Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
balkonkraftwerkprotokollwechselrichter
75 Beiträge 12 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 19 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S saeft_2003

    @ralla66

    Ok danke für die Info. Ich dachte das der Stromzähler saldierend ist und eine Einspeisung auf L1 gegerechnet mit dem Verbrauch von L2 und L3. Ist das nicht so?

    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @saeft_2003

    Der Iskara Zähler gibt mir ja den Verbrauch jeder Phase an und den Gesamtverbrauch.

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @saeft_2003

      Der Iskara Zähler gibt mir ja den Verbrauch jeder Phase an und den Gesamtverbrauch.

      S Offline
      S Offline
      saeft_2003
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @ralla66

      Ja das habe ich verstanden. Ich hatte nur gedacht das man die Phasensteuerung wegen dem saldierenden Zähler gar nicht brauch…

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S saeft_2003

        @ralla66

        Ja das habe ich verstanden. Ich hatte nur gedacht das man die Phasensteuerung wegen dem saldierenden Zähler gar nicht brauch…

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

        Ich hatte nur gedacht das man die Phasensteuerung wegen dem saldierenden Zähler gar nicht brauch…

        nicht für extern.
        Aber um im Haus die Phasenschieflast auszugleichen ist so eine Phasensteuerung schon toll

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

          Ich hatte nur gedacht das man die Phasensteuerung wegen dem saldierenden Zähler gar nicht brauch…

          nicht für extern.
          Aber um im Haus die Phasenschieflast auszugleichen ist so eine Phasensteuerung schon toll

          S Offline
          S Offline
          saeft_2003
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @homoran

          Also ist diese Info Quatsch?

          85586336-6A59-4419-A10F-F3EB4F940AFC.jpeg

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S saeft_2003

            @homoran

            Also ist diese Info Quatsch?

            85586336-6A59-4419-A10F-F3EB4F940AFC.jpeg

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

            Also ist diese Info Quatsch?

            nicht wirklich. Etwas sehr unglücklich formuliert. Aber wenn man sie nur richtig liest durchaus richtig.
            Das wichtigste ist das Wort indirekt.
            Dadurch bezieht sich die ganze Aussage nur auf den nach außen (an das EVU) gemeldeten Verbrauch.
            Also genau das selbe was ich geschrieben hatte.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

              Also ist diese Info Quatsch?

              nicht wirklich. Etwas sehr unglücklich formuliert. Aber wenn man sie nur richtig liest durchaus richtig.
              Das wichtigste ist das Wort indirekt.
              Dadurch bezieht sich die ganze Aussage nur auf den nach außen (an das EVU) gemeldeten Verbrauch.
              Also genau das selbe was ich geschrieben hatte.

              S Offline
              S Offline
              saeft_2003
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @homoran

              Ok Danke für die "Aufklärung".

              Dann ist so eine Phasensteuerung ja fast schon ein muss.

              Weil angenommen das Balkonkraftwerk hängt an L1 und liefert gerade 200W. Auf L1 werden aber gerade nur 50W benötigt, dann werden 150W verschenkt?!

              Wenn man aber das Balkonkraftwerk umschaltet auf L2 wo gerade 190W benötigt werden, dann verschenkt man nur 10W.

              Ist das so richtig?

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                dann werden 150W verschenkt?!

                nein!
                dafür bekommst du auf der anderen Phase 150W vom EVU geschenkt.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S saeft_2003

                  @homoran

                  Ok Danke für die "Aufklärung".

                  Dann ist so eine Phasensteuerung ja fast schon ein muss.

                  Weil angenommen das Balkonkraftwerk hängt an L1 und liefert gerade 200W. Auf L1 werden aber gerade nur 50W benötigt, dann werden 150W verschenkt?!

                  Wenn man aber das Balkonkraftwerk umschaltet auf L2 wo gerade 190W benötigt werden, dann verschenkt man nur 10W.

                  Ist das so richtig?

                  P Offline
                  P Offline
                  pawlvandik
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @saeft_2003 said in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                  Weil angenommen das Balkonkraftwerk hängt an L1 und liefert gerade 200W. Auf L1 werden aber gerade nur 50W benötigt, dann werden 150W verschenkt?!
                  Wenn man aber das Balkonkraftwerk umschaltet auf L2 wo gerade 190W benötigt werden, dann verschenkt man nur 10W.

                  Rechnung 1:
                  L1 = 50W -200W = -150W
                  L2 = 190W
                  Summe = 40W

                  Rechnung 2:

                  L1 = 50W
                  L2 = 190W - 200W = -10W
                  Summe = 40W

                  Prinzip klar ?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P Offline
                    P Offline
                    pawlvandik
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @Ralla66
                    Bin auch gerade dabei so etwas bei mir zu planen.
                    Idealerweise hätte ich gern einen Wechselrichter der max.600VA kann.
                    Jedoch in Zeiten, wo die Hauslast geringer ist, soll dieser auch nur etwa die Grundlast liefern, damit der Mehrgewinn der Panels
                    in die Batterie geht. Ich möchte das mit nur einem Wechselrichter lösen, welcher sich nur aus der Batterie bedient. Ich benötige
                    also da keinen MPP Tracker drin. Bei den AEConversion PLC gibt es zwar die Möglichkeit der Steuerung und das deaktivieren
                    des MPPT, jedoch nur über das Gateway+RS485 Schnittstelle. Da bin ich Preislich schon wieder in Regionen, wo sich das Ganze
                    nicht mehr nach 6 Jahren amortisiert hat (lt. meiner Kalkulation).

                    Nun trete ich etwas auf der Stelle und überlege, ob ich nicht erstmal nur den INV350-60 nehme und dauerhaft die 350W einspeise solange die Batterie nicht Ihre SOC erreicht hat. Habe leider noch keinen anderen passenden Wechselrichter gefunden. Einen Hybrid (so würde ich mir den MPPT Laderegler und den Umweg über die Batterie tagsüber sparen) mit maximal 600VA AC scheint es nicht zu geben... hab zumindest noch keinen gefunden.

                    Werde das Projekt verfolgen und mitwirken, wenn ich meine HW zusammen habe.

                    VG
                    Ralf

                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      saeft_2003
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @Homoran @pawlvandik

                      Ok ich habe verstanden das die angenommen 150W dann nicht verschenkt werden.

                      Aber warum macht man dann diese Phasensteuerung? Wenn das am Zähler „ausgeglichen“ wird bräuchte man diese doch nicht, oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S saeft_2003

                        @Homoran @pawlvandik

                        Ok ich habe verstanden das die angenommen 150W dann nicht verschenkt werden.

                        Aber warum macht man dann diese Phasensteuerung? Wenn das am Zähler „ausgeglichen“ wird bräuchte man diese doch nicht, oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?

                        P Offline
                        P Offline
                        pawlvandik
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @saeft_2003
                        Bei einem Standard Balkonkraftwerk gibts keine Phasensteuerung. Da wird immer nur auf einer Phase eingespeist.
                        Erst die Wechselrichter mit mehr Leistung sind 3-phasig. Das hat was mit Leitungsquerschnitten und Leitungssicherung zu tun.
                        Bei (sehr viel) größeren Anlagen können die Wechelrichter sogar netzstabilsierend wirken, was die Energieversorger auch ausnutzen.

                        In den Dimensionen eines Balkonkraftwerks muss man sich darüber keinen Kopf machen. Da gehts nur um Leitungssicherung im speziellen Anschlussfall.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          bernd33-1
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          Die Idee finde ich prinzipiell gut! Aber wenn das eine reine Balkon Solaranlage ist, dann frage ich mich, warum man so eine aufwändige und teure Regelung verwenden will? Der Sonnenstrom ist kostenlos und kommt dann halt einfach der Allgemeinheit zugute wenn zu viel produziert wird.

                          Anders sieht es aus, wenn man einen Akku laden möchte. Dann könnte man den Überschuss in den Akku leiten und Abends/Nachts verbrauchen.

                          Ähm... aber das ist ziemlich teuer!? Weil du brauchst ja schon alleine einen Wechselrichter, der sowohl mit Solarzellen, als auch mit Akkus umgehen kann. Dann brauchst du einen Laderegler für den Akku. Einen Umschalter Solar/Akku.

                          Die Messtechnik könnte ich mit ja noch DIY vorstellen aber aus der Praxis raus: Diese Technik sollte auch einigermaßen schnell sein, da sich der Strombedarf eines Hauses mitunter recht schnell ändert. Im Winter Abends wenn man Lichter an/aus macht, kocht, die Heizung an geht etc.

                          Ich selbst habe sowohl eine Balkonanlage als auch einen 3KW Akku. Alles soweit DIY. Ich hätte das alles gerne fussioniert aber ich bleib dann immer wieder bei einem Sun1000GTIL2 hängen, weil der alles kann. Messen, regeln, laden. Und das für ca. 250 €.

                          Leider ist meine Hobbykasse recht schmal und meine Finanzministerin möchte immer den Amortisationsplan sehen :-D Und da hab ich den Sun GTIL bisher leider noch nicht genehmigt bekommen :-D Aber das ist ein anderes Thema....

                          Grüße, Bernd

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P pawlvandik

                            @Ralla66
                            Bin auch gerade dabei so etwas bei mir zu planen.
                            Idealerweise hätte ich gern einen Wechselrichter der max.600VA kann.
                            Jedoch in Zeiten, wo die Hauslast geringer ist, soll dieser auch nur etwa die Grundlast liefern, damit der Mehrgewinn der Panels
                            in die Batterie geht. Ich möchte das mit nur einem Wechselrichter lösen, welcher sich nur aus der Batterie bedient. Ich benötige
                            also da keinen MPP Tracker drin. Bei den AEConversion PLC gibt es zwar die Möglichkeit der Steuerung und das deaktivieren
                            des MPPT, jedoch nur über das Gateway+RS485 Schnittstelle. Da bin ich Preislich schon wieder in Regionen, wo sich das Ganze
                            nicht mehr nach 6 Jahren amortisiert hat (lt. meiner Kalkulation).

                            Nun trete ich etwas auf der Stelle und überlege, ob ich nicht erstmal nur den INV350-60 nehme und dauerhaft die 350W einspeise solange die Batterie nicht Ihre SOC erreicht hat. Habe leider noch keinen anderen passenden Wechselrichter gefunden. Einen Hybrid (so würde ich mir den MPPT Laderegler und den Umweg über die Batterie tagsüber sparen) mit maximal 600VA AC scheint es nicht zu geben... hab zumindest noch keinen gefunden.

                            Werde das Projekt verfolgen und mitwirken, wenn ich meine HW zusammen habe.

                            VG
                            Ralf

                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                            #17

                            @pawlvandik

                            Moin, prima erst einmal der Austausch hier, ist auch für mich um Erfahrung zu sammeln.
                            Wirtschaftlich wird sich dies bei mir nie rechnen was auch nicht das Ziel war. Betrachtet
                            man dies mal mit einem Gerüstbauers fürs Dach und Anbringung von extern rechnet sich das eh nie.
                            Am Gateway sind wir dran und haben mal ein Teil aus fernen Ländern bestellt um zu schauen ob sich
                            hier die Kosten senken lassen. Das Protokoll liegt ja offen, von der Seite sind die Wege ja frei.
                            Das Speichern der übrigen Leistung in eine Batterie habe ich mir für den späteren Ausbau vorbehalten.
                            Rechnerisch würde das bei mir passen mit einem Inv 500-90 am dem 2 Module betrieben werden.
                            Dies ist ja eh notwendig da die Startspannung von 40 Volt DC benötigt wird. Diese wollte ich mal per Soft runtersetzen was allerdings nicht gelang.

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B bernd33-1

                              Die Idee finde ich prinzipiell gut! Aber wenn das eine reine Balkon Solaranlage ist, dann frage ich mich, warum man so eine aufwändige und teure Regelung verwenden will? Der Sonnenstrom ist kostenlos und kommt dann halt einfach der Allgemeinheit zugute wenn zu viel produziert wird.

                              Anders sieht es aus, wenn man einen Akku laden möchte. Dann könnte man den Überschuss in den Akku leiten und Abends/Nachts verbrauchen.

                              Ähm... aber das ist ziemlich teuer!? Weil du brauchst ja schon alleine einen Wechselrichter, der sowohl mit Solarzellen, als auch mit Akkus umgehen kann. Dann brauchst du einen Laderegler für den Akku. Einen Umschalter Solar/Akku.

                              Die Messtechnik könnte ich mit ja noch DIY vorstellen aber aus der Praxis raus: Diese Technik sollte auch einigermaßen schnell sein, da sich der Strombedarf eines Hauses mitunter recht schnell ändert. Im Winter Abends wenn man Lichter an/aus macht, kocht, die Heizung an geht etc.

                              Ich selbst habe sowohl eine Balkonanlage als auch einen 3KW Akku. Alles soweit DIY. Ich hätte das alles gerne fussioniert aber ich bleib dann immer wieder bei einem Sun1000GTIL2 hängen, weil der alles kann. Messen, regeln, laden. Und das für ca. 250 €.

                              Leider ist meine Hobbykasse recht schmal und meine Finanzministerin möchte immer den Amortisationsplan sehen :-D Und da hab ich den Sun GTIL bisher leider noch nicht genehmigt bekommen :-D Aber das ist ein anderes Thema....

                              Grüße, Bernd

                              P Offline
                              P Offline
                              pawlvandik
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @bernd33-1

                              Warum man das regeln will ? Weil Einspeisung inzwischen teurer ist, als selbst verbrauchen. Tendenz weiter steigend.

                              Einen SUN1000GTIL bekommt man aber nicht offiziell als Balkonkraftwerk-Wechselrichter angemeldet, korrekt ?
                              Und ja ... aktuell scheint die Regelung für ein solches Vorhaben noch das große Manko zu sein. Geht zwar ... sprengt dann aber den
                              finanziellen Rahmen in dem man sich bewegen sollte, damit sich das Ganze zeitnah lohnt. Wie geschrieben ... ich komme in meiner Konstellation auf ca. 6 Jahre bei 2500€ Investitionskosten. Das finde ich sehr überschaubar und besser als das Geld auf der Bank liegen zu lassen, wo es aktuell keine Zinsen für gibt :)

                              Grüße

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                bernd33-1
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                Ok, ich hab noch ein wenig im gestöbert. Für die AEConversion Konverter haben andere schon einiges gemacht. https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=355
                                Die Krux: Es wird wohl eine RS485 Schnittstelle benötigt und dann sind die Koverter teurer als ein Sun GTIL :confused:

                                Aber schön wäre das schon: ein offizieller, zugelassener Konverter, der bezahlbar und regelbar ist.

                                Ja, soweit ich das weis, sind die SUN Teile bei uns nicht offiziell zugelassen.

                                Ich selbst habe eine offizielle Balkon Anlage, die zugelassen und angemeldet ist. Bei meinem Akkusystem.... na ja.

                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Ralla66R Ralla66

                                  @pawlvandik

                                  Moin, prima erst einmal der Austausch hier, ist auch für mich um Erfahrung zu sammeln.
                                  Wirtschaftlich wird sich dies bei mir nie rechnen was auch nicht das Ziel war. Betrachtet
                                  man dies mal mit einem Gerüstbauers fürs Dach und Anbringung von extern rechnet sich das eh nie.
                                  Am Gateway sind wir dran und haben mal ein Teil aus fernen Ländern bestellt um zu schauen ob sich
                                  hier die Kosten senken lassen. Das Protokoll liegt ja offen, von der Seite sind die Wege ja frei.
                                  Das Speichern der übrigen Leistung in eine Batterie habe ich mir für den späteren Ausbau vorbehalten.
                                  Rechnerisch würde das bei mir passen mit einem Inv 500-90 am dem 2 Module betrieben werden.
                                  Dies ist ja eh notwendig da die Startspannung von 40 Volt DC benötigt wird. Diese wollte ich mal per Soft runtersetzen was allerdings nicht gelang.

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  saeft_2003
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #20

                                  @ralla66

                                  Jetzt muss ich nochmal blöd fragen. Was ist genau der Grund/Vorteil das du diese Phasensteuerung umgesetzt hast?

                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P pawlvandik

                                    @bernd33-1

                                    Warum man das regeln will ? Weil Einspeisung inzwischen teurer ist, als selbst verbrauchen. Tendenz weiter steigend.

                                    Einen SUN1000GTIL bekommt man aber nicht offiziell als Balkonkraftwerk-Wechselrichter angemeldet, korrekt ?
                                    Und ja ... aktuell scheint die Regelung für ein solches Vorhaben noch das große Manko zu sein. Geht zwar ... sprengt dann aber den
                                    finanziellen Rahmen in dem man sich bewegen sollte, damit sich das Ganze zeitnah lohnt. Wie geschrieben ... ich komme in meiner Konstellation auf ca. 6 Jahre bei 2500€ Investitionskosten. Das finde ich sehr überschaubar und besser als das Geld auf der Bank liegen zu lassen, wo es aktuell keine Zinsen für gibt :)

                                    Grüße

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #21

                                    @pawlvandik sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                                    Warum man das regeln will ? Weil Einspeisung inzwischen teurer ist, als selbst verbrauchen. Tendenz weiter steigend.

                                    Darum geht es nicht bei Phasensteuerung.
                                    das haben wir @saeft_2003 ja gerade erst "ausgetrieben"

                                    Bei der Phasensteuerung geht es um die Schieflast innerhalb des Hauses um nicht einzelne Leitungen/Sicherungen zu überlasten.
                                    Wobei das bei einem Balkonkraftwerk mit 300W eine eher untergeordnete Rolle spielt

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #22

                                      Ich muss mich ggf. korrigieren!
                                      Ich weiß nicht wie das mit saldierenden "Einrichtungszählern" ist.
                                      Bin immer von Zweiwegenzählern ausgegangen.
                                      Bei BKW gibt es die doch nicht, oder?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S saeft_2003

                                        @ralla66

                                        Jetzt muss ich nochmal blöd fragen. Was ist genau der Grund/Vorteil das du diese Phasensteuerung umgesetzt hast?

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                        #23

                                        @saeft_2003

                                        dafür dient ja der Test, einen Eigenverbrauchszähler habe ich nicht. Hier wird auch nichts dementsprechend gegen gerechnet. Wenn also mein Modul 200 Watt erzeugt und ich nur 50 Watt verbrauche verschenke ich ja 150 Watt.
                                        So meine Theorie.

                                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • Ralla66R Ralla66

                                          @saeft_2003

                                          dafür dient ja der Test, einen Eigenverbrauchszähler habe ich nicht. Hier wird auch nichts dementsprechend gegen gerechnet. Wenn also mein Modul 200 Watt erzeugt und ich nur 50 Watt verbrauche verschenke ich ja 150 Watt.
                                          So meine Theorie.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                          #24

                                          @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:

                                          So meine Theorie.

                                          und dann muss ich meine Theorie überdenken.
                                          Wie gesagt, da weiß ich nicht wie es wirklich ist

                                          Das müsstest du wirklich mal live testen, ob dein Zähler in so einem Fall wirklich nicht saldierend arbeitet.

                                          • Phase x mit weniger Last als das BKW Leistet
                                          • Bezug am Zähler ablesen
                                          • BKW ab-/anklemmen
                                          • Jetzt nochmal den Bezug ablesen

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          960

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe