NEWS
Shelly 3EM mehrere FIs
-
Moin in die Runde,
ich habe mir im November schon einen Shelly 3EM bestellt. Dieser soll nun endlich geliefert werden.
In der Zwischenzeit hab ich mich dann mal ein bisschen damit beschÀftigt wie mein Sicherungskasten aussieht und habe nun festgestellt, dass ich 2 FIs in meinem Sicherungskasten habe.
Kann ich meinen gesamt-Stromverbrauch mit nur einem einzigen Shelly 3EM ĂŒberhaupt messen oder war das ein klassischer Fehlkauf?Aktuell trage ich einfach sporadisch ĂŒber ne Visualisierung hĂ€ndisch den ZĂ€hlerstand ein. Ich habe schon einen "auslesbaren" ZĂ€hler, aber die Shelly-Lösung schien mir einfacher zu sein. Wenn ich nun zwei brĂ€uchte wĂ€re das keine wirklich gangbare Lösung. Also, geht das, dass ich den kompletten Verbrauch bei 2 FIs ĂŒber einen 3EM messe?
Danke :)
-
@da_woody Korrekt, aber der 3EM wird doch ĂŒber den FI mit Spannung versorgt. Die drei Phasen gehen ja an den Shelly. Wenn ich nun vor einem anderen oder vor beiden FIs messe, kommt dann am Ende noch das richtige Ergebnis bei rum?
@joshude sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:
ĂŒber den FI mit Spannung versorgt
wieso?

absichern und vor den FIs reinhÀngen. -
@joshude sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:
ĂŒber den FI mit Spannung versorgt
wieso?

absichern und vor den FIs reinhÀngen.@da_woody said in Shelly 3EM mehrere FIs:
@joshude sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:
ĂŒber den FI mit Spannung versorgt
wieso?
absichern und vor den FIs reinhÀngen.Kannst du das nÀher erlÀutern? Das Bild mit dem Zusatz "absichern und vor den FIs reinhÀngen" hilft mir leider nicht weiter :(
-
@da_woody said in Shelly 3EM mehrere FIs:
@joshude sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:
ĂŒber den FI mit Spannung versorgt
wieso?
absichern und vor den FIs reinhÀngen.Kannst du das nÀher erlÀutern? Das Bild mit dem Zusatz "absichern und vor den FIs reinhÀngen" hilft mir leider nicht weiter :(
-
Moin in die Runde,
ich habe mir im November schon einen Shelly 3EM bestellt. Dieser soll nun endlich geliefert werden.
In der Zwischenzeit hab ich mich dann mal ein bisschen damit beschÀftigt wie mein Sicherungskasten aussieht und habe nun festgestellt, dass ich 2 FIs in meinem Sicherungskasten habe.
Kann ich meinen gesamt-Stromverbrauch mit nur einem einzigen Shelly 3EM ĂŒberhaupt messen oder war das ein klassischer Fehlkauf?Aktuell trage ich einfach sporadisch ĂŒber ne Visualisierung hĂ€ndisch den ZĂ€hlerstand ein. Ich habe schon einen "auslesbaren" ZĂ€hler, aber die Shelly-Lösung schien mir einfacher zu sein. Wenn ich nun zwei brĂ€uchte wĂ€re das keine wirklich gangbare Lösung. Also, geht das, dass ich den kompletten Verbrauch bei 2 FIs ĂŒber einen 3EM messe?
Danke :)
@joshude Ich habe die selbe Anforderung und bin zum Schluss gekommen, das geht mit dem Shelly 3EM nicht da es einen gemeinsamen N fĂŒr alle 3 Kreise nutzt. Damit fliegt bei deinem Aufbau sicher der FI.
Mit dem 3EM pro könnte es möglicherweise gehen, da er wohl nur ĂŒber eine Phase versorgt wird. -
@joshude Ich habe die selbe Anforderung und bin zum Schluss gekommen, das geht mit dem Shelly 3EM nicht da es einen gemeinsamen N fĂŒr alle 3 Kreise nutzt. Damit fliegt bei deinem Aufbau sicher der FI.
Mit dem 3EM pro könnte es möglicherweise gehen, da er wohl nur ĂŒber eine Phase versorgt wird.@killroy2 said in Shelly 3EM mehrere FIs:
@joshude Ich habe die selbe Anforderung und bin zum Schluss gekommen, das geht mit dem Shelly 3EM nicht da es einen gemeinsamen N fĂŒr alle 3 Kreise nutzt. Damit fliegt bei deinem Aufbau sicher der FI.
Mit dem 3EM pro könnte es möglicherweise gehen, da er wohl nur ĂŒber eine Phase versorgt wird.Weise doch bitte darauf hin, wenn Du MĂ€rchen zu 2 Jahre alten BeitrĂ€gen erzĂ€hlst.
Ăblicherweise Weise mag ich Kritik ohne konstruktiven Ansatz weniger, aber da es sich um den selektiv höher abgesicherten Bereich vor den Leitungsschutzschaltern handelt, sehe ich davon ab gĂ€nzliche Laien zu irgendwelchen Handlungen mit Informationen zu annimieren.
-
Moin in die Runde,
ich habe mir im November schon einen Shelly 3EM bestellt. Dieser soll nun endlich geliefert werden.
In der Zwischenzeit hab ich mich dann mal ein bisschen damit beschÀftigt wie mein Sicherungskasten aussieht und habe nun festgestellt, dass ich 2 FIs in meinem Sicherungskasten habe.
Kann ich meinen gesamt-Stromverbrauch mit nur einem einzigen Shelly 3EM ĂŒberhaupt messen oder war das ein klassischer Fehlkauf?Aktuell trage ich einfach sporadisch ĂŒber ne Visualisierung hĂ€ndisch den ZĂ€hlerstand ein. Ich habe schon einen "auslesbaren" ZĂ€hler, aber die Shelly-Lösung schien mir einfacher zu sein. Wenn ich nun zwei brĂ€uchte wĂ€re das keine wirklich gangbare Lösung. Also, geht das, dass ich den kompletten Verbrauch bei 2 FIs ĂŒber einen 3EM messe?
Danke :)
Die Leistung wird aus Spannung und Strom ermittelt.
Die Messung der Spannung erfolgt ĂŒber die Klemmen Va,Vb,Vc.
Die Ströme werden durch die Klappstromsensoren erfasst.
FĂŒr die meisten privaten Anwendungen reicht es, wenn die Messpannungen nach 3 Sicherungen nach einem FI abgegriffen werden. Die Stromsensoren kommen ĂŒber gemeinsame Zuleitung der beiden FIs.Da du aber offensichtlich wenig Ahnung von Elektrotechnik hast auch mir die klare Empfehlung so was unbedingt von einem Fachmann machen zu lassen. Basteln an Verteilungen ist brand- und lebensgefĂ€hrlich
-
Die Leistung wird aus Spannung und Strom ermittelt.
Die Messung der Spannung erfolgt ĂŒber die Klemmen Va,Vb,Vc.
Die Ströme werden durch die Klappstromsensoren erfasst.
FĂŒr die meisten privaten Anwendungen reicht es, wenn die Messpannungen nach 3 Sicherungen nach einem FI abgegriffen werden. Die Stromsensoren kommen ĂŒber gemeinsame Zuleitung der beiden FIs.Da du aber offensichtlich wenig Ahnung von Elektrotechnik hast auch mir die klare Empfehlung so was unbedingt von einem Fachmann machen zu lassen. Basteln an Verteilungen ist brand- und lebensgefĂ€hrlich
@blockmove Und VERBOTEN!
-
@blockmove Und VERBOTEN!
@guergen sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:
@blockmove Und VERBOTEN!
Das ist eine andere Geschichte.
Ich darf bis 63A alles machen. đ -
@guergen sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:
@blockmove Und VERBOTEN!
Das ist eine andere Geschichte.
Ich darf bis 63A alles machen. đ@da_woody said in Shelly 3EM mehrere FIs:
@guergen sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:
@blockmove Und VERBOTEN!
Das ist eine andere Geschichte.
Ich darf bis 63A alles machen. đOfftopic, aber interessehalber: Woher kommt die Begrenzung auf 63A?
-
@killroy2 said in Shelly 3EM mehrere FIs:
@joshude Ich habe die selbe Anforderung und bin zum Schluss gekommen, das geht mit dem Shelly 3EM nicht da es einen gemeinsamen N fĂŒr alle 3 Kreise nutzt. Damit fliegt bei deinem Aufbau sicher der FI.
Mit dem 3EM pro könnte es möglicherweise gehen, da er wohl nur ĂŒber eine Phase versorgt wird.Weise doch bitte darauf hin, wenn Du MĂ€rchen zu 2 Jahre alten BeitrĂ€gen erzĂ€hlst.
Ăblicherweise Weise mag ich Kritik ohne konstruktiven Ansatz weniger, aber da es sich um den selektiv höher abgesicherten Bereich vor den Leitungsschutzschaltern handelt, sehe ich davon ab gĂ€nzliche Laien zu irgendwelchen Handlungen mit Informationen zu annimieren.
Ich verstehe es so: Der Erstellter versorgt seinen 3EM komplett hinter dem FI.
SchlieĂt an den Shelly hinter einem FI an, kann er die Spannungsmessung nicht ĂŒber die FI Kreise mischen. Der Summenstrom passt nicht da ĂŒber VA..VC (zeitweise) ein Strom flieĂt.
@dieter_p
-Worauf soll ich hinweisen?
-Wo erzÀhle ich MÀrchen?
-Warum der Hinweis auf SelektivitÀt?Wenn du schon ungehalten wirst, dann sei wenigstens so freundlich und belege das was du schreibst.
Eine Diskussion ob man vermeintliche Leien Informationen vorenthĂ€lt werde ich nicht fĂŒhren.
Der Post ist zwar alt, aber weiterhin aktuell da die Frage nicht beantwortet wurde.
Das Handbuch lÀsst Fragen zum Anschluss offen da es nur den CB aber und keinen RCD zeigt. Und so wie es Blockmove beschrieben hat ist es gut. -
Ich habe 3 FI, der Shelly ist natĂŒrlich hinter einen der 3 FI an den 3 Phasen und N angeschlossen.
Die 3 Klemmen zur Strommessung habe ich hinter den StromzĂ€hler und vor den Stromverteilerblöcken zu den 3 FI gesetzt.Die Strecke von der Messtelle mit den 3 Klemmen ĂŒber den Verteilerblock, einen FI und dem 3fach Sicherungsblock an dem der Shelly hĂ€ngt sind keine 30cm.
Ja, theoretisch könnte da eine Spannungsabfall an dem Verteilerblock und am FI sein, ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte das ist innerhalb des Messfehlers. Und verstehe deshalb das Problem nicht.
-
@da_woody said in Shelly 3EM mehrere FIs:
@guergen sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:
@blockmove Und VERBOTEN!
Das ist eine andere Geschichte.
Ich darf bis 63A alles machen. đOfftopic, aber interessehalber: Woher kommt die Begrenzung auf 63A?
@blockmove gelernter elektriker mit gesellenprĂŒfung.
in Ă lauft das halt anders.
nach dem zÀhler kann ich machen was ich will. -
@blockmove gelernter elektriker mit gesellenprĂŒfung.
in Ă lauft das halt anders.
nach dem zÀhler kann ich machen was ich will.@da_woody said in Shelly 3EM mehrere FIs:
@blockmove gelernter elektriker mit gesellenprĂŒfung.
in Ă lauft das halt anders.
nach dem zĂ€hler kann ich machen was ich will.Nö - das wĂŒrde ich so nicht sagen.
Wird zwar keine Behörde einen Strafbescheid ausstellen aber wenn durch einen Eingriff eines Laien ein Schaden entsteht steht die Versicherung ziemlich sicher auf deiner TĂŒrschwelle. Und bei PersonenschĂ€den auch das Gericht.
OGH Urteil kenn ich jetzt zwar nur in Zusammenhang mit einem falsch montiertem Wasserhahn bei dem die Versicherung den gesammten Schaden vom Laien der hier eine Arbeit die einem konzessionierten Installateur vorbehalten ist gefordert und erhalten hat - aber es wĂŒrde mich sehr wundern wenn es bei der ebenfalls konzessionpflichtigen Elektroinstallation anders ausgehen wĂŒrde.
-
Da werden schon die Gerichte gebraucht. Im Prinzip kann schon jeder nach dem StromzÀhler machen was er will. TrÀgt dann aber auch die Verantwortung. Wie es zu sein hat steht in (DIN-) Normen. Die haben aber keinen Gesetzes-Charakter.
NatĂŒrlich wird es schwierig mit der Versicherung.
Auf der anderen Seite: Handelst du fahrlÀssig ist - zumeist - noch alles von der Versicherung gedeckt. Bei grob fahrlÀssig sieht das schon anders aus.
Und fĂŒr die Differenzierung bzw. Einordnung braucht es die Gerichte.Meine Lebenserfahrung zeigt das es ein "interessierter Laie" es oft besser im Thema steht und es macht als ein Fachmann.
Aus eigener Erfahrung: Schön wenn jemand Geselle ist und es gelernt hat. Schade das er mit ĂŒber 50 Jahren wohl die Weiterbildung in den letzten 34 Jahren ausgelassen hat. "Das machen wir schon immer so" und "So machen wir das nie" sind SĂ€tze die ich als Antwort bekommen habe.
-
Da werden schon die Gerichte gebraucht. Im Prinzip kann schon jeder nach dem StromzÀhler machen was er will. TrÀgt dann aber auch die Verantwortung. Wie es zu sein hat steht in (DIN-) Normen. Die haben aber keinen Gesetzes-Charakter.
NatĂŒrlich wird es schwierig mit der Versicherung.
Auf der anderen Seite: Handelst du fahrlÀssig ist - zumeist - noch alles von der Versicherung gedeckt. Bei grob fahrlÀssig sieht das schon anders aus.
Und fĂŒr die Differenzierung bzw. Einordnung braucht es die Gerichte.Meine Lebenserfahrung zeigt das es ein "interessierter Laie" es oft besser im Thema steht und es macht als ein Fachmann.
Aus eigener Erfahrung: Schön wenn jemand Geselle ist und es gelernt hat. Schade das er mit ĂŒber 50 Jahren wohl die Weiterbildung in den letzten 34 Jahren ausgelassen hat. "Das machen wir schon immer so" und "So machen wir das nie" sind SĂ€tze die ich als Antwort bekommen habe.
Wie es zu sein hat steht in (DIN-) Normen. Die haben aber keinen Gesetzes-Charakter.
Da muss ich widersprechen. In Ăsterreich wurden einige einschlĂ€gige Normen als verbindlich erklĂ€rt und entsprechen damit einer Verordnung. Dies gilt nicht fĂŒr alle Normen - aber die generelle Aussage dass Normen nur den Stand der Technik beschreiben aber keinen gesetzlichen Character haben, stimmt in Ăsterreich nicht.
Beispiel Elektrotechnikverordnung 2020:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011222&FassungVom=2022-03-28Der Aussage dass es (auch) Fachleute gibt ĂŒber deren Gewerbeberechtigung man streiten kann stimm ich voll inhaltlich zu.
-
Wie es zu sein hat steht in (DIN-) Normen. Die haben aber keinen Gesetzes-Charakter.
Da muss ich widersprechen. In Ăsterreich wurden einige einschlĂ€gige Normen als verbindlich erklĂ€rt und entsprechen damit einer Verordnung. Dies gilt nicht fĂŒr alle Normen - aber die generelle Aussage dass Normen nur den Stand der Technik beschreiben aber keinen gesetzlichen Character haben, stimmt in Ăsterreich nicht.
Beispiel Elektrotechnikverordnung 2020:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011222&FassungVom=2022-03-28Der Aussage dass es (auch) Fachleute gibt ĂŒber deren Gewerbeberechtigung man streiten kann stimm ich voll inhaltlich zu.
@mcm57 sagte in Shelly 3EM mehrere FIs:
In Ăsterreich wurden einige einschlĂ€gige Normen als verbindlich erklĂ€rt und entsprechen damit einer Verordnung
In Deutschland sieht es je nach Bundesland und Gebiet, ggf. sogar Stadtwerken anders aus :-) SchlieĂlich ist der Staat bei uns der Staat im Föderalismussystem aufgebaut und das ist mindestens LĂ€ndersache, wenn nicht sogar der Landkreis zustĂ€ndig ist.
Wenn man eine Elektroverteilung bestellt muss man jedenfalls Bundesland, Landkreis, Ort und die zustÀndigen Stadtwerke auswÀhlen damit auch das richtige eingebaut wird. (Stadtwerke sind nicht unbedingt der Stromlieferant, aber es gelten deren Regeln)
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden đ
Registrieren Anmelden