Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @chrischros
    Dann wurde der Timer0 zweimal gestartet.
    Stoppe mal das Skript und warte eine Minute, bevor du es wieder startest.
    Dann prüfe wieder, ob der State jede Minute aktualisiert wird.

    C Offline
    C Offline
    ChrisChros
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1347

    @arnod nach dem Neustart des Skripts wird nur noch einmal pro Minute ein Wert geschrieben.

    Von der Admin-Version sind wir schon mal identisch, daran sollte es nicht liegen.

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C ChrisChros

      @arnod nach dem Neustart des Skripts wird nur noch einmal pro Minute ein Wert geschrieben.

      Von der Admin-Version sind wir schon mal identisch, daran sollte es nicht liegen.

      A Online
      A Online
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
      #1348

      @chrischros
      Das Problem sind die Timer, die nicht sauber bei Skript Abbruch beendet werden.
      Dachte eigentlich das Problem gelöst zu haben mit der letzten Änderung, ist aber anscheinend nicht so.
      Wenn man etwas wartet, bevor das Script wieder gestartet wird, werden auch die Timer beendet, warum das aber so ist konnte ich noch nicht herausfinden.

      Eventuell hilf beim Skript Start noch mal mit clearSchedule(Timer0); die Timer zu beenden, falls das beim Beenden vom Skript nicht funktioniert hat.

      C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        @chrischros
        Das Problem sind die Timer, die nicht sauber bei Skript Abbruch beendet werden.
        Dachte eigentlich das Problem gelöst zu haben mit der letzten Änderung, ist aber anscheinend nicht so.
        Wenn man etwas wartet, bevor das Script wieder gestartet wird, werden auch die Timer beendet, warum das aber so ist konnte ich noch nicht herausfinden.

        Eventuell hilf beim Skript Start noch mal mit clearSchedule(Timer0); die Timer zu beenden, falls das beim Beenden vom Skript nicht funktioniert hat.

        C Offline
        C Offline
        ChrisChros
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1349

        @arnod ich lass mal das Objekt weiter in die History schreiben, eventuell kann ich dann nachvollziehen wann der Timer wieder falsch läuft.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.0.7
          Änderungen:

          • Nach der Zeit Ladeende (Sommer Ladeende) wird die Regelung ausgeschaltet
          • Beim Skript Start werden jetzt auch die Prognosewerte Solcast abgerufen, mit folgender Einschränkung:
            Vor 4 Uhr werden die Prognosewerte für den aktuellen Tag + 6 Tage aktualisiert
            Nach 4 Uhr werden nur die Prognosewerte für den nächsten Tag + 5 Tage aktualisiert
          • Es werden 200 W vom Einspeiselimit und der maximalen Wechselrichterleistung abgezogen, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen,
          • Speichergröße berechnen geändert. Von der max. Kapazität der Batterie, werden 10 % abgezogen, die E3DC verwendet,
            um ein Entladen auf 0 % oder laden auf 100 % zu verhindern.
            Da das typabhängig ist, muss die Entladetiefe in % im Script unter Einstellungen E3DC eingetragen werden.
          • Fehler korrigiert, dass SET_POWER_MODE und SET_POWER_VALUE beim Skript Start zu einem Fehler führen, wenn diese beiden State
            nicht definiert sind.
          A Online
          A Online
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
          #1350

          Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.0.8
          Änderungen:
          Wenn die Notstromreserve erreicht ist, wird auch DISCHARGE_START_POWER, MAX_CHARGE_POWER und MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 gesetzt, damit der WR in den Standby-Modus wechselt und die Batterie nicht weiter entladen wird.
          Aktualisierung des State SET_POWER_VALUE auf 5 sek. reduziert und kleinere Fehler behoben.

          Habe das 8 Stunden getestet, ohne das sich die Batterie weiter entladen hat, müsste somit funktionieren.

          58160a22-4d4d-426b-be1c-acb46bbfcc38-grafik.png

          stiwy18S A 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • A Online
            A Online
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1351

            @chrischros

            Versuch mal diesen code vor den Funktion Bereich im Script einzufügen, sodass dieser beim Start vom Script durchlaufen wird:

            const list = getSchedules(false);
            list.forEach(schedule => log('-==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-'+JSON.stringify(schedule),'warn'));
            list.forEach(schedule => clearSchedule(schedule));
            

            Sollte beim Start vom Script ein Timer noch aktiv sein, wird eine Warnmeldung im LOG ausgegeben und der Timer beendet.
            Wenn es funktioniert, kannst du folgende Zeile

            list.forEach(schedule => log('-==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-'+JSON.stringify(schedule),'warn'));
            

            wieder löschen, wenn die Warnmeldung im LOG nicht angezeigt werden soll.

            C 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.0.8
              Änderungen:
              Wenn die Notstromreserve erreicht ist, wird auch DISCHARGE_START_POWER, MAX_CHARGE_POWER und MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 gesetzt, damit der WR in den Standby-Modus wechselt und die Batterie nicht weiter entladen wird.
              Aktualisierung des State SET_POWER_VALUE auf 5 sek. reduziert und kleinere Fehler behoben.

              Habe das 8 Stunden getestet, ohne das sich die Batterie weiter entladen hat, müsste somit funktionieren.

              58160a22-4d4d-426b-be1c-acb46bbfcc38-grafik.png

              stiwy18S Offline
              stiwy18S Offline
              stiwy18
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1352

              @arnod
              Und schon wieder etwas megaschnell eingebaut. Vielen Dank!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @chrischros

                Versuch mal diesen code vor den Funktion Bereich im Script einzufügen, sodass dieser beim Start vom Script durchlaufen wird:

                const list = getSchedules(false);
                list.forEach(schedule => log('-==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-'+JSON.stringify(schedule),'warn'));
                list.forEach(schedule => clearSchedule(schedule));
                

                Sollte beim Start vom Script ein Timer noch aktiv sein, wird eine Warnmeldung im LOG ausgegeben und der Timer beendet.
                Wenn es funktioniert, kannst du folgende Zeile

                list.forEach(schedule => log('-==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-'+JSON.stringify(schedule),'warn'));
                

                wieder löschen, wenn die Warnmeldung im LOG nicht angezeigt werden soll.

                C Offline
                C Offline
                ChrisChros
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1353

                @arnod wäre das so richtig?

                //***************************************************************************************************
                //**************************************** Function Bereich *****************************************
                //***************************************************************************************************
                
                const list = getSchedules(false);
                list.forEach(schedule => log('-==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-'+JSON.stringify(schedule),'warn'));
                list.forEach(schedule => clearSchedule(schedule));
                
                async function main()
                {
                    //Prognosen in kWh umrechen
                    await Prognosen_Berechnen();
                    // Diagramm aktualisieren
                    await makeJson();
                    // Einstellungen 1-5 je nach Überschuss PV Leistung Wetterprognose und Bewölkung anwählen 
                    Einstellung(await Ueberschuss_Prozent());
                
                }
                
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Online
                  A Online
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1354

                  @chrischros
                  Ja, ist so in Ordnung.

                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @chrischros
                    Ja, ist so in Ordnung.

                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zelkin
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1355

                    @arnod
                    Bin echt begeistert :clap:
                    Das Script läuft super .... echt erstaunlich, dass man sowas nicht annähernd innerhalb des E3DC Systems bekommt

                    Weil ihr es grad von den Leistungsmessern habt, bei mir im modbus wird der Leistungsmesser_6 L1 bis L3 verwendet, nicht 0!
                    Muss Ich hier im Script noch was anpassen bzw. wenn sich das je nach Installation ändert, kannst du hierfür ne Variable einbauen?

                    Derzeit verwende Ich 1.0.7

                    Ein seltsames Verhalten ist mir noch in Bezug auf den Effizienzwert aufgefallen!
                    Den hab Ich mitte Monat geändert
                    Das script scheint aber immer wieder den alten wert herangezogen zu haben:
                    Screenshot 2022-07-28 071046.jpg

                    anders kann Ich mir die Proplanta Prognose sonst nicht erklären!

                    Im Moment scheint er sich eingependelt zu haben, mich wundert hierbei nur das hin und her.
                    Es hat sich auch so verhalten, dass beim Neustart des scripts die in Zukunft liegenden Tage korrekt angezeigt wurden (z.B. um den 20. rum) und irgendwann wieder nach oben gesprungen sind

                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • Z Zelkin

                      @arnod
                      Bin echt begeistert :clap:
                      Das Script läuft super .... echt erstaunlich, dass man sowas nicht annähernd innerhalb des E3DC Systems bekommt

                      Weil ihr es grad von den Leistungsmessern habt, bei mir im modbus wird der Leistungsmesser_6 L1 bis L3 verwendet, nicht 0!
                      Muss Ich hier im Script noch was anpassen bzw. wenn sich das je nach Installation ändert, kannst du hierfür ne Variable einbauen?

                      Derzeit verwende Ich 1.0.7

                      Ein seltsames Verhalten ist mir noch in Bezug auf den Effizienzwert aufgefallen!
                      Den hab Ich mitte Monat geändert
                      Das script scheint aber immer wieder den alten wert herangezogen zu haben:
                      Screenshot 2022-07-28 071046.jpg

                      anders kann Ich mir die Proplanta Prognose sonst nicht erklären!

                      Im Moment scheint er sich eingependelt zu haben, mich wundert hierbei nur das hin und her.
                      Es hat sich auch so verhalten, dass beim Neustart des scripts die in Zukunft liegenden Tage korrekt angezeigt wurden (z.B. um den 20. rum) und irgendwann wieder nach oben gesprungen sind

                      A Online
                      A Online
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1356

                      @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Weil ihr es grad von den Leistungsmessern habt, bei mir im modbus wird der Leistungsmesser_6 L1 bis L3 verwendet, nicht 0!
                      Muss Ich hier im Script noch was anpassen bzw. wenn sich das je nach Installation ändert, kannst du hierfür ne Variable einbauen?

                      Nein, du musst nichts ändern.
                      Das Script verwendet die ID modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung und modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung, um die PV-Leistung zu berechnen.

                      Ein seltsames Verhalten ist mir noch in Bezug auf den Effizienzwert aufgefallen!
                      Den hab Ich mitte Monat geändert

                      Welchen Wert meinst du da? Die Einstellung, mit welcher Prognose gerechnet werden soll?

                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Z Zelkin

                        @arnod
                        Bin echt begeistert :clap:
                        Das Script läuft super .... echt erstaunlich, dass man sowas nicht annähernd innerhalb des E3DC Systems bekommt

                        Weil ihr es grad von den Leistungsmessern habt, bei mir im modbus wird der Leistungsmesser_6 L1 bis L3 verwendet, nicht 0!
                        Muss Ich hier im Script noch was anpassen bzw. wenn sich das je nach Installation ändert, kannst du hierfür ne Variable einbauen?

                        Derzeit verwende Ich 1.0.7

                        Ein seltsames Verhalten ist mir noch in Bezug auf den Effizienzwert aufgefallen!
                        Den hab Ich mitte Monat geändert
                        Das script scheint aber immer wieder den alten wert herangezogen zu haben:
                        Screenshot 2022-07-28 071046.jpg

                        anders kann Ich mir die Proplanta Prognose sonst nicht erklären!

                        Im Moment scheint er sich eingependelt zu haben, mich wundert hierbei nur das hin und her.
                        Es hat sich auch so verhalten, dass beim Neustart des scripts die in Zukunft liegenden Tage korrekt angezeigt wurden (z.B. um den 20. rum) und irgendwann wieder nach oben gesprungen sind

                        A Online
                        A Online
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1357

                        @zelkin

                        In deiner View fehlt die Object ID zu den State, für welche Tage die Prognose Proplante abgerufen wurde:
                        5b83aef4-6759-4898-8939-febc6798aac3-grafik.png

                        Sollte so aussehen:
                        e371fdb6-3999-49d0-a65c-2dae19df3c39-grafik.png

                        Die Object ID ist 0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_0 bis 3

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Weil ihr es grad von den Leistungsmessern habt, bei mir im modbus wird der Leistungsmesser_6 L1 bis L3 verwendet, nicht 0!
                          Muss Ich hier im Script noch was anpassen bzw. wenn sich das je nach Installation ändert, kannst du hierfür ne Variable einbauen?

                          Nein, du musst nichts ändern.
                          Das Script verwendet die ID modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung und modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung, um die PV-Leistung zu berechnen.

                          Ein seltsames Verhalten ist mir noch in Bezug auf den Effizienzwert aufgefallen!
                          Den hab Ich mitte Monat geändert

                          Welchen Wert meinst du da? Die Einstellung, mit welcher Prognose gerechnet werden soll?

                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zelkin
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1358

                          @arnod

                          Prognose ist nachgetragen ... die "null" sind mir noch gar nicht aufgefallen :upside_down_face:

                          Es ging um den effizienzwert der Paneele

                          const nWirkungsgradModule = 21.1;                 // Wirkungsgrad / Effizienzgrad der Solarmodule in % bezogen auf die Globalstrahlung (aktuelle Module haben max. 24 %)
                          

                          Den hatte Ich anfangs Fälschlicherweise auf 98% weil Ich den Wert Falsch verstanden hatte

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Z Zelkin

                            @arnod

                            Prognose ist nachgetragen ... die "null" sind mir noch gar nicht aufgefallen :upside_down_face:

                            Es ging um den effizienzwert der Paneele

                            const nWirkungsgradModule = 21.1;                 // Wirkungsgrad / Effizienzgrad der Solarmodule in % bezogen auf die Globalstrahlung (aktuelle Module haben max. 24 %)
                            

                            Den hatte Ich anfangs Fälschlicherweise auf 98% weil Ich den Wert Falsch verstanden hatte

                            A Online
                            A Online
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1359

                            @zelkin
                            Wenn der Wert jetzt richtig eingetragen ist, wird auch nur dieser verwendet, da der Alte nirgends gespeichert ist.
                            Was steht den im LOG für einen Prognosewert Proplanta ?

                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @zelkin
                              Wenn der Wert jetzt richtig eingetragen ist, wird auch nur dieser verwendet, da der Alte nirgends gespeichert ist.
                              Was steht den im LOG für einen Prognosewert Proplanta ?

                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zelkin
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1360

                              @arnod
                              in welchem log sollte Ich das jetzt checken??

                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • Z Zelkin

                                @arnod
                                in welchem log sollte Ich das jetzt checken??

                                A Online
                                A Online
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1361

                                @zelkin
                                Im LOG iobroker vom 24 und 25.07.2022, dort sollte folgende Ausgabe auftauchen:

                                2022-07-28 02:10:00.187 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                2022-07-28 02:10:01.069 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                2022-07-28 02:10:01.343 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                                2022-07-28 02:10:01.406 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 93.71
                                2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 96
                                2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 97.236
                                2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 93.71
                                2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                2022-07-28 02:10:01.464 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 93.71
                                2022-07-28 02:10:04.997 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.89999999999999
                                2022-07-28 02:10:04.997 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
                                2022-07-28 02:10:04.997 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 43
                                2022-07-28 02:10:04.998 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.89999999999999 = (Prognose kWh 93.71 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 18.81
                                2022-07-28 02:10:04.998 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                2022-07-28 02:10:05.044 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
                                2022-07-28 02:10:05.045 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
                                2022-07-28 02:10:05.045 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=1
                                2022-07-28 02:10:05.500 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RB UTC = 8:19
                                2022-07-28 02:10:05.501 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RE UTC = 13:5
                                2022-07-28 02:10:05.501 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: LE UTC = 15:41
                                2022-07-28 02:10:05.501 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl
                                2022-07-28 02:10:05.620 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 93.71
                                2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 96
                                2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 97.236
                                2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 93.71
                                2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                2022-07-28 02:10:05.683 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 93.71
                                2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.89999999999999
                                2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
                                2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 43
                                2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.89999999999999 = (Prognose kWh 93.71 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 18.81
                                2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                2022-07-28 02:10:06.318 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
                                2022-07-28 02:10:06.318 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
                                2022-07-28 02:10:06.318 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
                                
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Z Zelkin

                                  @arnod
                                  in welchem log sollte Ich das jetzt checken??

                                  A Online
                                  A Online
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1362

                                  @zelkin
                                  Du kannst aber auch mal an so einem Tag auf der Homepage Proplanta prüfen, was für eine Globalstrahlung dort für deinen Ort angezeigt wird und dann nach folgender Formel die kWh berechnen:
                                  (Globalstrahlung Tag * Modulfläche) * (Wirkungsgrad Module/100)

                                  Dann weißt du, ob es am Script liegt oder einfach an einer falschen Prognose von Proplanta.

                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @zelkin
                                    Du kannst aber auch mal an so einem Tag auf der Homepage Proplanta prüfen, was für eine Globalstrahlung dort für deinen Ort angezeigt wird und dann nach folgender Formel die kWh berechnen:
                                    (Globalstrahlung Tag * Modulfläche) * (Wirkungsgrad Module/100)

                                    Dann weißt du, ob es am Script liegt oder einfach an einer falschen Prognose von Proplanta.

                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zelkin
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1363

                                    @arnod

                                    Hat jetzt ein wenig gedauert ..... hab scripte auf dem slave laufen .... wusste noch nicht dass man in iobroker die protokolle umschalten muss

                                    so hier die daten

                                    Zeile 281: 2022-07-24 02:10:01.903  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 289: 2022-07-24 02:10:01.928  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 315: 2022-07-24 02:10:02.129  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 555: 2022-07-24 04:00:02.579  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 578: 2022-07-24 04:00:02.965  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 608: 2022-07-24 04:01:01.400  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 638: 2022-07-24 04:01:02.781  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 4677: 2022-07-24 10:10:00.852  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                    	Zeile 4693: 2022-07-24 10:10:01.055  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 372.5568
                                    	Zeile 7891: 2022-07-24 15:30:01.208  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 7899: 2022-07-24 15:30:01.431  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 7917: 2022-07-24 15:30:01.596  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 7942: 2022-07-24 15:30:01.836  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 10105: 2022-07-24 21:55:02.325  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 10123: 2022-07-24 21:55:02.417  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 10139: 2022-07-24 21:55:02.873  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    
                                    
                                    
                                    Zeile 269: 2022-07-25 02:10:01.384  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 278: 2022-07-25 02:10:01.545  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 304: 2022-07-25 02:10:01.763  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 545: 2022-07-25 04:00:02.457  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 570: 2022-07-25 04:00:02.878  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 2545: 2022-07-25 10:10:00.836  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                    	Zeile 2561: 2022-07-25 10:10:01.815  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 5591: 2022-07-25 15:30:01.350  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 5596: 2022-07-25 15:30:01.353  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 8437: 2022-07-25 21:55:01.383  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 8442: 2022-07-25 21:55:01.385  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    	Zeile 8468: 2022-07-25 21:55:01.545  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                    

                                    der wert um die 80 scheint mir realistisch
                                    Dieses hin und her verwirrt mich!
                                    aber es scheint eine Variable zu fehlen? Er kommt bei einer Fehlberechnung immer auf den Selben wert

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @zelkin
                                      Im LOG iobroker vom 24 und 25.07.2022, dort sollte folgende Ausgabe auftauchen:

                                      2022-07-28 02:10:00.187 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                      2022-07-28 02:10:01.069 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                      2022-07-28 02:10:01.343 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                                      2022-07-28 02:10:01.406 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 93.71
                                      2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 96
                                      2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 97.236
                                      2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 93.71
                                      2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                      2022-07-28 02:10:01.464 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 93.71
                                      2022-07-28 02:10:04.997 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.89999999999999
                                      2022-07-28 02:10:04.997 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
                                      2022-07-28 02:10:04.997 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 43
                                      2022-07-28 02:10:04.998 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.89999999999999 = (Prognose kWh 93.71 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 18.81
                                      2022-07-28 02:10:04.998 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                      2022-07-28 02:10:05.044 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
                                      2022-07-28 02:10:05.045 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
                                      2022-07-28 02:10:05.045 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=1
                                      2022-07-28 02:10:05.500 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RB UTC = 8:19
                                      2022-07-28 02:10:05.501 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RE UTC = 13:5
                                      2022-07-28 02:10:05.501 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: LE UTC = 15:41
                                      2022-07-28 02:10:05.501 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl
                                      2022-07-28 02:10:05.620 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 93.71
                                      2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 96
                                      2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 97.236
                                      2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 93.71
                                      2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                      2022-07-28 02:10:05.683 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 93.71
                                      2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.89999999999999
                                      2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
                                      2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 43
                                      2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.89999999999999 = (Prognose kWh 93.71 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 18.81
                                      2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                      2022-07-28 02:10:06.318 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
                                      2022-07-28 02:10:06.318 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
                                      2022-07-28 02:10:06.318 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
                                      
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zelkin
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1364

                                      @arnod
                                      Hier noch die Folgetage!
                                      Er scheint das Spielchen weiter zu spielen:

                                      Zeile 285: 2022-07-26 02:10:01.147 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 47.05873920000001
                                      	Zeile 304: 2022-07-26 02:10:01.287 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 47.05873920000001
                                      	Zeile 321: 2022-07-26 02:10:02.139 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 218.56665600000002
                                      	Zeile 561: 2022-07-26 04:00:02.553 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 218.56665600000002
                                      	Zeile 592: 2022-07-26 04:00:03.745 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 218.56665600000002
                                      	Zeile 1374: 2022-07-26 10:10:01.102 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 43.850188800000005
                                      	Zeile 1383: 2022-07-26 10:10:01.185 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 203.66438399999998
                                      	Zeile 6970: 2022-07-26 15:30:01.131 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 178.827264
                                      	Zeile 6976: 2022-07-26 15:30:01.134 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 178.827264
                                      	Zeile 7004: 2022-07-26 15:30:01.322 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 178.827264
                                      	Zeile 10213: 2022-07-26 21:55:00.870 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 38.50260480000001
                                      	Zeile 10219: 2022-07-26 21:55:00.876 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 38.50260480000001
                                      	Zeile 10246: 2022-07-26 21:55:01.294 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 38.50260480000001
                                      
                                      
                                      
                                      Zeile 275: 2022-07-27 02:10:01.523 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                                      	Zeile 282: 2022-07-27 02:10:01.525 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                                      	Zeile 310: 2022-07-27 02:10:01.720 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                                      	Zeile 547: 2022-07-27 04:00:02.976 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                                      	Zeile 579: 2022-07-27 04:00:04.153 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                                      	Zeile 1341: 2022-07-27 10:10:01.056 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 203.66438399999998
                                      	Zeile 1348: 2022-07-27 10:10:01.071 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 203.66438399999998
                                      	Zeile 4768: 2022-07-27 15:30:01.298 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 188.76211199999997
                                      	Zeile 4776: 2022-07-27 15:30:01.328 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 40.641638400000005
                                      	Zeile 4804: 2022-07-27 15:30:01.496 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 40.641638400000005
                                      	Zeile 7385: 2022-07-27 21:55:01.341 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 198.69696000000002
                                      	Zeile 7403: 2022-07-27 21:55:03.933 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 42.780672
                                      	Zeile 7423: 2022-07-27 21:55:04.074 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 42.780672
                                      
                                      
                                      
                                      Zeile 269: 2022-07-28 02:10:00.783 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                      	Zeile 287: 2022-07-28 02:10:01.010 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 308: 2022-07-28 02:10:01.178 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 546: 2022-07-28 04:00:02.345 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 574: 2022-07-28 04:00:03.512 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 606: 2022-07-28 04:01:01.793 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 631: 2022-07-28 04:01:02.429 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 1047: 2022-07-28 07:11:40.506 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 1072: 2022-07-28 07:11:41.655 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      	Zeile 1095: 2022-07-28 07:11:42.678 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1379: 2022-07-28 09:15:57.878 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1404: 2022-07-28 09:15:58.237 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1427: 2022-07-28 09:15:58.916 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1455: 2022-07-28 09:16:25.475 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1481: 2022-07-28 09:16:26.621 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1617: 2022-07-28 09:16:27.529 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1653: 2022-07-28 09:17:08.793 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1679: 2022-07-28 09:17:09.921 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      	Zeile 1702: 2022-07-28 09:17:10.563 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                      

                                      wenn Ich mir das Schema anschaue wird um 10 wieder ein extremer wert rauskommen

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Z Zelkin

                                        @arnod
                                        Hier noch die Folgetage!
                                        Er scheint das Spielchen weiter zu spielen:

                                        Zeile 285: 2022-07-26 02:10:01.147 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 47.05873920000001
                                        	Zeile 304: 2022-07-26 02:10:01.287 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 47.05873920000001
                                        	Zeile 321: 2022-07-26 02:10:02.139 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 218.56665600000002
                                        	Zeile 561: 2022-07-26 04:00:02.553 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 218.56665600000002
                                        	Zeile 592: 2022-07-26 04:00:03.745 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 218.56665600000002
                                        	Zeile 1374: 2022-07-26 10:10:01.102 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 43.850188800000005
                                        	Zeile 1383: 2022-07-26 10:10:01.185 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 203.66438399999998
                                        	Zeile 6970: 2022-07-26 15:30:01.131 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 178.827264
                                        	Zeile 6976: 2022-07-26 15:30:01.134 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 178.827264
                                        	Zeile 7004: 2022-07-26 15:30:01.322 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 178.827264
                                        	Zeile 10213: 2022-07-26 21:55:00.870 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 38.50260480000001
                                        	Zeile 10219: 2022-07-26 21:55:00.876 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 38.50260480000001
                                        	Zeile 10246: 2022-07-26 21:55:01.294 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 38.50260480000001
                                        
                                        
                                        
                                        Zeile 275: 2022-07-27 02:10:01.523 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                                        	Zeile 282: 2022-07-27 02:10:01.525 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                                        	Zeile 310: 2022-07-27 02:10:01.720 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                                        	Zeile 547: 2022-07-27 04:00:02.976 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                                        	Zeile 579: 2022-07-27 04:00:04.153 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                                        	Zeile 1341: 2022-07-27 10:10:01.056 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 203.66438399999998
                                        	Zeile 1348: 2022-07-27 10:10:01.071 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 203.66438399999998
                                        	Zeile 4768: 2022-07-27 15:30:01.298 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 188.76211199999997
                                        	Zeile 4776: 2022-07-27 15:30:01.328 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 40.641638400000005
                                        	Zeile 4804: 2022-07-27 15:30:01.496 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 40.641638400000005
                                        	Zeile 7385: 2022-07-27 21:55:01.341 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 198.69696000000002
                                        	Zeile 7403: 2022-07-27 21:55:03.933 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 42.780672
                                        	Zeile 7423: 2022-07-27 21:55:04.074 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 42.780672
                                        
                                        
                                        
                                        Zeile 269: 2022-07-28 02:10:00.783 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                                        	Zeile 287: 2022-07-28 02:10:01.010 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                        	Zeile 308: 2022-07-28 02:10:01.178 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                        	Zeile 546: 2022-07-28 04:00:02.345 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                        	Zeile 574: 2022-07-28 04:00:03.512 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                        	Zeile 606: 2022-07-28 04:01:01.793 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                        	Zeile 631: 2022-07-28 04:01:02.429 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                        	Zeile 1047: 2022-07-28 07:11:40.506 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                        	Zeile 1072: 2022-07-28 07:11:41.655 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                        	Zeile 1095: 2022-07-28 07:11:42.678 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                        	Zeile 1379: 2022-07-28 09:15:57.878 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                        	Zeile 1404: 2022-07-28 09:15:58.237 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                        	Zeile 1427: 2022-07-28 09:15:58.916 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                        	Zeile 1455: 2022-07-28 09:16:25.475 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                        	Zeile 1481: 2022-07-28 09:16:26.621 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                        	Zeile 1617: 2022-07-28 09:16:27.529 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                        	Zeile 1653: 2022-07-28 09:17:08.793 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                        	Zeile 1679: 2022-07-28 09:17:09.921 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                        	Zeile 1702: 2022-07-28 09:17:10.563 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                        

                                        wenn Ich mir das Schema anschaue wird um 10 wieder ein extremer wert rauskommen

                                        A Online
                                        A Online
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1365

                                        @zelkin
                                        Startest du das Skript immer wieder neu? oder warum wird bei dir dreimal hintereinander die Werte von Proplanta abgerufen?

                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @zelkin
                                          Startest du das Skript immer wieder neu? oder warum wird bei dir dreimal hintereinander die Werte von Proplanta abgerufen?

                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zelkin
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                                          #1366

                                          @arnod
                                          habe das script nur heute neu gestartet, ansonsten läuft das seit 10 tagen oder so durch

                                          Jetzt wo du es sagst fällt es mir auch auf, dass er die werte immer mehrfach abruft, meistens passt der erste wert auch einigermaßen .., die folgewerte passen dann nicht

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          880

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe