NEWS
Verbindung Homematic hm.rpc (Unknown XML-RPC tag 'TITLE')
-
Ich habe schon hier nachgelesen, komme aber leider denoch nicht weiter.
Zunächst hatte ich einen ECONNREFUSED bekommen und das mit den o.g. Firewall-Einstellungen lösen können.Einstellungen in der Homematic auf Rapsi-3:
Einstellungen des Adapters hm-rpc.0:
Unter zusätzliche Einstellungen habe ich ales leer gelassen.
Als Fehler kommt dann:
Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
Weitere Hometaic-Adapter habe ich nicht.
Testweise habe ich auch mal "sichere Verbndung in den erweiterten Einstellungen aktiviert und den in der Homematic angelegten User iobroker eingetragen.
Dann ändert sich die Fehlermeldung nur minimal:Cannot call init: [http://192.168.97.59:42001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
Unter Netzwerkverbindungne ist kein Zertifikat erstellt, weil beim Klick auf der Erstellen immer nur der Webserver neu gestartet wird, mehr leider nicht.
An was könnte es liegen?
-
@sneak-l8 Muss ich zwingend auch den hm-rega-Adapter installieren?
-
@sneak-l8 sagte in Verbindung Homematic hm.rpc (Unknown XML-RPC tag 'TITLE'):
@sneak-l8 Muss ich zwingend auch den hm-rega-Adapter installieren?
nöö, wieso?
dann bekommst du aber keine Namen, Programme Systemvariablen. -
@homoran ok, aber warum kommt dann dieser Fehler wegen XML-Tag?
-
Änder mal auf Vollzugriff
-
@sneak-l8 sagte in Verbindung Homematic hm.rpc (Unknown XML-RPC tag 'TITLE'):
@homoran ok, aber warum kommt dann dieser Fehler wegen XML-Tag?
du hast beteits den richtigen Thread verlinkt.
damals lag es an Zugriffsrechten. die entsprechenden Maßnahmen sind dirt beschrieben.es kommt dann von der CCU ein Bluescreen. Der Quelltext davon beginnt mit TITLE.
Damit kann der Adapter nichts anfangen. -
@emil70 das bringt leider keine Änderung
-
@homoran Dort sehe ich leider nichts mehr, was bei mir nicht wie gewünscht eingestellt wäre...
-
@sneak-l8 sagte in Verbindung Homematic hm.rpc (Unknown XML-RPC tag 'TITLE'):
@homoran Dort sehe ich leider nichts mehr, was bei mir nicht wie gewünscht eingestellt wäre...
ich weiß, sonst hätte ich mich sofort gemeldet.
Damals gab es noch eine zweite Ebene in der etwas umgestellt werden musste, ich weiss nicht mehrcwas dasxwar.
Kann aber ohne weiteres sein, dass in der Raspberrymatic jetzt wieder geschraubt wurde und dein Problem ein anderes ist.
-
@homoran Ok, ich bin nochmal alles durchgegangen. Ich befürchte, ich hatte einfach nur einen Tippfehler im Passwort des Users, den ich im Raspberrymatic angelegt hatte.
Jetzt funktnioniert die Verbindung einwandfrei.- Der User in der Homematic kann ein normaler User sein, muss kein Admin sein
- Es reicht in der Firewall den RPC-Zugriff "eingeschränkt" zu erlauben und bei Port (2001 und 42001) und IP-Adresse des ioBroker zu hinterlegen.
- Firewall-Richtlinie kann auf blockiert bleiben
- auch Script-API und Mediola könenn abgeschaltet bleiben
- im ioBroker-Adapter muss bei den zusätzlichen Einstellungen "HTTPS benutzen" aktiviert und ein User mit Passwort aus der Homematic angegeben werden.
So funktioniert es auch mit Raspberrymatic.