Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
-
@tp1de ping geht vom iobroker aus
-
@tp1de Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx mit Bindestrichen eingegeben?
Ich bekomme Deine Fehlermeldung wenn eines der Passwörter falsch ist. -
@tp1de das war der richtige Hinweis, da war ein Tippfehler...und nu gehts!
-
Hallo, bie mir bekomme ich keine Werte, aber das login scheint richtig zu sein...erkennt jemand einen Fehler?
km200.0 2022-01-14 12:47:34.093 info Adapter km200 initialization finished with 0 states. km200.0 2022-01-14 12:47:34.084 info Slow Interval=6 hours, Slow-List: km200.0 2022-01-14 12:47:34.084 info Fast Interval=2 min, Fast-List: km200.0 2022-01-14 12:47:34.084 info Interval=15 min, Norm-list: km200.0 2022-01-14 12:47:34.083 info KM200 found 0 states, get their values now. km200.0 2022-01-14 12:47:34.083 info Services found: 41 km200.0 2022-01-14 12:47:34.082 warn Did not get any Services from KLM200!: {} km200.0 2022-01-14 12:47:32.990 info km200.0 address: http://192.168.178.103 km200.0 2022-01-14 12:47:32.989 info km200 initialization started... km200.0 2022-01-14 12:47:32.952 info starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
-
@zgadgeter Gateway mal neu gestartet? Strom raus, Strom rein...?
-
Hallo,
ich habe das gleiche Problem.
Keine Fehlermeldung im Log, Passwort stimmt, da die App einwandfrei funktioniert.
Bereits mehrmals das Gateway neu gestartet, auch das private Password geändert.
Leider immer noch keine Daten zu sehen.
Hier die Einstellungen für den Adapter:
Viele Grüße
-
@omnedon IP Adresse ist korrekt und vom IO-Broker erreichbar sowie die Schreibweise des Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx?
-
@gjo Hallo,
ja in beiden Fällen.
Der Ping vom ioBroker zum Gateway geht, das Passwort stimmt ebenfalls.
Darf das private Passwort Bindestriche enthalten, oder Sonderzeichen?
Ich habe bei mir Bindestriche verwendet und keine Sonderzeichen. Nur A-z0-9. -
Was die Daten angeht, ist das System ziemlich strange...
Mir ist bei diversen Komplett-Neuinstallationen vom ioBroker aufgefallen, dass mal mehr, mal weniger Daten nach Installation des Adapters vorhanden sind.
Nach der letzten Installation fehlt mir zB die wichtige Anzeige des Systemdrucks. Bei der Insta davor war sie vorhanden, bei der davor wiederum nicht...seltsames System... -
@ralf-topas
Hallo Ralf. Ich habe die gleichen Fehlermeldungen bei den Objekten im KM200. Hattest Du das Problem gelöst? Gibt es da einen Ansatz? -
@omnedon also ist aufgefallen, dass der Adapter empfindlich bei dem Gatewaypasswort reagiert, hier schleicht sich ggf. am Ende auch mal ein Leerzeichen ein, ebenso beim Apppasswort, darauf mal achten.
-
@zgadgeter
Hallo,
hast Du das Problem mit den Werte lösen können?
Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Passwörter neueingegeben, Instanz/Adapter neuinstalliert...
Ich bekomme die gleichen Log-Einträge wie Du:km200.0 2022-01-25 20:44:51.740 info Adapter km200 initialization finished with 0 states. km200.0 2022-01-25 20:44:51.738 info Slow Interval=6 hours, Slow-List: km200.0 2022-01-25 20:44:51.738 info Fast Interval=2 min, Fast-List: km200.0 2022-01-25 20:44:51.737 info Interval=30 min, Norm-list: km200.0 2022-01-25 20:44:51.736 info KM200 found 0 states, get their values now. km200.0 2022-01-25 20:44:51.734 info Services found: 41 km200.0 2022-01-25 20:44:51.734 warn Did not get any Services from KLM200!: {} km200.0 2022-01-25 20:44:50.019 info km200.0 address: http://192.168.178.32 km200.0 2022-01-25 20:44:50.016 info km200 initialization started... km200.0 2022-01-25 20:44:49.872 info starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
-
Hallo Zusammen!
Wow, was ein Thread Ich muss gestehen, dass ich mir jetzt nicht alles durch gelesen hab -.-
Aber definitiv hier schon mal ein "Hut ab" und ein DANKE für den Adapter!Der Adapter funktioniert an meiner Kb195i Anlage mit dem RC310 Bedienfeld. Ich bekomme einen Haufen an Werten im ioBroker angezeigt.
Primär möchte ich in meiner VIS Werte anzeigen lassen (Anlagenüberwachung).
Das einzige, was ich gerne an die Anlage senden würde, ist ab und an die momentan eingestellte Raumtemperatur, die Temperaturen für den Heiz- und Absenkbetrieb, das Zeitprogramm und die maximal erlaubte Leistung der Anlage (ich kann das mehr oder minder stufenlos von 25 bis 100% Leistung begrenzen.
Kann mir jemand bestätigen, dass das die folgenden Datenpunkte wären, bitte?
- aktuell eingestellte Temperatur: heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint
- Temperatur Heizbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
- Temperatur Absenkbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco
- Zeitprogramm: heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram
und bei der maximal erlaubten Leistung komme ich aktuell nicht weiter das schau ich mir mal später an, wenn der Brenner im Absenkbetrieb ist. dann sollten ein paar Werte (theoretisch von denen, die ich nicht ausschließen kann, dass Sie es nicht sind) auf 0% runtergehen... und das einzige, was der maximal eingestellten Leistung von 35% entspricht, müsste dann immer noch bei 35% stehen
Kann man eigentlich irgendwie unterbinden, dass Buderus irgendwelche Updates auf das Gerät spielt?
-
@ice86 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
Kann mir jemand bestätigen, dass das die folgenden Datenpunkte wären, bitte?
- aktuell eingestellte Temperatur: heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint
Raumsolltemperatur
- Temperatur Heizbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
ebenso die Raumsolltemperatur - Temperatur Absenkbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco
korrekt, Absenkbetrieb, es gibt bei meiner Junkers noch Frostbetrieb - Zeitprogramm: heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram
ja sind die Zeitprogramme
und bei der maximal erlaubten Leistung komme ich aktuell nicht weiter das schau ich mir mal später an, wenn der Brenner im Absenkbetrieb ist. dann sollten ein paar Werte (theoretisch von denen, die ich nicht ausschließen kann, dass Sie es nicht sind) auf 0% runtergehen... und das einzige, was der maximal eingestellten Leistung von 35% entspricht, müsste dann immer noch bei 35% stehen
An der Leistung rumspielen geht eigentlich nicht, die Datenpunkte sind nur lesend (zu recht, was würde passieren, wenn du den Wert unter 25% einstellen würdest? Flamme aus, Gas weiter an?) Die neuen Anlagen können recht gut modulieren, die kriegen das schon recht gut alleine hin mit der Außentemperatur und Vorlauf Temp.Kann man eigentlich irgendwie unterbinden, dass Buderus irgendwelche Updates auf das Gerät spielt?
nein, keine Chance
- aktuell eingestellte Temperatur: heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint
-
keine Chance auf Unterbinden der Updates oder keine Chance die Datenpunkte zu setzen und ans Gerät zu schicken?
-
@ice86 ein unterbinden von Updates geht nur, wenn der km200 vom Internet getrennt wird . z.B. per Fritzbox.
-
dann könnte ich zwar die App nicht benutzten.... aber weil die eh Schrott ist und ich die Sachen über meine VIS steuern kann, wäre das doch Hupe!
Gute Idee, vielen Dank!
-
@ice86 die einzige App die lokal funktioniert ist die myDevice App. Alle anderen gehen über die Cloud
-
@ice86 ach Mist...das Quoten wird hier ja unschön dargestellt.
Die Datenpunkte werden durch die (Bosch) API vordefiniert, ob du sie schreiben kannst oder nicht. Die Leistung kann man aus oben genannten Gründen nicht beschreiben. Beschreiben kann man die Zeitprogramme z.B. und ein paar andere Werte (eigentlich die, die man auch von seiner Steuerung anpassen kann -> FW 200 oder CW 400)
-
@tp1de egal welche App, die sind alle Schrott. Ist eigentlich ne Frechheit, was Buderus/Bosch da anbietet -.-
Mit dem setzen der Datenpunkte kann mich sich in VIS jetzt echt was schickes, eigenes basteln! Und durch das Verbieten der Internetverbindung nach außen, kann Buderus einem auch nichts mehr zerschießen mit einem Update!
Vielen lieben Dank für die Erklärungen!
@mwolle bei modulierenden Kesseln gibts ne Schwelle im Servicemenü, was die maximale Leistung in % sein darf... ich fahr meinen 15kW Kessel beispielsweise maximal bei 35%.... und um diese maximale Schwelle gings mir...
Wenn ich noch was rausfinde, welcher Datenpunkt es denn ist, berichte ich hier noch mal