  4. IoBroker Adapter für Logo!8

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    327

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

IoBroker Adapter für Logo!8

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
32 Beiträge 17 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P peterfido

    Hallo,

    Schalten und so klappt bei mir alles. Es gibt jedoch bei mir und mindestens einen anderen Boardkollegen hier das Problem, dass bei Netzwerkausfall die Objekte im ioBroker getriggert werden, was nachts für Festbeleuchtung und bunte Hue Lampen gesorgt hat.

    Als Erkennung dafür habe ich einen Datenpunkt angelegt, welcher von der Logo nie getriggert wird. Kommt dieser, dann lass ich ioBroker neu starten.

    Passiert war mir das unter proxmox öfter und seit ich ioBroker nativ auf dem NUC installiert habe nur Mal beim Update des Fritz OS.

    Habe darüber berichtet im Thema S7 Adapter läuft Amok.

    Als Fazit kann ich die Nutzung der Logo für kritische Dinge nicht empfehlen.

    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @peterfido
    Guten Morgen,
    ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ein solches verhalten an der Logo liegt.
    Wie hast du denn was umgesetzt (Schalten) ? Programme ala JS oder Blockly ? Evtl. liegt es daran oder aber evtl. am Adapter selber von IoB, dann müsste man mal Kontakt aufnehmen mit dem Entwickler (Github).

    EIne Logo8 bishin zu einer S7 ist bei mehreren Kollegen für eine komplette Haussteuerung in Betrieb. Da wird bei Netzwerkausfall nix getriggert - also muss das irgendwo anders dran liegen.

    Gruß Dirk
    Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C ChrisB83

      @Stefan_io Kann ich damit die Logo auch schalten? Das will bei mir nicht so recht klappen...

      S Offline
      S Offline
      Stefan_io
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      @ChrisB83
      Ja, einfach einen Netzwerk Eingang in deinem Logo Programm benutzen.

      Da entspricht der db wert dem den du in deinem Programm für den Netzwerkeingang vergibst.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • SegwayS Segway

        @peterfido
        Guten Morgen,
        ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ein solches verhalten an der Logo liegt.
        Wie hast du denn was umgesetzt (Schalten) ? Programme ala JS oder Blockly ? Evtl. liegt es daran oder aber evtl. am Adapter selber von IoB, dann müsste man mal Kontakt aufnehmen mit dem Entwickler (Github).

        EIne Logo8 bishin zu einer S7 ist bei mehreren Kollegen für eine komplette Haussteuerung in Betrieb. Da wird bei Netzwerkausfall nix getriggert - also muss das irgendwo anders dran liegen.

        P Offline
        P Offline
        peterfido
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        @Segway
        Details dazu habe ich hier gepostet.

        Gruß

        Peterfido


        Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
        ioBroker: Debian (VM)
        CCU: Debmatic (VM)
        Influx: Debian (VM)
        Grafana: Debian (VM)
        eBus: Debian (VM)
        Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Online
          M Online
          mane444
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          Hallo,
          Ich hab eine Logo8 eingebunden und ein seltsames Phänomen.
          Lesen der Ausgänge und Eingänge läuft.
          Sobald ich aber in der DB-Liste "DB1 0.0" eintrage um den V0.0 der Logo zu beschreiben bekomme ich von den Ausgängen die Zustände nicht mehr aktualisiert.
          Vielleicht kennt jemand einen Lösungsansatz.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Offline
            H Offline
            hennaschorre
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            Hallo zusammen,

            das Thema ist zwar schon ein paar Tage alt aber wohl immer wieder aktuell :-).
            Ich bin gerade am Erstellen der Steuerung für meine Rolläden.
            Ich habe 3 Siemens LOGO8.3 verbaut und möchte diese gern per iobroker ansteuern.
            Den S7-Adapter für die Logo habe ich soweit schon erfolgreich eingefügt, sodass alle drei Adapter bei den Instanzen auf "grün" sind.
            Im Logo-Projekt habe ich ein Netzwerk-Projekt angelegt und meine auch korrekt konfiguriert zu haben...
            Nun mein Problem in iobroker:
            In der Instanz habe ich nen DB (DB1 0.1) angelegt.
            a1cbbc3c-24a2-4eea-880f-17e85479c950-grafik.png
            Leider kann ich diesen aber bei der Auswahl der ID´s beim Erstellen der Visualisierung nicht finden/auswählen.
            2d5c6c0c-7e87-43a9-a3ac-9f71f1819ad0-grafik.png

            Habe ich noch was vergessen oder falsch gemacht?
            Kann mir hier jemand bitte weiterhelfen.

            Viele Grüße,
            hennaschorre

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H Offline
              H Offline
              hennaschorre
              schrieb am zuletzt editiert von
              #26

              hat sich erledigt, da es sich schon gelöst hat.
              Die Vis habe ich über Habpanel. Leider hat ein neu laden nicht gebracht.
              Aber nachdem ich den Tab geschlossen und neu geöffnet habe, konnte ich die DBs auswählen.

              Und schon funktioniert alles :slightly_smiling_face:

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                Mutanten
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                Hallo zusammen,
                Irgendiew check ich das nicht, vielleicht ghet das ja auch gar nicht was ich mir da vorstelle.
                Eigentlich will ich die Logo nur als IO Modul verwenden, alle Funktionen sollen über Scripte im IOB abgebildet werden.
                Wäre es möglich das jemand die Anleitung über die komplette Inbetriebnahme einer Logo!8.3 im IOB zusammenfasst? Ich habe Verständnissprobleme was in der LogoComfort eingetragen werden muss.
                Ich wäre über eure Hilfe sehr dankbar.

                E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
                MyPV Thor9s & ELWA-E
                ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Stefan_io

                  @Segway
                  Bei der Logo8 brauchst du nur bei DB was eintragen

                  Du kannst Netzwerk Eingänge und Ausgänge in dein Logo-Programm hinzufügen. Die Adresse die du da einstellst musst du bei den DB eintragen
                  z.b. Netzwerk Eingang 0.0 --> DB0.0 Typ: bool
                  usw.

                  Du kannst auch Ausgänge lesen
                  Q0 --> db1065.0
                  Q1 --> db1065.1
                  Typ: bool

                  Eingänge
                  E0 --> db1025.0
                  E1 --> db1025.1
                  Typ: bool

                  Analogwerte schreiben und lesen geht auch. wenn du das brauchst frag noch mal nach denn dafür muss ich nachschauen

                  A Offline
                  A Offline
                  andbru01
                  schrieb am zuletzt editiert von andbru01
                  #28

                  @stefan_io Hallo, ich würde bitte kurze Hilfe benötigen: In meinem Logo Programm Verwende ich zum Einschalten NI10 V4.0 und zum Ausschalten NI11 V4.1. Was muss ich da bei DB's eingeben?

                  Lg

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A andbru01

                    @stefan_io Hallo, ich würde bitte kurze Hilfe benötigen: In meinem Logo Programm Verwende ich zum Einschalten NI10 V4.0 und zum Ausschalten NI11 V4.1. Was muss ich da bei DB's eingeben?

                    Lg

                    P Offline
                    P Offline
                    Peachy
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #29

                    @andbru01 DB1 4.0, Typ BOOL, switch & DB1 4.1, Typ BOOL, switch.

                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • P Peachy

                      @andbru01 DB1 4.0, Typ BOOL, switch & DB1 4.1, Typ BOOL, switch.

                      A Offline
                      A Offline
                      andbru01
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      @peachy ok. vielen dank. Und bei den Haken zum Schluß?? Abfrage, RW, WP??

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Peachy

                        @andbru01 DB1 4.0, Typ BOOL, switch & DB1 4.1, Typ BOOL, switch.

                        A Offline
                        A Offline
                        andbru01
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        @peachy Muss ich in der Logo Soft auf ein Netzwerkprojekt umstellen oder kann ich den Diagramm Modus beibehalten. Derzeit betriebe ich die Logo über ein HMI und es läuft soweit prima. Aber da ich es gerne auf eine eigene Visu umstellen möchte kommt das HMI dann weg.

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A andbru01

                          @peachy Muss ich in der Logo Soft auf ein Netzwerkprojekt umstellen oder kann ich den Diagramm Modus beibehalten. Derzeit betriebe ich die Logo über ein HMI und es läuft soweit prima. Aber da ich es gerne auf eine eigene Visu umstellen möchte kommt das HMI dann weg.

                          P Offline
                          P Offline
                          Peachy
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #32

                          @andbru01 Ich habe es bei mir ganz normal im Diagramm Modus programmiert und eingespielt.
                          Die Haken haben diese Bedeutung wenn ich mich recht entsinne.

                          Abfrage -> zyklische Abfrage
                          RW -> schreiben
                          WP -> schreiben Pulse

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          503

                          Online

                          32.5k

                          Benutzer

                          81.7k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe