Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Shelly 3EM mehrere FIs

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    757

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Shelly 3EM mehrere FIs

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
19 Beiträge 8 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Offline
    J Offline
    Joshude
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Moin in die Runde,

    ich habe mir im November schon einen Shelly 3EM bestellt. Dieser soll nun endlich geliefert werden.
    In der Zwischenzeit hab ich mich dann mal ein bisschen damit beschäftigt wie mein Sicherungskasten aussieht und habe nun festgestellt, dass ich 2 FIs in meinem Sicherungskasten habe.
    Kann ich meinen gesamt-Stromverbrauch mit nur einem einzigen Shelly 3EM überhaupt messen oder war das ein klassischer Fehlkauf?

    Aktuell trage ich einfach sporadisch über ne Visualisierung händisch den Zählerstand ein. Ich habe schon einen "auslesbaren" Zähler, aber die Shelly-Lösung schien mir einfacher zu sein. Wenn ich nun zwei bräuchte wäre das keine wirklich gangbare Lösung. Also, geht das, dass ich den kompletten Verbrauch bei 2 FIs über einen 3EM messe?

    Danke :)

    da_WoodyD K B 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • J Joshude

      Moin in die Runde,

      ich habe mir im November schon einen Shelly 3EM bestellt. Dieser soll nun endlich geliefert werden.
      In der Zwischenzeit hab ich mich dann mal ein bisschen damit beschäftigt wie mein Sicherungskasten aussieht und habe nun festgestellt, dass ich 2 FIs in meinem Sicherungskasten habe.
      Kann ich meinen gesamt-Stromverbrauch mit nur einem einzigen Shelly 3EM überhaupt messen oder war das ein klassischer Fehlkauf?

      Aktuell trage ich einfach sporadisch über ne Visualisierung händisch den Zählerstand ein. Ich habe schon einen "auslesbaren" Zähler, aber die Shelly-Lösung schien mir einfacher zu sein. Wenn ich nun zwei bräuchte wäre das keine wirklich gangbare Lösung. Also, geht das, dass ich den kompletten Verbrauch bei 2 FIs über einen 3EM messe?

      Danke :)

      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @joshude gemessen sollte vor den FIs werden.

      gruß vom Woody
      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • da_WoodyD da_Woody

        @joshude gemessen sollte vor den FIs werden.

        J Offline
        J Offline
        Joshude
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @da_woody Korrekt, aber der 3EM wird doch über den FI mit Spannung versorgt. Die drei Phasen gehen ja an den Shelly. Wenn ich nun vor einem anderen oder vor beiden FIs messe, kommt dann am Ende noch das richtige Ergebnis bei rum?

        da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Joshude

          @da_woody Korrekt, aber der 3EM wird doch über den FI mit Spannung versorgt. Die drei Phasen gehen ja an den Shelly. Wenn ich nun vor einem anderen oder vor beiden FIs messe, kommt dann am Ende noch das richtige Ergebnis bei rum?

          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @joshude sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:

          über den FI mit Spannung versorgt

          wieso?
          3624cd76-5555-421b-9132-b93361e474c2-grafik.png
          absichern und vor den FIs reinhängen.

          gruß vom Woody
          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • da_WoodyD da_Woody

            @joshude sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:

            über den FI mit Spannung versorgt

            wieso?
            3624cd76-5555-421b-9132-b93361e474c2-grafik.png
            absichern und vor den FIs reinhängen.

            J Offline
            J Offline
            Joshude
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @da_woody said in Shelly 3EM mehrere FIs:

            @joshude sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:

            über den FI mit Spannung versorgt

            wieso?
            absichern und vor den FIs reinhängen.

            Kannst du das näher erläutern? Das Bild mit dem Zusatz "absichern und vor den FIs reinhängen" hilft mir leider nicht weiter :(

            da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Joshude

              @da_woody said in Shelly 3EM mehrere FIs:

              @joshude sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:

              über den FI mit Spannung versorgt

              wieso?
              absichern und vor den FIs reinhängen.

              Kannst du das näher erläutern? Das Bild mit dem Zusatz "absichern und vor den FIs reinhängen" hilft mir leider nicht weiter :(

              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @joshude sorry, wenn du keine ahnung von strom hast, geb ich dir auch keine erklärung dazu. lass es vom profi machen.

              gruß vom Woody
              HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • J Joshude

                Moin in die Runde,

                ich habe mir im November schon einen Shelly 3EM bestellt. Dieser soll nun endlich geliefert werden.
                In der Zwischenzeit hab ich mich dann mal ein bisschen damit beschäftigt wie mein Sicherungskasten aussieht und habe nun festgestellt, dass ich 2 FIs in meinem Sicherungskasten habe.
                Kann ich meinen gesamt-Stromverbrauch mit nur einem einzigen Shelly 3EM überhaupt messen oder war das ein klassischer Fehlkauf?

                Aktuell trage ich einfach sporadisch über ne Visualisierung händisch den Zählerstand ein. Ich habe schon einen "auslesbaren" Zähler, aber die Shelly-Lösung schien mir einfacher zu sein. Wenn ich nun zwei bräuchte wäre das keine wirklich gangbare Lösung. Also, geht das, dass ich den kompletten Verbrauch bei 2 FIs über einen 3EM messe?

                Danke :)

                K Offline
                K Offline
                killroy2
                schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                #7

                @joshude Ich habe die selbe Anforderung und bin zum Schluss gekommen, das geht mit dem Shelly 3EM nicht da es einen gemeinsamen N für alle 3 Kreise nutzt. Damit fliegt bei deinem Aufbau sicher der FI.
                Mit dem 3EM pro könnte es möglicherweise gehen, da er wohl nur über eine Phase versorgt wird.

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                -1
                • K killroy2

                  @joshude Ich habe die selbe Anforderung und bin zum Schluss gekommen, das geht mit dem Shelly 3EM nicht da es einen gemeinsamen N für alle 3 Kreise nutzt. Damit fliegt bei deinem Aufbau sicher der FI.
                  Mit dem 3EM pro könnte es möglicherweise gehen, da er wohl nur über eine Phase versorgt wird.

                  D Offline
                  D Offline
                  Dieter_P
                  schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                  #8

                  @killroy2 said in Shelly 3EM mehrere FIs:

                  @joshude Ich habe die selbe Anforderung und bin zum Schluss gekommen, das geht mit dem Shelly 3EM nicht da es einen gemeinsamen N für alle 3 Kreise nutzt. Damit fliegt bei deinem Aufbau sicher der FI.
                  Mit dem 3EM pro könnte es möglicherweise gehen, da er wohl nur über eine Phase versorgt wird.

                  Weise doch bitte darauf hin, wenn Du Märchen zu 2 Jahre alten Beiträgen erzählst.

                  Üblicherweise Weise mag ich Kritik ohne konstruktiven Ansatz weniger, aber da es sich um den selektiv höher abgesicherten Bereich vor den Leitungsschutzschaltern handelt, sehe ich davon ab gänzliche Laien zu irgendwelchen Handlungen mit Informationen zu annimieren.

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • J Joshude

                    Moin in die Runde,

                    ich habe mir im November schon einen Shelly 3EM bestellt. Dieser soll nun endlich geliefert werden.
                    In der Zwischenzeit hab ich mich dann mal ein bisschen damit beschäftigt wie mein Sicherungskasten aussieht und habe nun festgestellt, dass ich 2 FIs in meinem Sicherungskasten habe.
                    Kann ich meinen gesamt-Stromverbrauch mit nur einem einzigen Shelly 3EM überhaupt messen oder war das ein klassischer Fehlkauf?

                    Aktuell trage ich einfach sporadisch über ne Visualisierung händisch den Zählerstand ein. Ich habe schon einen "auslesbaren" Zähler, aber die Shelly-Lösung schien mir einfacher zu sein. Wenn ich nun zwei bräuchte wäre das keine wirklich gangbare Lösung. Also, geht das, dass ich den kompletten Verbrauch bei 2 FIs über einen 3EM messe?

                    Danke :)

                    B Offline
                    B Offline
                    Blockmove
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @joshude

                    Die Leistung wird aus Spannung und Strom ermittelt.
                    Die Messung der Spannung erfolgt über die Klemmen Va,Vb,Vc.
                    Die Ströme werden durch die Klappstromsensoren erfasst.
                    Für die meisten privaten Anwendungen reicht es, wenn die Messpannungen nach 3 Sicherungen nach einem FI abgegriffen werden. Die Stromsensoren kommen über gemeinsame Zuleitung der beiden FIs.

                    Da du aber offensichtlich wenig Ahnung von Elektrotechnik hast auch mir die klare Empfehlung so was unbedingt von einem Fachmann machen zu lassen. Basteln an Verteilungen ist brand- und lebensgefährlich

                    The difference beetween Man and Boys:
                    The price of their toys 😀

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    2
                    • B Blockmove

                      @joshude

                      Die Leistung wird aus Spannung und Strom ermittelt.
                      Die Messung der Spannung erfolgt über die Klemmen Va,Vb,Vc.
                      Die Ströme werden durch die Klappstromsensoren erfasst.
                      Für die meisten privaten Anwendungen reicht es, wenn die Messpannungen nach 3 Sicherungen nach einem FI abgegriffen werden. Die Stromsensoren kommen über gemeinsame Zuleitung der beiden FIs.

                      Da du aber offensichtlich wenig Ahnung von Elektrotechnik hast auch mir die klare Empfehlung so was unbedingt von einem Fachmann machen zu lassen. Basteln an Verteilungen ist brand- und lebensgefährlich

                      G Offline
                      G Offline
                      guergen
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @blockmove Und VERBOTEN!

                      da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G guergen

                        @blockmove Und VERBOTEN!

                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @guergen sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:

                        @blockmove Und VERBOTEN!

                        Das ist eine andere Geschichte.
                        Ich darf bis 63A alles machen. 😜

                        gruß vom Woody
                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • da_WoodyD da_Woody

                          @guergen sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:

                          @blockmove Und VERBOTEN!

                          Das ist eine andere Geschichte.
                          Ich darf bis 63A alles machen. 😜

                          B Offline
                          B Offline
                          Blockmove
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @da_woody said in Shelly 3EM mehrere FIs:

                          @guergen sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:

                          @blockmove Und VERBOTEN!

                          Das ist eine andere Geschichte.
                          Ich darf bis 63A alles machen. 😜

                          Offtopic, aber interessehalber: Woher kommt die Begrenzung auf 63A?

                          The difference beetween Man and Boys:
                          The price of their toys 😀

                          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Dieter_P

                            @killroy2 said in Shelly 3EM mehrere FIs:

                            @joshude Ich habe die selbe Anforderung und bin zum Schluss gekommen, das geht mit dem Shelly 3EM nicht da es einen gemeinsamen N für alle 3 Kreise nutzt. Damit fliegt bei deinem Aufbau sicher der FI.
                            Mit dem 3EM pro könnte es möglicherweise gehen, da er wohl nur über eine Phase versorgt wird.

                            Weise doch bitte darauf hin, wenn Du Märchen zu 2 Jahre alten Beiträgen erzählst.

                            Üblicherweise Weise mag ich Kritik ohne konstruktiven Ansatz weniger, aber da es sich um den selektiv höher abgesicherten Bereich vor den Leitungsschutzschaltern handelt, sehe ich davon ab gänzliche Laien zu irgendwelchen Handlungen mit Informationen zu annimieren.

                            K Offline
                            K Offline
                            killroy2
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            Ich verstehe es so: Der Erstellter versorgt seinen 3EM komplett hinter dem FI.
                            Schließt an den Shelly hinter einem FI an, kann er die Spannungsmessung nicht über die FI Kreise mischen. Der Summenstrom passt nicht da über VA..VC (zeitweise) ein Strom fließt.
                            @dieter_p
                            -Worauf soll ich hinweisen?
                            -Wo erzähle ich Märchen?
                            -Warum der Hinweis auf Selektivität?

                            Wenn du schon ungehalten wirst, dann sei wenigstens so freundlich und belege das was du schreibst.
                            Eine Diskussion ob man vermeintliche Leien Informationen vorenthält werde ich nicht führen.
                            Der Post ist zwar alt, aber weiterhin aktuell da die Frage nicht beantwortet wurde.
                            Das Handbuch lässt Fragen zum Anschluss offen da es nur den CB aber und keinen RCD zeigt. Und so wie es Blockmove beschrieben hat ist es gut.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              Ich habe 3 FI, der Shelly ist natürlich hinter einen der 3 FI an den 3 Phasen und N angeschlossen.
                              Die 3 Klemmen zur Strommessung habe ich hinter den Stromzähler und vor den Stromverteilerblöcken zu den 3 FI gesetzt.

                              Die Strecke von der Messtelle mit den 3 Klemmen über den Verteilerblock, einen FI und dem 3fach Sicherungsblock an dem der Shelly hängt sind keine 30cm.

                              Ja, theoretisch könnte da eine Spannungsabfall an dem Verteilerblock und am FI sein, ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte das ist innerhalb des Messfehlers. Und verstehe deshalb das Problem nicht.

                              ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • B Blockmove

                                @da_woody said in Shelly 3EM mehrere FIs:

                                @guergen sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:

                                @blockmove Und VERBOTEN!

                                Das ist eine andere Geschichte.
                                Ich darf bis 63A alles machen. 😜

                                Offtopic, aber interessehalber: Woher kommt die Begrenzung auf 63A?

                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @blockmove gelernter elektriker mit gesellenprüfung.
                                in Ö lauft das halt anders.
                                nach dem zähler kann ich machen was ich will.

                                gruß vom Woody
                                HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • da_WoodyD da_Woody

                                  @blockmove gelernter elektriker mit gesellenprüfung.
                                  in Ö lauft das halt anders.
                                  nach dem zähler kann ich machen was ich will.

                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @da_woody said in Shelly 3EM mehrere FIs:

                                  @blockmove gelernter elektriker mit gesellenprüfung.
                                  in Ö lauft das halt anders.
                                  nach dem zähler kann ich machen was ich will.

                                  Nö - das würde ich so nicht sagen.

                                  Wird zwar keine Behörde einen Strafbescheid ausstellen aber wenn durch einen Eingriff eines Laien ein Schaden entsteht steht die Versicherung ziemlich sicher auf deiner Türschwelle. Und bei Personenschäden auch das Gericht.

                                  OGH Urteil kenn ich jetzt zwar nur in Zusammenhang mit einem falsch montiertem Wasserhahn bei dem die Versicherung den gesammten Schaden vom Laien der hier eine Arbeit die einem konzessionierten Installateur vorbehalten ist gefordert und erhalten hat - aber es würde mich sehr wundern wenn es bei der ebenfalls konzessionpflichtigen Elektroinstallation anders ausgehen würde.

                                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                  Support Repositoryverwaltung.

                                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                  LESEN - gute Forenbeitrage

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
                                    #17

                                    Da werden schon die Gerichte gebraucht. Im Prinzip kann schon jeder nach dem Stromzähler machen was er will. Trägt dann aber auch die Verantwortung. Wie es zu sein hat steht in (DIN-) Normen. Die haben aber keinen Gesetzes-Charakter.
                                    Natürlich wird es schwierig mit der Versicherung.
                                    Auf der anderen Seite: Handelst du fahrlässig ist - zumeist - noch alles von der Versicherung gedeckt. Bei grob fahrlässig sieht das schon anders aus.
                                    Und für die Differenzierung bzw. Einordnung braucht es die Gerichte.

                                    Meine Lebenserfahrung zeigt das es ein "interessierter Laie" es oft besser im Thema steht und es macht als ein Fachmann.

                                    Aus eigener Erfahrung: Schön wenn jemand Geselle ist und es gelernt hat. Schade das er mit über 50 Jahren wohl die Weiterbildung in den letzten 34 Jahren ausgelassen hat. "Das machen wir schon immer so" und "So machen wir das nie" sind Sätze die ich als Antwort bekommen habe.

                                    ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                    mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • BananaJoeB BananaJoe

                                      Da werden schon die Gerichte gebraucht. Im Prinzip kann schon jeder nach dem Stromzähler machen was er will. Trägt dann aber auch die Verantwortung. Wie es zu sein hat steht in (DIN-) Normen. Die haben aber keinen Gesetzes-Charakter.
                                      Natürlich wird es schwierig mit der Versicherung.
                                      Auf der anderen Seite: Handelst du fahrlässig ist - zumeist - noch alles von der Versicherung gedeckt. Bei grob fahrlässig sieht das schon anders aus.
                                      Und für die Differenzierung bzw. Einordnung braucht es die Gerichte.

                                      Meine Lebenserfahrung zeigt das es ein "interessierter Laie" es oft besser im Thema steht und es macht als ein Fachmann.

                                      Aus eigener Erfahrung: Schön wenn jemand Geselle ist und es gelernt hat. Schade das er mit über 50 Jahren wohl die Weiterbildung in den letzten 34 Jahren ausgelassen hat. "Das machen wir schon immer so" und "So machen wir das nie" sind Sätze die ich als Antwort bekommen habe.

                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                                      #18

                                      @bananajoe

                                      Wie es zu sein hat steht in (DIN-) Normen. Die haben aber keinen Gesetzes-Charakter.

                                      Da muss ich widersprechen. In Österreich wurden einige einschlägige Normen als verbindlich erklärt und entsprechen damit einer Verordnung. Dies gilt nicht für alle Normen - aber die generelle Aussage dass Normen nur den Stand der Technik beschreiben aber keinen gesetzlichen Character haben, stimmt in Österreich nicht.

                                      Beispiel Elektrotechnikverordnung 2020:
                                      https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011222&FassungVom=2022-03-28

                                      Der Aussage dass es (auch) Fachleute gibt über deren Gewerbeberechtigung man streiten kann stimm ich voll inhaltlich zu.

                                      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                      Support Repositoryverwaltung.

                                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                      LESEN - gute Forenbeitrage

                                      BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mcm1957M mcm1957

                                        @bananajoe

                                        Wie es zu sein hat steht in (DIN-) Normen. Die haben aber keinen Gesetzes-Charakter.

                                        Da muss ich widersprechen. In Österreich wurden einige einschlägige Normen als verbindlich erklärt und entsprechen damit einer Verordnung. Dies gilt nicht für alle Normen - aber die generelle Aussage dass Normen nur den Stand der Technik beschreiben aber keinen gesetzlichen Character haben, stimmt in Österreich nicht.

                                        Beispiel Elektrotechnikverordnung 2020:
                                        https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011222&FassungVom=2022-03-28

                                        Der Aussage dass es (auch) Fachleute gibt über deren Gewerbeberechtigung man streiten kann stimm ich voll inhaltlich zu.

                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
                                        #19

                                        @mcm57 sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:

                                        In Österreich wurden einige einschlägige Normen als verbindlich erklärt und entsprechen damit einer Verordnung

                                        In Deutschland sieht es je nach Bundesland und Gebiet, ggf. sogar Stadtwerken anders aus :-) Schließlich ist der Staat bei uns der Staat im Föderalismussystem aufgebaut und das ist mindestens Ländersache, wenn nicht sogar der Landkreis zuständig ist.

                                        Wenn man eine Elektroverteilung bestellt muss man jedenfalls Bundesland, Landkreis, Ort und die zuständigen Stadtwerke auswählen damit auch das richtige eingebaut wird. (Stadtwerke sind nicht unbedingt der Stromlieferant, aber es gelten deren Regeln)

                                        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        418

                                        Online

                                        32.6k

                                        Benutzer

                                        82.0k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe