  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
52 Posts 13 Posters 11.4k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S spooky82

    @betacode Danke nochmal - der Flow funktioniert soweit gut.
    Das einzige Problem ist, dass sobald Node red mit dem Modbus verbunden ist, dieser geblockt für weitere Connections ist, da kein Disconnect nach jeder Abfrage durchgeführt wird.

    Weißt du, wie man einen Connect / Disconnect in den Flow einbauen kann, um dem Problem aus dem Weg zu gehen?

    B Offline
    B Offline
    betacode
    wrote on last edited by
    #36

    @spooky82 Hallo,
    tut mir leid, da kann ich leider auch nicht helfen. So tief bin ich nicht in der Materie drin.
    Wäre aber auch an einer Lösung interessiert.

    1 Reply Last reply
    0
    • S Offline
      S Offline
      Stingray
      wrote on last edited by
      #37

      @betacode
      Jetzt läuft node red mit modbus auf Iobroker.
      Habe Fixer ausgeführt da Modbus Recht nicht frei waren.
      Dann noch den Port 502 in meiner Fritzbox geöffnet.

      jetzt habe ich noch eine Frage

      32064 Input power = PV Leistung Pv Eingang ?
      32080 Active power = Eingspeiste Pv Leistung ?
      37113 Power meter collection Active power = Energie Messung, + Wert Einspeisung, - Wert Belieferung ?
      Welcher wert ist der Eigenverbrauch oder muß er berechnet werden?

      S 1 Reply Last reply
      0
      • S Stingray

        @betacode
        Jetzt läuft node red mit modbus auf Iobroker.
        Habe Fixer ausgeführt da Modbus Recht nicht frei waren.
        Dann noch den Port 502 in meiner Fritzbox geöffnet.

        jetzt habe ich noch eine Frage

        32064 Input power = PV Leistung Pv Eingang ?
        32080 Active power = Eingspeiste Pv Leistung ?
        37113 Power meter collection Active power = Energie Messung, + Wert Einspeisung, - Wert Belieferung ?
        Welcher wert ist der Eigenverbrauch oder muß er berechnet werden?

        S Offline
        S Offline
        spooky82
        wrote on last edited by
        #38

        @stingray Hi,

        bezogen auf die Huawei Anleitung verstehe ich es so:

        32064 Input power - AC Eingangsleistung --> Leistung nach dem Wechselrichter
        32080 Active power - Bin mir bei diesem Wert nicht sicher

        37113 Power meter collection Active power =

        0: feeding power to the
        power grid
        < 0: obtaining power from the
        power grid

        Einspeisung/ Bezug musst du berechnen aus:

        37113 - [Power meter collection] Active power

        0: feeding power to the
        power grid
        < 0: obtaining power from the
        power grid

        Der Hausverbrauch muss selbst berechnet werden und zwar:

        Hausverbrauch = (AC_Eingangsleistung + Bezug + Batterie_Entladung - Einspeisung - Batterie_Ladung.
        Dabei muss auf die Vorzeichen geachtet werden - Bezug und Entladung werden negativ ausgegeben.

        Die Speicherladung und Entladung müssen ebenfalls aus

        37001 - [Energy storage unit 1] Charge and discharge power

        0: charging
        < 0: discharging

        berechnet werden.

        Ich hoffe, das hilft.

        S 1 Reply Last reply
        0
        • S spooky82

          @stingray Hi,

          bezogen auf die Huawei Anleitung verstehe ich es so:

          32064 Input power - AC Eingangsleistung --> Leistung nach dem Wechselrichter
          32080 Active power - Bin mir bei diesem Wert nicht sicher

          37113 Power meter collection Active power =

          0: feeding power to the
          power grid
          < 0: obtaining power from the
          power grid

          Einspeisung/ Bezug musst du berechnen aus:

          37113 - [Power meter collection] Active power

          0: feeding power to the
          power grid
          < 0: obtaining power from the
          power grid

          Der Hausverbrauch muss selbst berechnet werden und zwar:

          Hausverbrauch = (AC_Eingangsleistung + Bezug + Batterie_Entladung - Einspeisung - Batterie_Ladung.
          Dabei muss auf die Vorzeichen geachtet werden - Bezug und Entladung werden negativ ausgegeben.

          Die Speicherladung und Entladung müssen ebenfalls aus

          37001 - [Energy storage unit 1] Charge and discharge power

          0: charging
          < 0: discharging

          berechnet werden.

          Ich hoffe, das hilft.

          S Offline
          S Offline
          Stingray
          wrote on last edited by
          #39

          @spooky82
          Ja danke ich werde das schon hinbekommen.
          Leider habe ich noch keine Luna bist du mit deinem System zufrieden.

          Lg

          S 1 Reply Last reply
          0
          • S Stingray

            @spooky82
            Ja danke ich werde das schon hinbekommen.
            Leider habe ich noch keine Luna bist du mit deinem System zufrieden.

            Lg

            S Offline
            S Offline
            spooky82
            wrote on last edited by
            #40

            @stingray ja, sehr zufrieden.
            Hier gibts auch ein Video über meine Anlage - falls es interessiert: https://youtu.be/dSh3IezsmbA

            M H 1M 1 Reply Last reply
            0
            • J Offline
              J Offline
              JoeAll
              wrote on last edited by
              #41

              Hallo,
              gibt es eine andere Variante zum Anschluss als den WiFi-Fe?
              mein Einsatzort ist Wlan-Frei.....

              1 Reply Last reply
              0
              • B Offline
                B Offline
                baybod
                wrote on last edited by
                #42

                Gibt es mittlerweile einen funktionierenden Adapter direkt aus IO Broker heraus. Der Weg über node red ist gut, dass er möglich ist. Ein direkter Adapter wäre für viele Benutzer (auch für mich) sicherlich einfacher. Gibt es hierzu neues?

                1 Reply Last reply
                1
                • M H 1M Offline
                  M H 1M Offline
                  M H 1
                  wrote on last edited by
                  #43

                  @baybod das wäre mal was. ich habe ja sogar versucht zu verstehen, was in diesem thread hier so steht, aber es ist mir schlichtweg unmöglich, node red zu konfigurieren, modbus ans laufen zu kriegen, oder, was noch schöner wäre, einen adapter zu finden, der beide schritte überflüssig machen würde...

                  es muss millionen von huawei WRs geben, warum kommt da nix?

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • S spooky82

                    @stingray ja, sehr zufrieden.
                    Hier gibts auch ein Video über meine Anlage - falls es interessiert: https://youtu.be/dSh3IezsmbA

                    M H 1M Offline
                    M H 1M Offline
                    M H 1
                    wrote on last edited by
                    #44

                    @spooky82 du scheinst deine werte ja abgreifen zu können, das freut mich, aber bringt mich nur näher ran an den wahnsinn.
                    hast du eine möglichkeit, von 1-x oder a-z alles zu dokumentieren,w as du unternommen hast, wo ggf einstellungen sitzen, die ich übersehe?

                    J S 2 Replies Last reply
                    0
                    • M H 1M M H 1

                      @spooky82 du scheinst deine werte ja abgreifen zu können, das freut mich, aber bringt mich nur näher ran an den wahnsinn.
                      hast du eine möglichkeit, von 1-x oder a-z alles zu dokumentieren,w as du unternommen hast, wo ggf einstellungen sitzen, die ich übersehe?

                      J Offline
                      J Offline
                      joeysch
                      wrote on last edited by joeysch
                      #45

                      @m-h-1
                      Welche Firmwareversion hast denn auf dem Dongle? Bei den neueren unbedingt hier den Haken setzen sonst wird das nix.
                      f7737bd1-53f2-41e4-b5fd-41d9c0231a18-image.png

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • M H 1M M H 1

                        @spooky82 du scheinst deine werte ja abgreifen zu können, das freut mich, aber bringt mich nur näher ran an den wahnsinn.
                        hast du eine möglichkeit, von 1-x oder a-z alles zu dokumentieren,w as du unternommen hast, wo ggf einstellungen sitzen, die ich übersehe?

                        S Offline
                        S Offline
                        spooky82
                        wrote on last edited by
                        #46

                        @m-h-1 also mit dem Modbus Adapter habe ich das nicht hinbekommen.
                        Im Endeffekt habe ich eine Solaranzeige auf einem Raspi aufgesetzt und greife so die Werte ab.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • H Offline
                          H Offline
                          Homer 0
                          wrote on last edited by
                          #47

                          Hat wirklich noch keiner die direkte Anbindung des Sun2000 über den Modbus-Adapter hinbekommen? Ich scheitere offensichtlich an der gleichen Stelle:

                           
                          2022-11-01 17:42:27.677 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.modbus.1 started with pid 17214
                          2022-11-01 17:42:28.908 - debug: modbus.1 (17214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-11-01 17:42:28.950 - debug: modbus.1 (17214) Objects client ready ... initialize now
                          2022-11-01 17:42:28.953 - debug: modbus.1 (17214) Objects create System PubSub Client
                          2022-11-01 17:42:28.954 - debug: modbus.1 (17214) Objects create User PubSub Client
                          2022-11-01 17:42:28.987 - debug: modbus.1 (17214) Objects client initialize lua scripts
                          2022-11-01 17:42:29.009 - debug: modbus.1 (17214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-11-01 17:42:29.036 - debug: modbus.1 (17214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-11-01 17:42:29.050 - debug: modbus.1 (17214) States create System PubSub Client
                          2022-11-01 17:42:29.052 - debug: modbus.1 (17214) States create User PubSub Client
                          2022-11-01 17:42:29.074 - debug: modbus.1 (17214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-11-01 17:42:29.161 - debug: modbus.1 (17214) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-11-01 17:42:29.621 - info: modbus.1 (17214) starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-11-01 17:42:29.800 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for disInputs: []
                          2022-11-01 17:42:29.801 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for coils: []
                          2022-11-01 17:42:29.802 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for inputRegs: []
                          2022-11-01 17:42:29.803 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":37101,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37101,"id":"holdingRegisters.37101"},{"_address":37107,"name":"","description":"","unit":"","type":"int32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37107,"id":"holdingRegisters.37107"},{"_address":37113,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37113,"id":"holdingRegisters.37113"},{"_address":40572,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40572,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40572"},{"_address":40573,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40573,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40573"},{"_address":40574,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40574,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40574"}]
                          2022-11-01 17:42:29.804 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37101: {"_id":"holdingRegisters.37101","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37101,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37107: {"_id":"holdingRegisters.37107","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37107,"deviceId":1,"type":"int32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37113: {"_id":"holdingRegisters.37113","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37113,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          2022-11-01 17:42:29.806 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40572: {"_id":"holdingRegisters.40572","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40572,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          2022-11-01 17:42:29.807 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40573: {"_id":"holdingRegisters.40573","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40573,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          2022-11-01 17:42:29.808 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40574: {"_id":"holdingRegisters.40574","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40574,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          2022-11-01 17:42:30.140 - info: modbus.1 (17214) Connected to slave 192.168.2.184
                          2022-11-01 17:42:30.141 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1] Poll start ---------------------
                          2022-11-01 17:42:30.143 - debug: modbus.1 (17214) Initialization of scale factors done!
                          2022-11-01 17:42:30.144 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 37101 - 14 registers
                          2022-11-01 17:42:30.650 - warn: modbus.1 (17214) Error: undefined
                          2022-11-01 17:42:30.651 - error: modbus.1 (17214) Request timed out.
                          2022-11-01 17:42:30.652 - error: modbus.1 (17214) Client in error state.
                          2022-11-01 17:42:30.653 - warn: modbus.1 (17214) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                          2022-11-01 17:42:30.655 - debug: modbus.1 (17214) Socket closed with error
                          2022-11-01 17:42:30.656 - debug: modbus.1 (17214) Clearing timeout of the current request.
                          2022-11-01 17:42:30.657 - debug: modbus.1 (17214) Cleaning up request fifo.
                          2022-11-01 17:42:31.653 - debug: modbus.1 (17214) Closing client on purpose.
                          2022-11-01 17:42:31.654 - info: modbus.1 (17214) Disconnected from slave 192.168.2.184
                           
                          
                          

                          Das muss ja am Modbus-Adapter liegen, da die Abfrage mit anderen Modbus-Tools funktioniert.
                          Jemand ne Idee?

                          P 1 Reply Last reply
                          0
                          • H Homer 0

                            Hat wirklich noch keiner die direkte Anbindung des Sun2000 über den Modbus-Adapter hinbekommen? Ich scheitere offensichtlich an der gleichen Stelle:

                             
                            2022-11-01 17:42:27.677 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.modbus.1 started with pid 17214
                            2022-11-01 17:42:28.908 - debug: modbus.1 (17214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2022-11-01 17:42:28.950 - debug: modbus.1 (17214) Objects client ready ... initialize now
                            2022-11-01 17:42:28.953 - debug: modbus.1 (17214) Objects create System PubSub Client
                            2022-11-01 17:42:28.954 - debug: modbus.1 (17214) Objects create User PubSub Client
                            2022-11-01 17:42:28.987 - debug: modbus.1 (17214) Objects client initialize lua scripts
                            2022-11-01 17:42:29.009 - debug: modbus.1 (17214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2022-11-01 17:42:29.036 - debug: modbus.1 (17214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2022-11-01 17:42:29.050 - debug: modbus.1 (17214) States create System PubSub Client
                            2022-11-01 17:42:29.052 - debug: modbus.1 (17214) States create User PubSub Client
                            2022-11-01 17:42:29.074 - debug: modbus.1 (17214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2022-11-01 17:42:29.161 - debug: modbus.1 (17214) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2022-11-01 17:42:29.621 - info: modbus.1 (17214) starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-11-01 17:42:29.800 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for disInputs: []
                            2022-11-01 17:42:29.801 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for coils: []
                            2022-11-01 17:42:29.802 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for inputRegs: []
                            2022-11-01 17:42:29.803 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":37101,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37101,"id":"holdingRegisters.37101"},{"_address":37107,"name":"","description":"","unit":"","type":"int32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37107,"id":"holdingRegisters.37107"},{"_address":37113,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37113,"id":"holdingRegisters.37113"},{"_address":40572,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40572,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40572"},{"_address":40573,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40573,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40573"},{"_address":40574,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40574,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40574"}]
                            2022-11-01 17:42:29.804 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37101: {"_id":"holdingRegisters.37101","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37101,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37107: {"_id":"holdingRegisters.37107","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37107,"deviceId":1,"type":"int32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37113: {"_id":"holdingRegisters.37113","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37113,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            2022-11-01 17:42:29.806 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40572: {"_id":"holdingRegisters.40572","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40572,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            2022-11-01 17:42:29.807 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40573: {"_id":"holdingRegisters.40573","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40573,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            2022-11-01 17:42:29.808 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40574: {"_id":"holdingRegisters.40574","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40574,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            2022-11-01 17:42:30.140 - info: modbus.1 (17214) Connected to slave 192.168.2.184
                            2022-11-01 17:42:30.141 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1] Poll start ---------------------
                            2022-11-01 17:42:30.143 - debug: modbus.1 (17214) Initialization of scale factors done!
                            2022-11-01 17:42:30.144 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 37101 - 14 registers
                            2022-11-01 17:42:30.650 - warn: modbus.1 (17214) Error: undefined
                            2022-11-01 17:42:30.651 - error: modbus.1 (17214) Request timed out.
                            2022-11-01 17:42:30.652 - error: modbus.1 (17214) Client in error state.
                            2022-11-01 17:42:30.653 - warn: modbus.1 (17214) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                            2022-11-01 17:42:30.655 - debug: modbus.1 (17214) Socket closed with error
                            2022-11-01 17:42:30.656 - debug: modbus.1 (17214) Clearing timeout of the current request.
                            2022-11-01 17:42:30.657 - debug: modbus.1 (17214) Cleaning up request fifo.
                            2022-11-01 17:42:31.653 - debug: modbus.1 (17214) Closing client on purpose.
                            2022-11-01 17:42:31.654 - info: modbus.1 (17214) Disconnected from slave 192.168.2.184
                             
                            
                            

                            Das muss ja am Modbus-Adapter liegen, da die Abfrage mit anderen Modbus-Tools funktioniert.
                            Jemand ne Idee?

                            P Offline
                            P Offline
                            ple
                            wrote on last edited by
                            #48

                            @homer-0
                            ne, leider nicht, hatte auch schon mal auf Github ein issue aufgemacht, aber aktuell tut sich da nichts. Denke nicht, dass es weit oben auf der Liste steht.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/250

                            Gruß

                            Intel Nuc + Proxmox

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              abrodeck
                              wrote on last edited by
                              #49

                              Hallo zusammen,
                              ich habe auch eine PV-Anlage mit Huawei-Technik. Der Wechselrichter ist ein SUN2000-6KTL-M1. Es ist auch ein Dongle verbaut, ich weiß aber nicht genau welcher.
                              Die Firmware wurde gerade aktualisiert. Modbus TCP ist uneingeschränkt freigeschaltet.
                              Ich wollte auch gerne die Daten über den Modbus-Adapter im ioBroker verarbeiten und habe dazu ziemlich alles gelesen was es hier so gibt.
                              Auch wenn immer klarer wird, dass es mit dem Adapter nicht geht scheitere ich schon daran zu ermitteln, welche IP ich im Adapter eintragen müsste. Es soll doch die IP des Wechselrichters sein, oder? Könnt Ihr mir sagen, wie ich die herausfinde? Ich denke mal, dass man die auch für die Lösung mit NodeRed benötigt.
                              Wenn ich mich mit der SUN2000 App verbinden will muss ich ja immer das WLAN-Netz des Dongles im Smartphone verbinden. Die IP sollte doch aber im selben Netz sein wie der Raspi des ioBrokers oder habe ich da ein totales Verständnisproblem? Es wäre nett, wenn Ihr mir da mal auf die Sprünge helfen könntet.
                              Vielen Dank.

                              Gruß Andreas

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • A abrodeck

                                Hallo zusammen,
                                ich habe auch eine PV-Anlage mit Huawei-Technik. Der Wechselrichter ist ein SUN2000-6KTL-M1. Es ist auch ein Dongle verbaut, ich weiß aber nicht genau welcher.
                                Die Firmware wurde gerade aktualisiert. Modbus TCP ist uneingeschränkt freigeschaltet.
                                Ich wollte auch gerne die Daten über den Modbus-Adapter im ioBroker verarbeiten und habe dazu ziemlich alles gelesen was es hier so gibt.
                                Auch wenn immer klarer wird, dass es mit dem Adapter nicht geht scheitere ich schon daran zu ermitteln, welche IP ich im Adapter eintragen müsste. Es soll doch die IP des Wechselrichters sein, oder? Könnt Ihr mir sagen, wie ich die herausfinde? Ich denke mal, dass man die auch für die Lösung mit NodeRed benötigt.
                                Wenn ich mich mit der SUN2000 App verbinden will muss ich ja immer das WLAN-Netz des Dongles im Smartphone verbinden. Die IP sollte doch aber im selben Netz sein wie der Raspi des ioBrokers oder habe ich da ein totales Verständnisproblem? Es wäre nett, wenn Ihr mir da mal auf die Sprünge helfen könntet.
                                Vielen Dank.

                                Gruß Andreas

                                M Offline
                                M Offline
                                michelm16
                                wrote on last edited by
                                #50

                                @abrodeck Entweder schaust du in deinem Internetrouter (Fritzbox o. ä.), welche IP-Adressen an wen vergeben wurde und entdeckst eine, die "verdächtig" nach Huawei-WR aussieht. Bei mir hat er den Clientnamen "SDongleA...".
                                Oder du besorgst dir einen IP-Scanner und lässt dein Intranet mal durchsuchen. Der Modbus-Port ist dann 502
                                Raspi und Dongle müssen im gleichen IP-Bereich sein.
                                Hier (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/250#issuecomment-1439217965) steht übrigens der Grund, wieso es mit dem Modbus-Adapter nicht funktioniert.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • P ple

                                  @homer-0
                                  ne, leider nicht, hatte auch schon mal auf Github ein issue aufgemacht, aber aktuell tut sich da nichts. Denke nicht, dass es weit oben auf der Liste steht.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/250

                                  Gruß

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  michelm16
                                  wrote on last edited by
                                  #51

                                  @ple Hier ist im gleichen Issue zumindest die Erklärung, wieso es mit dem Modbusadapter nicht klappt, aber mit manchen Modbustools. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/250#issuecomment-1439217965)

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Offline
                                    B Offline
                                    bolliy
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #52

                                    Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.2.0 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                                    Bitte den Adapter über npm installieren, damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird.

                                    Changelog:

                                    • Add sun2000 to latest (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3219)
                                    • improve error handling (#34)
                                    • add simple optimizer info
                                    • Riemann sum of input power with energy loss for new state dailySolarYield
                                    • try to recreate the yield today from the fusion portal

                                    Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    541

                                    Online

                                    32.4k

                                    Users

                                    81.4k

                                    Topics

                                    1.3m

                                    Posts
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Login

                                    • Don't have an account? Register

                                    • Login or register to search.
                                    • First post
                                      Last post
                                    0
                                    • Recent
                                    • Tags
                                    • Unread 0
                                    • Categories
                                    • Unreplied
                                    • Popular
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe