  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
686 Beiträge 99 Kommentatoren 222.1k Aufrufe 56 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M mwolle

    @zgadgeter Gateway mal neu gestartet? Strom raus, Strom rein...?

    OmnedonO Offline
    OmnedonO Offline
    Omnedon
    schrieb am zuletzt editiert von
    #572

    Hallo,
    ich habe das gleiche Problem.
    Keine Fehlermeldung im Log, Passwort stimmt, da die App einwandfrei funktioniert.
    Bereits mehrmals das Gateway neu gestartet, auch das private Password geändert.
    Leider immer noch keine Daten zu sehen.
    Hier die Einstellungen für den Adapter:
    km200.PNG

    Viele Grüße

    G S 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • OmnedonO Omnedon

      Hallo,
      ich habe das gleiche Problem.
      Keine Fehlermeldung im Log, Passwort stimmt, da die App einwandfrei funktioniert.
      Bereits mehrmals das Gateway neu gestartet, auch das private Password geändert.
      Leider immer noch keine Daten zu sehen.
      Hier die Einstellungen für den Adapter:
      km200.PNG

      Viele Grüße

      G Offline
      G Offline
      gjo
      schrieb am zuletzt editiert von
      #573

      @omnedon IP Adresse ist korrekt und vom IO-Broker erreichbar sowie die Schreibweise des Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx?

      OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G gjo

        @omnedon IP Adresse ist korrekt und vom IO-Broker erreichbar sowie die Schreibweise des Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx?

        OmnedonO Offline
        OmnedonO Offline
        Omnedon
        schrieb am zuletzt editiert von
        #574

        @gjo Hallo,
        ja in beiden Fällen.
        Der Ping vom ioBroker zum Gateway geht, das Passwort stimmt ebenfalls.
        Darf das private Passwort Bindestriche enthalten, oder Sonderzeichen?
        Ich habe bei mir Bindestriche verwendet und keine Sonderzeichen. Nur A-z0-9.

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • OmnedonO Omnedon

          Hallo,
          ich habe das gleiche Problem.
          Keine Fehlermeldung im Log, Passwort stimmt, da die App einwandfrei funktioniert.
          Bereits mehrmals das Gateway neu gestartet, auch das private Password geändert.
          Leider immer noch keine Daten zu sehen.
          Hier die Einstellungen für den Adapter:
          km200.PNG

          Viele Grüße

          S Offline
          S Offline
          scramer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #575

          @omnedon

          Was die Daten angeht, ist das System ziemlich strange...
          Mir ist bei diversen Komplett-Neuinstallationen vom ioBroker aufgefallen, dass mal mehr, mal weniger Daten nach Installation des Adapters vorhanden sind.
          Nach der letzten Installation fehlt mir zB die wichtige Anzeige des Systemdrucks. Bei der Insta davor war sie vorhanden, bei der davor wiederum nicht...seltsames System...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R Ralf Topas

            Das ist übrigens der Fehlercode der bei der Analyse der Firmware ausgespuckt wird:

            {error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:413:24)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:277:31at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5),error_description: 'SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 on string ���\u0001gd�o�̅Ln�\u000eNJ��^\u001dRx�c�\u0007Ϛ�g(�\u0002�q�i�]�7���Mz�\u0019���[���&��<��\u0018�����6\u000bT�.=[|�P��\u001a��.�Sy�g>��s�tX%n�$H�GM��o�\u0011�y$��3�N�\u001cYB��(!\u0005˜��oF����@3� �qBw!XF6\u000e\n' +'_+��c�* �-o�̴�l����R\u0002�!�ƒP[vă�{��\u0013X��t\r\rŊ�\u0016�n�Rs\u000f�Y�)��O���\u001c���\u0016�',valIs: 'value'}

            T Offline
            T Offline
            touranie
            schrieb am zuletzt editiert von
            #576

            @ralf-topas
            Hallo Ralf. Ich habe die gleichen Fehlermeldungen bei den Objekten im KM200. Hattest Du das Problem gelöst? Gibt es da einen Ansatz?

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • OmnedonO Omnedon

              @gjo Hallo,
              ja in beiden Fällen.
              Der Ping vom ioBroker zum Gateway geht, das Passwort stimmt ebenfalls.
              Darf das private Passwort Bindestriche enthalten, oder Sonderzeichen?
              Ich habe bei mir Bindestriche verwendet und keine Sonderzeichen. Nur A-z0-9.

              M Offline
              M Offline
              mwolle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #577

              @omnedon also ist aufgefallen, dass der Adapter empfindlich bei dem Gatewaypasswort reagiert, hier schleicht sich ggf. am Ende auch mal ein Leerzeichen ein, ebenso beim Apppasswort, darauf mal achten.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Z zgadgeter

                Hallo, bie mir bekomme ich keine Werte, aber das login scheint richtig zu sein...erkennt jemand einen Fehler?

                
                km200.0
                2022-01-14 12:47:34.093	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                
                km200.0
                2022-01-14 12:47:34.084	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                
                km200.0
                2022-01-14 12:47:34.084	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
                
                km200.0
                2022-01-14 12:47:34.084	info	Interval=15 min, Norm-list:
                
                km200.0
                2022-01-14 12:47:34.083	info	KM200 found 0 states, get their values now.
                
                km200.0
                2022-01-14 12:47:34.083	info	Services found: 41
                
                km200.0
                2022-01-14 12:47:34.082	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
                
                km200.0
                2022-01-14 12:47:32.990	info	km200.0 address: http://192.168.178.103
                
                km200.0
                2022-01-14 12:47:32.989	info	km200 initialization started...
                
                km200.0
                2022-01-14 12:47:32.952	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                
                OmnedonO Offline
                OmnedonO Offline
                Omnedon
                schrieb am zuletzt editiert von
                #578

                @zgadgeter
                Hallo,
                hast Du das Problem mit den Werte lösen können?
                Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                Passwörter neueingegeben, Instanz/Adapter neuinstalliert...
                Ich bekomme die gleichen Log-Einträge wie Du:

                km200.0 2022-01-25 20:44:51.740	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                km200.0 2022-01-25 20:44:51.738	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                km200.0 2022-01-25 20:44:51.738	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
                km200.0 2022-01-25 20:44:51.737	info	Interval=30 min, Norm-list:
                km200.0 2022-01-25 20:44:51.736	info	KM200 found 0 states, get their values now.
                km200.0 2022-01-25 20:44:51.734	info	Services found: 41
                km200.0 2022-01-25 20:44:51.734	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
                km200.0 2022-01-25 20:44:50.019	info	km200.0 address: http://192.168.178.32
                km200.0 2022-01-25 20:44:50.016	info	km200 initialization started...
                km200.0 2022-01-25 20:44:49.872	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • I Offline
                  I Offline
                  Ice86
                  schrieb am zuletzt editiert von Ice86
                  #579

                  Hallo Zusammen!
                  Wow, was ein Thread :D Ich muss gestehen, dass ich mir jetzt nicht alles durch gelesen hab -.-
                  Aber definitiv hier schon mal ein "Hut ab" und ein DANKE für den Adapter!

                  Der Adapter funktioniert an meiner Kb195i Anlage mit dem RC310 Bedienfeld. Ich bekomme einen Haufen an Werten im ioBroker angezeigt.

                  Primär möchte ich in meiner VIS Werte anzeigen lassen (Anlagenüberwachung).

                  Das einzige, was ich gerne an die Anlage senden würde, ist ab und an die momentan eingestellte Raumtemperatur, die Temperaturen für den Heiz- und Absenkbetrieb, das Zeitprogramm und die maximal erlaubte Leistung der Anlage (ich kann das mehr oder minder stufenlos von 25 bis 100% Leistung begrenzen.

                  Kann mir jemand bestätigen, dass das die folgenden Datenpunkte wären, bitte?

                  • aktuell eingestellte Temperatur: heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint
                  • Temperatur Heizbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
                  • Temperatur Absenkbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco
                  • Zeitprogramm: heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram

                  und bei der maximal erlaubten Leistung komme ich aktuell nicht weiter :D das schau ich mir mal später an, wenn der Brenner im Absenkbetrieb ist. dann sollten ein paar Werte (theoretisch von denen, die ich nicht ausschließen kann, dass Sie es nicht sind) auf 0% runtergehen... und das einzige, was der maximal eingestellten Leistung von 35% entspricht, müsste dann immer noch bei 35% stehen :D

                  Kann man eigentlich irgendwie unterbinden, dass Buderus irgendwelche Updates auf das Gerät spielt?

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • I Ice86

                    Hallo Zusammen!
                    Wow, was ein Thread :D Ich muss gestehen, dass ich mir jetzt nicht alles durch gelesen hab -.-
                    Aber definitiv hier schon mal ein "Hut ab" und ein DANKE für den Adapter!

                    Der Adapter funktioniert an meiner Kb195i Anlage mit dem RC310 Bedienfeld. Ich bekomme einen Haufen an Werten im ioBroker angezeigt.

                    Primär möchte ich in meiner VIS Werte anzeigen lassen (Anlagenüberwachung).

                    Das einzige, was ich gerne an die Anlage senden würde, ist ab und an die momentan eingestellte Raumtemperatur, die Temperaturen für den Heiz- und Absenkbetrieb, das Zeitprogramm und die maximal erlaubte Leistung der Anlage (ich kann das mehr oder minder stufenlos von 25 bis 100% Leistung begrenzen.

                    Kann mir jemand bestätigen, dass das die folgenden Datenpunkte wären, bitte?

                    • aktuell eingestellte Temperatur: heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint
                    • Temperatur Heizbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
                    • Temperatur Absenkbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco
                    • Zeitprogramm: heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram

                    und bei der maximal erlaubten Leistung komme ich aktuell nicht weiter :D das schau ich mir mal später an, wenn der Brenner im Absenkbetrieb ist. dann sollten ein paar Werte (theoretisch von denen, die ich nicht ausschließen kann, dass Sie es nicht sind) auf 0% runtergehen... und das einzige, was der maximal eingestellten Leistung von 35% entspricht, müsste dann immer noch bei 35% stehen :D

                    Kann man eigentlich irgendwie unterbinden, dass Buderus irgendwelche Updates auf das Gerät spielt?

                    M Offline
                    M Offline
                    mwolle
                    schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                    #580

                    @ice86 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                    Kann mir jemand bestätigen, dass das die folgenden Datenpunkte wären, bitte?

                    • aktuell eingestellte Temperatur: heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint
                      Raumsolltemperatur
                    • Temperatur Heizbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
                      ebenso die Raumsolltemperatur
                    • Temperatur Absenkbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco
                      korrekt, Absenkbetrieb, es gibt bei meiner Junkers noch Frostbetrieb
                    • Zeitprogramm: heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram
                      ja sind die Zeitprogramme

                    und bei der maximal erlaubten Leistung komme ich aktuell nicht weiter :D das schau ich mir mal später an, wenn der Brenner im Absenkbetrieb ist. dann sollten ein paar Werte (theoretisch von denen, die ich nicht ausschließen kann, dass Sie es nicht sind) auf 0% runtergehen... und das einzige, was der maximal eingestellten Leistung von 35% entspricht, müsste dann immer noch bei 35% stehen :D
                    An der Leistung rumspielen geht eigentlich nicht, die Datenpunkte sind nur lesend (zu recht, was würde passieren, wenn du den Wert unter 25% einstellen würdest? Flamme aus, Gas weiter an?) Die neuen Anlagen können recht gut modulieren, die kriegen das schon recht gut alleine hin mit der Außentemperatur und Vorlauf Temp.

                    Kann man eigentlich irgendwie unterbinden, dass Buderus irgendwelche Updates auf das Gerät spielt?

                    nein, keine Chance

                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M mwolle

                      @ice86 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                      Kann mir jemand bestätigen, dass das die folgenden Datenpunkte wären, bitte?

                      • aktuell eingestellte Temperatur: heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint
                        Raumsolltemperatur
                      • Temperatur Heizbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
                        ebenso die Raumsolltemperatur
                      • Temperatur Absenkbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco
                        korrekt, Absenkbetrieb, es gibt bei meiner Junkers noch Frostbetrieb
                      • Zeitprogramm: heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram
                        ja sind die Zeitprogramme

                      und bei der maximal erlaubten Leistung komme ich aktuell nicht weiter :D das schau ich mir mal später an, wenn der Brenner im Absenkbetrieb ist. dann sollten ein paar Werte (theoretisch von denen, die ich nicht ausschließen kann, dass Sie es nicht sind) auf 0% runtergehen... und das einzige, was der maximal eingestellten Leistung von 35% entspricht, müsste dann immer noch bei 35% stehen :D
                      An der Leistung rumspielen geht eigentlich nicht, die Datenpunkte sind nur lesend (zu recht, was würde passieren, wenn du den Wert unter 25% einstellen würdest? Flamme aus, Gas weiter an?) Die neuen Anlagen können recht gut modulieren, die kriegen das schon recht gut alleine hin mit der Außentemperatur und Vorlauf Temp.

                      Kann man eigentlich irgendwie unterbinden, dass Buderus irgendwelche Updates auf das Gerät spielt?

                      nein, keine Chance

                      I Offline
                      I Offline
                      Ice86
                      schrieb am zuletzt editiert von Ice86
                      #581

                      @mwolle

                      keine Chance auf Unterbinden der Updates oder keine Chance die Datenpunkte zu setzen und ans Gerät zu schicken?

                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • I Ice86

                        @mwolle

                        keine Chance auf Unterbinden der Updates oder keine Chance die Datenpunkte zu setzen und ans Gerät zu schicken?

                        T Offline
                        T Offline
                        tp1de
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #582

                        @ice86 ein unterbinden von Updates geht nur, wenn der km200 vom Internet getrennt wird . z.B. per Fritzbox.

                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tp1de

                          @ice86 ein unterbinden von Updates geht nur, wenn der km200 vom Internet getrennt wird . z.B. per Fritzbox.

                          I Offline
                          I Offline
                          Ice86
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #583

                          @tp1de

                          dann könnte ich zwar die App nicht benutzten.... aber weil die eh Schrott ist und ich die Sachen über meine VIS steuern kann, wäre das doch Hupe! :D

                          Gute Idee, vielen Dank!

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • I Ice86

                            @tp1de

                            dann könnte ich zwar die App nicht benutzten.... aber weil die eh Schrott ist und ich die Sachen über meine VIS steuern kann, wäre das doch Hupe! :D

                            Gute Idee, vielen Dank!

                            T Offline
                            T Offline
                            tp1de
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #584

                            @ice86 die einzige App die lokal funktioniert ist die myDevice App. Alle anderen gehen über die Cloud

                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • I Ice86

                              @mwolle

                              keine Chance auf Unterbinden der Updates oder keine Chance die Datenpunkte zu setzen und ans Gerät zu schicken?

                              M Offline
                              M Offline
                              mwolle
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #585

                              @ice86 ach Mist...das Quoten wird hier ja unschön dargestellt.

                              Die Datenpunkte werden durch die (Bosch) API vordefiniert, ob du sie schreiben kannst oder nicht. Die Leistung kann man aus oben genannten Gründen nicht beschreiben. Beschreiben kann man die Zeitprogramme z.B. und ein paar andere Werte (eigentlich die, die man auch von seiner Steuerung anpassen kann -> FW 200 oder CW 400)

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tp1de

                                @ice86 die einzige App die lokal funktioniert ist die myDevice App. Alle anderen gehen über die Cloud

                                I Offline
                                I Offline
                                Ice86
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #586

                                @tp1de egal welche App, die sind alle Schrott. Ist eigentlich ne Frechheit, was Buderus/Bosch da anbietet -.-

                                Mit dem setzen der Datenpunkte kann mich sich in VIS jetzt echt was schickes, eigenes basteln! Und durch das Verbieten der Internetverbindung nach außen, kann Buderus einem auch nichts mehr zerschießen mit einem Update! :D

                                Vielen lieben Dank für die Erklärungen!

                                @mwolle bei modulierenden Kesseln gibts ne Schwelle im Servicemenü, was die maximale Leistung in % sein darf... ich fahr meinen 15kW Kessel beispielsweise maximal bei 35%.... und um diese maximale Schwelle gings mir...
                                Wenn ich noch was rausfinde, welcher Datenpunkt es denn ist, berichte ich hier noch mal

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • I Ice86

                                  @tp1de egal welche App, die sind alle Schrott. Ist eigentlich ne Frechheit, was Buderus/Bosch da anbietet -.-

                                  Mit dem setzen der Datenpunkte kann mich sich in VIS jetzt echt was schickes, eigenes basteln! Und durch das Verbieten der Internetverbindung nach außen, kann Buderus einem auch nichts mehr zerschießen mit einem Update! :D

                                  Vielen lieben Dank für die Erklärungen!

                                  @mwolle bei modulierenden Kesseln gibts ne Schwelle im Servicemenü, was die maximale Leistung in % sein darf... ich fahr meinen 15kW Kessel beispielsweise maximal bei 35%.... und um diese maximale Schwelle gings mir...
                                  Wenn ich noch was rausfinde, welcher Datenpunkt es denn ist, berichte ich hier noch mal

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  tp1de
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #587

                                  @ice86 @ice86 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                  Wenn ich noch was rausfinde, welcher Datenpunkt es denn ist, berichte ich hier noch mal

                                  Dieser Wert ist mit dem km200 nicht änderbar - read only: heatSources.powerSetpoint

                                  Regelungsparameter sind generell mit dem km200 / IP-inside nicht änderbar. Das hat mit dem km200-Adapter nichts zu tun.

                                  Wenn Ihre diese Parameter verändern wollt, dann braucht Ihr eine andere Hardware welche direkt den EMS.Bus anspricht. Dazu gibt es den ems-esp von BBQKees.Ich habe dazu einen ioBroker-Adapter geschrieben, der sowohl km200 wie auch ems-esp ausliest. Findet Ihr im ioBroker Repository unter ems-esp.

                                  Für den km200 liest er die selben Datenpunkte wie der km200 Adapter , nur die Energieverbrauchsdaten werden anders aufbereitet, so dass sie mit Flot dargestellt werden können. Dazu werden dann noch ein paar Statistikdaten aufbereitet. Könnt Ihr ja mal ausprobieren, falls von Interesse. Forum: https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen

                                  Ich habe den ems-esp nun mehr als ein Jahr im Einsatz. Mit dem ESP32 und der API V3 ist er nun schon sehr weit. Viele Regelungsparameter sind verfügbar und es werden auch ältere Heizungen ohne Internet unterstützt. Wird sehr aktiv weiterentwickelt und ist aus meiner Sicht die ca. 90 Euro Kosten mehr als wert.

                                  M I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • T tp1de

                                    @ice86 @ice86 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                    Wenn ich noch was rausfinde, welcher Datenpunkt es denn ist, berichte ich hier noch mal

                                    Dieser Wert ist mit dem km200 nicht änderbar - read only: heatSources.powerSetpoint

                                    Regelungsparameter sind generell mit dem km200 / IP-inside nicht änderbar. Das hat mit dem km200-Adapter nichts zu tun.

                                    Wenn Ihre diese Parameter verändern wollt, dann braucht Ihr eine andere Hardware welche direkt den EMS.Bus anspricht. Dazu gibt es den ems-esp von BBQKees.Ich habe dazu einen ioBroker-Adapter geschrieben, der sowohl km200 wie auch ems-esp ausliest. Findet Ihr im ioBroker Repository unter ems-esp.

                                    Für den km200 liest er die selben Datenpunkte wie der km200 Adapter , nur die Energieverbrauchsdaten werden anders aufbereitet, so dass sie mit Flot dargestellt werden können. Dazu werden dann noch ein paar Statistikdaten aufbereitet. Könnt Ihr ja mal ausprobieren, falls von Interesse. Forum: https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen

                                    Ich habe den ems-esp nun mehr als ein Jahr im Einsatz. Mit dem ESP32 und der API V3 ist er nun schon sehr weit. Viele Regelungsparameter sind verfügbar und es werden auch ältere Heizungen ohne Internet unterstützt. Wird sehr aktiv weiterentwickelt und ist aus meiner Sicht die ca. 90 Euro Kosten mehr als wert.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    mwolle
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #588

                                    @tp1de said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                    ESP32 und der API V3

                                    klingt interessant, welche Hardware ist denn von Nöten? Hast du da auch einen Link zu?

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M mwolle

                                      @tp1de said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                      ESP32 und der API V3

                                      klingt interessant, welche Hardware ist denn von Nöten? Hast du da auch einen Link zu?

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      tp1de
                                      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                      #589

                                      @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                      klingt interessant, welche Hardware ist denn von Nöten? Hast du da auch einen Link zu?

                                      https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de

                                      und im Forum:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T tp1de

                                        @ice86 @ice86 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                        Wenn ich noch was rausfinde, welcher Datenpunkt es denn ist, berichte ich hier noch mal

                                        Dieser Wert ist mit dem km200 nicht änderbar - read only: heatSources.powerSetpoint

                                        Regelungsparameter sind generell mit dem km200 / IP-inside nicht änderbar. Das hat mit dem km200-Adapter nichts zu tun.

                                        Wenn Ihre diese Parameter verändern wollt, dann braucht Ihr eine andere Hardware welche direkt den EMS.Bus anspricht. Dazu gibt es den ems-esp von BBQKees.Ich habe dazu einen ioBroker-Adapter geschrieben, der sowohl km200 wie auch ems-esp ausliest. Findet Ihr im ioBroker Repository unter ems-esp.

                                        Für den km200 liest er die selben Datenpunkte wie der km200 Adapter , nur die Energieverbrauchsdaten werden anders aufbereitet, so dass sie mit Flot dargestellt werden können. Dazu werden dann noch ein paar Statistikdaten aufbereitet. Könnt Ihr ja mal ausprobieren, falls von Interesse. Forum: https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen

                                        Ich habe den ems-esp nun mehr als ein Jahr im Einsatz. Mit dem ESP32 und der API V3 ist er nun schon sehr weit. Viele Regelungsparameter sind verfügbar und es werden auch ältere Heizungen ohne Internet unterstützt. Wird sehr aktiv weiterentwickelt und ist aus meiner Sicht die ca. 90 Euro Kosten mehr als wert.

                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Ice86
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #590

                                        @tp1de

                                        also an die Regelungsparameter wollte ich eigentlich per se nicht dran. Das soll die Anlage mal selbst machen. Der Parameter ändert sich ja auch im laufenden Betrieb.

                                        Die Sache ist halt, dass ich bei mir in der RC310 Einheit die maximale Leistung einstellen/ändern kann. Quasi so, wie den room Setpoint.

                                        Und diesen Parameter hab ich in den Datenpunkten vermisst. Den scheints also nicht zu geben. Aber gut, ist nicht wirklich schlimm, weil die Anlage bei mir echt gut eingestellt ist.

                                        Wie ist das denn mit den Verbrauchsdaten? Ich hab ja einen Ölbrennwertkessel bei mir. Bei EnergyConsumption hab ich nur bei heatSources.energyMonitoring.consumption = 1837453.6 kWh stehen. Tanklevel, Tanklevelmin sowie tanklevelmax sind alle auf 0.
                                        Bräuchte ich dafür noch einen separaten Tankinhaltssensor, oder wie sieht das aus?
                                        Weil der Wert 1837453.6 kWh ist auch ein wenig zu hoch gegriffen. Die Anlage läuft seit Ende 2017 und 183.000l Öl hab ich durch Sie noch nicht durchgejagt, wenn man den Brennwert von einem Liter Öl als Referenz nimmt :D

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • I Ice86

                                          @tp1de

                                          also an die Regelungsparameter wollte ich eigentlich per se nicht dran. Das soll die Anlage mal selbst machen. Der Parameter ändert sich ja auch im laufenden Betrieb.

                                          Die Sache ist halt, dass ich bei mir in der RC310 Einheit die maximale Leistung einstellen/ändern kann. Quasi so, wie den room Setpoint.

                                          Und diesen Parameter hab ich in den Datenpunkten vermisst. Den scheints also nicht zu geben. Aber gut, ist nicht wirklich schlimm, weil die Anlage bei mir echt gut eingestellt ist.

                                          Wie ist das denn mit den Verbrauchsdaten? Ich hab ja einen Ölbrennwertkessel bei mir. Bei EnergyConsumption hab ich nur bei heatSources.energyMonitoring.consumption = 1837453.6 kWh stehen. Tanklevel, Tanklevelmin sowie tanklevelmax sind alle auf 0.
                                          Bräuchte ich dafür noch einen separaten Tankinhaltssensor, oder wie sieht das aus?
                                          Weil der Wert 1837453.6 kWh ist auch ein wenig zu hoch gegriffen. Die Anlage läuft seit Ende 2017 und 183.000l Öl hab ich durch Sie noch nicht durchgejagt, wenn man den Brennwert von einem Liter Öl als Referenz nimmt :D

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tp1de
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #591

                                          @ice86 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                          Wie ist das denn mit den Verbrauchsdaten?

                                          Ob Verbrauchsdaten - Recordings genannt - existieren, hängt von der jeweiligen Anlagenkonfiguration ab.
                                          Falls diese existieren, dann solltest Du diese auch in der myBuderus App sehen. Nur dann sind diese vom Adapter lesbar.
                                          Falls ja, sind Vergangenheitsdaten verfügbar - z.B. 24 Monate zurück für Monatswerte.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          594

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen