Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. ModBus Adapter / Registerabfrage

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    ModBus Adapter / Registerabfrage

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Dillio
      Dillio @JoergH last edited by

      @joergh perfekt, das war der entscheidende Hinweis; vielen Dank!! 🙂 Somit konnte ich die für mich wichtigsten Datenpunkte abrufen.

      Nun versuche ich das gleiche mit einem anderen Gateway. Vielleicht kannst du mir hier auch nochmal helfen. Hier scheinst das anscheinend anders zu funktionieren: HD67044-B2_.pdf

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        JoergH @Dillio last edited by

        @dillio So wie ich das sehe, legt man die Modbus Register hier selber fest. Die M-Bus Register gibt das Gerät vor und man weist dann in den Einstellungen Registeradressen auf dem Modbus zu und fragt diese dann so ab, wie immer.

        Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dillio
          Dillio @JoergH last edited by

          @joergh nun hatte ich endlich mal wieder etwas Zeit mich damit zu beschäftigen. Leider funktioniert es immer noch nicht. Der Adapter wird für 4 Sekunden grün und danach gelb. Gefühlt habe ich schon sämtliche Einstellungen verändert, aber anscheinend noch nicht die passende gefunden. Vielleicht kannst du mir hier nochmal helfen? 😊

          So sieht meine Konfiguration auf dem MBus Gerät aus:

          0bc0852a-ee75-4d96-bd5b-c105f1904a31-image.png

          ed6b49d5-ff9a-421d-973d-522962e2417d-image.png

          1ae7089c-3f86-42c7-a69e-b526740dbcf1-image.png

          Und hier nochmal im Adapter:

          28bc9b9e-3153-400e-baef-385acdad77e0-image.png

          3e59db1b-7f8a-44bc-b1ef-aeb85210fece-image.png

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            JoergH @Dillio last edited by

            @dillio sagte in ModBus Adapter / Registerabfrage:

            @joergh nun hatte ich endlich mal wieder etwas Zeit mich damit zu beschäftigen. Leider funktioniert es immer noch nicht. Der Adapter wird für 4 Sekunden grün und danach gelb. Gefühlt habe ich schon sämtliche Einstellungen verändert, aber anscheinend noch nicht die passende gefunden. Vielleicht kannst du mir hier nochmal helfen? 😊

            So sieht meine Konfiguration auf dem MBus Gerät aus:

            0bc0852a-ee75-4d96-bd5b-c105f1904a31-image.png

            ed6b49d5-ff9a-421d-973d-522962e2417d-image.png

            1ae7089c-3f86-42c7-a69e-b526740dbcf1-image.png

            Und hier nochmal im Adapter:

            28bc9b9e-3153-400e-baef-385acdad77e0-image.png

            3e59db1b-7f8a-44bc-b1ef-aeb85210fece-image.png

            Soweit sehe ich keinen Fehler, aber bist Du sicher, dass der nur 2400 baud hat? Die meisten laufen mit 8n1 9600 baud...?

            Was sagt denn das Log? Stell doch mal auf Debug um und poste was er meldet wenn er versucht zu ziehen. Ich vermute das Register ist nicht korrekt und deswegen geht er auf gelb, aber mal sehen...

            Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dillio
              Dillio @JoergH last edited by Dillio

              @joergh ich habe die Baudrate auf 9600 umgestellt; hat jedoch nichts gebracht. Anbei die Logausgabe:

              modbus.0	2022-05-20 17:10:35.999	debug	(25979) Closing client on purpose.
              modbus.0	2022-05-20 17:10:34.998	debug	(25979) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2022-05-20 17:10:34.996	debug	(25979) Socket closed with error
              modbus.0	2022-05-20 17:10:34.983	info	(25979) Disconnected from slave xxx.xxx.xxx.xxx
              modbus.0	2022-05-20 17:10:34.981	debug	(25979) Closing client on purpose.
              modbus.0	2022-05-20 17:10:34.929	warn	(25979) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
              modbus.0	2022-05-20 17:10:34.927	debug	(25979) Received pdu describes an error.
              modbus.0	2022-05-20 17:10:34.563	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
              modbus.0	2022-05-20 17:10:34.561	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
              modbus.0	2022-05-20 17:10:33.510	warn	(25979) Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
              modbus.0	2022-05-20 17:10:33.508	debug	(25979) Received pdu describes an error.
              modbus.0	2022-05-20 17:10:33.144	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
              modbus.0	2022-05-20 17:10:33.142	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
              modbus.0	2022-05-20 17:10:32.091	warn	(25979) Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
              modbus.0	2022-05-20 17:10:32.089	debug	(25979) Received pdu describes an error.
              modbus.0	2022-05-20 17:10:31.725	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
              modbus.0	2022-05-20 17:10:31.724	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
              modbus.0	2022-05-20 17:10:30.672	warn	(25979) Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
              modbus.0	2022-05-20 17:10:30.670	debug	(25979) Received pdu describes an error.
              modbus.0	2022-05-20 17:10:30.306	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
              modbus.0	2022-05-20 17:10:30.305	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
              modbus.0	2022-05-20 17:10:29.252	warn	(25979) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
              modbus.0	2022-05-20 17:10:29.250	debug	(25979) Received pdu describes an error.
              modbus.0	2022-05-20 17:10:28.886	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
              modbus.0	2022-05-20 17:10:28.885	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
              modbus.0	2022-05-20 17:10:27.833	warn	(25979) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
              modbus.0	2022-05-20 17:10:27.832	debug	(25979) Received pdu describes an error.
              modbus.0	2022-05-20 17:10:27.462	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
              modbus.0	2022-05-20 17:10:27.462	debug	(25979) Initialization of scale factors done!
              modbus.0	2022-05-20 17:10:27.460	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
              modbus.0	2022-05-20 17:10:27.459	info	(25979) Connected to slave xxx.xxx.xxx.xxx
              modbus.0	2022-05-20 17:10:26.836	debug	(25979) Add holdingRegisters.101_Volume: {"_id":"holdingRegisters.101_Volume","type":"state","common":{"name":"Volume","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"m³"},"na
              modbus.0	2022-05-20 17:10:26.836	debug	(25979) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":101,"name":"Volume","description":"Volume","unit":"m³","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","
              modbus.0	2022-05-20 17:10:26.835	debug	(25979) Initialize Objects for inputRegs: []
              modbus.0	2022-05-20 17:10:26.835	debug	(25979) Initialize Objects for coils: []
              modbus.0	2022-05-20 17:10:26.834	debug	(25979) Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.0	2022-05-20 17:10:26.502	info	(25979) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
              modbus.0	2022-05-20 17:10:25.848	info	(25979) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              modbus.0	2022-05-20 17:10:25.834	debug	(25979) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              modbus.0	2022-05-20 17:10:25.624	debug	(25979) States create User PubSub Client
              modbus.0	2022-05-20 17:10:25.623	debug	(25979) States create System PubSub Client
              modbus.0	2022-05-20 17:10:25.559	debug	(25979) Objects client initialize lua scripts
              modbus.0	2022-05-20 17:10:25.407	debug	(25979) Objects create User PubSub Client
              modbus.0	2022-05-20 17:10:25.406	debug	(25979) Objects create System PubSub Client
              modbus.0	2022-05-20 17:10:25.403	debug	(25979) Objects client ready ... initialize now
              
              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                JoergH @Dillio last edited by JoergH

                @dillio Da ich das alte Log nicht gesehen habe, kann ich nicht beurteilen ob es "nichts gebracht" hat, schliesslich kann es multiple Probleme geben. Jedenfalls sieht das für mich so aus, als ob er sich mit 9600 verbunden hat, aber beim Abfragen des Registers 101 ein Fehler aufgetreten ist.

                EDIT: Woher hast Du denn das Register 101?

                Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dillio
                  Dillio @JoergH last edited by

                  @joergh welches alte Log? Mit der Baudrate 2400 sieht das Log übrigens genauso aus.

                  Das Register 101 kam aus einer Beispielkonfiguration des Geräts. Ich habe es lediglich im ioBroker angepasst.

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    JoergH @Dillio last edited by

                    @dillio Das "alte Log" mit 2400 Baud....wenn es identisch ist, dann kann er sich wohl auch mit 2400 unterhalten...jedenfalls liegt es an Deinen Einstellungen im Gateway würde ich mal sagen...ist halt schwer, wenn man nicht selber damit rumprobieren kann und das Teil noch nie in den Fingern hatte...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dillio
                      Dillio last edited by

                      @joergh ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wie gesagt, gefühlt habe ich schon zig Einstellungen ausprobiert. Leider war die richtige Konfiguration noch nicht dabei und ich weiß auch nicht, was ich genau verändern sollte, damit es endlich klappt...

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        JoergH @Dillio last edited by

                        @dillio sagte in ModBus Adapter / Registerabfrage:

                        @joergh ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wie gesagt, gefühlt habe ich schon zig Einstellungen ausprobiert. Leider war die richtige Konfiguration noch nicht dabei und ich weiß auch nicht, was ich genau verändern sollte, damit es endlich klappt...

                        Das Teil zeigt alle Birnen grün?

                        Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dillio
                          Dillio @JoergH last edited by

                          @joergh So sieht es aus, nachdem ich den Adapter starte:
                          IMG_6426.jpg

                          Device state blinkt durchgehend grün, M-Bus Comm. und Modbus Comm. blinken mehrfach kurz nach dem Start des Adapters orange, danach leuchtet M-Bus Error.

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            JoergH @Dillio last edited by

                            @dillio sagte in ModBus Adapter / Registerabfrage:

                            @joergh So sieht es aus, nachdem ich den Adapter starte:
                            IMG_6426.jpg

                            Device state blinkt durchgehend grün, M-Bus Comm. und Modbus Comm. blinken mehrfach kurz nach dem Start des Adapters orange, danach leuchtet M-Bus Error.

                            Ich sehe gerade Du hast ja hier einen Wert von 16 Bit unsigned eingestellt...der Zähler wirft aber laut Beschreibung einen Wert unsigned INT64 (Big Endian) bzw. auf Offset 4-5 einen FLOAT32 (BigEndian) auf den Bus...

                            17550cbc-cb9b-4700-9c00-eb83189358d3-grafik.png

                            Sollte der Zähler umgestellt sein auf das reduzierte Layout, dann ist es am Offset 0 ein FLOAT32 (Big Endian)

                            eb363a06-bc3e-4be0-8bfd-f4fbbe34ca7e-grafik.png 64 Bit

                            Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dillio
                              Dillio @JoergH last edited by

                              @joergh Ok, ich habe jetzt lediglich an der Konfiguration im Adapter rumgespielt, jedoch ohne Erfolg. Die Einstellungen im Gerät sind gleich geblieben. Logbuch bleibt auch unverändert.

                              Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sollte es so aussehen:

                              63d5758b-6866-4cb1-89de-df1986e69d65-grafik.png

                              bzw so:

                              5b499806-90a2-4fd1-a1f3-2a8f830188a1-grafik.png

                              Ist das so richtig? Der Adapter bleibt leider weiterhin gelb.

                              Glasfaser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Dillio last edited by

                                @dillio

                                Versuche mal das Register +1 / -1

                                also 100 oder 102

                                Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dillio
                                  Dillio @Glasfaser last edited by Dillio

                                  @glasfaser habe ich versucht, klappt leider auch nicht. Im Logbuch steht nun folgendes:

                                  modbus.0	2022-05-20 19:43:10.947	warn	(2098) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.0	2022-05-20 19:43:10.946	debug	(2098) Received pdu describes an error.
                                  modbus.0	2022-05-20 19:43:10.941	debug	(2098) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 100 - 2 registers
                                  modbus.0	2022-05-20 19:43:10.940	debug	(2098) [DevID_0] Poll start ---------------------
                                  
                                  modbus.0	2022-05-20 19:43:38.407	warn	(2128) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                  modbus.0	2022-05-20 19:43:38.406	debug	(2128) Received pdu describes an error.
                                  modbus.0	2022-05-20 19:43:38.403	debug	(2128) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 102 - 2 registers
                                  modbus.0	2022-05-20 19:43:38.402	debug	(2128) [DevID_0] Poll start ---------------------
                                  
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Dillio last edited by

                                    @dillio

                                    Kenne das M-Bus Gateway nicht ...

                                    Aber bei dem ... mußte RTU over TCP eingestellt werden

                                    https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/2?_=1653068766463

                                    Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dillio
                                      Dillio @Glasfaser last edited by

                                      @glasfaser klappt leider nicht:

                                      modbus.0	2022-05-20 19:57:26.871	debug	(3235) Closing client on purpose.
                                      modbus.0	2022-05-20 19:57:25.880	debug	(3235) Cleaning up request fifo.
                                      modbus.0	2022-05-20 19:57:25.879	debug	(3235) Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.0	2022-05-20 19:57:25.877	debug	(3235) Socket closed with error
                                      modbus.0	2022-05-20 19:57:25.873	warn	(3235) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.0	2022-05-20 19:57:25.870	error	(3235) Client in error state.
                                      modbus.0	2022-05-20 19:57:25.869	error	(3235) Request timed out.
                                      modbus.0	2022-05-20 19:57:25.867	warn	(3235) Error: undefined
                                      modbus.0	2022-05-20 19:57:20.871	error	(3235) Wrong CRC for frame: 0,3,0,0,0
                                      
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Dillio last edited by Glasfaser

                                        @dillio

                                        Über das M-Bus-Gateway

                                        Mal was anderes , habe mich noch nicht mit M-Bus befast in Verbindung mit dem Modbus -Adapter .... geht das überhaupt !?

                                        Denn es gibt ein :

                                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus

                                        Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dillio
                                          Dillio @Glasfaser last edited by

                                          @glasfaser Ja, das geht tatsächlich. Mit diesem Gateway konnte ich das zumindest erfolgreich testen:

                                          https://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.mobile/de_DE/?ObjectID=56680240

                                          Den hatte ich aber nur für Testzwecke bekommen und so viel Geld wollte ich nun auch nicht ausgeben, damit ich meinen Wasserzähler auslesen kann.

                                          Der MBus-Adapter ist leider dafür nicht geeignet, denn die Werte werden über das ModBus-Protokoll ausgelesen:

                                          https://forum.iobroker.net/topic/27838/test-adapter-mbus-2-1-0/10?_=1653070071070

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            JoergH @Dillio last edited by JoergH

                                            @dillio sagte in ModBus Adapter / Registerabfrage:

                                            @joergh Ok, ich habe jetzt lediglich an der Konfiguration im Adapter rumgespielt, jedoch ohne Erfolg. Die Einstellungen im Gerät sind gleich geblieben. Logbuch bleibt auch unverändert.

                                            Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sollte es so aussehen:

                                            63d5758b-6866-4cb1-89de-df1986e69d65-grafik.png

                                            bzw so:

                                            5b499806-90a2-4fd1-a1f3-2a8f830188a1-grafik.png

                                            Ist das so richtig? Der Adapter bleibt leider weiterhin gelb.

                                            Der obere muss wohl auf Offset 4 eingestellt werden, denke ich. Der holt dann sicher automatisch den nächsten Wert mit...Wie sind denn die aktuellen Einstellungen nun im Gateway?

                                            Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            831
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            28
                                            1491
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo