Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C ChrisChros

    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    und auch wieder auf 0 gesetzt wird, wenn keine PV-Leistung vorhanden ist.

    Das Objekt wird korrekt aktualisiert und auch auf NULL gesetzt wenn keine PV-Leistung kommt.

    Heute scheint die Berechnung geklappt zu haben, zumindest ist heute keine große Diskrepanz zwischen den Werten.
    ioBroker: 72,65 kWh
    E3DC: 72,2 kWh

    Warum das die letzten Tage so gesponnen hat, kann ich dir leider nicht sagen, werde es aber weiter beobachten.

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1340

    @chrischros
    Hast du das Skript vorher eventuell öfter neu gestartet?
    Mir ist einmal aufgefallen, dass die Timer hier nicht zuverlässig gelöscht werden.

    C 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      @chrischros
      Hast du das Skript vorher eventuell öfter neu gestartet?
      Mir ist einmal aufgefallen, dass die Timer hier nicht zuverlässig gelöscht werden.

      C Offline
      C Offline
      ChrisChros
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1341

      @arnod nicht das ich wüsste.
      Was ich aber gemacht habe, als mit aufgefallen ist das die Werte nicht stimmen, ist das Objekt

      0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh
      

      händisch mit dem Wert aus dem E3DC-Portal zu überschreiben.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        @chrischros
        Hast du das Skript vorher eventuell öfter neu gestartet?
        Mir ist einmal aufgefallen, dass die Timer hier nicht zuverlässig gelöscht werden.

        C Offline
        C Offline
        ChrisChros
        schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
        #1342

        @arnod So gestern war alles gut und heute schon wieder viel zu viel gezählt worden.
        Ich habe keine Änderungen zu gestern vorgenommen, der Raspberry oder das Skript wurden nicht neu gestartet.
        Ich lasse jetzt das Objekt "0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh" in die History schreiben, eventuell kann man das was erkennen.

        Skript: 127,50 kWh
        E3DC: 62,71 kWh

        Durch das zu viel zählen stellt das Skript automatisch auf Einstellung 1 um wodurch natürlich der Akku auf 100% SOC geladen wird, was er ja eigentlich nicht sollte.

        UPDATE:
        17:03 = 126,57 kWh
        17:33 = 132,16 kWh

        also irgendwie wird da falsch gezählt. Kann mir nicht vorstellen das ich mit meiner 16,16 kWp Anlage am späten Nachmittag innerhalb einer halben Stunde 5,5 kWh produziere.

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C ChrisChros

          @arnod So gestern war alles gut und heute schon wieder viel zu viel gezählt worden.
          Ich habe keine Änderungen zu gestern vorgenommen, der Raspberry oder das Skript wurden nicht neu gestartet.
          Ich lasse jetzt das Objekt "0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh" in die History schreiben, eventuell kann man das was erkennen.

          Skript: 127,50 kWh
          E3DC: 62,71 kWh

          Durch das zu viel zählen stellt das Skript automatisch auf Einstellung 1 um wodurch natürlich der Akku auf 100% SOC geladen wird, was er ja eigentlich nicht sollte.

          UPDATE:
          17:03 = 126,57 kWh
          17:33 = 132,16 kWh

          also irgendwie wird da falsch gezählt. Kann mir nicht vorstellen das ich mit meiner 16,16 kWp Anlage am späten Nachmittag innerhalb einer halben Stunde 5,5 kWh produziere.

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
          #1343

          @chrischros
          Welche Version hast du bei dir am Laufen?

          Ist bei dir am Ende vom Skript bereits diese Funktion vorhanden?

          //Bei Scriptende alle Timer löschen
          onStop(function () { 
                  clearSchedule(Timer0);
                  clearSchedule(Timer1);
                  clearSchedule(Timer2);
          }, 100);
          
          

          Prüf mal bitte ob der State 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh wirklich nur jede Minute aktualisiert wird.
          Wenn das häufiger passiert, stimmt bei dir was mit dem Timer nicht.

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            @chrischros
            Welche Version hast du bei dir am Laufen?

            Ist bei dir am Ende vom Skript bereits diese Funktion vorhanden?

            //Bei Scriptende alle Timer löschen
            onStop(function () { 
                    clearSchedule(Timer0);
                    clearSchedule(Timer1);
                    clearSchedule(Timer2);
            }, 100);
            
            

            Prüf mal bitte ob der State 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh wirklich nur jede Minute aktualisiert wird.
            Wenn das häufiger passiert, stimmt bei dir was mit dem Timer nicht.

            C Offline
            C Offline
            ChrisChros
            schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
            #1344

            @arnod habe das Skript in der version 4.2.0 am laufen und darin ist die oben genannte Funktion schon enthalten.
            Laut den History-Daten wir jede Minute 2 mal Werte geschrieben.
            Bildschirmfoto 2022-07-25 um 19.23.24.png

            Welche Admin Version hast du am laufen?

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C ChrisChros

              @arnod habe das Skript in der version 4.2.0 am laufen und darin ist die oben genannte Funktion schon enthalten.
              Laut den History-Daten wir jede Minute 2 mal Werte geschrieben.
              Bildschirmfoto 2022-07-25 um 19.23.24.png

              Welche Admin Version hast du am laufen?

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1345

              @chrischros
              Dann wurde der Timer0 zweimal gestartet.
              Stoppe mal das Skript und warte eine Minute, bevor du es wieder startest.
              Dann prüfe wieder, ob der State jede Minute aktualisiert wird.

              A C 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @chrischros
                Dann wurde der Timer0 zweimal gestartet.
                Stoppe mal das Skript und warte eine Minute, bevor du es wieder startest.
                Dann prüfe wieder, ob der State jede Minute aktualisiert wird.

                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1346

                @ChrisChros
                Admin 6.2.4

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  @chrischros
                  Dann wurde der Timer0 zweimal gestartet.
                  Stoppe mal das Skript und warte eine Minute, bevor du es wieder startest.
                  Dann prüfe wieder, ob der State jede Minute aktualisiert wird.

                  C Offline
                  C Offline
                  ChrisChros
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1347

                  @arnod nach dem Neustart des Skripts wird nur noch einmal pro Minute ein Wert geschrieben.

                  Von der Admin-Version sind wir schon mal identisch, daran sollte es nicht liegen.

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C ChrisChros

                    @arnod nach dem Neustart des Skripts wird nur noch einmal pro Minute ein Wert geschrieben.

                    Von der Admin-Version sind wir schon mal identisch, daran sollte es nicht liegen.

                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                    #1348

                    @chrischros
                    Das Problem sind die Timer, die nicht sauber bei Skript Abbruch beendet werden.
                    Dachte eigentlich das Problem gelöst zu haben mit der letzten Änderung, ist aber anscheinend nicht so.
                    Wenn man etwas wartet, bevor das Script wieder gestartet wird, werden auch die Timer beendet, warum das aber so ist konnte ich noch nicht herausfinden.

                    Eventuell hilf beim Skript Start noch mal mit clearSchedule(Timer0); die Timer zu beenden, falls das beim Beenden vom Skript nicht funktioniert hat.

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @chrischros
                      Das Problem sind die Timer, die nicht sauber bei Skript Abbruch beendet werden.
                      Dachte eigentlich das Problem gelöst zu haben mit der letzten Änderung, ist aber anscheinend nicht so.
                      Wenn man etwas wartet, bevor das Script wieder gestartet wird, werden auch die Timer beendet, warum das aber so ist konnte ich noch nicht herausfinden.

                      Eventuell hilf beim Skript Start noch mal mit clearSchedule(Timer0); die Timer zu beenden, falls das beim Beenden vom Skript nicht funktioniert hat.

                      C Offline
                      C Offline
                      ChrisChros
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1349

                      @arnod ich lass mal das Objekt weiter in die History schreiben, eventuell kann ich dann nachvollziehen wann der Timer wieder falsch läuft.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.0.7
                        Änderungen:

                        • Nach der Zeit Ladeende (Sommer Ladeende) wird die Regelung ausgeschaltet
                        • Beim Skript Start werden jetzt auch die Prognosewerte Solcast abgerufen, mit folgender Einschränkung:
                          Vor 4 Uhr werden die Prognosewerte für den aktuellen Tag + 6 Tage aktualisiert
                          Nach 4 Uhr werden nur die Prognosewerte für den nächsten Tag + 5 Tage aktualisiert
                        • Es werden 200 W vom Einspeiselimit und der maximalen Wechselrichterleistung abgezogen, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen,
                        • Speichergröße berechnen geändert. Von der max. Kapazität der Batterie, werden 10 % abgezogen, die E3DC verwendet,
                          um ein Entladen auf 0 % oder laden auf 100 % zu verhindern.
                          Da das typabhängig ist, muss die Entladetiefe in % im Script unter Einstellungen E3DC eingetragen werden.
                        • Fehler korrigiert, dass SET_POWER_MODE und SET_POWER_VALUE beim Skript Start zu einem Fehler führen, wenn diese beiden State
                          nicht definiert sind.
                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                        #1350

                        Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.0.8
                        Änderungen:
                        Wenn die Notstromreserve erreicht ist, wird auch DISCHARGE_START_POWER, MAX_CHARGE_POWER und MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 gesetzt, damit der WR in den Standby-Modus wechselt und die Batterie nicht weiter entladen wird.
                        Aktualisierung des State SET_POWER_VALUE auf 5 sek. reduziert und kleinere Fehler behoben.

                        Habe das 8 Stunden getestet, ohne das sich die Batterie weiter entladen hat, müsste somit funktionieren.

                        58160a22-4d4d-426b-be1c-acb46bbfcc38-grafik.png

                        stiwy18S A 2 Antworten Letzte Antwort
                        1
                        • A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1351

                          @chrischros

                          Versuch mal diesen code vor den Funktion Bereich im Script einzufügen, sodass dieser beim Start vom Script durchlaufen wird:

                          const list = getSchedules(false);
                          list.forEach(schedule => log('-==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-'+JSON.stringify(schedule),'warn'));
                          list.forEach(schedule => clearSchedule(schedule));
                          

                          Sollte beim Start vom Script ein Timer noch aktiv sein, wird eine Warnmeldung im LOG ausgegeben und der Timer beendet.
                          Wenn es funktioniert, kannst du folgende Zeile

                          list.forEach(schedule => log('-==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-'+JSON.stringify(schedule),'warn'));
                          

                          wieder löschen, wenn die Warnmeldung im LOG nicht angezeigt werden soll.

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                            Version: 1.0.8
                            Änderungen:
                            Wenn die Notstromreserve erreicht ist, wird auch DISCHARGE_START_POWER, MAX_CHARGE_POWER und MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 gesetzt, damit der WR in den Standby-Modus wechselt und die Batterie nicht weiter entladen wird.
                            Aktualisierung des State SET_POWER_VALUE auf 5 sek. reduziert und kleinere Fehler behoben.

                            Habe das 8 Stunden getestet, ohne das sich die Batterie weiter entladen hat, müsste somit funktionieren.

                            58160a22-4d4d-426b-be1c-acb46bbfcc38-grafik.png

                            stiwy18S Offline
                            stiwy18S Offline
                            stiwy18
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1352

                            @arnod
                            Und schon wieder etwas megaschnell eingebaut. Vielen Dank!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @chrischros

                              Versuch mal diesen code vor den Funktion Bereich im Script einzufügen, sodass dieser beim Start vom Script durchlaufen wird:

                              const list = getSchedules(false);
                              list.forEach(schedule => log('-==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-'+JSON.stringify(schedule),'warn'));
                              list.forEach(schedule => clearSchedule(schedule));
                              

                              Sollte beim Start vom Script ein Timer noch aktiv sein, wird eine Warnmeldung im LOG ausgegeben und der Timer beendet.
                              Wenn es funktioniert, kannst du folgende Zeile

                              list.forEach(schedule => log('-==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-'+JSON.stringify(schedule),'warn'));
                              

                              wieder löschen, wenn die Warnmeldung im LOG nicht angezeigt werden soll.

                              C Offline
                              C Offline
                              ChrisChros
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1353

                              @arnod wäre das so richtig?

                              //***************************************************************************************************
                              //**************************************** Function Bereich *****************************************
                              //***************************************************************************************************
                              
                              const list = getSchedules(false);
                              list.forEach(schedule => log('-==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-'+JSON.stringify(schedule),'warn'));
                              list.forEach(schedule => clearSchedule(schedule));
                              
                              async function main()
                              {
                                  //Prognosen in kWh umrechen
                                  await Prognosen_Berechnen();
                                  // Diagramm aktualisieren
                                  await makeJson();
                                  // Einstellungen 1-5 je nach Überschuss PV Leistung Wetterprognose und Bewölkung anwählen 
                                  Einstellung(await Ueberschuss_Prozent());
                              
                              }
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1354

                                @chrischros
                                Ja, ist so in Ordnung.

                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @chrischros
                                  Ja, ist so in Ordnung.

                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zelkin
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1355

                                  @arnod
                                  Bin echt begeistert :clap:
                                  Das Script läuft super .... echt erstaunlich, dass man sowas nicht annähernd innerhalb des E3DC Systems bekommt

                                  Weil ihr es grad von den Leistungsmessern habt, bei mir im modbus wird der Leistungsmesser_6 L1 bis L3 verwendet, nicht 0!
                                  Muss Ich hier im Script noch was anpassen bzw. wenn sich das je nach Installation ändert, kannst du hierfür ne Variable einbauen?

                                  Derzeit verwende Ich 1.0.7

                                  Ein seltsames Verhalten ist mir noch in Bezug auf den Effizienzwert aufgefallen!
                                  Den hab Ich mitte Monat geändert
                                  Das script scheint aber immer wieder den alten wert herangezogen zu haben:
                                  Screenshot 2022-07-28 071046.jpg

                                  anders kann Ich mir die Proplanta Prognose sonst nicht erklären!

                                  Im Moment scheint er sich eingependelt zu haben, mich wundert hierbei nur das hin und her.
                                  Es hat sich auch so verhalten, dass beim Neustart des scripts die in Zukunft liegenden Tage korrekt angezeigt wurden (z.B. um den 20. rum) und irgendwann wieder nach oben gesprungen sind

                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • Z Zelkin

                                    @arnod
                                    Bin echt begeistert :clap:
                                    Das Script läuft super .... echt erstaunlich, dass man sowas nicht annähernd innerhalb des E3DC Systems bekommt

                                    Weil ihr es grad von den Leistungsmessern habt, bei mir im modbus wird der Leistungsmesser_6 L1 bis L3 verwendet, nicht 0!
                                    Muss Ich hier im Script noch was anpassen bzw. wenn sich das je nach Installation ändert, kannst du hierfür ne Variable einbauen?

                                    Derzeit verwende Ich 1.0.7

                                    Ein seltsames Verhalten ist mir noch in Bezug auf den Effizienzwert aufgefallen!
                                    Den hab Ich mitte Monat geändert
                                    Das script scheint aber immer wieder den alten wert herangezogen zu haben:
                                    Screenshot 2022-07-28 071046.jpg

                                    anders kann Ich mir die Proplanta Prognose sonst nicht erklären!

                                    Im Moment scheint er sich eingependelt zu haben, mich wundert hierbei nur das hin und her.
                                    Es hat sich auch so verhalten, dass beim Neustart des scripts die in Zukunft liegenden Tage korrekt angezeigt wurden (z.B. um den 20. rum) und irgendwann wieder nach oben gesprungen sind

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1356

                                    @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    Weil ihr es grad von den Leistungsmessern habt, bei mir im modbus wird der Leistungsmesser_6 L1 bis L3 verwendet, nicht 0!
                                    Muss Ich hier im Script noch was anpassen bzw. wenn sich das je nach Installation ändert, kannst du hierfür ne Variable einbauen?

                                    Nein, du musst nichts ändern.
                                    Das Script verwendet die ID modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung und modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung, um die PV-Leistung zu berechnen.

                                    Ein seltsames Verhalten ist mir noch in Bezug auf den Effizienzwert aufgefallen!
                                    Den hab Ich mitte Monat geändert

                                    Welchen Wert meinst du da? Die Einstellung, mit welcher Prognose gerechnet werden soll?

                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Z Zelkin

                                      @arnod
                                      Bin echt begeistert :clap:
                                      Das Script läuft super .... echt erstaunlich, dass man sowas nicht annähernd innerhalb des E3DC Systems bekommt

                                      Weil ihr es grad von den Leistungsmessern habt, bei mir im modbus wird der Leistungsmesser_6 L1 bis L3 verwendet, nicht 0!
                                      Muss Ich hier im Script noch was anpassen bzw. wenn sich das je nach Installation ändert, kannst du hierfür ne Variable einbauen?

                                      Derzeit verwende Ich 1.0.7

                                      Ein seltsames Verhalten ist mir noch in Bezug auf den Effizienzwert aufgefallen!
                                      Den hab Ich mitte Monat geändert
                                      Das script scheint aber immer wieder den alten wert herangezogen zu haben:
                                      Screenshot 2022-07-28 071046.jpg

                                      anders kann Ich mir die Proplanta Prognose sonst nicht erklären!

                                      Im Moment scheint er sich eingependelt zu haben, mich wundert hierbei nur das hin und her.
                                      Es hat sich auch so verhalten, dass beim Neustart des scripts die in Zukunft liegenden Tage korrekt angezeigt wurden (z.B. um den 20. rum) und irgendwann wieder nach oben gesprungen sind

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1357

                                      @zelkin

                                      In deiner View fehlt die Object ID zu den State, für welche Tage die Prognose Proplante abgerufen wurde:
                                      5b83aef4-6759-4898-8939-febc6798aac3-grafik.png

                                      Sollte so aussehen:
                                      e371fdb6-3999-49d0-a65c-2dae19df3c39-grafik.png

                                      Die Object ID ist 0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_0 bis 3

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        Weil ihr es grad von den Leistungsmessern habt, bei mir im modbus wird der Leistungsmesser_6 L1 bis L3 verwendet, nicht 0!
                                        Muss Ich hier im Script noch was anpassen bzw. wenn sich das je nach Installation ändert, kannst du hierfür ne Variable einbauen?

                                        Nein, du musst nichts ändern.
                                        Das Script verwendet die ID modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung und modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung, um die PV-Leistung zu berechnen.

                                        Ein seltsames Verhalten ist mir noch in Bezug auf den Effizienzwert aufgefallen!
                                        Den hab Ich mitte Monat geändert

                                        Welchen Wert meinst du da? Die Einstellung, mit welcher Prognose gerechnet werden soll?

                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zelkin
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1358

                                        @arnod

                                        Prognose ist nachgetragen ... die "null" sind mir noch gar nicht aufgefallen :upside_down_face:

                                        Es ging um den effizienzwert der Paneele

                                        const nWirkungsgradModule = 21.1;                 // Wirkungsgrad / Effizienzgrad der Solarmodule in % bezogen auf die Globalstrahlung (aktuelle Module haben max. 24 %)
                                        

                                        Den hatte Ich anfangs Fälschlicherweise auf 98% weil Ich den Wert Falsch verstanden hatte

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Z Zelkin

                                          @arnod

                                          Prognose ist nachgetragen ... die "null" sind mir noch gar nicht aufgefallen :upside_down_face:

                                          Es ging um den effizienzwert der Paneele

                                          const nWirkungsgradModule = 21.1;                 // Wirkungsgrad / Effizienzgrad der Solarmodule in % bezogen auf die Globalstrahlung (aktuelle Module haben max. 24 %)
                                          

                                          Den hatte Ich anfangs Fälschlicherweise auf 98% weil Ich den Wert Falsch verstanden hatte

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1359

                                          @zelkin
                                          Wenn der Wert jetzt richtig eingetragen ist, wird auch nur dieser verwendet, da der Alte nirgends gespeichert ist.
                                          Was steht den im LOG für einen Prognosewert Proplanta ?

                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          267

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe