    [gelöst] Verzögert ausschalten "Timeout" dauert zu lange

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Mr. Burns
      Mr. Burns last edited by

      Dachte das wäre mein Datenpunkt des Tasters:
      > var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT";

      > on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function(dp) {

      zumindest geht das Licht an wenn ich die Taste drücke…und nach 15s wieder aus, insofern ich innerhalb der 15s nicht noch mal drücke.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 last edited by

        @Mr. Burns:

        Der Bewegungsmelder soll das Licht einschalten. Wenn das Licht aber schon über den Taster eingeschaltet wurde, `
        Nach dieser Aussage erwarte ich einen Bewegungsmelder (zum Testen die Taste einer FB) und einen Taster zu Schalten des Lichts.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mr. Burns
          Mr. Burns last edited by

          sollte der Lichtschalter (bzw. die Lichtschalter) in das Script?

          Hab das Licht zum testen über die CCU direkt geschaltet (bzw. über die app).

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            @Mr. Burns:

            Hab das Licht zum testen über die CCU direkt geschaltet (bzw. über die app). `
            Dann muss man den Aktor auswerten.
            @Mr. Burns:

            sollte der Lichtschalter (bzw. die Lichtschalter) in das Script? `
            Nicht unbedingt. Handelt es sich um eine (mehrere) Direktverknüpfung(en) ?

            Vielleicht geht es so:

            var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT";
            var idAktor = "hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.16.STATE"/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/;
            
            var stateSensor = false;
            var stateAktor = getState(idAktor).val;
            var timer = null;
            
            // Aufruf der Funktion bei Bewegung
            on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function() {
                if (!stateAktor || stateSensor) {   // Licht ist aus oder wurde durch BWM eingeschaltet
                    stateSensor = true;
                    if(!stateAktor) setState(idAktor, true); // Schalte Licht sofort ein, wenn getriggert wurde
                    if(timer) clearTimeout(timer);
                    timer = setTimeout(function() {
                        timer = null;
                        setState(idAktor, false); // Schalte Licht verzögert aus
                    }, 1 * 15 * 1000); // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minuten
                }
            });
            
            on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                stateAktor = dp.state.val;
                if(!stateAktor) {  // Licht aus
                    stateSensor = false;
                    if(timer) clearTimeout(timer);
                    timer = null;
                }        
            });
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mr. Burns
              Mr. Burns last edited by

              Es funktioniert genauso wie es mir vorgestellt habe!

              Super! Vielen Dank.

              Ich bin noch dabei die Logik zu verstehen…:-D

              Gruß

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                @Mr. Burns:

                Es funktioniert genauso wie es mir vorgestellt habe! `
                Das freut mich. Dann markiere bitte noch das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Mr. Burns
                  Mr. Burns last edited by

                  Klar. Für alle die sowas oder so ähnlich nachbauen:

                  Das Licht (in der Küche) soll Abend (wenn es dämmert) einschalten wenn jemand den Raum betritt. Wurde das Licht bereits manuell eingeschaltet, soll es nicht über die Zeitverzögerung wieder ausgeschaltet werden:

                  // Datenpunkt-ID
                  var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT";
                  var idAktor = "hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.16.STATE"/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/;
                  var idLux = "hm-rega.0.8681"/*homeduino_a_lux*/;
                  
                  var stateSensor = false;
                  var stateAktor = getState(idAktor).val;
                  var stateLux = getState(idLux).val;
                  var timer = null;
                  
                  // Aufruf der Funktion bei Bewegung
                  on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function() {                    // Trigger 
                      if ((stateLux <= 500) && (!stateAktor || stateSensor)) {       // Licht aus oder Merker BWM
                          stateSensor = true;                                                        // Merker BWM
                          if(!stateAktor) setState(idAktor, true);                             // Schalte Licht sofort ein, wenn getriggert wurde
                          if(timer) clearTimeout(timer);
                          timer = setTimeout(function() {
                              timer = null;
                              setState(idAktor, false);                                                // Schalte Licht verzögert aus
                          }, 1 * 15 * 1000);                                                             // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minuten
                      }
                  });
                  
                  on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {                                   // Trigger
                      stateAktor = dp.state.val;                                                    // Merker Aktor
                      if(!stateAktor) {                                                                    // Wenn Merker Aktor aus
                          stateSensor = false;                                                        // Setze Merker BWM aus
                          if(timer) clearTimeout(timer);                                          // ???
                          timer = null;                                                                   // ???
                      }        
                  });
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                            if(timer) clearTimeout(timer);        // Abbruch Timeout (Licht war per BWM ein und ist manuell aus)
                            timer = null;                         // für if(timer)
                    
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      @Mr. Burns:

                      Das Licht (in der Küche) soll Abend (wenn es dämmert) einschalten `
                      Es fehlt noch die Aktualisierung der Skriptvariable stateLux (wird jetzt nur bei Skriptstart gesetzt).

                      on(idLux, function(dp) {
                          stateLux = dp.state.val;
                      });
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Mr. Burns
                        Mr. Burns last edited by

                        Du hast natürlich vollkommen recht. Zu meiner Verteidigung: Ich kann in Wirklichkeit gar nicht scripten…ich mach mehr in FUP Programmierung (S7/TIA)...Ich versteh auch nicht wie sich da "Normalos" zurecht finden. Den unteren Teil deines Scripts hab ich noch nicht richtig verstanden. Du setzt den Merker zurück wenn das Licht ausgeht
                        ` > if(!stateAktor) { // Wenn Merker Aktor aus

                        stateSensor = false; // Setze Merker BWM aus , aber eigentlich geht er ja nur in das Script bei einer positiven Flanke > on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) { // Trigger `

                        Ich will nur Prüfen ob es schon Dunkel genug ist wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird…

                        Könnte doch so funktionieren:

                        // Datenpunkt-ID
                        var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT";
                        var idAktor = "hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.16.STATE"/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/;
                        var idLux = "hm-rega.0.8681"/*homeduino_a_lux*/;
                        
                        var stateSensor = false;
                        var stateAktor = getState(idAktor).val;
                        var stateLux = getState(idLux).val;
                        var timer = null;
                        
                        // Aufruf der Funktion bei Bewegung
                        on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function() {       // Trigger 
                        stateLux = getState(idLux).val;
                            if ((stateLux <= 500) && (!stateAktor || stateSensor)) { // Licht aus oder Merker BWM
                           // log (stateLux);
                                stateSensor = true;                                 // Merker BWM
                                if(!stateAktor) setState(idAktor, true);            // Schalte Licht sofort ein, wenn getriggert wurde
                                if(timer) clearTimeout(timer);
                                timer = setTimeout(function() {
                                    timer = null;
                                    setState(idAktor, false);                       // Schalte Licht verzögert aus
                                }, 1 * 15 * 1000);                                  // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minuten
                            }
                        });
                        
                        on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {                 // Trigger
                            stateAktor = dp.state.val;                              // Merker Aktor
                            if(!stateAktor) {                                       // Wenn Merker Aktor aus
                                stateSensor = false;                                // Setze Merker BWM aus
                                if(timer) clearTimeout(timer);                      // ???
                                timer = null;                                       // ???
                            }        
                        });
                        

                        Edit:

                        Hab gerade noch was rumprobiert. Bedeutet dies
                        > ack: true
                        gar nicht bei Aktualisierung Wert "True" also Positive Flanke? Er triggert die Funktion bei jedem Flankenwechsel. 😮

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          @Mr. Burns:

                          Bedeutet dies

                          ack: true

                          gar nicht bei Aktualisierung Wert "True" also Positive Flanke? Er triggert die Funktion bei jedem Flankenwechsel. `
                          Er triggert sogar bei jeder Änderung des Zeitstempels, unter der Bedingung, dass eine Bestätigung (Rückmeldung des Aktors über die Ausführung) erfolgt ist. Sollte nur bei Wert "true" getriggert werden, muss man schreiben val: true. Will man ganz sicher gehen, dass nur bei einer postiven Flanke getriggert wird, dann val: true, oldVal: false oder val: true, change: 'ne'.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          895
                          Online

                          32.0k
                          Users

                          80.4k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          5
                          20
                          2443
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo