NEWS
Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
-
Hallo @Axel-Koeneke , @pafra, @etzeste13 und alle
anderen Besitzer einer Waterkotte WP mit Resümat CD4 Steuerung.Meine Aktuelle Frage hat nichts mit ioBroker sondern vielmehr mit der Heizung zu tun.
Zeichnet zufällig jemand von euch den Temperatur Verlauf Vorlauf / Rücklauf auf und eventuell auch noch Kompressor Zeiten usw. ?
-
Hallo @wendy2702
noch nicht, da ich leider noch keine Zeit gefunden habe die steuerung zu integrieren. Sobald ich das habe, werde ich diese Daten aber sicher mitschreiben.
Was ich dir sagen könnte wie lange pro Tag der Kompressor ca läuft, das sehe ich über den Stromverbrauch im Haus. lg
-
Tschuldigung, wenn ich mich da mal einklinke....
Für mein Empfinden "mißbraucht" ihr den IOBroker für Sachen, für die er eigentlich nicht gedacht ist. Soll der Broker dann inklusive Raspberry (oder anderem Host) direkt an der Wärmepumpe mit "serieller Verbindung" hängen?
Ihr geht über die serielle Schniittstelle des Raspi, kommuniziert mit der WP....decodiert die zurückgegebenen Daten usw usw.
Puh....dafür ist meiner Meinung der Broker nicht da. Er soll eigentlich nur "fertige" Daten entgegennehmen, diese ggf speichern und vllt auch grafisch darstellen.Ich finde, das ist alles irgendwie unsauber.....sorry
Mein Lösungsansatz:
Zwischenschalten eines MiniConrollers direkt an der WP. (z.B. ein ESP 8266 mit WLan' wie den NodeMcu V3)
Dieser würde dann die eigentlich Kommunikation mit der WP über die serielle Schnittstelle erledigen und die aufbereiteten Daten z.B. per mqtt an den Broker per WLan schicken.Dies nur mal als Denkanstoß....LG
-
@porterricks Hi,
Danke für deinen Input auch wenn ich deinen Einwand nicht nachvollziehen bzw. verstehen kann.
Wer sagt das der Broker nur "fertige" Daten entgegen nehmen kann/soll? Wäre das so bräuchte es aus meiner Sicht keinen Javascript, NodeRed etc. Adapter welcher es ermöglicht die verschiedensten Anforderung zusammen zu kontruieren.
Aus sich der Wärmepumpe betrachtet liefert diese ja "fertige" Daten, halt kodiert. Ob ich diese nun mit zusätzlicher HW und auch SW auf einem ESP oder was auch immer dekodiere oder direkt in iobroker macht aus meiner Sicht keinen Unterschied... ausser das ich mir die zusätzliche HW/SW spare welche für deine Lösung notwendig wäre.
Aber das ist nur meine Meinung und ich Denke viele wege führen nach Rom. Dieses "konstrukt" hier läuft bei mir schon solange Problemlos das ich es nicht mehr umstellen werde.
Gruß
-
@wendy2702
na klar...wirst Du Dein running system nicht mehr umstellen...das wollte ich auch nicht erreichen mit meinen Aussagen.
Für mich persönlich ist der Broker ein hervorragendes Programm, der die verschiedensten Smart-Home Systeme zusammenführt. Der mich mit Events auf die verschiedensten Situationen reagieren läßt, und auch mit der VIS ein tolles Hilfmittel für die Visualisierung bereitstellt. Ein Input-Output System
Und das Schöne: Der Broker läuft auf so gut wie jedem Betriebssystem...
Wenn man jetzt innerhalb des Brokers Skripte für die "serielle Schnittstelle" programmiert, sind diese meist sehr Hardwarebezogen. Ein Umziehen auf einen anderen Host würde vermutlich dazu führen, dass das Skript angepasst werden müßte....aber sei es drum...ich möchte hier niemanden kritisieren sondern lediglich einen Denkanstoß geben
Ähnlich wie beim ISO/OSI-Referenzmodell gehören der Umgang mit Schnittstellen usw. nicht zum Aufgabenbereich des Brokers...(zumindest nicht für den normalen Anwender)
LG -
@porterricks sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
Er soll eigentlich nur "fertige" Daten entgegennehmen, diese ggf speichern und vllt auch grafisch darstellen.
ioBroker an sich vermittelt zwischen verschiedenen Datenquellen und -senken. Wo diese Daten herkommen ist da erst mal egal. Dafür sind Adapter gedacht, oder eben auch in Einzelfällen Skripte, die sich von Adaptern erst mal nur dadurch unterscheiden, wie/wo sie laufen.
Ich sehe das keineswegs so, dass das hier außerhalb des Aufgabenbereichs liegt.Wenn man jetzt innerhalb des Brokers Skripte für die "serielle Schnittstelle" programmiert, sind diese meist sehr Hardwarebezogen
Würde ich so nicht unterschreiben. Es gibt diverse Adapter, die direkt über eine serielle Schnittstelle mit Hardware sprechen. Mit dem
serialport
-Modul ist das auch nicht hostbezogen. -
Hast du @wendy2702 Hallo weny2702,
ich finde aktuell Zeit euer Projekte bei mir zu probieren.
Damit ich nicht gleich am Anfang was falsch mache habe ich noch ein paar Fragen und hoffe du kannst hier helfen:
Ich habe auch eine MultiHost Umgebung und bei mir soll die WP über einen USB-Serial Adapter an einen schon vorhandenen RasPi3B auf dem noch freien USB-Port angeschlossen werden, an den anderen 3Ports sich auch bereits USB-RS232 Adapter angeschlossen. (Lesen die Speicher der PV aus). Deshalb ist es wichtig, dass ich auch immen richtigen USB-Port anspreche, uns mit ...ttyUSBx ist das nicht eindeutig, weil die Reihenfolgen sich ändern können. Deshalb wollte ich dich fragen ob das verwendete Modul "serialport" hier auch "by path" angesprochen werden kann?
Weiters wollte ich noch fragen, welche Module ich bei der 2ten JavaSkript-Instanz zwingend installieren muss, dass deine Skripts laufen.
Du hast deine Datenpunkte unter" Waterkotte.Daten.xxxx" angelegt. Soweit ich weiß kann man nur unte userdata und javaskript selbst Datenpunkte anlegen. Hast du wirklich alles unter Waterkotte? Wenn ja, gibt es wichtige Sequenzen die im Code angepasst werden müssen?
Welchen Datenpunkt setzt du, damit zu z.B. die Solltemperatur der Räume bzw. die Steilheit der Heizkurve verändern kannst. Ist das prinzipiell auch möglich?
vG Etze
-
@wendy2702 Hallo Wendy, zur Zeit nicht , aber bis zur Umstellung (ich habe beim Server von VM auf LXC gewechselt), habe ich das immer gemacht und werde das auch demnächst wieder aktivieren. Was brauchst du denn genau? Evtl. kann ich im Archiv mal suchen...
VG
Axel -
@etzeste13 Moin Etze, ich bin kein Profi was die Schnittstelle betrifft, aber hier meine Erfahrungen mit dem Script zur Waterkotte: Die USB Kennung ändert sich ggf. nur nach einem Stromausfall deines PI's. Da ich auch den Smartmeter Adapter nutze, lese ich über ihn die Schnittstellen aus (ist für mich einfacher als iwie unter Linux das passende zu finden).
Für die benötigten Scripte musst du natürlich eine Java-Instanz dem PI zuweisen. Alle 60 sec. hole ich die Daten ab und bis jetzt läuft das richtig gut.
Für den PI habe ich jetzt ein USV-Modul besorgt, um in Zukunft noch störungsfreier arbeiten zu können.BTW: Die "Komfortfunktion" im Smartmeter-Adapter um per Dropdown die richtige USB-Schnittstelle zu finden, wünsche ich mir als Plugin - Evtl. sogar im Info-Adapter integriert...
VG
Axel -
@axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
@wendy2702 Hallo Wendy, zur Zeit nicht , aber bis zur Umstellung (ich habe beim Server von VM auf LXC gewechselt), habe ich das immer gemacht und werde das auch demnächst wieder aktivieren. Was brauchst du denn genau? Evtl. kann ich im Archiv mal suchen...
VG
AxelMich würde z.B. der Verlauf der Temperaturen und davon insbesondere Vorlauf und Rücklauf interessieren:
Auch das Schaltverhalten würde mich interessieren:
Wir hatten im Winter einmal den Effekt das es im Haus immer wärmer wurde. Ich hatte/habe dabei den Rücklauf Sensor in verdacht da dieser sich vor einigen Jahren mal gelockert hatte. Er hat also immer eine zu geringe Temperatur übermittelt und die Heizung hat dann gedacht der Vorlauf muss erhöht werden bzw. sie muss länger laufen.
-
@wendy2702 Okay ich schaue mal nach was ich so alles gespeichert habe. Hast du mal deine Solltemperatur im Vorlauf beobachtet? Es kann gut sein das die Steilheit zu stark ist und dadurch der Sollwert bei kalten Außentemperaturen immer weiter ansteigt. Wie regelts du die Räume, statisch oder per Einzelraum?
Ich hatte bis Ende 2020 noch statisch per hydraulischen Abgleich eingestellt. Das lief auch eigentlich gefüllt ganz gut, aber nachdem ich mir den Homematic IP FALMOT und die entsprechenden Antriebe eingebaut habe, habe ich richtig viel Energie gespart.
-
@etzeste13 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
Ich habe auch eine MultiHost Umgebung und bei mir soll die WP über einen USB-Serial Adapter an einen schon vorhandenen RasPi3B auf dem noch freien USB-Port angeschlossen werden, an den anderen 3Ports sich auch bereits USB-RS232 Adapter angeschlossen. (Lesen die Speicher der PV aus). Deshalb ist es wichtig, dass ich auch immen richtigen USB-Port anspreche, uns mit ...ttyUSBx ist das nicht eindeutig, weil die Reihenfolgen sich ändern können. Deshalb wollte ich dich fragen ob das verwendete Modul "serialport" hier auch "by path" angesprochen werden kann?
Ich nutze auch einen Multihost Pi3 für die Abfrage. An diesem läuft auch noch ein weitererer USB RS232 Adapter zum auslesen einen Modbus Gerätes. Wie @Axel-Koeneke schin geschrieben hat ändert sich die Zuweisung nicht zwischendurch. Ich habe daher den weg über den Pfad nicht weiter verfolgt. Man kann aber auch eine Udev Regel erstellen damit immer der gleiche Adapter dem gleichen Port zugewiesen wird. (Zumindest ging das unter der Linux Version von früher noch)
Weiters wollte ich noch fragen, welche Module ich bei der 2ten JavaSkript-Instanz zwingend installieren muss, dass deine Skripts laufen.
Ich habe nur Serialport installiert
Du hast deine Datenpunkte unter" Waterkotte.Daten.xxxx" angelegt. Soweit ich weiß kann man nur unte userdata und javaskript selbst Datenpunkte anlegen. Hast du wirklich alles unter Waterkotte? Wenn ja, gibt es wichtige Sequenzen die im Code angepasst werden müssen?
Als ich das eingerichtet habe gab es noch kein userdata, ist also historisch bedingt.
Bei mir sieht das im Auszug z.B. so aus:
Welchen Datenpunkt setzt du, damit zu z.B. die Solltemperatur der Räume bzw. die Steilheit der Heizkurve verändern kannst. Ist das prinzipiell auch möglich?
Theoretisch ist das möglich allerdings alles andere als trivial.
Aber wieso willst du die Solltemperatur ändern und wieso für einzelne Räume? Es gibt doch nur eine Solltemperatur für Raum. Steilheit der Heizkurve verändert man doch eigentlich nicht mehr wenn HZ einmal eingestellt und richtig läuft.
Bei bedarf kann ich dir, falls das nicht schon im Forum steht, versuchen zu erklären wie man z.B. WW Temp ändern kann und was dafür an vorarbeit notwendig ist.
-
@wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
Mich würde z.B. der Verlauf der Temperaturen und davon insbesondere Vorlauf und Rücklauf interessieren:
Auch das Schaltverhalten würde mich interessieren:
Das sieht bei mir ganz anders aus ???
-
@axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
Wie regelts du die Räume, statisch oder per Einzelraum?
Bisher statisch
Ich hatte bis Ende 2020 noch statisch per hydraulischen Abgleich eingestellt. Das lief auch eigentlich gefüllt ganz gut, aber nachdem ich mir den Homematic IP FALMOT und die entsprechenden Antriebe eingebaut habe, habe ich richtig viel Energie gespart.
Muss ich mir mal anschauen.
Welche Steilheit hast du z.B. eingestellt?
Auch wenn ich das eigentlich fast ausschließe da ich diese nie verändert habe aber diesen Winter zum ersten mal dieses Verhalten hatte. Damals war es halt der gelockerte Sensor der nur noch zu 1/3 in der Tauchhülse hing.Hast du eine Nachabsenkung eingestellt?
-
@axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
@wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
Mich würde z.B. der Verlauf der Temperaturen und davon insbesondere Vorlauf und Rücklauf interessieren:
Auch das Schaltverhalten würde mich interessieren:
Das sieht bei mir ganz anders aus ???
Könnte die Zeit meiner Nachtabsenkung sein. Muss ich mal höher Auflösen
-
@wendy2702
Hallo Wendy vielen Dank für deine Antwort, das erklärt schon mal sehr viel.Bzgl der Schnittstellenzuweiseung: Mein Thema ist, dass ich den RasPi rel häufig auch neu starten muss, da sich das LOG-Programm der PV Anlage manchmal aufhängt und dann ein Neustart nötig wird.
Werde deshalb versuchen mittels einer udev Regel die Zuweisungen der Schnittstelle fix zu machen. So was habe ich auch schon mal wo gelesen.... muss ich mich halt im Detail damit beschäftigen.Bzgl Datenpunkten: OK, dann werde ich dein Skript mal durchlaufen lassen auf der neuen JavaSkript-Instanz, dann sehe ich ja wo und wie die Datenpunkte angelegt werden. Wenn es unter der neue JAvaScript-Instanz am RasPi3 liegt ist das ja auch OK.
Die Solltemeratur der Räume möchte ich gar nicht ändern, sondern ich will die Solltemeratur von Warmwasser und Raumtemperatur in Abhängigkeit der Verfügbaren Energie von der PV-Anlage ändern. Ist tagsüber noch Energie von der PV vorhanden aber eigentlich kein Bedarf mehr, will ich diese zusätzliche Energie in der Fußbodenheizung bzw im Warmwasser speichern und dafür in der Nacht nicht heizen. Dazu muss ich eben diese beiden Parameter in der Regelung anheben. Ich denke das geht irgendwie mit dem Wert den du in die Variable "buffer" schreibst. Wie das aber genau geht konnte ich nicht aus dem Code lesen... vlt kannst du das ein bisschen genauer erklären....;-)
lg Etze
-
@etzeste13 Ich erhöhe bei Überschuß meine WW Temp von 45 auf 60Grad. Ob eine Anhebung der Raumtempratur sinn macht kann ich nicht beurteilen. Wäre wenn ja nur in den Heizmonaten und da ist zumindest bei uns der Himmel leider eher grau so dass von meinen 21,6KW pea nur selten genug übrig bleibt um die WP autark zu betreiben. Habe allerdings auch nicht die 100% perfekte Dachausrichtung.
Hier mal mein Script zur Erhöung der WW Temp auf 60Grad:
Hier zum Einstellen auf 45Grad:
Hier das Blockly zur Auswertung Überschuss. Musst du natürlich an deine Datenpunkte und Bedürfnisse anpassen oder was anderes verwenden. Beinhaltet auch Telegram Benachrichtigung. Hatte ich zu Beginn aktiv um zu sehen ob die Umschaltung auch funktioniert.
Mit diesem Script stelle ich sicher das ein Script zur Umstellung der Temperatur nur dann gestartet wird wenn nicht gerade eine Abfrage läuft da sonst der Serialport nicht mehr geschlossen wird.
Bei weiteren Fragen einfach melden.
-
@wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
@axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
Wie regelts du die Räume, statisch oder per Einzelraum?
Bisher statisch
Ich hatte bis Ende 2020 noch statisch per hydraulischen Abgleich eingestellt. Das lief auch eigentlich gefüllt ganz gut, aber nachdem ich mir den Homematic IP FALMOT und die entsprechenden Antriebe eingebaut habe, habe ich richtig viel Energie gespart.
Muss ich mir mal anschauen.
Welche Steilheit hast du z.B. eingestellt?
Auch wenn ich das eigentlich fast ausschließe da ich diese nie verändert habe aber diesen Winter zum ersten mal dieses Verhalten hatte. Damals war es halt der gelockerte Sensor der nur noch zu 1/3 in der Tauchhülse hing.Hast du eine Nachabsenkung eingestellt?
Nachtabsenkung habe ich nicht. Wenn ich sehe wie träge die Anlage ist, so lohnt es nicht wirklich bei mir.
Z.B.: Da meine Kinder nur jedes zweite Wochenende bei mir sind, schaue ich täglich um 15:00 Uhr im ICal nach , ob am Folgetag die Kinder da sind. Dann setzte ich die Temperatur in den Zimmern von 18 auf 20.5°C. Für die 2,5K braucht es auch einen halben Tag... -
@etzeste13 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
@wendy2702
Hallo Wendy vielen Dank für deine Antwort, das erklärt schon mal sehr viel.Bzgl der Schnittstellenzuweiseung: Mein Thema ist, dass ich den RasPi rel häufig auch neu starten muss, da sich das LOG-Programm der PV Anlage manchmal aufhängt und dann ein Neustart nötig wird.
Werde deshalb versuchen mittels einer udev Regel die Zuweisungen der Schnittstelle fix zu machen. So was habe ich auch schon mal wo gelesen.... muss ich mich halt im Detail damit beschäftigen.Bzgl Datenpunkten: OK, dann werde ich dein Skript mal durchlaufen lassen auf der neuen JavaSkript-Instanz, dann sehe ich ja wo und wie die Datenpunkte angelegt werden. Wenn es unter der neue JAvaScript-Instanz am RasPi3 liegt ist das ja auch OK.
Die Solltemeratur der Räume möchte ich gar nicht ändern, sondern ich will die Solltemeratur von Warmwasser und Raumtemperatur in Abhängigkeit der Verfügbaren Energie von der PV-Anlage ändern. Ist tagsüber noch Energie von der PV vorhanden aber eigentlich kein Bedarf mehr, will ich diese zusätzliche Energie in der Fußbodenheizung bzw im Warmwasser speichern und dafür in der Nacht nicht heizen. Dazu muss ich eben diese beiden Parameter in der Regelung anheben. Ich denke das geht irgendwie mit dem Wert den du in die Variable "buffer" schreibst. Wie das aber genau geht konnte ich nicht aus dem Code lesen... vlt kannst du das ein bisschen genauer erklären....;-)
lg Etze
Damit hatte ich mich auch mal beschäftigt, aber da die WP ja einen eigenen Zähler getrennt von der PV hat, speise ich lieber ein, bevor ich den Kompressor unnötig laufen lasse. Sobald ich keine Vergütung mehr bekomme, werde ich mir einen zweiten Wasserspeicher besorgen und dann mittels Heizstab "speichern"...
-
@axel-koeneke sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
Damit hatte ich mich auch mal beschäftigt, aber da die WP ja einen eigenen Zähler getrennt von der PV hat, speise ich lieber ein, bevor ich den Kompressor unnötig laufen lasse
Guter Hinweis!
Ich habe nur einen Zähler und bei richtigem Wetter speise ich halt ein und kann die WP trotzdem laufen lassen. Das mit dem Heizstab hatte ich auch schon überlegt. Vielleicht mal den weg angehen und statt Kompressor den eingebauten aber nicht angeschlossenen Heizstab verwenden.