Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter ein/ausschalten?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    510

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Adapter ein/ausschalten?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
43 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ? Offline
    ? Offline
    Ein ehemaliger Benutzer
    schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
    #10

    @humidor
    Ich würde weniger Scheduler anlegen und dafür alles im selben Callback machen, e.g.:

    const adapterInstances = ["system.adapter.fronius.0", "system.adapter.modbus.0"];  
    schedule("0 22 * * *", async function () {
        for await (const instance of adapterInstances) {
                const obj = await getObjectAsync(instance);
                obj.common.enabled = false;  
                await setObjectAsync(instance, obj);
         }
    );   
    

    Und das gleiche dann fürs Wiedereinschalten.

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • HumidorH Humidor

      @iwg danke! allerdings bin ich Java nicht mächtig, geht das auch in Blockly?

      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @humidor

      Hier ein Blockly:

      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
        <block type="on_ext" id="(Vc.;+u)EemPg:pnn4@:" x="13" y="-212">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
          <field name="CONDITION">false</field>
          <field name="ACK_CONDITION"></field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="?ECw1KyYt(zP$11Ax(q8">
              <field name="oid">radar2.0.Server_01._here</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="debug" id="I;s5fP(*iC~FWey%#~D1">
              <field name="Severity">warn</field>
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="Gok#O-Jua~b]xNQBXpc9">
                  <field name="TEXT">Server_01 offline</field>
                </shadow>
              </value>
              <next>
                <block type="timeouts_wait" id="6JmXYyG]?pfPW-~*|Q3n">
                  <field name="DELAY">1</field>
                  <field name="UNIT">sec</field>
                  <next>
                    <block type="exec" id="3MX+6fHPC)!6L1DKW4#R">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="COMMAND">
                        <shadow type="text" id="$`qC7@9HvfRLMd[Bnt0=">
                          <field name="TEXT">iobroker stop snmp.0</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id="pKsh;?SH02gPWVNqcf0s">
                          <field name="Severity">warn</field>
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="e5HZOS4M-5VIO*L-(|}!">
                              <field name="TEXT">Server_01 abgeschaltet &gt;&gt; snmp-Adapter wird beendet</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on_ext" id="$FK68Yj.F%+F0.q3MNI8" x="13" y="188">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
          <field name="CONDITION">true</field>
          <field name="ACK_CONDITION"></field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="K/K{6k_p_EacL+#jjUIu">
              <field name="oid">radar2.0.Server_01._here</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="debug" id="$#{~3Xs*v9?4`x,et`bg">
              <field name="Severity">warn</field>
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="c`Z/Xwl]:UsepLk.EM5o">
                  <field name="TEXT">Server_01 online</field>
                </shadow>
              </value>
              <next>
                <block type="timeouts_wait" id="d}E~{KwEpj%tnF=|+w)E">
                  <field name="DELAY">3</field>
                  <field name="UNIT">min</field>
                  <next>
                    <block type="exec" id="2`T7i)qslUPNdKzUoz%s">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="COMMAND">
                        <shadow type="text" id=")6Qb(%33FJ1(Uze5mmW}">
                          <field name="TEXT">iobroker start snmp.0</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id=":0pz(wd#jO}3j085k/*2">
                          <field name="Severity">warn</field>
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="S@0OEqdy.3@nAv=Ta:Qd">
                              <field name="TEXT">Server_01 eingeschaltet &gt;&gt; snmp-Adapter wird gestartet</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      

      ZZZ_Blockly.JPG

      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.

      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • GregorSG GregorS

        @humidor

        Hier ein Blockly:

        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
          <block type="on_ext" id="(Vc.;+u)EemPg:pnn4@:" x="13" y="-212">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
            <field name="CONDITION">false</field>
            <field name="ACK_CONDITION"></field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="?ECw1KyYt(zP$11Ax(q8">
                <field name="oid">radar2.0.Server_01._here</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="debug" id="I;s5fP(*iC~FWey%#~D1">
                <field name="Severity">warn</field>
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="Gok#O-Jua~b]xNQBXpc9">
                    <field name="TEXT">Server_01 offline</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_wait" id="6JmXYyG]?pfPW-~*|Q3n">
                    <field name="DELAY">1</field>
                    <field name="UNIT">sec</field>
                    <next>
                      <block type="exec" id="3MX+6fHPC)!6L1DKW4#R">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="COMMAND">
                          <shadow type="text" id="$`qC7@9HvfRLMd[Bnt0=">
                            <field name="TEXT">iobroker stop snmp.0</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="pKsh;?SH02gPWVNqcf0s">
                            <field name="Severity">warn</field>
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="e5HZOS4M-5VIO*L-(|}!">
                                <field name="TEXT">Server_01 abgeschaltet &gt;&gt; snmp-Adapter wird beendet</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="on_ext" id="$FK68Yj.F%+F0.q3MNI8" x="13" y="188">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
            <field name="CONDITION">true</field>
            <field name="ACK_CONDITION"></field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="K/K{6k_p_EacL+#jjUIu">
                <field name="oid">radar2.0.Server_01._here</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="debug" id="$#{~3Xs*v9?4`x,et`bg">
                <field name="Severity">warn</field>
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="c`Z/Xwl]:UsepLk.EM5o">
                    <field name="TEXT">Server_01 online</field>
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_wait" id="d}E~{KwEpj%tnF=|+w)E">
                    <field name="DELAY">3</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                    <next>
                      <block type="exec" id="2`T7i)qslUPNdKzUoz%s">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="COMMAND">
                          <shadow type="text" id=")6Qb(%33FJ1(Uze5mmW}">
                            <field name="TEXT">iobroker start snmp.0</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id=":0pz(wd#jO}3j085k/*2">
                            <field name="Severity">warn</field>
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="S@0OEqdy.3@nAv=Ta:Qd">
                                <field name="TEXT">Server_01 eingeschaltet &gt;&gt; snmp-Adapter wird gestartet</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        

        ZZZ_Blockly.JPG

        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @gregors ich sehe aber die notwendige Variable nicht
        Bildschirmfoto 2022-11-01 um 18.35.50.png

        BG

        GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HumidorH Humidor

          @gregors ich sehe aber die notwendige Variable nicht
          Bildschirmfoto 2022-11-01 um 18.35.50.png

          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @humidor
          Welche Variablen?

          Im ersten Teil frage ich den Zustand ab (Kann man auch zeitgesteuert machen, aber ich finde es so besser)
          Mit dem exec führe ich einen Befehl wie in PuTTY aus.
          Stoppe damit den Adapter auf der Konsolenebene.
          Der Rest ist nur Anzeige im Log.

          Eingeschaltet wird wieder im 2. Teil.

          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.

          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GregorSG GregorS

            @humidor
            Welche Variablen?

            Im ersten Teil frage ich den Zustand ab (Kann man auch zeitgesteuert machen, aber ich finde es so besser)
            Mit dem exec führe ich einen Befehl wie in PuTTY aus.
            Stoppe damit den Adapter auf der Konsolenebene.
            Der Rest ist nur Anzeige im Log.

            Eingeschaltet wird wieder im 2. Teil.

            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @gregors ah ja, hab nicht genau geschaut, danke.

            BG

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              Bertman2000
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              Hab den Thread gerade nur schnell überflogen. Hatte letzte woche ein ähnliches problem. Hatte es auch genau so eingesetzt wie hier beschrieben. Leider hat dies z.B. beim OctoPrint Adapter immer dazu geführt, dass nach einem Neustart ( ausschalten und wieder einschalten) der Key verloren ging. Bin dann hier im Forum darauf gestoßen, dass der Aufruf, so wie er hier gemacht wird zu problemen führen kann. Ganz genau habe ich den Grund nicht verstanden. Will jetzt auch keine Halbwahrheiten verbreiten. Auf jeden fall hats danach funktioniert. Finde den Link leider nicht mehr in meiner Chroik.

              Lange Rede kurzer Sinn - mach es lieber so, da gehst du ggf. später auftretenden Problemen aus dem Weg:

              extendObject('system.adapter.' + Adaptername, {common: {enabled: Zustand}});
              
              HumidorH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • B Bertman2000

                Hab den Thread gerade nur schnell überflogen. Hatte letzte woche ein ähnliches problem. Hatte es auch genau so eingesetzt wie hier beschrieben. Leider hat dies z.B. beim OctoPrint Adapter immer dazu geführt, dass nach einem Neustart ( ausschalten und wieder einschalten) der Key verloren ging. Bin dann hier im Forum darauf gestoßen, dass der Aufruf, so wie er hier gemacht wird zu problemen führen kann. Ganz genau habe ich den Grund nicht verstanden. Will jetzt auch keine Halbwahrheiten verbreiten. Auf jeden fall hats danach funktioniert. Finde den Link leider nicht mehr in meiner Chroik.

                Lange Rede kurzer Sinn - mach es lieber so, da gehst du ggf. später auftretenden Problemen aus dem Weg:

                extendObject('system.adapter.' + Adaptername, {common: {enabled: Zustand}});
                
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                Könnt ihr die Info mit dem Java Script zusammenführen?

                BG

                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Bertman2000

                  Hab den Thread gerade nur schnell überflogen. Hatte letzte woche ein ähnliches problem. Hatte es auch genau so eingesetzt wie hier beschrieben. Leider hat dies z.B. beim OctoPrint Adapter immer dazu geführt, dass nach einem Neustart ( ausschalten und wieder einschalten) der Key verloren ging. Bin dann hier im Forum darauf gestoßen, dass der Aufruf, so wie er hier gemacht wird zu problemen führen kann. Ganz genau habe ich den Grund nicht verstanden. Will jetzt auch keine Halbwahrheiten verbreiten. Auf jeden fall hats danach funktioniert. Finde den Link leider nicht mehr in meiner Chroik.

                  Lange Rede kurzer Sinn - mach es lieber so, da gehst du ggf. später auftretenden Problemen aus dem Weg:

                  extendObject('system.adapter.' + Adaptername, {common: {enabled: Zustand}});
                  
                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @bertman2000 sagte: mach es lieber so

                  Diese Version verwendet intern getObject(id) und setObject(id), bringt also keinen Vorteil.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HumidorH Humidor

                    Könnt ihr die Info mit dem Java Script zusammenführen?

                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    #18

                    ich habe aktuell das Blockly laufen (im Adapter aktiviert), funktioniert nicht, die Adapter laufen weiter

                    2022-11-05 22:00:00.043 - info: javascript.0 (143862) script.js.common.Adapter_Blockly: exec: iobroker stop fronius.0
                    2022-11-05 22:00:00.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 164348
                    2022-11-05 22:00:00.079 - info: javascript.0 (143862) script.js.common.Adapter_Blockly: exec: iobroker stop modbus.0
                    2022-11-05 22:00:00.116 - info: javascript.0 (143862) script.js.common.Adapter_Blockly: exec: iobroker stop modbus.1
                    2022-11-05 22:00:00.148 - info: javascript.0 (143862) script.js.common.Adapter_Blockly: exec: iobroker stop mqtt.0
                    2022-11-05 22:00:34.974 - error: modbus.1 (143976) Request timed out.
                    2022-11-05 22:01:25.958 - error: modbus.1 (143976) Client in error state.
                    2022-11-05 22:04:41.528 - error: modbus.0 (164056) Request timed out.
                    2022-11-05 22:05:21.732 - error: modbus.0 (164056) Client in error state.
                    2022-11-05 22:11:51.678 - error: modbus.1 (143976) Request timed out.
                    2022-11-05 22:13:17.061 - error: modbus.1 (143976) Client in error state.
                    2022-11-05 22:25:53.708 - error: modbus.0 (164056) Request timed out.
                    2022-11-05 22:29:52.950 - error: modbus.0 (164056) Client in error state.
                    

                    Bildschirmfoto 2022-11-06 um 07.29.00.png

                    BG

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      Ein ehemaliger Benutzer
                      schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                      #19

                      Warum nicht einfach :

                      Bildschirmfoto vom 2022-11-06 09-51-42.png

                      Die Datenpunkte findet man nur im "Expertenmodus".

                      evtl noch "Kommando "setObject" im Javascript adapter erlauben. Bin mir aber nicht sicher ob das muss.

                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ? Ein ehemaliger Benutzer

                        Warum nicht einfach :

                        Bildschirmfoto vom 2022-11-06 09-51-42.png

                        Die Datenpunkte findet man nur im "Expertenmodus".

                        evtl noch "Kommando "setObject" im Javascript adapter erlauben. Bin mir aber nicht sicher ob das muss.

                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                        #20

                        @dreistein ich sehe den Alive-Status nicht im Objektbaum, habe Expertenmodus auch aktiviert
                        Bildschirmfoto 2022-11-06 um 13.14.15.png

                        jetzt hab ichs gefunden, unter System-Adapter dort findet sich der Alive.

                        BG

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HumidorH Humidor

                          @dreistein ich sehe den Alive-Status nicht im Objektbaum, habe Expertenmodus auch aktiviert
                          Bildschirmfoto 2022-11-06 um 13.14.15.png

                          jetzt hab ichs gefunden, unter System-Adapter dort findet sich der Alive.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          @humidor sagte: sehe den Alive-Status nicht im Objektbaum

                          Unter "system.adapter.fronius.0".

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @humidor sagte: sehe den Alive-Status nicht im Objektbaum

                            Unter "system.adapter.fronius.0".

                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                            #22

                            @paul53 jup jetzt macht er es, es gibt da aber ein Problem

                            um 6:00 gestartet, hat er sich um 6:25 terminiert ?

                            2022-11-08 06:25:37.062 - info: fronius.0 (143811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-11-08 06:25:37.122 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fronius.0 send kill signal
                            2022-11-08 06:25:37.566 - info: fronius.0 (143811) terminating
                            2022-11-08 06:25:37.569 - info: fronius.0 (143811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-11-08 06:25:38.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            
                            2022-11-08 06:00:00.124 - info: host.raspberrypi instance "system.adapter.fronius.0" enabled via .alive
                            2022-11-08 06:00:00.220 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fronius.0" enabled
                            2022-11-08 06:00:00.280 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 started with pid 143811
                            2022-11-08 06:00:04.761 - info: fronius.0 (143811) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-11-08 06:00:23.437 - warn: fronius.0 (143811) getLoggerInfo: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.96:80
                            

                            manuell gestartet, läuft er.

                            BG

                            ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • HumidorH Humidor

                              @paul53 jup jetzt macht er es, es gibt da aber ein Problem

                              um 6:00 gestartet, hat er sich um 6:25 terminiert ?

                              2022-11-08 06:25:37.062 - info: fronius.0 (143811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-11-08 06:25:37.122 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fronius.0 send kill signal
                              2022-11-08 06:25:37.566 - info: fronius.0 (143811) terminating
                              2022-11-08 06:25:37.569 - info: fronius.0 (143811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-11-08 06:25:38.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              
                              2022-11-08 06:00:00.124 - info: host.raspberrypi instance "system.adapter.fronius.0" enabled via .alive
                              2022-11-08 06:00:00.220 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fronius.0" enabled
                              2022-11-08 06:00:00.280 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 started with pid 143811
                              2022-11-08 06:00:04.761 - info: fronius.0 (143811) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-11-08 06:00:23.437 - warn: fronius.0 (143811) getLoggerInfo: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.96:80
                              

                              manuell gestartet, läuft er.

                              ? Offline
                              ? Offline
                              Ein ehemaliger Benutzer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              @humidor

                              Um 06:25 läuft deine PV schon ?
                              Verrückt.

                              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                @humidor

                                Um 06:25 läuft deine PV schon ?
                                Verrückt.

                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #24

                                @dreistein was hat das damit zu tun, ich habe noch keine Routine, damit ich den Adapter abschalte, wenn die PV nichts liefert, bzw. sobald die PV anspringt, das muss ich über die Tageszeit, Lieferung bzw. Hauszähler lösen.
                                Damit hat das aber nichts zu tun.

                                BG

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HumidorH Humidor

                                  @paul53 jup jetzt macht er es, es gibt da aber ein Problem

                                  um 6:00 gestartet, hat er sich um 6:25 terminiert ?

                                  2022-11-08 06:25:37.062 - info: fronius.0 (143811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-11-08 06:25:37.122 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fronius.0 send kill signal
                                  2022-11-08 06:25:37.566 - info: fronius.0 (143811) terminating
                                  2022-11-08 06:25:37.569 - info: fronius.0 (143811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-11-08 06:25:38.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  
                                  2022-11-08 06:00:00.124 - info: host.raspberrypi instance "system.adapter.fronius.0" enabled via .alive
                                  2022-11-08 06:00:00.220 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fronius.0" enabled
                                  2022-11-08 06:00:00.280 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 started with pid 143811
                                  2022-11-08 06:00:04.761 - info: fronius.0 (143811) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                  2022-11-08 06:00:23.437 - warn: fronius.0 (143811) getLoggerInfo: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.96:80
                                  

                                  manuell gestartet, läuft er.

                                  Thomas BraunT Online
                                  Thomas BraunT Online
                                  Thomas Braun
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #25

                                  @humidor sagte in Adapter ein/ausschalten?:

                                  Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.96:80

                                  Die Kiste (bzw. der Port 80) ist nicht erreichbar.

                                  Linux-Werkzeugkasten:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                  NodeJS Fixer Skript:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                  iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Thomas BraunT Thomas Braun

                                    @humidor sagte in Adapter ein/ausschalten?:

                                    Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.96:80

                                    Die Kiste (bzw. der Port 80) ist nicht erreichbar.

                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    @thomas-braun OK, why ?

                                    BG

                                    Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HumidorH Humidor

                                      @thomas-braun OK, why ?

                                      Thomas BraunT Online
                                      Thomas BraunT Online
                                      Thomas Braun
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #27

                                      @humidor

                                      Das weiß ich nicht.
                                      Dienst läuft nicht, WLAN-Kabel gekappt, Störung in der Stratosphäre?

                                      Siehst du die IP denn grundsätzlich im Netz? Pingt die?

                                      Linux-Werkzeugkasten:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                      NodeJS Fixer Skript:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ? Offline
                                        ? Offline
                                        Ein ehemaliger Benutzer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #28

                                        @Thomas-Braun
                                        Ich hab auch noch einen: Nachtabschaltung im Wechselrichter aktiv ?

                                        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                          @Thomas-Braun
                                          Ich hab auch noch einen: Nachtabschaltung im Wechselrichter aktiv ?

                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #29

                                          @dreistein Ja sicher, der Fronius schläft tief und fest

                                          der Rapi4 hängt am Lan, kein WLan.

                                          BG

                                          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          494

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe