Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. [gelöst] Verzögert ausschalten "Timeout" dauert zu lange

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [gelöst] Verzögert ausschalten "Timeout" dauert zu lange

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 last edited by

      @Mr. Burns:

      Aber in diesem Script ist es zum testen ein Taster `
      O.k. Dann vermisse ich aber den Datenpunkt zu dem Taster @Mr. Burns:

      Wenn das Licht aber schon über den Taster eingeschaltet wurde, `

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mr. Burns
        Mr. Burns last edited by

        Dachte das wäre mein Datenpunkt des Tasters:
        > var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT";

        > on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function(dp) {

        zumindest geht das Licht an wenn ich die Taste drücke…und nach 15s wieder aus, insofern ich innerhalb der 15s nicht noch mal drücke.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          @Mr. Burns:

          Der Bewegungsmelder soll das Licht einschalten. Wenn das Licht aber schon über den Taster eingeschaltet wurde, `
          Nach dieser Aussage erwarte ich einen Bewegungsmelder (zum Testen die Taste einer FB) und einen Taster zu Schalten des Lichts.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mr. Burns
            Mr. Burns last edited by

            sollte der Lichtschalter (bzw. die Lichtschalter) in das Script?

            Hab das Licht zum testen über die CCU direkt geschaltet (bzw. über die app).

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              @Mr. Burns:

              Hab das Licht zum testen über die CCU direkt geschaltet (bzw. über die app). `
              Dann muss man den Aktor auswerten.
              @Mr. Burns:

              sollte der Lichtschalter (bzw. die Lichtschalter) in das Script? `
              Nicht unbedingt. Handelt es sich um eine (mehrere) Direktverknüpfung(en) ?

              Vielleicht geht es so:

              var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT";
              var idAktor = "hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.16.STATE"/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/;
              
              var stateSensor = false;
              var stateAktor = getState(idAktor).val;
              var timer = null;
              
              // Aufruf der Funktion bei Bewegung
              on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function() {
                  if (!stateAktor || stateSensor) {   // Licht ist aus oder wurde durch BWM eingeschaltet
                      stateSensor = true;
                      if(!stateAktor) setState(idAktor, true); // Schalte Licht sofort ein, wenn getriggert wurde
                      if(timer) clearTimeout(timer);
                      timer = setTimeout(function() {
                          timer = null;
                          setState(idAktor, false); // Schalte Licht verzögert aus
                      }, 1 * 15 * 1000); // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minuten
                  }
              });
              
              on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                  stateAktor = dp.state.val;
                  if(!stateAktor) {  // Licht aus
                      stateSensor = false;
                      if(timer) clearTimeout(timer);
                      timer = null;
                  }        
              });
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mr. Burns
                Mr. Burns last edited by

                Es funktioniert genauso wie es mir vorgestellt habe!

                Super! Vielen Dank.

                Ich bin noch dabei die Logik zu verstehen…:-D

                Gruß

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  @Mr. Burns:

                  Es funktioniert genauso wie es mir vorgestellt habe! `
                  Das freut mich. Dann markiere bitte noch das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mr. Burns
                    Mr. Burns last edited by

                    Klar. Für alle die sowas oder so ähnlich nachbauen:

                    Das Licht (in der Küche) soll Abend (wenn es dämmert) einschalten wenn jemand den Raum betritt. Wurde das Licht bereits manuell eingeschaltet, soll es nicht über die Zeitverzögerung wieder ausgeschaltet werden:

                    // Datenpunkt-ID
                    var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT";
                    var idAktor = "hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.16.STATE"/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/;
                    var idLux = "hm-rega.0.8681"/*homeduino_a_lux*/;
                    
                    var stateSensor = false;
                    var stateAktor = getState(idAktor).val;
                    var stateLux = getState(idLux).val;
                    var timer = null;
                    
                    // Aufruf der Funktion bei Bewegung
                    on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function() {                    // Trigger 
                        if ((stateLux <= 500) && (!stateAktor || stateSensor)) {       // Licht aus oder Merker BWM
                            stateSensor = true;                                                        // Merker BWM
                            if(!stateAktor) setState(idAktor, true);                             // Schalte Licht sofort ein, wenn getriggert wurde
                            if(timer) clearTimeout(timer);
                            timer = setTimeout(function() {
                                timer = null;
                                setState(idAktor, false);                                                // Schalte Licht verzögert aus
                            }, 1 * 15 * 1000);                                                             // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minuten
                        }
                    });
                    
                    on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {                                   // Trigger
                        stateAktor = dp.state.val;                                                    // Merker Aktor
                        if(!stateAktor) {                                                                    // Wenn Merker Aktor aus
                            stateSensor = false;                                                        // Setze Merker BWM aus
                            if(timer) clearTimeout(timer);                                          // ???
                            timer = null;                                                                   // ???
                        }        
                    });
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                              if(timer) clearTimeout(timer);        // Abbruch Timeout (Licht war per BWM ein und ist manuell aus)
                              timer = null;                         // für if(timer)
                      
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        @Mr. Burns:

                        Das Licht (in der Küche) soll Abend (wenn es dämmert) einschalten `
                        Es fehlt noch die Aktualisierung der Skriptvariable stateLux (wird jetzt nur bei Skriptstart gesetzt).

                        on(idLux, function(dp) {
                            stateLux = dp.state.val;
                        });
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Mr. Burns
                          Mr. Burns last edited by

                          Du hast natürlich vollkommen recht. Zu meiner Verteidigung: Ich kann in Wirklichkeit gar nicht scripten…ich mach mehr in FUP Programmierung (S7/TIA)...Ich versteh auch nicht wie sich da "Normalos" zurecht finden. Den unteren Teil deines Scripts hab ich noch nicht richtig verstanden. Du setzt den Merker zurück wenn das Licht ausgeht
                          ` > if(!stateAktor) { // Wenn Merker Aktor aus

                          stateSensor = false; // Setze Merker BWM aus , aber eigentlich geht er ja nur in das Script bei einer positiven Flanke > on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) { // Trigger `

                          Ich will nur Prüfen ob es schon Dunkel genug ist wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird…

                          Könnte doch so funktionieren:

                          // Datenpunkt-ID
                          var idSensor = "hm-rpc.0.FEQ00XXXXX.1.PRESS_SHORT";
                          var idAktor = "hm-rpc.1.JEQ04XXXXX.16.STATE"/*Licht Deckenbeleuchtung Wohnzimmer.STATE*/;
                          var idLux = "hm-rega.0.8681"/*homeduino_a_lux*/;
                          
                          var stateSensor = false;
                          var stateAktor = getState(idAktor).val;
                          var stateLux = getState(idLux).val;
                          var timer = null;
                          
                          // Aufruf der Funktion bei Bewegung
                          on({id: idSensor, val: true, ack: true}, function() {       // Trigger 
                          stateLux = getState(idLux).val;
                              if ((stateLux <= 500) && (!stateAktor || stateSensor)) { // Licht aus oder Merker BWM
                             // log (stateLux);
                                  stateSensor = true;                                 // Merker BWM
                                  if(!stateAktor) setState(idAktor, true);            // Schalte Licht sofort ein, wenn getriggert wurde
                                  if(timer) clearTimeout(timer);
                                  timer = setTimeout(function() {
                                      timer = null;
                                      setState(idAktor, false);                       // Schalte Licht verzögert aus
                                  }, 1 * 15 * 1000);                                  // nach 5 * 60s * 1000ms, also 5 Minuten
                              }
                          });
                          
                          on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {                 // Trigger
                              stateAktor = dp.state.val;                              // Merker Aktor
                              if(!stateAktor) {                                       // Wenn Merker Aktor aus
                                  stateSensor = false;                                // Setze Merker BWM aus
                                  if(timer) clearTimeout(timer);                      // ???
                                  timer = null;                                       // ???
                              }        
                          });
                          

                          Edit:

                          Hab gerade noch was rumprobiert. Bedeutet dies
                          > ack: true
                          gar nicht bei Aktualisierung Wert "True" also Positive Flanke? Er triggert die Funktion bei jedem Flankenwechsel. 😮

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            @Mr. Burns:

                            Bedeutet dies

                            ack: true

                            gar nicht bei Aktualisierung Wert "True" also Positive Flanke? Er triggert die Funktion bei jedem Flankenwechsel. `
                            Er triggert sogar bei jeder Änderung des Zeitstempels, unter der Bedingung, dass eine Bestätigung (Rückmeldung des Aktors über die Ausführung) erfolgt ist. Sollte nur bei Wert "true" getriggert werden, muss man schreiben val: true. Will man ganz sicher gehen, dass nur bei einer postiven Flanke getriggert wird, dann val: true, oldVal: false oder val: true, change: 'ne'.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            666
                            Online

                            32.0k
                            Users

                            80.4k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            5
                            20
                            2443
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo