    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      SpacerX @apollon77 last edited by

      @apollon77
      Werde ich machen. Komme leider erst nach dem WE wieder auf die Installation.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer last edited by

        Ich habe den Adapter komplett umgebaut ⇨ neue React UI und auch der Adapter code ist neu geschrieben.
        In der neuen Version wird die Funktion das beim Aktualisieren eine 0 geschrieben wird nicht mehr da sein da der Adapter das dann durch die state quality (q-flag) geregelt wird siehe Issue Nr.79.

        Das funktioniert so, wenn die Tankstelle geschlossen ist, wird der letzte wert der im ioBroker geschrieben wurde, im state gelassen und der q-flag auf 0x40 ⇒ Substitute value from device gesetzt.
        Auch dann wen von der Tankstelle keine gültigen Werte kommen z. B. "e5": false/ "status": "no prices"

        {
            "ok": true,
            "license": "CC BY 4.0 -  https:\/\/creativecommons.tankerkoenig.de",
            "data": "MTS-K",
            "prices": {
                "60c0eefa-d2a8-4f5c-82cc-b5244ecae955": {
                    "status": "open",                               - Tankstelle ist offen
                    "e5": false,                                    - kein Super
                    "e10": false,                                   - kein E10
                    "diesel": 1.189                                 - Tankstelle führt nur Diesel
                },
                "446bdcf5-9f75-47fc-9cfa-2c3d6fda1c3b": {
                    "status": "closed"                              - Tankstelle ist zu
                },
                "4429a7d9-fb2d-4c29-8cfe-2ca90323f9f8": {
                    "status": "open",
                    "e5": 1.409,
                    "e10": 1.389,
                    "diesel": 1.129
                },
                "44444444-4444-4444-4444-444444444444": {
                    "status": "no prices"                           - keine Preise für Tankstelle verfügbar
                }
            }
        }
        

        wenn der state nicht gültig ist, sollte der influxdb Adapter den state nicht logen ausgenommen man aktiviert => trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden) wen er auf Nur Änderungen aufzeichnensollte er das nicht tun

        b0af28cc-1f3b-4ce1-9f39-aae0fce30017-CleanShot 29-07-2022 at 16.38.31.png

        ein PR an den Adapter habe ich bereits erstellt muss nur noch zusammengeführt werden

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • S
          SpacerX @Issi last edited by

          @issi
          Feine Sache.

          Eine 0 bei geschlossener Tankstelle wäre trotzdem Klasse. Dann könnte man auf Änderung loggen und würde im Graphen schön auch die Schließung einer Tanke sehen. Wenn nur keine Werte von Tankerkönig kommen ist deine Variante die Eleganteste weil man die Gültigkeit der Preise in einem Script auswerten kann. Das jetzige ständige 0, Preis, 0, Preis … sollt auf jeden Fall weg.

          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @SpacerX last edited by Issi

            @spacerx

            Das Zurücksetzen vom state bei jeder Aktualisierung ist nicht so gut, da das öfter mal Probleme verursacht hat wie in diesem Issue.
            Ich könnte da eine zusätzliche Funktion einbauen ⇒ standardmäßig deaktiviert ist die Funktion aktiviert wird, dann nur bei geschlossener Station eine 0 im state geschrieben und der q-flag wird nicht gesetzt, wenn die Funktion deaktiviert ist, wird der q-flag benutzt.
            Bei allen anderen Sachen wie z.B. keine Preise wird dann der q-flag Funktion angewendet.
            Und auf die Günstigste Tankstellen wird sich die Funktion auch nicht auswirken, da ist nur der q-flag aktiv.

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              SpacerX @Issi last edited by

              @issi genau so. 👍
              Danke für eure Bemühungen.

              Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Damrak2022
                Damrak2022 @SpacerX last edited by

                @spacerx Da bei mir seit dem Update der Influx auf 3.1.7 auch nur noch die "0" geloggt wird, habe ich diesen gesamten Post mt viel Interesse gelesen. Verstehe ich das als Laie richtig, das demnächst eine aktualisierte Version des Tankerkönig Adapters kommt und ich mich ein wenig in Geduld üben soll?
                Meine Einstellungen beim Datenpunkt sehen so aus:
                Bildschirmfoto 2022-07-31 um 06.22.47.png

                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 @Damrak2022 last edited by

                  @damrak2022 mal neben dem größten rewrite von Issi ist die github Version Bzw mein fork schon angepasst und wenn das mal jemand testet und bestätigt könnte man diese Version schon mal veröffentlichen…

                  DJMarc75 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @apollon77 last edited by

                    @apollon77 sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                    das mal jemand testet und bestätigt

                    Kann ich das auch per History testen ? Hab auf dem Testsystem kein influx drauf.
                    Müsste doch eigentlich Wurscht sein da ja die Daten vom TK kommen, oder ?

                    apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 @DJMarc75 last edited by

                      @djmarc75 exakt. Sql oder History oder influxdb sollte egal sein. Das problem das gleiche mit der bisherigen Adapter Version. Müsstest du ja sehen in den geloggten Daten oder?!

                      DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @apollon77 last edited by DJMarc75

                        @apollon77 ok, welche Einstellungen im TK und im DP muss ich vornehmen um ordentlich zu testen ?
                        Hab im TK den Haken zum zurücksetzen gesetzt und im DP dann
                        Screenshot 2022-07-31 091727.png
                        Richtig so?

                        EDIT:

                        Mit diesen Einstellungen:

                        Screenshot 2022-07-31 093044.png

                        apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • apollon77
                          apollon77 @DJMarc75 last edited by apollon77

                          @djmarc75 Ich denke das Problem oben war eine "Blocktime" von 100ms

                          EDIT: Stop ... Entprellzeit von 100 ...

                          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @apollon77 last edited by

                            @apollon77 denke ich auch, aber mein log vom DP ist ok ?! oder soll ich noch im TK den Haken zum NULLEN rausnehmen und nochmal ne Weile loggen ?

                            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • apollon77
                              apollon77 @DJMarc75 last edited by

                              @djmarc75 Ne mach botte mal eher die entprellzeit rein ... dann sollte due 0 nur dann gelogt werden wenn danach KEIN anderer wert kommt (also wenn tanke zu sollte die 0 bleiben bis nächster tag)

                              DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @apollon77 last edited by

                                @apollon77 sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                                (also wenn tanke zu sollte die 0 bleiben bis nächster tag)

                                ok, dann logge ich mal bis morgen früh 😎

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • S
                                  SpacerX @apollon77 last edited by SpacerX

                                  @apollon77 ich habe deinen fork installiert und zwei Tankstellen geloggt.

                                  Für eine bessere Trennung mach ich 2 Antworten daraus.

                                  Tankstelle eins ist durchgehend geöffnet.

                                  Einstellungen:

                                  SnipSnap_2.PNG

                                  Influxdb logging:

                                  HEM_Logging.PNG

                                  Debug Log. (bereinigt)

                                  2022-07-31 21:06:29.351 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 12311
                                  2022-07-31 21:06:29.754 - debug: influxdb.0 (12311) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-31 21:06:29.774 - debug: influxdb.0 (12311) Objects client ready ... initialize now
                                  2022-07-31 21:06:29.775 - debug: influxdb.0 (12311) Objects create System PubSub Client
                                  2022-07-31 21:06:29.775 - debug: influxdb.0 (12311) Objects create User PubSub Client
                                  2022-07-31 21:06:29.794 - debug: influxdb.0 (12311) Objects client initialize lua scripts
                                  2022-07-31 21:06:29.796 - debug: influxdb.0 (12311) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-31 21:06:29.809 - debug: influxdb.0 (12311) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-31 21:06:29.815 - debug: influxdb.0 (12311) States create System PubSub Client
                                  2022-07-31 21:06:29.816 - debug: influxdb.0 (12311) States create User PubSub Client
                                  2022-07-31 21:06:29.825 - debug: influxdb.0 (12311) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-31 21:06:29.868 - debug: influxdb.0 (12311) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2022-07-31 21:06:29.989 - info: influxdb.0 (12311) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-31 21:06:30.002 - info: influxdb.0 (12311) No stored data from last exit found
                                  2022-07-31 21:06:30.003 - info: influxdb.0 (12311) Connecting http://10.0.1.25:8086/ ...
                                  2022-07-31 21:06:30.003 - info: influxdb.0 (12311) Influx DB Version used: 2.x
                                  2022-07-31 21:06:30.003 - debug: influxdb.0 (12311) Connect InfluxDB2: http://10.0.1.25:8086/ [ioBroker]
                                  2022-07-31 21:06:30.005 - debug: influxdb.0 (12311) Organization being checked: RBE
                                  2022-07-31 21:06:30.019 - debug: influxdb.0 (12311) Organizations: (gekuerzt)
                                  2022-07-31 21:06:30.024 - debug: influxdb.0 (12311) Buckets: (gekuerzt)
                                  2022-07-31 21:06:30.025 - info: influxdb.0 (12311) Applying retention policy for ioBroker to infinity. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
                                  2022-07-31 21:06:30.025 - debug: influxdb.0 (12311) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.tagKeys(bucket: "ioBroker")
                                  2022-07-31 21:06:30.041 - debug: influxdb.0 (12311) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.fieldKeys(bucket: "ioBroker")
                                  2022-07-31 21:06:30.043 - debug: influxdb.0 (12311) connected set to true
                                  2022-07-31 21:06:30.049 - debug: influxdb.0 (12311) Result of metadata storage type check: [[{"result":"_result","table":0,"_value":"_start"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_stop"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_field"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_measurement"},{"result":"_result","table":0,"_value":"ack"},{"result":"_result","table":0,"_value":"from"},{"result":"_result","table":0,"_value":"q"}],[{"result":"_result","table":0,"_value":"value"}]]
                                  2022-07-31 21:06:30.049 - debug: influxdb.0 (12311) Storage type for metadata found in DB: tags
                                  2022-07-31 21:06:30.049 - info: influxdb.0 (12311) Connected!
                                  2022-07-31 21:06:30.050 - debug: influxdb.0 (12311) connected set to true
                                  
                                  2022-07-31 21:06:30.081 - debug: influxdb.0 (12311) Found Alias: tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed --> DP_HEM-B184
                                  2022-07-31 21:06:30.081 - info: influxdb.0 (12311) enabled logging of DP_HEM-B184, Alias=true, 34 points now activated
                                  
                                  2022-07-31 21:06:30.120 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659294173028, relog=true
                                  2022-07-31 21:06:30.120 - debug: influxdb.0 (12311) timed-relog DP_HEM-B184, value=1.909, lastLogTime=undefined, ts=1659294390120
                                  2022-07-31 21:06:30.120 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659294173028
                                  2022-07-31 21:06:30.120 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                  2022-07-31 21:06:30.120 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:06:30.120Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                  
                                  2022-07-31 21:06:30.144 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                  
                                  2022-07-31 21:07:53.023 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659294473022, relog=false
                                  2022-07-31 21:07:53.040 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659294473039, relog=false
                                  2022-07-31 21:07:53.040 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659294473039, debounce timer restarted
                                  2022-07-31 21:07:53.595 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                  2022-07-31 21:07:54.041 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659294473039
                                  2022-07-31 21:07:54.041 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                  2022-07-31 21:07:54.041 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:07:53.039Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                  
                                  2022-07-31 21:12:45.053 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                  2022-07-31 21:12:53.011 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659294773010, relog=false
                                  2022-07-31 21:12:53.024 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659294773024, relog=false
                                  2022-07-31 21:12:53.024 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659294773024, debounce timer restarted
                                  2022-07-31 21:12:54.024 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659294773024
                                  2022-07-31 21:12:54.025 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                  2022-07-31 21:12:54.025 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:12:53.024Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                  2022-07-31 21:12:54.036 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                  
                                  2022-07-31 21:17:45.057 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                  2022-07-31 21:17:53.040 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659295073039, relog=false
                                  2022-07-31 21:17:53.057 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295073056, relog=false
                                  2022-07-31 21:17:53.057 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295073056, debounce timer restarted
                                  2022-07-31 21:17:54.056 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295073056
                                  2022-07-31 21:17:54.056 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                  2022-07-31 21:17:54.057 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:17:53.056Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                  2022-07-31 21:17:54.068 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                  
                                  2022-07-31 21:22:45.057 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                  2022-07-31 21:22:53.026 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659295373026, relog=false
                                  2022-07-31 21:22:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295373047, relog=false
                                  2022-07-31 21:22:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295373047, debounce timer restarted
                                  2022-07-31 21:22:54.048 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295373047
                                  2022-07-31 21:22:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                  2022-07-31 21:22:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:22:53.047Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                  2022-07-31 21:22:54.054 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                  
                                  2022-07-31 21:27:53.050 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659295673049, relog=false
                                  2022-07-31 21:27:53.066 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295673066, relog=false
                                  2022-07-31 21:27:53.066 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295673066, debounce timer restarted
                                  2022-07-31 21:27:54.067 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295673066
                                  2022-07-31 21:27:54.067 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                  2022-07-31 21:27:54.067 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:27:53.066Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                  2022-07-31 21:27:54.079 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                  
                                  2022-07-31 21:32:45.062 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                  2022-07-31 21:32:53.045 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659295973044, relog=false
                                  2022-07-31 21:32:53.065 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295973064, relog=false
                                  2022-07-31 21:32:53.065 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295973064, debounce timer restarted
                                  2022-07-31 21:32:54.066 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295973064
                                  2022-07-31 21:32:54.066 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                  2022-07-31 21:32:54.066 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:32:53.064Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                  2022-07-31 21:32:54.078 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                  
                                  2022-07-31 21:37:45.063 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                  2022-07-31 21:37:53.041 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659296273041, relog=false
                                  2022-07-31 21:37:53.058 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659296273057, relog=false
                                  2022-07-31 21:37:53.058 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296273057, debounce timer restarted
                                  2022-07-31 21:37:53.975 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296272974
                                  2022-07-31 21:37:54.058 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296273057
                                  2022-07-31 21:37:54.058 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                  2022-07-31 21:37:54.059 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:37:53.057Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                  2022-07-31 21:37:54.070 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                  
                                  2022-07-31 21:42:45.067 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                  2022-07-31 21:42:53.046 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659296573045, relog=false
                                  2022-07-31 21:42:53.062 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659296573061, relog=false
                                  2022-07-31 21:42:53.062 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296573061, debounce timer restarted
                                  2022-07-31 21:42:53.978 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296572978
                                  2022-07-31 21:42:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296573061
                                  2022-07-31 21:42:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                  2022-07-31 21:42:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:42:53.061Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                  2022-07-31 21:42:54.074 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                  
                                  2022-07-31 21:47:45.070 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                  2022-07-31 21:47:53.045 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659296873045, relog=false
                                  2022-07-31 21:47:53.061 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659296873061, relog=false
                                  2022-07-31 21:47:53.062 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296873061, debounce timer restarted
                                  2022-07-31 21:47:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296873061
                                  2022-07-31 21:47:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                  2022-07-31 21:47:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:47:53.061Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                  2022-07-31 21:47:54.074 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                  
                                  2022-07-31 21:52:53.092 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659297173091, relog=false
                                  2022-07-31 21:52:53.111 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659297173111, relog=false
                                  2022-07-31 21:52:53.111 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297173111, debounce timer restarted
                                  2022-07-31 21:52:54.112 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297173111
                                  2022-07-31 21:52:54.112 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                  2022-07-31 21:52:54.112 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:52:53.111Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                  2022-07-31 21:52:54.117 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                  
                                  2022-07-31 21:57:45.073 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                  2022-07-31 21:57:53.032 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659297473031, relog=false
                                  2022-07-31 21:57:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659297473047, relog=false
                                  2022-07-31 21:57:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297473047, debounce timer restarted
                                  2022-07-31 21:57:53.967 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659297472966
                                  2022-07-31 21:57:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297473047
                                  2022-07-31 21:57:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                  2022-07-31 21:57:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:57:53.047Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                  2022-07-31 21:57:54.054 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                  
                                  2022-07-31 22:02:45.076 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                  2022-07-31 22:02:53.031 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659297773030, relog=false
                                  2022-07-31 22:02:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659297773047, relog=false
                                  2022-07-31 22:02:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297773047, debounce timer restarted
                                  2022-07-31 22:02:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297773047
                                  2022-07-31 22:02:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                  2022-07-31 22:02:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T20:02:53.047Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                  2022-07-31 22:02:54.060 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                  
                                  2022-07-31 22:07:45.079 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                  2022-07-31 22:07:53.018 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659298073017, relog=false
                                  2022-07-31 22:07:53.033 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659298073032, relog=false
                                  2022-07-31 22:07:53.033 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659298073032, debounce timer restarted
                                  2022-07-31 22:07:54.034 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659298073032
                                  2022-07-31 22:07:54.035 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
                                  2022-07-31 22:07:54.035 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T20:07:53.032Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                  2022-07-31 22:07:54.040 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                  
                                  
                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    SpacerX @SpacerX last edited by SpacerX

                                    @spacerx

                                    Tankstelle Zwei schließt 22:00 Uhr.

                                    Einstellungen: wie die erste Tanke.

                                    Influxdb logging:

                                    JET_Logging.PNG

                                    Debug Log. (bereinigt)

                                    2022-07-31 21:06:29.351 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 12311
                                    2022-07-31 21:06:29.754 - debug: influxdb.0 (12311) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2022-07-31 21:06:29.774 - debug: influxdb.0 (12311) Objects client ready ... initialize now
                                    2022-07-31 21:06:29.775 - debug: influxdb.0 (12311) Objects create System PubSub Client
                                    2022-07-31 21:06:29.775 - debug: influxdb.0 (12311) Objects create User PubSub Client
                                    2022-07-31 21:06:29.794 - debug: influxdb.0 (12311) Objects client initialize lua scripts
                                    2022-07-31 21:06:29.796 - debug: influxdb.0 (12311) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2022-07-31 21:06:29.809 - debug: influxdb.0 (12311) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2022-07-31 21:06:29.815 - debug: influxdb.0 (12311) States create System PubSub Client
                                    2022-07-31 21:06:29.816 - debug: influxdb.0 (12311) States create User PubSub Client
                                    2022-07-31 21:06:29.825 - debug: influxdb.0 (12311) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2022-07-31 21:06:29.868 - debug: influxdb.0 (12311) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2022-07-31 21:06:29.989 - info: influxdb.0 (12311) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-07-31 21:06:30.002 - info: influxdb.0 (12311) No stored data from last exit found
                                    2022-07-31 21:06:30.003 - info: influxdb.0 (12311) Connecting http://10.0.1.25:8086/ ...
                                    2022-07-31 21:06:30.003 - info: influxdb.0 (12311) Influx DB Version used: 2.x
                                    2022-07-31 21:06:30.003 - debug: influxdb.0 (12311) Connect InfluxDB2: http://10.0.1.25:8086/ [ioBroker]
                                    2022-07-31 21:06:30.005 - debug: influxdb.0 (12311) Organization being checked: RBE
                                    2022-07-31 21:06:30.019 - debug: influxdb.0 (12311) Organizations: (gekuerzt)
                                    2022-07-31 21:06:30.024 - debug: influxdb.0 (12311) Buckets: (gekuerzt)
                                    2022-07-31 21:06:30.025 - info: influxdb.0 (12311) Applying retention policy for ioBroker to infinity. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
                                    2022-07-31 21:06:30.025 - debug: influxdb.0 (12311) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.tagKeys(bucket: "ioBroker")
                                    2022-07-31 21:06:30.041 - debug: influxdb.0 (12311) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.fieldKeys(bucket: "ioBroker")
                                    2022-07-31 21:06:30.043 - debug: influxdb.0 (12311) connected set to true
                                    2022-07-31 21:06:30.049 - debug: influxdb.0 (12311) Result of metadata storage type check: [[{"result":"_result","table":0,"_value":"_start"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_stop"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_field"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_measurement"},{"result":"_result","table":0,"_value":"ack"},{"result":"_result","table":0,"_value":"from"},{"result":"_result","table":0,"_value":"q"}],[{"result":"_result","table":0,"_value":"value"}]]
                                    2022-07-31 21:06:30.049 - debug: influxdb.0 (12311) Storage type for metadata found in DB: tags
                                    2022-07-31 21:06:30.049 - info: influxdb.0 (12311) Connected!
                                    2022-07-31 21:06:30.050 - debug: influxdb.0 (12311) connected set to true
                                    
                                    2022-07-31 21:06:30.081 - debug: influxdb.0 (12311) Found Alias: tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed --> DP_JET-Bobbau
                                    2022-07-31 21:06:30.081 - info: influxdb.0 (12311) enabled logging of DP_JET-Bobbau, Alias=true, 33 points now activated
                                    
                                    2022-07-31 21:06:30.119 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659294172943, relog=true
                                    2022-07-31 21:06:30.119 - debug: influxdb.0 (12311) timed-relog DP_JET-Bobbau, value=1.909, lastLogTime=undefined, ts=1659294390119
                                    2022-07-31 21:06:30.119 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659294172943
                                    2022-07-31 21:06:30.119 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                                    2022-07-31 21:06:30.119 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:06:30.119Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                    2022-07-31 21:06:30.144 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                    
                                    2022-07-31 21:07:00.052 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                    2022-07-31 21:07:52.931 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659294472931, relog=false
                                    2022-07-31 21:07:52.933 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659294472932, relog=false
                                    2022-07-31 21:07:52.933 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659294472932, debounce timer keeps running
                                    2022-07-31 21:07:52.950 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659294472950, relog=false
                                    2022-07-31 21:07:52.950 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659294472950, debounce timer restarted
                                    2022-07-31 21:07:53.951 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659294472950
                                    2022-07-31 21:07:53.951 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                                    2022-07-31 21:07:53.951 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:07:52.950Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                    
                                    2022-07-31 21:12:45.053 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                    2022-07-31 21:12:52.929 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659294772928, relog=false
                                    2022-07-31 21:12:52.931 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659294772930, relog=false
                                    2022-07-31 21:12:52.931 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659294772930, debounce timer keeps running
                                    2022-07-31 21:12:52.947 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659294772946, relog=false
                                    2022-07-31 21:12:52.947 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659294772946, debounce timer restarted
                                    2022-07-31 21:12:53.948 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659294772946
                                    2022-07-31 21:12:53.948 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                                    2022-07-31 21:12:53.949 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:12:52.946Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                    2022-07-31 21:12:53.954 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                    
                                    2022-07-31 21:17:45.057 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                    2022-07-31 21:17:52.945 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295072944, relog=false
                                    2022-07-31 21:17:52.950 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295072950, relog=false
                                    2022-07-31 21:17:52.950 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659295072950, debounce timer keeps running
                                    2022-07-31 21:17:52.968 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295072968, relog=false
                                    2022-07-31 21:17:52.968 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295072968, debounce timer restarted
                                    2022-07-31 21:17:53.968 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295072968
                                    2022-07-31 21:17:53.969 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                                    2022-07-31 21:17:53.969 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:17:52.968Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                    2022-07-31 21:17:53.974 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                    
                                    2022-07-31 21:22:45.057 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                    2022-07-31 21:22:52.938 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295372937, relog=false
                                    2022-07-31 21:22:52.940 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295372939, relog=false
                                    2022-07-31 21:22:52.940 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659295372939, debounce timer keeps running
                                    2022-07-31 21:22:52.957 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295372957, relog=false
                                    2022-07-31 21:22:52.958 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295372957, debounce timer restarted
                                    2022-07-31 21:22:53.959 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295372957
                                    2022-07-31 21:22:53.960 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                                    2022-07-31 21:22:53.960 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:22:52.957Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                    2022-07-31 21:22:53.971 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                    
                                    2022-07-31 21:27:52.948 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295672948, relog=false
                                    2022-07-31 21:27:52.950 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295672949, relog=false
                                    2022-07-31 21:27:52.950 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659295672949, debounce timer keeps running
                                    2022-07-31 21:27:52.972 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295672971, relog=false
                                    2022-07-31 21:27:52.972 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295672971, debounce timer restarted
                                    2022-07-31 21:27:53.972 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295672971
                                    2022-07-31 21:27:53.972 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                                    2022-07-31 21:27:53.972 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:27:52.971Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                    2022-07-31 21:27:53.978 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                    
                                    2022-07-31 21:32:45.062 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                    2022-07-31 21:32:52.959 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295972958, relog=false
                                    2022-07-31 21:32:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295972961, relog=false
                                    2022-07-31 21:32:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659295972961, debounce timer keeps running
                                    2022-07-31 21:32:52.980 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295972979, relog=false
                                    2022-07-31 21:32:52.980 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295972979, debounce timer restarted
                                    2022-07-31 21:32:53.980 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295972979
                                    2022-07-31 21:32:53.981 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                                    2022-07-31 21:32:53.981 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:32:52.979Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                    2022-07-31 21:32:53.986 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                    
                                    2022-07-31 21:37:45.063 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                    2022-07-31 21:37:52.956 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659296272955, relog=false
                                    2022-07-31 21:37:52.957 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659296272957, relog=false
                                    2022-07-31 21:37:52.957 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659296272957, debounce timer keeps running
                                    2022-07-31 21:37:52.974 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659296272974, relog=false
                                    2022-07-31 21:37:52.974 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296272974, debounce timer restarted
                                    2022-07-31 21:37:53.975 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296272974
                                    2022-07-31 21:37:53.975 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                                    2022-07-31 21:37:53.975 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:37:52.974Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                    2022-07-31 21:37:53.981 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                    
                                    2022-07-31 21:42:45.067 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                    2022-07-31 21:42:52.959 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659296572959, relog=false
                                    2022-07-31 21:42:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659296572961, relog=false
                                    2022-07-31 21:42:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659296572961, debounce timer keeps running
                                    2022-07-31 21:42:52.979 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659296572978, relog=false
                                    2022-07-31 21:42:52.979 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296572978, debounce timer restarted
                                    2022-07-31 21:42:53.978 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296572978
                                    2022-07-31 21:42:53.979 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                                    2022-07-31 21:42:53.979 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:42:52.978Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                    2022-07-31 21:42:53.984 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                    
                                    2022-07-31 21:47:45.070 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                    2022-07-31 21:47:52.958 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659296872958, relog=false
                                    2022-07-31 21:47:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659296872960, relog=false
                                    2022-07-31 21:47:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659296872960, debounce timer keeps running
                                    2022-07-31 21:47:52.978 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659296872978, relog=false
                                    2022-07-31 21:47:52.978 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296872978, debounce timer restarted
                                    2022-07-31 21:47:53.979 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296872978
                                    2022-07-31 21:47:53.979 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                                    2022-07-31 21:47:53.979 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:47:52.978Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                    2022-07-31 21:47:53.984 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                    
                                    2022-07-31 21:52:53.001 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659297173000, relog=false
                                    2022-07-31 21:52:53.003 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659297173002, relog=false
                                    2022-07-31 21:52:53.003 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659297173002, debounce timer keeps running
                                    2022-07-31 21:52:53.019 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659297173019, relog=false
                                    2022-07-31 21:52:53.019 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659297173019, debounce timer restarted
                                    2022-07-31 21:52:54.019 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659297173019
                                    2022-07-31 21:52:54.020 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                                    2022-07-31 21:52:54.020 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:52:53.019Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                    2022-07-31 21:52:54.032 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                    
                                    2022-07-31 21:57:45.073 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                    2022-07-31 21:57:52.947 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659297472946, relog=false
                                    2022-07-31 21:57:52.949 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659297472948, relog=false
                                    2022-07-31 21:57:52.949 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659297472948, debounce timer keeps running
                                    2022-07-31 21:57:52.967 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659297472966, relog=false
                                    2022-07-31 21:57:52.967 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659297472966, debounce timer restarted
                                    2022-07-31 21:57:53.967 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659297472966
                                    2022-07-31 21:57:53.967 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                                    2022-07-31 21:57:53.967 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:57:52.966Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                    2022-07-31 21:57:53.980 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                    
                                    2022-07-31 22:02:45.076 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                    2022-07-31 22:02:52.960 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659297772959, relog=false
                                    2022-07-31 22:02:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659297772961, relog=false
                                    2022-07-31 22:02:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659297772961, debounce timer keeps running
                                    2022-07-31 22:02:53.960 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659297772959
                                    2022-07-31 22:02:53.960 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                                    2022-07-31 22:02:53.960 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":0,"time":"2022-07-31T20:02:52.959Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                                    2022-07-31 22:02:53.966 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                    
                                    2022-07-31 22:07:45.079 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                    2022-07-31 22:07:52.947 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659298072947, relog=false
                                    2022-07-31 22:07:52.947 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed DP_JET-Bobbau, last-value=0, new-value=0, ts=1659298072947
                                    2022-07-31 22:07:52.949 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659298072949, relog=false
                                    2022-07-31 22:07:52.950 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed DP_JET-Bobbau, last-value=0, new-value=0, ts=1659298072949
                                    2022-07-31 22:07:54.200 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                                    2022-07-31 22:08:00.078 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                    2022-07-31 22:08:15.078 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                    2022-07-31 22:08:30.079 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                    2022-07-31 22:08:45.079 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                                    

                                    Was mir aufgefallen ist das trotz nur Änderungen aufzeichnen bei jeder Aktualisierung geloggt wurde. Aber OK wenn der Tankerkönig-Adapter eh überarbeitet wird kann man damit leben. Eigendlich auch logisch Ändert sich ja was: 0 auf Wert. Nur das der geloggte wert der gleiche ist wie der vorher aufgezeichnete.

                                    Wenn dann Tankstelle geschlossen wird 0 geloggt und weiter korreckt nicht aufgezeichnet.

                                    apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @apollon77 last edited by

                                      @apollon77 Tag,
                                      also mit Entprellzeit 100ms folgende Einträge:

                                      Screenshot 2022-08-01 062425.png

                                      Eigentlich schliesst diese Tanke um 22 Uhr, weiss nicht was da um 20:11 Uhr passiert ist.
                                      Ebenso wurde hin und wieder mal eine 0 gelogged.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • apollon77
                                        apollon77 @SpacerX last edited by

                                        @spacerx sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:

                                        Was mir aufgefallen ist das trotz nur Änderungen aufzeichnen bei jeder Aktualisierung geloggt wurde. Aber OK wenn der Tankerkönig-Adapter eh überarbeitet wird kann man damit leben. Eigendlich auch logisch Ändert sich ja was: 0 auf Wert. Nur das der geloggte wert der gleiche ist wie der vorher aufgezeichnete.

                                        Sorry das ich mich erst jetzt melde ... aber ja das sieht so schon sinnvoller und besser aus.

                                        Wie das jetzt ist mit "Da ändert sich der Wert ist aber am Ende nach Debounce doch wieder der alte ist eine interessante challenge ... Aber aktuell würde ich es genau so argumentieren ... der Wert war (auch wenn instabil) zwischendrin anders ...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        847
                                        Online

                                        32.0k
                                        Users

                                        80.4k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        6
                                        49
                                        3117
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo