Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst]Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers WP

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.1k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

[gelöst]Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers WP

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
40 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E emblitz

    @crycode
    Hallo,

    vielen Dank für die Rückmeldung.

    Im Netz habe ich leider keine Zuordnung gefunden und möchte diese daher gern selbst erstellen.
    Ich logge hierfür alle möglichen Datenpunkte deines Adapters in der History mit und habe alle Datenpunkte in ein Flot-Diagramm geworfen um überhaupt zu sehen, was wann in Anhängingkeit z.B. der Leistungsmessung der WP über Mod-Bus oder dem Verlauf der Aussentemperatur etc. passiert.

    Leider werden die Grafen in den Flot-Trends gar nicht dargestellt.
    Ich vermute, dass es mit den eckigen Klammern vor und hinter dem Wert der Objektdatenpunkte deines Adapters zusammenhängt.

    Wie bekomme ich diese eckigen Klammern weg?

    Ich habe versucht mit dem Parser zu arbeiten, weil er die Werte ohne eckige Klammern darstellt, allerdings werden dann die Werte auf die Zahl vor dem Komma aufgerundet. Ich kann dann natürlich keine Veränderungen mehr sehen.
    2022-10-27 16 11 13.jpg

    Wenn mir gelingt, die Werte im Flot-Trend abzubilden, sollte die Zuordnung der Datenpunkte um einiges einfacher sein.
    Bestimmt hast du hierfür auch eine Lösung :-) ?

    Eine weitere Frage habe ich noch:
    Bei der Kontolle der Werte der Datenpunkte deines Adapters ist mir aufgefallen, dass die Werte scheinbar nicht von hex nach dez umgerechent werden?
    Z.B. habe ich den Datenpunkt 08004270 mit "candump can0" im Terminal mit 02 4F geloggt. Gem. Windowsrechner müsste das dann 591 ergeben. Im Daptenpunkt wird aber 2,79 eingetragen.
    Kannst du mir bitte auch hier auf die Sprüge helfen, welchen Gedankenfehler ich mache?

    2022-10-27 16 29 25.jpg

    2022-10-27 16 31 33.jpg

    LG
    emblitz

    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @emblitz Die Werte in den Eckigen Klammern sind auch erst mal nur die Rohdaten, sprich die Werte der einzelnen Bytes aus den Daten der CAN-Nachricht.
    Beispiel: [1,6] heißt in Byte 0 der Nachricht stand eine 1 und in Byte 1 eine 6. Diese musst du in eine Zahl umwandeln.

    Bei 2 Byte würde ich auf einen 16 Bit Integer Wert tippen (1 Byte = 8 Bit).
    Also bleibt für den Parser als Datentyp int16 BE, int16 LE, uint16 BE oder uint16 LE.
    int sind Ganzzahlen mit Vorzeichen (+ oder -), uint sind vorzeichenlose Ganzzahlen (nur +). Die 16 steht in dem Fall für 16 Bit (2 Byte). int16 kann von Werte zwischen -32768 und 32767 annehmen. uint16 von 0 bis 65535.
    BE und LE geben die Byte-Reihenfolge an. Oftmals wird BE genutzt, kann aber auch LE sein.

    [1,6] wäre als...

    • int16BE 262
    • int16LE 1537
    • uint16BE 262
    • uint16LE 1537

    Zum Testen kannst du für eine Nachricht auch mehrere Parser mit den verschiedenen Datentypen anlegen und damit gleich mehrfach gucken ob irgendwo was sinnvolles raus kommt.

    Kann natürlich auch sein, dass sich die Werte gar nicht so einfach aus den Rohdaten lesen lassen, sondern man ggf. einzelne Bits beachten muss oder so...

    @emblitz sagte in Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers Wärmepumpe:

    Datenpunkt 08004270 mit "candump can0" im Terminal mit 02 4F geloggt. Gem. Windowsrechner müsste das dann 591 ergeben. Im Daptenpunkt wird aber 2,79 eingetragen.

    Das hängt damit zusammen, dass die beiden Bytes einzeln betrachtet werden. Das Komma ist in der Darstellung erst mal nur der "Trenner der Bytes".
    02 (hex) = 2 (dez)
    4F (hex) = 79 (dez)

    Die Umrechnung vom Windows-Rechner wäre in dem Fall wie das Lesen als uint16BE. :)

    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

    E 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • crycodeC crycode

      @emblitz Die Werte in den Eckigen Klammern sind auch erst mal nur die Rohdaten, sprich die Werte der einzelnen Bytes aus den Daten der CAN-Nachricht.
      Beispiel: [1,6] heißt in Byte 0 der Nachricht stand eine 1 und in Byte 1 eine 6. Diese musst du in eine Zahl umwandeln.

      Bei 2 Byte würde ich auf einen 16 Bit Integer Wert tippen (1 Byte = 8 Bit).
      Also bleibt für den Parser als Datentyp int16 BE, int16 LE, uint16 BE oder uint16 LE.
      int sind Ganzzahlen mit Vorzeichen (+ oder -), uint sind vorzeichenlose Ganzzahlen (nur +). Die 16 steht in dem Fall für 16 Bit (2 Byte). int16 kann von Werte zwischen -32768 und 32767 annehmen. uint16 von 0 bis 65535.
      BE und LE geben die Byte-Reihenfolge an. Oftmals wird BE genutzt, kann aber auch LE sein.

      [1,6] wäre als...

      • int16BE 262
      • int16LE 1537
      • uint16BE 262
      • uint16LE 1537

      Zum Testen kannst du für eine Nachricht auch mehrere Parser mit den verschiedenen Datentypen anlegen und damit gleich mehrfach gucken ob irgendwo was sinnvolles raus kommt.

      Kann natürlich auch sein, dass sich die Werte gar nicht so einfach aus den Rohdaten lesen lassen, sondern man ggf. einzelne Bits beachten muss oder so...

      @emblitz sagte in Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers Wärmepumpe:

      Datenpunkt 08004270 mit "candump can0" im Terminal mit 02 4F geloggt. Gem. Windowsrechner müsste das dann 591 ergeben. Im Daptenpunkt wird aber 2,79 eingetragen.

      Das hängt damit zusammen, dass die beiden Bytes einzeln betrachtet werden. Das Komma ist in der Darstellung erst mal nur der "Trenner der Bytes".
      02 (hex) = 2 (dez)
      4F (hex) = 79 (dez)

      Die Umrechnung vom Windows-Rechner wäre in dem Fall wie das Lesen als uint16BE. :)

      E Offline
      E Offline
      emblitz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @crycode
      Wow, vielen Dank für die Aufklärung.
      Jetzt ist bon ich im einiges schlauer und kenne die Zusammenhänge.
      Ich hatte immer die Zahlen in den eckigen Klammern vergeblich in meinem Heizungsdisplay gesucht.
      Nochmals tausend Dank für die kompetente Hilfe.
      Wenn ich die Codes entschlüsselt habe stelle ich sie gern hier zur Verfügung..

      LG
      emblitz

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • crycodeC crycode

        @emblitz Die Werte in den Eckigen Klammern sind auch erst mal nur die Rohdaten, sprich die Werte der einzelnen Bytes aus den Daten der CAN-Nachricht.
        Beispiel: [1,6] heißt in Byte 0 der Nachricht stand eine 1 und in Byte 1 eine 6. Diese musst du in eine Zahl umwandeln.

        Bei 2 Byte würde ich auf einen 16 Bit Integer Wert tippen (1 Byte = 8 Bit).
        Also bleibt für den Parser als Datentyp int16 BE, int16 LE, uint16 BE oder uint16 LE.
        int sind Ganzzahlen mit Vorzeichen (+ oder -), uint sind vorzeichenlose Ganzzahlen (nur +). Die 16 steht in dem Fall für 16 Bit (2 Byte). int16 kann von Werte zwischen -32768 und 32767 annehmen. uint16 von 0 bis 65535.
        BE und LE geben die Byte-Reihenfolge an. Oftmals wird BE genutzt, kann aber auch LE sein.

        [1,6] wäre als...

        • int16BE 262
        • int16LE 1537
        • uint16BE 262
        • uint16LE 1537

        Zum Testen kannst du für eine Nachricht auch mehrere Parser mit den verschiedenen Datentypen anlegen und damit gleich mehrfach gucken ob irgendwo was sinnvolles raus kommt.

        Kann natürlich auch sein, dass sich die Werte gar nicht so einfach aus den Rohdaten lesen lassen, sondern man ggf. einzelne Bits beachten muss oder so...

        @emblitz sagte in Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers Wärmepumpe:

        Datenpunkt 08004270 mit "candump can0" im Terminal mit 02 4F geloggt. Gem. Windowsrechner müsste das dann 591 ergeben. Im Daptenpunkt wird aber 2,79 eingetragen.

        Das hängt damit zusammen, dass die beiden Bytes einzeln betrachtet werden. Das Komma ist in der Darstellung erst mal nur der "Trenner der Bytes".
        02 (hex) = 2 (dez)
        4F (hex) = 79 (dez)

        Die Umrechnung vom Windows-Rechner wäre in dem Fall wie das Lesen als uint16BE. :)

        E Offline
        E Offline
        emblitz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @crycode
        Hallo crycode,

        ich habe für jede Can-Nachricht d.h. für jeden Hexwert vier Parser mit int16 BE, int16 LE, uint16 BE und uint16 LE erstellt.
        Dies sind die einzigen brauchbaren Datentypen aus denen Dezimalzahlen hervorgehen.
        Funktionierendes Beispiel:
        2022-10-28 19 17 53.jpg

        Leider komme ich bei keinem der Parser-Dezimalwerte auf einen Wert, welcher in dem Heizungsdisplay angezeigt wird.
        Ich habe die Werte halbiert und gezehnelt sowie verdoppelt usw.

        Frage 1:
        Du hattest geschrieben, dass es auch möglich sein kann, dass nur einzelne Bytes in der Heizung verwendet werden.
        Wie kann ich im Parser z.B. nur das zweite Byte berechnen lassen?

        Frage 2:
        Bei einigen Hexwerten scheint die Berechnung scheinbar nicht zu funktioniern, obwohl ich alle Can-Nachrichten mit den o.g. Datentypen im Parser ( int16 BE, int16 LE, uint16 BE und uint16 LE) identisch umrechnen lasse.
        Nicht funktionierendes Beispiel:
        2022-10-28 19 44 26.jpg
        Hast du dafür eine Erklärung?

        Die Sache gestaltet sich schwerer als gedacht, weil ich trotz intensiver Recherche vermutl. noch immer ein Verständnisproblem habe.

        LG
        emblitz

        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E emblitz

          @crycode
          Hallo crycode,

          ich habe für jede Can-Nachricht d.h. für jeden Hexwert vier Parser mit int16 BE, int16 LE, uint16 BE und uint16 LE erstellt.
          Dies sind die einzigen brauchbaren Datentypen aus denen Dezimalzahlen hervorgehen.
          Funktionierendes Beispiel:
          2022-10-28 19 17 53.jpg

          Leider komme ich bei keinem der Parser-Dezimalwerte auf einen Wert, welcher in dem Heizungsdisplay angezeigt wird.
          Ich habe die Werte halbiert und gezehnelt sowie verdoppelt usw.

          Frage 1:
          Du hattest geschrieben, dass es auch möglich sein kann, dass nur einzelne Bytes in der Heizung verwendet werden.
          Wie kann ich im Parser z.B. nur das zweite Byte berechnen lassen?

          Frage 2:
          Bei einigen Hexwerten scheint die Berechnung scheinbar nicht zu funktioniern, obwohl ich alle Can-Nachrichten mit den o.g. Datentypen im Parser ( int16 BE, int16 LE, uint16 BE und uint16 LE) identisch umrechnen lasse.
          Nicht funktionierendes Beispiel:
          2022-10-28 19 44 26.jpg
          Hast du dafür eine Erklärung?

          Die Sache gestaltet sich schwerer als gedacht, weil ich trotz intensiver Recherche vermutl. noch immer ein Verständnisproblem habe.

          LG
          emblitz

          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @emblitz sagte in Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers Wärmepumpe:

          Du hattest geschrieben, dass es auch möglich sein kann, dass nur einzelne Bytes in der Heizung verwendet werden.
          Wie kann ich im Parser z.B. nur das zweite Byte berechnen lassen?

          Um nur ein Byte auslesen zu lassen, kannst du einen int8 oder uint8 Parser nutzen. Dazu dann den Offset entsprechend setzen (Offset 0 = 1. Byte, 1 = 2. Byte, etc.). Da bekommst du dann Werte von -128 bis 127 bzw. 0 bis 255 raus.

          Weiterhin kannst du einzelne Bits mit dem boolean Parser auslesen. Dazu musst du dann über die Bitmaske festlegen, welche Bits du auslesen willst. Für alle 8 Bit eines Bytes einzeln bräuchtest du dann also 8 boolean-Parser.

          @emblitz sagte in Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers Wärmepumpe:

          Bei einigen Hexwerten scheint die Berechnung scheinbar nicht zu funktioniern, obwohl ich alle Can-Nachrichten mit den o.g. Datentypen im Parser ( int16 BE, int16 LE, uint16 BE und uint16 LE) identisch umrechnen lasse.

          Wurden die entsprechenden Nachrichten vielleicht nach dem Anlegen der Parser noch nicht wieder empfangen? Die Parser arbeiten nur beim Empfangen der Nachricht und nicht im Nachhinein.
          Ansonsten mal ins Log schauen, ob dort irgendwelche Fehler gemeldet werden.


          Wie bereits geschrieben: Am besten mal versuchen über den Zeitpunkt die Nachrichten zuordnen zu können. Also z.B. beobachten wann sich eine Temperatur in der Anzeige ändert und passend zu dem Zeitpunkt die CAN-Nachricht finden. Dann wüsste man zumindest schon mal, dass in Nachricht xyz in irgendeiner Form diese Temperatur drin stecken muss.


          Vielleicht kannst du auch einfach mal (anonym) den Support von Junkers anschreiben und fragen, ob sie Infos zu dem Protokoll preisgeben. Mehr als nein sagen können sie ja nicht. ;)

          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

          E 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • crycodeC crycode

            @emblitz sagte in Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers Wärmepumpe:

            Du hattest geschrieben, dass es auch möglich sein kann, dass nur einzelne Bytes in der Heizung verwendet werden.
            Wie kann ich im Parser z.B. nur das zweite Byte berechnen lassen?

            Um nur ein Byte auslesen zu lassen, kannst du einen int8 oder uint8 Parser nutzen. Dazu dann den Offset entsprechend setzen (Offset 0 = 1. Byte, 1 = 2. Byte, etc.). Da bekommst du dann Werte von -128 bis 127 bzw. 0 bis 255 raus.

            Weiterhin kannst du einzelne Bits mit dem boolean Parser auslesen. Dazu musst du dann über die Bitmaske festlegen, welche Bits du auslesen willst. Für alle 8 Bit eines Bytes einzeln bräuchtest du dann also 8 boolean-Parser.

            @emblitz sagte in Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers Wärmepumpe:

            Bei einigen Hexwerten scheint die Berechnung scheinbar nicht zu funktioniern, obwohl ich alle Can-Nachrichten mit den o.g. Datentypen im Parser ( int16 BE, int16 LE, uint16 BE und uint16 LE) identisch umrechnen lasse.

            Wurden die entsprechenden Nachrichten vielleicht nach dem Anlegen der Parser noch nicht wieder empfangen? Die Parser arbeiten nur beim Empfangen der Nachricht und nicht im Nachhinein.
            Ansonsten mal ins Log schauen, ob dort irgendwelche Fehler gemeldet werden.


            Wie bereits geschrieben: Am besten mal versuchen über den Zeitpunkt die Nachrichten zuordnen zu können. Also z.B. beobachten wann sich eine Temperatur in der Anzeige ändert und passend zu dem Zeitpunkt die CAN-Nachricht finden. Dann wüsste man zumindest schon mal, dass in Nachricht xyz in irgendeiner Form diese Temperatur drin stecken muss.


            Vielleicht kannst du auch einfach mal (anonym) den Support von Junkers anschreiben und fragen, ob sie Infos zu dem Protokoll preisgeben. Mehr als nein sagen können sie ja nicht. ;)

            E Offline
            E Offline
            emblitz
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @crycode
            Perfekt, wird heute Abend ausprobiert.

            Das die Datenpunkte von der Heizung nicht aktualisiert werden, hatte ich auch schon vermutet. Ich hatte bislang immer den Raspberry neu gestartet, damit er die bestehenden Werte der Datenpunkte neu berechnet. Das hat aber nicht funktioniert Müsste sich vielleicht ändern, wenn ich die Heizung neu starte,

            Wir immer ein dickes Dankeschön für deine Mühe!

            LG emblitz

            Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E emblitz

              @crycode
              Perfekt, wird heute Abend ausprobiert.

              Das die Datenpunkte von der Heizung nicht aktualisiert werden, hatte ich auch schon vermutet. Ich hatte bislang immer den Raspberry neu gestartet, damit er die bestehenden Werte der Datenpunkte neu berechnet. Das hat aber nicht funktioniert Müsste sich vielleicht ändern, wenn ich die Heizung neu starte,

              Wir immer ein dickes Dankeschön für deine Mühe!

              LG emblitz

              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @emblitz @crycode, klasse Fred hier da muss ich mich direkt ranhängen, da bei uns gerade eine Bosch Compress 7800i LW in Betrieb gegangen ist und mir Ähnliches vorschwebt. Ich gehe auch davon aus, dass sich die CAN Protokolle von Bosch u Junkers nicht groß unterscheiden, da das ja eh' mittlerweile ein Laden ist und Junkers das evtl, auch schon früher von Bosch dazu gekauft hat ;-)

              Bei meinen Recherchen bzgl. der Entschlüsselung der Hex-Codes bin ich hierrüber gestolpert:
              https://www.mikrocontroller.net/topic/81265?page=single
              Ist extrem lang der Fred, aber man findet darin (etwas verteilt) ganz viele Zuordnungen der Hex Codes zu Parametern des Heizsystems und viele entsprechend Beispiele.
              Ich bin von Hause aus E-Techniker, allerdings mein Leben lang in der IT unterwegs, muss aber auch sagen, dass wenn man noch nie etwas mit CAN zu tun hatte, dass doch auf jeden Fall einen deutlichen Einarbeitungsaufwand erfordert ;-)

              However, der Waveshare RS485 CAN HAT liegt schon hier und ich hoffe in der Weihnachtspause dafür etwas Zeit zu finden.
              Spannend bleibt dann aber auch zu schauen, ob sich über das noch zu liefernde Internetmodul (Bosch Prognose: Januar) und dem entsprechenden Adapter hier evtl. auch eine einfachere Lösung realisieren lässt.

              Ich klinke mich wieder ein, wenn ich hier etwas weiter bin :+1:

              Pedder
              All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

              E 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Pedder007P Pedder007

                @emblitz @crycode, klasse Fred hier da muss ich mich direkt ranhängen, da bei uns gerade eine Bosch Compress 7800i LW in Betrieb gegangen ist und mir Ähnliches vorschwebt. Ich gehe auch davon aus, dass sich die CAN Protokolle von Bosch u Junkers nicht groß unterscheiden, da das ja eh' mittlerweile ein Laden ist und Junkers das evtl, auch schon früher von Bosch dazu gekauft hat ;-)

                Bei meinen Recherchen bzgl. der Entschlüsselung der Hex-Codes bin ich hierrüber gestolpert:
                https://www.mikrocontroller.net/topic/81265?page=single
                Ist extrem lang der Fred, aber man findet darin (etwas verteilt) ganz viele Zuordnungen der Hex Codes zu Parametern des Heizsystems und viele entsprechend Beispiele.
                Ich bin von Hause aus E-Techniker, allerdings mein Leben lang in der IT unterwegs, muss aber auch sagen, dass wenn man noch nie etwas mit CAN zu tun hatte, dass doch auf jeden Fall einen deutlichen Einarbeitungsaufwand erfordert ;-)

                However, der Waveshare RS485 CAN HAT liegt schon hier und ich hoffe in der Weihnachtspause dafür etwas Zeit zu finden.
                Spannend bleibt dann aber auch zu schauen, ob sich über das noch zu liefernde Internetmodul (Bosch Prognose: Januar) und dem entsprechenden Adapter hier evtl. auch eine einfachere Lösung realisieren lässt.

                Ich klinke mich wieder ein, wenn ich hier etwas weiter bin :+1:

                E Offline
                E Offline
                emblitz
                schrieb am zuletzt editiert von emblitz
                #19

                Hallo Pedder007,
                schön einen Gleichgesinnten zu treffen.
                Hoffentlich können wir uns gegenseitig weiterhelfen.
                Ich habe Junkers (Bosch) mit einer Auflistung der Canbus-Adressen angeschrieben. Leider machen die Zuordnung und Umrechnung nicht öffentlich.
                Eine Zuordnung habe ich bislang zwar für einige wenige Werte in den Trends aus Flot optisch herstellen können, aber keine passende plausible Umrechnung gefunden.
                Die Can-Adressen im verlinkten Mikrocontrollerforum unterscheiden sich leider komplett von den Adressen meiner Heizung. Ansonsten hatte ich keine weiteren brauchbaren Infos im Internet gefunden.
                Ich hoffe, dass die Adressen unserer beiden Heizung gleich sind. Einen Mitschnitt meiner Can-Adressen findest du weiter oben. .
                Melde dich gern, wenn du soweit bist oder Fragen hast.
                LG emblitz

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • crycodeC crycode

                  @emblitz sagte in Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers Wärmepumpe:

                  Du hattest geschrieben, dass es auch möglich sein kann, dass nur einzelne Bytes in der Heizung verwendet werden.
                  Wie kann ich im Parser z.B. nur das zweite Byte berechnen lassen?

                  Um nur ein Byte auslesen zu lassen, kannst du einen int8 oder uint8 Parser nutzen. Dazu dann den Offset entsprechend setzen (Offset 0 = 1. Byte, 1 = 2. Byte, etc.). Da bekommst du dann Werte von -128 bis 127 bzw. 0 bis 255 raus.

                  Weiterhin kannst du einzelne Bits mit dem boolean Parser auslesen. Dazu musst du dann über die Bitmaske festlegen, welche Bits du auslesen willst. Für alle 8 Bit eines Bytes einzeln bräuchtest du dann also 8 boolean-Parser.

                  @emblitz sagte in Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers Wärmepumpe:

                  Bei einigen Hexwerten scheint die Berechnung scheinbar nicht zu funktioniern, obwohl ich alle Can-Nachrichten mit den o.g. Datentypen im Parser ( int16 BE, int16 LE, uint16 BE und uint16 LE) identisch umrechnen lasse.

                  Wurden die entsprechenden Nachrichten vielleicht nach dem Anlegen der Parser noch nicht wieder empfangen? Die Parser arbeiten nur beim Empfangen der Nachricht und nicht im Nachhinein.
                  Ansonsten mal ins Log schauen, ob dort irgendwelche Fehler gemeldet werden.


                  Wie bereits geschrieben: Am besten mal versuchen über den Zeitpunkt die Nachrichten zuordnen zu können. Also z.B. beobachten wann sich eine Temperatur in der Anzeige ändert und passend zu dem Zeitpunkt die CAN-Nachricht finden. Dann wüsste man zumindest schon mal, dass in Nachricht xyz in irgendeiner Form diese Temperatur drin stecken muss.


                  Vielleicht kannst du auch einfach mal (anonym) den Support von Junkers anschreiben und fragen, ob sie Infos zu dem Protokoll preisgeben. Mehr als nein sagen können sie ja nicht. ;)

                  E Offline
                  E Offline
                  emblitz
                  schrieb am zuletzt editiert von emblitz
                  #20

                  @crycode

                  Hallo crycode,

                  kann dein Can-Bus Adapter die Hex-Werte direkt mittels einer Formel umrechnen und in das geparste Objekt/Datenpunkt schreiben ?
                  Ich möchte einen Hex-Wert mittels uint16be nach Dez umrechnen und dann in der folgenden Formel umrechnen. F4 ist dabei das Ergebnis der Wandlung durch den Parser von Hex nach Dez mit uint16be.

                  =105,81916402087-(0,28577699398241F4)+(0,000356191341049951F4F4)-(0,00000020925659550495F4F4F4)

                  Eventl. funktioniert die Formel in der Custom-Einstellung des Parsers?
                  Ich weiß nur nicht was ich hier eintragen soll.

                  Ich konnte zwischenzeitlich bereits einige Can-Bus Adressen WP-Funktionen zuordnen und bin mit anderen Wärmepumpenspezis in diesem Forum etwas weitergekommen.
                  https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3453047
                  Die Wandlung der Dez-Werte aus dem Parser mit uint16be scheint sich gut mit der o.g. Formel z.B. bei der Vorlauftemperatur umrechnen zu lassen.
                  Die Formel stammt aus dem Fhem-Forum
                  https://forum.fhem.de/index.php/topic,47508.150.html

                  LG emblitz

                  crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E emblitz

                    @crycode

                    Hallo crycode,

                    kann dein Can-Bus Adapter die Hex-Werte direkt mittels einer Formel umrechnen und in das geparste Objekt/Datenpunkt schreiben ?
                    Ich möchte einen Hex-Wert mittels uint16be nach Dez umrechnen und dann in der folgenden Formel umrechnen. F4 ist dabei das Ergebnis der Wandlung durch den Parser von Hex nach Dez mit uint16be.

                    =105,81916402087-(0,28577699398241F4)+(0,000356191341049951F4F4)-(0,00000020925659550495F4F4F4)

                    Eventl. funktioniert die Formel in der Custom-Einstellung des Parsers?
                    Ich weiß nur nicht was ich hier eintragen soll.

                    Ich konnte zwischenzeitlich bereits einige Can-Bus Adressen WP-Funktionen zuordnen und bin mit anderen Wärmepumpenspezis in diesem Forum etwas weitergekommen.
                    https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3453047
                    Die Wandlung der Dez-Werte aus dem Parser mit uint16be scheint sich gut mit der o.g. Formel z.B. bei der Vorlauftemperatur umrechnen zu lassen.
                    Die Formel stammt aus dem Fhem-Forum
                    https://forum.fhem.de/index.php/topic,47508.150.html

                    LG emblitz

                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    @emblitz sagte in Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers Wärmepumpe:

                    =105,81916402087-(0,28577699398241F4)+(0,000356191341049951F4F4)-(0,00000020925659550495F4F4F4)

                    Das sollte mit einem Custom-Parser funktionieren.
                    Dazu musst du erst mal den Wert aus dem buffer in eine Variable lesen und kannst damit dann rechnen.
                    Beispiel für das eigene Script zum Lesen:

                    const f4 = buffer.readUInt16BE(0);
                    value = 105,81916402087 - (0,28577699398241 * f4) + (0,000356191341049951 * f4 * f4) - (0,00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);
                    

                    buffer ist dabei ein Buffer Objekt mit den Daten-Bytes aus der CAN-Nachricht und wird vom Adapter gefüllt.
                    In value musst du den Wert schreiben, den der Parser zurückgeben soll.
                    Der Rest ist Standard JavaScript. Diese zwei Zeilen sollten da reichen.

                    Die 0 beim buffer.readUInt16BE ist dabei die Stelle im Buffer, von der du lesen willst. Das musst du ggf. anpassen. Bei den vordefinierten Parsern ist das der Offset.

                    Beim eigenen Script zum Schreiben kannst du einfach

                    //
                    

                    rein schreiben, wenn du nichts senden möchtest. Dann meckert der Adapter auch nicht, dass das Script fehlen würde. ;)

                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • crycodeC crycode

                      @emblitz sagte in Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers Wärmepumpe:

                      =105,81916402087-(0,28577699398241F4)+(0,000356191341049951F4F4)-(0,00000020925659550495F4F4F4)

                      Das sollte mit einem Custom-Parser funktionieren.
                      Dazu musst du erst mal den Wert aus dem buffer in eine Variable lesen und kannst damit dann rechnen.
                      Beispiel für das eigene Script zum Lesen:

                      const f4 = buffer.readUInt16BE(0);
                      value = 105,81916402087 - (0,28577699398241 * f4) + (0,000356191341049951 * f4 * f4) - (0,00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);
                      

                      buffer ist dabei ein Buffer Objekt mit den Daten-Bytes aus der CAN-Nachricht und wird vom Adapter gefüllt.
                      In value musst du den Wert schreiben, den der Parser zurückgeben soll.
                      Der Rest ist Standard JavaScript. Diese zwei Zeilen sollten da reichen.

                      Die 0 beim buffer.readUInt16BE ist dabei die Stelle im Buffer, von der du lesen willst. Das musst du ggf. anpassen. Bei den vordefinierten Parsern ist das der Offset.

                      Beim eigenen Script zum Schreiben kannst du einfach

                      //
                      

                      rein schreiben, wenn du nichts senden möchtest. Dann meckert der Adapter auch nicht, dass das Script fehlen würde. ;)

                      E Offline
                      E Offline
                      emblitz
                      schrieb am zuletzt editiert von emblitz
                      #22

                      @crycode
                      Vielen Dank für die turoboschnelle Antwort!

                      Ich habe dein Script so übernommen:
                      9f377dfc-153e-4b3e-a4ab-50be9e442cfd-image.png

                      Der Datenpunkt wo jetzt die 105 steht sollte mit ca. 24 nach der Umrechnung geschrieben werden.
                      3e55e525-236f-49d1-a422-7d7ffe149559-image.png

                      Umrechnung mit Calc:
                      1a52dbc2-68a5-4627-917c-c730fb069178-image.png

                      Könntest du bitte nochmal schauen was ich falsch gemacht habe?
                      Die 105 stehen da noch von vorherigen Versuchen und haben sich nicht verändert.
                      Wenn ich das Lesescript kompl lösche, ändert sich auch nichts an der 105.

                      LG emblitz

                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E emblitz

                        @crycode
                        Vielen Dank für die turoboschnelle Antwort!

                        Ich habe dein Script so übernommen:
                        9f377dfc-153e-4b3e-a4ab-50be9e442cfd-image.png

                        Der Datenpunkt wo jetzt die 105 steht sollte mit ca. 24 nach der Umrechnung geschrieben werden.
                        3e55e525-236f-49d1-a422-7d7ffe149559-image.png

                        Umrechnung mit Calc:
                        1a52dbc2-68a5-4627-917c-c730fb069178-image.png

                        Könntest du bitte nochmal schauen was ich falsch gemacht habe?
                        Die 105 stehen da noch von vorherigen Versuchen und haben sich nicht verändert.
                        Wenn ich das Lesescript kompl lösche, ändert sich auch nichts an der 105.

                        LG emblitz

                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @emblitz Ups... ersetz mal in dem Skript alle Kommas in den Zahlen gegen einen Punkt. Hab ich beim Kopieren deiner Formel übersehen.
                        Da müsste im Log auch ein Fehler dazu aufgetaucht sein.

                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • crycodeC crycode

                          @emblitz Ups... ersetz mal in dem Skript alle Kommas in den Zahlen gegen einen Punkt. Hab ich beim Kopieren deiner Formel übersehen.
                          Da müsste im Log auch ein Fehler dazu aufgetaucht sein.

                          E Offline
                          E Offline
                          emblitz
                          schrieb am zuletzt editiert von emblitz
                          #24

                          @crycode
                          So, habe die Kommas gegen Punkte ersetzt. Lief dann noch nicht.
                          Habe dann den Namen verkürzt
                          01e0c172-ec5c-4052-8ff1-4b25b2f538a8-image.png

                          und die Funktion "Verwende Raw States" aktivert.
                          Ist das so richtig?
                          3194ff69-dd08-4e9f-b11a-98a2d7123f66-image.png

                          Jetzt läuft es.
                          Bis hierhin ein dickes Danke für die kompetente Hilfe!!!

                          LG
                          emblitz

                          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E emblitz

                            @crycode
                            So, habe die Kommas gegen Punkte ersetzt. Lief dann noch nicht.
                            Habe dann den Namen verkürzt
                            01e0c172-ec5c-4052-8ff1-4b25b2f538a8-image.png

                            und die Funktion "Verwende Raw States" aktivert.
                            Ist das so richtig?
                            3194ff69-dd08-4e9f-b11a-98a2d7123f66-image.png

                            Jetzt läuft es.
                            Bis hierhin ein dickes Danke für die kompetente Hilfe!!!

                            LG
                            emblitz

                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            @emblitz Die Länge der Namen sollte damit nichts zu tun haben.

                            Auch die Option "Verwende Raw States" wird für die Parser nicht benötigt. Die Raw States sind für externe Verarbeitungen (z.B. in einem eigenen Skript im JavaScript Adapter) gedacht.
                            Wenn man die nicht braucht ist es besser die Raw States zu deaktivieren, da diese (besonders bei sehr aktiven Bus-Systemen) zu vielen State-Änderungen führen können.

                            P.S.: Freut mich zu lesen, dass du Fortschritte beim Auswerten der Daten machst. :)

                            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • crycodeC crycode

                              @emblitz Die Länge der Namen sollte damit nichts zu tun haben.

                              Auch die Option "Verwende Raw States" wird für die Parser nicht benötigt. Die Raw States sind für externe Verarbeitungen (z.B. in einem eigenen Skript im JavaScript Adapter) gedacht.
                              Wenn man die nicht braucht ist es besser die Raw States zu deaktivieren, da diese (besonders bei sehr aktiven Bus-Systemen) zu vielen State-Änderungen führen können.

                              P.S.: Freut mich zu lesen, dass du Fortschritte beim Auswerten der Daten machst. :)

                              E Offline
                              E Offline
                              emblitz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              @crycode
                              Ja, dein Adapter ist flexibel anpassbar und einfach großartig. Respekt vor dieser tollen Arbeit!
                              Die Raw States werden wieder deaktiviert. Ich hatte das Gefühl, dass erst nach der Aktivierung die Werte umgerechnet wurden. Ich werde es im Auge behalten.

                              Eine Frage hat sich noch ergeben.
                              Kann ich in den verschiedenen Parsern innerhalb einer Can-Bus Adresse oder auch in verschiedenen Parsern anderer Can-Bus Adressen immer die das identische Script verwenden, d.h. darf in allen Scipts immer F4 stehen oder darf F4 nur einmalig in einem Script verwendet werden?

                              LG emblitz

                              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E emblitz

                                @crycode
                                Ja, dein Adapter ist flexibel anpassbar und einfach großartig. Respekt vor dieser tollen Arbeit!
                                Die Raw States werden wieder deaktiviert. Ich hatte das Gefühl, dass erst nach der Aktivierung die Werte umgerechnet wurden. Ich werde es im Auge behalten.

                                Eine Frage hat sich noch ergeben.
                                Kann ich in den verschiedenen Parsern innerhalb einer Can-Bus Adresse oder auch in verschiedenen Parsern anderer Can-Bus Adressen immer die das identische Script verwenden, d.h. darf in allen Scipts immer F4 stehen oder darf F4 nur einmalig in einem Script verwendet werden?

                                LG emblitz

                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @emblitz Danke für das gute Feedback :)

                                In den Skripten kannst du verwenden was du willst und auch z.B. den gleichen Namen für Variablen mehrfach in mehreren Parser-Skripten nutzen. Wichtig ist nur, dass bei einem lesen-Skript der Wert oder undefined in die Variable value geschrieben wird und bei einem schreiben-Skript die Variable buffer entsprechend gesetzt wird.
                                Jedes Skript läuft in einem eigenen abgesicherten Kontext und es kann keine Überschneidungen zwischen verschiedenen Parsern geben. (Mit Ausnahme vom sharedData Objekt, welches speziell für den Austausch zwischen mehreren Skripten gedacht ist.)

                                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • crycodeC crycode

                                  @emblitz Danke für das gute Feedback :)

                                  In den Skripten kannst du verwenden was du willst und auch z.B. den gleichen Namen für Variablen mehrfach in mehreren Parser-Skripten nutzen. Wichtig ist nur, dass bei einem lesen-Skript der Wert oder undefined in die Variable value geschrieben wird und bei einem schreiben-Skript die Variable buffer entsprechend gesetzt wird.
                                  Jedes Skript läuft in einem eigenen abgesicherten Kontext und es kann keine Überschneidungen zwischen verschiedenen Parsern geben. (Mit Ausnahme vom sharedData Objekt, welches speziell für den Austausch zwischen mehreren Skripten gedacht ist.)

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  emblitz
                                  schrieb am zuletzt editiert von emblitz
                                  #28

                                  Hallo,

                                  ich wollte meine Erkenntnisse in diesem Forum gerne rückmelden.
                                  Hier nun meine erkannten und zugeordneten Canbus-Adressen für die Junkers Wärmepumpe STM 60-1.
                                  Die Adressen ohne Funktionsbeschreibung konnte ich noch nicht zuordnen.
                                  Viele Adressen werden gar nicht oder nur sehr selten aktuallisiert.

                                  Die Umrechnung mittels der u.g. Formel passt bis auf z.T. 0,2-0,3°C Differenz zu den im Display angezeigten Werten.
                                  Energiezählwerte scheinen nicht übertragen zu werden.

                                  Wenn jemand einen Tipp hat, wie ich an die Zählerwerte für die erzeugten Heizenergien der Wp komme, wäre ich sehr dankbar.

                                  LG emblitz

                                  msgId msgName parserDataType parserCustomScriptRead

                                  28270 Heizkreispumpe_G1 ein/aus int8
                                  30270
                                  34270
                                  38270 3-Wege_Ventil_Q21_Heizung=0_WW=1 int8
                                  40270
                                  44270 Zirkulationspumpe_WW ein/aus int8
                                  48060
                                  48270 Kompressor ein/aus int8
                                  54270 Solepumpe_G3 ein/aus int8
                                  80060
                                  90270 Wärrmeträgerpumpe_G2_Drehzahl 0-100% int8
                                  388400
                                  388402
                                  388403
                                  388404
                                  388405
                                  388406
                                  388407

                                  8000270 Vorlauftemp custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                  8004270 Aussentemp custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                  8008270 Warmwassertemp custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                  8010270 Heizgas custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                  8014270 Wärmeträgertemp Austritt custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                  8018270 Wärmeträgertemp Eintritt custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                  8020270 Solekreistemp Austritt custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                  8058270
                                  8060270
                                  8064270
                                  8068270
                                  8070270
                                  8074270
                                  8078270
                                  0002C270 Wärmeträgerpumpe_G2 ein/aus int8
                                  0003C270 Elektr_Zuheizer_1 ein/aus int8
                                  0004C270 Elektr_Zuheizer_2 ein/aus int8
                                  000A8402
                                  000A8403
                                  000A8404
                                  000A8405
                                  000A8406
                                  000A8407
                                  000A8408
                                  000A8409
                                  001D8431
                                  0042C402
                                  0042C403
                                  0042C404
                                  0042C405
                                  0042C406
                                  0042C407
                                  0800C270

                                  0801C270 Solekreistemp Eintritt custom const f4 = buffer.readUInt16BE(0); value = 105.81916402087 - (0.28577699398241 * f4) + (0.000356191341049951 * f4 * f4) - (0.00000020925659550495 * f4 * f4 * f4);

                                  0805C270
                                  0806C270
                                  0807C270
                                  09FFC270

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @emblitz Super!
                                    Magst du deine aktuelle Konfiguration ein mal aus den Adaptereinstellungen als json exportieren und dann hier posten?
                                    Dann könnte ich das vordefinierte Konfiguration für einen Import von GitHub mit aufnehmen und jeder könnte das mit wenigen Klicks laden. :)

                                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                    E H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    1
                                    • crycodeC crycode

                                      @emblitz Super!
                                      Magst du deine aktuelle Konfiguration ein mal aus den Adaptereinstellungen als json exportieren und dann hier posten?
                                      Dann könnte ich das vordefinierte Konfiguration für einen Import von GitHub mit aufnehmen und jeder könnte das mit wenigen Klicks laden. :)

                                      E Offline
                                      E Offline
                                      emblitz
                                      schrieb am zuletzt editiert von emblitz
                                      #30

                                      @crycode Ja, gern.
                                      Die wichtigsten Datenpunkte um einen Überblick des Betriebs der WP zu bekommen, sind enthalten. Leider fehlen die Zählwerte der erzeugten Energien. z.B. für die automatische Berechnung des COP/JAZ.
                                      Das ist die Datei des Exports aus der Canbus-Instanz:

                                      canbus-messages.json

                                      LG emblitz

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • crycodeC crycode

                                        @emblitz Super!
                                        Magst du deine aktuelle Konfiguration ein mal aus den Adaptereinstellungen als json exportieren und dann hier posten?
                                        Dann könnte ich das vordefinierte Konfiguration für einen Import von GitHub mit aufnehmen und jeder könnte das mit wenigen Klicks laden. :)

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        hbrockmann
                                        schrieb am zuletzt editiert von hbrockmann
                                        #31

                                        @crycode
                                        von mir auch noch mal ein danke, ich hab mich da mal über emblitz mit dran gehängt..

                                        anbei die konfiguration für eine junkers ste60 (ohne -1)

                                        die letzten drei bits (6,7,8) der id scheinen modelspezifisch zu sein, aber die bits 2,3,4,5 (ich nenne sie mal register), scheinen zumindest bei junkers in vielen bereichen übereinzustimmen.

                                        junkers_ste60_canbus-messages.json

                                        ich bekomme zwar einige register mehr ausgelesen als emblitz, aber bis auf das datum+uhrzeit habe ich da noch nicht viel brauchbares zusätzlich identifizieren können.

                                        gruß hb

                                        edit:
                                        eine neue formel aus dem fhem forum, aber an der umsetzung in den iobroker code hapert es momentan noch..

                                        Gegebenenfalls noch interessant:
                                        eine genauere Linearisierung als das Polynom 3. Ordnung (+-0.3°C) ergibt sich mit dem Polynom 5.Ordnung (+-0.1°C)
                                        Die Funktion läst sich mittels 'Trendlinie' oder RGP Funktion in Excel bzw. OpenOffice Calc ermitteln.
                                        
                                        f(x) = − 5,63141E-13 x⁵ + 1,53737E-09 x⁴ − 1,7745E-06 x³ + 0,00108586 x² − 0,4378966 x + 116,88035
                                        

                                        mein versuch war:

                                        const f4 = buffer.readUInt16BE(0);
                                        value = - (5.63141E-13 * f4 * f4 * f4 * f4 * f4) + (1.53737E-09 * f4 * f4 * f4 * f4) − (1.7745E-06 * f4 * f4 * f4) + (0.00108586 * f4 * f4) − (0.4378966 * f4) + 116.88035;
                                        value = Math.round(value * 10 ) / 10;
                                        
                                        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • H hbrockmann

                                          @crycode
                                          von mir auch noch mal ein danke, ich hab mich da mal über emblitz mit dran gehängt..

                                          anbei die konfiguration für eine junkers ste60 (ohne -1)

                                          die letzten drei bits (6,7,8) der id scheinen modelspezifisch zu sein, aber die bits 2,3,4,5 (ich nenne sie mal register), scheinen zumindest bei junkers in vielen bereichen übereinzustimmen.

                                          junkers_ste60_canbus-messages.json

                                          ich bekomme zwar einige register mehr ausgelesen als emblitz, aber bis auf das datum+uhrzeit habe ich da noch nicht viel brauchbares zusätzlich identifizieren können.

                                          gruß hb

                                          edit:
                                          eine neue formel aus dem fhem forum, aber an der umsetzung in den iobroker code hapert es momentan noch..

                                          Gegebenenfalls noch interessant:
                                          eine genauere Linearisierung als das Polynom 3. Ordnung (+-0.3°C) ergibt sich mit dem Polynom 5.Ordnung (+-0.1°C)
                                          Die Funktion läst sich mittels 'Trendlinie' oder RGP Funktion in Excel bzw. OpenOffice Calc ermitteln.
                                          
                                          f(x) = − 5,63141E-13 x⁵ + 1,53737E-09 x⁴ − 1,7745E-06 x³ + 0,00108586 x² − 0,4378966 x + 116,88035
                                          

                                          mein versuch war:

                                          const f4 = buffer.readUInt16BE(0);
                                          value = - (5.63141E-13 * f4 * f4 * f4 * f4 * f4) + (1.53737E-09 * f4 * f4 * f4 * f4) − (1.7745E-06 * f4 * f4 * f4) + (0.00108586 * f4 * f4) − (0.4378966 * f4) + 116.88035;
                                          value = Math.round(value * 10 ) / 10;
                                          
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #32

                                          @hbrockmann sagte in [gelöst]Can-Bus Adapter: keine Verbindung zur Junkers WP:

                                          f(x) = − 5,63141E-13 x⁵ + 1,53737E-09 x⁴ − 1,7745E-06 x³ + 0,00108586 x² − 0,4378966 x + 116,88035

                                          Ich denke das sollte passen:

                                          value = (-5.63141E-13 * f4 * f4 * f4 * f4 * f4) + (1.53737E-09 * f4 * f4 * f4 * f4) − (1.7745E-06 * f4 * f4 * f4) + (0.00108586 * f4 * f4) − (0.4378966 * f4) + 116.88035;
                                          

                                          Die Konfigs in GitHub mit aufnehmen mache ich in den nächsten Tagen. Danke euch schon mal dafür!

                                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          423

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe