    Kaco Blueplanet 3.7 TL auslesen? Modbus?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Marcolotti last edited by

      Hast du Master oder Slave in der Config drin? Bei mir ist es Master.

      Gruß Marco

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 last edited by

        Muss Master sein, Bei Slave passiert gar nix …ist aber auch logisch so rum.

        Aktuell ists so:

        • Connect

        • 10 Sekunden Später "Error: undefined" mit "Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}"

        • Disconnect

        Ich fürchte ich muss heute abend mal das connection handling tief checken.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 last edited by

          Uuups … scheinbar hab ich heute Mittag bei den letzten Tests den Modbus-Server auf den Kaco gekillt. :shock: Auch die enbw-App zeigt seitdem nichts mehr an, obwohl alles tut, Display und Webserver gehen noch.

          Connect geht noch, aber Daten kommen keine mehr ...

          Naja der Startet sich netzwerktechnisch oder komplett Nachts um 0 Uhr neu (zumindestens laut meiner Erreichbarkeitsüberwachung) ... mal schauen ob es sich dann fixt.

          Also bisher läuft das mit den Webserver-Daten (und es sind da csv-Files direkt mit den Daten und kein Webseiten-geparse) stabiler 🙂

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Marcolotti last edited by

            Guten Morgen,

            wie sieht es mit dem Firmware-Stand deines Wechselrichters aus? Da läuft doch irgendwas nicht richtig mit dem Ding.

            Gruß Marco

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • apollon77
              apollon77 last edited by

              Firmware aktuell … versuche es heute nochmal später 😉

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • apollon77
                apollon77 last edited by

                Also nochmal versucht und ich habe auch absichtilch die ersten beiden Datenpunkte mit abgeholt die immer gleich sein müssten … Effekt ist:

                Er bekommt Daten die korrekt sind (102/50 als erste zwei Werte), dann kommt mal ein "102/50" oder "127/1" oder "4" und immer wenn das passiert:

                2017-06-06 15:40:42.218  - warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {}
                
                

                Also irgendwie kommen keine kompletten Daten an. Manchmal fängt er sich wieder und bekommt dann wieder korrekte Daten oder er läuft in Timeouts und COnnection kram …

                2017-06-06 15:41:42.399  - warn: modbus.1 Poll error count: 1 code: {}
                2017-06-06 15:42:22.424  - warn: modbus.1 Error: undefined
                2017-06-06 15:42:22.471  - warn: modbus.1 Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                2017-06-06 15:42:23.432  - info: modbus.1 Disconnected from slave 192.168.178.100
                2017-06-06 15:43:02.693  - warn: modbus.1 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                
                

                Ich weiss nimmer was ich falsch machen könnte … :-((

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Marcolotti last edited by

                  Was bedeutet 102/50? Sind das Werte?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by

                    Ja die ersten zwei uint16 werte ab der Startadresse

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Marcolotti last edited by

                      Ist das "102/50" ein Wert der kommt oder einmal 102 und einmal 50? Wenn der Wert 102/50 dann ist das kein Integer.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • apollon77
                        apollon77 last edited by

                        Wert 1 = 102, wert2 = 50 und die müssen statisch an sich immer gleich sein

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        438
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.8k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        5
                        22
                        4734
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo