Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    484

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
71 Beiträge 9 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Offline
    P Offline
    Peter 1
    schrieb am zuletzt editiert von
    #38

    @panicman

    Hi, danke für die Hilfe, aber ich bekomme keine Antwort vom Zähler ... ;-(

    fa8d2569-cb4f-40ec-92ae-354f138e6a33-grafik.png

    Der "Spiegeltest" klappt super, mehr aber auch leider nicht.

    Ich habe noch die Info gefunden, dass man nach den "…2,2 sec lückenlos ein ‘0’ - ‘1’ Bitmuster..." etwas warten muss, und erst dann die eigentliche Abfrage machen kann.
    (Info von @ralla66 weiter oben vom 23 Nov 2022, 15:06)

    b42a44dc-7915-455c-8d7a-563418668ba1-grafik.png

    Wie kann ich diese "Pause" beim Senden gezielt einbauen?

    Ich habe folgendes 1zu1 so eingegeben: (Ohne erfolg, also kein E5 als Antwort erhalaten)
    555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

    und auch

    5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551040004016

    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Peter 1

      @panicman

      Hi, danke für die Hilfe, aber ich bekomme keine Antwort vom Zähler ... ;-(

      fa8d2569-cb4f-40ec-92ae-354f138e6a33-grafik.png

      Der "Spiegeltest" klappt super, mehr aber auch leider nicht.

      Ich habe noch die Info gefunden, dass man nach den "…2,2 sec lückenlos ein ‘0’ - ‘1’ Bitmuster..." etwas warten muss, und erst dann die eigentliche Abfrage machen kann.
      (Info von @ralla66 weiter oben vom 23 Nov 2022, 15:06)

      b42a44dc-7915-455c-8d7a-563418668ba1-grafik.png

      Wie kann ich diese "Pause" beim Senden gezielt einbauen?

      Ich habe folgendes 1zu1 so eingegeben: (Ohne erfolg, also kein E5 als Antwort erhalaten)
      555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

      und auch

      5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551040004016

      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
      #39

      @peter-1
      @panicman

      hatte auch was von Pause gelesen 1,3 bis 1,7 sec.
      Bitmuster 0...1 ist ja 55 -> 01010101
      Pause einbauen kenne ich in hterm nicht.
      Spiegeltest ist aber kein Garant das die Daten nicht Invertiert sind.
      Was sagen denn die Stadtwerke dazu ?
      In der Bedienungsanleitung steht das man Parameter in Loop 3 und 4 ändern kann.
      Kommst du da rein oder ist das Code geschützt ?

      PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @peter-1
        @panicman

        hatte auch was von Pause gelesen 1,3 bis 1,7 sec.
        Bitmuster 0...1 ist ja 55 -> 01010101
        Pause einbauen kenne ich in hterm nicht.
        Spiegeltest ist aber kein Garant das die Daten nicht Invertiert sind.
        Was sagen denn die Stadtwerke dazu ?
        In der Bedienungsanleitung steht das man Parameter in Loop 3 und 4 ändern kann.
        Kommst du da rein oder ist das Code geschützt ?

        PanicManP Offline
        PanicManP Offline
        PanicMan
        schrieb am zuletzt editiert von
        #40

        @ralla66
        Also ich habe jetzt folgendes Script eingefugt:

        >D
        >B
        ->sensor53 r
        >M 1
        +1,3,rE1,0,2400,Waerme,1,10,1040FD3D16,105B005B16
        1,68b3b368x23uuUUUUUU@1,Energie total,,total,0 ; Total Wärmemenge
        1,68b3b368x47uuUUUUUU@60,Flow F_akt,,F_akt,0 ; aktueller Flow in m^3
        1,68b3b368x35uuUUUU@1,Power P_akt,,P_akt,0 ; aktuelle Wärme-Leistung
        1,68b3b368x59uuUU@1,Temp Vorlauf,,Vorlauf,0 ; aktuelle Vorlauftemperatur
        1,68b3b368x63uuUU@1,Temp Rückl,,Rückl,0 ; aktuelle Vorlauftemperatur
        1,68b3b368x67uuUU@1,Temp Diff,,Diff,0 ; aktuelle Differenz Vorlauf/Rücklauftemperatur
        #
        

        Und and den anderen Sensor gehalten, drecks Magnete, habe fast einen Herzinfarkt bekommen als die in 10cm Entfernung aneinader gesprungen sind...
        Auf alle Fälle kriege ich da in 1s Abstand 1040FD3D16 und 105B005B16 zurück, also ist wohl nichts invertiert.
        Von den Stadwerken ist leider noch nichts gekommen, erwarte auch nicht dassdie sich schnell bewegen...
        Wo steht dass man was ändern kann? Wie? Bin die ganze technische Anleitung durch, da steht nichts davon...

        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • PanicManP PanicMan

          @ralla66
          Also ich habe jetzt folgendes Script eingefugt:

          >D
          >B
          ->sensor53 r
          >M 1
          +1,3,rE1,0,2400,Waerme,1,10,1040FD3D16,105B005B16
          1,68b3b368x23uuUUUUUU@1,Energie total,,total,0 ; Total Wärmemenge
          1,68b3b368x47uuUUUUUU@60,Flow F_akt,,F_akt,0 ; aktueller Flow in m^3
          1,68b3b368x35uuUUUU@1,Power P_akt,,P_akt,0 ; aktuelle Wärme-Leistung
          1,68b3b368x59uuUU@1,Temp Vorlauf,,Vorlauf,0 ; aktuelle Vorlauftemperatur
          1,68b3b368x63uuUU@1,Temp Rückl,,Rückl,0 ; aktuelle Vorlauftemperatur
          1,68b3b368x67uuUU@1,Temp Diff,,Diff,0 ; aktuelle Differenz Vorlauf/Rücklauftemperatur
          #
          

          Und and den anderen Sensor gehalten, drecks Magnete, habe fast einen Herzinfarkt bekommen als die in 10cm Entfernung aneinader gesprungen sind...
          Auf alle Fälle kriege ich da in 1s Abstand 1040FD3D16 und 105B005B16 zurück, also ist wohl nichts invertiert.
          Von den Stadwerken ist leider noch nichts gekommen, erwarte auch nicht dassdie sich schnell bewegen...
          Wo steht dass man was ändern kann? Wie? Bin die ganze technische Anleitung durch, da steht nichts davon...

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
          #41

          @panicman

          z.B hier Seite 17 Loop 4

          oder hier Punkt 4.2 Setzen oder Löschen der Benutzersicherung ( 5.2 )

          Punkt 6.1

          Hinweis: Je nach Geräteparametrierung können sowohl An-
          zeigeumfang als auch angezeigte Daten von dieser Beschrei-
          bung abweichen. Darüber hinaus können bestimmte Tasten-
          funktionen gesperrt sein.

          PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @panicman

            z.B hier Seite 17 Loop 4

            oder hier Punkt 4.2 Setzen oder Löschen der Benutzersicherung ( 5.2 )

            Punkt 6.1

            Hinweis: Je nach Geräteparametrierung können sowohl An-
            zeigeumfang als auch angezeigte Daten von dieser Beschrei-
            bung abweichen. Darüber hinaus können bestimmte Tasten-
            funktionen gesperrt sein.

            PanicManP Offline
            PanicManP Offline
            PanicMan
            schrieb am zuletzt editiert von
            #42

            @ralla66
            Jop, bei Loop4 kann ich tatsächlich einen 4-Stelligen Code eingeben, habe paar offensichtliche ausprobiert, leider nichts.
            Muss mal schauen ob die Stadtwerke das was schicken...

            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • PanicManP PanicMan

              @ralla66
              Jop, bei Loop4 kann ich tatsächlich einen 4-Stelligen Code eingeben, habe paar offensichtliche ausprobiert, leider nichts.
              Muss mal schauen ob die Stadtwerke das was schicken...

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
              #43

              @panicman

              der Einfachheit halber nimmt man meist Zahlen aus der Seriennummer / Produktionsnummer
              oder deiner Stadtwerkenummer.
              Von Links nach Rechts gelesen :-)
              Beispiel :

              t230.jpg

              Thema Script mit ESP, hier wäre zu prüfen welche Flanken der ESP am GPIO ausgibt
              oder was sendet der ESP zum Kopf und welche Daten sendet der Kopf.
              Wenn hier der Kopf nicht zur GPIO Flanke passt könnte das Signal wieder Invertiert sein.
              Nervig, ich weiß, aber eine Prüfung -> was gibt der Kopf aus <- muss sein.
              Also die Magneterschreckmich Prüfung durch führen.
              ESP sendet zum Kopf, zweiter Kopf hterm empfängt was ?

              Ja,ja DIY Projekte, brauchste halt Durchhaltevermögen :-)

              zu -> Auf alle Fälle kriege ich da in 1s Abstand 1040FD3D16 und 105B005B16 zurück
              was hattest du gesendet ( 1040004016 ? ) was empfangen ?

              PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @panicman

                der Einfachheit halber nimmt man meist Zahlen aus der Seriennummer / Produktionsnummer
                oder deiner Stadtwerkenummer.
                Von Links nach Rechts gelesen :-)
                Beispiel :

                t230.jpg

                Thema Script mit ESP, hier wäre zu prüfen welche Flanken der ESP am GPIO ausgibt
                oder was sendet der ESP zum Kopf und welche Daten sendet der Kopf.
                Wenn hier der Kopf nicht zur GPIO Flanke passt könnte das Signal wieder Invertiert sein.
                Nervig, ich weiß, aber eine Prüfung -> was gibt der Kopf aus <- muss sein.
                Also die Magneterschreckmich Prüfung durch führen.
                ESP sendet zum Kopf, zweiter Kopf hterm empfängt was ?

                Ja,ja DIY Projekte, brauchste halt Durchhaltevermögen :-)

                zu -> Auf alle Fälle kriege ich da in 1s Abstand 1040FD3D16 und 105B005B16 zurück
                was hattest du gesendet ( 1040004016 ? ) was empfangen ?

                PanicManP Offline
                PanicManP Offline
                PanicMan
                schrieb am zuletzt editiert von
                #44

                @ralla66
                Habe da jetzt einige Zahlen ausprobiert, nichts hat funktioniert... Ich fürchte mir bleibt nichts anderes als auf den Code von den Stadtwerken zu warten...

                Was ich sende, steht in der Zeile:
                +1,3,rE1,0,2400,Waerme,1,10,1040FD3D16,105B005B16

                Also ziemlich genau das was ich auch mit dem anderen Kopf und hterm empfange.

                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • PanicManP PanicMan

                  @ralla66
                  Habe da jetzt einige Zahlen ausprobiert, nichts hat funktioniert... Ich fürchte mir bleibt nichts anderes als auf den Code von den Stadtwerken zu warten...

                  Was ich sende, steht in der Zeile:
                  +1,3,rE1,0,2400,Waerme,1,10,1040FD3D16,105B005B16

                  Also ziemlich genau das was ich auch mit dem anderen Kopf und hterm empfange.

                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                  #45

                  @panicman

                  da fehlt mir das Init 1040004016 bevor die Datenanfrage 5B oder FD kommt.
                  In der Doku Gen 4 ( Seite 12 / 5.1 ) lese ich das so, entweder 5B oder FD nicht beides zusammen.
                  Würde das mal so testen :
                  +1,3,rE1,0,2400,Waerme,1,10,1040004016,105B005B16
                  oder
                  +1,3,rE1,0,2400,Waerme,1,10,1040004016,1040FD3D16

                  Nachtrag

                  Aus der Tasmota Doku wäre mit Pause 1500 ms, type nur r Raw Binary

                  +1,3,r,0,2400,Waerme,1,1500,1040004016,105B005B16

                  PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @panicman

                    da fehlt mir das Init 1040004016 bevor die Datenanfrage 5B oder FD kommt.
                    In der Doku Gen 4 ( Seite 12 / 5.1 ) lese ich das so, entweder 5B oder FD nicht beides zusammen.
                    Würde das mal so testen :
                    +1,3,rE1,0,2400,Waerme,1,10,1040004016,105B005B16
                    oder
                    +1,3,rE1,0,2400,Waerme,1,10,1040004016,1040FD3D16

                    Nachtrag

                    Aus der Tasmota Doku wäre mit Pause 1500 ms, type nur r Raw Binary

                    +1,3,r,0,2400,Waerme,1,1500,1040004016,105B005B16

                    PanicManP Offline
                    PanicManP Offline
                    PanicMan
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #46

                    @ralla66
                    So, nachdem das alles nicht gefruchtet hat, hatte mich heute doch tatsächlich der Support von Landis & Gyr angerufen und da habe ich den mal richtig ausgequetscht. Folgende Punkte habe ich herausbekommen:

                    • Aktivierungssequenz von 40x 0x55 ist korrekt, muss aber nicht gemacht werden, wenn das Gerät über den Knopf aktiviert wurde
                    • Optische Schnittstelle kann eigentlich nicht abgeschaltet werden, er schließt es physikalisch nicht aus, aber er kennt keinen Kunden der das mal gemacht hat.
                    • GANZ WICHTIG: Der optische Lesekopf muss eine echo sperre haben, also elektronisch, keine Ahnung ob man das über die Software abbilden kann. Die Energie-Zähler brauchen das wohl nicht, die Wärme-Zähler schon. Das ist wohl bei den von denen getesteten Köpfen der Fall, bei den selbst gemachten wird das wohl nicht der Fall sein.

                    Jetzt frage ich mich wie ich das Problem wohl mit den Infos lösen kann... :thinking_face:

                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • PanicManP PanicMan

                      @ralla66
                      So, nachdem das alles nicht gefruchtet hat, hatte mich heute doch tatsächlich der Support von Landis & Gyr angerufen und da habe ich den mal richtig ausgequetscht. Folgende Punkte habe ich herausbekommen:

                      • Aktivierungssequenz von 40x 0x55 ist korrekt, muss aber nicht gemacht werden, wenn das Gerät über den Knopf aktiviert wurde
                      • Optische Schnittstelle kann eigentlich nicht abgeschaltet werden, er schließt es physikalisch nicht aus, aber er kennt keinen Kunden der das mal gemacht hat.
                      • GANZ WICHTIG: Der optische Lesekopf muss eine echo sperre haben, also elektronisch, keine Ahnung ob man das über die Software abbilden kann. Die Energie-Zähler brauchen das wohl nicht, die Wärme-Zähler schon. Das ist wohl bei den von denen getesteten Köpfen der Fall, bei den selbst gemachten wird das wohl nicht der Fall sein.

                      Jetzt frage ich mich wie ich das Problem wohl mit den Infos lösen kann... :thinking_face:

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                      #47

                      @panicman

                      dann müssen wir annehmen das die optische Schnittstelle aktiviert ist und nicht per
                      Code gesichert ist.
                      Echo sagt mir so nichts, denke aber ich weiss was damit gemeint ist.
                      Also Gedanken machen wie man das vermeiden kann.
                      Ist aber eher für die Auswertung per Software der Daten von Belang, für Tests mit
                      hterm eher unwichtig.
                      Typischerweise sollte der Lesekopf bis zu einem Abstand von 1 cm nach Norm noch gehen.
                      Um Spiegelungen bei modernen Satellitenreceiver / DVD Playern usw zu vermeiden benutzt
                      man dort getönte Plastikscheiben.
                      Dann sollten wir das Entspiegeln, zb Bsp mit einer geriffelten durchsichtigen Folie.
                      Möglichkeit zwei den IR Strahl gezielt schützen. Hier zwischen IR Sendediode und Wärme-
                      mengenzähler IR Receice einen O-Ring legen. Moderne Leuchtmittel senden Teilweise
                      im dem IR Bereich, also eher bei Tageslicht testen.
                      Beim testen mit hterm ist das Echo aber eher egal da ja hier nur festgestellt werden soll
                      ob eine Antwort ( ACK ) vom WMZ kommt.

                      ----------------------------- Dann wieder zurück auf Los -----------------------------------

                      Infos Sammeln, am besten aus der Landis Doku weniger andere Zähler, Forumsbeiträge
                      oder YT Videos. das verwirrt nur. Hier bietet sich ja die Gen 4 Doku an.
                      Wo ist die IR Recv Led am Zähler, rechts oder Links.
                      Was soll wie gesendet werden und was erwarte ich als Ergebnis.
                      Hex 0x55 wird wie lange gesendet und wie ? 2 sec oder länger ?
                      Wie, 300 Baud oder 2400 Baud, 7E1 oder 8N1 ?
                      Die Anfrage wird wie gesendet und was ?
                      300 Baud oder 2400 Baud, 7E1 oder 8N1 ?
                      Wenn die eigentliche Anfrage gesendet wird was soll gesendet werden.
                      Direkt mit default Adresse 254 ?
                      Aktivieren wir den Zähler per Button klick ?
                      Test des Lesekopfes und der gesendeten Daten testen, das muß 100 % gehen.
                      Invertierung ausschließen.
                      Dann stelle zuerst mal die Daten zusammen was sende ich wie und was erwarte ich aus
                      den Empfangsdaten, dann Teste den Lesekopf auf funktion und mache dir Gedanken wie
                      du das Entspiegeln kannst.
                      Springen zwischen Tasmota und hterm würde ich vermeiden.

                      Hier ist ein ähnliches Projekt in Arbeit.

                      PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Geko EderG Offline
                        Geko EderG Offline
                        Geko Eder
                        schrieb am zuletzt editiert von Geko Eder
                        #48

                        Hallo zusammen, ich kämpfe auch mit einem Wärmezähler - SensoStar - und bin auf den Post gestoßen. Ich versuche das auch mit dem Hichi Wifi IR und komme nicht weiter. Was bei mir aber erstmal geholfen hat mit einem IR Sender/Receiver per USB (ohne den Hichi erstmal), war das hier: https://github.com/geronet1/mbus-test Das kompilieren und mit ./mbus-test -d /dev/ttyUSB0 (oder dem jeweiligen device bei euch) starten. Dann kann man gezielt startsequenzen schicken und er schaltet selbst zwischen den parities hin und her. Bei mir bekomme ich Daten mit q und r. Ich tue mir nur schwer das für den Hichi zu übersetzen. Dachte mir vielleicht hilft es bei der Suche nach der Lösung - und 2. vielleicht hat ja jemand nen Tipp und kann das in das tasmota script übersetzen...
                        Danke euch

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          Kymchy
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #49

                          Hallo,
                          mal ne vielleicht dumme Frage, wäre es nicht möglich, den Zähler über LoRaWan auszulesen?
                          Ich habe auch diesen Landis Gyr T330 und lt. Aufdruck auf dem Zähler, kann zumindest der das ja.

                          PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Kymchy

                            Hallo,
                            mal ne vielleicht dumme Frage, wäre es nicht möglich, den Zähler über LoRaWan auszulesen?
                            Ich habe auch diesen Landis Gyr T330 und lt. Aufdruck auf dem Zähler, kann zumindest der das ja.

                            PanicManP Offline
                            PanicManP Offline
                            PanicMan
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #50

                            @kymchy sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:

                            LoRaWan

                            Habe davon noch nie was gehört, wie genau funktioniert das?

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • PanicManP PanicMan

                              @kymchy sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:

                              LoRaWan

                              Habe davon noch nie was gehört, wie genau funktioniert das?

                              K Offline
                              K Offline
                              Kymchy
                              schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                              #51

                              @panicman
                              LoRa ist ein Funkstandard, LoRaWan das Netz dazu

                              Auf jeden Fall habe ich hier mit Arduino mal ein Board geflashed und einen LoRa Receiver installiert. Kommt aber nix. Bin da auch noch ganz neu auf dem Gebiet...

                              PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Kymchy

                                @panicman
                                LoRa ist ein Funkstandard, LoRaWan das Netz dazu

                                Auf jeden Fall habe ich hier mit Arduino mal ein Board geflashed und einen LoRa Receiver installiert. Kommt aber nix. Bin da auch noch ganz neu auf dem Gebiet...

                                PanicManP Offline
                                PanicManP Offline
                                PanicMan
                                schrieb am zuletzt editiert von PanicMan
                                #52

                                @kymchy Hast du mal probiert den Knopf am Zahler zu drücken? Laut dem Support ist die Optische Einheit wach wenn man den Knopf drückt, vielleicht ist das bei dem Funk auch so?

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • PanicManP PanicMan

                                  @kymchy Hast du mal probiert den Knopf am Zahler zu drücken? Laut dem Support ist die Optische Einheit wach wenn man den Knopf drückt, vielleicht ist das bei dem Funk auch so?

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Kymchy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                                  #53

                                  @panicman ja, habe ich, leider ohne Erfolg. Ich bin auch via NFC in das LoRa Menü gegangen und habe da erstmal das Ganze aktiviert, leider bisher empfange ich keinen Mux.
                                  In der Anleitung steht, dass das Gerät nach dem Aktivieren erstmal die Funkverbindung aushandelt. Dafür ist mein Arduino Skript wohl nicht geeignet. Ich habe noch ein anderes Skript aber dort muss man einige Parameter für das sendende Gerät eingeben, z.B. eine DEV EUI, eine JOIN EUI und einen ActKey. Die beiden ersten Parameter bekommt man vom Gerät, den ActKey habe ich nicht...
                                  Vermutlich ist das Ganze eher für eine Fernauslesung vom Netzbetreiber gedacht.
                                  Eigentlich besteht so ein LoRaWan Netzwerk aus den Sensoren, in diesem Fall also der Zähler, einem oder mehrere Gateways(kan man leicht selbst bauen) und einem LoRaWan Server. So einen Server könnte man auch selbst aufbauen, wenn man weiss, wie das geht. Aber da wird mir die Sache langsam zu kompliziert und die Frage ist, ob sich der Aufwand lohnt. Anfangen kann man mit den Daten vom Gerät ja eh nix außer die Information in irgendeiner Visualisierung anzeigen.

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Kymchy

                                    @panicman ja, habe ich, leider ohne Erfolg. Ich bin auch via NFC in das LoRa Menü gegangen und habe da erstmal das Ganze aktiviert, leider bisher empfange ich keinen Mux.
                                    In der Anleitung steht, dass das Gerät nach dem Aktivieren erstmal die Funkverbindung aushandelt. Dafür ist mein Arduino Skript wohl nicht geeignet. Ich habe noch ein anderes Skript aber dort muss man einige Parameter für das sendende Gerät eingeben, z.B. eine DEV EUI, eine JOIN EUI und einen ActKey. Die beiden ersten Parameter bekommt man vom Gerät, den ActKey habe ich nicht...
                                    Vermutlich ist das Ganze eher für eine Fernauslesung vom Netzbetreiber gedacht.
                                    Eigentlich besteht so ein LoRaWan Netzwerk aus den Sensoren, in diesem Fall also der Zähler, einem oder mehrere Gateways(kan man leicht selbst bauen) und einem LoRaWan Server. So einen Server könnte man auch selbst aufbauen, wenn man weiss, wie das geht. Aber da wird mir die Sache langsam zu kompliziert und die Frage ist, ob sich der Aufwand lohnt. Anfangen kann man mit den Daten vom Gerät ja eh nix außer die Information in irgendeiner Visualisierung anzeigen.

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    Kymchy
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #54

                                    Hier mal ein Auszug aus der Betriebsanleitung für das CMi4111(die Kommunikationsschnittstelle des Zählers):

                                    Wenn aktiviert, versucht CMi4111, dem LoRaWAN-Netzwerk beizutreten. Wenn das Modul dem LoRaWAN-Netzwerk nicht beitreten kann, führt es Wiederholungsversuche durch, bis es erfolgreich ist. Die Zeit zwischen jedem Versuch verlängert sich für jeden Versuch, bis er einmal täglich durchgeführt wird. Ein neuer Verbindungsversuchszyklus kann manuell jederzeit durch Deaktivierung und Aktivierung des Moduls über die Elvaco OTC Appgestartet werden .
                                    Wenn das Modul dem LoRaWAN-Netzwerk beigetreten ist, werden zunächst Zählerdaten vom Modul übertragen, jede Minute (unabhängig von den Sendeintervalleinstellungen), um die richtige Datenrate einzustellen. Nach drei
                                    Minuten der Kalibrierung beginnt das Modul mit der Bereitstellung von Zählerdaten unter Verwendung seiner konfigurierten Einstellungen. Durch die Nutzung Mit der Elvaco OTC App können Sie ganz einfach überprüfen, ob das Modul erfolgreich mit dem Zähler kommuniziert
                                    („Meter communication“) und mit dem LoRaWAN-Netzwerk verbunden ist („Network joined“).

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      Kymchy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                                      #55

                                      signal-2023-01-14-110024.png

                                      und hier ein Screenshot meines Gerätes, also die per NFC meines Handys ausgelesene Konfiguration. Demnach müsste der Zähler mit einem LoRaWan Netzwerk verbunden sein...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ralla66R Ralla66

                                        @panicman

                                        dann müssen wir annehmen das die optische Schnittstelle aktiviert ist und nicht per
                                        Code gesichert ist.
                                        Echo sagt mir so nichts, denke aber ich weiss was damit gemeint ist.
                                        Also Gedanken machen wie man das vermeiden kann.
                                        Ist aber eher für die Auswertung per Software der Daten von Belang, für Tests mit
                                        hterm eher unwichtig.
                                        Typischerweise sollte der Lesekopf bis zu einem Abstand von 1 cm nach Norm noch gehen.
                                        Um Spiegelungen bei modernen Satellitenreceiver / DVD Playern usw zu vermeiden benutzt
                                        man dort getönte Plastikscheiben.
                                        Dann sollten wir das Entspiegeln, zb Bsp mit einer geriffelten durchsichtigen Folie.
                                        Möglichkeit zwei den IR Strahl gezielt schützen. Hier zwischen IR Sendediode und Wärme-
                                        mengenzähler IR Receice einen O-Ring legen. Moderne Leuchtmittel senden Teilweise
                                        im dem IR Bereich, also eher bei Tageslicht testen.
                                        Beim testen mit hterm ist das Echo aber eher egal da ja hier nur festgestellt werden soll
                                        ob eine Antwort ( ACK ) vom WMZ kommt.

                                        ----------------------------- Dann wieder zurück auf Los -----------------------------------

                                        Infos Sammeln, am besten aus der Landis Doku weniger andere Zähler, Forumsbeiträge
                                        oder YT Videos. das verwirrt nur. Hier bietet sich ja die Gen 4 Doku an.
                                        Wo ist die IR Recv Led am Zähler, rechts oder Links.
                                        Was soll wie gesendet werden und was erwarte ich als Ergebnis.
                                        Hex 0x55 wird wie lange gesendet und wie ? 2 sec oder länger ?
                                        Wie, 300 Baud oder 2400 Baud, 7E1 oder 8N1 ?
                                        Die Anfrage wird wie gesendet und was ?
                                        300 Baud oder 2400 Baud, 7E1 oder 8N1 ?
                                        Wenn die eigentliche Anfrage gesendet wird was soll gesendet werden.
                                        Direkt mit default Adresse 254 ?
                                        Aktivieren wir den Zähler per Button klick ?
                                        Test des Lesekopfes und der gesendeten Daten testen, das muß 100 % gehen.
                                        Invertierung ausschließen.
                                        Dann stelle zuerst mal die Daten zusammen was sende ich wie und was erwarte ich aus
                                        den Empfangsdaten, dann Teste den Lesekopf auf funktion und mache dir Gedanken wie
                                        du das Entspiegeln kannst.
                                        Springen zwischen Tasmota und hterm würde ich vermeiden.

                                        Hier ist ein ähnliches Projekt in Arbeit.

                                        PanicManP Offline
                                        PanicManP Offline
                                        PanicMan
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #56

                                        @ralla66
                                        So, ich bin mal wieder dran am Projekt, nachdem ich mal wieder was gefunden habe:
                                        https://github.com/psvanstrom/esphome-uh50reader
                                        Habe das mal geflasht, er sendet, aber leider keine Antwort. Wie immer...
                                        Was meinst du dazu? Eine Idee was ich damit probieren könnte?

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • PanicManP PanicMan

                                          @ralla66
                                          So, ich bin mal wieder dran am Projekt, nachdem ich mal wieder was gefunden habe:
                                          https://github.com/psvanstrom/esphome-uh50reader
                                          Habe das mal geflasht, er sendet, aber leider keine Antwort. Wie immer...
                                          Was meinst du dazu? Eine Idee was ich damit probieren könnte?

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          Kymchy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                                          #57

                                          @panicman Also die LoRaWan Schnittstelle muss erstmal aktiviert werden, bevor er was sendet. Vielleicht ist das bei der optischen Schnittstelle auch so?
                                          Ich hatte LoRaWan bei dem Zähler auch am laufen aber damit ich übers TTN etwas bekäme, müsste ich dort noch einen AppKey eingeben. Und den rückt mein Fernwärmeanbieter nicht raus.

                                          PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          706

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe