Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Kaco Blueplanet 3.7 TL auslesen? Modbus?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Kaco Blueplanet 3.7 TL auslesen? Modbus?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
22 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H Offline
    H Offline
    Heinzelmaennchen
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    Hi Ingo,

    also wenn das in die richtige Richtung ging hätte ich da noch einen Nachschlag ;-)

    Ich habe, zwar keinen Schimmer wie das was Du vorhast funktioniert und wo das Problem liegt, aber Zugriff auf eine ziemlich gute Zusammenstellung an Dokumentationen. Ich müsste nur von Dir wissen, was genau Du benötigst. Dann kann ich vielleicht besser helfen.
    253_apl_rs485protocol_kaco_communication_between_inverter_and_data_logger_en_160718_payload.pdf

    Gruß

    Bernhard

    –------------------------------------------

    263 Kanäle in 91 Geräten

    3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar

    4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW

    -------------...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      Ist eine Weile her das ich einen Kaco WR zum Testen hatte, aber der Rs485 Zugang ist normal Passwort geschützt.

      Kann aber sein das lesende Befehle so gehen.

      Da ich grundlegende Einstellungen ändern musste hab ich das pw immer von Kaco bekommen.

      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        apollon77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        Hey,

        ich versuche es gerade per Modbus, nicht per RS485.

        Man kann in den Settings nur den TCP Port einstellen und Modbus aktivieren. In der Doku von oben steht das die Device-ID ignoriert wird.

        :-(

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          apollon77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          Ich habe mit modbus aufgegeben. manchmal kommen Werte, sehr oft timeouts und so … Ich lese jetzt die Daten vom Webserver aus ... siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=6719 :-)

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            Marcolotti
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            Apollon? Du hast aufgegeben? :?: :?: Wenn du bereits Werte bekommen hast und ab und an mal ein TimeOut kommt, muss der Fehler an einer anderen Stelle liegen. Es gibt auch ein ModBus-Tool. Das haben Bluefox und ich genutzt. Wenn du ständig Webseiten parsen tust, fährst du doch mit der Kirche ums Dorf.

            http://www.simplymodbus.ca/TCPclient.htm

            Gruß Marco

            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              apollon77
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              Das war ein super Tipp.

              Es lebe das kleingedruckte. Obwohl alle Adressen 40000er sind ist die Lesefunktion die 0x03 … Muss morgen nochmal neu testen wenn wieder Sonne da ist :-)

              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                apollon77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                So, dennoch irgendwie komisch …

                Der scheint manchmal "Müll" als Antwort zu liefern, das resultiert dann in:

                2017-06-05 12:33:48.544  - info: modbus.1 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.10.2
                2017-06-05 12:33:50.651  - info: modbus.1 Connected to slave 192.168.178.100
                2017-06-05 12:34:00.732  - warn: modbus.1 Error: undefined
                2017-06-05 12:34:00.793  - warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                2017-06-05 12:34:01.745  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
                2017-06-05 12:34:41.013  - warn: modbus.1 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                2017-06-05 12:36:01.793  - info: modbus.1 Connected to slave 192.168.178.100
                2017-06-05 12:36:11.817  - warn: modbus.1 Error: undefined
                2017-06-05 12:36:11.826  - warn: modbus.1 Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
                2017-06-05 12:36:12.824  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
                2017-06-05 12:36:52.041  - warn: modbus.1 Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                2017-06-05 12:38:12.858  - info: modbus.1 Connected to slave 192.168.178.100
                2017-06-05 12:38:22.870  - warn: modbus.1 Error: undefined
                2017-06-05 12:38:22.876  - warn: modbus.1 Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"}
                2017-06-05 12:38:23.874  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
                2017-06-05 12:39:03.086  - warn: modbus.1 Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                
                

                Poll-Delay steht auf 30 Sekunden mit Timeout bei 10 Sekunden. Auch mit dem Testprogramm gab es manchmal komische Ausgaben und beim nochmal laden hat es geklappt. Und allgemein teilweise längeres keine Daten, dann klappt wieder alles …

                Lasse es mal parallel laufen ... aber aktuell ist das lesen der csv-Datei vom Kaco-Webserver die sekündlich aktuell ist zuverlässiger.

                PS: Ich glaube auch das im Adapter irgendwas mit dem COnnection Handling nicht passt ... ich denke da wird auf asynchronität beim zu machen nicht genug aufgepasst ... hatte aber noch keine Zeit/Muse da tiiieeefff reinzuschauen

                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  Marcolotti
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  Hast du Master oder Slave in der Config drin? Bei mir ist es Master.

                  Gruß Marco

                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    Muss Master sein, Bei Slave passiert gar nix …ist aber auch logisch so rum.

                    Aktuell ists so:

                    • Connect

                    • 10 Sekunden Später "Error: undefined" mit "Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}"

                    • Disconnect

                    Ich fürchte ich muss heute abend mal das connection handling tief checken.

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      Uuups … scheinbar hab ich heute Mittag bei den letzten Tests den Modbus-Server auf den Kaco gekillt. :shock: Auch die enbw-App zeigt seitdem nichts mehr an, obwohl alles tut, Display und Webserver gehen noch.

                      Connect geht noch, aber Daten kommen keine mehr ...

                      Naja der Startet sich netzwerktechnisch oder komplett Nachts um 0 Uhr neu (zumindestens laut meiner Erreichbarkeitsüberwachung) ... mal schauen ob es sich dann fixt.

                      Also bisher läuft das mit den Webserver-Daten (und es sind da csv-Files direkt mit den Daten und kein Webseiten-geparse) stabiler :-)

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        Marcolotti
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        Guten Morgen,

                        wie sieht es mit dem Firmware-Stand deines Wechselrichters aus? Da läuft doch irgendwas nicht richtig mit dem Ding.

                        Gruß Marco

                        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          apollon77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          Firmware aktuell … versuche es heute nochmal später ;-)

                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            apollon77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            Also nochmal versucht und ich habe auch absichtilch die ersten beiden Datenpunkte mit abgeholt die immer gleich sein müssten … Effekt ist:

                            Er bekommt Daten die korrekt sind (102/50 als erste zwei Werte), dann kommt mal ein "102/50" oder "127/1" oder "4" und immer wenn das passiert:

                            2017-06-06 15:40:42.218  - warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {}
                            
                            

                            Also irgendwie kommen keine kompletten Daten an. Manchmal fängt er sich wieder und bekommt dann wieder korrekte Daten oder er läuft in Timeouts und COnnection kram …

                            2017-06-06 15:41:42.399  - warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {}
                            2017-06-06 15:42:22.424  - warn: modbus.1 Error: undefined
                            2017-06-06 15:42:22.471  - warn: modbus.1 Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                            2017-06-06 15:42:23.432  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
                            2017-06-06 15:43:02.693  - warn: modbus.1 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                            
                            

                            Ich weiss nimmer was ich falsch machen könnte … :-((

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              Marcolotti
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              Was bedeutet 102/50? Sind das Werte?

                              CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                apollon77
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #20

                                Ja die ersten zwei uint16 werte ab der Startadresse

                                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  Marcolotti
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #21

                                  Ist das "102/50" ein Wert der kommt oder einmal 102 und einmal 50? Wenn der Wert 102/50 dann ist das kein Integer.

                                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    apollon77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    Wert 1 = 102, wert2 = 50 und die müssen statisch an sich immer gleich sein

                                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    854

                                    Online

                                    32.4k

                                    Benutzer

                                    81.4k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe