  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. Zeitverzögerte Reaktion / Hysterese

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    896

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Zeitverzögerte Reaktion / Hysterese

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Segelfreak

    @mickym ach, das wäre cool! Danke!

    S Offline
    S Offline
    Segelfreak
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    hier sieht man auch, dass es dann echt zu fehlerhaften Zuständen führt!
    Die Soll-Temp ist 18°C, die Ist-Temp 21. Trotzdem bleibt der Schalter aktiv, weil der Node nicht aktualisiert.

    Bildschirm­foto 2022-12-06 um 21.20.28.png

    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Segelfreak

      hier sieht man auch, dass es dann echt zu fehlerhaften Zuständen führt!
      Die Soll-Temp ist 18°C, die Ist-Temp 21. Trotzdem bleibt der Schalter aktiv, weil der Node nicht aktualisiert.

      Bildschirm­foto 2022-12-06 um 21.20.28.png

      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @segelfreak So hier das ganze mit "Hausmitteln"

      f6cdeaac-b69a-44b1-a81b-217fcf293153-image.png

      Musst halt statt den Inject Nodes die entsprechenden iobroker-IN Nodes eingeben und hinten statt oder zustätzlich zur Debug Node den iobroker-Out Node.

      Hier der Flow:

      [
         {
             "id": "7d275e7f6a37d1b7",
             "type": "inject",
             "z": "289f539dcc33814e",
             "name": "",
             "props": [
                 {
                     "p": "payload"
                 },
                 {
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
                 }
             ],
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "SOLL",
             "payload": "19",
             "payloadType": "num",
             "x": 3020,
             "y": 2020,
             "wires": [
                 [
                     "fb4dcbbcdc1835b6"
                 ]
             ]
         },
         {
             "id": "5e6ad4295bc56958",
             "type": "inject",
             "z": "289f539dcc33814e",
             "name": "",
             "props": [
                 {
                     "p": "payload"
                 },
                 {
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
                 }
             ],
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "IST",
             "payload": "18.7",
             "payloadType": "num",
             "x": 3020,
             "y": 1960,
             "wires": [
                 [
                     "3a8f5535f0d9bd36"
                 ]
             ]
         },
         {
             "id": "f22abc09d4bef2a5",
             "type": "switch",
             "z": "289f539dcc33814e",
             "name": "",
             "property": "sollTemperatur",
             "propertyType": "flow",
             "rules": [
                 {
                     "t": "lt",
                     "v": "payload - 0.2",
                     "vt": "jsonata"
                 },
                 {
                     "t": "gt",
                     "v": "payload + 0.2",
                     "vt": "jsonata"
                 }
             ],
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 3470,
             "y": 1980,
             "wires": [
                 [
                     "adee782f4c9fa56d"
                 ],
                 [
                     "8fcace1a78975abe"
                 ]
             ]
         },
         {
             "id": "8fcace1a78975abe",
             "type": "change",
             "z": "289f539dcc33814e",
             "name": "setze true - EIN",
             "rules": [
                 {
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "true",
                     "tot": "bool"
                 }
             ],
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 3640,
             "y": 2020,
             "wires": [
                 [
                     "8f22299d04cfd002"
                 ]
             ]
         },
         {
             "id": "adee782f4c9fa56d",
             "type": "change",
             "z": "289f539dcc33814e",
             "name": "setze false - AUS",
             "rules": [
                 {
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "false",
                     "tot": "bool"
                 }
             ],
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 3650,
             "y": 1940,
             "wires": [
                 [
                     "8f22299d04cfd002"
                 ]
             ]
         },
         {
             "id": "fb4dcbbcdc1835b6",
             "type": "change",
             "z": "289f539dcc33814e",
             "name": "Speichere SOLL, setze IST",
             "rules": [
                 {
                     "t": "set",
                     "p": "sollTemperatur",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
                 },
                 {
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "istTemperatur",
                     "tot": "flow"
                 }
             ],
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 3240,
             "y": 2020,
             "wires": [
                 [
                     "f22abc09d4bef2a5"
                 ]
             ]
         },
         {
             "id": "3a8f5535f0d9bd36",
             "type": "change",
             "z": "289f539dcc33814e",
             "name": "Speichere IST",
             "rules": [
                 {
                     "t": "set",
                     "p": "istTemperatur",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
                 }
             ],
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 3200,
             "y": 1960,
             "wires": [
                 [
                     "f22abc09d4bef2a5"
                 ]
             ]
         },
         {
             "id": "8f22299d04cfd002",
             "type": "debug",
             "z": "289f539dcc33814e",
             "name": "Ergebnis",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 3860,
             "y": 1980,
             "wires": []
         }
      ]
      

      Beide Temperaturen werden im Flow-Kontext gespeichert.

      Wenn die Soll-Temperatur gesetzt wird, wird diese im Kontext gespeichert, aber die IST-Temperatur gesetzt, die IST-Temperatur speichert im Flow Kontext.

      aec24514-2afd-49b6-9a71-987d839a8d5a-image.png

      Die Hysterese machst Du dann in der switch Node:

      918f6f82-f9ca-4dac-a24c-f23b98513658-image.png

      die Payload enthält also IMMER die IST-Temperatur und wird mit der flow Kontext sollTemperatur verglichen.

      Nehmen wir also an die SOLLTEMPERATUR ist 20°C, dann werden folgende Vergleiche gemacht.

      Wenn IST-Temperatur: 19.7 dann macht die Switch Node folgendes:

      1. Regel
        20 < 19.7 - 0.2 = 20 < 19.5 => falsch
      2. Regel
        20 > 19.7 + 0.2 = 20 > 19.7 => wahr

      ==> also unterer Ausgang - Heizung einschalten

      Wenn IST-Temperatur: 19.9 dann macht die Switch Node folgendes:

      1. Regel
        20 < 19.9 - 0.2 = 20 < 19.7 => falsch
      2. Regel
        20 > 19.9 + 0.2 = 20 > 20.1 => falsch

      ==> keine Regel passt, also passiert nichts.

      Wenn IST-Temperatur: 20.3 dann macht die Switch Node folgendes:

      1. Regel
        20 < 20.3 - 0.2 = 20 < 20.1 => wahr
      2. Regel
        20 > 20.3 + 0.2 = 20 > 20.5 => falsch

      ==> also oberer Ausgang - Heizung ausschalten

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mickymM mickym

        @segelfreak So hier das ganze mit "Hausmitteln"

        f6cdeaac-b69a-44b1-a81b-217fcf293153-image.png

        Musst halt statt den Inject Nodes die entsprechenden iobroker-IN Nodes eingeben und hinten statt oder zustätzlich zur Debug Node den iobroker-Out Node.

        Hier der Flow:

        [
           {
               "id": "7d275e7f6a37d1b7",
               "type": "inject",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "",
               "props": [
                   {
                       "p": "payload"
                   },
                   {
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
                   }
               ],
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "SOLL",
               "payload": "19",
               "payloadType": "num",
               "x": 3020,
               "y": 2020,
               "wires": [
                   [
                       "fb4dcbbcdc1835b6"
                   ]
               ]
           },
           {
               "id": "5e6ad4295bc56958",
               "type": "inject",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "",
               "props": [
                   {
                       "p": "payload"
                   },
                   {
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
                   }
               ],
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "IST",
               "payload": "18.7",
               "payloadType": "num",
               "x": 3020,
               "y": 1960,
               "wires": [
                   [
                       "3a8f5535f0d9bd36"
                   ]
               ]
           },
           {
               "id": "f22abc09d4bef2a5",
               "type": "switch",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "",
               "property": "sollTemperatur",
               "propertyType": "flow",
               "rules": [
                   {
                       "t": "lt",
                       "v": "payload - 0.2",
                       "vt": "jsonata"
                   },
                   {
                       "t": "gt",
                       "v": "payload + 0.2",
                       "vt": "jsonata"
                   }
               ],
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 3470,
               "y": 1980,
               "wires": [
                   [
                       "adee782f4c9fa56d"
                   ],
                   [
                       "8fcace1a78975abe"
                   ]
               ]
           },
           {
               "id": "8fcace1a78975abe",
               "type": "change",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "setze true - EIN",
               "rules": [
                   {
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "true",
                       "tot": "bool"
                   }
               ],
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 3640,
               "y": 2020,
               "wires": [
                   [
                       "8f22299d04cfd002"
                   ]
               ]
           },
           {
               "id": "adee782f4c9fa56d",
               "type": "change",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "setze false - AUS",
               "rules": [
                   {
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "false",
                       "tot": "bool"
                   }
               ],
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 3650,
               "y": 1940,
               "wires": [
                   [
                       "8f22299d04cfd002"
                   ]
               ]
           },
           {
               "id": "fb4dcbbcdc1835b6",
               "type": "change",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "Speichere SOLL, setze IST",
               "rules": [
                   {
                       "t": "set",
                       "p": "sollTemperatur",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
                   },
                   {
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "istTemperatur",
                       "tot": "flow"
                   }
               ],
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 3240,
               "y": 2020,
               "wires": [
                   [
                       "f22abc09d4bef2a5"
                   ]
               ]
           },
           {
               "id": "3a8f5535f0d9bd36",
               "type": "change",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "Speichere IST",
               "rules": [
                   {
                       "t": "set",
                       "p": "istTemperatur",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
                   }
               ],
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 3200,
               "y": 1960,
               "wires": [
                   [
                       "f22abc09d4bef2a5"
                   ]
               ]
           },
           {
               "id": "8f22299d04cfd002",
               "type": "debug",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "Ergebnis",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 3860,
               "y": 1980,
               "wires": []
           }
        ]
        

        Beide Temperaturen werden im Flow-Kontext gespeichert.

        Wenn die Soll-Temperatur gesetzt wird, wird diese im Kontext gespeichert, aber die IST-Temperatur gesetzt, die IST-Temperatur speichert im Flow Kontext.

        aec24514-2afd-49b6-9a71-987d839a8d5a-image.png

        Die Hysterese machst Du dann in der switch Node:

        918f6f82-f9ca-4dac-a24c-f23b98513658-image.png

        die Payload enthält also IMMER die IST-Temperatur und wird mit der flow Kontext sollTemperatur verglichen.

        Nehmen wir also an die SOLLTEMPERATUR ist 20°C, dann werden folgende Vergleiche gemacht.

        Wenn IST-Temperatur: 19.7 dann macht die Switch Node folgendes:

        1. Regel
          20 < 19.7 - 0.2 = 20 < 19.5 => falsch
        2. Regel
          20 > 19.7 + 0.2 = 20 > 19.7 => wahr

        ==> also unterer Ausgang - Heizung einschalten

        Wenn IST-Temperatur: 19.9 dann macht die Switch Node folgendes:

        1. Regel
          20 < 19.9 - 0.2 = 20 < 19.7 => falsch
        2. Regel
          20 > 19.9 + 0.2 = 20 > 20.1 => falsch

        ==> keine Regel passt, also passiert nichts.

        Wenn IST-Temperatur: 20.3 dann macht die Switch Node folgendes:

        1. Regel
          20 < 20.3 - 0.2 = 20 < 20.1 => wahr
        2. Regel
          20 > 20.3 + 0.2 = 20 > 20.5 => falsch

        ==> also oberer Ausgang - Heizung ausschalten

        S Offline
        S Offline
        Segelfreak
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @mickym sehr cool, vielen Dank für die Mühe! Das werde ich natürlich ausprobieren. Melde mich mit Resultat!

        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Segelfreak

          @mickym sehr cool, vielen Dank für die Mühe! Das werde ich natürlich ausprobieren. Melde mich mit Resultat!

          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @segelfreak Du solltest in jedem Fall den Kontext beim Neustart initialisieren, also die iobroker-In Nodes beim Start feuern lassen:

          a6f3e621-995c-46b8-a505-4b6c77d70d4a-image.png

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            @segelfreak Du solltest in jedem Fall den Kontext beim Neustart initialisieren, also die iobroker-In Nodes beim Start feuern lassen:

            a6f3e621-995c-46b8-a505-4b6c77d70d4a-image.png

            S Offline
            S Offline
            Segelfreak
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @mickym ja, das hatte ich eigentlich auch eingestellt.

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Segelfreak

              @mickym ja, das hatte ich eigentlich auch eingestellt.

              S Offline
              S Offline
              Segelfreak
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              läuft und schaltet umgehend in beide Richtungen! Toll, nochmals vielen Dank!

              Bildschirm­foto 2022-12-06 um 22.16.59.png

              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Segelfreak

                läuft und schaltet umgehend in beide Richtungen! Toll, nochmals vielen Dank!

                Bildschirm­foto 2022-12-06 um 22.16.59.png

                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @segelfreak Man hat halt mehr Kontrolle, wenn man das selber macht - man hätte es auch machen können mit der Hystere Node - aber dann sparst Du auch nicht mehr viel gegenüber den Standardnodes. ;)

                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                S 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • mickymM mickym

                  @segelfreak Man hat halt mehr Kontrolle, wenn man das selber macht - man hätte es auch machen können mit der Hystere Node - aber dann sparst Du auch nicht mehr viel gegenüber den Standardnodes. ;)

                  S Offline
                  S Offline
                  Segelfreak
                  schrieb am zuletzt editiert von Segelfreak
                  #15

                  @mickym so ist schon prima. Wieder etwas dazu gelernt, auch mit den Standard-Nodes zu arbeiten. So kommt man Schritt für Schritt besser in das Thema und sieht, welche Möglichkeiten und Ansätze es gibt. Das passt schon!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mickymM mickym

                    @segelfreak Man hat halt mehr Kontrolle, wenn man das selber macht - man hätte es auch machen können mit der Hystere Node - aber dann sparst Du auch nicht mehr viel gegenüber den Standardnodes. ;)

                    S Offline
                    S Offline
                    Segelfreak
                    schrieb am zuletzt editiert von Segelfreak
                    #16

                    @mickym so jetzt habe ich offenbar doch noch ein kleines Problem. Und zwar ist es so, dass beim shelly 1 alles ganz normal klappt. Der andere Schalter ist ein Shelly Plus 1 und der reagiert jetzt irgendwie nicht so, wie er sollte. Mir ist das nicht gleich aufgefallen, weil der Datenpunkt sauber aktualisiert wird. Tatsächlich schaltet er aber nicht.
                    Aber... wenn ich in den Objekten im Admin den Switch direkt schalte, und zwar nur über die Schalter-Funktion, dann wird auch tatsächlich am Schalter getriggert.
                    Ich hoffe, ich beschreibe das einigermaßen verständlich und ich kann mir das jetzt auch nicht erklären, warum das nun plötzlich anders ist.
                    Ich habe versucht, den Schalter in node-red als String zu verwenden, statt boolean. Aber weder alles klein "true/false", noch gross "TRUE/FALSE", brachte eine Änderung. Es geht wirklich nur über den Admin-Switch

                    Bildschirm­foto 2022-12-07 um 23.34.45.png

                    Ich vermute, dass es ein spezifisches Problem mit dem Shelly Plus 1 ist, weil der flow exakt so mit dem anderen shelly 1 funktioniert. Hat jemand eine Idee, wie man das in den Griff bekommen kann?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von mickym
                      #17

                      @segelfreak Hast Du das auch als command nicht als value geschickt - Du kannst das schon als Boolean schicken. Schau auch dass Du die Konvertierung in der Adapterkonfiguration ausgeschaltet hast. Wenn Du es über die admin Oberfläche schaffst, dann geht das mit Node Red auch. Ich tippe mal Du hast value statt command geschickt.

                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • mickymM mickym

                        @segelfreak Hast Du das auch als command nicht als value geschickt - Du kannst das schon als Boolean schicken. Schau auch dass Du die Konvertierung in der Adapterkonfiguration ausgeschaltet hast. Wenn Du es über die admin Oberfläche schaffst, dann geht das mit Node Red auch. Ich tippe mal Du hast value statt command geschickt.

                        S Offline
                        S Offline
                        Segelfreak
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @mickym das war's, ich hatte value drin, nicht command! Das war auch tatsächlich anders als beim anderen Schalter. Danke für die schnelle Hilfe!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        690

                        Online

                        32.6k

                        Benutzer

                        82.1k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe