  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    965

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

[Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 138.1k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C cainam

    @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

    em Dat
    a7f3d069-30ae-4d0e-8de4-99ac8dea98f9-image.png

    Aus "Information" sollte es doch eigentlich kommen, resp. "Name"...

    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von
    #539

    @cainam

    Du hast nicht dem gesamten Channel den Raum zugewiesen.

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Dominik F.D Dominik F.

      @cainam

      Du hast nicht dem gesamten Channel den Raum zugewiesen.

      C Offline
      C Offline
      cainam
      schrieb am zuletzt editiert von cainam
      #540

      @dominik-f

      dem ganzen ordner 10, 1 ist ein anderer Raum und unter sensors sind diverse räume und sensors.. muss ich allen sensoren den gleichen raum geben?

      412c266e-c924-44c9-a2e1-8a23ef3202cf-image.png

      Dominik F.D GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • C cainam

        @dominik-f

        dem ganzen ordner 10, 1 ist ein anderer Raum und unter sensors sind diverse räume und sensors.. muss ich allen sensoren den gleichen raum geben?

        412c266e-c924-44c9-a2e1-8a23ef3202cf-image.png

        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von
        #541

        @cainam

        Ja, ich denke das wird das Problem sein, Pittini weißt ja auch daraufhin, dass der gesamte Channel einem Raum zugewiesen sein muss.

        Ich gebe dir den Tipp, Aliase zu benutzen. Hat den Vorteil, dass du, wenn du mal ein Gerät austauscht, nur den entsprechenden Alias neu zuweisen musst und keine Skripte etc ändern musst.
        Ich nutze dafür den Alias Manager Adapter. Das geht damit relativ einfach.
        Sieht dann so aus bei mir:

        Unbenannt.PNG

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C cainam

          @dominik-f

          dem ganzen ordner 10, 1 ist ein anderer Raum und unter sensors sind diverse räume und sensors.. muss ich allen sensoren den gleichen raum geben?

          412c266e-c924-44c9-a2e1-8a23ef3202cf-image.png

          GrizzelbeeG Online
          GrizzelbeeG Online
          Grizzelbee
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
          #542

          @cainam

          Guck dir mal den Wert so um die Zeile 22 an:

          const DeconzNameFromDP = true; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
          

          Damit steuerst Du das Verhalten beim Auflösen der Namen beim deconz-Adapter.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Offline
            J Offline
            Jason
            schrieb am zuletzt editiert von
            #543

            Hallo,

            wie bekomme ich die Darstellung in Jarvis über die JSON Tabelle realisiert ?

            Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Jason

              Hallo,

              wie bekomme ich die Darstellung in Jarvis über die JSON Tabelle realisiert ?

              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von
              #544

              @jason

              über das Widget JsonTable

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J Offline
                J Offline
                Jason
                schrieb am zuletzt editiert von
                #545

                ja, aber was trage ich dort ein?

                Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J Jason

                  ja, aber was trage ich dort ein?

                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #546

                  @jason

                  ich hab bei mir die Standardeinstellungen gelassen. Ist wie bei allen anderen Widgets auch. Du erstellst ein Gerät das die JsonTabelle beinhaltet wie bei deinen States auch und erstellst dann ein Widget JsonTable und wählst es dort aus.
                  Wenn du die Tabelle irgendwie anders formatiert angezeigt bekommen möchtest, dann stell die Fragen dazu am Besten im Jarvis Thread. Das hat ja nichts mit dem Skript hier zutun.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J Offline
                    J Offline
                    Jason
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #547

                    Da hast Du recht, ich hatte wohl ein großes Brett vorm Kopf!!

                    Vielen Dank!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Pittini

                      @nightfly1983 Naja, steht ja fast im Klartext da

                      State for 19 doesnt exists
                      

                      Keine Ahnung was "19" ist, aber ich würde vermuten Du hast ein Gerät gelöscht, oder iwas geändert? Ohne zu wissen was Du gemacht hast oder ausführliches Log, kann ich nur raten.

                      reindeer-webR Offline
                      reindeer-webR Offline
                      reindeer-web
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #548

                      @pittini
                      Obwohl das script immer funktioniert hat, bekommen ich jetzt immer diese Fehlermeldungen:

                      16:15:23.711	error	javascript.0 (3163) at MakeTable (script.js.common.BattUeberwachung:610:75)
                      16:15:23.711	error	javascript.0 (3163) at main (script.js.common.BattUeberwachung:266:5)
                      16:15:23.712	error	javascript.0 (3163) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:126:13)
                      

                      An was könnte das denn liegen?

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • reindeer-webR reindeer-web

                        @pittini
                        Obwohl das script immer funktioniert hat, bekommen ich jetzt immer diese Fehlermeldungen:

                        16:15:23.711	error	javascript.0 (3163) at MakeTable (script.js.common.BattUeberwachung:610:75)
                        16:15:23.711	error	javascript.0 (3163) at main (script.js.common.BattUeberwachung:266:5)
                        16:15:23.712	error	javascript.0 (3163) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:126:13)
                        

                        An was könnte das denn liegen?

                        P Offline
                        P Offline
                        Pittini
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #549

                        @reindeer-web Mit den wenigen Infos ist das Glaskugelraten. Hast was geändert oder neues hinzugefügt? Hast iwelche updates eingespielt, wenn ja welche? Hast Geräte welche einen null Wert haben? Hast logging mal im Skript aktiviert und geguggt was das sagt?

                        reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Pittini

                          @reindeer-web Mit den wenigen Infos ist das Glaskugelraten. Hast was geändert oder neues hinzugefügt? Hast iwelche updates eingespielt, wenn ja welche? Hast Geräte welche einen null Wert haben? Hast logging mal im Skript aktiviert und geguggt was das sagt?

                          reindeer-webR Offline
                          reindeer-webR Offline
                          reindeer-web
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #550

                          @pittini
                          Vielen Dank! Der Hinweis auf den null Wert hat mir sehr geholfen.
                          Ich habe eine Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung, die öfters für längere Zeit (Tage, Wochen) außer Reichweite ist. Wieso die plötzlich einen null Wert hat ist mir nicht ganz klar.
                          Auf jeden Fall habe ich jetzt die Überwachung dafür herausgenommen und es funktioniert wieder alles bestens.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            SidM
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #551

                            Guten Abend!

                            Ich weiß nicht ob ich zu blöd bin. Habe das Skript mit "BatterieSpannung_33" laufen.
                            Jetzt versuche ich noch weitere Spannungen zu überwachen.

                            Ich habe eine zweite Zeile hinzugefügt:

                            const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                            const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                            

                            Das hat nicht funktioniert und das Skript folgende Meldung ausgegeben:

                            javascript.0 (6407) script.js.common.BatterieUeberwachung compile failed: at script.js.common.BatterieUeberwachung:13
                            
                            

                            Also hab ich in der gleichen Zeile einfach eine weitere Spannung hinzugefügt:

                            const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33";"BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                            

                            Hier bekomme ich auch keine fehlermeldung.
                            Aber unter den Datenpunkten hab ich weiterhin nur einmal den Datenpunkt BatteryMinLimit_
                            Kann so also keine zwei getrennten Werte bei unterschreiten der jeweiligen Spannung einstellen.

                            Was mache ich hier falsch?
                            Javaskript Adapter wurde schon neu gestartet....

                            Danke!

                            Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S SidM

                              Guten Abend!

                              Ich weiß nicht ob ich zu blöd bin. Habe das Skript mit "BatterieSpannung_33" laufen.
                              Jetzt versuche ich noch weitere Spannungen zu überwachen.

                              Ich habe eine zweite Zeile hinzugefügt:

                              const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                              const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                              

                              Das hat nicht funktioniert und das Skript folgende Meldung ausgegeben:

                              javascript.0 (6407) script.js.common.BatterieUeberwachung compile failed: at script.js.common.BatterieUeberwachung:13
                              
                              

                              Also hab ich in der gleichen Zeile einfach eine weitere Spannung hinzugefügt:

                              const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33";"BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                              

                              Hier bekomme ich auch keine fehlermeldung.
                              Aber unter den Datenpunkten hab ich weiterhin nur einmal den Datenpunkt BatteryMinLimit_
                              Kann so also keine zwei getrennten Werte bei unterschreiten der jeweiligen Spannung einstellen.

                              Was mache ich hier falsch?
                              Javaskript Adapter wurde schon neu gestartet....

                              Danke!

                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                              #552

                              @sidm

                              Du hast dir einfach nur die Anleitung nicht genau genug durchgelesen ;)
                              Im Skript musst du das nicht anpassen, also bitte wieder in den Ursprung bringen:

                              const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                              

                              Dann nach Anleitung bitte die Aufzählungen anlegen. In deinem Fall BatterieSpannung_33 und BatterieSpannung_100.
                              Den beiden Aufzählungen dann die entsprechenden Datenpunkte zuweisen.

                              Hier nochmal der Link zur Anleitung:
                              https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung

                              Es ist wichtig, dass du die Punkte unter Installation sehr genau befolgst, da sonst genau das passiert, was bei dir passiert ist :)

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Dominik F.D Dominik F.

                                @sidm

                                Du hast dir einfach nur die Anleitung nicht genau genug durchgelesen ;)
                                Im Skript musst du das nicht anpassen, also bitte wieder in den Ursprung bringen:

                                const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                                

                                Dann nach Anleitung bitte die Aufzählungen anlegen. In deinem Fall BatterieSpannung_33 und BatterieSpannung_100.
                                Den beiden Aufzählungen dann die entsprechenden Datenpunkte zuweisen.

                                Hier nochmal der Link zur Anleitung:
                                https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung

                                Es ist wichtig, dass du die Punkte unter Installation sehr genau befolgst, da sonst genau das passiert, was bei dir passiert ist :)

                                S Offline
                                S Offline
                                SidM
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #553

                                @dominik-f

                                Ahh jetzt ja! Oh man...bin ich blöd :face_with_rolling_eyes:

                                Die Aufzählung hatte ich ja angelegt, aber ich bei Punkt 5 "Nun Zeile 8-24 kontrollieren und bei Bedarf anpassen, wofür die einzelnen Zeilen gut sind, steht jeweils im Kommentar rechts daneben."
                                habe ich so verstanden, dass dort ebenfalls pro zu überwachende Spannung ein Eintrag rein muss.

                                Vielen Dank, nun passen die Datenpunkte!
                                Und @Pittini vielen Dank für das Klasse Skript!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • Horst BöttcherH Offline
                                  Horst BöttcherH Offline
                                  Horst Böttcher
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #554

                                  @pittini

                                  javascript.0
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  
                                  javascript.0
                                  2023-03-16 14:51:14.668	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                  
                                  javascript.0
                                  2023-03-16 14:51:14.668	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
                                  
                                  javascript.0
                                  2023-03-16 14:51:14.668	error	at Object.<anonymous> (script.js.System_.Batterieüberwachung:126:13)
                                  
                                  javascript.0
                                  2023-03-16 14:51:14.668	error	at main (script.js.System_.Batterieüberwachung:265:5)
                                  
                                  javascript.0
                                  2023-03-16 14:51:14.668	error	at CheckNextLowBatt (script.js.System_.Batterieüberwachung:395:91)
                                  
                                  javascript.0
                                  2023-03-16 14:51:14.667	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                  
                                  javascript.0
                                  2023-03-16 14:51:14.612	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  
                                  javascript.0
                                  2023-03-16 14:51:14.608	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                                  
                                  javascript.0
                                  2023-03-16 14:51:14.567	info	Start javascript script.js.System_.Batterieüberwachung
                                  
                                  javascript.0
                                  2023-03-16 14:51:12.628	info	Stop script script.js.System_.Batterieüberwachung
                                  

                                  zeigt leider nix an und bekomme fehler meldung

                                  Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Horst BöttcherH Horst Böttcher

                                    @pittini

                                    javascript.0
                                    Zeit
                                    debug
                                    Nachricht
                                    
                                    javascript.0
                                    2023-03-16 14:51:14.668	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                    
                                    javascript.0
                                    2023-03-16 14:51:14.668	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
                                    
                                    javascript.0
                                    2023-03-16 14:51:14.668	error	at Object.<anonymous> (script.js.System_.Batterieüberwachung:126:13)
                                    
                                    javascript.0
                                    2023-03-16 14:51:14.668	error	at main (script.js.System_.Batterieüberwachung:265:5)
                                    
                                    javascript.0
                                    2023-03-16 14:51:14.668	error	at CheckNextLowBatt (script.js.System_.Batterieüberwachung:395:91)
                                    
                                    javascript.0
                                    2023-03-16 14:51:14.667	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                    
                                    javascript.0
                                    2023-03-16 14:51:14.612	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    
                                    javascript.0
                                    2023-03-16 14:51:14.608	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                                    
                                    javascript.0
                                    2023-03-16 14:51:14.567	info	Start javascript script.js.System_.Batterieüberwachung
                                    
                                    javascript.0
                                    2023-03-16 14:51:12.628	info	Stop script script.js.System_.Batterieüberwachung
                                    

                                    zeigt leider nix an und bekomme fehler meldung

                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #555

                                    @horst-böttcher

                                    Zeig mal bitte die ersten 40 Zeilen des Skriptes, ich tippe darauf, dass du falsche Einstellungen hast UND/ODER die Funktion falsch hast

                                    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Dominik F.D Dominik F.

                                      @horst-böttcher

                                      Zeig mal bitte die ersten 40 Zeilen des Skriptes, ich tippe darauf, dass du falsche Einstellungen hast UND/ODER die Funktion falsch hast

                                      Horst BöttcherH Offline
                                      Horst BöttcherH Offline
                                      Horst Böttcher
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #556

                                      @dominik-f sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                      @horst-böttcher

                                      Zeig mal bitte die ersten 40 Zeilen des Skriptes, ich tippe darauf, dass du falsche Einstellungen hast UND/ODER die Funktion falsch hast

                                      const Version = "1.8.5"; // Batterieüberwachungsskript Stand 06.12.2021 - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                                      //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte 
                                      log("starting Batterieüberwachung V." + Version);
                                      //WICHTIG!!!
                                      //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
                                      //Bitte unbedingt Anleitung beachten
                                      // Nach der Zuweisung unbedingt den JS Adpter neu starten!
                                      
                                      //Grund Einstellungen
                                      const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                                      const logging = false; //Logging aktivieren?
                                      const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                                      const DeadFunktionName = "DeadCheck"; //Name der Funktion welche für den DeadCheck genutzt wird
                                      const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                                      const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                                      const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                      const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                      const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                      const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                                      let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                                      const NotifyDeadDevices = true; //Sollen "tote" Geräte gemeldet werden?
                                      const NotifyWarnDevices = true;//Sollen Geräte unter Limit gemeldet werden?
                                      const DeconzNameFromDP = false; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
                                      
                                      //Variablen für Alexa
                                      const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                      const AlexaInstance = "alexa2.0";
                                      const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                                      const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                                      
                                      //Variablen für Pushover
                                      const UsePushover = false; //Sollen Nachrichten via Pushover versendet werden?
                                      const PushoverDevice = 'All'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                      const PushoverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                                      const PushOverTitle = 'Batterien überprüfen';
                                      
                                      //Variablen für Telegram
                                      const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                      const TelegramInstance = "telegram.1"; //Telegraminstanz welche genutzt werden soll angeben
                                      const TelegramUser = ''; //Welche User sollen die Nachricht bekommen? Leer lassen für alle User. Mehrere User getrennt durch Komma.
                                      
                                      

                                      8a771bdb-d946-420c-8fcd-2103c5ed4a5b-image.png

                                      C Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • Horst BöttcherH Horst Böttcher

                                        @dominik-f sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                        @horst-böttcher

                                        Zeig mal bitte die ersten 40 Zeilen des Skriptes, ich tippe darauf, dass du falsche Einstellungen hast UND/ODER die Funktion falsch hast

                                        const Version = "1.8.5"; // Batterieüberwachungsskript Stand 06.12.2021 - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                                        //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte 
                                        log("starting Batterieüberwachung V." + Version);
                                        //WICHTIG!!!
                                        //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
                                        //Bitte unbedingt Anleitung beachten
                                        // Nach der Zuweisung unbedingt den JS Adpter neu starten!
                                        
                                        //Grund Einstellungen
                                        const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                                        const logging = false; //Logging aktivieren?
                                        const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                                        const DeadFunktionName = "DeadCheck"; //Name der Funktion welche für den DeadCheck genutzt wird
                                        const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                                        const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                                        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                        const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                        const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                        const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                                        let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                                        const NotifyDeadDevices = true; //Sollen "tote" Geräte gemeldet werden?
                                        const NotifyWarnDevices = true;//Sollen Geräte unter Limit gemeldet werden?
                                        const DeconzNameFromDP = false; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
                                        
                                        //Variablen für Alexa
                                        const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                        const AlexaInstance = "alexa2.0";
                                        const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                                        const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                                        
                                        //Variablen für Pushover
                                        const UsePushover = false; //Sollen Nachrichten via Pushover versendet werden?
                                        const PushoverDevice = 'All'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                        const PushoverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                                        const PushOverTitle = 'Batterien überprüfen';
                                        
                                        //Variablen für Telegram
                                        const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                        const TelegramInstance = "telegram.1"; //Telegraminstanz welche genutzt werden soll angeben
                                        const TelegramUser = ''; //Welche User sollen die Nachricht bekommen? Leer lassen für alle User. Mehrere User getrennt durch Komma.
                                        
                                        

                                        8a771bdb-d946-420c-8fcd-2103c5ed4a5b-image.png

                                        C Online
                                        C Online
                                        Chrunchy
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #557

                                        @horst-böttcher
                                        Hallo,
                                        die Nummer hinter der Funktion ist ist falsch. Im Script wird der Teil hinter dem "_" abgetrennt und in eine float gewandelt mit 1 Nachkommastelle
                                        Funktionsname: BatterieSpannung_15 (für 1,5V)
                                        Funktionsname: BatterieSpannung_30 (für 3V)
                                        Funktionsname: BatterieSpannung_120 (sollte dann 12V ergeben)

                                        Gruß Chrunchy

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Horst BöttcherH Horst Böttcher

                                          @dominik-f sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:

                                          @horst-böttcher

                                          Zeig mal bitte die ersten 40 Zeilen des Skriptes, ich tippe darauf, dass du falsche Einstellungen hast UND/ODER die Funktion falsch hast

                                          const Version = "1.8.5"; // Batterieüberwachungsskript Stand 06.12.2021 - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                                          //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte 
                                          log("starting Batterieüberwachung V." + Version);
                                          //WICHTIG!!!
                                          //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
                                          //Bitte unbedingt Anleitung beachten
                                          // Nach der Zuweisung unbedingt den JS Adpter neu starten!
                                          
                                          //Grund Einstellungen
                                          const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                                          const logging = false; //Logging aktivieren?
                                          const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                                          const DeadFunktionName = "DeadCheck"; //Name der Funktion welche für den DeadCheck genutzt wird
                                          const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                                          const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                                          const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                          const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                          const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                          const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                                          let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                                          const NotifyDeadDevices = true; //Sollen "tote" Geräte gemeldet werden?
                                          const NotifyWarnDevices = true;//Sollen Geräte unter Limit gemeldet werden?
                                          const DeconzNameFromDP = false; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
                                          
                                          //Variablen für Alexa
                                          const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                          const AlexaInstance = "alexa2.0";
                                          const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                                          const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                                          
                                          //Variablen für Pushover
                                          const UsePushover = false; //Sollen Nachrichten via Pushover versendet werden?
                                          const PushoverDevice = 'All'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                          const PushoverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                                          const PushOverTitle = 'Batterien überprüfen';
                                          
                                          //Variablen für Telegram
                                          const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                          const TelegramInstance = "telegram.1"; //Telegraminstanz welche genutzt werden soll angeben
                                          const TelegramUser = ''; //Welche User sollen die Nachricht bekommen? Leer lassen für alle User. Mehrere User getrennt durch Komma.
                                          
                                          

                                          8a771bdb-d946-420c-8fcd-2103c5ed4a5b-image.png

                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #558

                                          @horst-böttcher

                                          Kann das sein, dass du den falschen Datenpunkt ausgewählt hast? LowBat gibt ja nur true/false aus.

                                          Versuch mal

                                          hm-rpc.2.0007DA49992A68.0.OPERATING_VOLTAGE
                                          
                                          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          776

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe