ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Fronius Wattpilot Test 4.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
181 Beiträge 22 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tim2zg

    @c1olli
    Hallo, sorry für die ganzen Probleme.
    Ich habe es endlich gecheckt! Es sollte nun funktionieren.
    Freundliche Grüsse,
    Tim
    PS: Version 2.2.2

    C Offline
    C Offline
    c1olli
    schrieb am zuletzt editiert von
    #40

    @tim2zg
    Jepp, Version 2.2.2 funktioniert 👍 👍 👍

    Gruß
    Olli

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • T tim2zg

      @c1olli
      Genau das war auch mein Ziel. Ich habe dir meine Scripts schon oben geschickt. Es sollte nun auch mit Version 2.2.2 funktioniere.
      Freundliche Grüsse,
      Tim

      C Offline
      C Offline
      c1olli
      schrieb am zuletzt editiert von
      #41

      @tim2zg sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:

      @c1olli
      Genau das war auch mein Ziel. Ich habe dir meine Scripts schon oben geschickt. Es sollte nun auch mit Version 2.2.2 funktioniere.
      Freundliche Grüsse,
      Tim

      Ich habe nun die Datenpunkte vom Script an mein System angepasst und das Script scheint soweit zu laufen.
      Was ich jetzt nicht verstanden habe ist wie die Vergleichswerte (-11000, -9700 etc.) zustande kommen.
      Da ich den Grid Wert nicht nutzen kann, muß ich mir da einen neuen Wert kreieren ( PV-Power - Batterieladung - Verbrauch = PV Überschuß) , damit mir das Auto nicht den Haus-Akku leer saugt.
      wattscript.jpg

      Gruß
      Olli

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C c1olli

        @tim2zg sagte in Fronius Wattpilot Test 2.0.x:

        @c1olli
        Genau das war auch mein Ziel. Ich habe dir meine Scripts schon oben geschickt. Es sollte nun auch mit Version 2.2.2 funktioniere.
        Freundliche Grüsse,
        Tim

        Ich habe nun die Datenpunkte vom Script an mein System angepasst und das Script scheint soweit zu laufen.
        Was ich jetzt nicht verstanden habe ist wie die Vergleichswerte (-11000, -9700 etc.) zustande kommen.
        Da ich den Grid Wert nicht nutzen kann, muß ich mir da einen neuen Wert kreieren ( PV-Power - Batterieladung - Verbrauch = PV Überschuß) , damit mir das Auto nicht den Haus-Akku leer saugt.
        wattscript.jpg

        T Offline
        T Offline
        tim2zg
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #42

        @c1olli
        Das ist die Leistung, die wir einspeisen müssen, bevor wir mit der Amper Anzahl Laden können. Bei uns ist das Auto nicht an die Batterie angeschlossen. Vielleicht musst du das Script etwas anpassen.

        Freundliche Grüsse,
        Tim

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T tim2zg

          @c1olli
          Das ist die Leistung, die wir einspeisen müssen, bevor wir mit der Amper Anzahl Laden können. Bei uns ist das Auto nicht an die Batterie angeschlossen. Vielleicht musst du das Script etwas anpassen.

          Freundliche Grüsse,
          Tim

          C Offline
          C Offline
          c1olli
          schrieb am zuletzt editiert von
          #43

          @tim2zg
          Hallo,
          Dein Script läuft jetzt fast wie es soll.
          In einem anderen Script habe ich die Werte so aufbereitet, dass das Script automatisch den richtigen Wert zugewiesen bekommt.
          Der Wert wird so berechnet:
          PV Erzeugung - Verbrauch - Speicher Entladung - Speicher Ladung + Wattpilot

          Das Script schaltet dann automatisch - echt total klasse.
          wattscript1.png

          Gruß
          Olli

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • C Offline
            C Offline
            c1olli
            schrieb am zuletzt editiert von
            #44

            Könnte man das Script eventuell so erweitern, dass die Ladung bei z.B. 80% automatisch stoppt?

            Gruß
            Olli

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • C c1olli

              Könnte man das Script eventuell so erweitern, dass die Ladung bei z.B. 80% automatisch stoppt?

              T Offline
              T Offline
              tim2zg
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von tim2zg
              #45

              @c1olli
              Ja, aber der Wert muss bei dem Auto ausgelesen werden!
              Der Pilot unterstützt das nicht.
              Aber es gibt einige Adapter die das können.

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T tim2zg

                @c1olli
                Ja, aber der Wert muss bei dem Auto ausgelesen werden!
                Der Pilot unterstützt das nicht.
                Aber es gibt einige Adapter die das können.

                C Offline
                C Offline
                c1olli
                schrieb am zuletzt editiert von
                #46

                @tim2zg
                Hallo,

                Ich habe den Renault Adapter, da wird der Ladestand angezeigt.

                Ich wüsste jetzt nur nicht wie und was ich dem Script/Blockly hinzufügen müsste.

                Gruß
                Olli

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C c1olli

                  @tim2zg
                  Hallo,

                  Ich habe den Renault Adapter, da wird der Ladestand angezeigt.

                  Ich wüsste jetzt nur nicht wie und was ich dem Script/Blockly hinzufügen müsste.

                  T Offline
                  T Offline
                  tim2zg
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von tim2zg
                  #47

                  @c1olli
                  Hallo,
                  Unter dem «falls xyz aktualisiert wurde» Block einfach einen, wenn «Autofüllstand» unter 80% ist, dann den ganzen Teil der früher da war. Wenn nicht dann einfach set_power auf 6 und set_state auf frc;1 .
                  Freundliche Grüsse,
                  Tim

                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tim2zg

                    @c1olli
                    Hallo,
                    Unter dem «falls xyz aktualisiert wurde» Block einfach einen, wenn «Autofüllstand» unter 80% ist, dann den ganzen Teil der früher da war. Wenn nicht dann einfach set_power auf 6 und set_state auf frc;1 .
                    Freundliche Grüsse,
                    Tim

                    C Offline
                    C Offline
                    c1olli
                    schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                    #48

                    @tim2zg
                    Hallo,
                    so?battlevel.jpg

                    Gruss
                    Olli

                    Gruß
                    Olli

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C c1olli

                      @tim2zg
                      Hallo,
                      so?battlevel.jpg

                      Gruss
                      Olli

                      T Offline
                      T Offline
                      tim2zg
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #49

                      @c1olli
                      127cd854-70ae-4f41-9ba7-256109d1a68e-grafik.png
                      Fast, das im Screenshot rot markierte (der gesamte obere Teil), muss in ein «sonst» rein unten.
                      Zudem muss es frc;1 und nicht 0 sein sorry, mein Fehler.
                      Freundliche Grüsse,
                      Tim

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T tim2zg

                        @c1olli
                        127cd854-70ae-4f41-9ba7-256109d1a68e-grafik.png
                        Fast, das im Screenshot rot markierte (der gesamte obere Teil), muss in ein «sonst» rein unten.
                        Zudem muss es frc;1 und nicht 0 sein sorry, mein Fehler.
                        Freundliche Grüsse,
                        Tim

                        C Offline
                        C Offline
                        c1olli
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #50

                        @tim2zg
                        so?battlevel1.jpg

                        Sorry, wenn es ein wenig schwerfällig erscheint, aber beim Scripten bin ich neu und ich habe auch noch wirklich keine gute (für mich) Anleitung gefunden.

                        Gruss
                        Olli

                        Gruß
                        Olli

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C c1olli

                          @tim2zg
                          so?battlevel1.jpg

                          Sorry, wenn es ein wenig schwerfällig erscheint, aber beim Scripten bin ich neu und ich habe auch noch wirklich keine gute (für mich) Anleitung gefunden.

                          Gruss
                          Olli

                          T Offline
                          T Offline
                          tim2zg
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #51

                          @c1olli

                          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                            <block type="on_ext" id="gq`,=3iU#9VNbFii.@c!" x="38" y="-137">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                              <field name="CONDITION">any</field>
                              <field name="ACK_CONDITION"></field>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="()(Rz:ROjN?}V$rLe[hs">
                                  <field name="oid">fronius-wattpilot.1.TimeStamp</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="!^9P,f_s3gWEte%QeA06">
                                  <mutation else="1"></mutation>
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="_CQsxlAP#[U-D]GK8B.w">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="math_number" id="{L~if.kb*nVAl!k3I#84">
                                          <field name="NUM">80</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="get_value" id="P0Ki#{1,CC_3ic}s#qq=">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">ford.0.VIN.statususv4.vehiclestatus.batteryFillLevel.value</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="controls_if" id="LvwK}YD_{y*-5]}neG-d">
                                      <mutation elseif="4" else="1"></mutation>
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id=",wkwC#dURx7tHgqoDNiW">
                                          <field name="OP">GTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="math_number" id="Y}7erw598VFI13%!Zq$=">
                                              <field name="NUM">-11000</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="get_value" id="T6w}PKP8X?ysp!#bhUjh">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="controls_if" id="FMiO`]x/mB3M4nt#(e[0">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="Pk2fWtU+=|xuhRGxB]_l">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="math_number" id="raI]cm:(X#l[;HX~I=G6">
                                                  <field name="NUM">16</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="get_value" id="29f^g,k_PNA(lLY=7s8D">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="update" id="9_RqUWnr_=@1{![9mudX">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_number" id="z?#{zUZoS8Xc#0n6,d;f">
                                                  <field name="NUM">16</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="lPB55x#gx^-@9?XlA:sI">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="text" id=".Ztm5r2#v-yKjk5ic?*=">
                                                      <field name="TEXT">frc;0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_compare" id="lFc0Dt[erzS#?*9m$Gs(">
                                          <field name="OP">GTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="math_number" id="1-jcVD)^v`~FDO9P(`uD">
                                              <field name="NUM">-9700</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="get_value" id="M/.p;7R?aRg-k*Y7%DeG">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="controls_if" id="voFOXP[5qijJD_Gd|CKY">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="(:]4!n||+S#e5^CB,NKb">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="math_number" id="(20q$Yw~nD+_sm(=roKF">
                                                  <field name="NUM">14</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="get_value" id="b}@IzyQW.Eqw_{3;C$-m">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="update" id="-/*2ZkD(0bg!SVkw|p9j">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_number" id="4mf+w8|dl_O0vEz~(0-i">
                                                  <field name="NUM">14</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="9pw]QUM+#xC:E*hf}wtG">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="text" id="d8;a!I34q$|fO+Eoq){V">
                                                      <field name="TEXT">frc;0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF2">
                                        <block type="logic_compare" id="%kVT5F^C~A4`SaV0(!1|">
                                          <field name="OP">GTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="math_number" id="NkY,0Hu|rI^~qiAh14LO">
                                              <field name="NUM">-8300</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="get_value" id="U;.D5yAmCi0j^ZXw^4T@">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO2">
                                        <block type="controls_if" id="PX%mkBufZ3p%BKK{_-`{">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="%)sw95037rf=T23ds,QB">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="math_number" id="#G4-S^gKVI`[Tx)ZW^0p">
                                                  <field name="NUM">12</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="get_value" id="`~o.{;rr/ixUw,Y{HJM@">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="update" id="duFC]#$DhGEt_Gl?}@m]">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_number" id="xy?ElpZB%P6IGkkEHkkD">
                                                  <field name="NUM">12</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="W$pgC,-c!Wue?wf:K4oq">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="text" id="996E=7etPOU+|p+hA7cA">
                                                      <field name="TEXT">frc;0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF3">
                                        <block type="logic_compare" id="ys`0.^2jSxZ*=JlZe@3(">
                                          <field name="OP">GTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="math_number" id="2@HDCKb{.p`7:Q;z=R!U">
                                              <field name="NUM">-6900</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="get_value" id=";HMOdIs6yqeJAky#8_*w">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO3">
                                        <block type="controls_if" id="?;b2NX9MotHOvX:ZWlxw">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="f:#4LU/k_g}I/D4wz4Hi">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="math_number" id="v)tlc1tgctdw_|A8SdMv">
                                                  <field name="NUM">10</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="get_value" id="AFI_(]8!=]7ah~aL0n1H">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="update" id="T7y|u!v-x3N/:_)9vmoA">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_number" id="]IJS/6Y.{`rpi)1/QiQE">
                                                  <field name="NUM">10</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="LHV];txC;wm~bzSi5G|L">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="text" id="cY4)47PzF_8YFIW**FN6">
                                                      <field name="TEXT">frc;0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF4">
                                        <block type="logic_compare" id="9oDDifoGa:x8ydabNrmN">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="math_number" id="fT[FFamnz%+XVjmC[2V)">
                                              <field name="NUM">-4100</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="get_value" id="CiVLqdWl0lV3c|`1q=],">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO4">
                                        <block type="controls_if" id="5W`0S^!QK-3WlI;?FoX4">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="AIsyWmQ)uA#=g4WnHcn`">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="Y7O]^!-@xtcOA~k}GJ(R">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="math_number" id="?(Wt=gR_xI2zlk)M]%9!">
                                                      <field name="NUM">6</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="get_value" id="Ru$(aZP.pT{yRtIu`n+F">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="Tzp$9ht,g]zQBH4i${[)">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="text" id=",#yVKehj)C1Hs@MH:n1c">
                                                      <field name="TEXT">frc;0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="get_value" id="o-FMmY;.d.PnU|U{Q[1B">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="update" id="Pq4D;`-+~59WItT;R2Hu">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_number" id="QG4v;AI=eRz9-*Pp{!@D">
                                                  <field name="NUM">6</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="t-ehj(=?=~t29v+YZ$?w">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="text" id="_/~G~5kCfCsl2hT;,y[a">
                                                      <field name="TEXT">frc;0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="controls_if" id="0~%Q9}4p*x{{fmmzk{h+">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="MU4F,SOLWXAV;;L^|kOR">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="text" id="mj{z|;#HBW:2Rz;kjmA+">
                                                  <field name="TEXT">frc;1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="get_value" id="@^^G[^DU7NX]3-M0H7j7">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="update" id="(T(ocBtXi|gHGA8W@q;U">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="text" id="Rx:+[nc`je/J?jUq`C}F">
                                                  <field name="TEXT">frc;1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="update" id="YJ%/3pqUq-5veO8oKbg_">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="text" id="CoDnq6X;O!2t1Sag0%N*">
                                          <field name="TEXT">frc;1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          

                          1.png 2.png

                          Freundliche Grüsse,
                          Tim

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • T tim2zg

                            @c1olli

                            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                              <block type="on_ext" id="gq`,=3iU#9VNbFii.@c!" x="38" y="-137">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                <field name="CONDITION">any</field>
                                <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="()(Rz:ROjN?}V$rLe[hs">
                                    <field name="oid">fronius-wattpilot.1.TimeStamp</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="!^9P,f_s3gWEte%QeA06">
                                    <mutation else="1"></mutation>
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="_CQsxlAP#[U-D]GK8B.w">
                                        <field name="OP">GTE</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="math_number" id="{L~if.kb*nVAl!k3I#84">
                                            <field name="NUM">80</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="P0Ki#{1,CC_3ic}s#qq=">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">ford.0.VIN.statususv4.vehiclestatus.batteryFillLevel.value</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="controls_if" id="LvwK}YD_{y*-5]}neG-d">
                                        <mutation elseif="4" else="1"></mutation>
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id=",wkwC#dURx7tHgqoDNiW">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_number" id="Y}7erw598VFI13%!Zq$=">
                                                <field name="NUM">-11000</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="T6w}PKP8X?ysp!#bhUjh">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="controls_if" id="FMiO`]x/mB3M4nt#(e[0">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="Pk2fWtU+=|xuhRGxB]_l">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="math_number" id="raI]cm:(X#l[;HX~I=G6">
                                                    <field name="NUM">16</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value" id="29f^g,k_PNA(lLY=7s8D">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="update" id="9_RqUWnr_=@1{![9mudX">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_number" id="z?#{zUZoS8Xc#0n6,d;f">
                                                    <field name="NUM">16</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="lPB55x#gx^-@9?XlA:sI">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="text" id=".Ztm5r2#v-yKjk5ic?*=">
                                                        <field name="TEXT">frc;0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="lFc0Dt[erzS#?*9m$Gs(">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_number" id="1-jcVD)^v`~FDO9P(`uD">
                                                <field name="NUM">-9700</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="M/.p;7R?aRg-k*Y7%DeG">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="controls_if" id="voFOXP[5qijJD_Gd|CKY">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="(:]4!n||+S#e5^CB,NKb">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="math_number" id="(20q$Yw~nD+_sm(=roKF">
                                                    <field name="NUM">14</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value" id="b}@IzyQW.Eqw_{3;C$-m">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="update" id="-/*2ZkD(0bg!SVkw|p9j">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_number" id="4mf+w8|dl_O0vEz~(0-i">
                                                    <field name="NUM">14</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="9pw]QUM+#xC:E*hf}wtG">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="text" id="d8;a!I34q$|fO+Eoq){V">
                                                        <field name="TEXT">frc;0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF2">
                                          <block type="logic_compare" id="%kVT5F^C~A4`SaV0(!1|">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_number" id="NkY,0Hu|rI^~qiAh14LO">
                                                <field name="NUM">-8300</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="U;.D5yAmCi0j^ZXw^4T@">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO2">
                                          <block type="controls_if" id="PX%mkBufZ3p%BKK{_-`{">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="%)sw95037rf=T23ds,QB">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="math_number" id="#G4-S^gKVI`[Tx)ZW^0p">
                                                    <field name="NUM">12</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value" id="`~o.{;rr/ixUw,Y{HJM@">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="update" id="duFC]#$DhGEt_Gl?}@m]">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_number" id="xy?ElpZB%P6IGkkEHkkD">
                                                    <field name="NUM">12</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="W$pgC,-c!Wue?wf:K4oq">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="text" id="996E=7etPOU+|p+hA7cA">
                                                        <field name="TEXT">frc;0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF3">
                                          <block type="logic_compare" id="ys`0.^2jSxZ*=JlZe@3(">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_number" id="2@HDCKb{.p`7:Q;z=R!U">
                                                <field name="NUM">-6900</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id=";HMOdIs6yqeJAky#8_*w">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO3">
                                          <block type="controls_if" id="?;b2NX9MotHOvX:ZWlxw">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="f:#4LU/k_g}I/D4wz4Hi">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="math_number" id="v)tlc1tgctdw_|A8SdMv">
                                                    <field name="NUM">10</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value" id="AFI_(]8!=]7ah~aL0n1H">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="update" id="T7y|u!v-x3N/:_)9vmoA">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_number" id="]IJS/6Y.{`rpi)1/QiQE">
                                                    <field name="NUM">10</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="LHV];txC;wm~bzSi5G|L">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="text" id="cY4)47PzF_8YFIW**FN6">
                                                        <field name="TEXT">frc;0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF4">
                                          <block type="logic_compare" id="9oDDifoGa:x8ydabNrmN">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_number" id="fT[FFamnz%+XVjmC[2V)">
                                                <field name="NUM">-4100</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="CiVLqdWl0lV3c|`1q=],">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO4">
                                          <block type="controls_if" id="5W`0S^!QK-3WlI;?FoX4">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="AIsyWmQ)uA#=g4WnHcn`">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="Y7O]^!-@xtcOA~k}GJ(R">
                                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="math_number" id="?(Wt=gR_xI2zlk)M]%9!">
                                                        <field name="NUM">6</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="get_value" id="Ru$(aZP.pT{yRtIu`n+F">
                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="Tzp$9ht,g]zQBH4i${[)">
                                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="text" id=",#yVKehj)C1Hs@MH:n1c">
                                                        <field name="TEXT">frc;0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="get_value" id="o-FMmY;.d.PnU|U{Q[1B">
                                                        <field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="update" id="Pq4D;`-+~59WItT;R2Hu">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_number" id="QG4v;AI=eRz9-*Pp{!@D">
                                                    <field name="NUM">6</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="t-ehj(=?=~t29v+YZ$?w">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="text" id="_/~G~5kCfCsl2hT;,y[a">
                                                        <field name="TEXT">frc;0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="controls_if" id="0~%Q9}4p*x{{fmmzk{h+">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="MU4F,SOLWXAV;;L^|kOR">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="text" id="mj{z|;#HBW:2Rz;kjmA+">
                                                    <field name="TEXT">frc;1</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value" id="@^^G[^DU7NX]3-M0H7j7">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="update" id="(T(ocBtXi|gHGA8W@q;U">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="text" id="Rx:+[nc`je/J?jUq`C}F">
                                                    <field name="TEXT">frc;1</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="update" id="YJ%/3pqUq-5veO8oKbg_">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="text" id="CoDnq6X;O!2t1Sag0%N*">
                                            <field name="TEXT">frc;1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            

                            1.png 2.png

                            Freundliche Grüsse,
                            Tim

                            C Offline
                            C Offline
                            c1olli
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #52

                            @tim2zg
                            Danke für die Unterstützung - ich werde es gleich mal austesten.
                            Warum hast Du den ersten Bezugswert von "Grid Power" auf "Wattpilot Time Stamp" gewechselt?

                            Ach ja ich habe auch auf Version 3.0 gewechselt - läuft soweit.

                            Gruss
                            Olli

                            Gruß
                            Olli

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • C c1olli

                              @tim2zg
                              Danke für die Unterstützung - ich werde es gleich mal austesten.
                              Warum hast Du den ersten Bezugswert von "Grid Power" auf "Wattpilot Time Stamp" gewechselt?

                              Ach ja ich habe auch auf Version 3.0 gewechselt - läuft soweit.

                              Gruss
                              Olli

                              T Offline
                              T Offline
                              tim2zg
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #53

                              @c1olli
                              Schnellere Updates

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tim2zg

                                @c1olli
                                Schnellere Updates

                                C Offline
                                C Offline
                                c1olli
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #54

                                @tim2zg
                                Hallo,

                                ich habe den Adapter und das Script nun einige Zeit getestet und es läuft soweit recht gut.
                                Aber der Wattpilot Adapter schläft alle paar Tage mal wieder ein, Wenn ich ihn neu starte läuft es wieder eine Weile. Kann man da nochmal nachhaken? Vielleicht den Adapter einmal täglich neu starten?

                                Gruß
                                Olli

                                T H 3 Antworten Letzte Antwort
                                1
                                • C c1olli

                                  @tim2zg
                                  Hallo,

                                  ich habe den Adapter und das Script nun einige Zeit getestet und es läuft soweit recht gut.
                                  Aber der Wattpilot Adapter schläft alle paar Tage mal wieder ein, Wenn ich ihn neu starte läuft es wieder eine Weile. Kann man da nochmal nachhaken? Vielleicht den Adapter einmal täglich neu starten?

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  tim2zg
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #55

                                  @c1olli
                                  Schaue in den nächsten Tagen rein.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • C c1olli

                                    @tim2zg
                                    Hallo,

                                    ich habe den Adapter und das Script nun einige Zeit getestet und es läuft soweit recht gut.
                                    Aber der Wattpilot Adapter schläft alle paar Tage mal wieder ein, Wenn ich ihn neu starte läuft es wieder eine Weile. Kann man da nochmal nachhaken? Vielleicht den Adapter einmal täglich neu starten?

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    hinti
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #56

                                    @c1olli
                                    Bei mir läuft er Adapter auch nur ca. 1 Tag. Kann kommen keine Werte mehr.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • C c1olli

                                      @tim2zg
                                      Hallo,

                                      ich habe den Adapter und das Script nun einige Zeit getestet und es läuft soweit recht gut.
                                      Aber der Wattpilot Adapter schläft alle paar Tage mal wieder ein, Wenn ich ihn neu starte läuft es wieder eine Weile. Kann man da nochmal nachhaken? Vielleicht den Adapter einmal täglich neu starten?

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      hinti
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #57

                                      @c1olli
                                      Hallo! Ich habe gestern noch die aktuelle Version 3.0.2 installiert. Doch leider sind die Ausfälle noch viel häufiger geworden. Jetzt läuft der Adapter nur noch ein paar Minuten, und obwohl bei den Instanzen der Wattpilot auf grün ist kommen keine Werte.

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • H hinti

                                        @c1olli
                                        Hallo! Ich habe gestern noch die aktuelle Version 3.0.2 installiert. Doch leider sind die Ausfälle noch viel häufiger geworden. Jetzt läuft der Adapter nur noch ein paar Minuten, und obwohl bei den Instanzen der Wattpilot auf grün ist kommen keine Werte.

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        c1olli
                                        schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                        #58

                                        @hinti
                                        Der Entwickler ist @tim2zg.
                                        Ich habe gerade die neue Version installiert, mal sehen wie sie bei mir läuft.
                                        Bei Problemen vielleicht mal wieder eine vorige Version installieren.
                                        Hast Du Node 16 installiert?

                                        Gruß
                                        Olli

                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • C c1olli

                                          @hinti
                                          Der Entwickler ist @tim2zg.
                                          Ich habe gerade die neue Version installiert, mal sehen wie sie bei mir läuft.
                                          Bei Problemen vielleicht mal wieder eine vorige Version installieren.
                                          Hast Du Node 16 installiert?

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          hinti
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #59

                                          @c1olli said in Fronius Wattpilot Test 3.0.x:

                                          Der Entwickler ist @tim2zg.

                                          Sorry, da hab ich mich vertan.

                                          Ja, ich hab nodejs 16 installiert
                                          7c42e1ee-78ae-4d5b-9ec3-0eb980863767-grafik.png

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          769

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe