeben. Mehr als nein sagen können sie ja nicht. 😉

        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • E
          emblitz @crycode last edited by

          @crycode
          Perfekt, wird heute Abend ausprobiert.

          Das die Datenpunkte von der Heizung nicht aktualisiert werden, hatte ich auch schon vermutet. Ich hatte bislang immer den Raspberry neu gestartet, damit er die bestehenden Werte der Datenpunkte neu berechnet. Das hat aber nicht funktioniert Müsste sich vielleicht ändern, wenn ich die Heizung neu starte,

          Wir immer ein dickes Dankeschön für deine Mühe!

          LG emblitz

          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pedder007
            Pedder007 @emblitz last edited by

            @emblitz @crycode, klasse Fred hier da muss ich mich direkt ranhängen, da bei uns gerade eine Bosch Compress 7800i LW in Betrieb gegangen ist und mir Ähnliches vorschwebt. Ich gehe auch davon aus, dass sich die CAN Protokolle von Bosch u Junkers nicht groß unterscheiden, da das ja eh' mittlerweile ein Laden ist und Junkers das evtl, auch schon früher von Bosch dazu gekauft hat 😉

            Bei meinen Recherchen bzgl. der Entschlüsselung der Hex-Codes bin ich hierrüber gestolpert:
            https://www.mikrocontroller.net/topic/81265?page=single
            Ist extrem lang der Fred, aber man findet darin (etwas verteilt) ganz viele Zuordnungen der Hex Codes zu Parametern des Heizsystems und viele entsprechend Beispiele.
            Ich bin von Hause aus E-Techniker, allerdings mein Leben lang in der IT unterwegs, muss aber auch sagen, dass wenn man noch nie etwas mit CAN zu tun hatte, dass doch auf jeden Fall einen deutlichen Einarbeitungsaufwand erfordert 😉

            However, der Waveshare RS485 CAN HAT liegt schon hier und ich hoffe in der Weihnachtspause dafür etwas Zeit zu finden.
            Spannend bleibt dann aber auch zu schauen, ob sich über das noch zu liefernde Internetmodul (Bosch Prognose: Januar) und dem entsprechenden Adapter hier evtl. auch eine einfachere Lösung realisieren lässt.

            Ich klinke mich wieder ein, wenn ich hier etwas weiter bin 👍

            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              emblitz @Pedder007 last edited by emblitz

              Hallo Pedder007,
              schön einen Gleichgesinnten zu treffen.
              Hoffentlich können wir uns gegenseitig weiterhelfen.
              Ich habe Junkers (Bosch) mit einer Auflistung der Canbus-Adressen angeschrieben. Leider machen die Zuordnung und Umrechnung nicht öffentlich.
              Eine Zuordnung habe ich bislang zwar für einige wenige Werte in den Trends aus Flot optisch herstellen können, aber keine passende plausible Umrechnung gefunden.
              Die Can-Adressen im verlinkten Mikrocontrollerforum unterscheiden sich leider komplett von den Adressen meiner Heizung. Ansonsten hatte ich keine weiteren brauchbaren Infos im Internet gefunden.
              Ich hoffe, dass die Adressen unserer beiden Heizung gleich sind. Einen Mitschnitt meiner Can-Adressen findest du weiter oben. .
              Melde dich gern, wenn du soweit bist oder Fragen hast.
              LG emblitz

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • E
                emblitz @crycode last edited by emblitz

                @crycode

                Hallo crycode,

                kann dein Can-Bus Adapter die Hex-Werte direkt mittels einer Formel umrechnen und in das geparste Objekt/Datenpunkt schreiben ?
                Ich möchte einen Hex-Wert mittels uint16be nach Dez umrechnen und dann in der folgenden Formel umrechnen. F4 ist dabei das Ergebnis der Wandlung durch den Parser von Hex nach Dez mit uint16be.

                =105,81916402087-(0,28577699398241F4)+(0,000356191341049951F4F4)-(0,00000020925659550495F4F4F4)

                Eventl. funktioniert die Formel in der Custom-Einstellung des Parsers?
                Ich weiß nur nicht was ich hier eintragen soll.

                Ich konnte zwischenzeitlich bereits einige Can-Bus Adressen WP-Funktionen zuordnen und bin mit anderen Wärmepumpenspezis in diesem Forum etwas weitergekommen.
                https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3453047
                Die Wandlung der Dez-Werte aus dem Parser mit uint16be scheint sich gut mit der o.g. Formel z.B. bei der Vorlauftemperatur umrechnen zu lassen.
                Die Formel stammt aus dem Fhem-Forum
                https://forum.fhem.de/index.php/topic,47508.150.html

                LG emblitz

                crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crycode
                  crycode Developer @emblitz last edited by

                  @emblitz sagte in Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers Wärmepumpe:

                  =105,81916402087-(0,28577699398241F4)+(0,000356191341049951F4F4)-(0,00000020925659550495F4F4F4)

                  Das sollte mit einem Custom-Parser funktionieren.
                  Dazu musst du erst mal den Wert aus dem buffer in eine Variable lesen und kannst damit dann rechnen.
                  Beispiel für das eigene Script zum Lesen:

                  const f4 = buffer.readUInt16BE(0);
                  value = 105,81916402087 - (0,28577699398241 * f4) + (0,000356191341049951 * f4 * f4) - (0,00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);
                  

                  buffer ist dabei ein Buffer Objekt mit den Daten-Bytes aus der CAN-Nachricht und wird vom Adapter gefüllt.
                  In value musst du den Wert schreiben, den der Parser zurückgeben soll.
                  Der Rest ist Standard JavaScript. Diese zwei Zeilen sollten da reichen.

                  Die 0 beim buffer.readUInt16BE ist dabei die Stelle im Buffer, von der du lesen willst. Das musst du ggf. anpassen. Bei den vordefinierten Parsern ist das der Offset.

                  Beim eigenen Script zum Schreiben kannst du einfach

                  //
                  

                  rein schreiben, wenn du nichts senden möchtest. Dann meckert der Adapter auch nicht, dass das Script fehlen würde. 😉

                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    emblitz @crycode last edited by emblitz

                    @crycode
                    Vielen Dank für die turoboschnelle Antwort!

                    Ich habe dein Script so übernommen:
                    9f377dfc-153e-4b3e-a4ab-50be9e442cfd-image.png

                    Der Datenpunkt wo jetzt die 105 steht sollte mit ca. 24 nach der Umrechnung geschrieben werden.
                    3e55e525-236f-49d1-a422-7d7ffe149559-image.png

                    Umrechnung mit Calc:
                    1a52dbc2-68a5-4627-917c-c730fb069178-image.png

                    Könntest du bitte nochmal schauen was ich falsch gemacht habe?
                    Die 105 stehen da noch von vorherigen Versuchen und haben sich nicht verändert.
                    Wenn ich das Lesescript kompl lösche, ändert sich auch nichts an der 105.

                    LG emblitz

                    crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crycode
                      crycode Developer @emblitz last edited by

                      @emblitz Ups... ersetz mal in dem Skript alle Kommas in den Zahlen gegen einen Punkt. Hab ich beim Kopieren deiner Formel übersehen.
                      Da müsste im Log auch ein Fehler dazu aufgetaucht sein.

                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        emblitz @crycode last edited by emblitz

                        @crycode
                        So, habe die Kommas gegen Punkte ersetzt. Lief dann noch nicht.
                        Habe dann den Namen verkürzt
                        01e0c172-ec5c-4052-8ff1-4b25b2f538a8-image.png

                        und die Funktion "Verwende Raw States" aktivert.
                        Ist das so richtig?
                        3194ff69-dd08-4e9f-b11a-98a2d7123f66-image.png

                        Jetzt läuft es.
                        Bis hierhin ein dickes Danke für die kompetente Hilfe!!!

                        LG
                        emblitz

                        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • crycode
                          crycode Developer @emblitz last edited by

                          @emblitz Die Länge der Namen sollte damit nichts zu tun haben.

                          Auch die Option "Verwende Raw States" wird für die Parser nicht benötigt. Die Raw States sind für externe Verarbeitungen (z.B. in einem eigenen Skript im JavaScript Adapter) gedacht.
                          Wenn man die nicht braucht ist es besser die Raw States zu deaktivieren, da diese (besonders bei sehr aktiven Bus-Systemen) zu vielen State-Änderungen führen können.

                          P.S.: Freut mich zu lesen, dass du Fortschritte beim Auswerten der Daten machst. 🙂

                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            emblitz @crycode last edited by

                            @crycode
                            Ja, dein Adapter ist flexibel anpassbar und einfach großartig. Respekt vor dieser tollen Arbeit!
                            Die Raw States werden wieder deaktiviert. Ich hatte das Gefühl, dass erst nach der Aktivierung die Werte umgerechnet wurden. Ich werde es im Auge behalten.

                            Eine Frage hat sich noch ergeben.
                            Kann ich in den verschiedenen Parsern innerhalb einer Can-Bus Adresse oder auch in verschiedenen Parsern anderer Can-Bus Adressen immer die das identische Script verwenden, d.h. darf in allen Scipts immer F4 stehen oder darf F4 nur einmalig in einem Script verwendet werden?

                            LG emblitz

                            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • crycode
                              crycode Developer @emblitz last edited by

                              @emblitz Danke für das gute Feedback 🙂

                              In den Skripten kannst du verwenden was du willst und auch z.B. den gleichen Namen für Variablen mehrfach in mehreren Parser-Skripten nutzen. Wichtig ist nur, dass bei einem lesen-Skript der Wert oder undefined in die Variable value geschrieben wird und bei einem schreiben-Skript die Variable buffer entsprechend gesetzt wird.
                              Jedes Skript läuft in einem eigenen abgesicherten Kontext und es kann keine Überschneidungen zwischen verschiedenen Parsern geben. (Mit Ausnahme vom sharedData Objekt, welches speziell für den Austausch zwischen mehreren Skripten gedacht ist.)

                              E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • E
                                emblitz @crycode last edited by emblitz

                                Hallo,

                                ich wollte meine Erkenntnisse in diesem Forum gerne rückmelden.
                                Hier nun meine erkannten und zugeordneten Canbus-Adressen für die Junkers Wärmepumpe STM 60-1.
                                Die Adressen ohne Funktionsbeschreibung konnte ich noch nicht zuordnen.
                                Viele Adressen werden gar nicht oder nur sehr selten aktuallisiert.

                                Die Umrechnung mittels der u.g. Formel passt bis auf z.T. 0,2-0,3°C Differenz zu den im Display angezeigten Werten.
                                Energiezählwerte scheinen nicht übertragen zu werden.

                                Wenn jemand einen Tipp hat, wie ich an die Zählerwerte für die erzeugten Heizenergien der Wp komme, wäre ich sehr dankbar.

                                LG emblitz

                                msgId msgName parserDataType parserCustomScriptRead

                                28270 Heizkreispumpe_G1 ein/aus int8
                                30270
                                34270
                                38270 3-Wege_Ventil_Q21_Heizung=0_WW=1 int8
                                40270
                                44270 Zirkulationspumpe_WW ein/aus int8
                                48060
                                48270 Kompressor ein/aus int8
                                54270 Solepumpe_G3 ein/aus int8
                                80060
                                90270 Wärrmeträgerpumpe_G2_Drehzahl 0-100% int8
                                388400
                                388402
                                388403
                                388404
                                388405
                                388406
                                388407

                                8000270 Vorlauftemp custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                8004270 Aussentemp custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                8008270 Warmwassertemp custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                8010270 Heizgas custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                8014270 Wärmeträgertemp Austritt custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                8018270 Wärmeträgertemp Eintritt custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                8020270 Solekreistemp Austritt custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                8058270
                                8060270
                                8064270
                                8068270
                                8070270
                                8074270
                                8078270
                                0002C270 Wärmeträgerpumpe_G2 ein/aus int8
                                0003C270 Elektr_Zuheizer_1 ein/aus int8
                                0004C270 Elektr_Zuheizer_2 ein/aus int8
                                000A8402
                                000A8403
                                000A8404
                                000A8405
                                000A8406
                                000A8407
                                000A8408
                                000A8409
                                001D8431
                                0042C402
                                0042C403
                                0042C404
                                0042C405
                                0042C406
                                0042C407
                                0800C270

                                0801C270 Solekreistemp Eintritt custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                0805C270
                                0806C270
                                0807C270
                                09FFC270

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • crycode
                                  crycode Developer last edited by

                                  @emblitz Super!
                                  Magst du deine aktuelle Konfiguration ein mal aus den Adaptereinstellungen als json exportieren und dann hier posten?
                                  Dann könnte ich das vordefinierte Konfiguration für einen Import von GitHub mit aufnehmen und jeder könnte das mit wenigen Klicks laden. 🙂

                                  E H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • E
                                    emblitz @crycode last edited by emblitz

                                    @crycode Ja, gern.
                                    Die wichtigsten Datenpunkte um einen Überblick des Betriebs der WP zu bekommen, sind enthalten. Leider fehlen die Zählwerte der erzeugten Energien. z.B. für die automatische Berechnung des COP/JAZ.
                                    Das ist die Datei des Exports aus der Canbus-Instanz:

                                    canbus-messages.json

                                    LG emblitz

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • H
                                      hbrockmann @crycode last edited by hbrockmann

                                      @crycode
                                      von mir auch noch mal ein danke, ich hab mich da mal über emblitz mit dran gehängt..

                                      anbei die konfiguration für eine junkers ste60 (ohne -1)

                                      die letzten drei bits (6,7,8) der id scheinen modelspezifisch zu sein, aber die bits 2,3,4,5 (ich nenne sie mal register), scheinen zumindest bei junkers in vielen bereichen übereinzustimmen.

                                      junkers_ste60_canbus-messages.json

                                      ich bekomme zwar einige register mehr ausgelesen als emblitz, aber bis auf das datum+uhrzeit habe ich da noch nicht viel brauchbares zusätzlich identifizieren können.

                                      gruß hb

                                      edit:
                                      eine neue formel aus dem fhem forum, aber an der umsetzung in den iobroker code hapert es momentan noch..

                                      Gegebenenfalls noch interessant:
                                      eine genauere Linearisierung als das Polynom 3. Ordnung (+-0.3°C) ergibt sich mit dem Polynom 5.Ordnung (+-0.1°C)
                                      Die Funktion läst sich mittels 'Trendlinie' oder RGP Funktion in Excel bzw. OpenOffice Calc ermitteln.
                                      
                                      f(x) = − 5,63141E-13 x⁵ + 1,53737E-09 x⁴ − 1,7745E-06 x³ + 0,00108586 x² − 0,4378966 x + 116,88035
                                      

                                      mein versuch war:

                                      const f4 = buffer.readUInt16BE(0);
                                      value = - (5.63141E-13 * f4 * f4 * f4 * f4 * f4) + (1.53737E-09 * f4 * f4 * f4 * f4) − (1.7745E-06 * f4 * f4 * f4) + (0.00108586 * f4 * f4) − (0.4378966 * f4) + 116.88035;
                                      value = Math.round(value * 10 ) / 10;
                                      
                                      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • crycode
                                        crycode Developer @hbrockmann last edited by

                                        @hbrockmann sagte in [gelöst]Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers WP:

                                        f(x) = − 5,63141E-13 x⁵ + 1,53737E-09 x⁴ − 1,7745E-06 x³ + 0,00108586 x² − 0,4378966 x + 116,88035

                                        Ich denke das sollte passen:

                                        value = (-5.63141E-13 * f4 * f4 * f4 * f4 * f4) + (1.53737E-09 * f4 * f4 * f4 * f4) − (1.7745E-06 * f4 * f4 * f4) + (0.00108586 * f4 * f4) − (0.4378966 * f4) + 116.88035;
                                        

                                        Die Konfigs in GitHub mit aufnehmen mache ich in den nächsten Tagen. Danke euch schon mal dafür!

                                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • H
                                          hbrockmann @crycode last edited by hbrockmann

                                          @crycode
                                          leider noch nicht..
                                          ich hab da schon einige versuche durch, auch den mit dem minus innerhalb der klammer..

                                          value = (-5.63141E-13 * f4 * f4 * f4 * f4 * f4) + (1.53737E-09 * f4 * f4 * f4 * f4) − (1.7745E-06 * f4 * f4 * f4) + (0.00108586 * f4 * f4) − (0.4378966 * f4) + 116.88035;
                                           ^ SyntaxError: Unexpected character '−' at makeNiceSyntaxError (/opt/iobroker/node_modules/vm2/lib/transformer.js:41:16) at transformer (/opt/iobroker/node_modules/vm2/lib/transformer.js:84:8) at NodeVM.run
                                          ....diverse andere weitere fehler....
                                          
                                          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • crycode
                                            crycode Developer @hbrockmann last edited by

                                            @hbrockmann Ah... du hast da wohl anstatt einem Minus-Zeichens ein anderes Zeichen drin, was nahezu identisch aussieht.

                                            Versuch mal das:

                                            value = (-5.63141E-13 * f4 * f4 * f4 * f4 * f4) + (1.53737E-09 * f4 * f4 * f4 * f4) - (1.7745E-06 * f4 * f4 * f4) + (0.00108586 * f4 * f4) - (0.4378966 * f4) + 116.88035;
                                            
                                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            851
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            40
                                            3580
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo