      @mcu
      Hat ein wenig gedauert, bis ich einen Alias anlegen konnte.
      Die Beschreibung aus deinem Link passt nicht richtig zu meiner ioBroker Version (v6.2.23).

      "read": "val==3?true:false",
      "write": "val?3:5"
      Damit funktioniert es jetzt.
      Gleichzeitig ist auch das Problem mit ungültigen Werten (1,2,4, ...) behoben.

      Danke für deine Hilfe

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        MCU @hub01 last edited by

        @hub01 Was war anders?. Dann muss ich es dort anpassen. Danke.

        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          hub01 @MCU last edited by

          @mcu
          Der Abschnitt „DP mit type="number" als alias type "boolean" war nicht das Problem. Der stimmt auch soweit.
          Nur wusste ich erst mal nicht, wie man überhaupt einen Alias anlegt.
          Deswegen habe ich auf der verlinkten Seite ganz oben zum Lesen angefangen.
          Und dort passen etliche Punkte nicht mit meiner Version zusammen.
          z.B. neues Gerät anlegen - fehlt bei mir

          M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • M
            MCU @hub01 last edited by

            @hub01 Ich schau es mir an.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MCU @MCU last edited by MCU

              @hub01 Dann beschreib bitte, wie du es gemacht hast. Dann übenehme ich es in die Doku. Hattest du devices installiert?
              Evtl kein Häkchen vor Anzeige?
              Bearbeiten der linken Anzeigeseite:
              07602275-a7ae-4b13-a486-9867a62812aa-image.png
              Ist ein Häkchen davor? Oder gar nicht da?
              f66df03d-3b57-4140-b6b4-f71f14d3acb7-image.png
              Wieder zurück auf das rote Häkchen klicken.
              c7e187ae-ebe6-4bdb-8ca0-ff1b80c6249b-image.png

              H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • M
                MCU @hub01 last edited by

                @hub01 Also mit v3.1.0-beta.35 funktioniert es jetzt. Es kommt keine Fehlermeldung mehr, auch bei Kommawerten.

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  hub01 @MCU last edited by

                  @mcu said in jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten:

                  @hub01 Dann beschreib bitte, wie du es gemacht hast. Dann übenehme ich es in die Doku. Hattest du devices installiert?
                  Evtl kein Häkchen vor Anzeige?
                  Bearbeiten der linken Anzeigeseite:
                  07602275-a7ae-4b13-a486-9867a62812aa-image.png
                  Ist ein Häkchen davor? Oder gar nicht da?
                  f66df03d-3b57-4140-b6b4-f71f14d3acb7-image.png
                  Wieder zurück auf das rote Häkchen klicken.
                  c7e187ae-ebe6-4bdb-8ca0-ff1b80c6249b-image.png

                  so schaut das bei mir aus:
                  b2e27196-aeff-45c2-ae3f-df3823ce571b-grafik.png
                  Geräte habe ich nicht. Muss da noch was installiert werden?

                  Alias habe ich so angelegt:
                  bei Objekte gibt es einen Ordner der alias heißt
                  fd3eb5e1-67cc-4e5d-b464-30e1ce1f919b-grafik.png
                  dort auf das Plus-Zeichen klicken, dann kommt
                  a072d375-92f2-4ae3-8c86-0cbc30aad74c-grafik.png
                  nach Hinzufügen wird der neue Alias angezeigt
                  9d2e5c19-75a6-40f6-ac05-7a8702dcd00c-grafik.png
                  dann den Bleistift anklicken, und man kann den Alias bearbeiten
                  c032679b-0773-4b7a-a3d0-8ad83a1c4cdb-grafik.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • M
                    MCU last edited by

                    @hub01 Ich hatte devices installiert. Aber es geht ja auch ohne. Danke. Dann nehme ich das in die Doku mit auf.

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • H
                      hub01 @MCU last edited by

                      @mcu ich verwende ioBroker momentan unter Windows 10. Vielleicht hängt es damit zusammen?

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MCU @hub01 last edited by MCU

                        @hub01 Nein. Es gibt den Adapter devices "Geräte verwalten"
                        Doku wurde aktualisiert.

                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • H
                          hub01 @MCU last edited by

                          @mcu
                          das ging ja flott.
                          Habe "devices" inst. und jetzt sind auch die Geräte da.
                          Danke

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • H
                            hub01 @MCU last edited by

                            @mcu sagte in jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten:

                            @hub01 Also mit v3.1.0-beta.35 funktioniert es jetzt. Es kommt keine Fehlermeldung mehr, auch bei Kommawerten.

                            hab ich probiert und geht jetzt.

                            Aber der Fehler ist noch da, wenn man mit 2 Datenpunkten arbeitet.
                            Ein Anzeige-DP und ein Trigger-DP, dann kann man noch immer nicht zurückschalten.

                            Bei Datenpunkt-Eigenschaft habe ich folgendes probiert:
                            {"off":3,"on":5,"setOff":3,"setOn":5}
                            {"off":5,"on":3,"setOff":5,"setOn":3}
                            Beide Varianten gehen nicht.

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              MCU @hub01 last edited by MCU

                              @hub01 Dann bitte hier rein schreiben:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2064
                              Hab ich schon gemacht.
                              Und wenn du setOn, setOff raus nimmst?

                              mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis

                              closed v3.1.0-beta.31 SwitchAction bestimmte Konstellation on off ohne Funktion #2064

                              H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • H
                                hub01 @MCU last edited by hub01

                                @mcu
                                Ohne setOn, setOff geht es erst mal, aber nur wenn beide DPs die gleichen Werte verwenden.

                                Ansonsten geht es noch nicht.
                                z.B.:
                                Anzeige-DP: 5=Aus 3=Ein
                                Trigger-DP: 9=ausschalten 7=einschalten

                                Oder wenn ein DP "number" und der andere DP "string" sein muss.
                                (wie bei meiner Wallbox)

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MCU @hub01 last edited by

                                  @hub01 Welcher DP (Anzeige, Trigger) hat welchen Type?

                                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    hub01 @MCU last edited by

                                    @mcu
                                    Die DPs haben die Typen "number" und/oder "string".
                                    Habe alle 4 möglichen Kombinationen probiert.
                                    Bei jeder Variante geht nur das einschalten.

                                    6e65257c-7c68-45b3-a7a5-4cc1ca114841-grafik.png

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      MCU @hub01 last edited by

                                      @hub01 v3.10-beta.36

                                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • H
                                        hub01 @MCU last edited by

                                        @mcu
                                        perfekt, alle Varianten gehen richtig.
                                        Danke nochmal für die Hilfe.

                                        Vielleicht schreibe ich dir später noch was zu deiner Anleitung für Alias ...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        864
                                        Online

                                        32.0k
                                        Users

                                        80.4k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        2
                                        28
                                        1837
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo