Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. ModBus Adapter / Registerabfrage

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    ModBus Adapter / Registerabfrage

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Dillio
      Dillio last edited by Dillio

      Moin zusammen,

      ich bin gerade dabei mit dem ModBus Adapter einige Register meines Wasserzählers abzufragen. Es werden Datenpunkte angelegt, jedoch stehen als Werte lediglich Nullen drin:

      f50fbb7e-ec47-4a54-9b2c-d678b6d376a8-grafik.png

      Über das M-Bus-Gateway kann ich die Datenpunkte korrekt auslesen:

      91d3b9c7-3294-481a-95a6-20a87c068eff-grafik.png

      Hier auch nochmal meine ModBus-Konfiguration:

      6f20144d-0ad8-4822-8d94-bc0f2569e0db-grafik.png

      c5f5defa-61da-4907-a57e-cdfae7a11df4-grafik.png

      Woran könnte es liegen bzw. was mache ich eventuell falsch? Vielleicht kann mir ja auch jemand sagen welche Einstellungen ich im ModBus Adapter vornehmen muss, um die benötigten Datenpunkte auszulesen.

      J A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • J
        JoergH @Dillio last edited by

        @dillio Bist Du sicher, dass die Werte nicht in Holding Registern vorgehalten werden? Hast Du eine Registerbeschreibung zu dem Teil?
        Ich habe den Zähler nicht, aber im Prinzip läuft das eigentlich immer sehr ähnlich ab...

        Der Adapter hat sich mit dem Zähler verbunden, sprich die beiden oberen Punkte der Instanz sind grün?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          anheit @Dillio last edited by anheit

          @dillio Die meisten Wasserzähler haben eine M-Bus Schnittstelle. Das ist kein Modbus. Du schreibst ja auch von einem "M-Bus Gateway" über das du korrekte Daten auslesen konntest. Überprüfe doch noch einmal ob der Zähler auch wirklich eine Modbus Schnittstelle hat. Es gibt aber auch einen M-Bus Adapter.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dillio
            Dillio last edited by

            Sorry, ich sehe gerade, dass meine Formulierung tatsächlich etwas schwammig formuliert ist. Daher hole ich etwas aus.

            Also, ich habe folgenden Wasserzähler verbaut:

            https://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61422236/Products/MTK-M190R34-MBUS

            Und folgendes Gateway:

            https://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.mobile/de_DE/?ObjectID=56680240

            Ich habe bereits versucht die Daten über den M-Bus Adapter auszulesen. Hier wurde mir dann im Forum gesagt, dass mein M-Bus Gateway die M-Bus Geräte nur über ModBus auslesen kann. Deswegen versuche ich nun über den ModBus Adapter die Daten auszulesen. Wie gesagt, über das Webinterface liest das Gateway mittels automatischen Scan meinen Wasserzähler erfolgreich aus.

            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              JoergH @Dillio last edited by

              @dillio Kannst Du bitte mal die Beschreibung verlinken. Ohne Infos kann ich jedenfalls nichts weiter dazu sagen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dillio
                Dillio last edited by

                @joergh hier ist das Datenblatt:

                http://datenblatt.stark-elektronik.de/solvimus/Datenblatt_MBUS-GE80M-IS.pdf

                Und hier etwas ausführlicher das Handbuch:

                https://www.solvimus.de/wp-content/uploads/2020/06/MBUS_GEM_UG_1.32__1_-2.pdf

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  JoergH @Dillio last edited by

                  @dillio Danke. Da steht es in Kapitel 6.2.2 beschrieben:

                  5300f659-4c76-46be-9073-92328bff9160-grafik.png
                  04d7654e-4dbb-497f-a31f-5887d20894e3-grafik.png

                  Im Holding Register Reiter also bspw. entsprechend das Register eintragen und "Poll" nicht vergessen, sonst kommen keine Daten. Ich empfehle erst einmal ein einziges Register zu nehmen und wenn es läuft die anderen sukzessive nacheinander einzutragen, da ModBus die Verbindung bei einer fehlerhaften Angabe eines Wertes gerne abbricht und man dann wieder im Protokoll suchen muss was nicht gepasst hat.

                  Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dillio
                    Dillio @JoergH last edited by

                    @joergh perfekt, das war der entscheidende Hinweis; vielen Dank!! 🙂 Somit konnte ich die für mich wichtigsten Datenpunkte abrufen.

                    Nun versuche ich das gleiche mit einem anderen Gateway. Vielleicht kannst du mir hier auch nochmal helfen. Hier scheinst das anscheinend anders zu funktionieren: HD67044-B2_.pdf

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      JoergH @Dillio last edited by

                      @dillio So wie ich das sehe, legt man die Modbus Register hier selber fest. Die M-Bus Register gibt das Gerät vor und man weist dann in den Einstellungen Registeradressen auf dem Modbus zu und fragt diese dann so ab, wie immer.

                      Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dillio
                        Dillio @JoergH last edited by

                        @joergh nun hatte ich endlich mal wieder etwas Zeit mich damit zu beschäftigen. Leider funktioniert es immer noch nicht. Der Adapter wird für 4 Sekunden grün und danach gelb. Gefühlt habe ich schon sämtliche Einstellungen verändert, aber anscheinend noch nicht die passende gefunden. Vielleicht kannst du mir hier nochmal helfen? 😊

                        So sieht meine Konfiguration auf dem MBus Gerät aus:

                        0bc0852a-ee75-4d96-bd5b-c105f1904a31-image.png

                        ed6b49d5-ff9a-421d-973d-522962e2417d-image.png

                        1ae7089c-3f86-42c7-a69e-b526740dbcf1-image.png

                        Und hier nochmal im Adapter:

                        28bc9b9e-3153-400e-baef-385acdad77e0-image.png

                        3e59db1b-7f8a-44bc-b1ef-aeb85210fece-image.png

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          JoergH @Dillio last edited by

                          @dillio sagte in ModBus Adapter / Registerabfrage:

                          @joergh nun hatte ich endlich mal wieder etwas Zeit mich damit zu beschäftigen. Leider funktioniert es immer noch nicht. Der Adapter wird für 4 Sekunden grün und danach gelb. Gefühlt habe ich schon sämtliche Einstellungen verändert, aber anscheinend noch nicht die passende gefunden. Vielleicht kannst du mir hier nochmal helfen? 😊

                          So sieht meine Konfiguration auf dem MBus Gerät aus:

                          0bc0852a-ee75-4d96-bd5b-c105f1904a31-image.png

                          ed6b49d5-ff9a-421d-973d-522962e2417d-image.png

                          1ae7089c-3f86-42c7-a69e-b526740dbcf1-image.png

                          Und hier nochmal im Adapter:

                          28bc9b9e-3153-400e-baef-385acdad77e0-image.png

                          3e59db1b-7f8a-44bc-b1ef-aeb85210fece-image.png

                          Soweit sehe ich keinen Fehler, aber bist Du sicher, dass der nur 2400 baud hat? Die meisten laufen mit 8n1 9600 baud...?

                          Was sagt denn das Log? Stell doch mal auf Debug um und poste was er meldet wenn er versucht zu ziehen. Ich vermute das Register ist nicht korrekt und deswegen geht er auf gelb, aber mal sehen...

                          Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dillio
                            Dillio @JoergH last edited by Dillio

                            @joergh ich habe die Baudrate auf 9600 umgestellt; hat jedoch nichts gebracht. Anbei die Logausgabe:

                            modbus.0	2022-05-20 17:10:35.999	debug	(25979) Closing client on purpose.
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:34.998	debug	(25979) Cleaning up request fifo.
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:34.996	debug	(25979) Socket closed with error
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:34.983	info	(25979) Disconnected from slave xxx.xxx.xxx.xxx
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:34.981	debug	(25979) Closing client on purpose.
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:34.929	warn	(25979) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:34.927	debug	(25979) Received pdu describes an error.
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:34.563	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:34.561	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:33.510	warn	(25979) Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:33.508	debug	(25979) Received pdu describes an error.
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:33.144	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:33.142	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:32.091	warn	(25979) Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:32.089	debug	(25979) Received pdu describes an error.
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:31.725	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:31.724	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:30.672	warn	(25979) Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:30.670	debug	(25979) Received pdu describes an error.
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:30.306	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:30.305	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:29.252	warn	(25979) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:29.250	debug	(25979) Received pdu describes an error.
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:28.886	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:28.885	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:27.833	warn	(25979) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:27.832	debug	(25979) Received pdu describes an error.
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:27.462	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:27.462	debug	(25979) Initialization of scale factors done!
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:27.460	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:27.459	info	(25979) Connected to slave xxx.xxx.xxx.xxx
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:26.836	debug	(25979) Add holdingRegisters.101_Volume: {"_id":"holdingRegisters.101_Volume","type":"state","common":{"name":"Volume","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"m³"},"na
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:26.836	debug	(25979) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":101,"name":"Volume","description":"Volume","unit":"m³","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:26.835	debug	(25979) Initialize Objects for inputRegs: []
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:26.835	debug	(25979) Initialize Objects for coils: []
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:26.834	debug	(25979) Initialize Objects for disInputs: []
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:26.502	info	(25979) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:25.848	info	(25979) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:25.834	debug	(25979) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:25.624	debug	(25979) States create User PubSub Client
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:25.623	debug	(25979) States create System PubSub Client
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:25.559	debug	(25979) Objects client initialize lua scripts
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:25.407	debug	(25979) Objects create User PubSub Client
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:25.406	debug	(25979) Objects create System PubSub Client
                            modbus.0	2022-05-20 17:10:25.403	debug	(25979) Objects client ready ... initialize now
                            
                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              JoergH @Dillio last edited by JoergH

                              @dillio Da ich das alte Log nicht gesehen habe, kann ich nicht beurteilen ob es "nichts gebracht" hat, schliesslich kann es multiple Probleme geben. Jedenfalls sieht das für mich so aus, als ob er sich mit 9600 verbunden hat, aber beim Abfragen des Registers 101 ein Fehler aufgetreten ist.

                              EDIT: Woher hast Du denn das Register 101?

                              Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dillio
                                Dillio @JoergH last edited by

                                @joergh welches alte Log? Mit der Baudrate 2400 sieht das Log übrigens genauso aus.

                                Das Register 101 kam aus einer Beispielkonfiguration des Geräts. Ich habe es lediglich im ioBroker angepasst.

                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  JoergH @Dillio last edited by

                                  @dillio Das "alte Log" mit 2400 Baud....wenn es identisch ist, dann kann er sich wohl auch mit 2400 unterhalten...jedenfalls liegt es an Deinen Einstellungen im Gateway würde ich mal sagen...ist halt schwer, wenn man nicht selber damit rumprobieren kann und das Teil noch nie in den Fingern hatte...

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dillio
                                    Dillio last edited by

                                    @joergh ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wie gesagt, gefühlt habe ich schon zig Einstellungen ausprobiert. Leider war die richtige Konfiguration noch nicht dabei und ich weiß auch nicht, was ich genau verändern sollte, damit es endlich klappt...

                                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      JoergH @Dillio last edited by

                                      @dillio sagte in ModBus Adapter / Registerabfrage:

                                      @joergh ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wie gesagt, gefühlt habe ich schon zig Einstellungen ausprobiert. Leider war die richtige Konfiguration noch nicht dabei und ich weiß auch nicht, was ich genau verändern sollte, damit es endlich klappt...

                                      Das Teil zeigt alle Birnen grün?

                                      Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dillio
                                        Dillio @JoergH last edited by

                                        @joergh So sieht es aus, nachdem ich den Adapter starte:
                                        IMG_6426.jpg

                                        Device state blinkt durchgehend grün, M-Bus Comm. und Modbus Comm. blinken mehrfach kurz nach dem Start des Adapters orange, danach leuchtet M-Bus Error.

                                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          JoergH @Dillio last edited by

                                          @dillio sagte in ModBus Adapter / Registerabfrage:

                                          @joergh So sieht es aus, nachdem ich den Adapter starte:
                                          IMG_6426.jpg

                                          Device state blinkt durchgehend grün, M-Bus Comm. und Modbus Comm. blinken mehrfach kurz nach dem Start des Adapters orange, danach leuchtet M-Bus Error.

                                          Ich sehe gerade Du hast ja hier einen Wert von 16 Bit unsigned eingestellt...der Zähler wirft aber laut Beschreibung einen Wert unsigned INT64 (Big Endian) bzw. auf Offset 4-5 einen FLOAT32 (BigEndian) auf den Bus...

                                          17550cbc-cb9b-4700-9c00-eb83189358d3-grafik.png

                                          Sollte der Zähler umgestellt sein auf das reduzierte Layout, dann ist es am Offset 0 ein FLOAT32 (Big Endian)

                                          eb363a06-bc3e-4be0-8bfd-f4fbbe34ca7e-grafik.png 64 Bit

                                          Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dillio
                                            Dillio @JoergH last edited by

                                            @joergh Ok, ich habe jetzt lediglich an der Konfiguration im Adapter rumgespielt, jedoch ohne Erfolg. Die Einstellungen im Gerät sind gleich geblieben. Logbuch bleibt auch unverändert.

                                            Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sollte es so aussehen:

                                            63d5758b-6866-4cb1-89de-df1986e69d65-grafik.png

                                            bzw so:

                                            5b499806-90a2-4fd1-a1f3-2a8f830188a1-grafik.png

                                            Ist das so richtig? Der Adapter bleibt leider weiterhin gelb.

                                            Glasfaser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            28
                                            1485
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo