      Hallo Zusammen!
      Wow, was ein Thread 😄 Ich muss gestehen, dass ich mir jetzt nicht alles durch gelesen hab -.-
      Aber definitiv hier schon mal ein "Hut ab" und ein DANKE für den Adapter!

      Der Adapter funktioniert an meiner Kb195i Anlage mit dem RC310 Bedienfeld. Ich bekomme einen Haufen an Werten im ioBroker angezeigt.

      Primär möchte ich in meiner VIS Werte anzeigen lassen (Anlagenüberwachung).

      Das einzige, was ich gerne an die Anlage senden würde, ist ab und an die momentan eingestellte Raumtemperatur, die Temperaturen für den Heiz- und Absenkbetrieb, das Zeitprogramm und die maximal erlaubte Leistung der Anlage (ich kann das mehr oder minder stufenlos von 25 bis 100% Leistung begrenzen.

      Kann mir jemand bestätigen, dass das die folgenden Datenpunkte wären, bitte?

      • aktuell eingestellte Temperatur: heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint
      • Temperatur Heizbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
      • Temperatur Absenkbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco
      • Zeitprogramm: heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram

      und bei der maximal erlaubten Leistung komme ich aktuell nicht weiter 😄 das schau ich mir mal später an, wenn der Brenner im Absenkbetrieb ist. dann sollten ein paar Werte (theoretisch von denen, die ich nicht ausschließen kann, dass Sie es nicht sind) auf 0% runtergehen... und das einzige, was der maximal eingestellten Leistung von 35% entspricht, müsste dann immer noch bei 35% stehen 😄

      Kann man eigentlich irgendwie unterbinden, dass Buderus irgendwelche Updates auf das Gerät spielt?

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        mwolle @Ice86 last edited by mwolle

        @ice86 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

        Kann mir jemand bestätigen, dass das die folgenden Datenpunkte wären, bitte?

        • aktuell eingestellte Temperatur: heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint
          Raumsolltemperatur
        • Temperatur Heizbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
          ebenso die Raumsolltemperatur
        • Temperatur Absenkbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco
          korrekt, Absenkbetrieb, es gibt bei meiner Junkers noch Frostbetrieb
        • Zeitprogramm: heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram
          ja sind die Zeitprogramme

        und bei der maximal erlaubten Leistung komme ich aktuell nicht weiter 😄 das schau ich mir mal später an, wenn der Brenner im Absenkbetrieb ist. dann sollten ein paar Werte (theoretisch von denen, die ich nicht ausschließen kann, dass Sie es nicht sind) auf 0% runtergehen... und das einzige, was der maximal eingestellten Leistung von 35% entspricht, müsste dann immer noch bei 35% stehen 😄
        An der Leistung rumspielen geht eigentlich nicht, die Datenpunkte sind nur lesend (zu recht, was würde passieren, wenn du den Wert unter 25% einstellen würdest? Flamme aus, Gas weiter an?) Die neuen Anlagen können recht gut modulieren, die kriegen das schon recht gut alleine hin mit der Außentemperatur und Vorlauf Temp.

        Kann man eigentlich irgendwie unterbinden, dass Buderus irgendwelche Updates auf das Gerät spielt?

        nein, keine Chance

        I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • I
          Ice86 @mwolle last edited by Ice86

          @mwolle

          keine Chance auf Unterbinden der Updates oder keine Chance die Datenpunkte zu setzen und ans Gerät zu schicken?

          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • T
            tp1de @Ice86 last edited by

            @ice86 ein unterbinden von Updates geht nur, wenn der km200 vom Internet getrennt wird . z.B. per Fritzbox.

            I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • I
              Ice86 @tp1de last edited by

              @tp1de

              dann könnte ich zwar die App nicht benutzten.... aber weil die eh Schrott ist und ich die Sachen über meine VIS steuern kann, wäre das doch Hupe! 😄

              Gute Idee, vielen Dank!

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tp1de @Ice86 last edited by

                @ice86 die einzige App die lokal funktioniert ist die myDevice App. Alle anderen gehen über die Cloud

                I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mwolle @Ice86 last edited by

                  @ice86 ach Mist...das Quoten wird hier ja unschön dargestellt.

                  Die Datenpunkte werden durch die (Bosch) API vordefiniert, ob du sie schreiben kannst oder nicht. Die Leistung kann man aus oben genannten Gründen nicht beschreiben. Beschreiben kann man die Zeitprogramme z.B. und ein paar andere Werte (eigentlich die, die man auch von seiner Steuerung anpassen kann -> FW 200 oder CW 400)

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    Ice86 @tp1de last edited by

                    @tp1de egal welche App, die sind alle Schrott. Ist eigentlich ne Frechheit, was Buderus/Bosch da anbietet -.-

                    Mit dem setzen der Datenpunkte kann mich sich in VIS jetzt echt was schickes, eigenes basteln! Und durch das Verbieten der Internetverbindung nach außen, kann Buderus einem auch nichts mehr zerschießen mit einem Update! 😄

                    Vielen lieben Dank für die Erklärungen!

                    @mwolle bei modulierenden Kesseln gibts ne Schwelle im Servicemenü, was die maximale Leistung in % sein darf... ich fahr meinen 15kW Kessel beispielsweise maximal bei 35%.... und um diese maximale Schwelle gings mir...
                    Wenn ich noch was rausfinde, welcher Datenpunkt es denn ist, berichte ich hier noch mal

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tp1de @Ice86 last edited by

                      @ice86 @ice86 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                      Wenn ich noch was rausfinde, welcher Datenpunkt es denn ist, berichte ich hier noch mal

                      Dieser Wert ist mit dem km200 nicht änderbar - read only: heatSources.powerSetpoint

                      Regelungsparameter sind generell mit dem km200 / IP-inside nicht änderbar. Das hat mit dem km200-Adapter nichts zu tun.

                      Wenn Ihre diese Parameter verändern wollt, dann braucht Ihr eine andere Hardware welche direkt den EMS.Bus anspricht. Dazu gibt es den ems-esp von BBQKees.Ich habe dazu einen ioBroker-Adapter geschrieben, der sowohl km200 wie auch ems-esp ausliest. Findet Ihr im ioBroker Repository unter ems-esp.

                      Für den km200 liest er die selben Datenpunkte wie der km200 Adapter , nur die Energieverbrauchsdaten werden anders aufbereitet, so dass sie mit Flot dargestellt werden können. Dazu werden dann noch ein paar Statistikdaten aufbereitet. Könnt Ihr ja mal ausprobieren, falls von Interesse. Forum: https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen

                      Ich habe den ems-esp nun mehr als ein Jahr im Einsatz. Mit dem ESP32 und der API V3 ist er nun schon sehr weit. Viele Regelungsparameter sind verfügbar und es werden auch ältere Heizungen ohne Internet unterstützt. Wird sehr aktiv weiterentwickelt und ist aus meiner Sicht die ca. 90 Euro Kosten mehr als wert.

                      M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mwolle @tp1de last edited by

                        @tp1de said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                        ESP32 und der API V3

                        klingt interessant, welche Hardware ist denn von Nöten? Hast du da auch einen Link zu?

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tp1de @mwolle last edited by tp1de

                          @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                          klingt interessant, welche Hardware ist denn von Nöten? Hast du da auch einen Link zu?

                          https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de

                          und im Forum:
                          https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            Ice86 @tp1de last edited by

                            @tp1de

                            also an die Regelungsparameter wollte ich eigentlich per se nicht dran. Das soll die Anlage mal selbst machen. Der Parameter ändert sich ja auch im laufenden Betrieb.

                            Die Sache ist halt, dass ich bei mir in der RC310 Einheit die maximale Leistung einstellen/ändern kann. Quasi so, wie den room Setpoint.

                            Und diesen Parameter hab ich in den Datenpunkten vermisst. Den scheints also nicht zu geben. Aber gut, ist nicht wirklich schlimm, weil die Anlage bei mir echt gut eingestellt ist.

                            Wie ist das denn mit den Verbrauchsdaten? Ich hab ja einen Ölbrennwertkessel bei mir. Bei EnergyConsumption hab ich nur bei heatSources.energyMonitoring.consumption = 1837453.6 kWh stehen. Tanklevel, Tanklevelmin sowie tanklevelmax sind alle auf 0.
                            Bräuchte ich dafür noch einen separaten Tankinhaltssensor, oder wie sieht das aus?
                            Weil der Wert 1837453.6 kWh ist auch ein wenig zu hoch gegriffen. Die Anlage läuft seit Ende 2017 und 183.000l Öl hab ich durch Sie noch nicht durchgejagt, wenn man den Brennwert von einem Liter Öl als Referenz nimmt 😄

                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tp1de @Ice86 last edited by

                              @ice86 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                              Wie ist das denn mit den Verbrauchsdaten?

                              Ob Verbrauchsdaten - Recordings genannt - existieren, hängt von der jeweiligen Anlagenkonfiguration ab.
                              Falls diese existieren, dann solltest Du diese auch in der myBuderus App sehen. Nur dann sind diese vom Adapter lesbar.
                              Falls ja, sind Vergangenheitsdaten verfügbar - z.B. 24 Monate zurück für Monatswerte.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                stefan_schmidi last edited by stefan_schmidi

                                Hallo Zusammen,

                                ich habe meine neue Buderus Heizung in Betrieb genommen.

                                Habe ein paar Fragen:
                                in meiner Inneneinheit befindet sich die HMC300 (RC310???) Bedieneinheit mit IP-Modul. (MyBuderus APP läuft)

                                Kann mir jemand sagen ob ich mit dem ioBroker Adapter "Buderus KM200" Werte auslesen kann?

                                Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen!

                                Besten Dank,
                                Stefan

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tp1de last edited by

                                  Der HMC300 ist analog dem RC310 eine für Wärmepumpen optimierte Bedieneinheit.
                                  Das IP-Modul muss woanders sitzen (in der Wärmepumpe?). Wo ist das Ethernet-Kabel angeschlossen?

                                  Ansonsten einfach ausprobieren....

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    stefan_schmidi @tp1de last edited by

                                    @tp1de

                                    IDU-14 iE ist meine Inneneinheit - hier ist auch die Bedieneinheit verbaut sowie das IP-Modul (dieses ist mittels Ethernetkabel mit dem Modem verbunden)

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      stefan_schmidi last edited by

                                      kann ich mir die lokale IP-Adresse (DHCP zugewiesene) auch an der Bedieneinheit anzeigen lassen?

                                      Weiß das vielleicht zufällig jemand auswendig?

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tp1de @stefan_schmidi last edited by

                                        *** Mein Buderus-Gateway (IP-Inside) hat am 2.2.22 (Schnapszahl) ein Firmware-Update auf 04.08.02 bekommen. ***

                                        Seitdem existiert die Rücklauf-Temperatur auch wieder. Andere Änderungen habe ich bisher noch nicht registriert.

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          knopers1 @tp1de last edited by

                                          Hi All.

                                          ich bekomme seit neustem folgende Fehlermeldung:

                                          2022-02-09 05:25:11.374 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 started with pid 5617
                                          2022-02-09 05:25:13.274 - info: km200.0 (5617) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.4
                                          2022-02-09 05:25:13.328 - error: km200.0 (5617) Adapter Error, stop: TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:252:55) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:383:63 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          

                                          Ich habe die Tage den JS Controller und die Node.js auf die v12.22.10 gebracht.
                                          Seit dem Update werden einige Datenpunkte nicht mehe aktualisiert...

                                          zB;

                                          km200.0.dhwCircuits.dhw1.waterFlow
                                          

                                          Könnt Ihr mit dem error im Log etwas anfangen?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Martin1982 last edited by

                                            Hallo,

                                            den Fehler habe ich nach dem letzten Update des js-controlers auch.

                                            Es liegt an dem Property getObjectList welches schon länger deprecatet ist und jetzt wohl ganz entfernt wurde. Leider habe ich selber weder Erfahrung mit JavaScript und einen eigenen Adapter habe ich auch noch nie Entwickelt. Aber ich konnte das Problem finden und auch Lösen. Das Property wird in der Datei myAdapter.js im Libs Ordner verwendet. Dieses ist eine Kopie von einem Adapter Template (https://github.com/frankjoke/myAdapter). Nachdem ich diese Datei entsprechend geändert habe funktionierte der Adapter bei mir wieder. Ich werde mal gucken wie und ob ich es ins offizielle GutHub rein bekomme. Aber auch damit habe ich leider noch nie was gemacht.

                                            Aktuelle Lösung ist entweder die Datei selber zu tauschen oder es von meinem Fork zu installieren:
                                            https://github.com/MartinH1982/ioBroker.km200

                                            Bei mir hat es nach der Installation über diese URL direkt wieder funktioniert. Aber es stehen noch mehr Warnungen im Log. Also ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit bis es das nächste Problem gibt. Eventuell finde ich ja mal Zeit mich da reinzuarbeiten.

                                            Gruß
                                            Martin

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            798
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            99
                                            686
                                            182193
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo