NEWS
Umzug von zwave auf zwave2 fehlende Datenpunkte
-
Hi All,
Ich bin vor einer Woche notgedrungen nach dem letzten update von node.js auf den wave 2 (v2.5.0) adapter umgestiegen. (Linux installation, usb zwave stick, /dev/ttyACM0)
Im Prinzip ist der neue Adapter wesentlich schneller und stabiler - danke an AlCazone!Leider musste ich nach dem Umzug einige Geräte Resetten und neu anlernen, da zwar Datenpunkte vorhanden waren aber auch nach “Neu Interviewen” nur irgendwelche, die keinerlei Bedeutung und Funktion hatten. Nachdem ich einen Fibaro RGB Schalter an einem sehr unzugänglichen Platz mit dem selben Problem habe (siehe screenshot - eigentlich sollten da parameter für color und brightness sein ;)) hab ich mich gefragt, ob es auch eine softwareseitige Möglichkeit ohne Hardware Reset gibt um die Datenpunkte neu zu erstellen.
Das “einfache” löschen in ioBroker hab ich schon probiert, hat aber leider nicht funktioniert.
Wär cool, wenn einer von euch einen Tip hätte.Danke!
-
@manmac die Geräte werden am coordinator abgelegt.. also egal wu du diesen rein steckst wird sich die Software die Geräte ziehen UND diese abfragen.. dazu müssen die Geräte online sein.. also nicht schlafen
habs mehrere male probiert ..geht...
welchen coordinator hast du da ??
und ein LOG von den ganzen währe zu gebrauchen.. um zu schauen was da los ist ..
p.s.: screenshots dirkt hier im forum ablegen .. nicht verlinken
-
Also, ich habe einen Zwave Usb Stick Sigma Designs product 0x0200.
Das Problem ist, dass der RGB Schalter korrekt angelernt war und mit zwave Adapter problemlos funktioniert hat. Mit zwave 2 hab ich leider nur die Datenpunkte wie im Screenshot abgebildet.Hier mal der Auszug aus dem Logfile:
2022-07-08T19:27:05.711Z SERIAL « 0x010a0004001c029840c300f4 (12 bytes) 2022-07-08T19:27:05.711Z SERIAL » [ACK] (0x06) 2022-07-08T19:27:05.712Z DRIVER « [Node 028] [REQ] [ApplicationCommand] └─[SecurityCCNonceGet] 2022-07-08T19:27:05.717Z SERIAL » 0x011100131c0a9880bb7b9ac927f3fa4c058582 (19 bytes) 2022-07-08T19:27:05.718Z DRIVER » [Node 028] [REQ] [SendData] │ transmit options: 0x05 │ callback id: 133 └─[SecurityCCNonceReport] nonce: 0xbb7b9ac927f3fa4c 2022-07-08T19:27:05.720Z SERIAL « [ACK] (0x06) 2022-07-08T19:27:05.734Z SERIAL « 0x0104011301e8 (6 bytes) 2022-07-08T19:27:05.734Z SERIAL » [ACK] (0x06) 2022-07-08T19:27:05.735Z DRIVER « [RES] [SendData] was sent: true 2022-07-08T19:27:05.779Z SERIAL « 0x011800138500000200c37f7f7f7f0000030000000003010000b1 (26 bytes) 2022-07-08T19:27:05.779Z SERIAL » [ACK] (0x06) 2022-07-08T19:27:05.780Z DRIVER « [REQ] [SendData] callback id: 133 transmit status: OK, took 20 ms routing attempts: 1 protocol & route speed: Z-Wave, 100 kbit/s ACK RSSI: -61 dBm ACK channel no.: 0 TX channel no.: 0 2022-07-08T19:27:05.814Z SERIAL « 0x012a0004001c2298811c22f2d1db91cb3058277406e311d563eed83f77f1d1b6b (44 bytes) b70b31f424b7321f0c300f4 2022-07-08T19:27:05.815Z DRIVER Dropping message with invalid payload 2022-07-08T19:27:05.815Z DRIVER « [Node 028] [REQ] [ApplicationCommand] └─[SecurityCCCommandEncapsulation] [INVALID] error: Invalid auth code, won't accept security encapsulated command. 2022-07-08T19:27:05.815Z SERIAL » [ACK] (0x06)
-
@manmac aus dem schnippsel geht hervor das die kommunikation nicht etabliert werden kann
security problemder @AlCalzone müsste sich das ganze LOG ansehen.. von starten den interview bis ende..
der liegt aber in der Sonne .. soweit ich weiss.. ist erst nächste Woche wieder da..also geduld
-
-
@alcalzone Issue ist erfasst - danke!
-
Problem ist gelöst.
Ursache war dasss der S0 Netzwerkschlüssel des Zwave Adapters natürlich auch im Zwave 2 Adapter hinterlegt werden muss. Zur Not findet sich der Schlüssel im iobroker Backup/opt/iobroker/backups/iobroker_<date time>_backupiobroker.tar.gz
backup.json
"networkkey"Danke @AlCalzone für den schnellen Support!