    Siemens LOGO!8 FS04

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Vumer
      Vumer last edited by

      Ich stlle mal anders die Frage.

      Mit dem S7 Adapter habe ich eine Verbindung zu die LOGO. Kann die Rollläden hoch und runter fahren, sehe die Position von den Rollläden. Was ich nicht sehe sind die Zeitwerte der Schaltuhr. Wünschen wurde ich das ich die Zeitwerte der Schaltuhr über ioBroker ändern könnte.

      Mit dem Modbus Adapter bekomme ich keine Verbindung zu die LOGO.

      Schöne Grüße

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer last edited by

        Hallo Zusammen.

        mal eine gute Nachricht ich kann mit dem S7 Adapter die Wochenzeitschaluhr und Jahresschaltuhr auslesen und ändern. Das Problem ist nur das ich alle Daten in Dezimal bekomme. Wenn ich zum Beispiel 8:00 eingestellt habe sehe ich unter Objekte 2048. Wenn ich die Zeit ändern möchte gebe ich unter Objekte 2097 ein und schik das zu LOGO ändert sich die Einschaltzeit auf der LOGO und ich habe da 8:31. Also muss ich Hex <-> Dez umrechnen. Bei den Wochentagen kommt Bin im spiel. Da sieht das so aus: SoMoDiMiDoFrSa, möchte man Di und Do auswählen gibt man für 0010100 die 20 ein und die LOGO übernehmt das richtig. Hier also Bin<->Dez.

        Ist das so richtig oder mache ich was falsch?

        Schöne Grüße
        2071_04-dbs.jpg
        2071_05-objekte.jpg

        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          Elektroman last edited by

          Hallo Vumer oder gerne auch jeder andere[emoji12]

          Ich habe mir auch eine Logo 8 zugelegt und komme leider fast garnicht weiter[emoji848][emoji25]

          Der S7 Adapter ging am Anfang auf grün jetzt ist er auf rot

          Mir ist auch leider nicht klar was ich wo alles einstellen muss und wie ich genau die Ein- und Ausgänge im Adapter bezeichnen muss. Geschweige in der Logo Software

          Würde mich über eine Hilfe oder sogar eine Anleitung sehr freuen

          Danke schon einmal das ihr das gelesen habt[emoji12]

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Vumer
            Vumer last edited by

            Hallo Elektroman,

            zuerst musst du die Adressen auf der LOGO zuweisen, z.B Netzwerkeingänge. In meinem Fall NI1 -> 0.0; NI -> 0.1
            2071_01-ni1.jpg

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              Elektroman last edited by

              Super so schnell habe ich mit einer Antwort garnicht gerechnet [emoji106]

              Danke

              Also :

              Netzwerkeingang wählen und unter Parameter Remote Gerät auswählen? Lokal ist doch falsch oder nicht ?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Vumer
                Vumer last edited by

                Local, genau so wie auf dem Bild.

                Und dann so wie auf den Bildern oben

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                  @Elektroman:

                  Super so schnell habe ich mit einer Antwort garnicht gerechnet [emoji106]

                  Danke `

                  Willkommen in der ioBroker community [emoji28]

                  –-----------------------

                  Send from mobile device

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    Elektroman last edited by

                    So das habe ich jetzt gemacht

                    Jetzt müsste ich doch unter IOBroker Objekte "Simuliere Knopfdruck " drücken und im Online-Test der Logo etwas sehen

                    Tut sich aber leider nichts[emoji848]

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Vumer
                      Vumer last edited by

                      ist der S7 Adapter grün?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        Elektroman last edited by

                        Ja [emoji106]

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • E
                          Elektroman last edited by

                          TSAP Local : 02.00. Remote : 22.00. richtig?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Vumer
                            Vumer last edited by

                            bei mir ist 02.00 und 02.00

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              Elektroman last edited by

                              Super jetzt funktioniert es bei mir auch [emoji3]

                              Vielen Dank

                              Mit den Ausgängen geht es bestimmt auch so aber wofür sind die Eingänge und Ausgänge im Adapter ?

                              Geht das nur über DBs?

                              Und musst ich in der Logo überhaupt einen S7 Client und Server einrichten

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Vumer
                                Vumer last edited by

                                Bin selber ein totaler Anfänger :lol: , hab alles durch ausprobieren " rausgefunden "

                                die Eingänge und Ausgänge im Adapter kann man warscheinlich nur auslesen

                                S7 Client und Server habe ich nicht eingerichtet, geht auch ohne, kannst auch das LOGO Häkchen rasnehmen.

                                Jetzt kannst du auch noch auf der LOGO unter Extras die Parameter VM Zuordnug weitere Steine wie Zähler oder Uhren zufügen

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • E
                                  Elektroman last edited by

                                  Aber ein sehr guter Anfänger [emoji106][emoji12]

                                  VM Zuordnung ? Wofür kann ich das denn verwenden?

                                  Interessant wäre für mich noch die Möglichkeit , Analogwerte der Logo an IOBroker zu übermitteln [emoji3]

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    Elektroman last edited by

                                    Für eine LDR Fotozelle z.B.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Vumer
                                      Vumer last edited by

                                      Mit Analog bin ich noch nicht befreundet :lol:

                                      mit VM Zuordnung kann ich die Position von den Rollläden in 0-100% sehen, kann die Fahrtdauer einstellen. Nur mit den Uhren habe ich noch, wie oben beschrieben, so einige Probleme.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        Elektroman last edited by

                                        Und die Ausgänge werden im Adapter wie beschriftet? [emoji848]

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Vumer
                                          Vumer last edited by

                                          was meinst du?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            Elektroman last edited by

                                            Ich möchte jetzt noch zusätzlich Ergebnisse bzw. Ausgänge aus der Logo in IOBroker importieren

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            916