Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. sendto sendet doppelt - Signal, WhatsApp

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

sendto sendet doppelt - Signal, WhatsApp

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
6 Beiträge 2 Kommentatoren 553 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    marsen
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen.

    Seit gut einem halben Jahr beschäftige ich mich nun mit dem iobroker, vieles konnte ich anhand den Beiträgen hier lösen.
    Nun komme ich aber bei einem Problem nicht weiter. Über die SuFu hab ich nichts passendes gefunden, was mein Problem lösen konnte.

    Folgendes:
    Ich möchte bei Statusänderung des HmIP Türschlossantriebes eine Benachrichtigung ans Handy bekommen.
    Funktioniert soweit auch, allerdings bekomme ich die Meldung doppelt. Dabei ist es egal, ob die Meldung über Signal- oder WhatsApp-Adapter.
    Email funktioniert überhaupt nicht, aber das ist eventuell ein anderes Thema.
    Mein Script sieht folgendermaßen aus:
    Screenshot 2022-06-01 183855.jpg
    Im Protokoll steht:
    Screenshot 2022-06-01 174356.jpg

    Der Timeout steht drin, damit die Meldung erst rausgeht wenn der Türschlossantrieb fertig ist.
    Die Variable lösche ich mit "", weil die Nachricht erst mit 'am ....' anfing und ich vermutete, dass sich da was verhakte.

    Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ist zwar nicht so schlimm, aber nervt.

    Gruß

    BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M marsen

      Hallo zusammen.

      Seit gut einem halben Jahr beschäftige ich mich nun mit dem iobroker, vieles konnte ich anhand den Beiträgen hier lösen.
      Nun komme ich aber bei einem Problem nicht weiter. Über die SuFu hab ich nichts passendes gefunden, was mein Problem lösen konnte.

      Folgendes:
      Ich möchte bei Statusänderung des HmIP Türschlossantriebes eine Benachrichtigung ans Handy bekommen.
      Funktioniert soweit auch, allerdings bekomme ich die Meldung doppelt. Dabei ist es egal, ob die Meldung über Signal- oder WhatsApp-Adapter.
      Email funktioniert überhaupt nicht, aber das ist eventuell ein anderes Thema.
      Mein Script sieht folgendermaßen aus:
      Screenshot 2022-06-01 183855.jpg
      Im Protokoll steht:
      Screenshot 2022-06-01 174356.jpg

      Der Timeout steht drin, damit die Meldung erst rausgeht wenn der Türschlossantrieb fertig ist.
      Die Variable lösche ich mit "", weil die Nachricht erst mit 'am ....' anfing und ich vermutete, dass sich da was verhakte.

      Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
      Ist zwar nicht so schlimm, aber nervt.

      Gruß

      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @marsen naja, er reagiert ja immer wenn sich der Status von Lockstate ändert. Auf den Wert auf den er sich ändert reagierst du nicht, du wartest 5 Sekunden und prüfst dann den Wert.

      Nun kann es gut sein das der Status sich 2 mal ändert. Einmal unbestätigt weil die Daten kommen und dann noch mal bestätigt durch den Adapter, sprich der aktualisiert sich 2 x schnell hintereinander.
      Dann wird dein Trigger auch 2 x gestartet.

      Lösung 1 wäre das du Auslösung durch mal änderst, ich würde es mit "bestätigt" versuchen, dann ist der Adapter damit durch.

      Lösung 2 heißt entprellen:
      907f93b9-8e6d-457d-9a9c-062bcfca804e-image.png

      Wenn der Entpreller bereits war ist beendet sich ein eventueller 2ter Aufruf gleich wieder ohne etwas gemacht zu haben.
      So ein Konstrukt wirst du öfters brauchen. Obiges ist nur eine Lösung, man könnte das auch kürzen. So ist es aber hoffentlich verständlich

      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

      BananaJoeB M 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • BananaJoeB BananaJoe

        @marsen naja, er reagiert ja immer wenn sich der Status von Lockstate ändert. Auf den Wert auf den er sich ändert reagierst du nicht, du wartest 5 Sekunden und prüfst dann den Wert.

        Nun kann es gut sein das der Status sich 2 mal ändert. Einmal unbestätigt weil die Daten kommen und dann noch mal bestätigt durch den Adapter, sprich der aktualisiert sich 2 x schnell hintereinander.
        Dann wird dein Trigger auch 2 x gestartet.

        Lösung 1 wäre das du Auslösung durch mal änderst, ich würde es mit "bestätigt" versuchen, dann ist der Adapter damit durch.

        Lösung 2 heißt entprellen:
        907f93b9-8e6d-457d-9a9c-062bcfca804e-image.png

        Wenn der Entpreller bereits war ist beendet sich ein eventueller 2ter Aufruf gleich wieder ohne etwas gemacht zu haben.
        So ein Konstrukt wirst du öfters brauchen. Obiges ist nur eine Lösung, man könnte das auch kürzen. So ist es aber hoffentlich verständlich

        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @bananajoe hier mal Variante 2, mit dem entprellen brauchst du eigentlich das Warten nicht:

        dfcc07dd-f2a4-46f8-aec7-35082c0296c7-image.png

        Falls doch setze es an das Ende bevor du den Entpreller wieder auf Falsch setzt.
        So bekommst du sofort die Meldungen und nutzt den Umstand das Wert auch gleich schon den Wert mitbringt. Den Findest du auch unter Trigger, steht zunächst Object-Id drin und musst du dann umschalten auf Wert

        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • BananaJoeB BananaJoe

          @bananajoe hier mal Variante 2, mit dem entprellen brauchst du eigentlich das Warten nicht:

          dfcc07dd-f2a4-46f8-aec7-35082c0296c7-image.png

          Falls doch setze es an das Ende bevor du den Entpreller wieder auf Falsch setzt.
          So bekommst du sofort die Meldungen und nutzt den Umstand das Wert auch gleich schon den Wert mitbringt. Den Findest du auch unter Trigger, steht zunächst Object-Id drin und musst du dann umschalten auf Wert

          M Offline
          M Offline
          marsen
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @bananajoe
          Vielen Dank für deine Antworten.
          Werd ich morgen mal testen.

          Den Wert hatte ich auch mit bestätigt getestet, mit dem gleichen Ergebniss.
          Der Entpreller begegnet mir heute zum ersten mal, werd ich mir auch mal genauer ansehen.

          Gruß

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BananaJoeB BananaJoe

            @marsen naja, er reagiert ja immer wenn sich der Status von Lockstate ändert. Auf den Wert auf den er sich ändert reagierst du nicht, du wartest 5 Sekunden und prüfst dann den Wert.

            Nun kann es gut sein das der Status sich 2 mal ändert. Einmal unbestätigt weil die Daten kommen und dann noch mal bestätigt durch den Adapter, sprich der aktualisiert sich 2 x schnell hintereinander.
            Dann wird dein Trigger auch 2 x gestartet.

            Lösung 1 wäre das du Auslösung durch mal änderst, ich würde es mit "bestätigt" versuchen, dann ist der Adapter damit durch.

            Lösung 2 heißt entprellen:
            907f93b9-8e6d-457d-9a9c-062bcfca804e-image.png

            Wenn der Entpreller bereits war ist beendet sich ein eventueller 2ter Aufruf gleich wieder ohne etwas gemacht zu haben.
            So ein Konstrukt wirst du öfters brauchen. Obiges ist nur eine Lösung, man könnte das auch kürzen. So ist es aber hoffentlich verständlich

            M Offline
            M Offline
            marsen
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @bananajoe
            Nach Variante 1 hab ichs geschafft, dass es funktioniert.
            Vielen Dank für deine Hilfe.

            BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M marsen

              @bananajoe
              Nach Variante 1 hab ichs geschafft, dass es funktioniert.
              Vielen Dank für deine Hilfe.

              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @marsen so haben wir (fast) alle mal angefangen :-)

              ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              Antworten
              • In einem neuen Thema antworten
              Anmelden zum Antworten
              • Älteste zuerst
              • Neuste zuerst
              • Meiste Stimmen


              Support us

              ioBroker
              Community Adapters
              Donate

              682

              Online

              32.4k

              Benutzer

              81.5k

              Themen

              1.3m

              Beiträge
              Community
              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
              ioBroker Community 2014-2025
              logo
              • Anmelden

              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
              • Erster Beitrag
                Letzter Beitrag
              0
              • Home
              • Aktuell
              • Tags
              • Ungelesen 0
              • Kategorien
              • Unreplied
              • Beliebt
              • GitHub
              • Docu
              • Hilfe