Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. Zeitverzögerte Reaktion / Hysterese

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    905

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Zeitverzögerte Reaktion / Hysterese

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Segelfreak

    @mickym so sieht es aktuell aus... viel ist da nicht einzustellen :-)

    Bildschirm­foto 2022-12-06 um 21.14.20.png Bildschirm­foto 2022-12-06 um 21.14.27.png

    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @segelfreak Ja wie ich vermutet habe. Dann versuche ich das mal mit Standardmitteln zu erstellen. ;)

    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mickymM mickym

      @segelfreak Ja wie ich vermutet habe. Dann versuche ich das mal mit Standardmitteln zu erstellen. ;)

      S Offline
      S Offline
      Segelfreak
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @mickym ach, das wäre cool! Danke!

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Segelfreak

        @mickym ach, das wäre cool! Danke!

        S Offline
        S Offline
        Segelfreak
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        hier sieht man auch, dass es dann echt zu fehlerhaften Zuständen führt!
        Die Soll-Temp ist 18°C, die Ist-Temp 21. Trotzdem bleibt der Schalter aktiv, weil der Node nicht aktualisiert.

        Bildschirm­foto 2022-12-06 um 21.20.28.png

        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Segelfreak

          hier sieht man auch, dass es dann echt zu fehlerhaften Zuständen führt!
          Die Soll-Temp ist 18°C, die Ist-Temp 21. Trotzdem bleibt der Schalter aktiv, weil der Node nicht aktualisiert.

          Bildschirm­foto 2022-12-06 um 21.20.28.png

          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @segelfreak So hier das ganze mit "Hausmitteln"

          f6cdeaac-b69a-44b1-a81b-217fcf293153-image.png

          Musst halt statt den Inject Nodes die entsprechenden iobroker-IN Nodes eingeben und hinten statt oder zustätzlich zur Debug Node den iobroker-Out Node.

          Hier der Flow:

          [
             {
                 "id": "7d275e7f6a37d1b7",
                 "type": "inject",
                 "z": "289f539dcc33814e",
                 "name": "",
                 "props": [
                     {
                         "p": "payload"
                     },
                     {
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                     }
                 ],
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "SOLL",
                 "payload": "19",
                 "payloadType": "num",
                 "x": 3020,
                 "y": 2020,
                 "wires": [
                     [
                         "fb4dcbbcdc1835b6"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "5e6ad4295bc56958",
                 "type": "inject",
                 "z": "289f539dcc33814e",
                 "name": "",
                 "props": [
                     {
                         "p": "payload"
                     },
                     {
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                     }
                 ],
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "IST",
                 "payload": "18.7",
                 "payloadType": "num",
                 "x": 3020,
                 "y": 1960,
                 "wires": [
                     [
                         "3a8f5535f0d9bd36"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "f22abc09d4bef2a5",
                 "type": "switch",
                 "z": "289f539dcc33814e",
                 "name": "",
                 "property": "sollTemperatur",
                 "propertyType": "flow",
                 "rules": [
                     {
                         "t": "lt",
                         "v": "payload - 0.2",
                         "vt": "jsonata"
                     },
                     {
                         "t": "gt",
                         "v": "payload + 0.2",
                         "vt": "jsonata"
                     }
                 ],
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 3470,
                 "y": 1980,
                 "wires": [
                     [
                         "adee782f4c9fa56d"
                     ],
                     [
                         "8fcace1a78975abe"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "8fcace1a78975abe",
                 "type": "change",
                 "z": "289f539dcc33814e",
                 "name": "setze true - EIN",
                 "rules": [
                     {
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "true",
                         "tot": "bool"
                     }
                 ],
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 3640,
                 "y": 2020,
                 "wires": [
                     [
                         "8f22299d04cfd002"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "adee782f4c9fa56d",
                 "type": "change",
                 "z": "289f539dcc33814e",
                 "name": "setze false - AUS",
                 "rules": [
                     {
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "false",
                         "tot": "bool"
                     }
                 ],
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 3650,
                 "y": 1940,
                 "wires": [
                     [
                         "8f22299d04cfd002"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "fb4dcbbcdc1835b6",
                 "type": "change",
                 "z": "289f539dcc33814e",
                 "name": "Speichere SOLL, setze IST",
                 "rules": [
                     {
                         "t": "set",
                         "p": "sollTemperatur",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                     },
                     {
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "istTemperatur",
                         "tot": "flow"
                     }
                 ],
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 3240,
                 "y": 2020,
                 "wires": [
                     [
                         "f22abc09d4bef2a5"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "3a8f5535f0d9bd36",
                 "type": "change",
                 "z": "289f539dcc33814e",
                 "name": "Speichere IST",
                 "rules": [
                     {
                         "t": "set",
                         "p": "istTemperatur",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                     }
                 ],
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 3200,
                 "y": 1960,
                 "wires": [
                     [
                         "f22abc09d4bef2a5"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "8f22299d04cfd002",
                 "type": "debug",
                 "z": "289f539dcc33814e",
                 "name": "Ergebnis",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 3860,
                 "y": 1980,
                 "wires": []
             }
          ]
          

          Beide Temperaturen werden im Flow-Kontext gespeichert.

          Wenn die Soll-Temperatur gesetzt wird, wird diese im Kontext gespeichert, aber die IST-Temperatur gesetzt, die IST-Temperatur speichert im Flow Kontext.

          aec24514-2afd-49b6-9a71-987d839a8d5a-image.png

          Die Hysterese machst Du dann in der switch Node:

          918f6f82-f9ca-4dac-a24c-f23b98513658-image.png

          die Payload enthält also IMMER die IST-Temperatur und wird mit der flow Kontext sollTemperatur verglichen.

          Nehmen wir also an die SOLLTEMPERATUR ist 20°C, dann werden folgende Vergleiche gemacht.

          Wenn IST-Temperatur: 19.7 dann macht die Switch Node folgendes:

          1. Regel
            20 < 19.7 - 0.2 = 20 < 19.5 => falsch
          2. Regel
            20 > 19.7 + 0.2 = 20 > 19.7 => wahr

          ==> also unterer Ausgang - Heizung einschalten

          Wenn IST-Temperatur: 19.9 dann macht die Switch Node folgendes:

          1. Regel
            20 < 19.9 - 0.2 = 20 < 19.7 => falsch
          2. Regel
            20 > 19.9 + 0.2 = 20 > 20.1 => falsch

          ==> keine Regel passt, also passiert nichts.

          Wenn IST-Temperatur: 20.3 dann macht die Switch Node folgendes:

          1. Regel
            20 < 20.3 - 0.2 = 20 < 20.1 => wahr
          2. Regel
            20 > 20.3 + 0.2 = 20 > 20.5 => falsch

          ==> also oberer Ausgang - Heizung ausschalten

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            @segelfreak So hier das ganze mit "Hausmitteln"

            f6cdeaac-b69a-44b1-a81b-217fcf293153-image.png

            Musst halt statt den Inject Nodes die entsprechenden iobroker-IN Nodes eingeben und hinten statt oder zustätzlich zur Debug Node den iobroker-Out Node.

            Hier der Flow:

            [
               {
                   "id": "7d275e7f6a37d1b7",
                   "type": "inject",
                   "z": "289f539dcc33814e",
                   "name": "",
                   "props": [
                       {
                           "p": "payload"
                       },
                       {
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                       }
                   ],
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "SOLL",
                   "payload": "19",
                   "payloadType": "num",
                   "x": 3020,
                   "y": 2020,
                   "wires": [
                       [
                           "fb4dcbbcdc1835b6"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "5e6ad4295bc56958",
                   "type": "inject",
                   "z": "289f539dcc33814e",
                   "name": "",
                   "props": [
                       {
                           "p": "payload"
                       },
                       {
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                       }
                   ],
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "IST",
                   "payload": "18.7",
                   "payloadType": "num",
                   "x": 3020,
                   "y": 1960,
                   "wires": [
                       [
                           "3a8f5535f0d9bd36"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "f22abc09d4bef2a5",
                   "type": "switch",
                   "z": "289f539dcc33814e",
                   "name": "",
                   "property": "sollTemperatur",
                   "propertyType": "flow",
                   "rules": [
                       {
                           "t": "lt",
                           "v": "payload - 0.2",
                           "vt": "jsonata"
                       },
                       {
                           "t": "gt",
                           "v": "payload + 0.2",
                           "vt": "jsonata"
                       }
                   ],
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 3470,
                   "y": 1980,
                   "wires": [
                       [
                           "adee782f4c9fa56d"
                       ],
                       [
                           "8fcace1a78975abe"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "8fcace1a78975abe",
                   "type": "change",
                   "z": "289f539dcc33814e",
                   "name": "setze true - EIN",
                   "rules": [
                       {
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "true",
                           "tot": "bool"
                       }
                   ],
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 3640,
                   "y": 2020,
                   "wires": [
                       [
                           "8f22299d04cfd002"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "adee782f4c9fa56d",
                   "type": "change",
                   "z": "289f539dcc33814e",
                   "name": "setze false - AUS",
                   "rules": [
                       {
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "false",
                           "tot": "bool"
                       }
                   ],
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 3650,
                   "y": 1940,
                   "wires": [
                       [
                           "8f22299d04cfd002"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "fb4dcbbcdc1835b6",
                   "type": "change",
                   "z": "289f539dcc33814e",
                   "name": "Speichere SOLL, setze IST",
                   "rules": [
                       {
                           "t": "set",
                           "p": "sollTemperatur",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                       },
                       {
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "istTemperatur",
                           "tot": "flow"
                       }
                   ],
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 3240,
                   "y": 2020,
                   "wires": [
                       [
                           "f22abc09d4bef2a5"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "3a8f5535f0d9bd36",
                   "type": "change",
                   "z": "289f539dcc33814e",
                   "name": "Speichere IST",
                   "rules": [
                       {
                           "t": "set",
                           "p": "istTemperatur",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                       }
                   ],
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 3200,
                   "y": 1960,
                   "wires": [
                       [
                           "f22abc09d4bef2a5"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "8f22299d04cfd002",
                   "type": "debug",
                   "z": "289f539dcc33814e",
                   "name": "Ergebnis",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 3860,
                   "y": 1980,
                   "wires": []
               }
            ]
            

            Beide Temperaturen werden im Flow-Kontext gespeichert.

            Wenn die Soll-Temperatur gesetzt wird, wird diese im Kontext gespeichert, aber die IST-Temperatur gesetzt, die IST-Temperatur speichert im Flow Kontext.

            aec24514-2afd-49b6-9a71-987d839a8d5a-image.png

            Die Hysterese machst Du dann in der switch Node:

            918f6f82-f9ca-4dac-a24c-f23b98513658-image.png

            die Payload enthält also IMMER die IST-Temperatur und wird mit der flow Kontext sollTemperatur verglichen.

            Nehmen wir also an die SOLLTEMPERATUR ist 20°C, dann werden folgende Vergleiche gemacht.

            Wenn IST-Temperatur: 19.7 dann macht die Switch Node folgendes:

            1. Regel
              20 < 19.7 - 0.2 = 20 < 19.5 => falsch
            2. Regel
              20 > 19.7 + 0.2 = 20 > 19.7 => wahr

            ==> also unterer Ausgang - Heizung einschalten

            Wenn IST-Temperatur: 19.9 dann macht die Switch Node folgendes:

            1. Regel
              20 < 19.9 - 0.2 = 20 < 19.7 => falsch
            2. Regel
              20 > 19.9 + 0.2 = 20 > 20.1 => falsch

            ==> keine Regel passt, also passiert nichts.

            Wenn IST-Temperatur: 20.3 dann macht die Switch Node folgendes:

            1. Regel
              20 < 20.3 - 0.2 = 20 < 20.1 => wahr
            2. Regel
              20 > 20.3 + 0.2 = 20 > 20.5 => falsch

            ==> also oberer Ausgang - Heizung ausschalten

            S Offline
            S Offline
            Segelfreak
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            @mickym sehr cool, vielen Dank für die Mühe! Das werde ich natürlich ausprobieren. Melde mich mit Resultat!

            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Segelfreak

              @mickym sehr cool, vielen Dank für die Mühe! Das werde ich natürlich ausprobieren. Melde mich mit Resultat!

              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @segelfreak Du solltest in jedem Fall den Kontext beim Neustart initialisieren, also die iobroker-In Nodes beim Start feuern lassen:

              a6f3e621-995c-46b8-a505-4b6c77d70d4a-image.png

              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mickymM mickym

                @segelfreak Du solltest in jedem Fall den Kontext beim Neustart initialisieren, also die iobroker-In Nodes beim Start feuern lassen:

                a6f3e621-995c-46b8-a505-4b6c77d70d4a-image.png

                S Offline
                S Offline
                Segelfreak
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @mickym ja, das hatte ich eigentlich auch eingestellt.

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Segelfreak

                  @mickym ja, das hatte ich eigentlich auch eingestellt.

                  S Offline
                  S Offline
                  Segelfreak
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  läuft und schaltet umgehend in beide Richtungen! Toll, nochmals vielen Dank!

                  Bildschirm­foto 2022-12-06 um 22.16.59.png

                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Segelfreak

                    läuft und schaltet umgehend in beide Richtungen! Toll, nochmals vielen Dank!

                    Bildschirm­foto 2022-12-06 um 22.16.59.png

                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @segelfreak Man hat halt mehr Kontrolle, wenn man das selber macht - man hätte es auch machen können mit der Hystere Node - aber dann sparst Du auch nicht mehr viel gegenüber den Standardnodes. ;)

                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • mickymM mickym

                      @segelfreak Man hat halt mehr Kontrolle, wenn man das selber macht - man hätte es auch machen können mit der Hystere Node - aber dann sparst Du auch nicht mehr viel gegenüber den Standardnodes. ;)

                      S Offline
                      S Offline
                      Segelfreak
                      schrieb am zuletzt editiert von Segelfreak
                      #15

                      @mickym so ist schon prima. Wieder etwas dazu gelernt, auch mit den Standard-Nodes zu arbeiten. So kommt man Schritt für Schritt besser in das Thema und sieht, welche Möglichkeiten und Ansätze es gibt. Das passt schon!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mickymM mickym

                        @segelfreak Man hat halt mehr Kontrolle, wenn man das selber macht - man hätte es auch machen können mit der Hystere Node - aber dann sparst Du auch nicht mehr viel gegenüber den Standardnodes. ;)

                        S Offline
                        S Offline
                        Segelfreak
                        schrieb am zuletzt editiert von Segelfreak
                        #16

                        @mickym so jetzt habe ich offenbar doch noch ein kleines Problem. Und zwar ist es so, dass beim shelly 1 alles ganz normal klappt. Der andere Schalter ist ein Shelly Plus 1 und der reagiert jetzt irgendwie nicht so, wie er sollte. Mir ist das nicht gleich aufgefallen, weil der Datenpunkt sauber aktualisiert wird. Tatsächlich schaltet er aber nicht.
                        Aber... wenn ich in den Objekten im Admin den Switch direkt schalte, und zwar nur über die Schalter-Funktion, dann wird auch tatsächlich am Schalter getriggert.
                        Ich hoffe, ich beschreibe das einigermaßen verständlich und ich kann mir das jetzt auch nicht erklären, warum das nun plötzlich anders ist.
                        Ich habe versucht, den Schalter in node-red als String zu verwenden, statt boolean. Aber weder alles klein "true/false", noch gross "TRUE/FALSE", brachte eine Änderung. Es geht wirklich nur über den Admin-Switch

                        Bildschirm­foto 2022-12-07 um 23.34.45.png

                        Ich vermute, dass es ein spezifisches Problem mit dem Shelly Plus 1 ist, weil der flow exakt so mit dem anderen shelly 1 funktioniert. Hat jemand eine Idee, wie man das in den Griff bekommen kann?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von mickym
                          #17

                          @segelfreak Hast Du das auch als command nicht als value geschickt - Du kannst das schon als Boolean schicken. Schau auch dass Du die Konvertierung in der Adapterkonfiguration ausgeschaltet hast. Wenn Du es über die admin Oberfläche schaffst, dann geht das mit Node Red auch. Ich tippe mal Du hast value statt command geschickt.

                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • mickymM mickym

                            @segelfreak Hast Du das auch als command nicht als value geschickt - Du kannst das schon als Boolean schicken. Schau auch dass Du die Konvertierung in der Adapterkonfiguration ausgeschaltet hast. Wenn Du es über die admin Oberfläche schaffst, dann geht das mit Node Red auch. Ich tippe mal Du hast value statt command geschickt.

                            S Offline
                            S Offline
                            Segelfreak
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            @mickym das war's, ich hatte value drin, nicht command! Das war auch tatsächlich anders als beim anderen Schalter. Danke für die schnelle Hilfe!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            313

                            Online

                            32.6k

                            Benutzer

                            82.2k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe