Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    244

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
62 Beiträge 4 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M miki

    @jey-cee
    Ah, jetzt war ich am tippen, als Du geantwortet hast.
    Als ich die Objekte sauber hatte, stand der in der Instanz noch in der Liste drin.
    Du sagst also, das sollte 'normal' nicht so ein, wenn das Objekt weg ist, verschwindet auch der Gerät in der Instanz.
    Richtig verstanden?
    lgm

    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #40

    @miki ja wenn die Objekte gelöscht wurden ist das Gerät weg.

    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33

    M 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • Jey CeeJ Jey Cee

      @miki ja wenn die Objekte gelöscht wurden ist das Gerät weg.

      M Offline
      M Offline
      miki
      schrieb am zuletzt editiert von miki
      #41

      So, dann will ich das Thema mal wieder zurück führen auf den FJ62NP-230V, danke dass ich es ausleihen durfte.
      Ich habe mir jetzt noch ein paar Aktoren dazu bestellt und diese liegen aktuell im Testbetrieb nebeneinander. Dabei fällt auf, dass einer sporadisch das Telegram nicht empfängt und auch sporadisch sich mit einem höheren Dämpfungswert meldet, als die anderen Geräte direkt daneben. Heisst ich gehe mal davon aus, dass der einen Knall hat und ich versuche den mal umzutauschen.
      ABER vielleicht ergibt sich aus sowas ja mal eine Verbesserung für den ioBroker-Adapter, daher wollte ich meine Gedanken mal teilen.
      Undzwar empfange ich ja von allen Aktoren derzeit eine Antwort, wenn sie denn mein Telegram erhalten haben. Und zwar eben Move up/down bzw. mindestens ja eine Aktualisierung des RSSI Wert. Bei dem Aktor, der das Telegram nicht empfängt bleibt die Aktualisierung des RSSI Wert folglich aus.
      Nun gibt es ja vielleicht auch andere Menschen, die einen Aktor an einem Punkt mit schlechtem Empfang sitzen haben. Wie wäre also z.B. eine Variable "Repeat_message_if_no_reply" oder diese sogar mit einem variablen Delay - sprich Defaultwert "0" heisst wiederhole keine Nachricht (z.B. falls der Aktor nicht antoworten kann) und wenn ich aus der "0" eine "5" mache, sendet er alle 5 Sekunden das Telegram nochmal bis er eine Antwort (Aktualierung der RSSI) bekommt.
      Frage Idee verständlich erklärt und falls ja, Meinungen dazu?
      lgm

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Jey CeeJ Jey Cee

        @miki ja wenn die Objekte gelöscht wurden ist das Gerät weg.

        M Offline
        M Offline
        miki
        schrieb am zuletzt editiert von
        #42

        @Matzeit
        So, ich wäre nun soweit zum Erfahrungsaustausch.

        @jey-cee
        Vielleicht magst Du mal mitlesen, ggf. ist das von Deiner Seite gar nicht so gedacht.

        Ich habe mir also nun eine Visualisierung gebaut, wo ich mit kleinem Bildchen zeigen kann:
        Jalousie oben, fährt runter, steht irgendwo zwischen den Endpunkten, fährt hoch und steht unten.
        Oben und unten lässt sich einfach durch die Endlagen abgreifen.
        Hoch und runter fahren durch "move up/down" - dachte ich.
        Und alles andere ist irgendwo dazuwischen.

        Nun stellt sich raus, ich kann "move up/down" leider nicht verwenden und habe daher derzeit nur die Visualisierung laufen mit den Endlagen und dem Status irgendwo dazwischen.

        Besser als nix, aber vielleicht hatte sich das der Entwickler anders gedacht.

        Also, warum kann ich "move up/down" nicht verwenden:
        Ganz einfach, ich habe ja eine Jalousie und keinen Rolladen, daher fahre ich runter bis zur Endlage (in meinem Fall mit dem Wert 550 down) und fahre dann wieder kurz hoch (in meinem Fall mit dem Wert 7 up) um die "Durchsichtstellung" zu erreichen. Die Tatsächliche Endlage am Eltako ist bei 540 erreicht und mein Javascript wartet nach den 550 noch bis 600, bis es dann die 7 up sendet.
        Und da ensteht das Problem, die 7 up bewirkt korrekt, dass die untere Endlage verlassen wird und "move up = true" dargestellt wird. Dieses "move up = true" wird aber nie wieder (also bein nächten Befehl natürlich schon) aufgebhoben und wenn meine Jalousie also jetzt im perönlichen Endzustand steht, nämlich ganz unten und auf "Durchsicht", würde in der Visualisierung leider den ganzen Tag lang das Bildchen zu "move up" angezeigt.

        Was ich also sagen will, der letzte Befehl mit "move up oder down" bleibt so lange true, bis eine Endlage erreicht wird oder ein anderer Befehl ausgeführt wird. Schön wäre jetzt, wenn man über den Adapter den Eltako nochmal abfragen könnte, frei nach dem Motto "get current state" oder wenn zumindest der "move up/down = true" sich nach der vom Adapter übermittelten Fahrzeit durch eigenen Counter wieder auf flase zurück setzen würde.

        lg michael

        Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M miki

          @Matzeit
          So, ich wäre nun soweit zum Erfahrungsaustausch.

          @jey-cee
          Vielleicht magst Du mal mitlesen, ggf. ist das von Deiner Seite gar nicht so gedacht.

          Ich habe mir also nun eine Visualisierung gebaut, wo ich mit kleinem Bildchen zeigen kann:
          Jalousie oben, fährt runter, steht irgendwo zwischen den Endpunkten, fährt hoch und steht unten.
          Oben und unten lässt sich einfach durch die Endlagen abgreifen.
          Hoch und runter fahren durch "move up/down" - dachte ich.
          Und alles andere ist irgendwo dazuwischen.

          Nun stellt sich raus, ich kann "move up/down" leider nicht verwenden und habe daher derzeit nur die Visualisierung laufen mit den Endlagen und dem Status irgendwo dazwischen.

          Besser als nix, aber vielleicht hatte sich das der Entwickler anders gedacht.

          Also, warum kann ich "move up/down" nicht verwenden:
          Ganz einfach, ich habe ja eine Jalousie und keinen Rolladen, daher fahre ich runter bis zur Endlage (in meinem Fall mit dem Wert 550 down) und fahre dann wieder kurz hoch (in meinem Fall mit dem Wert 7 up) um die "Durchsichtstellung" zu erreichen. Die Tatsächliche Endlage am Eltako ist bei 540 erreicht und mein Javascript wartet nach den 550 noch bis 600, bis es dann die 7 up sendet.
          Und da ensteht das Problem, die 7 up bewirkt korrekt, dass die untere Endlage verlassen wird und "move up = true" dargestellt wird. Dieses "move up = true" wird aber nie wieder (also bein nächten Befehl natürlich schon) aufgebhoben und wenn meine Jalousie also jetzt im perönlichen Endzustand steht, nämlich ganz unten und auf "Durchsicht", würde in der Visualisierung leider den ganzen Tag lang das Bildchen zu "move up" angezeigt.

          Was ich also sagen will, der letzte Befehl mit "move up oder down" bleibt so lange true, bis eine Endlage erreicht wird oder ein anderer Befehl ausgeführt wird. Schön wäre jetzt, wenn man über den Adapter den Eltako nochmal abfragen könnte, frei nach dem Motto "get current state" oder wenn zumindest der "move up/down = true" sich nach der vom Adapter übermittelten Fahrzeit durch eigenen Counter wieder auf flase zurück setzen würde.

          lg michael

          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #43

          @miki ich seh was du meinst, aber Aufgrund der Komplexität und Fülle an EnOcean Geräten kann ich keine Logik für die Geräte einbauen. Das ist alles sehr Low level um möglichst viele EnOcean Geräte Unterstützen zu können.
          Der Adapter dient wirklich nur der Kommunikation mit den Geräten.

          Alles was darüber hinaus geht muss mit Skripten gelöst werden, am Besten mit Aliasen arbeiten.

          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Jey CeeJ Jey Cee

            @miki ich seh was du meinst, aber Aufgrund der Komplexität und Fülle an EnOcean Geräten kann ich keine Logik für die Geräte einbauen. Das ist alles sehr Low level um möglichst viele EnOcean Geräte Unterstützen zu können.
            Der Adapter dient wirklich nur der Kommunikation mit den Geräten.

            Alles was darüber hinaus geht muss mit Skripten gelöst werden, am Besten mit Aliasen arbeiten.

            M Offline
            M Offline
            miki
            schrieb am zuletzt editiert von
            #44

            @jey-cee
            Besten Dank für Deine schnelle Antwort und verstanden.
            Zwei fragen noch:

            1. Ein "get current state" bei bidirektionalen Aktoren gibt es folglich nicht, den man per cmd und skript senden könnte, richtig?

            2. Zu meinem Kommentar vom 29.12.21 habe ich inzwischen gelesen, dass Enocen generell eine Nachricht in mindestens drei Subtelegrammen wiederholt. Dein RepeatedMessageCounter steht bei mir immer auf 0. Darf ich daraus schließen, dass Du hier nicht die Subtelegramme zählst, sondern ob eine komplette Nachricht z.B. über einen Repeater wiederholt wurde? Oder müsste der in meinem Fall eigentlich was anzeigen und ich habe somit ein Problem?

            Danke & lgm

            Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M miki

              @jey-cee
              Besten Dank für Deine schnelle Antwort und verstanden.
              Zwei fragen noch:

              1. Ein "get current state" bei bidirektionalen Aktoren gibt es folglich nicht, den man per cmd und skript senden könnte, richtig?

              2. Zu meinem Kommentar vom 29.12.21 habe ich inzwischen gelesen, dass Enocen generell eine Nachricht in mindestens drei Subtelegrammen wiederholt. Dein RepeatedMessageCounter steht bei mir immer auf 0. Darf ich daraus schließen, dass Du hier nicht die Subtelegramme zählst, sondern ob eine komplette Nachricht z.B. über einen Repeater wiederholt wurde? Oder müsste der in meinem Fall eigentlich was anzeigen und ich habe somit ein Problem?

              Danke & lgm

              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #45

              @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

              Ein "get current state" bei bidirektionalen Aktoren gibt es folglich nicht, den man per cmd und skript senden könnte, richtig?

              Jaein, manche bieten diese Möglichkeit. Dieser Befehl findet sich dann aber in CMD wieder.

              Zu 2.: Repeated heist in dem Fall wie oft es weitergeleitet wurde.
              Das Telegramme angeblich 3 mal gesendet werden habe ich auch schon gelesen, kann ich aber nicht bestätigen.
              Wenn dem so ist fängt der Stick sie ab und gibt nur eins aus.

              Wenn sender und Empfänger zu nah sind kann es sein das es Probleme gibt.
              Ein Funksignal benötigt einen gewissen Raum zur Entfaltung.
              Aber es kann auch Tausend andere Gründe für dein Problem geben. Ein Defekt ist da gar nicht mal Unwahrscheinlich.

              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                Matzeit
                schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                #46

                @miki Hi, bin aktuell wieder am Thema dran nachdem ich es habe schleifen lassen!
                Habe aktuell noch ein Reichenweiten-Problem wesshalb ich am überlegen bin mir einen Repater zuzulegen. Hast du so etwas im Einsatz?

                Schalte aktuell noch alle Rollladen per örtlichem Taster. Kannst du mal dein Script posten für Hoch / Runter? Und welche Visualisierung hast du?

                Habe aktuell ein ungetestetes Skript am Start. Habe hier einen virtuellen Taster als Trigger-Abfrage verwendet. So in etwa möchte ich weiter vorgehen.
                Screenshot 2022-02-03 205226.jpg

                M J 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • M Matzeit

                  @miki Hi, bin aktuell wieder am Thema dran nachdem ich es habe schleifen lassen!
                  Habe aktuell noch ein Reichenweiten-Problem wesshalb ich am überlegen bin mir einen Repater zuzulegen. Hast du so etwas im Einsatz?

                  Schalte aktuell noch alle Rollladen per örtlichem Taster. Kannst du mal dein Script posten für Hoch / Runter? Und welche Visualisierung hast du?

                  Habe aktuell ein ungetestetes Skript am Start. Habe hier einen virtuellen Taster als Trigger-Abfrage verwendet. So in etwa möchte ich weiter vorgehen.
                  Screenshot 2022-02-03 205226.jpg

                  M Offline
                  M Offline
                  miki
                  schrieb am zuletzt editiert von miki
                  #47

                  @matzeit
                  Hi, ich nutze die VIS und bei meinem Blockly laufen natürlich jetzt direkt 4 Jalousien, weshalb ich das grade nicht so gut in einen Screenshot bekomme. Vielleicht kannst Du aber grob erkennen was ich da mache und wenn Du eine Detailfrage hast, gehen wir auf diesen Bereich ein.
                  Ach ja, Repeater habe ich keinen, USB Verlängerung für den Stick hat es getan.
                  lgm
                  Windowblinds.JPG

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M miki

                    @matzeit
                    Hi, ich nutze die VIS und bei meinem Blockly laufen natürlich jetzt direkt 4 Jalousien, weshalb ich das grade nicht so gut in einen Screenshot bekomme. Vielleicht kannst Du aber grob erkennen was ich da mache und wenn Du eine Detailfrage hast, gehen wir auf diesen Bereich ein.
                    Ach ja, Repeater habe ich keinen, USB Verlängerung für den Stick hat es getan.
                    lgm
                    Windowblinds.JPG

                    J Offline
                    J Offline
                    JuFu
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #48

                    @miki @Matzeit Ich könnte jetzt einen Erfahrungsaustausch (und Hilfe) gut brauchen!

                    Habe EnOcean über einen Raspberry und USB300 am Start und probeweise einen FJ62NP-230V angelernt.
                    Eltako.JPG
                    Hatte erwartet das, wenn ich DO Runterfahren oder UP Hochfahren auf true setze, der Rolladen (2 Glühbirnen zwecks Simulation) dann fährt.
                    Nichts tut sich.
                    Auch ein RT Laufzeit =100 und CMD Befehl = DOWN(2) bringt keine Bewegung.

                    Über die örtlichen Tasten lässt sich der Rolladen hoch-/runterfahren (17 s Laufzeit).
                    Der nächste Step wäre dann anzeige in der VIS und Steuerung darüber ...

                    Bin mal sehr neugierig wie bei Euch der Stand der Dinge ist!
                    Grüße

                    Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J JuFu

                      @miki @Matzeit Ich könnte jetzt einen Erfahrungsaustausch (und Hilfe) gut brauchen!

                      Habe EnOcean über einen Raspberry und USB300 am Start und probeweise einen FJ62NP-230V angelernt.
                      Eltako.JPG
                      Hatte erwartet das, wenn ich DO Runterfahren oder UP Hochfahren auf true setze, der Rolladen (2 Glühbirnen zwecks Simulation) dann fährt.
                      Nichts tut sich.
                      Auch ein RT Laufzeit =100 und CMD Befehl = DOWN(2) bringt keine Bewegung.

                      Über die örtlichen Tasten lässt sich der Rolladen hoch-/runterfahren (17 s Laufzeit).
                      Der nächste Step wäre dann anzeige in der VIS und Steuerung darüber ...

                      Bin mal sehr neugierig wie bei Euch der Stand der Dinge ist!
                      Grüße

                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #49

                      @jufu sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                      Hatte erwartet das, wenn ich DO Runterfahren oder UP Hochfahren auf true setze

                      Die sind read only (oder sollten es zumindest sein) und geben nur den Status zurück in welche Richtung gefahren wurde.

                      RT=100 entspricht 0,1 Sekunde. Die Rückmeldung der Fahrzeit erfolgt wohl immer in Sekunden obwohl beides möglich wäre.
                      Bei anderen Geräten hab ich das schon geändert, muss ich hier noch machen. Dann wird auch die Handhabung einfacher.

                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33

                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • Jey CeeJ Jey Cee

                        @jufu sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                        Hatte erwartet das, wenn ich DO Runterfahren oder UP Hochfahren auf true setze

                        Die sind read only (oder sollten es zumindest sein) und geben nur den Status zurück in welche Richtung gefahren wurde.

                        RT=100 entspricht 0,1 Sekunde. Die Rückmeldung der Fahrzeit erfolgt wohl immer in Sekunden obwohl beides möglich wäre.
                        Bei anderen Geräten hab ich das schon geändert, muss ich hier noch machen. Dann wird auch die Handhabung einfacher.

                        J Offline
                        J Offline
                        JuFu
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #50

                        @jey-cee Bei mir wird 100 100ms angezeigt und da dachte ich die Einheit ist 100ms. 100x100ms = 10000ms =10s
                        Und ich dachte das wäre die gewünschte Fahrzeit die man vorgeben kann und dann mit dem CMD die Richtung und Fahrbefehl.:confused:

                        Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J JuFu

                          @jey-cee Bei mir wird 100 100ms angezeigt und da dachte ich die Einheit ist 100ms. 100x100ms = 10000ms =10s
                          Und ich dachte das wäre die gewünschte Fahrzeit die man vorgeben kann und dann mit dem CMD die Richtung und Fahrbefehl.:confused:

                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #51

                          @jufu sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                          Und ich dachte das wäre die gewünschte Fahrzeit die man vorgeben kann und dann mit dem CMD die Richtung und Fahrbefehl.

                          Das ist schon richtig, aber man muss es eben Umrechnen.

                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33

                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Jey CeeJ Jey Cee

                            @jufu sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                            Und ich dachte das wäre die gewünschte Fahrzeit die man vorgeben kann und dann mit dem CMD die Richtung und Fahrbefehl.

                            Das ist schon richtig, aber man muss es eben Umrechnen.

                            J Offline
                            J Offline
                            JuFu
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #52

                            @jey-cee Ich habe 'BS Lokale Schalter sperren' mal auf true gesetzt in der Erwartung das die lokalen Taster Auf und Ab dann ohne Wirkung sind.
                            Sind sie aber nicht!
                            Mich beschleicht das Gefühl das ich nicht mit dem Aktor kommunizieren kann. Die Signalstärke zeigt er mir aber schön an.
                            Bin mal wieder ratlos!

                            Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J JuFu

                              @jey-cee Ich habe 'BS Lokale Schalter sperren' mal auf true gesetzt in der Erwartung das die lokalen Taster Auf und Ab dann ohne Wirkung sind.
                              Sind sie aber nicht!
                              Mich beschleicht das Gefühl das ich nicht mit dem Aktor kommunizieren kann. Die Signalstärke zeigt er mir aber schön an.
                              Bin mal wieder ratlos!

                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #53

                              @jufu sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                              Die Signalstärke zeigt er mir aber schön an.

                              Das kommt vom Empfang der Telegramme, nicht vom Senden.

                              @jufu sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                              Mich beschleicht das Gefühl das ich nicht mit dem Aktor kommunizieren kann.

                              Möglich! Hast du den Teachin Befehl gesendet wie in der Adapterkonfiguration beschrieben?
                              Das sollte der Aktor dann auch Quittieren, der Rollladen sollte sich bewegen.

                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33

                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • Jey CeeJ Jey Cee

                                @jufu sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                                Die Signalstärke zeigt er mir aber schön an.

                                Das kommt vom Empfang der Telegramme, nicht vom Senden.

                                @jufu sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                                Mich beschleicht das Gefühl das ich nicht mit dem Aktor kommunizieren kann.

                                Möglich! Hast du den Teachin Befehl gesendet wie in der Adapterkonfiguration beschrieben?
                                Das sollte der Aktor dann auch Quittieren, der Rollladen sollte sich bewegen.

                                J Offline
                                J Offline
                                JuFu
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #54

                                @jey-cee Ich hatte in der enocean-Instanz den Aktor eingegeben.
                                Hab den Aktor dann an Spannung gelegt und er hat mir mit 'kurz Ab' den Anlernmodus angezeigt.
                                Dann in Objekte, dort den Adapter ausgewählt und den CMD 'Teach-In' mit Bestätigt gesetzt.
                                Werde den Adapter mal wieder auf Werkeinstellung setzen, den Objektbaum löschen und alles von vorne probieren.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Jey CeeJ Jey Cee

                                  @jufu sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                                  Die Signalstärke zeigt er mir aber schön an.

                                  Das kommt vom Empfang der Telegramme, nicht vom Senden.

                                  @jufu sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                                  Mich beschleicht das Gefühl das ich nicht mit dem Aktor kommunizieren kann.

                                  Möglich! Hast du den Teachin Befehl gesendet wie in der Adapterkonfiguration beschrieben?
                                  Das sollte der Aktor dann auch Quittieren, der Rollladen sollte sich bewegen.

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  JuFu
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #55

                                  @jey-cee Hatte gestern versucht den FJ62NP-230V anzulernen - leider ohne Erfolg. Dachte dann ich schlaf eine Nacht darüber und probiere es heute erneut.
                                  Aufgrund der vielen vorherigen Versuche habe ich den Adapter auf Werkeinstellungen zurück gesetzt, und dann wie folgt vorgegangen:

                                  • Objektbaum für Aktor 04213db8 ist nicht vorhanden, Aktor 04213db8 ist nicht in der Instanz

                                  • Aktor an Spannung, Lernvorgang startet automatisch für 2 Minuten, Anwort: kurzes Ab, Halt

                                  • Lernmodus gesperrt (Taster 3-mal kurz, 1-mal lang, Antwort: 2x kurzes 'Ab, Halt')

                                  • Aktor weder in der Instanz noch in den Objekten zu sehen

                                  • Schritt1+2: In der Instanz den Aktor ELTAKO FJ62NP-230V mit ID 04213db8 hinzugefügt

                                  • Schritt 3: Aktor in den Lernmodus gebracht (Taster 4-mal kurz, 1-mal lang, Anwort: kurzes Ab, Halt)

                                  • Schritt 4: In die Objekte gegangen und für den Aktor 04213db8 den Befehl ‚Teach-in‘ (mit ‚Bestätigt‘) gegeben
                                    jedoch nichts passiert, keinerlei Aktion am Aktor

                                  • Nach 2 Minuten wird automatisch der Lernmodus des Aktors gesperrt

                                  • Gebe in den Objekten den Befehl STOP - nichts passiert

                                  • Gebe in den Objekten den Befehl UP - nichts passiert

                                  Hatte es auch schon mit einem weiteren Aktor FJ62NP-230V probiert, gleiches Ergebnis.
                                  Was sollte ich als nächstes probieren?

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J JuFu

                                    @jey-cee Hatte gestern versucht den FJ62NP-230V anzulernen - leider ohne Erfolg. Dachte dann ich schlaf eine Nacht darüber und probiere es heute erneut.
                                    Aufgrund der vielen vorherigen Versuche habe ich den Adapter auf Werkeinstellungen zurück gesetzt, und dann wie folgt vorgegangen:

                                    • Objektbaum für Aktor 04213db8 ist nicht vorhanden, Aktor 04213db8 ist nicht in der Instanz

                                    • Aktor an Spannung, Lernvorgang startet automatisch für 2 Minuten, Anwort: kurzes Ab, Halt

                                    • Lernmodus gesperrt (Taster 3-mal kurz, 1-mal lang, Antwort: 2x kurzes 'Ab, Halt')

                                    • Aktor weder in der Instanz noch in den Objekten zu sehen

                                    • Schritt1+2: In der Instanz den Aktor ELTAKO FJ62NP-230V mit ID 04213db8 hinzugefügt

                                    • Schritt 3: Aktor in den Lernmodus gebracht (Taster 4-mal kurz, 1-mal lang, Anwort: kurzes Ab, Halt)

                                    • Schritt 4: In die Objekte gegangen und für den Aktor 04213db8 den Befehl ‚Teach-in‘ (mit ‚Bestätigt‘) gegeben
                                      jedoch nichts passiert, keinerlei Aktion am Aktor

                                    • Nach 2 Minuten wird automatisch der Lernmodus des Aktors gesperrt

                                    • Gebe in den Objekten den Befehl STOP - nichts passiert

                                    • Gebe in den Objekten den Befehl UP - nichts passiert

                                    Hatte es auch schon mit einem weiteren Aktor FJ62NP-230V probiert, gleiches Ergebnis.
                                    Was sollte ich als nächstes probieren?

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    JuFu
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #56

                                    @jey-cee
                                    Im Haus sind noch weitere FJ62NP-230V Aktoren installiert. Diese sind zur Zeit noch am Wibutler angelernt und werden über den Wibutler gesteuert.
                                    Ich hatte 2 dieser Aktoren mal in der EnOcean-Instanz hinzugefügt, allerding ohne jemals den Teach-In-Vorgang durchzuführen. Die Aktoren sind so verbaut das ich da nicht ohne weiteres rankomme um sie in den Anlernmodus zu versetzen.
                                    Verfahre ich die Rolladen über den Wibutler kann ich dies in den Objekten des ioBrokers sehen.

                                    Mittlerweile hab ich diese Aktoren wieder aus den Objekten gelöscht.

                                    Kann es sein das dies einen Einfluss darauf hat das ich die anderen FJ62NP-230V Aktoren (Werkseinstellung und nirgends angelernt) nicht anlernen kann???

                                    Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J JuFu

                                      @jey-cee
                                      Im Haus sind noch weitere FJ62NP-230V Aktoren installiert. Diese sind zur Zeit noch am Wibutler angelernt und werden über den Wibutler gesteuert.
                                      Ich hatte 2 dieser Aktoren mal in der EnOcean-Instanz hinzugefügt, allerding ohne jemals den Teach-In-Vorgang durchzuführen. Die Aktoren sind so verbaut das ich da nicht ohne weiteres rankomme um sie in den Anlernmodus zu versetzen.
                                      Verfahre ich die Rolladen über den Wibutler kann ich dies in den Objekten des ioBrokers sehen.

                                      Mittlerweile hab ich diese Aktoren wieder aus den Objekten gelöscht.

                                      Kann es sein das dies einen Einfluss darauf hat das ich die anderen FJ62NP-230V Aktoren (Werkseinstellung und nirgends angelernt) nicht anlernen kann???

                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #57

                                      @jufu mir ist ein Fehler bei deinem vorgehen aufgefallen und ich Frage mich warum du das gemacht hast:

                                      @jufu sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                                      (mit ‚Bestätigt‘)

                                      Bin das jetzt x-mal durchgegangen bevor mir das Aufgefallen ist.

                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Jey CeeJ Jey Cee

                                        @jufu mir ist ein Fehler bei deinem vorgehen aufgefallen und ich Frage mich warum du das gemacht hast:

                                        @jufu sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                                        (mit ‚Bestätigt‘)

                                        Bin das jetzt x-mal durchgegangen bevor mir das Aufgefallen ist.

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        JuFu
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #58

                                        @jey-cee Ich bin mir recht sicher das ich bei den ersten Anlernversuchen den Teach-In-Befehl 'ohne Bestätigt' ausgeführt hatte. Als dies nicht funktionierte hatte ich es 'mit Bestätigt' gemacht und auch so dokumentiert.
                                        Da dies offensichtlich falsch ist habe ich den Aktor gerade wieder an Netzspannung angeschlossen, auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und dann wieder in der Instanz hinzugefügt.
                                        Bin dann in Objekte gegangen und den Lernmodus am Aktor aktiviert. Daraufhin erscheint ein rssi von -44dBm und ich sende den Befehl 'Teach-In' (ohne Bestätigt).
                                        Doch nichts geschieht!
                                        Nach 2 Minuten verlässt der Aktor selbständig den Lernmodus.
                                        Der Befehl 'Teach-In' wird noch angezeigt und ich ändere ihn in 'STOP' und dann in 'UP' und dann in 'DOWN'. Nichts passiert ...

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J JuFu

                                          @jey-cee Ich bin mir recht sicher das ich bei den ersten Anlernversuchen den Teach-In-Befehl 'ohne Bestätigt' ausgeführt hatte. Als dies nicht funktionierte hatte ich es 'mit Bestätigt' gemacht und auch so dokumentiert.
                                          Da dies offensichtlich falsch ist habe ich den Aktor gerade wieder an Netzspannung angeschlossen, auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und dann wieder in der Instanz hinzugefügt.
                                          Bin dann in Objekte gegangen und den Lernmodus am Aktor aktiviert. Daraufhin erscheint ein rssi von -44dBm und ich sende den Befehl 'Teach-In' (ohne Bestätigt).
                                          Doch nichts geschieht!
                                          Nach 2 Minuten verlässt der Aktor selbständig den Lernmodus.
                                          Der Befehl 'Teach-In' wird noch angezeigt und ich ändere ihn in 'STOP' und dann in 'UP' und dann in 'DOWN'. Nichts passiert ...

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          JuFu
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #59

                                          @jufu Hab jetzt alle Objekte unter EnOcean und die EnOcean Instanz gelöscht.
                                          Dann mit Edge (nicht Firefox!) den EnOcean Adapter 0.8.3 auf dem Slave neu installiert und den Aktor angelernt.
                                          Und siehe da - es hat funktioniert!

                                          Ich glaube ich werde mich von Firefox in Verbindung mit dem IoBroker verabschieden.:astonished:

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          584

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe