  4. Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
51 Beiträge 22 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Offline
    F Offline
    FloxD
    schrieb am zuletzt editiert von FloxD
    #7

    Hi,
    habe den gleichen Zähler und bin auch gerade daran diesen mittels M-Bus auszulesen. Bin gerade auf der Arbeit, daher jetzt nur in Kürze: du brauchst einen M-Bus Master. Ich habe hier meinen alten Raspberry (hatte hier früher iobroker drauf laufen) verwenden mit dem M-Bus Raspberrry HAT von Zihatec. Auf dem Raspi iobroker installieren und als Slave konfigurieren. Mit dem M-Bus Adapter (auf dem Raspi laufen lassen) klappt bei mir jetzt schon das Ansprechen des M-Bus Master über die serielle Schnittstelle. Das Kommunikationsmodul ACM M-Bus Wire (ich vermute dass es sich hierbei nur um einen teuren Stecker handelt, ggf kann man den Master auch direkt an 2 der 4 Pins des Zählers stecken - habe ich mich allerdings nicht getraut 🙈)habe ich schon bestellt und sollte die nächsten Tage kommen. Gerne heute Abend mehr Infos, bzw werde ich berichten wenn das Kommunikationsmodul da ist.
    Lg, Florian

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F FloxD

      Hi,
      habe den gleichen Zähler und bin auch gerade daran diesen mittels M-Bus auszulesen. Bin gerade auf der Arbeit, daher jetzt nur in Kürze: du brauchst einen M-Bus Master. Ich habe hier meinen alten Raspberry (hatte hier früher iobroker drauf laufen) verwenden mit dem M-Bus Raspberrry HAT von Zihatec. Auf dem Raspi iobroker installieren und als Slave konfigurieren. Mit dem M-Bus Adapter (auf dem Raspi laufen lassen) klappt bei mir jetzt schon das Ansprechen des M-Bus Master über die serielle Schnittstelle. Das Kommunikationsmodul ACM M-Bus Wire (ich vermute dass es sich hierbei nur um einen teuren Stecker handelt, ggf kann man den Master auch direkt an 2 der 4 Pins des Zählers stecken - habe ich mich allerdings nicht getraut 🙈)habe ich schon bestellt und sollte die nächsten Tage kommen. Gerne heute Abend mehr Infos, bzw werde ich berichten wenn das Kommunikationsmodul da ist.
      Lg, Florian

      B Offline
      B Offline
      burncolonia
      schrieb am zuletzt editiert von burncolonia
      #8

      @floxd Der Hammer ... vielen Dank ... ich freue mich über weitere Infos und werde es genauso umsetzen. Tausend Dank

      Update:

      den Hat hab ich bestellt, Raspis hab ich noch ein paar rumfliegen, also auch kein Problem. Als Netzteil nehme ich ein 15V was ich noch rumfliegen hatte.

      Hast Du genau den gleichen Zähler wie ich? Welches Wire Modul hast du bestellt, und wo? Da gibt es viele verschiedene 3er, 4er, 5er etc ...

      Ich denke mit Jumperkabeln anstecken könnte auch klappen wenn man die Belegung kennt. Die ACM Module scheinen immer zwei-Draht zu sein.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F Offline
        F Offline
        FloxD
        schrieb am zuletzt editiert von FloxD
        #9

        @burncolonia

        Hi,
        ja, ich habe exakt den gleichen Gaszähler wie du (BK-G4AT Honeywell/Elster, schraubt man die nicht verplomte Blende rechts unten ab, ist da ein 4-Pin Stecker). Ich habe den ACM M-bus wire hier bestellt: https://gt-gascount.de/ACM-M-BUS-Wire (ist deutlich günstiger als sonst wo, trägt allerdings nicht das "5.2" im Namen, auf Nachfrage beim Shop sei dieses Modul jedoch kompatibel mit meinem Zähler, wird morgen oder übermorgen geliefert, dann weiß ich mehr).

        Über den "Absolute Encoder" findet sich im Netz fast noch nichts, ich habe hier nur zwei Kommentare zu gefunden:
        https://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/2017-February/010339.html
        und
        https://community.openenergymonitor.org/t/connector-protocol-for-elster-gasmeter/7980

        ...wie versiert die sind, kann ich nicht beurteilen. Im ersten Kommentar steht geschrieben, dass der Encoder mit 5V versorgt wird. Da der M-Bus nach meinem Verständnis mit >18 V läuft hatte ich mich nicht getraut den M-Bus direkt an den Zähler anzuschließen- hätte versuchsweise (wie aus dem dem zweiten Kommentar zu entnehmen) die obersten 2 Pins versucht. Wenn du dich noch 2-3 Tage gedulden kannst, werde ich mir das "Kommunikationsmodul ACM M-Bus wire", sobald es da ist, mal anschauen ob in diesem noch "Technik" verbaut ist und wenn nicht, auf welche der 4 Pins die zwei M-Bus Kabel durchgeschleift werden.

        Noch eine Anmerkung zur Installationsanleitung des Raspberry HAT:
        https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/Datasheet_MBUS_HAT_Rev_A.pdf?v=1656503284

        Hat bei mir nicht auf Anhieb funktioniert, da zweimal Fehlermeldungen wegen unbekannter Befehle kamen (wohl weder im Raspian Bullseye Standard OS 32 noch in der 64bit Version vorhanden, hatte beides versucht; vielleicht bin ich hier einfach zu doof...). Durch ein ergänzendes

        sudo apt-get install autoconf
        sudo apt install libtool
        

        im Terminal ist die Installation dann komplett ohne Fehlermeldung durchgelaufen.

        Die komplette Installation des Raspberry Pi mit M-Bus HAT (als Wlan Iobroker Slave) über einen Apple mit Terminal sah bei mir dann so aus (ob es letztlich funktioniert, kann ich die nächsten Tage berichten, wenn das Kommunikationsmodul da ist :blush: :

        Am einfachsten mit dem Raspberry Pi Imager (habe hier das Raspberry PI OS Bullseye 64-bit verwendet)
        094fa2b4-1c8b-4929-8b59-9a548a16209f-image.png

        Rechts unter Einstellungen mit „enable SSH“ auch gleich neues Passwort und die Wlan-PW-Übernahme etc. anklicken. Sobald die Karte geschrieben ist in den Pi einlegen. Im Router die vergebene IP-Adresse nachschauen (bei mir die 192.168.178.54). Dann im Terminal weiter:

        ssh-keygen -R 192.168.178.54 
        ssh pi@192.168.178.54
        

        Password wie im PI Imager eingeben. Dann...

        sudo raspi-config 
        

        gehe hier zu "3 Interfacing Options"
        und hier zu "I6 Serial Port"
        -> Would you like a login shell to be accessible over serial? --> NO
        ->Would you like the serial port hardware to be enabled? --> YES
        Beende raspi-config

        weiter im Terminal:

        sudo echo "dtoverlay=disable-bt" | sudo tee -a /boot/config.txt
        sudo systemctl disable hciuart
        sudo reboot
        
        sudo apt-get install autoconf
        sudo apt-get install -y cmake
        sudo git clone https://github.com/rscada/libmbus.git 
        cd libmbus 
        sudo apt install libtool
        sudo ./build.sh
        sudo make install 
        cd bin 
        sudo ln -s /usr/local/lib/libmbus.so.0 /usr/lib/libmbus.so.0
        

        Iobroker als Slave auf Rasp installieren (hier muss man wohl die gleiche Node.js-Version wie auf der Haupt-Installation verwenden bei mir die V16.x, ausführliche Anleitung unter: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md)

        curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        sudo reboot
        
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        

        Multihost:
        In Portainer/Synology Console (hier läuft bei mir Iobroker):

         iobroker multihost enable
        

        über Console/Terminal auf Raspberry:

        iobroker multihost connect
        

        (hier jeweils Eingabe von Passwort / IP etc.)

        update:
        in dem gelieferten Kommunikationsmodul "ACM 5.2 M-Bus Wire" von Elster ist noch eine Platine mit diversen elektrischen Bauteilen verbaut:

        IMG_1086.jpg

        (Ohne das Modul wird ein direktes Auslesen des Zählers damit leider vermutlich nicht funktionieren, habe es selbst nicht versucht - würde auch davon abraten dies zu tun...)

        Der M-Bus Adapter hat den Zähler allerdings nicht direkt gefunden.

        Um die Adresse des Zählers zu finden habe ich auf dem Raspberry noch folgendes Programm installiert (über Terminal):

        pip3 install pyMeterBus
        sudo git clone https://gitlab.com/ganehag/pyMeterBus
        cd pyMeterBus/tools
        

        dann kann mit

        python3 mbus-serial-scan.py -d /dev/serial0
        

        die Adresse ausgelesen werden (bei mir 0)

        b5520057-9105-40be-b9ea-3eae310ad9ce-image.png

        mit

        python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/serial0 
        

        (Die 0 nach "-a" ggf. durch die eigene Adresse ersetzen) kann dann der Zählerstand über das Terminal abgefragt werden.

        50410964-1e12-4141-a18e-48acd1cf8dee-image.png

        um die Daten jetzt noch in iobroker zu bekommen im M-bus Adapter folgende Einstellungen:
        ba50a087-7e21-4e04-bac4-c45660a73349-image.png
        und auf dem zweiten Reiter "Geräte" unter ID die oben ermittelte Adresse (bei mir 0) eintragen
        01eee14a-443e-4b14-8b14-c992ef2b243f-image.png

        ...und den Adapter starten. Unter Objekte findet sich jetzt der Zählerstand :grinning:
        22b2615d-8cd8-431e-9eae-bb1d6889bafe-image.png

        ... Ich bin kein Profi in diesen Dingen, habe mir die einzelnen Schritte im Netz zusammengesucht, wenn sich Fehler eingeschlichen haben oder es Verbesserungsvorschläge gibt gerne her damit!

        Lg
        Florian

        B C N D 5 Antworten Letzte Antwort
        0
        • F FloxD

          @burncolonia

          Hi,
          ja, ich habe exakt den gleichen Gaszähler wie du (BK-G4AT Honeywell/Elster, schraubt man die nicht verplomte Blende rechts unten ab, ist da ein 4-Pin Stecker). Ich habe den ACM M-bus wire hier bestellt: https://gt-gascount.de/ACM-M-BUS-Wire (ist deutlich günstiger als sonst wo, trägt allerdings nicht das "5.2" im Namen, auf Nachfrage beim Shop sei dieses Modul jedoch kompatibel mit meinem Zähler, wird morgen oder übermorgen geliefert, dann weiß ich mehr).

          Über den "Absolute Encoder" findet sich im Netz fast noch nichts, ich habe hier nur zwei Kommentare zu gefunden:
          https://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/2017-February/010339.html
          und
          https://community.openenergymonitor.org/t/connector-protocol-for-elster-gasmeter/7980

          ...wie versiert die sind, kann ich nicht beurteilen. Im ersten Kommentar steht geschrieben, dass der Encoder mit 5V versorgt wird. Da der M-Bus nach meinem Verständnis mit >18 V läuft hatte ich mich nicht getraut den M-Bus direkt an den Zähler anzuschließen- hätte versuchsweise (wie aus dem dem zweiten Kommentar zu entnehmen) die obersten 2 Pins versucht. Wenn du dich noch 2-3 Tage gedulden kannst, werde ich mir das "Kommunikationsmodul ACM M-Bus wire", sobald es da ist, mal anschauen ob in diesem noch "Technik" verbaut ist und wenn nicht, auf welche der 4 Pins die zwei M-Bus Kabel durchgeschleift werden.

          Noch eine Anmerkung zur Installationsanleitung des Raspberry HAT:
          https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/Datasheet_MBUS_HAT_Rev_A.pdf?v=1656503284

          Hat bei mir nicht auf Anhieb funktioniert, da zweimal Fehlermeldungen wegen unbekannter Befehle kamen (wohl weder im Raspian Bullseye Standard OS 32 noch in der 64bit Version vorhanden, hatte beides versucht; vielleicht bin ich hier einfach zu doof...). Durch ein ergänzendes

          sudo apt-get install autoconf
          sudo apt install libtool
          

          im Terminal ist die Installation dann komplett ohne Fehlermeldung durchgelaufen.

          Die komplette Installation des Raspberry Pi mit M-Bus HAT (als Wlan Iobroker Slave) über einen Apple mit Terminal sah bei mir dann so aus (ob es letztlich funktioniert, kann ich die nächsten Tage berichten, wenn das Kommunikationsmodul da ist :blush: :

          Am einfachsten mit dem Raspberry Pi Imager (habe hier das Raspberry PI OS Bullseye 64-bit verwendet)
          094fa2b4-1c8b-4929-8b59-9a548a16209f-image.png

          Rechts unter Einstellungen mit „enable SSH“ auch gleich neues Passwort und die Wlan-PW-Übernahme etc. anklicken. Sobald die Karte geschrieben ist in den Pi einlegen. Im Router die vergebene IP-Adresse nachschauen (bei mir die 192.168.178.54). Dann im Terminal weiter:

          ssh-keygen -R 192.168.178.54 
          ssh pi@192.168.178.54
          

          Password wie im PI Imager eingeben. Dann...

          sudo raspi-config 
          

          gehe hier zu "3 Interfacing Options"
          und hier zu "I6 Serial Port"
          -> Would you like a login shell to be accessible over serial? --> NO
          ->Would you like the serial port hardware to be enabled? --> YES
          Beende raspi-config

          weiter im Terminal:

          sudo echo "dtoverlay=disable-bt" | sudo tee -a /boot/config.txt
          sudo systemctl disable hciuart
          sudo reboot
          
          sudo apt-get install autoconf
          sudo apt-get install -y cmake
          sudo git clone https://github.com/rscada/libmbus.git 
          cd libmbus 
          sudo apt install libtool
          sudo ./build.sh
          sudo make install 
          cd bin 
          sudo ln -s /usr/local/lib/libmbus.so.0 /usr/lib/libmbus.so.0
          

          Iobroker als Slave auf Rasp installieren (hier muss man wohl die gleiche Node.js-Version wie auf der Haupt-Installation verwenden bei mir die V16.x, ausführliche Anleitung unter: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md)

          curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          sudo reboot
          
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          

          Multihost:
          In Portainer/Synology Console (hier läuft bei mir Iobroker):

           iobroker multihost enable
          

          über Console/Terminal auf Raspberry:

          iobroker multihost connect
          

          (hier jeweils Eingabe von Passwort / IP etc.)

          update:
          in dem gelieferten Kommunikationsmodul "ACM 5.2 M-Bus Wire" von Elster ist noch eine Platine mit diversen elektrischen Bauteilen verbaut:

          IMG_1086.jpg

          (Ohne das Modul wird ein direktes Auslesen des Zählers damit leider vermutlich nicht funktionieren, habe es selbst nicht versucht - würde auch davon abraten dies zu tun...)

          Der M-Bus Adapter hat den Zähler allerdings nicht direkt gefunden.

          Um die Adresse des Zählers zu finden habe ich auf dem Raspberry noch folgendes Programm installiert (über Terminal):

          pip3 install pyMeterBus
          sudo git clone https://gitlab.com/ganehag/pyMeterBus
          cd pyMeterBus/tools
          

          dann kann mit

          python3 mbus-serial-scan.py -d /dev/serial0
          

          die Adresse ausgelesen werden (bei mir 0)

          b5520057-9105-40be-b9ea-3eae310ad9ce-image.png

          mit

          python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/serial0 
          

          (Die 0 nach "-a" ggf. durch die eigene Adresse ersetzen) kann dann der Zählerstand über das Terminal abgefragt werden.

          50410964-1e12-4141-a18e-48acd1cf8dee-image.png

          um die Daten jetzt noch in iobroker zu bekommen im M-bus Adapter folgende Einstellungen:
          ba50a087-7e21-4e04-bac4-c45660a73349-image.png
          und auf dem zweiten Reiter "Geräte" unter ID die oben ermittelte Adresse (bei mir 0) eintragen
          01eee14a-443e-4b14-8b14-c992ef2b243f-image.png

          ...und den Adapter starten. Unter Objekte findet sich jetzt der Zählerstand :grinning:
          22b2615d-8cd8-431e-9eae-bb1d6889bafe-image.png

          ... Ich bin kein Profi in diesen Dingen, habe mir die einzelnen Schritte im Netz zusammengesucht, wenn sich Fehler eingeschlichen haben oder es Verbesserungsvorschläge gibt gerne her damit!

          Lg
          Florian

          B Offline
          B Offline
          burncolonia
          schrieb am zuletzt editiert von burncolonia
          #10

          @floxd super Anleitung. Danke. Ich warte mal ab bis Du dein Komm-Modul hast. Danke auch für die Links. Edit: Habs auch direkt mal bestellt ... war ja echt günstig :blush:

          Freue mich weitere Neuigkeiten von Dir zu hören - und viel Erfolg ... :+1:

          Es grüßt der BuRn

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F FloxD

            @burncolonia

            Hi,
            ja, ich habe exakt den gleichen Gaszähler wie du (BK-G4AT Honeywell/Elster, schraubt man die nicht verplomte Blende rechts unten ab, ist da ein 4-Pin Stecker). Ich habe den ACM M-bus wire hier bestellt: https://gt-gascount.de/ACM-M-BUS-Wire (ist deutlich günstiger als sonst wo, trägt allerdings nicht das "5.2" im Namen, auf Nachfrage beim Shop sei dieses Modul jedoch kompatibel mit meinem Zähler, wird morgen oder übermorgen geliefert, dann weiß ich mehr).

            Über den "Absolute Encoder" findet sich im Netz fast noch nichts, ich habe hier nur zwei Kommentare zu gefunden:
            https://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/2017-February/010339.html
            und
            https://community.openenergymonitor.org/t/connector-protocol-for-elster-gasmeter/7980

            ...wie versiert die sind, kann ich nicht beurteilen. Im ersten Kommentar steht geschrieben, dass der Encoder mit 5V versorgt wird. Da der M-Bus nach meinem Verständnis mit >18 V läuft hatte ich mich nicht getraut den M-Bus direkt an den Zähler anzuschließen- hätte versuchsweise (wie aus dem dem zweiten Kommentar zu entnehmen) die obersten 2 Pins versucht. Wenn du dich noch 2-3 Tage gedulden kannst, werde ich mir das "Kommunikationsmodul ACM M-Bus wire", sobald es da ist, mal anschauen ob in diesem noch "Technik" verbaut ist und wenn nicht, auf welche der 4 Pins die zwei M-Bus Kabel durchgeschleift werden.

            Noch eine Anmerkung zur Installationsanleitung des Raspberry HAT:
            https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/Datasheet_MBUS_HAT_Rev_A.pdf?v=1656503284

            Hat bei mir nicht auf Anhieb funktioniert, da zweimal Fehlermeldungen wegen unbekannter Befehle kamen (wohl weder im Raspian Bullseye Standard OS 32 noch in der 64bit Version vorhanden, hatte beides versucht; vielleicht bin ich hier einfach zu doof...). Durch ein ergänzendes

            sudo apt-get install autoconf
            sudo apt install libtool
            

            im Terminal ist die Installation dann komplett ohne Fehlermeldung durchgelaufen.

            Die komplette Installation des Raspberry Pi mit M-Bus HAT (als Wlan Iobroker Slave) über einen Apple mit Terminal sah bei mir dann so aus (ob es letztlich funktioniert, kann ich die nächsten Tage berichten, wenn das Kommunikationsmodul da ist :blush: :

            Am einfachsten mit dem Raspberry Pi Imager (habe hier das Raspberry PI OS Bullseye 64-bit verwendet)
            094fa2b4-1c8b-4929-8b59-9a548a16209f-image.png

            Rechts unter Einstellungen mit „enable SSH“ auch gleich neues Passwort und die Wlan-PW-Übernahme etc. anklicken. Sobald die Karte geschrieben ist in den Pi einlegen. Im Router die vergebene IP-Adresse nachschauen (bei mir die 192.168.178.54). Dann im Terminal weiter:

            ssh-keygen -R 192.168.178.54 
            ssh pi@192.168.178.54
            

            Password wie im PI Imager eingeben. Dann...

            sudo raspi-config 
            

            gehe hier zu "3 Interfacing Options"
            und hier zu "I6 Serial Port"
            -> Would you like a login shell to be accessible over serial? --> NO
            ->Would you like the serial port hardware to be enabled? --> YES
            Beende raspi-config

            weiter im Terminal:

            sudo echo "dtoverlay=disable-bt" | sudo tee -a /boot/config.txt
            sudo systemctl disable hciuart
            sudo reboot
            
            sudo apt-get install autoconf
            sudo apt-get install -y cmake
            sudo git clone https://github.com/rscada/libmbus.git 
            cd libmbus 
            sudo apt install libtool
            sudo ./build.sh
            sudo make install 
            cd bin 
            sudo ln -s /usr/local/lib/libmbus.so.0 /usr/lib/libmbus.so.0
            

            Iobroker als Slave auf Rasp installieren (hier muss man wohl die gleiche Node.js-Version wie auf der Haupt-Installation verwenden bei mir die V16.x, ausführliche Anleitung unter: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md)

            curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            sudo reboot
            
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            

            Multihost:
            In Portainer/Synology Console (hier läuft bei mir Iobroker):

             iobroker multihost enable
            

            über Console/Terminal auf Raspberry:

            iobroker multihost connect
            

            (hier jeweils Eingabe von Passwort / IP etc.)

            update:
            in dem gelieferten Kommunikationsmodul "ACM 5.2 M-Bus Wire" von Elster ist noch eine Platine mit diversen elektrischen Bauteilen verbaut:

            IMG_1086.jpg

            (Ohne das Modul wird ein direktes Auslesen des Zählers damit leider vermutlich nicht funktionieren, habe es selbst nicht versucht - würde auch davon abraten dies zu tun...)

            Der M-Bus Adapter hat den Zähler allerdings nicht direkt gefunden.

            Um die Adresse des Zählers zu finden habe ich auf dem Raspberry noch folgendes Programm installiert (über Terminal):

            pip3 install pyMeterBus
            sudo git clone https://gitlab.com/ganehag/pyMeterBus
            cd pyMeterBus/tools
            

            dann kann mit

            python3 mbus-serial-scan.py -d /dev/serial0
            

            die Adresse ausgelesen werden (bei mir 0)

            b5520057-9105-40be-b9ea-3eae310ad9ce-image.png

            mit

            python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/serial0 
            

            (Die 0 nach "-a" ggf. durch die eigene Adresse ersetzen) kann dann der Zählerstand über das Terminal abgefragt werden.

            50410964-1e12-4141-a18e-48acd1cf8dee-image.png

            um die Daten jetzt noch in iobroker zu bekommen im M-bus Adapter folgende Einstellungen:
            ba50a087-7e21-4e04-bac4-c45660a73349-image.png
            und auf dem zweiten Reiter "Geräte" unter ID die oben ermittelte Adresse (bei mir 0) eintragen
            01eee14a-443e-4b14-8b14-c992ef2b243f-image.png

            ...und den Adapter starten. Unter Objekte findet sich jetzt der Zählerstand :grinning:
            22b2615d-8cd8-431e-9eae-bb1d6889bafe-image.png

            ... Ich bin kein Profi in diesen Dingen, habe mir die einzelnen Schritte im Netz zusammengesucht, wenn sich Fehler eingeschlichen haben oder es Verbesserungsvorschläge gibt gerne her damit!

            Lg
            Florian

            B Offline
            B Offline
            burncolonia
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @floxd

            Ich bin Deine Anleitung soweit durchgegangen und habe alles, wie es scheint, erfolgreich abschließen können. Der Multihost läuft, und der /dev/serial0 scheint erkannt zu werden, da der HAT fröhlich rot vor sich her blinkt. Dann fehlt es bei mir nun auch noch am Komm-Modul oder an zwei Jumperkabeln auf der richtigen Position.

            F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B burncolonia

              @floxd

              Ich bin Deine Anleitung soweit durchgegangen und habe alles, wie es scheint, erfolgreich abschließen können. Der Multihost läuft, und der /dev/serial0 scheint erkannt zu werden, da der HAT fröhlich rot vor sich her blinkt. Dann fehlt es bei mir nun auch noch am Komm-Modul oder an zwei Jumperkabeln auf der richtigen Position.

              F Offline
              F Offline
              FloxD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @burncolonia
              Hi habe meine Anleitung oben ergänzt (damit alles beisammen ist), hat mit kleineren "Umwegen" jetzt alles funktioniert (s.o. für Details). Das Modul aus dem o.g. Shop passt :-)
              Lg
              Florian

              B 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • F FloxD

                @burncolonia
                Hi habe meine Anleitung oben ergänzt (damit alles beisammen ist), hat mit kleineren "Umwegen" jetzt alles funktioniert (s.o. für Details). Das Modul aus dem o.g. Shop passt :-)
                Lg
                Florian

                B Offline
                B Offline
                burncolonia
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @floxd hört sich super an. Dann warte ich mal auf mein Modul.

                Vielen liebe dank :handshake:

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F FloxD

                  @burncolonia
                  Hi habe meine Anleitung oben ergänzt (damit alles beisammen ist), hat mit kleineren "Umwegen" jetzt alles funktioniert (s.o. für Details). Das Modul aus dem o.g. Shop passt :-)
                  Lg
                  Florian

                  B Offline
                  B Offline
                  burncolonia
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @floxd Hi floxd ...

                  nochmal abschließend: es hat alles fabelhaft funktioniert - danke für Deine tolle Arbeit und Zusammenstellung. Mein Pi3 mit 15V Netzteil dem HAT sowie dem Komm-Modul laufen wirklich super. Ich hatte erst nicht die Baudrate auf 2400 geändert und bekam nur Fehler im Protokoll - aber nach der Änderung - TOP!

                  Alles Gute für Dich und bleib Gesund.

                  Es grüßt der BuRn

                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B burncolonia

                    @floxd Hi floxd ...

                    nochmal abschließend: es hat alles fabelhaft funktioniert - danke für Deine tolle Arbeit und Zusammenstellung. Mein Pi3 mit 15V Netzteil dem HAT sowie dem Komm-Modul laufen wirklich super. Ich hatte erst nicht die Baudrate auf 2400 geändert und bekam nur Fehler im Protokoll - aber nach der Änderung - TOP!

                    Alles Gute für Dich und bleib Gesund.

                    Es grüßt der BuRn

                    F Offline
                    F Offline
                    FloxD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @burncolonia

                    Super! Freut mich, dass es bei Dir auch geklappt hat :blush: Hatte der Zähler bei dir auch die Adresse "0"?

                    Lg
                    Florian

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F FloxD

                      @burncolonia

                      Super! Freut mich, dass es bei Dir auch geklappt hat :blush: Hatte der Zähler bei dir auch die Adresse "0"?

                      Lg
                      Florian

                      B Offline
                      B Offline
                      burncolonia
                      schrieb am zuletzt editiert von burncolonia
                      #16

                      @floxd

                      Ja genau, bei mir ist es auch die "0".

                      Ich bin gerade mit dem mbus Adapter noch etwas auf Kriegsfuß. Manchmal lädt er einfach keine Werte mehr nach. Ist aber bisher noch nicht reproduzierbar wann oder warum - auch das log gibt keinen Aufschluss.

                      wenn ich über den slave raspi:

                      python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/serial0
                      

                      aufrufe bekomme ich:

                      Ausgabe:

                      burn@io-slave:~/pyMeterBus/tools $ python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/serial0 
                      INFO:meterbus.serial:SEND (005) 10 40 FD 3D 16
                      INFO:meterbus.serial:SEND (005) 10 5B 00 5B 16
                      INFO:meterbus.serial:RECV (027) 68 15 15 68 08 00 72 25 63 *gekürzt* 
                      {
                          "body": {
                              "header": {
                                  "access_no": 90,
                                  "identification": "0x40, 0x86, 0x63, 0x25",
                                  "manufacturer": "ELS",
                                  "medium": "0x3",
                                  "sign": "0x0, 0x0",
                                  "status": "0x0",
                                  "type": "0x72",
                                  "version": "0x25"
                              },
                              "records": [
                                  {
                                      "function": "FunctionType.INSTANTANEOUS_VALUE",
                                      "type": "VIFUnit.VOLUME",
                                      "unit": "MeasureUnit.M3",
                                      "value": 796.817999999999983629095368087291717529296875
                                  }
                              ]
                          },
                          "head": {
                              "a": "0x0",
                              "c": "0x8",
                              "crc": "0xa",
                              "length": "0x15",
                              "start": "0x68",
                              "stop": "0x16"
                          }
                      }
                      

                      Bei den Objekten vom mbus Adapter steht aber noch eine ältere Zahl - auch mit dem "Update now" Button wird nichts neueres gezogen bzw auch die AccessNumber nicht erhöht.

                      Wenn ich den mbus Adapter dann einmal durchstarte werden sofort die neuen Werte gezogen und korrekt eingetragen ...

                      Noch als Ergänzung wenn man das Ganze noch in kWh umrechnen möchte - lässt sich sehr leicht über Blocky lösen (nur die beiden Werte unten auf die eigenen anpassen):

                      blockygaskwh.png

                      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                        <block type="create" id="kt:st]g_7HQ~1,AVg(+C" x="63" y="105">
                          <field name="NAME">gaszaehlerStandkWh</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="#Pt*uq1EN[v.o|eC$}9c">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="COMMON">
                            <block type="text" id="bWM6wLsF^Y~MSK#E$4}0">
                              <field name="TEXT">{"type": "number", "unit": "kWh"}</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="on" id="[Aae;WUw?/GQLLaSi|YP">
                              <field name="OID">mbus.0.ELS-40866325.data.0-0-Current</field>
                              <field name="CONDITION">any</field>
                              <field name="ACK_CONDITION"></field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="update" id="{Fr+[nvsyzsRW=R)4u{|" inline="false">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">javascript.0.gaszaehlerStandkWh</field>
                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_round" id="Q%?2u.@vC#b(M/t(=t5m">
                                      <field name="OP">ROUND</field>
                                      <value name="NUM">
                                        <shadow type="math_number" id="{891F$v+}}[eD?-6w0mO">
                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="Ax|v!m*iFngQsRpxP8%L" inline="false">
                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="^NSlbme?*yyll)1=!$9C">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="J$]R.`;08=+yt0]}Ii|*" inline="false">
                                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="(8#e7nEvA)961d@}=f1e">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="CUh_iTk5%z6jmF=-I~}Y">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">mbus.0.ELS-40866325.data.0-0-Current</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="UpA:b_2XlkBjbm_gL8bq">
                                                  <field name="NUM">0.96</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="0h?^M2c0@O16iZ6SaT%$">
                                              <field name="NUM">10.364</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B burncolonia

                        @floxd

                        Ja genau, bei mir ist es auch die "0".

                        Ich bin gerade mit dem mbus Adapter noch etwas auf Kriegsfuß. Manchmal lädt er einfach keine Werte mehr nach. Ist aber bisher noch nicht reproduzierbar wann oder warum - auch das log gibt keinen Aufschluss.

                        wenn ich über den slave raspi:

                        python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/serial0
                        

                        aufrufe bekomme ich:

                        Ausgabe:

                        burn@io-slave:~/pyMeterBus/tools $ python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/serial0 
                        INFO:meterbus.serial:SEND (005) 10 40 FD 3D 16
                        INFO:meterbus.serial:SEND (005) 10 5B 00 5B 16
                        INFO:meterbus.serial:RECV (027) 68 15 15 68 08 00 72 25 63 *gekürzt* 
                        {
                            "body": {
                                "header": {
                                    "access_no": 90,
                                    "identification": "0x40, 0x86, 0x63, 0x25",
                                    "manufacturer": "ELS",
                                    "medium": "0x3",
                                    "sign": "0x0, 0x0",
                                    "status": "0x0",
                                    "type": "0x72",
                                    "version": "0x25"
                                },
                                "records": [
                                    {
                                        "function": "FunctionType.INSTANTANEOUS_VALUE",
                                        "type": "VIFUnit.VOLUME",
                                        "unit": "MeasureUnit.M3",
                                        "value": 796.817999999999983629095368087291717529296875
                                    }
                                ]
                            },
                            "head": {
                                "a": "0x0",
                                "c": "0x8",
                                "crc": "0xa",
                                "length": "0x15",
                                "start": "0x68",
                                "stop": "0x16"
                            }
                        }
                        

                        Bei den Objekten vom mbus Adapter steht aber noch eine ältere Zahl - auch mit dem "Update now" Button wird nichts neueres gezogen bzw auch die AccessNumber nicht erhöht.

                        Wenn ich den mbus Adapter dann einmal durchstarte werden sofort die neuen Werte gezogen und korrekt eingetragen ...

                        Noch als Ergänzung wenn man das Ganze noch in kWh umrechnen möchte - lässt sich sehr leicht über Blocky lösen (nur die beiden Werte unten auf die eigenen anpassen):

                        blockygaskwh.png

                        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                          <block type="create" id="kt:st]g_7HQ~1,AVg(+C" x="63" y="105">
                            <field name="NAME">gaszaehlerStandkWh</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="#Pt*uq1EN[v.o|eC$}9c">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="COMMON">
                              <block type="text" id="bWM6wLsF^Y~MSK#E$4}0">
                                <field name="TEXT">{"type": "number", "unit": "kWh"}</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="on" id="[Aae;WUw?/GQLLaSi|YP">
                                <field name="OID">mbus.0.ELS-40866325.data.0-0-Current</field>
                                <field name="CONDITION">any</field>
                                <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="update" id="{Fr+[nvsyzsRW=R)4u{|" inline="false">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">javascript.0.gaszaehlerStandkWh</field>
                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_round" id="Q%?2u.@vC#b(M/t(=t5m">
                                        <field name="OP">ROUND</field>
                                        <value name="NUM">
                                          <shadow type="math_number" id="{891F$v+}}[eD?-6w0mO">
                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="Ax|v!m*iFngQsRpxP8%L" inline="false">
                                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="^NSlbme?*yyll)1=!$9C">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="J$]R.`;08=+yt0]}Ii|*" inline="false">
                                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="(8#e7nEvA)961d@}=f1e">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="CUh_iTk5%z6jmF=-I~}Y">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">mbus.0.ELS-40866325.data.0-0-Current</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="UpA:b_2XlkBjbm_gL8bq">
                                                    <field name="NUM">0.96</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="0h?^M2c0@O16iZ6SaT%$">
                                                <field name="NUM">10.364</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        
                        F Offline
                        F Offline
                        FloxD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @burncolonia

                        seltsam, läuft bei mir geschmeidig mit dem Adapter… die Id-Aktualisierungsrate hast du runtergenommen? Habe sie auf 60 (sek)…

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F FloxD

                          @burncolonia

                          seltsam, läuft bei mir geschmeidig mit dem Adapter… die Id-Aktualisierungsrate hast du runtergenommen? Habe sie auf 60 (sek)…

                          B Offline
                          B Offline
                          burncolonia
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          @floxd

                          Ja genau, bin auch auf 60 Sekunden gegangen - mal abwarten - heute läuft er bisher ganz gut durch.

                          Aufgrund des guten Wetters und Solar-Thermie auf dem Dach ist es aktuell schwierig zu beobachten ;-)

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F FloxD

                            @burncolonia

                            Hi,
                            ja, ich habe exakt den gleichen Gaszähler wie du (BK-G4AT Honeywell/Elster, schraubt man die nicht verplomte Blende rechts unten ab, ist da ein 4-Pin Stecker). Ich habe den ACM M-bus wire hier bestellt: https://gt-gascount.de/ACM-M-BUS-Wire (ist deutlich günstiger als sonst wo, trägt allerdings nicht das "5.2" im Namen, auf Nachfrage beim Shop sei dieses Modul jedoch kompatibel mit meinem Zähler, wird morgen oder übermorgen geliefert, dann weiß ich mehr).

                            Über den "Absolute Encoder" findet sich im Netz fast noch nichts, ich habe hier nur zwei Kommentare zu gefunden:
                            https://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/2017-February/010339.html
                            und
                            https://community.openenergymonitor.org/t/connector-protocol-for-elster-gasmeter/7980

                            ...wie versiert die sind, kann ich nicht beurteilen. Im ersten Kommentar steht geschrieben, dass der Encoder mit 5V versorgt wird. Da der M-Bus nach meinem Verständnis mit >18 V läuft hatte ich mich nicht getraut den M-Bus direkt an den Zähler anzuschließen- hätte versuchsweise (wie aus dem dem zweiten Kommentar zu entnehmen) die obersten 2 Pins versucht. Wenn du dich noch 2-3 Tage gedulden kannst, werde ich mir das "Kommunikationsmodul ACM M-Bus wire", sobald es da ist, mal anschauen ob in diesem noch "Technik" verbaut ist und wenn nicht, auf welche der 4 Pins die zwei M-Bus Kabel durchgeschleift werden.

                            Noch eine Anmerkung zur Installationsanleitung des Raspberry HAT:
                            https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/Datasheet_MBUS_HAT_Rev_A.pdf?v=1656503284

                            Hat bei mir nicht auf Anhieb funktioniert, da zweimal Fehlermeldungen wegen unbekannter Befehle kamen (wohl weder im Raspian Bullseye Standard OS 32 noch in der 64bit Version vorhanden, hatte beides versucht; vielleicht bin ich hier einfach zu doof...). Durch ein ergänzendes

                            sudo apt-get install autoconf
                            sudo apt install libtool
                            

                            im Terminal ist die Installation dann komplett ohne Fehlermeldung durchgelaufen.

                            Die komplette Installation des Raspberry Pi mit M-Bus HAT (als Wlan Iobroker Slave) über einen Apple mit Terminal sah bei mir dann so aus (ob es letztlich funktioniert, kann ich die nächsten Tage berichten, wenn das Kommunikationsmodul da ist :blush: :

                            Am einfachsten mit dem Raspberry Pi Imager (habe hier das Raspberry PI OS Bullseye 64-bit verwendet)
                            094fa2b4-1c8b-4929-8b59-9a548a16209f-image.png

                            Rechts unter Einstellungen mit „enable SSH“ auch gleich neues Passwort und die Wlan-PW-Übernahme etc. anklicken. Sobald die Karte geschrieben ist in den Pi einlegen. Im Router die vergebene IP-Adresse nachschauen (bei mir die 192.168.178.54). Dann im Terminal weiter:

                            ssh-keygen -R 192.168.178.54 
                            ssh pi@192.168.178.54
                            

                            Password wie im PI Imager eingeben. Dann...

                            sudo raspi-config 
                            

                            gehe hier zu "3 Interfacing Options"
                            und hier zu "I6 Serial Port"
                            -> Would you like a login shell to be accessible over serial? --> NO
                            ->Would you like the serial port hardware to be enabled? --> YES
                            Beende raspi-config

                            weiter im Terminal:

                            sudo echo "dtoverlay=disable-bt" | sudo tee -a /boot/config.txt
                            sudo systemctl disable hciuart
                            sudo reboot
                            
                            sudo apt-get install autoconf
                            sudo apt-get install -y cmake
                            sudo git clone https://github.com/rscada/libmbus.git 
                            cd libmbus 
                            sudo apt install libtool
                            sudo ./build.sh
                            sudo make install 
                            cd bin 
                            sudo ln -s /usr/local/lib/libmbus.so.0 /usr/lib/libmbus.so.0
                            

                            Iobroker als Slave auf Rasp installieren (hier muss man wohl die gleiche Node.js-Version wie auf der Haupt-Installation verwenden bei mir die V16.x, ausführliche Anleitung unter: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md)

                            curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            sudo reboot
                            
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            

                            Multihost:
                            In Portainer/Synology Console (hier läuft bei mir Iobroker):

                             iobroker multihost enable
                            

                            über Console/Terminal auf Raspberry:

                            iobroker multihost connect
                            

                            (hier jeweils Eingabe von Passwort / IP etc.)

                            update:
                            in dem gelieferten Kommunikationsmodul "ACM 5.2 M-Bus Wire" von Elster ist noch eine Platine mit diversen elektrischen Bauteilen verbaut:

                            IMG_1086.jpg

                            (Ohne das Modul wird ein direktes Auslesen des Zählers damit leider vermutlich nicht funktionieren, habe es selbst nicht versucht - würde auch davon abraten dies zu tun...)

                            Der M-Bus Adapter hat den Zähler allerdings nicht direkt gefunden.

                            Um die Adresse des Zählers zu finden habe ich auf dem Raspberry noch folgendes Programm installiert (über Terminal):

                            pip3 install pyMeterBus
                            sudo git clone https://gitlab.com/ganehag/pyMeterBus
                            cd pyMeterBus/tools
                            

                            dann kann mit

                            python3 mbus-serial-scan.py -d /dev/serial0
                            

                            die Adresse ausgelesen werden (bei mir 0)

                            b5520057-9105-40be-b9ea-3eae310ad9ce-image.png

                            mit

                            python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/serial0 
                            

                            (Die 0 nach "-a" ggf. durch die eigene Adresse ersetzen) kann dann der Zählerstand über das Terminal abgefragt werden.

                            50410964-1e12-4141-a18e-48acd1cf8dee-image.png

                            um die Daten jetzt noch in iobroker zu bekommen im M-bus Adapter folgende Einstellungen:
                            ba50a087-7e21-4e04-bac4-c45660a73349-image.png
                            und auf dem zweiten Reiter "Geräte" unter ID die oben ermittelte Adresse (bei mir 0) eintragen
                            01eee14a-443e-4b14-8b14-c992ef2b243f-image.png

                            ...und den Adapter starten. Unter Objekte findet sich jetzt der Zählerstand :grinning:
                            22b2615d-8cd8-431e-9eae-bb1d6889bafe-image.png

                            ... Ich bin kein Profi in diesen Dingen, habe mir die einzelnen Schritte im Netz zusammengesucht, wenn sich Fehler eingeschlichen haben oder es Verbesserungsvorschläge gibt gerne her damit!

                            Lg
                            Florian

                            C Offline
                            C Offline
                            CWie
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            @floxd

                            Hallo und vielen Dank erstmal für die großartige Anleitung!

                            Ich habe einen Elster BK-G4, habe das ACM 5.2 M-Bus Kabel gekauft und auch den Zihatec Raspberry Hat.
                            Nachdem ich alles (bis auf ioBroker, das habe ich mal übersprungen bis ich in libmbus oder pyMeterBus eine Antwort bekomme) nach Anleitung installiert und eingerichtet, und das sollte bis dahin eigentlich auch geklappt haben.

                            Nur wenn ich nun mit "./mbus-serial-scan -d -b 2400 /dev/serial0" oder mit "python3 mbus-serial-scan.py -d /dev/serial0" versuche ein Gerät zu erkennen, werden eine gute Weile lang commands geschickt ohne dass je eine Antwort zurück kommt.
                            Was mich stutzig macht sind dabei die TX und RX Leds am MBus Hat. TX blinkt solange der mbus-serial-scan aktiv ist und da um Antworten bettelt, so weit, so gut.
                            RX leuchtet jedoch durchgehend sobald das M-Bus Kabel mit dem Gaszähler verbunden ist, und sowohl Raspberry als auch der Hat Strom haben. Ich nehme an das soll nicht so sein? Habt ihr ne Idee wie ich da die Fehlerquelle eingrenzen kann?

                            Um auszuschließen dass vielleicht ein schlechtes Netzteil schuld sein könnte habe ich versuchsweise auch den Raspberry von einer Powerbank, und den Hat von einem 6S Lipo (ca 24V) versorgt, leider mit gleichem Ergebnis.

                            Wie sieht das bei euch mit der RX LED aus? ich nehme an die leuchtet nicht durchgehend?
                            Und kann das ein konfigurationsfehler am Raspberry sein, oder ist hier wohl hardwareseitig etwas faul?

                            Beste Grüße aus Wien
                            Clemens

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C CWie

                              @floxd

                              Hallo und vielen Dank erstmal für die großartige Anleitung!

                              Ich habe einen Elster BK-G4, habe das ACM 5.2 M-Bus Kabel gekauft und auch den Zihatec Raspberry Hat.
                              Nachdem ich alles (bis auf ioBroker, das habe ich mal übersprungen bis ich in libmbus oder pyMeterBus eine Antwort bekomme) nach Anleitung installiert und eingerichtet, und das sollte bis dahin eigentlich auch geklappt haben.

                              Nur wenn ich nun mit "./mbus-serial-scan -d -b 2400 /dev/serial0" oder mit "python3 mbus-serial-scan.py -d /dev/serial0" versuche ein Gerät zu erkennen, werden eine gute Weile lang commands geschickt ohne dass je eine Antwort zurück kommt.
                              Was mich stutzig macht sind dabei die TX und RX Leds am MBus Hat. TX blinkt solange der mbus-serial-scan aktiv ist und da um Antworten bettelt, so weit, so gut.
                              RX leuchtet jedoch durchgehend sobald das M-Bus Kabel mit dem Gaszähler verbunden ist, und sowohl Raspberry als auch der Hat Strom haben. Ich nehme an das soll nicht so sein? Habt ihr ne Idee wie ich da die Fehlerquelle eingrenzen kann?

                              Um auszuschließen dass vielleicht ein schlechtes Netzteil schuld sein könnte habe ich versuchsweise auch den Raspberry von einer Powerbank, und den Hat von einem 6S Lipo (ca 24V) versorgt, leider mit gleichem Ergebnis.

                              Wie sieht das bei euch mit der RX LED aus? ich nehme an die leuchtet nicht durchgehend?
                              Und kann das ein konfigurationsfehler am Raspberry sein, oder ist hier wohl hardwareseitig etwas faul?

                              Beste Grüße aus Wien
                              Clemens

                              F Offline
                              F Offline
                              FloxD
                              schrieb am zuletzt editiert von FloxD
                              #20

                              Um auszuschließen dass vielleicht ein schlechtes Netzteil schuld sein könnte habe ich versuchsweise auch den Raspberry von einer Powerbank, und den Hat von einem 6S Lipo (ca 24V) versorgt, leider mit gleichem Ergebnis.

                              ich habe den HAT mit einem seperaten 12V Netzteil versorgt, dass sollte aber nicht das Problem sein

                              Wie sieht das bei euch mit der RX LED aus? ich nehme an die leuchtet nicht durchgehend?

                              RX sollte nicht durchgehend leuchten (blinkt nur kurz einmal auf nach kurzem Blinken des TX). Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass das bei mir am Anfang auch so war und erst nach Installation von

                              pip3 install pyMeterBus
                              sudo git clone https://gitlab.com/ganehag/pyMeterBus
                              cd pyMeterBus/tools
                              

                              funktionierte (kann mich aber auch irren). Ist die Installation ohne Fehlermeldungen durchgelaufen? Hast du es nochmals neu aufgesetzt, andere SD-Karte versucht?

                              Und kann das ein konfigurationsfehler am Raspberry sein, oder ist hier wohl hardwareseitig etwas faul?

                              die Jumper richtig gesetzt? Ansonsten bin ich ratlos :confused:

                              screenshot_70.png

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F FloxD

                                Um auszuschließen dass vielleicht ein schlechtes Netzteil schuld sein könnte habe ich versuchsweise auch den Raspberry von einer Powerbank, und den Hat von einem 6S Lipo (ca 24V) versorgt, leider mit gleichem Ergebnis.

                                ich habe den HAT mit einem seperaten 12V Netzteil versorgt, dass sollte aber nicht das Problem sein

                                Wie sieht das bei euch mit der RX LED aus? ich nehme an die leuchtet nicht durchgehend?

                                RX sollte nicht durchgehend leuchten (blinkt nur kurz einmal auf nach kurzem Blinken des TX). Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass das bei mir am Anfang auch so war und erst nach Installation von

                                pip3 install pyMeterBus
                                sudo git clone https://gitlab.com/ganehag/pyMeterBus
                                cd pyMeterBus/tools
                                

                                funktionierte (kann mich aber auch irren). Ist die Installation ohne Fehlermeldungen durchgelaufen? Hast du es nochmals neu aufgesetzt, andere SD-Karte versucht?

                                Und kann das ein konfigurationsfehler am Raspberry sein, oder ist hier wohl hardwareseitig etwas faul?

                                die Jumper richtig gesetzt? Ansonsten bin ich ratlos :confused:

                                screenshot_70.png

                                C Offline
                                C Offline
                                CWie
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                @floxd

                                Das Kabel war Schuld!

                                Wenn ich das "Elster ACM 5.2 M-Bus" Kabel an meinen Zähler stecke, zieht das ganze am M-Bus dauerhaft knapp 14mA. Der Zihatec Hat ist aber für maximal 6 Lasteinheiten, also 9mA ausgelegt. (Info von Herrn Wendt von Zihatec)

                                Ich hatte am Zähler noch vom Netzbetreiber so ein Kabelloses Ding zum Zähler auslesen, das aber scheinbar nicht funktioniert (wurde trotzdem immer manuell abgelesen).

                                An dem Kabel ist mir aufgefallen, dass es im Gegensatz zum ACM 5.2, welches wohl NUR für das Zählwerk AE5 ist (bei meinem Zähler, der zumindest nach Bildvergleichen ein AE2 oder AE3 haben dürfte klappt es ja leider nicht. Elster ist da leider sehr undurchsichtig) keinerlei zusätzliche Elektronik auf der zwischenplatine ist. Also da sind wirklich einfach nur die 2 Kabeladern direkt an mit den 2 unteren Pins verbunden.

                                Ich habe also einfach mal frech ausprobiert was passiert wenn ich dieses Kabel an den Hat klemme, und siehe da:
                                Damit klappt das sofort und einwandfrei!

                                Nächster Schritt war natürlich noch auszuprobieren ob das auch überhaupt nur mit zwei Jumperkabeln klappt, und nachdem am anderen Kabel ja sonst eh nichts drauf war, tut es das natürlich auch brav :)

                                Die Lehren daraus:
                                -Bei älteren BK-G4 mit dem Zählwerk das außenrum nicht transparent ist, funktioniert die kombination ACM 5.2 Kabel mit Zihatec Hat wohl nicht. Zur Kontrolle einfach den Strom messen, wenn der mehr als 9mA ist, kann es mit dem Zihatec nicht klappen weil er dann dauerhaft glaubt ein Signal zu erkennen.

                                -Das Kabel ist scheinbar für den Hugo! Es reicht, die unteren 2 Pins mit beliebiger polrichtung direkt an den Zihatec Hat zu hängen. Das ist denke ich eine wichtige Info für Leute die ihren Zähler auslesen wollen, weil das doofe Kabel ja doch gleich mal 80€ kostet! Was genau die Elektronik am ACM5.2 noch tut würde mich aber trotzdem interessieren, vermutlich aber nur ein bisschen Filterung, weil an M-Bus ja grundsätzlich recht viele Geräte parallel hängen könnten und auch die (ungeschirmten) Kabel entsprechend lang sein können.

                                Anbei noch zwei Bilder dazu. Mit beiden gezeigten Anschlussvarianten klappt das einwandfrei.

                                Danke nochmal für die Tipps und die großartige Vorarbeit hier!

                                IMG_2168.JPG
                                IMG_2170.JPG

                                PhunkafizerP 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C CWie

                                  @floxd

                                  Das Kabel war Schuld!

                                  Wenn ich das "Elster ACM 5.2 M-Bus" Kabel an meinen Zähler stecke, zieht das ganze am M-Bus dauerhaft knapp 14mA. Der Zihatec Hat ist aber für maximal 6 Lasteinheiten, also 9mA ausgelegt. (Info von Herrn Wendt von Zihatec)

                                  Ich hatte am Zähler noch vom Netzbetreiber so ein Kabelloses Ding zum Zähler auslesen, das aber scheinbar nicht funktioniert (wurde trotzdem immer manuell abgelesen).

                                  An dem Kabel ist mir aufgefallen, dass es im Gegensatz zum ACM 5.2, welches wohl NUR für das Zählwerk AE5 ist (bei meinem Zähler, der zumindest nach Bildvergleichen ein AE2 oder AE3 haben dürfte klappt es ja leider nicht. Elster ist da leider sehr undurchsichtig) keinerlei zusätzliche Elektronik auf der zwischenplatine ist. Also da sind wirklich einfach nur die 2 Kabeladern direkt an mit den 2 unteren Pins verbunden.

                                  Ich habe also einfach mal frech ausprobiert was passiert wenn ich dieses Kabel an den Hat klemme, und siehe da:
                                  Damit klappt das sofort und einwandfrei!

                                  Nächster Schritt war natürlich noch auszuprobieren ob das auch überhaupt nur mit zwei Jumperkabeln klappt, und nachdem am anderen Kabel ja sonst eh nichts drauf war, tut es das natürlich auch brav :)

                                  Die Lehren daraus:
                                  -Bei älteren BK-G4 mit dem Zählwerk das außenrum nicht transparent ist, funktioniert die kombination ACM 5.2 Kabel mit Zihatec Hat wohl nicht. Zur Kontrolle einfach den Strom messen, wenn der mehr als 9mA ist, kann es mit dem Zihatec nicht klappen weil er dann dauerhaft glaubt ein Signal zu erkennen.

                                  -Das Kabel ist scheinbar für den Hugo! Es reicht, die unteren 2 Pins mit beliebiger polrichtung direkt an den Zihatec Hat zu hängen. Das ist denke ich eine wichtige Info für Leute die ihren Zähler auslesen wollen, weil das doofe Kabel ja doch gleich mal 80€ kostet! Was genau die Elektronik am ACM5.2 noch tut würde mich aber trotzdem interessieren, vermutlich aber nur ein bisschen Filterung, weil an M-Bus ja grundsätzlich recht viele Geräte parallel hängen könnten und auch die (ungeschirmten) Kabel entsprechend lang sein können.

                                  Anbei noch zwei Bilder dazu. Mit beiden gezeigten Anschlussvarianten klappt das einwandfrei.

                                  Danke nochmal für die Tipps und die großartige Vorarbeit hier!

                                  IMG_2168.JPG
                                  IMG_2170.JPG

                                  PhunkafizerP Offline
                                  PhunkafizerP Offline
                                  Phunkafizer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  Hallo,

                                  ich habe mir ein Modul entwickelt das direkt auf den Absolut Encoder aufgesteckt wird und über WLAN die Messwerte z. B. an einen MQTT Broker übermittelt, vielleicht interessiert das hier jemanden:

                                  https://www.seegel-systeme.de/2022/12/21/wlan-acm-esp-kommunikationsmodul-fuer-elster-gaszaehler/

                                  Schöne Grüße
                                  Stefan

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F FloxD

                                    @burncolonia

                                    Hi,
                                    ja, ich habe exakt den gleichen Gaszähler wie du (BK-G4AT Honeywell/Elster, schraubt man die nicht verplomte Blende rechts unten ab, ist da ein 4-Pin Stecker). Ich habe den ACM M-bus wire hier bestellt: https://gt-gascount.de/ACM-M-BUS-Wire (ist deutlich günstiger als sonst wo, trägt allerdings nicht das "5.2" im Namen, auf Nachfrage beim Shop sei dieses Modul jedoch kompatibel mit meinem Zähler, wird morgen oder übermorgen geliefert, dann weiß ich mehr).

                                    Über den "Absolute Encoder" findet sich im Netz fast noch nichts, ich habe hier nur zwei Kommentare zu gefunden:
                                    https://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/2017-February/010339.html
                                    und
                                    https://community.openenergymonitor.org/t/connector-protocol-for-elster-gasmeter/7980

                                    ...wie versiert die sind, kann ich nicht beurteilen. Im ersten Kommentar steht geschrieben, dass der Encoder mit 5V versorgt wird. Da der M-Bus nach meinem Verständnis mit >18 V läuft hatte ich mich nicht getraut den M-Bus direkt an den Zähler anzuschließen- hätte versuchsweise (wie aus dem dem zweiten Kommentar zu entnehmen) die obersten 2 Pins versucht. Wenn du dich noch 2-3 Tage gedulden kannst, werde ich mir das "Kommunikationsmodul ACM M-Bus wire", sobald es da ist, mal anschauen ob in diesem noch "Technik" verbaut ist und wenn nicht, auf welche der 4 Pins die zwei M-Bus Kabel durchgeschleift werden.

                                    Noch eine Anmerkung zur Installationsanleitung des Raspberry HAT:
                                    https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/Datasheet_MBUS_HAT_Rev_A.pdf?v=1656503284

                                    Hat bei mir nicht auf Anhieb funktioniert, da zweimal Fehlermeldungen wegen unbekannter Befehle kamen (wohl weder im Raspian Bullseye Standard OS 32 noch in der 64bit Version vorhanden, hatte beides versucht; vielleicht bin ich hier einfach zu doof...). Durch ein ergänzendes

                                    sudo apt-get install autoconf
                                    sudo apt install libtool
                                    

                                    im Terminal ist die Installation dann komplett ohne Fehlermeldung durchgelaufen.

                                    Die komplette Installation des Raspberry Pi mit M-Bus HAT (als Wlan Iobroker Slave) über einen Apple mit Terminal sah bei mir dann so aus (ob es letztlich funktioniert, kann ich die nächsten Tage berichten, wenn das Kommunikationsmodul da ist :blush: :

                                    Am einfachsten mit dem Raspberry Pi Imager (habe hier das Raspberry PI OS Bullseye 64-bit verwendet)
                                    094fa2b4-1c8b-4929-8b59-9a548a16209f-image.png

                                    Rechts unter Einstellungen mit „enable SSH“ auch gleich neues Passwort und die Wlan-PW-Übernahme etc. anklicken. Sobald die Karte geschrieben ist in den Pi einlegen. Im Router die vergebene IP-Adresse nachschauen (bei mir die 192.168.178.54). Dann im Terminal weiter:

                                    ssh-keygen -R 192.168.178.54 
                                    ssh pi@192.168.178.54
                                    

                                    Password wie im PI Imager eingeben. Dann...

                                    sudo raspi-config 
                                    

                                    gehe hier zu "3 Interfacing Options"
                                    und hier zu "I6 Serial Port"
                                    -> Would you like a login shell to be accessible over serial? --> NO
                                    ->Would you like the serial port hardware to be enabled? --> YES
                                    Beende raspi-config

                                    weiter im Terminal:

                                    sudo echo "dtoverlay=disable-bt" | sudo tee -a /boot/config.txt
                                    sudo systemctl disable hciuart
                                    sudo reboot
                                    
                                    sudo apt-get install autoconf
                                    sudo apt-get install -y cmake
                                    sudo git clone https://github.com/rscada/libmbus.git 
                                    cd libmbus 
                                    sudo apt install libtool
                                    sudo ./build.sh
                                    sudo make install 
                                    cd bin 
                                    sudo ln -s /usr/local/lib/libmbus.so.0 /usr/lib/libmbus.so.0
                                    

                                    Iobroker als Slave auf Rasp installieren (hier muss man wohl die gleiche Node.js-Version wie auf der Haupt-Installation verwenden bei mir die V16.x, ausführliche Anleitung unter: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md)

                                    curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt-get install -y nodejs
                                    sudo reboot
                                    
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    

                                    Multihost:
                                    In Portainer/Synology Console (hier läuft bei mir Iobroker):

                                     iobroker multihost enable
                                    

                                    über Console/Terminal auf Raspberry:

                                    iobroker multihost connect
                                    

                                    (hier jeweils Eingabe von Passwort / IP etc.)

                                    update:
                                    in dem gelieferten Kommunikationsmodul "ACM 5.2 M-Bus Wire" von Elster ist noch eine Platine mit diversen elektrischen Bauteilen verbaut:

                                    IMG_1086.jpg

                                    (Ohne das Modul wird ein direktes Auslesen des Zählers damit leider vermutlich nicht funktionieren, habe es selbst nicht versucht - würde auch davon abraten dies zu tun...)

                                    Der M-Bus Adapter hat den Zähler allerdings nicht direkt gefunden.

                                    Um die Adresse des Zählers zu finden habe ich auf dem Raspberry noch folgendes Programm installiert (über Terminal):

                                    pip3 install pyMeterBus
                                    sudo git clone https://gitlab.com/ganehag/pyMeterBus
                                    cd pyMeterBus/tools
                                    

                                    dann kann mit

                                    python3 mbus-serial-scan.py -d /dev/serial0
                                    

                                    die Adresse ausgelesen werden (bei mir 0)

                                    b5520057-9105-40be-b9ea-3eae310ad9ce-image.png

                                    mit

                                    python3 mbus-serial-request-data.py -d -a 0 /dev/serial0 
                                    

                                    (Die 0 nach "-a" ggf. durch die eigene Adresse ersetzen) kann dann der Zählerstand über das Terminal abgefragt werden.

                                    50410964-1e12-4141-a18e-48acd1cf8dee-image.png

                                    um die Daten jetzt noch in iobroker zu bekommen im M-bus Adapter folgende Einstellungen:
                                    ba50a087-7e21-4e04-bac4-c45660a73349-image.png
                                    und auf dem zweiten Reiter "Geräte" unter ID die oben ermittelte Adresse (bei mir 0) eintragen
                                    01eee14a-443e-4b14-8b14-c992ef2b243f-image.png

                                    ...und den Adapter starten. Unter Objekte findet sich jetzt der Zählerstand :grinning:
                                    22b2615d-8cd8-431e-9eae-bb1d6889bafe-image.png

                                    ... Ich bin kein Profi in diesen Dingen, habe mir die einzelnen Schritte im Netz zusammengesucht, wenn sich Fehler eingeschlichen haben oder es Verbesserungsvorschläge gibt gerne her damit!

                                    Lg
                                    Florian

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nebuk
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @floxd
                                    Hallo, bin auch ein "Geschädigter" der Eslter Gaszähler BK-G4AT, AE5 Typ, mit transparenter Abdeckung des Zählers. Das Gerät will seine Daten einfach nicht rausrücken :(
                                    Hab mir das M-Bus Interface aus https://github.com/rscada/libmbus/blob/master/hardware/MBus_USB.pdf gebaut.
                                    Das Interface funktioniert ( mit Oszy geprüft, Signale sehen gut aus ... ).
                                    Ich habe kein ACM 5.2 Anschluss gekauft, die MBUS+ / MBUS- Anschlüsse aus der Interface direkt an den unteren Zähler Pins angeschlossen. Es funktioniert nicht, kein Antwort aus dem Zähler. Die Stromaufnahme ist auch nicht normal, über 90 mA, hab es auch schnell getrennt.
                                    Hat jemand Informationen ob der teure Anschlussadapter ( ACM 5.2 ) gekauft werden muss ? Findet im Anschlussadapter irgendeine Signalumwandlung ?

                                    Wenn ja, welche Pins werden danach angesteuert ?

                                    Grüße
                                    Nebuk

                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N nebuk

                                      @floxd
                                      Hallo, bin auch ein "Geschädigter" der Eslter Gaszähler BK-G4AT, AE5 Typ, mit transparenter Abdeckung des Zählers. Das Gerät will seine Daten einfach nicht rausrücken :(
                                      Hab mir das M-Bus Interface aus https://github.com/rscada/libmbus/blob/master/hardware/MBus_USB.pdf gebaut.
                                      Das Interface funktioniert ( mit Oszy geprüft, Signale sehen gut aus ... ).
                                      Ich habe kein ACM 5.2 Anschluss gekauft, die MBUS+ / MBUS- Anschlüsse aus der Interface direkt an den unteren Zähler Pins angeschlossen. Es funktioniert nicht, kein Antwort aus dem Zähler. Die Stromaufnahme ist auch nicht normal, über 90 mA, hab es auch schnell getrennt.
                                      Hat jemand Informationen ob der teure Anschlussadapter ( ACM 5.2 ) gekauft werden muss ? Findet im Anschlussadapter irgendeine Signalumwandlung ?

                                      Wenn ja, welche Pins werden danach angesteuert ?

                                      Grüße
                                      Nebuk

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      FloxD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      @nebuk Da kann ich Dir leider nicht helfen. Beim AE2 / AE3 scheint es (s.o.) auch ohne das Modul zu klappen (da hier auch keine weitere Technik verbaut ist). Beim "ACM 5.2 M-Bus Wire" für den AE5 ist Technik verbaut (siehe mein Photo oben), was genau da passiert :man-shrugging: vielleicht kann Dir da @PHUNKAFIZER helfen? Er scheint sich gut mit den AE auszukennen! Lg Florian

                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F FloxD

                                        @nebuk Da kann ich Dir leider nicht helfen. Beim AE2 / AE3 scheint es (s.o.) auch ohne das Modul zu klappen (da hier auch keine weitere Technik verbaut ist). Beim "ACM 5.2 M-Bus Wire" für den AE5 ist Technik verbaut (siehe mein Photo oben), was genau da passiert :man-shrugging: vielleicht kann Dir da @PHUNKAFIZER helfen? Er scheint sich gut mit den AE auszukennen! Lg Florian

                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nebuk
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #25

                                        @Phunkafizer
                                        wenn ich fragen darf, was ist bei den BK-G4AT ( AE.05:05.01:01.01 Encoder ) anders als bei den AE02/AE03 ?
                                        Deine Schaltung scheint zu auch ohne den ACM Adapter zu funktionieren, auch für den AE05 Encoder. Kannst vielleicht kurz etwas dazu sagen ?
                                        Wenn ich den MBUS + / MBUS- an den unteren Pins anschließe, kann ich senden ( ist auf dem Oszy schön zu sehen ), es kommt aber keine Antwort, ebenso ist der gezogene Strom nicht OK, über 100 mA. Darum habe ich die Tests auch abgebrochen, das ist für MBUS nicht normal.
                                        Entweder ist beim Zähler der Encoder defekt oder es findet im ACM Adapter eine Signalumwandlung statt. Wie auch immer, Honeywell/Elster haben sich hier etwas einfallen lassen, den Privatanwender an der Kasse zu bieten für etwas was ein offenes System sein sollte...

                                        Grüße
                                        Nebuk

                                        PhunkafizerP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N nebuk

                                          @Phunkafizer
                                          wenn ich fragen darf, was ist bei den BK-G4AT ( AE.05:05.01:01.01 Encoder ) anders als bei den AE02/AE03 ?
                                          Deine Schaltung scheint zu auch ohne den ACM Adapter zu funktionieren, auch für den AE05 Encoder. Kannst vielleicht kurz etwas dazu sagen ?
                                          Wenn ich den MBUS + / MBUS- an den unteren Pins anschließe, kann ich senden ( ist auf dem Oszy schön zu sehen ), es kommt aber keine Antwort, ebenso ist der gezogene Strom nicht OK, über 100 mA. Darum habe ich die Tests auch abgebrochen, das ist für MBUS nicht normal.
                                          Entweder ist beim Zähler der Encoder defekt oder es findet im ACM Adapter eine Signalumwandlung statt. Wie auch immer, Honeywell/Elster haben sich hier etwas einfallen lassen, den Privatanwender an der Kasse zu bieten für etwas was ein offenes System sein sollte...

                                          Grüße
                                          Nebuk

                                          PhunkafizerP Offline
                                          PhunkafizerP Offline
                                          Phunkafizer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #26

                                          Hallo, ich versuche mal etwas mit den Modul- und Protokollbezeichnungen aufzuräumen. Entscheidend für die Art des elektronischen Anschlusses ist das "A" nach der Modellbezeichnung, z. B. BK-G4A. Die Modelle mit einem A sind mit einer ACM Schnittstelle ausgestattet. Auf diese ACM Schnittstelle können verschiedene Kommunikationsmodule (M-Bus wire, M-Bus wireless, SCR, ...), oder auch das WiFi ACM-ESP Modul aufgesteckt werden. Elektrisch gesehen ist diese ACM Schnittstelle eine Art UART Interface, ein einfacher USB TTL Wandler ist allerdings nicht ausreichend, da die Zählerelektronik über den TX Pin mit Strom versorgt wird und deswegen noch ein Stromtreiber in die Schaltung gehört. Auf der physischen ACM Schnittstelle können nun noch softwareseitig verschiedene Protokolle ablaufen, u. A. das M-Bus Protokoll. Welches Protokoll verwendet wird geht aus der Protokollbezeichnung (AE...) auf dem Zähler hervor.
                                          Die Zähler ohne dem "A" haben physisch eine M-Bus Schnittstelle. Diese ist elektrisch nicht kompatibel zur ACM Schnittstelle, obwohl der gleiche Stecker verwendet wird. Beim M-Bus werden nur 2 Leitungen verwendet, die für Stromversorgung, Sende- und Empfangsdaten benutzt werden.
                                          @nebuk
                                          Die Bezeichnungen AE.... bezeichnen nicht den Encoder, sondern eher das Protokoll. Z. B. können die Encoder AE2, AE3 oder AE5 das M-Bus Protokoll (nicht die elektrische Schnittstelle M-Bus) sprechen. Die Bezeichnung BK-G4AT bezeichnet den ganzen Zähler, also Balgengaszähler in einer bestimmten Größe (4) mit ACM Schnittstelle (A) und temperaturkompensierten Messwerten (T). Meine Schaltung funktioniert nicht nur ohne ACM Adapter, sondern IST ein ACM Adapter. Wenn Du einen BK-G4AT Zähler hast kannst Du entweder einen ACM Adapter Deiner Wahl nehmen, ODER den WiFi ACM-ESP.

                                          Gruß Stefan

                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          552

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe