  4. [Gelöst] Modbus Einstellungen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    124

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

[Gelöst] Modbus Einstellungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
modbusmodbus adapterwärmepumpe
67 Beiträge 11 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Paan83

    @Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:

    Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.

    Ja da hast du allerdings recht. Ich lasse es so.

    @Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:

    Fast, den Faktor noch mit 0.1

    Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.

    Ich bin echt froh dass wir das jetzt hinbekommen haben, vielen Dank nochmal für deine Hilfe und auch ein Dankeschön an @Alexi

    C Offline
    C Offline
    Chris87
    schrieb am zuletzt editiert von
    #54

    @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

    Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.

    Ne.
    8d21792b-aac3-4b00-9e2f-ca868e0af438-image.png
    einfach hier 0.1 eintragen und alles ist richtig!!

    Gerne wieder ;-)

    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Paan83

      Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von
      #55

      @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

      Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

      Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.

      C P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • GaspodeG Gaspode

        @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

        Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

        Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.

        C Offline
        C Offline
        Chris87
        schrieb am zuletzt editiert von
        #56

        @Alexi said in Modbus Einstellungen:

        Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.

        b2fc4a02-8fa2-4572-8375-fd9368c9ce06-image.png
        aktuell dauert ein Poll 80ms.

        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C Chris87

          @Alexi said in Modbus Einstellungen:

          Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.

          b2fc4a02-8fa2-4572-8375-fd9368c9ce06-image.png
          aktuell dauert ein Poll 80ms.

          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          #57

          @Chris87 said in [Gelöst] Modbus Einstellungen:

          aktuell dauert ein Poll 80ms.

          Dauert 80ms und wird alle 20s ausgeführt.

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • GaspodeG Gaspode

            @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

            Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?

            Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.

            P Offline
            P Offline
            Paan83
            schrieb am zuletzt editiert von
            #58

            @Alexi
            Genau so ist es. Mit Poll delay auf 60000ms aktualisiert er die Werte alle 60s.

            @Chris87 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:

            @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

            Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.

            Ne.
            8d21792b-aac3-4b00-9e2f-ca868e0af438-image.png
            einfach hier 0.1 eintragen und alles ist richtig!!

            Gerne wieder ;-)

            Super Tipp! Mal wieder ein Skript gespart :)

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              Brummer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #59

              @Paan83 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:

              Hallo, ich bräuchte Hilfe beim Einstellen von Modbus. Ich habe einen neuen Boiler mit Wärmepumpe von Ochsner erworben, und möchte diesen über Modbus auslesen. Dazu hab ich mir einen RS485 to Ethernet Converter besorgt:

              Hallo, ich habe mich auch gerade durch die MODBUS Themen gequält um eine Ochsner Wärmepumpe auszulesen und zu steueren.
              Das ganze läuft bei mir im IO Broker unter nodeRed.

              Das Ganze läuft auf einem Raspberry Pi Zerro W und ist für kleines Geld nachbaubar.

              Sunny Tripower wird über Modbus TCP ausgelesen und die Überschussleistung im PI berechnet.
              Das ganze dann als Soll Leistung über MODBUS Seriell an eine Ochsner Wärmepumpe die den Heizstab dann passend zum Überschuss ansteuert.

              Leider habe ich noch das Problem, dass wenn die Ochsner ( Europa Genius 333) den Heizstab einschaltet dieser nicht mehr ausgeschaltet wird wenn ich die Überschussleistung herunter fahre.

              Hier würde ich mich Über jeden Tipp freuen.

              7c2c719e-af82-4c7d-895f-76461236c7c6-grafik.png

              W Bart KlopstraB C 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • B Brummer

                @Paan83 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:

                Hallo, ich bräuchte Hilfe beim Einstellen von Modbus. Ich habe einen neuen Boiler mit Wärmepumpe von Ochsner erworben, und möchte diesen über Modbus auslesen. Dazu hab ich mir einen RS485 to Ethernet Converter besorgt:

                Hallo, ich habe mich auch gerade durch die MODBUS Themen gequält um eine Ochsner Wärmepumpe auszulesen und zu steueren.
                Das ganze läuft bei mir im IO Broker unter nodeRed.

                Das Ganze läuft auf einem Raspberry Pi Zerro W und ist für kleines Geld nachbaubar.

                Sunny Tripower wird über Modbus TCP ausgelesen und die Überschussleistung im PI berechnet.
                Das ganze dann als Soll Leistung über MODBUS Seriell an eine Ochsner Wärmepumpe die den Heizstab dann passend zum Überschuss ansteuert.

                Leider habe ich noch das Problem, dass wenn die Ochsner ( Europa Genius 333) den Heizstab einschaltet dieser nicht mehr ausgeschaltet wird wenn ich die Überschussleistung herunter fahre.

                Hier würde ich mich Über jeden Tipp freuen.

                7c2c719e-af82-4c7d-895f-76461236c7c6-grafik.png

                W Offline
                W Offline
                winny1904
                schrieb am zuletzt editiert von
                #60

                Ich habe auch seit letztem Jahr eine Ochsner terra 8 HLP und würde diese gerne auslesen.

                Wie sind nun die Erfahrungen mit dieser Methode?

                Wäre es nicht sinnvoll wenn es dafür einen Adapter geben würde?

                Gruß

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Brummer

                  @Paan83 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:

                  Hallo, ich bräuchte Hilfe beim Einstellen von Modbus. Ich habe einen neuen Boiler mit Wärmepumpe von Ochsner erworben, und möchte diesen über Modbus auslesen. Dazu hab ich mir einen RS485 to Ethernet Converter besorgt:

                  Hallo, ich habe mich auch gerade durch die MODBUS Themen gequält um eine Ochsner Wärmepumpe auszulesen und zu steueren.
                  Das ganze läuft bei mir im IO Broker unter nodeRed.

                  Das Ganze läuft auf einem Raspberry Pi Zerro W und ist für kleines Geld nachbaubar.

                  Sunny Tripower wird über Modbus TCP ausgelesen und die Überschussleistung im PI berechnet.
                  Das ganze dann als Soll Leistung über MODBUS Seriell an eine Ochsner Wärmepumpe die den Heizstab dann passend zum Überschuss ansteuert.

                  Leider habe ich noch das Problem, dass wenn die Ochsner ( Europa Genius 333) den Heizstab einschaltet dieser nicht mehr ausgeschaltet wird wenn ich die Überschussleistung herunter fahre.

                  Hier würde ich mich Über jeden Tipp freuen.

                  7c2c719e-af82-4c7d-895f-76461236c7c6-grafik.png

                  Bart KlopstraB Offline
                  Bart KlopstraB Offline
                  Bart Klopstra
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #61

                  @brummer Hallo Brummer. Ich habe genau das gleiche Problem. Bei mir wird der wert des SMA Sunny Tripowers über Modbus TCP ausgelesen und dann über meine hausautomatisierung an Register 2201 geschrieben als 16 Bit Integer. Leider fährt die Heizspirale auf maximumv (1400W) egal welcher Wert momentan geschrieben wird. Der Wert wird alle 10 Sekunden aktualisiert. Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Brummer

                    @Paan83 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:

                    Hallo, ich bräuchte Hilfe beim Einstellen von Modbus. Ich habe einen neuen Boiler mit Wärmepumpe von Ochsner erworben, und möchte diesen über Modbus auslesen. Dazu hab ich mir einen RS485 to Ethernet Converter besorgt:

                    Hallo, ich habe mich auch gerade durch die MODBUS Themen gequält um eine Ochsner Wärmepumpe auszulesen und zu steueren.
                    Das ganze läuft bei mir im IO Broker unter nodeRed.

                    Das Ganze läuft auf einem Raspberry Pi Zerro W und ist für kleines Geld nachbaubar.

                    Sunny Tripower wird über Modbus TCP ausgelesen und die Überschussleistung im PI berechnet.
                    Das ganze dann als Soll Leistung über MODBUS Seriell an eine Ochsner Wärmepumpe die den Heizstab dann passend zum Überschuss ansteuert.

                    Leider habe ich noch das Problem, dass wenn die Ochsner ( Europa Genius 333) den Heizstab einschaltet dieser nicht mehr ausgeschaltet wird wenn ich die Überschussleistung herunter fahre.

                    Hier würde ich mich Über jeden Tipp freuen.

                    7c2c719e-af82-4c7d-895f-76461236c7c6-grafik.png

                    C Offline
                    C Offline
                    Crowl
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #62

                    @brummer Die Ochsner macht eine eigene Berechnung des Überschusses. Ich habe sie über den Modus Adapter im ioBroker laufen und gebe dann über Node-Red die gemessene Leistung meines Stromzählers alle 5 Sekunden an die Ochsner weiter. Da habe ich erst den Fehler gemacht das ich im Modbus Adapter auf Unsigend 16 Bit (Big Endian) gestellt habe. Da kommen dann aber keine negativen Werte an der Ochsner an und sie rechnet die Leistung immer weiter hoch. Seit dem ich im Modbus Adapter auf Signed 16 Bit (Big Endian) umgestellt habe kommen auch negative Werte an und die Ochsner rechnet auch runter.

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • C Crowl

                      @brummer Die Ochsner macht eine eigene Berechnung des Überschusses. Ich habe sie über den Modus Adapter im ioBroker laufen und gebe dann über Node-Red die gemessene Leistung meines Stromzählers alle 5 Sekunden an die Ochsner weiter. Da habe ich erst den Fehler gemacht das ich im Modbus Adapter auf Unsigend 16 Bit (Big Endian) gestellt habe. Da kommen dann aber keine negativen Werte an der Ochsner an und sie rechnet die Leistung immer weiter hoch. Seit dem ich im Modbus Adapter auf Signed 16 Bit (Big Endian) umgestellt habe kommen auch negative Werte an und die Ochsner rechnet auch runter.

                      B Offline
                      B Offline
                      Brummer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #63

                      @crowl Lieben Dank für die Nachricht.
                      Nach längerer Zeit arbeite ich gerade wieder an diesem Thema.
                      Ich habe nun einen Raspberry PI mit node Red V2.2.2 aufgesetzt und lasse dieses stand allone mit der BWP kommunizieren.
                      Soweit so gut.
                      Kann mir jemand verraten wie ich auf "signed 16 Bit" in Node Red umschalten kann ?

                      S B 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • B Brummer

                        @crowl Lieben Dank für die Nachricht.
                        Nach längerer Zeit arbeite ich gerade wieder an diesem Thema.
                        Ich habe nun einen Raspberry PI mit node Red V2.2.2 aufgesetzt und lasse dieses stand allone mit der BWP kommunizieren.
                        Soweit so gut.
                        Kann mir jemand verraten wie ich auf "signed 16 Bit" in Node Red umschalten kann ?

                        S Offline
                        S Offline
                        sonusfaber
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #64

                        @brummer Ich möchte eine Ochsner AIR Luft-Wasser-Wärmepumpe über Modbus in ioBroker integrieren. Mein Heizungsbauer sagt, dass ich dafür das Ochsner OTE Modbus-Gateway zusätzlich bestellen muss. Ich habe aber auch gelesen, dass das Innenteil mit dem Außenteil über Modbus kommuniziert, es also schon eine Modbus-Schnittstelle gibt.
                        Brauche ich also das oben erwähnte zusätzliche Modbus-Gateway, oder nicht?
                        Ich hoffe, jemand hier im Forum kann mir weiterhelfen.
                        Danke.

                        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S sonusfaber

                          @brummer Ich möchte eine Ochsner AIR Luft-Wasser-Wärmepumpe über Modbus in ioBroker integrieren. Mein Heizungsbauer sagt, dass ich dafür das Ochsner OTE Modbus-Gateway zusätzlich bestellen muss. Ich habe aber auch gelesen, dass das Innenteil mit dem Außenteil über Modbus kommuniziert, es also schon eine Modbus-Schnittstelle gibt.
                          Brauche ich also das oben erwähnte zusätzliche Modbus-Gateway, oder nicht?
                          Ich hoffe, jemand hier im Forum kann mir weiterhelfen.
                          Danke.

                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          #65

                          @sonusfaber said in [Gelöst] Modbus Einstellungen:

                          Brauche ich also das oben erwähnte zusätzliche Modbus-Gateway, oder nicht?

                          Ich kenne dein Gerät nicht, aber ich würde mal schätzen: Ja.
                          Modbus ist normalerweise eine Point to Point Implementierung, bei der ein Slave nur auf Abfragen eines Masters antworten kann. Mit anderen Worten: Die interne Modbus Schnittstelle ist zwar da, du kannst sie aber nicht nutzen, ohne das Außenteil abzuhängen. Und welche Daten da abgefragt werden (können) kannst du auch nur raten, denn das können völlig andere sein, als die, die über das Ochsner OTE Modbus-Gateway bereitgestellt werden.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Brummer

                            @crowl Lieben Dank für die Nachricht.
                            Nach längerer Zeit arbeite ich gerade wieder an diesem Thema.
                            Ich habe nun einen Raspberry PI mit node Red V2.2.2 aufgesetzt und lasse dieses stand allone mit der BWP kommunizieren.
                            Soweit so gut.
                            Kann mir jemand verraten wie ich auf "signed 16 Bit" in Node Red umschalten kann ?

                            B Offline
                            B Offline
                            Balisto66
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #66

                            @brummer Hallo Brummer, wie sehen die node red einstellungen aus? ich bekomme es einfach nicht hin...

                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Balisto66

                              @brummer Hallo Brummer, wie sehen die node red einstellungen aus? ich bekomme es einfach nicht hin...

                              Z Offline
                              Z Offline
                              zariomahn
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #67

                              @Paan83

                              Hallo,

                              stehe gerade vor dem selben Problem bzw. bräuchte Deinen Rat.

                              Der RS485 Anschluss an der DHW ist ja ein RJ12 Stecker, Pin 1-4, an welchen Pin hast du A und B des Converter angeschlossen?

                              Mein Modbusadapter im Ioroker funktioniert, ist auf Grün, aber er holt keine Daten ab und bringt auch kein Fehler :-(

                              Danke schon mal im Voraus.

                              viele Grüße

                              MZ

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              336

                              Online

                              32.5k

                              Benutzer

                              81.7k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe