Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
192 Beiträge 15 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @etzeste13 Ich hatte noch null Modem Kabel und denke die sind Voll Beschaltet.

    Ich habe diesen Adapter genommen: USB Adapter

    Und daran nur das Null Modem Kabel.

    E Offline
    E Offline
    etzeste13
    schrieb am zuletzt editiert von
    #89

    @wendy2702

    Hallo Wendy, danke fürs Feedback, ich hab den gleichen Adapter. Dann werde ich mal Null-Modem Kabel basteln und die nächsten Tage testen. lg

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @etzeste13 Ich erhöhe bei Überschuß meine WW Temp von 45 auf 60Grad. Ob eine Anhebung der Raumtempratur sinn macht kann ich nicht beurteilen. Wäre wenn ja nur in den Heizmonaten und da ist zumindest bei uns der Himmel leider eher grau so dass von meinen 21,6KW pea nur selten genug übrig bleibt um die WP autark zu betreiben. Habe allerdings auch nicht die 100% perfekte Dachausrichtung.

      Hier mal mein Script zur Erhöung der WW Temp auf 60Grad:

      createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
      
      // To use the `ByteLength` parser:
      const SerialPort = require('serialport');
      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
      
      var buffer = new Buffer.alloc(14);
      buffer[0] = 0x10;
      buffer[1] = 0x02;
      buffer[2] = 0x01;
      buffer[3] = 0x13;
      buffer[4] = 0x01;
      buffer[5] = 0x3b;
      buffer[6] = 0x00;
      buffer[7] = 0x00;
      buffer[8] = 0x70;
      buffer[9] = 0x42;
      buffer[10] = 0x10;
      buffer[11] = 0x03;
      buffer[12] = 0xd0;
      buffer[13] = 0x77;
      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
         baudRate: 9600,
         dataBits : 8,
         parity : 'none',
         stopBits: 1
      //  flowControl : false
      }, function (err) {
         if (err) {
      //        port.close();
             return console.log('Error1: ', err.message);
         }
      
         const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 11 }));
         parser.on('data', function (data) {
         	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
         	var daten = data.toString('hex');
         	setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
         	//port.close();
         });
      
         // Flush input
         port.flush();
      
         // send Data
             port.write(buffer, function(err) {
         	    if (err) {
         		    return console.log('Error on write: ', err.message);
         	    }
         
         	    console.log('Daten send');
      // 		    port.close();
             });
         });
         
      port.on('open', function() {
         console.log('Connected');
      });
      
      port.on('error', function(err) {
         console.log('Error2: ', err.message);
      //	port.close();
      });
      
      // close port if the script stopped (to be able to open it again)
      onStop(function (callback) {
         if (port && port.isOpen) {
         	port.close();
         	console.log('port closed');
         }
      });
      
      

      Hier zum Einstellen auf 45Grad:

      createState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback');
      
      // To use the `ByteLength` parser:
      const SerialPort = require('serialport');
      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
      
      var buffer = new Buffer(14);
      buffer[0] = 0x10;
      buffer[1] = 0x02;
      buffer[2] = 0x01;
      buffer[3] = 0x13;
      buffer[4] = 0x01;
      buffer[5] = 0x3b;
      buffer[6] = 0x00;		// Fourth 2 Hex
      buffer[7] = 0x00;		// Third 2 Hex
      buffer[8] = 0x34;		//Second 2 Hex
      buffer[9] = 0x42;		//First 2 Hex
      buffer[10] = 0x10;
      buffer[11] = 0x03;
      buffer[12] = 0xc8;  	//CRC
      buffer[13] = 0x72;		//CRC
      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB1", {
         baudRate: 9600,
         dataBits : 8,
         parity : 'none',
         stopBits: 1
      //  flowControl : false
      }, function (err) {
         if (err) {
      //        port.close();
             return console.log('Error1: ', err.message);
         }
      
         const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 11 }));
         parser.on('data', function (data) {
         	console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
         	var daten = data.toString('hex');
         	setState('Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback', daten, true);
         	//port.close();
         });
      
         // Flush input
         port.flush();
      
         // send Data
             port.write(buffer, function(err) {
         	    if (err) {
         		    return console.log('Error on write: ', err.message);
         	    }
         
         	    console.log('Daten send');
      // 		    port.close();
             });
         });
         
      port.on('open', function() {
         console.log('Connected');
      });
      
      port.on('error', function(err) {
         console.log('Error2: ', err.message);
      //	port.close();
      });
      
      // close port if the script stopped (to be able to open it again)
      onStop(function (callback) {
         if (port && port.isOpen) {
         	port.close();
         	console.log('port closed');
         }
      });
      
      

      Hier das Blockly zur Auswertung Überschuss. Musst du natürlich an deine Datenpunkte und Bedürfnisse anpassen oder was anderes verwenden. Beinhaltet auch Telegram Benachrichtigung. Hatte ich zu Beginn aktiv um zu sehen ob die Umschaltung auch funktioniert.

      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
       <variables>
         <variable type="timeout" id="Timer2">Timer2</variable>
         <variable type="timeout" id="Timer1">Timer1</variable>
       </variables>
       <block type="comment" id="Pdn|@PrS^+9*o=ZdQj{*" x="-462" y="-137">
         <field name="COMMENT">Wirkenergie Einspeisung</field>
         <next>
           <block type="on_ext" id="+CU7DBqPN-:BXdUoO+nm">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
             <field name="CONDITION">ne</field>
             <field name="ACK_CONDITION"></field>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="-dyEvB_T{Oif?o=FpqC8">
                 <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="SX;8~,KESeTeG1|YOp2Y">
                 <mutation else="1"></mutation>
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="X1GBVZJUSiQ1+kwYIL7|">
                     <field name="OP">GT</field>
                     <value name="A">
                       <block type="on_source" id="If!1e6E=ch1+C#8^O`!L">
                         <field name="ATTR">state.val</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="]zzMuR/u,LkTKt33op,6">
                         <field name="NUM">4500</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="controls_if" id="-.DP*p_~I}(9f`~j!^OP">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_negate" id="TvIsPZ721.R|KxN)WU(e">
                         <value name="BOOL">
                           <block type="variables_get" id="{RiZEnA7rethGzo*JxqV">
                             <field name="VAR" id="Timer2" variabletype="timeout">Timer2</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="timeouts_settimeout" id="3GSE4.-/R6aMZ$GT(q.?">
                         <field name="NAME">Timer2</field>
                         <field name="DELAY">180</field>
                         <field name="UNIT">sec</field>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="control" id="Y(U!+BPt*#)`3#%QjKJq">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                             <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                             <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="u@Go9Jx~f.Tv6wP`8VNT">
                                 <field name="BOOL">TRUE</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <statement name="ELSE">
                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="gzZU{b{~*j9fuOb@czE/">
                     <field name="NAME">Timer2</field>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="comment" id="#IB)qsCs,BCFcQ@uKK=-">
                 <field name="COMMENT">Wirkenergie Bezug</field>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="l/sO`Mmg#3?E_,:aD_#5">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                     <field name="CONDITION">ne</field>
                     <field name="ACK_CONDITION"></field>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="e5eyn}olm?FlJe@hIU~V">
                         <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="si_XTC747[al^gX0YC!R">
                         <mutation else="1"></mutation>
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="n2q67+OVsF.C14ve9go)">
                             <field name="OP">GT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="`g)(!XgM[q~,|B1Uu_4B">
                                 <field name="ATTR">state.val</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="F~ubKW`y}A(i*h}er@QP">
                                 <field name="NUM">500</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="controls_if" id="(z8VQS_}{Tm%%X!22-qS">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_negate" id="~ZLGk^t5WDK0G}CAJEum">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="variables_get" id="wqxHR,j7Iz}Cg?z7oHmq">
                                     <field name="VAR" id="Timer1" variabletype="timeout">Timer1</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="timeouts_settimeout" id="Gp_t77*ux[z/#+!vD?+u">
                                 <field name="NAME">Timer1</field>
                                 <field name="DELAY">120</field>
                                 <field name="UNIT">sec</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="control" id="4lj1g[SY!tVopRv2O+.,">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                     <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                                     <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="logic_boolean" id="`t8x%f~MbIUv1EQuLWhB">
                                         <field name="BOOL">FALSE</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="y.90,#D.q6?hY(f,gJXB">
                             <field name="NAME">Timer1</field>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="on_ext" id="d.4,kx3}`L{8JNy(MH9c" x="-437" y="738">
         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
         <field name="CONDITION">ne</field>
         <field name="ACK_CONDITION"></field>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="2O;[T1]BJ^FXsj88)kOv">
             <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="{.H1t[zt]t59m6vT6d54">
             <mutation elseif="1"></mutation>
             <value name="IF0">
               <block type="logic_compare" id="1|YD|)bKye{fs9],68G^">
                 <field name="OP">EQ</field>
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id="gRy`s5RhN`sG+CaIX2r}">
                     <field name="ATTR">val</field>
                     <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="logic_boolean" id="?+9yB4oQ^H9(SnAO!U7w">
                     <field name="BOOL">TRUE</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="comment" id="zbuJcCc]u5IX;1}bVySt">
                 <field name="COMMENT">Einspeisung &gt; 4200 </field>
                 <next>
                   <block type="telegram" id="[(Z{7U7aAl-A8]DdE%1~">
                     <field name="INSTANCE">.0</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <field name="SILENT">FALSE</field>
                     <field name="PARSEMODE">default</field>
                     <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                     <value name="MESSAGE">
                       <shadow type="text" id="Q)Y+17|cJkl3emDYA2S,">
                         <field name="TEXT">Einspeisung &gt;4200</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="USERNAME">
                       <block type="text" id="!3|x+%Jgl:MT@8l+F[C?">
                         <field name="TEXT">Mirko</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <value name="IF1">
               <block type="logic_compare" id="0ul`FaCy}%2M3[uOs3w(">
                 <field name="OP">EQ</field>
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id="P6oW]2OJtPU]7({:v[6w">
                     <field name="ATTR">val</field>
                     <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="logic_boolean" id="4/,9,yW,62jK*35Q5TIS">
                     <field name="BOOL">FALSE</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO1">
               <block type="comment" id="wL)Z-dtUl0m.P+ttXxQ-">
                 <field name="COMMENT">Bezug &gt; 250</field>
                 <next>
                   <block type="telegram" id="dt|;aGfI)Ya95sQiKJC6">
                     <field name="INSTANCE">.0</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <field name="SILENT">FALSE</field>
                     <field name="PARSEMODE">default</field>
                     <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                     <value name="MESSAGE">
                       <shadow type="text" id="2%_30*ghb[,E{Xd7+qwp">
                         <field name="TEXT">Bezug &gt; 500</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="USERNAME">
                       <block type="text" id="mC])_-A4T[vgy-QhshIA">
                         <field name="TEXT">Mirko</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      

      Mit diesem Script stelle ich sicher das ein Script zur Umstellung der Temperatur nur dann gestartet wird wenn nicht gerade eine Abfrage läuft da sonst der Serialport nicht mehr geschlossen wird.

      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
       <block type="on_ext" id="V6BqryszrMeeFX,Sy%xw" x="-512" y="488">
         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
         <field name="CONDITION">ne</field>
         <field name="ACK_CONDITION"></field>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="=M47K)L7rrxsX8pLE9})">
             <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="debug" id="B1S7oi%8O+cxM6SLtU!Q">
             <field name="Severity">log</field>
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id=";g|kjZWh]2RXP;a@G_uk">
                 <field name="TEXT">Einspeisung wurde geändert</field>
               </shadow>
             </value>
             <next>
               <block type="controls_if" id=".t=J|`_6J8VOJ?~8|7qA">
                 <mutation elseif="1"></mutation>
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="*xiaqyx**4fSL*m^q,`o" inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                     <value name="A">
                       <block type="logic_compare" id="Mq3mkgQTGSL9XAlw*^Oz">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="#pTy1/ou8`patf9EW/*3">
                             <field name="ATTR">val</field>
                             <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="Z4G({IB7kYV(o=q)U8{t">
                             <field name="BOOL">TRUE</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_operation" id="Id9-8}n38iefU10~6QMr" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="wEy4d/,l-bZNx+YdNIvd">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="pBh2S(ANz-IS27mpCuL9">
                                 <field name="ATTR">val</field>
                                 <field name="OID">javascript.2.Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="TP6vX3vX/,dYJ+E!}Aj1">
                                 <field name="NUM">45</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="SMX!U:BxiHQDGwOmwkid">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="5SG1UhY^/l#Js(TLKYMC">
                                 <field name="ATTR">val</field>
                                 <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="Zbu%BV(R+_r07A^j]vxU">
                                 <field name="BOOL">FALSE</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="debug" id="+R/OA%?:XzdKh^hPD)sY">
                     <field name="Severity">log</field>
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="/zY7KYx1kC[cVbDn5s_S">
                         <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id=".U5ip()a_nO9Ll5E6G]j">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                         <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                         <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="9Y*u49L6eUCE?20o`@#!">
                             <field name="BOOL">TRUE</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="lxL)IzsNK-y@gnE_e3_w">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                             <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
                             <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                             <field name="DELAY_MS">2</field>
                             <field name="UNIT">sec</field>
                             <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="TH[QO~20P~4TTb95Bw;n">
                                 <field name="BOOL">FALSE</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="telegram" id="%X.W)i7u8GeMt#fiMRx;">
                                 <field name="INSTANCE">.0</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <field name="SILENT">FALSE</field>
                                 <field name="PARSEMODE">default</field>
                                 <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                 <value name="MESSAGE">
                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7}fojKny.rPqem.5aqT:">
                                     <field name="TEXT">Warmwasser auf 60 Grad</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="K}C(2Y.@x,Ql!cOF.RMr">
                                     <mutation items="2"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="5.NQc}CgB%m#2?Lb1LQ(">
                                         <field name="TEXT">WW_Temp auf 60 Grad + Einspeisung = </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_value" id="CUCFreGopoU((.DL-Qud">
                                         <field name="ATTR">val</field>
                                         <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_operation" id="gVEJ=XAwJlH:iV;A:DBE" inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                     <value name="A">
                       <block type="logic_compare" id="cVt(gMvq6EY?}DIetmrJ">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="xDgZNG=yLZcZc#Pq{^tD">
                             <field name="ATTR">val</field>
                             <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="/2EI%RN+~.c0x@PGvrHH">
                             <field name="BOOL">FALSE</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_operation" id=",4eHLc6AlyD}+*Dl|@|f" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="f?;c7E)+SLgLa-{J26)2">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="/rHPckIaJ(O/4uOp0gWQ">
                                 <field name="ATTR">val</field>
                                 <field name="OID">javascript.2.Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="@z0UegGcE:Kd^)f(DizY">
                                 <field name="NUM">60</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="xc;VK/Jb]VbTZKUl)Vz=">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="H9O)m1_/Y7V,v{asICQh">
                                 <field name="ATTR">val</field>
                                 <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="lq@#3W%Oz_qU/*Ir-4D-">
                                 <field name="BOOL">FALSE</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO1">
                   <block type="debug" id="ZrP*jfWeO*s6g+kL^tkL">
                     <field name="Severity">log</field>
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="@{3v:Uo?[a5]ByUs_8=O">
                         <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="u5A[p?6K04J^,vkG1B}e">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                         <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                         <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="=BnP!y4via/aVR6;2|fF">
                             <field name="BOOL">TRUE</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="nKR}PhGhwIcUCor]+9Qb">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                             <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
                             <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                             <field name="DELAY_MS">2</field>
                             <field name="UNIT">sec</field>
                             <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="S2Oei^q~5RKWlV.?1!uW">
                                 <field name="BOOL">FALSE</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="telegram" id="{)gyzCn_JPH)`^~{aZy|">
                                 <field name="INSTANCE">.0</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <field name="SILENT">FALSE</field>
                                 <field name="PARSEMODE">default</field>
                                 <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                 <value name="MESSAGE">
                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="S[hZ_Enkhgjy|,Az%Z0`">
                                     <field name="TEXT">Warmwasser auf 45 Grad</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="J_~b.cn+jZHlitP@9)7]">
                                     <mutation items="2"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="q@)Gp:=Y!0o[sp3c6RX+">
                                         <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad + Bezug = </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_value" id="_LRul:uG=[3T2;wM~iih">
                                         <field name="ATTR">val</field>
                                         <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      

      Bei weiteren Fragen einfach melden.

      E Offline
      E Offline
      etzeste13
      schrieb am zuletzt editiert von
      #90

      @wendy2702

      Ich habe jetzt mal alles in Betrieb genommen. Datenpuntke wurden angelegt und auch der Zugriff auf die Serielle Schnittstelle dürfte passen, aber die Rohdaten ergeben keinen Sinn. Hast du vielleicht einen Tipp voran das liegen kann? Anbei der Log...

      javascript.1	2022-02-04 21:19:58.945	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: port closed
      javascript.1	2022-02-04 21:19:58.943	info	(1051) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
      javascript.1	2022-02-04 21:19:51.792	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 000000000000000000800000808000800000808080000080000000000000008000000080000080000000008000000000000000000000008000008080008000008
      javascript.1	2022-02-04 21:19:03.405	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 800000000000000080000000800000800000000080000000000000000000000080000080800080000080808000008000000000000000800000008000008000000
      javascript.1	2022-02-04 21:18:22.660	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 000000000000000000008000008080008000008080800000800000000000000080000000800000800000000080000000000000000000000080000080800080008
      javascript.1	2022-02-04 21:17:33.978	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 008000000000000000800000008000008000000000800000000000000000000000800000808000800000808080000080000000000000008000000080000080000
      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.936	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Daten send
      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.931	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Connected
      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.927	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.926	warn	(1051) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:146:3
      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.925	warn	(1051) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.925	warn	(1051) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.922	warn	(1051) State "javascript.1.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error" not found
      javascript.1	2022-02-04 21:16:59.902	info	(1051) Start javascript script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
      javascript.1	2022-02-04 21:16:57.041	info	(1051) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
      

      lg Etze

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E etzeste13

        @wendy2702

        Ich habe jetzt mal alles in Betrieb genommen. Datenpuntke wurden angelegt und auch der Zugriff auf die Serielle Schnittstelle dürfte passen, aber die Rohdaten ergeben keinen Sinn. Hast du vielleicht einen Tipp voran das liegen kann? Anbei der Log...

        javascript.1	2022-02-04 21:19:58.945	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: port closed
        javascript.1	2022-02-04 21:19:58.943	info	(1051) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
        javascript.1	2022-02-04 21:19:51.792	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 000000000000000000800000808000800000808080000080000000000000008000000080000080000000008000000000000000000000008000008080008000008
        javascript.1	2022-02-04 21:19:03.405	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 800000000000000080000000800000800000000080000000000000000000000080000080800080000080808000008000000000000000800000008000008000000
        javascript.1	2022-02-04 21:18:22.660	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 000000000000000000008000008080008000008080800000800000000000000080000000800000800000000080000000000000000000000080000080800080008
        javascript.1	2022-02-04 21:17:33.978	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: 008000000000000000800000008000008000000000800000000000000000000000800000808000800000808080000080000000000000008000000080000080000
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.936	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Daten send
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.931	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Connected
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.927	info	(1051) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.926	warn	(1051) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:146:3
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.925	warn	(1051) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.925	warn	(1051) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.922	warn	(1051) State "javascript.1.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error" not found
        javascript.1	2022-02-04 21:16:59.902	info	(1051) Start javascript script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
        javascript.1	2022-02-04 21:16:57.041	info	(1051) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
        

        lg Etze

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #91

        @etzeste13 Kann viele Ursachen haben.

        Nullmodem Kabel ist falsch belegt
        "Modem" ist in der WP deaktiviert
        Das Flachbandkabel am Resümat zur RS232 Buchse ist ab
        USB Seriell Adapter hat einen Fehler
        .
        .
        .

        Um zu Testen ob dein Adapter und das Kabel funktioniert kannst du es mal mit dieser SW Versuchen:

        Waterkotte Control

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        E W 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • wendy2702W wendy2702

          @etzeste13 Kann viele Ursachen haben.

          Nullmodem Kabel ist falsch belegt
          "Modem" ist in der WP deaktiviert
          Das Flachbandkabel am Resümat zur RS232 Buchse ist ab
          USB Seriell Adapter hat einen Fehler
          .
          .
          .

          Um zu Testen ob dein Adapter und das Kabel funktioniert kannst du es mal mit dieser SW Versuchen:

          Waterkotte Control

          E Offline
          E Offline
          etzeste13
          schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
          #92

          @wendy2702
          Hallo Wendy,

          hast du das Waterkotte Control bei dir am RasPi probiert? Ich kriegs bei mir am RasPi3B nicht zum laufen. Ich denke die ursache ist das ich als Java Version "1.8.0_312" angezeigt bekomme. Ich kriege aber auch per update keine höhere Version hin, weil ich angeblich die aktuellste Version drauf habe.

          Kennst du das Problem?

          Vlt noch eine andere Frage zur Aktivierung des Modems. Ich habe im Service-Menü des Resümat die Einstellungen:
          6.02 Modem Anzahl Klingelzeichen auf 0 gestellt
          6.03 Fremdzugriff Freigabe auf 1 gestellt.

          Sind das die richtigen Einstellungen für den Zugriff per RS232?
          lg Etze

          wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • E etzeste13

            @wendy2702
            Hallo Wendy,

            hast du das Waterkotte Control bei dir am RasPi probiert? Ich kriegs bei mir am RasPi3B nicht zum laufen. Ich denke die ursache ist das ich als Java Version "1.8.0_312" angezeigt bekomme. Ich kriege aber auch per update keine höhere Version hin, weil ich angeblich die aktuellste Version drauf habe.

            Kennst du das Problem?

            Vlt noch eine andere Frage zur Aktivierung des Modems. Ich habe im Service-Menü des Resümat die Einstellungen:
            6.02 Modem Anzahl Klingelzeichen auf 0 gestellt
            6.03 Fremdzugriff Freigabe auf 1 gestellt.

            Sind das die richtigen Einstellungen für den Zugriff per RS232?
            lg Etze

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
            #93

            @etzeste13 Moin,

            Ich hatte die Software nur auf einem Windows Laptop getestet um sicherzustellen das Kabel und Adapter ok sind.

            Fremdzugriff muss auf „0“

            Bei meinen ersten Versuchen war das Flachbandkabel nicht am Resümat.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            Andreas A 0A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E etzeste13

              @wendy2702
              Hallo Wendy,

              hast du das Waterkotte Control bei dir am RasPi probiert? Ich kriegs bei mir am RasPi3B nicht zum laufen. Ich denke die ursache ist das ich als Java Version "1.8.0_312" angezeigt bekomme. Ich kriege aber auch per update keine höhere Version hin, weil ich angeblich die aktuellste Version drauf habe.

              Kennst du das Problem?

              Vlt noch eine andere Frage zur Aktivierung des Modems. Ich habe im Service-Menü des Resümat die Einstellungen:
              6.02 Modem Anzahl Klingelzeichen auf 0 gestellt
              6.03 Fremdzugriff Freigabe auf 1 gestellt.

              Sind das die richtigen Einstellungen für den Zugriff per RS232?
              lg Etze

              E Offline
              E Offline
              etzeste13
              schrieb am zuletzt editiert von
              #94

              @wendy2702

              Ich habe nun die Rohdaten erhalten unter Datenpunkt "javascript.1.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten" nämlich folgenden Wert:
              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

              allerdings wird es nicht auf die angelegten Datenpunkte aufgeteilt. Wie triggerst du dein ParserSkript?

              lg Etze

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E etzeste13

                @wendy2702

                Ich habe nun die Rohdaten erhalten unter Datenpunkt "javascript.1.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten" nämlich folgenden Wert:
                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

                allerdings wird es nicht auf die angelegten Datenpunkte aufgeteilt. Wie triggerst du dein ParserSkript?

                lg Etze

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #95

                @etzeste13 Das Parser / Auswertung Script läuft immer.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                E 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @etzeste13 Das Parser / Auswertung Script läuft immer.

                  E Offline
                  E Offline
                  etzeste13
                  schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
                  #96

                  @wendy2702
                  ich habe gesehen, das in deinem Script die Instanz für für"Javaskript" 2 ist. ich werde nochmal das Skript durchgehen und nachsehen ob ich hier vergessen haben was anzupassen. Das wichtigt ist mal das ich die Daten bekomme, den Rest schaffe ich sicher auch noch.

                  Zur Doku für Alle: Ich konnte die Verbindung mit dem USB RS232 Adapter herstellen und zwar ist kein komplettes NullModem-Kabel nötig sondern "nur" RX und TX. Ich habe folgende Beschaltung verwendet:

                  b2d30486-a5fb-44f9-81b7-7ee9bdfa6eb0-grafik.png

                  und bei der Wärmepumpe die Menüpunkte wie folgt verwendet:
                  6.02 Modem Anzahl Klingelzeichen auf 0 gestellt
                  6.03 Fremdzugriff Freigabe auf 1 gestellt.

                  so bekommt man zumindest mal die Rohdaten.

                  vG Etze

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • E etzeste13

                    @wendy2702
                    ich habe gesehen, das in deinem Script die Instanz für für"Javaskript" 2 ist. ich werde nochmal das Skript durchgehen und nachsehen ob ich hier vergessen haben was anzupassen. Das wichtigt ist mal das ich die Daten bekomme, den Rest schaffe ich sicher auch noch.

                    Zur Doku für Alle: Ich konnte die Verbindung mit dem USB RS232 Adapter herstellen und zwar ist kein komplettes NullModem-Kabel nötig sondern "nur" RX und TX. Ich habe folgende Beschaltung verwendet:

                    b2d30486-a5fb-44f9-81b7-7ee9bdfa6eb0-grafik.png

                    und bei der Wärmepumpe die Menüpunkte wie folgt verwendet:
                    6.02 Modem Anzahl Klingelzeichen auf 0 gestellt
                    6.03 Fremdzugriff Freigabe auf 1 gestellt.

                    so bekommt man zumindest mal die Rohdaten.

                    vG Etze

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                    #97

                    @etzeste13 dann scheint der Menüpunkt Fremdzugriff entweder keine Funktion zu haben oder du hast eine andere Software Version im Resümat.

                    Bei mir ist das JavaScript 2 weil der PI ein Slave ist.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • wendy2702W wendy2702

                      @etzeste13 dann scheint der Menüpunkt Fremdzugriff entweder keine Funktion zu haben oder du hast eine andere Software Version im Resümat.

                      Bei mir ist das JavaScript 2 weil der PI ein Slave ist.

                      E Offline
                      E Offline
                      etzeste13
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #98

                      @wendy2702
                      Hallo Wendy,

                      also nun scheint alles soweit zu funktionieren.Die Datenpunkte werden befüllt, und die wichtigsten Daten scheinen nach der ersten Kontrolle auch Sinn zu machen. Ich habe nun einfach nochmal die JavaScript Inszanz vom Slave gelöscht, und nochmals unter Instanz .2 installiert, damit es mit deiner Konfi zusammenpasst. Dann habe ich noch den Port des USB-RS232 Adapters definiert:

                      const port = new SerialPort("/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0", {
                      

                      und nun gehts.

                      Log sieht wie folgt aus.... und da ist mir aufgefallen, dass Ihm der "Error" Datenpunkt fehlt. Ist dieser wichtig? Bzw passt der Log deiner Erfahrung nach?

                      javascript.2	2022-02-06 10:53:08.152	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: port closed
                      javascript.2	2022-02-06 10:53:08.150	info	(6752) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                      javascript.2	2022-02-06 10:53:05.033	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Temp aussen ist:5.65
                      javascript.2	2022-02-06 10:53:05.028	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten split:1fbe
                      javascript.2	2022-02-06 10:53:05.027	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 18 0b 06 03 02 1f 9c de b4 40 dd c5 1b 40 00 86 a5 40 98 52 ce 41 0f a1 cf 41 11 7a d0 41 01 00 40 42 aa 71 48 41 52
                      javascript.2	2022-02-06 10:53:05.024	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten:ff100200171fbe180b0603021f9cdeb440ddc51b400086a5409852ce410fa1cf41117ad04101004042aa7148415238dec20000704165f2a440bde9ad40f8f3e9408c05df411142684
                      javascript.2	2022-02-06 10:53:05.016	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: ff100200171fbe180b0603021f9cdeb440ddc51b400086a5409852ce410fa1cf41117ad04101004042aa7148415238dec20000704165f2a440bde9ad40f8f3e940
                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.663	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Daten send
                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.652	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Connected
                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.628	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.624	warn	(6752) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:147:3
                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.623	warn	(6752) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.621	warn	(6752) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.614	warn	(6752) State "javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error" not found
                      javascript.2	2022-02-06 10:53:04.595	info	(6752) Start javascript script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                      

                      lg Etze

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E etzeste13

                        @wendy2702
                        Hallo Wendy,

                        also nun scheint alles soweit zu funktionieren.Die Datenpunkte werden befüllt, und die wichtigsten Daten scheinen nach der ersten Kontrolle auch Sinn zu machen. Ich habe nun einfach nochmal die JavaScript Inszanz vom Slave gelöscht, und nochmals unter Instanz .2 installiert, damit es mit deiner Konfi zusammenpasst. Dann habe ich noch den Port des USB-RS232 Adapters definiert:

                        const port = new SerialPort("/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0", {
                        

                        und nun gehts.

                        Log sieht wie folgt aus.... und da ist mir aufgefallen, dass Ihm der "Error" Datenpunkt fehlt. Ist dieser wichtig? Bzw passt der Log deiner Erfahrung nach?

                        javascript.2	2022-02-06 10:53:08.152	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: port closed
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:08.150	info	(6752) Stop script script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:05.033	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Temp aussen ist:5.65
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:05.028	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten split:1fbe
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:05.027	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten split: ff 10 02 00 17 1f be 18 0b 06 03 02 1f 9c de b4 40 dd c5 1b 40 00 86 a5 40 98 52 ce 41 0f a1 cf 41 11 7a d0 41 01 00 40 42 aa 71 48 41 52
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:05.024	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Daten-Parser: Daten:ff100200171fbe180b0603021f9cdeb440ddc51b400086a5409852ce410fa1cf41117ad04101004042aa7148415238dec20000704165f2a440bde9ad40f8f3e9408c05df411142684
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:05.016	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Data received: ff100200171fbe180b0603021f9cdeb440ddc51b400086a5409852ce410fa1cf41117ad04101004042aa7148415238dec20000704165f2a440bde9ad40f8f3e940
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.663	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Daten send
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.652	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: Connected
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.628	info	(6752) script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.624	warn	(6752) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:147:3
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.623	warn	(6752) at script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe:5:1
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.621	warn	(6752) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.614	warn	(6752) State "javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Error" not found
                        javascript.2	2022-02-06 10:53:04.595	info	(6752) Start javascript script.js.common.Wärmepumpe.Abfrage_Wärmepumpe
                        

                        lg Etze

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #99

                        @etzeste13 den Error habe ich mir selber angelegt. Habe dann ein kleines Blocky was den prüft und falls true die JS Instanz neu startet damit der COM Port wieder funktioniert

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • wendy2702W wendy2702

                          @etzeste13 den Error habe ich mir selber angelegt. Habe dann ein kleines Blocky was den prüft und falls true die JS Instanz neu startet damit der COM Port wieder funktioniert

                          Axel KoenekeA Offline
                          Axel KoenekeA Offline
                          Axel Koeneke
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #100

                          Hallo Wendy,
                          hast du das Script schon unter V10 zum laufen gebracht?
                          Also Serialport V10.x.x. Da hat sich wohl einiges in der Syntax geändert.
                          Habe nur das hier gefunden: https://serialport.io/docs/guide-upgrade komme aber nicht wirklich weiter damit.
                          VG
                          Axel

                          wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                            Hallo Wendy,
                            hast du das Script schon unter V10 zum laufen gebracht?
                            Also Serialport V10.x.x. Da hat sich wohl einiges in der Syntax geändert.
                            Habe nur das hier gefunden: https://serialport.io/docs/guide-upgrade komme aber nicht wirklich weiter damit.
                            VG
                            Axel

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #101

                            @axel-koeneke ich habe die V10 noch nicht installiert…. Zumindest nicht bewusst.

                            Wie bist du daran gekommen?

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @axel-koeneke ich habe die V10 noch nicht installiert…. Zumindest nicht bewusst.

                              Wie bist du daran gekommen?

                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel Koeneke
                              schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                              #102

                              @wendy2702 Ich habe mutig wie immer, aus der Repo JS 4 installiert...
                              Dabei hat er auch die Java NPM Module aktualisiert. V10 ist jetzt Standard.
                              Kennst du einen Weg die V9 manuell zu installieren?

                              Thomas BraunT wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                @wendy2702 Ich habe mutig wie immer, aus der Repo JS 4 installiert...
                                Dabei hat er auch die Java NPM Module aktualisiert. V10 ist jetzt Standard.
                                Kennst du einen Weg die V9 manuell zu installieren?

                                Thomas BraunT Online
                                Thomas BraunT Online
                                Thomas Braun
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #103

                                @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                aus der Repo JS 4 installiert

                                Was aus welchem Repo installiert?

                                Linux-Werkzeugkasten:
                                https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                NodeJS Fixer Skript:
                                https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                  @wendy2702 Ich habe mutig wie immer, aus der Repo JS 4 installiert...
                                  Dabei hat er auch die Java NPM Module aktualisiert. V10 ist jetzt Standard.
                                  Kennst du einen Weg die V9 manuell zu installieren?

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #104

                                  @axel-koeneke du meinst den JS Controller oder JavaScript Adapter?

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                    @wendy2702 Ich habe mutig wie immer, aus der Repo JS 4 installiert...
                                    Dabei hat er auch die Java NPM Module aktualisiert. V10 ist jetzt Standard.
                                    Kennst du einen Weg die V9 manuell zu installieren?

                                    Thomas BraunT Online
                                    Thomas BraunT Online
                                    Thomas Braun
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #105

                                    @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                    Ich habe mutig wie immer, aus der Repo JS 4 installiert...
                                    Dabei hat er auch die Java NPM Module aktualisiert. V10 ist jetzt Standard.

                                    So ganz kann ich nicht folgen:

                                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls serialport
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.zigbee@1.6.16
                                      ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                                      │ └─┬ zigbee-herdsman@0.14.14
                                      │   └── serialport@9.2.8
                                      └─┬ zigbee-herdsman@0.14.16
                                        └── serialport@9.2.8
                                    
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ iob -v
                                    4.0.18
                                    

                                    Linux-Werkzeugkasten:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                    NodeJS Fixer Skript:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                    iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #106

                                      Ich habe auch JS 4.0.15 und Serial 9.2.8

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Thomas BraunT Thomas Braun

                                        @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                        aus der Repo JS 4 installiert

                                        Was aus welchem Repo installiert?

                                        Axel KoenekeA Offline
                                        Axel KoenekeA Offline
                                        Axel Koeneke
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #107

                                        @thomas-braun sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                        @axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                        aus der Repo JS 4 installiert

                                        Was aus welchem Repo installiert?

                                        Da alles andere ohne Probleme lief, habe ich wie immer aus "Latest" installiert - ich bin mir natürlich der Gefahren bewusst.
                                        VG
                                        Axel

                                        Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          Ich habe auch JS 4.0.15 und Serial 9.2.8

                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel Koeneke
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #108

                                          @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                          Ich habe auch JS 4.0.15 und Serial 9.2.8

                                          Fakt ist, das seltsamerweise auch 9.2.8 angezeigt wird.
                                          Ich habe aber eine neue Fehlermeldung erhalten nach dem IOB-Update auf V4.0.15

                                          09:07:45.338	error	javascript.1 (6368) script.js.common.Waterkotte-Abfrage: TypeError: Cannot read property 'ByteLength' of undefined
                                          09:07:45.338	error	javascript.1 (6368) at script.js.common.Waterkotte-Abfrage:7:39
                                          09:07:45.339	error	javascript.1 (6368) at script.js.common.Waterkotte-Abfrage:79:3
                                          

                                          Deshalb bin ich dummerweise davon ausgegangen, das Serialport V10 installiert ist.
                                          Siehe auch hier: https://serialport.io/docs/guide-upgrade
                                          Da steht ja:

                                          const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength
                                          
                                          has changed to;
                                          
                                          import { ByteLengthParser } from 'serialport'
                                          

                                          Außerdem wundere ich mich gerade - gab es da nicht eine Einstellung im Java-Adapter, dass die NPM Module immer aktualisiert werden können, bei Neustart?

                                          Ich komme gerade nicht ins Büro. Werde morgen wieder berichten.
                                          VG
                                          Axel

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          314

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe