      NWH @pboeck last edited by

      @pboeck Der Stick den ich hier habe ist doch ein Slave Master.
      Kann es sein das es auch ein Problem ist wenn die Daten verschlüsselt sind? Ich habe nämlich vom Netzbetreiber auch 2 Schlüssel bekommen.

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @NWH last edited by paul53

        @nwh sagte: Der Stick den ich hier habe ist doch ein Slave Master.

        Das ist ein Slave: Er liefert keine Spannung für den Bus.

        P NWH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • P
          pboeck @paul53 last edited by

          @paul53 Genau, das ist ein Slave.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • NWH
            NWH @paul53 last edited by

            @paul53 @pboeck Wieso ich könnte am Stick extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
            Würde es dann funktionieren?

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @NWH last edited by

              @nwh sagte: extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
              Würde es dann funktionieren?

              Der M-Bus 1-Pegel ist 36 V.

              NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • NWH
                NWH @paul53 last edited by

                @paul53 ich verstehe es nicht.
                Vom Stromzähler kommt das Signal MBus A und Mbus B.

                Das heißt also ich könnte so ein Teil verwenden?
                MBUS zu USB Master Modul

                Würde es damit klappen?

                paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @NWH last edited by

                  @nwh sagte: Würde es damit klappen?

                  Wenn das zutrifft, was man zum Produkt liest, sollte es damit funktionieren

                  NWH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    pboeck @NWH last edited by

                    @nwh Zum Verständnis: https://de.wikipedia.org/wiki/M-Bus_(Feldbus)

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • NWH
                      NWH @paul53 last edited by

                      @paul53 ok danke dir.
                      Werde das Teil bestellen. Werde dann berichten.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        maestrone @NWH last edited by

                        Hallo zusammen

                        Hatte auch große Probleme mein l&g zum sprechen via RJ12 zu bringen.

                        Ich benutze für das Auslesen meines 450ers die Software https://github.com/scs/smartmeter-datacollector in Verbund mit dem oben aufgeführten Adapters auf USB. Für den Betrieb bei meinem Versorger (Schweiz und unchiffriert) mussten ein paar Zeilen im Code angepasst, nix schlimmes. Meine Anpassungen sind auf GitHub gepostet.

                        Mit der Software werden die Daten per mqtt ge-broadcastet, funktioniert bis jetzt wunderbar.

                        Viel Erfolg

                        NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • NWH
                          NWH @maestrone last edited by

                          @maestrone Das klingt auch sehr vielversprechend, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich das schaffe zum laufen zu bringen.

                          Sind bei dir die Daten verschlüsselt?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • NWH
                            NWH @paul53 last edited by

                            @paul53 Servus
                            Habe das Teile jetzt, und es leuchtet sogar grün. ( am USB Teil) Allerdings bekomme ich keine Daten im Iobroker.
                            Jetzt ist wieder guter Rat teuer, wie bekomme ich jetzt die Daten in den Adapter.
                            Kann es sein, dass das Problem ist, dass die Daten verschlüsselt sind?

                            Das steht im Datasheet des Strom Anbieters.
                            6a774c9b-97ec-4581-89d1-deccbd5bcbc7-image.png

                            Kann mir wer helfen?
                            Also ich versuche die Daten mit dem Smartmeter Adapter auszulesen.

                            Diese Information habe ich auch noch.

                            f4bee1f5-79b9-4cff-9dac-abfc700b78b3-image.png

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              mariva @NWH last edited by

                              @nwh Hi, hast du es mittlerweile geschafft ? Ich habe genau den gleichen Zähler und einen Mbus Slave hier. Der Netzbetreiber hat die Kundenschnittstelle aktiviert und sagt der Zähler ist der Master. Wie hast du das Problem gelöst? Danke für etwaige Tipps.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              854
                              Online

                              31.9k
                              Users

                              80.1k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              gyr e450 landis mbus smartmeter
                              5
                              24
                              6878
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo