NEWS
Blitzwolf Zwischenstecker abgeraucht
-
@lenny-cb ah ok, Schwein gehabt!!
Lasse mir taeglich ne Liste aller Offline-Devices zusenden, damit ich ne Uebersicht habe.. bei +550 Devices notwendig..
( Wifi und Zigbee zusammen ) -
kannst Du noch sagen, was das für ein Bauteil war, das da zu erst abgeraucht ist?
Blitzwolf kann ich auch nicht für qualitativ hochwertig halten. Hab mir ein Set von 4 Steckdosen gekauft. Eine war innerhalb einer Woche tot und das bei Anschluß im Bad (Vielmehr als Repeater wo mal der Rasierer etc eingesteckt wurde also keine großen Lasten).
Der zweite an der Spühlmaschine ist mitlerweile auch Teildefekt und schaltet das Relais bei kleinster Last selbst ab. Durch die Spühlmaschine gingen da schon öfters ~10A drüber aber ist auch für 16A spezifiziert.
Die Shelly 2.5 fallen der Reihe nach durch defekte Elkos aus.
Ob das nun alles wirklich kritisch ist, ist eine andere Frage, aber defintiv, umso mehr Technik verbaut ist umso mehr kann kaputt gehen und alles sind potentielle Fehler/Brandquellen. Deswegen versuche ich den "Spieltrieb" so gut es geht mit Vernunft zu begründen und was nicht gebraucht wird, wird vom Strom getrennt .... kostet am Ende ja auch Geld.
-
@dieter_p sagte in Blitzwolf Zwischenstecker abgeraucht:
kannst Du noch sagen, was das für ein Bauteil war, das da zu erst abgeraucht ist?
leider nein. Könnte vilt. ein Festspannungsregler sein. ABER das ist dann ein ganz großes KÖNNTE!
-
@lenny-cb said in Blitzwolf Zwischenstecker abgeraucht:
@dieter_p sagte in Blitzwolf Zwischenstecker abgeraucht:
kannst Du noch sagen, was das für ein Bauteil war, das da zu erst abgeraucht ist?
leider nein. Könnte vilt. ein Festspannungsregler sein. ABER das ist dann ein ganz großes KÖNNTE!
Thx, dann scheint es ja so als ob alles was da gewesen ist bereits "verbrannt" ist, ob dann noch eine Sicherung ausgelöst worden wäre oder bei mehr Hitze das Gehäuseplastik "geschützt" hätte bleibt Spekulation. Aber immer gut wenn quasie nix passiert ist.
-
@dieter_p sagte in Blitzwolf Zwischenstecker abgeraucht:
kannst Du noch sagen, was das für ein Bauteil war, das da zu erst abgeraucht ist?
Sicherung F3
-
@premo Danke!
-
Also langsam wirds komisch. Wollte grad wieder ein Gerät nach langer Zeit in Betrieb nehmen... Zack auch schwarz.
Kann man der Technik gar nicht mehr vertrauen?
-
@lenny-cb
Du musst den gelben Strom nehmen! Deiner ist wohl zu stark! -
@thomas-braun ja genau... aber is schon recht merkwürdig.
-
Ausfall am 27.08. und mehrere Elektronikschäden. Gewitter in der Nähe gewesen?
Im Blitzwolf, das war kein Schmorbrand da war eine Menge Energie (Lichtbogen).
Das Andere sieht wie ein geplatzter Varistor (Überspannungableiter) aus.Das zeigt auch das Foto des unbeschädigten Blitzwolf. Die Sicherung F4 und der Varistor (blaue Scheibe darunter) ist ein klassischer Überspannungsschutz.
Allerdings sind die Fähigkeiten einer solchen Schaltung begrenzt. Ein Blitzeinschlag in der Nachbarschaft kann das Erdpotenzial so stark anheben, dass der Varistor explodiert.
Hier hilft nur ein Grob- und Feinschutz, gegen Überspannungen, im Verteilerkasten.
Mit jeder Überspannung, die der Varistor ableitet, verändert er leider seine Kennlinie und es entstehen Leckströme. Das könnte dann zu Schmorbränden führen. Darum sollte in dieser Schaltung immer eine Sicherung (F4) verbaut sein.