  4. [GELÖST] - Temperatur soll Heizung (Smart Plug) regeln...

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    72

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    554

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

[GELÖST] - Temperatur soll Heizung (Smart Plug) regeln...

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M matthias

    @djmarc75

    Bildschirmfoto 2022-12-04 um 14.54.50.png

    @Cinimod

    Ja, die Temperatur wurde bereits mehrmals aktualisiert seit dem das Script läuft. Zuletzt um 14:13 Uhr, was ich erfahre, wenn ich mit dem Mauszeiger über die Temperatur fahre.

    Bildschirmfoto 2022-12-04 um 14.58.56.png

    Deine Version werde ich später auch mal testen, aber eigentlich sollte meine Version doch auch erst einmal funktionieren? Womöglich liegt es gar nicht an blockly, sondern es hakt an anderer Stelle...

    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    @matthias der zu steuernde Datenpunkt - verträgt der true und false oder braucht der andere Werte zum schalten ?

    Lehrling seit 1975 !!!
    Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DJMarc75D DJMarc75

      @matthias der zu steuernde Datenpunkt - verträgt der true und false oder braucht der andere Werte zum schalten ?

      M Offline
      M Offline
      matthias
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @djmarc75

      Bildschirmfoto 2022-12-04 um 15.12.17.png

      Ja.

      DJMarc75D CinimodC S 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • M matthias

        @djmarc75

        Bildschirmfoto 2022-12-04 um 15.12.17.png

        Ja.

        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @matthias und den Datenpunkt manuell schalten geht auch ?

        Lehrling seit 1975 !!!
        Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M matthias

          @djmarc75

          Bildschirmfoto 2022-12-04 um 14.54.50.png

          @Cinimod

          Ja, die Temperatur wurde bereits mehrmals aktualisiert seit dem das Script läuft. Zuletzt um 14:13 Uhr, was ich erfahre, wenn ich mit dem Mauszeiger über die Temperatur fahre.

          Bildschirmfoto 2022-12-04 um 14.58.56.png

          Deine Version werde ich später auch mal testen, aber eigentlich sollte meine Version doch auch erst einmal funktionieren? Womöglich liegt es gar nicht an blockly, sondern es hakt an anderer Stelle...

          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          @matthias

          Auch nicht vertan beim auswählen des trigger-Datenpunktes ? Sollte eigentlich klar gehen.

          Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M matthias

            @djmarc75

            Bildschirmfoto 2022-12-04 um 15.12.17.png

            Ja.

            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @matthias wieso hat ein Hue Smart Plug einen dimm-datenpunkt ?

            Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M matthias

              @djmarc75

              Bildschirmfoto 2022-12-04 um 15.12.17.png

              Ja.

              S Offline
              S Offline
              silbaer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @matthias Kleiner Tipp: Ich habe mir angewöhnt alle Datenpunkte in Scripten über einen Alias anzusteuern. Das hat den Vorteil, dass man beim Testen einfach User-Datenpunkte nehmen kann die man dann manuell triggert. Das erleichtert das testen ungemein. Inzwischen mache ich das sogar mit user-Datenpunkten, damit ich alle relevaten Größen an einer Stelle habe.
              Zweiter Debug-Tipp: Logausgaben. ;)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                matthias
                schrieb am zuletzt editiert von matthias
                #13

                Also, es scheint jetzt zu funktionieren..Ich habe eigentlich nichts verändert. Irgendwann werde ich das sicher nachvollziehen können...

                Eine Frage dazu hätte ich aber noch...es wurde hier ja bereits gesagt, dass nur bei Temperaturänderungen getriggert wird...Mag vielleicht keinen Sinn machen, aber kann ich dem Sensor irgendwie dazu "zwingen", mir sofort einen neuen Wert zu schicken (auch, wenn sich nichts verändert hat)?

                @Cinimod Vermutlich, weil die Steckdose als Licht erkannt wurde...von Deconz. Aber ich hatte das am Anfang direkt mit der Hue Bridge verbunden, dort war es auch eine Lampe. Finde ich auch etwas unlogisch.
                Meinst du ich kann diese Zeilen aus ioBroker einfach löschen?

                @silbaer Danke für die Tipps. Ich werde zu einem anderen Zeitpunkt versuchen, dass zu verstehen :grin:

                Vielen Dank für eure Hilfe.

                DJMarc75D S CinimodC 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • M matthias

                  Also, es scheint jetzt zu funktionieren..Ich habe eigentlich nichts verändert. Irgendwann werde ich das sicher nachvollziehen können...

                  Eine Frage dazu hätte ich aber noch...es wurde hier ja bereits gesagt, dass nur bei Temperaturänderungen getriggert wird...Mag vielleicht keinen Sinn machen, aber kann ich dem Sensor irgendwie dazu "zwingen", mir sofort einen neuen Wert zu schicken (auch, wenn sich nichts verändert hat)?

                  @Cinimod Vermutlich, weil die Steckdose als Licht erkannt wurde...von Deconz. Aber ich hatte das am Anfang direkt mit der Hue Bridge verbunden, dort war es auch eine Lampe. Finde ich auch etwas unlogisch.
                  Meinst du ich kann diese Zeilen aus ioBroker einfach löschen?

                  @silbaer Danke für die Tipps. Ich werde zu einem anderen Zeitpunkt versuchen, dass zu verstehen :grin:

                  Vielen Dank für eure Hilfe.

                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @matthias sagte in Temperatur soll Heizung (Smart Plug) regeln...:

                  dazu "zwingen", mir sofort einen neuen Wert zu schicken (auch, wenn sich nichts verändert hat)?

                  natürlich NICHT. Du könntest aber einen eigenen DP anlegen in den Du per Skript z.B. jede Minute den aktuellen Wert vom original DP schreibst und diesen neuen DP dann als "aktualisiert" Trigger verwendest... nur so eine Idee aber macht eigentlich wenig Sinn. Mir scheint Du hast wenig Geduld was das Ändern der DPs angeht :stuck_out_tongue_winking_eye:

                  Lehrling seit 1975 !!!
                  Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M matthias

                    Also, es scheint jetzt zu funktionieren..Ich habe eigentlich nichts verändert. Irgendwann werde ich das sicher nachvollziehen können...

                    Eine Frage dazu hätte ich aber noch...es wurde hier ja bereits gesagt, dass nur bei Temperaturänderungen getriggert wird...Mag vielleicht keinen Sinn machen, aber kann ich dem Sensor irgendwie dazu "zwingen", mir sofort einen neuen Wert zu schicken (auch, wenn sich nichts verändert hat)?

                    @Cinimod Vermutlich, weil die Steckdose als Licht erkannt wurde...von Deconz. Aber ich hatte das am Anfang direkt mit der Hue Bridge verbunden, dort war es auch eine Lampe. Finde ich auch etwas unlogisch.
                    Meinst du ich kann diese Zeilen aus ioBroker einfach löschen?

                    @silbaer Danke für die Tipps. Ich werde zu einem anderen Zeitpunkt versuchen, dass zu verstehen :grin:

                    Vielen Dank für eure Hilfe.

                    S Offline
                    S Offline
                    silbaer
                    schrieb am zuletzt editiert von silbaer
                    #15

                    @matthias Ist eigentlich ganz einfach: Mein Script sieht z.B. so aus:
                    49d4d91c-0579-48b5-8af7-ed2d1e3c5ebe-image.png

                    Alle Werte im Script kommen aus dem Alias-Zweig
                    e7220a4e-239a-4e49-a96b-ac43ac40247f-image.png

                    Wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert (oder auch bei der Entwicklung) kann ich die Alias-Datenpunkte auf interne Datenpunkte (userdata.*) umbiegen ohne dass ich am Script was ändern muss.
                    Achja: In der History landen auch die Aliaswert und nicht die vom Gerät direkt.

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M matthias

                      Also, es scheint jetzt zu funktionieren..Ich habe eigentlich nichts verändert. Irgendwann werde ich das sicher nachvollziehen können...

                      Eine Frage dazu hätte ich aber noch...es wurde hier ja bereits gesagt, dass nur bei Temperaturänderungen getriggert wird...Mag vielleicht keinen Sinn machen, aber kann ich dem Sensor irgendwie dazu "zwingen", mir sofort einen neuen Wert zu schicken (auch, wenn sich nichts verändert hat)?

                      @Cinimod Vermutlich, weil die Steckdose als Licht erkannt wurde...von Deconz. Aber ich hatte das am Anfang direkt mit der Hue Bridge verbunden, dort war es auch eine Lampe. Finde ich auch etwas unlogisch.
                      Meinst du ich kann diese Zeilen aus ioBroker einfach löschen?

                      @silbaer Danke für die Tipps. Ich werde zu einem anderen Zeitpunkt versuchen, dass zu verstehen :grin:

                      Vielen Dank für eure Hilfe.

                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von Cinimod
                      #16

                      @matthias sagte in Temperatur soll Heizung (Smart Plug) regeln...:
                      kann ich dem Sensor irgendwie dazu "zwingen", mir sofort einen neuen Wert zu schicken (auch, wenn sich nichts verändert hat)?

                      Meinst du beim Skriptstart, das er einmalig prüft?

                      Der Sensor wird vermutlich auch gleiche Werte senden, kommt vermutlich etwas auf den Hersteller an.
                      Wenn du bei jeder „Aktualisierung“ triggern willst, stell den trigger block auf „aktualisiert“! Ist aber meiner meinung nach quatsch, da du ja eigentlich auf Änderungen der Temperatur reagieren willst.

                      Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S silbaer

                        @matthias Ist eigentlich ganz einfach: Mein Script sieht z.B. so aus:
                        49d4d91c-0579-48b5-8af7-ed2d1e3c5ebe-image.png

                        Alle Werte im Script kommen aus dem Alias-Zweig
                        e7220a4e-239a-4e49-a96b-ac43ac40247f-image.png

                        Wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert (oder auch bei der Entwicklung) kann ich die Alias-Datenpunkte auf interne Datenpunkte (userdata.*) umbiegen ohne dass ich am Script was ändern muss.
                        Achja: In der History landen auch die Aliaswert und nicht die vom Gerät direkt.

                        M Offline
                        M Offline
                        matthias
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @silbaer

                        Okay, ich habe das gerade auch mal im Handbuch überflogen. Hört sich recht hilfreich an :)

                        @Cinimod

                        Okay, danke. Aber ja, das scheint wohl erst einmal unbrauchbar zu sein. War nur ein Gedanke, den ich hatte .

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        455

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe