NEWS
Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota
-
Guten Morgen Allerseits, ich hatte ja den 4er Pack der NOUS A1T bei Amazon bestellt. Die angegebene Lieferzeit war und ist auch jetzt noch der 21. - 25. Januar. Trotzdem wurden die Teile gestern schon geliefert. Wer also noch welche braucht und ein bisschen Zeit hat kann noch bestellen. Der Preis ist mit 54,99 recht gĂĽnstig.
-
Hallo zusammen, habe heute 16 Stück von den EP2 geöffnet und geflasht. Das war alles nicht das problem. Was mich jetzt aber richtig stört, im IOBroker werden mir nur zwei Datenpunkte angezeigt. Der eine ist Power, damit kann ich an und Ausschalten, der andere ist Alive, zeigt nur an ob die Steckdose an oder aus ist.
Es werden aber keine Verbrauchswerte angezeigt.
Die Steckdosen haben jetzt Tasmota 12.2.0 drauf und wenn ich mich direkt auf die Steckdose aufwähle dann sehe ich auch sämtliche Werte wie z.B.
Gosund EP2
Gosund-Steckdose-50
Spannung 235 V
Strom 0.187 A
Wirkleistung 44 W
Scheinleistung 44 VA
Blindleistung 0 VAr
Leistungsfaktor 1.00
Energie heute 0.109 kWh
Energie gestern 0.000 kWh
Energie gesamt 0.109 kWhAber halt nicht als Datenpunkte im IOBrocker.
Woran könnte das liegen?
GrĂĽĂźe Michael

-
Hallo zusammen, habe heute 16 Stück von den EP2 geöffnet und geflasht. Das war alles nicht das problem. Was mich jetzt aber richtig stört, im IOBroker werden mir nur zwei Datenpunkte angezeigt. Der eine ist Power, damit kann ich an und Ausschalten, der andere ist Alive, zeigt nur an ob die Steckdose an oder aus ist.
Es werden aber keine Verbrauchswerte angezeigt.
Die Steckdosen haben jetzt Tasmota 12.2.0 drauf und wenn ich mich direkt auf die Steckdose aufwähle dann sehe ich auch sämtliche Werte wie z.B.
Gosund EP2
Gosund-Steckdose-50
Spannung 235 V
Strom 0.187 A
Wirkleistung 44 W
Scheinleistung 44 VA
Blindleistung 0 VAr
Leistungsfaktor 1.00
Energie heute 0.109 kWh
Energie gestern 0.000 kWh
Energie gesamt 0.109 kWhAber halt nicht als Datenpunkte im IOBrocker.
Woran könnte das liegen?
GrĂĽĂźe Michael

Es scheint ein neues Format zu geben, fĂĽr dass das Template aktuell noch nicht vorliegt:
https://templates.blakadder.com/gosund_EP2.html

-
Hallo zusammen, habe heute 16 Stück von den EP2 geöffnet und geflasht. Das war alles nicht das problem. Was mich jetzt aber richtig stört, im IOBroker werden mir nur zwei Datenpunkte angezeigt. Der eine ist Power, damit kann ich an und Ausschalten, der andere ist Alive, zeigt nur an ob die Steckdose an oder aus ist.
Es werden aber keine Verbrauchswerte angezeigt.
Die Steckdosen haben jetzt Tasmota 12.2.0 drauf und wenn ich mich direkt auf die Steckdose aufwähle dann sehe ich auch sämtliche Werte wie z.B.
Gosund EP2
Gosund-Steckdose-50
Spannung 235 V
Strom 0.187 A
Wirkleistung 44 W
Scheinleistung 44 VA
Blindleistung 0 VAr
Leistungsfaktor 1.00
Energie heute 0.109 kWh
Energie gestern 0.000 kWh
Energie gesamt 0.109 kWhAber halt nicht als Datenpunkte im IOBrocker.
Woran könnte das liegen?
GrĂĽĂźe Michael

@einstein2002 vermutlich kann der Sonoff-Adapter das nicht verarbeitet weil er nicht mag was da kommt.
Testweise könntest du direkt an einen MQTT Broker senden. Dort unterteleundstatsolltest du die Meldungen als JSON sehen können.Mit den Daten könntest sonst ggf einen Issue auf GitHub eröffnen. Da sind aber schon einige mit ähnlichen Problemen anhängig.
Alternativ könntest du eine ältere Firmware-Version testen.
Ich persönlich benutze den Sonoff-Adapter nicht sondern nutze nativ MQTT. Dann muss man sich aber um alles selbst kümmern.
-
@einstein2002 vermutlich kann der Sonoff-Adapter das nicht verarbeitet weil er nicht mag was da kommt.
Testweise könntest du direkt an einen MQTT Broker senden. Dort unterteleundstatsolltest du die Meldungen als JSON sehen können.Mit den Daten könntest sonst ggf einen Issue auf GitHub eröffnen. Da sind aber schon einige mit ähnlichen Problemen anhängig.
Alternativ könntest du eine ältere Firmware-Version testen.
Ich persönlich benutze den Sonoff-Adapter nicht sondern nutze nativ MQTT. Dann muss man sich aber um alles selbst kümmern.
@bananajoe
Hei und GrĂĽĂź Dich,
Sorry das ich mich jetzt erst einmal melde. Hatte einfach keine Zeit vorher.
Es waren die Topic Einstellungen, die hatte ich am Sonntag nach dem Flashen geändert und nicht bemerkt das dies nicht sein sollte.
Auch hatte ich mir immer die letzte Konfig gesichert und auf die nächste Steckdose übertragen, somit wanderte der Fehler immer mit.
Werde das jetzt korrigieren und damit laufen dann alle Steckdosen im IOBrocker wie sie sollen. Danke an alle fĂĽr die Hilfe.GrĂĽĂźe Michael
-
@bananajoe
Hei und GrĂĽĂź Dich,
Sorry das ich mich jetzt erst einmal melde. Hatte einfach keine Zeit vorher.
Es waren die Topic Einstellungen, die hatte ich am Sonntag nach dem Flashen geändert und nicht bemerkt das dies nicht sein sollte.
Auch hatte ich mir immer die letzte Konfig gesichert und auf die nächste Steckdose übertragen, somit wanderte der Fehler immer mit.
Werde das jetzt korrigieren und damit laufen dann alle Steckdosen im IOBrocker wie sie sollen. Danke an alle fĂĽr die Hilfe.GrĂĽĂźe Michael
@einstein2002 könntest du mir erläutern was du geändert hast?
Ich habe seit längerem 4 Gosund SP2 im Einsatz da funktioniert alles. Nun habe ich mir 4 Usmart mit Tasmota zugelegt. Diese haben Tasmota 12.3.1 drauf. Hier bekomme ich auch nur 2 States.Vielen Dank und VG
-
@einstein2002 könntest du mir erläutern was du geändert hast?
Ich habe seit längerem 4 Gosund SP2 im Einsatz da funktioniert alles. Nun habe ich mir 4 Usmart mit Tasmota zugelegt. Diese haben Tasmota 12.3.1 drauf. Hier bekomme ich auch nur 2 States.Vielen Dank und VG
@blue231181 sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
Usmart
Versuche mal den:
{"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[320,0,576,0,2656,2720,0,0,2624,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45} -
@blue231181 sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
Usmart
Versuche mal den:
{"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[320,0,576,0,2656,2720,0,0,2624,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45}@armilar leider kein Erfolg:(
-
@armilar leider kein Erfolg:(
@blue231181
{"NAME":"Generic","GPIO":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}Damit hat es geklappt :)
-
@blue231181
{"NAME":"Generic","GPIO":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}Damit hat es geklappt :)
@blue231181 doch nicht... jetzt geht garnichts mehr 🤦‍♂️
-
@blue231181 doch nicht... jetzt geht garnichts mehr 🤦‍♂️
Und die beiden?
{"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[576,1,320,1,2656,2720,0,0,2624,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45}{"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[56,255,158,255,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45} -
Und die beiden?
{"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[576,1,320,1,2656,2720,0,0,2624,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45}{"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[56,255,158,255,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}@armilar sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
{"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[56,255,158,255,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
Vielen Dank fĂĽr deine MĂĽhe
Der Fehler saß natürlich vor dem PC.... ich habe Topic und Full Topic geändert. Dies zurück gesetzt, jetzt klappt es
Danke fĂĽr deine MĂĽhe
VG