      Hallo, bie mir bekomme ich keine Werte, aber das login scheint richtig zu sein...erkennt jemand einen Fehler?

      
      km200.0
      2022-01-14 12:47:34.093	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
      
      km200.0
      2022-01-14 12:47:34.084	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
      
      km200.0
      2022-01-14 12:47:34.084	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
      
      km200.0
      2022-01-14 12:47:34.084	info	Interval=15 min, Norm-list:
      
      km200.0
      2022-01-14 12:47:34.083	info	KM200 found 0 states, get their values now.
      
      km200.0
      2022-01-14 12:47:34.083	info	Services found: 41
      
      km200.0
      2022-01-14 12:47:34.082	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
      
      km200.0
      2022-01-14 12:47:32.990	info	km200.0 address: http://192.168.178.103
      
      km200.0
      2022-01-14 12:47:32.989	info	km200 initialization started...
      
      km200.0
      2022-01-14 12:47:32.952	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
      
      M Omnedon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • M
        mwolle @zgadgeter last edited by

        @zgadgeter Gateway mal neu gestartet? Strom raus, Strom rein...?

        Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Omnedon
          Omnedon @mwolle last edited by

          Hallo,
          ich habe das gleiche Problem.
          Keine Fehlermeldung im Log, Passwort stimmt, da die App einwandfrei funktioniert.
          Bereits mehrmals das Gateway neu gestartet, auch das private Password geändert.
          Leider immer noch keine Daten zu sehen.
          Hier die Einstellungen für den Adapter:
          km200.PNG

          Viele Grüße

          G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • G
            gjo @Omnedon last edited by

            @omnedon IP Adresse ist korrekt und vom IO-Broker erreichbar sowie die Schreibweise des Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx?

            Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Omnedon
              Omnedon @gjo last edited by

              @gjo Hallo,
              ja in beiden Fällen.
              Der Ping vom ioBroker zum Gateway geht, das Passwort stimmt ebenfalls.
              Darf das private Passwort Bindestriche enthalten, oder Sonderzeichen?
              Ich habe bei mir Bindestriche verwendet und keine Sonderzeichen. Nur A-z0-9.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                scramer @Omnedon last edited by

                @omnedon

                Was die Daten angeht, ist das System ziemlich strange...
                Mir ist bei diversen Komplett-Neuinstallationen vom ioBroker aufgefallen, dass mal mehr, mal weniger Daten nach Installation des Adapters vorhanden sind.
                Nach der letzten Installation fehlt mir zB die wichtige Anzeige des Systemdrucks. Bei der Insta davor war sie vorhanden, bei der davor wiederum nicht...seltsames System...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  touranie @Ralf Topas last edited by

                  @ralf-topas
                  Hallo Ralf. Ich habe die gleichen Fehlermeldungen bei den Objekten im KM200. Hattest Du das Problem gelöst? Gibt es da einen Ansatz?

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mwolle @Omnedon last edited by

                    @omnedon also ist aufgefallen, dass der Adapter empfindlich bei dem Gatewaypasswort reagiert, hier schleicht sich ggf. am Ende auch mal ein Leerzeichen ein, ebenso beim Apppasswort, darauf mal achten.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Omnedon
                      Omnedon @zgadgeter last edited by

                      @zgadgeter
                      Hallo,
                      hast Du das Problem mit den Werte lösen können?
                      Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                      Passwörter neueingegeben, Instanz/Adapter neuinstalliert...
                      Ich bekomme die gleichen Log-Einträge wie Du:

                      km200.0 2022-01-25 20:44:51.740	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                      km200.0 2022-01-25 20:44:51.738	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                      km200.0 2022-01-25 20:44:51.738	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
                      km200.0 2022-01-25 20:44:51.737	info	Interval=30 min, Norm-list:
                      km200.0 2022-01-25 20:44:51.736	info	KM200 found 0 states, get their values now.
                      km200.0 2022-01-25 20:44:51.734	info	Services found: 41
                      km200.0 2022-01-25 20:44:51.734	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
                      km200.0 2022-01-25 20:44:50.019	info	km200.0 address: http://192.168.178.32
                      km200.0 2022-01-25 20:44:50.016	info	km200 initialization started...
                      km200.0 2022-01-25 20:44:49.872	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        Ice86 last edited by Ice86

                        Hallo Zusammen!
                        Wow, was ein Thread 😄 Ich muss gestehen, dass ich mir jetzt nicht alles durch gelesen hab -.-
                        Aber definitiv hier schon mal ein "Hut ab" und ein DANKE für den Adapter!

                        Der Adapter funktioniert an meiner Kb195i Anlage mit dem RC310 Bedienfeld. Ich bekomme einen Haufen an Werten im ioBroker angezeigt.

                        Primär möchte ich in meiner VIS Werte anzeigen lassen (Anlagenüberwachung).

                        Das einzige, was ich gerne an die Anlage senden würde, ist ab und an die momentan eingestellte Raumtemperatur, die Temperaturen für den Heiz- und Absenkbetrieb, das Zeitprogramm und die maximal erlaubte Leistung der Anlage (ich kann das mehr oder minder stufenlos von 25 bis 100% Leistung begrenzen.

                        Kann mir jemand bestätigen, dass das die folgenden Datenpunkte wären, bitte?

                        • aktuell eingestellte Temperatur: heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint
                        • Temperatur Heizbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
                        • Temperatur Absenkbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco
                        • Zeitprogramm: heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram

                        und bei der maximal erlaubten Leistung komme ich aktuell nicht weiter 😄 das schau ich mir mal später an, wenn der Brenner im Absenkbetrieb ist. dann sollten ein paar Werte (theoretisch von denen, die ich nicht ausschließen kann, dass Sie es nicht sind) auf 0% runtergehen... und das einzige, was der maximal eingestellten Leistung von 35% entspricht, müsste dann immer noch bei 35% stehen 😄

                        Kann man eigentlich irgendwie unterbinden, dass Buderus irgendwelche Updates auf das Gerät spielt?

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          mwolle @Ice86 last edited by mwolle

                          @ice86 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                          Kann mir jemand bestätigen, dass das die folgenden Datenpunkte wären, bitte?

                          • aktuell eingestellte Temperatur: heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint
                            Raumsolltemperatur
                          • Temperatur Heizbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
                            ebenso die Raumsolltemperatur
                          • Temperatur Absenkbetrieb: heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.eco
                            korrekt, Absenkbetrieb, es gibt bei meiner Junkers noch Frostbetrieb
                          • Zeitprogramm: heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram
                            ja sind die Zeitprogramme

                          und bei der maximal erlaubten Leistung komme ich aktuell nicht weiter 😄 das schau ich mir mal später an, wenn der Brenner im Absenkbetrieb ist. dann sollten ein paar Werte (theoretisch von denen, die ich nicht ausschließen kann, dass Sie es nicht sind) auf 0% runtergehen... und das einzige, was der maximal eingestellten Leistung von 35% entspricht, müsste dann immer noch bei 35% stehen 😄
                          An der Leistung rumspielen geht eigentlich nicht, die Datenpunkte sind nur lesend (zu recht, was würde passieren, wenn du den Wert unter 25% einstellen würdest? Flamme aus, Gas weiter an?) Die neuen Anlagen können recht gut modulieren, die kriegen das schon recht gut alleine hin mit der Außentemperatur und Vorlauf Temp.

                          Kann man eigentlich irgendwie unterbinden, dass Buderus irgendwelche Updates auf das Gerät spielt?

                          nein, keine Chance

                          I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            Ice86 @mwolle last edited by Ice86

                            @mwolle

                            keine Chance auf Unterbinden der Updates oder keine Chance die Datenpunkte zu setzen und ans Gerät zu schicken?

                            T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tp1de @Ice86 last edited by

                              @ice86 ein unterbinden von Updates geht nur, wenn der km200 vom Internet getrennt wird . z.B. per Fritzbox.

                              I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                Ice86 @tp1de last edited by

                                @tp1de

                                dann könnte ich zwar die App nicht benutzten.... aber weil die eh Schrott ist und ich die Sachen über meine VIS steuern kann, wäre das doch Hupe! 😄

                                Gute Idee, vielen Dank!

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tp1de @Ice86 last edited by

                                  @ice86 die einzige App die lokal funktioniert ist die myDevice App. Alle anderen gehen über die Cloud

                                  I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    mwolle @Ice86 last edited by

                                    @ice86 ach Mist...das Quoten wird hier ja unschön dargestellt.

                                    Die Datenpunkte werden durch die (Bosch) API vordefiniert, ob du sie schreiben kannst oder nicht. Die Leistung kann man aus oben genannten Gründen nicht beschreiben. Beschreiben kann man die Zeitprogramme z.B. und ein paar andere Werte (eigentlich die, die man auch von seiner Steuerung anpassen kann -> FW 200 oder CW 400)

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      Ice86 @tp1de last edited by

                                      @tp1de egal welche App, die sind alle Schrott. Ist eigentlich ne Frechheit, was Buderus/Bosch da anbietet -.-

                                      Mit dem setzen der Datenpunkte kann mich sich in VIS jetzt echt was schickes, eigenes basteln! Und durch das Verbieten der Internetverbindung nach außen, kann Buderus einem auch nichts mehr zerschießen mit einem Update! 😄

                                      Vielen lieben Dank für die Erklärungen!

                                      @mwolle bei modulierenden Kesseln gibts ne Schwelle im Servicemenü, was die maximale Leistung in % sein darf... ich fahr meinen 15kW Kessel beispielsweise maximal bei 35%.... und um diese maximale Schwelle gings mir...
                                      Wenn ich noch was rausfinde, welcher Datenpunkt es denn ist, berichte ich hier noch mal

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tp1de @Ice86 last edited by

                                        @ice86 @ice86 sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                        Wenn ich noch was rausfinde, welcher Datenpunkt es denn ist, berichte ich hier noch mal

                                        Dieser Wert ist mit dem km200 nicht änderbar - read only: heatSources.powerSetpoint

                                        Regelungsparameter sind generell mit dem km200 / IP-inside nicht änderbar. Das hat mit dem km200-Adapter nichts zu tun.

                                        Wenn Ihre diese Parameter verändern wollt, dann braucht Ihr eine andere Hardware welche direkt den EMS.Bus anspricht. Dazu gibt es den ems-esp von BBQKees.Ich habe dazu einen ioBroker-Adapter geschrieben, der sowohl km200 wie auch ems-esp ausliest. Findet Ihr im ioBroker Repository unter ems-esp.

                                        Für den km200 liest er die selben Datenpunkte wie der km200 Adapter , nur die Energieverbrauchsdaten werden anders aufbereitet, so dass sie mit Flot dargestellt werden können. Dazu werden dann noch ein paar Statistikdaten aufbereitet. Könnt Ihr ja mal ausprobieren, falls von Interesse. Forum: https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen

                                        Ich habe den ems-esp nun mehr als ein Jahr im Einsatz. Mit dem ESP32 und der API V3 ist er nun schon sehr weit. Viele Regelungsparameter sind verfügbar und es werden auch ältere Heizungen ohne Internet unterstützt. Wird sehr aktiv weiterentwickelt und ist aus meiner Sicht die ca. 90 Euro Kosten mehr als wert.

                                        M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          mwolle @tp1de last edited by

                                          @tp1de said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                          ESP32 und der API V3

                                          klingt interessant, welche Hardware ist denn von Nöten? Hast du da auch einen Link zu?

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tp1de @mwolle last edited by tp1de

                                            @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                            klingt interessant, welche Hardware ist denn von Nöten? Hast du da auch einen Link zu?

                                            https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de

                                            und im Forum:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            812
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            99
                                            686
                                            181661
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo