Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Fernwärme Sensus PolluStat / MBus

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    180

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Fernwärme Sensus PolluStat / MBus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Clown007

    Hallo,
    ich bin ein wenig am Verzweifeln mit dem Auslesen des Sensus PolluStat über den MBus. Ich möchte diesen Zähler auslesen und habe angefangen mich zu informieren. Das MBus Modul lässt sich nachrüsten, also bestellt und eingebaut. Dazu einen MBus-USB Konverter bestellt und in einen Raspi gesteckt. Die beiden mit zwei Kabeln verbunden. Mein iobroker läuft auf einem Server an anderer Stelle. So, das war der einfache Teil, jetzt kommt das auslesen der Daten.
    Ich habe es erst mal mit libmbus probiert: https://the78mole.de/taking-your-m-bus-online-with-mqtt/
    Der findet keine Geräte.
    Dann habe ich mal iobroker installiert und den Adapter Mbus installiert: All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over

    Jetzt weiß ich nicht so richtig wo ich suchen soll. Funktioniert der MBus Adapter im Sensus? Ist der USB Stick ein Problem? Zwischendurch hatte ich noch etwas von 2 Widerständen gelesen. Sol ich die Spannung auf dem Bus mal messen? Ich bin für jeden Tipp dankbar.

    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @clown007 sagte in Fernwärme Sensus PolluStat / MBus:

    MBus-USB Konverter

    Hi, welchen denn? Ich hoffe keinen "Slave", du brauchst nämlich einen "Master". Der injiziert dann auch die typ. 30-40V Busspannung...

    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • SBorgS SBorg

      @clown007 sagte in Fernwärme Sensus PolluStat / MBus:

      MBus-USB Konverter

      Hi, welchen denn? Ich hoffe keinen "Slave", du brauchst nämlich einen "Master". Der injiziert dann auch die typ. 30-40V Busspannung...

      C Offline
      C Offline
      Clown007
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @sborg Das könnte das Problem sein. Es handelt sich um diesen Adapter: https://de.aliexpress.com/item/33026100346.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.3d494c4dh4lPP1
      China typisch taucht natürlich Master und Slave auf ;-)

      Kannst Du mir einen Adapter empfehlen? Das ist ja wahrscheinlich auch nur ein Slave? https://www.ebay.de/itm/255283310832

      SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Clown007

        @sborg Das könnte das Problem sein. Es handelt sich um diesen Adapter: https://de.aliexpress.com/item/33026100346.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.3d494c4dh4lPP1
        China typisch taucht natürlich Master und Slave auf ;-)

        Kannst Du mir einen Adapter empfehlen? Das ist ja wahrscheinlich auch nur ein Slave? https://www.ebay.de/itm/255283310832

        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @clown007 sagte in Fernwärme Sensus PolluStat / MBus:

        Das könnte das Problem sein.

        Ist leider das Problem: "1 x USB Zu MBUS Slave Modul (ohne klein paket"
        Das ist quasi dasselbe wie dein Zähler, nur halt mit Anschluss an den PC. Damit kann man die Daten auf dem MBus abhören/protokollieren.
        Du brauchst im MBus zumindest einen Master und dann 1+n Slaves (üblicherweise die Zähler, oder auch Relais). Da die Busspannung aus dem USB-Anschluss generiert wird und die Slaves sich darüber mit Strom versorgen, ist dann bei ~10 Slaves Schluss.
        Ohne jetzt speziell den Händler zu bevorzugen: https://de.aliexpress.com/item/1005001480698710.html (aber die Master-Variante ;) ). Gibt es auch oft für etwas unter 30,- €
        Bei < 20,- € ist es 100pro nur ein Slave-Modul.
        ...und das Ebay-Teil ist ein reiner Signal-Konverter, der wird dann sicherlich nicht vom ioBroker erkannt, noch liefert er die Busspannung.

        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • C Offline
          C Offline
          Clown007
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @sborg Vielen Dank, das war mir so nicht klar. Jetzt muss ich erst mal wieder etwas warten ;-)
          Zwischendurch hatte ich überlegt diesen HAT für den Raspberry zu bestellen: https://www.packom.net/m-bus-hats/
          Für alle zur Info, die sich ein weiteres Gehäuse sparen wollen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • SBorgS SBorg

            @clown007 sagte in Fernwärme Sensus PolluStat / MBus:

            Das könnte das Problem sein.

            Ist leider das Problem: "1 x USB Zu MBUS Slave Modul (ohne klein paket"
            Das ist quasi dasselbe wie dein Zähler, nur halt mit Anschluss an den PC. Damit kann man die Daten auf dem MBus abhören/protokollieren.
            Du brauchst im MBus zumindest einen Master und dann 1+n Slaves (üblicherweise die Zähler, oder auch Relais). Da die Busspannung aus dem USB-Anschluss generiert wird und die Slaves sich darüber mit Strom versorgen, ist dann bei ~10 Slaves Schluss.
            Ohne jetzt speziell den Händler zu bevorzugen: https://de.aliexpress.com/item/1005001480698710.html (aber die Master-Variante ;) ). Gibt es auch oft für etwas unter 30,- €
            Bei < 20,- € ist es 100pro nur ein Slave-Modul.
            ...und das Ebay-Teil ist ein reiner Signal-Konverter, der wird dann sicherlich nicht vom ioBroker erkannt, noch liefert er die Busspannung.

            C Offline
            C Offline
            Clown007
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @sborg Mittlerweile habe ich den MBus Master Hat am Raspi pi Zero am laufen. Wenn man die Kabel direkt anlötet, passt das sogar in das Standard Gehäuse. Ich habe lange gesucht, bis ich gelesen habe, dass GPIO 26 aktiviert werden muss ;-) Das habe ich jetzt einfach dauerhaft in der config.txt gelöst. England kostet jetzt Zoll ;-(

            Ich kann jetzt tatsächlich mein Fernwärme Messgerät mit libmbus auslesen. Jetzt muss ich die Daten zum ioBroker bringen.

            Eigentlich wollte ich die Daten per mqtt übertragen. Leider habe kein passendes Script gefunden. Dann habe ich angefangen die Daten zu parsen (mit xq) und mittels mosquitto an den iobroker MQTT Server zu senden. Da bin ich noch dabei. Wenn es läuft, kann ich meins gerne bereitstellen.

            Es gibt ja auch den ModBus Adapter. Gibt es nicht eine Software die einen MBus TCP Server auf dem Raspi bereit stellt? Ich habe leider mit suchen nichts gefunden.

            SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Clown007

              @sborg Mittlerweile habe ich den MBus Master Hat am Raspi pi Zero am laufen. Wenn man die Kabel direkt anlötet, passt das sogar in das Standard Gehäuse. Ich habe lange gesucht, bis ich gelesen habe, dass GPIO 26 aktiviert werden muss ;-) Das habe ich jetzt einfach dauerhaft in der config.txt gelöst. England kostet jetzt Zoll ;-(

              Ich kann jetzt tatsächlich mein Fernwärme Messgerät mit libmbus auslesen. Jetzt muss ich die Daten zum ioBroker bringen.

              Eigentlich wollte ich die Daten per mqtt übertragen. Leider habe kein passendes Script gefunden. Dann habe ich angefangen die Daten zu parsen (mit xq) und mittels mosquitto an den iobroker MQTT Server zu senden. Da bin ich noch dabei. Wenn es läuft, kann ich meins gerne bereitstellen.

              Es gibt ja auch den ModBus Adapter. Gibt es nicht eine Software die einen MBus TCP Server auf dem Raspi bereit stellt? Ich habe leider mit suchen nichts gefunden.

              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @clown007 Brexit... ;)
              Mit dem USB-Teil hättest du halt einfach den Adapter nutzen können ohne weiteres drum herum (+10 Tage Lieferung bieten mittlerweile viele beim Ali an inkl. Zoll, was auch alles super funktioniert).
              Was aber auch funktionieren könnte, ist dein "falscher" Slave. Den Bus hast du mit dem Hat jetzt am laufen, dann kannst du auch mit dem Slave nun die Daten abgreifen. Ich weiß nur nicht ob der Adapter den Slave als Quelle akzeptiert. Aber Versuch macht kluch :)

              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • SBorgS SBorg

                @clown007 Brexit... ;)
                Mit dem USB-Teil hättest du halt einfach den Adapter nutzen können ohne weiteres drum herum (+10 Tage Lieferung bieten mittlerweile viele beim Ali an inkl. Zoll, was auch alles super funktioniert).
                Was aber auch funktionieren könnte, ist dein "falscher" Slave. Den Bus hast du mit dem Hat jetzt am laufen, dann kannst du auch mit dem Slave nun die Daten abgreifen. Ich weiß nur nicht ob der Adapter den Slave als Quelle akzeptiert. Aber Versuch macht kluch :)

                C Offline
                C Offline
                Clown007
                schrieb am zuletzt editiert von Clown007
                #9

                @sborg Ich kann den USB Adapter nicht in den IoBroker Server stecken, weil der auf einem virtuellen Server läuft und ganz wo anders steht. Ich hätte den USB Adapter ja genau so in der Raspberry gesteckt oder habe ich einen Denkfehler? Anders wäre es mit einem ModBus-> TCP Server. Ich wollte jetzt einen "ganzen" iobroker auf dem Raspi aufsetzen.

                SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C Clown007

                  @sborg Ich kann den USB Adapter nicht in den IoBroker Server stecken, weil der auf einem virtuellen Server läuft und ganz wo anders steht. Ich hätte den USB Adapter ja genau so in der Raspberry gesteckt oder habe ich einen Denkfehler? Anders wäre es mit einem ModBus-> TCP Server. Ich wollte jetzt einen "ganzen" iobroker auf dem Raspi aufsetzen.

                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @clown007 Macht der Raspi etwas oder bedient der nur den Hat?
                  Du könntest auf dem Pi einen ioB installieren und nur den MBus-Adapter. Dann stellst du deinen ioB-Server auf Multihost um und den Pi als ioB-Slave.
                  Ansonsten gibt es (unbezahlbare) MBus-LAN-Gateways ... so ab 500,- € aufwärts...
                  ...oder mit Leidensfähigkeit auch Bastelprojekte MBus --> ESP8266/32 (dann per MQTT an den ioB)

                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SBorgS SBorg

                    @clown007 Macht der Raspi etwas oder bedient der nur den Hat?
                    Du könntest auf dem Pi einen ioB installieren und nur den MBus-Adapter. Dann stellst du deinen ioB-Server auf Multihost um und den Pi als ioB-Slave.
                    Ansonsten gibt es (unbezahlbare) MBus-LAN-Gateways ... so ab 500,- € aufwärts...
                    ...oder mit Leidensfähigkeit auch Bastelprojekte MBus --> ESP8266/32 (dann per MQTT an den ioB)

                    C Offline
                    C Offline
                    Clown007
                    schrieb am zuletzt editiert von Clown007
                    #11

                    @sborg Der Raspi macht nur den Hat. Das wäre also eine Option. War mir eigentlich zu viel Overhead. Ich hatte gehofft, dass es einen Modbus -> TCP Adapter in Software gibt (eigentlich reicht der Slave Teil von Modbus Adapter. Hat der Raspi Pi Zero genug Power für ein IoBroker?
                    Eventuell mach ich doch noch die Umsetzung auf MQTT selber ;-)

                    SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Clown007

                      @sborg Der Raspi macht nur den Hat. Das wäre also eine Option. War mir eigentlich zu viel Overhead. Ich hatte gehofft, dass es einen Modbus -> TCP Adapter in Software gibt (eigentlich reicht der Slave Teil von Modbus Adapter. Hat der Raspi Pi Zero genug Power für ein IoBroker?
                      Eventuell mach ich doch noch die Umsetzung auf MQTT selber ;-)

                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @clown007 Hatte ich oben vergessen, eine Softwarelösung kenne ich auch nicht.
                      Da der ioB auch auf einem PI 2 mit 500MB läuft, sollte es der Zero auch packen. Ein "naggischer" ioB mit einem Adapter braucht auch nicht wirklich viel.

                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • SBorgS SBorg

                        @clown007 Hatte ich oben vergessen, eine Softwarelösung kenne ich auch nicht.
                        Da der ioB auch auf einem PI 2 mit 500MB läuft, sollte es der Zero auch packen. Ein "naggischer" ioB mit einem Adapter braucht auch nicht wirklich viel.

                        C Offline
                        C Offline
                        Clown007
                        schrieb am zuletzt editiert von Clown007
                        #13

                        @sborg Ich habe mir jetzt doch einfach ein kleines Bash Script geschrieben, dass die Daten zum MQTT Broker überträgt. Das kann Dein einfach per Cronjob ausgeführt werden:

                        Änderungen, Optimierungen, Anmerkungen natürlich erwünscht (mein erstes Bash Script)

                        #!/bin/bash 
                        
                        # Code Basis stammt von https://the78mole.de/taking-your-m-bus-online-with-mqtt/
                        # Ich habe es nur ergänzt um alle Datenfelden flexibel zum MQTT Server zu übertragen
                        # Getestet nur mit einem Wärmezähler. Ich hoffe es felxibel genug auch für andere Geräte
                        
                        
                        ADDRESS_FILE="~/addresses.txt"
                        BAUDRATE=2400
                        DEVICE=/dev/ttyAMA0
                        MQTT_HOST=HOSTNAME
                        MQTT_USER=MQTT_USER
                        MQTT_PASS=MQTT_PASSWORT
                        MQTT_TOPIC=MQTT_TOPIC
                        
                        #Basis Informationen
                        modbus_array[0]=.MBusData.SlaveInformation.Id
                        modbus_array[1]=.MBusData.SlaveInformation.Manufacturer 
                        modbus_array[2]=.MBusData.SlaveInformation.Version
                        modbus_array[3]=.MBusData.SlaveInformation.Status
                        
                        #----------------------------------------------------------
                        
                        
                        
                         
                        
                        while read ameter
                        do 
                        echo -n "Getting data from $ameter..."
                            # The sed is for replacing the @ with _ to be able to match on it in HASS templates
                             METER_DATA=$(mbus-serial-request-data-multi-reply -b $BAUDRATE $DEVICE $ameter | xq . | sed -e 's/@/_/')
                              /usr/bin/mosquitto_pub -h $MQTT_HOST -u $MQTT_USER -P $MQTT_PASS \
                                -t $MQTT_TOPIC/$ameter -m "${METER_DATA}"
                          
                         BYTCNT=$(echo "$METER_DATA" | wc -c)
                            echo "  $BYTCNT bytes sent"
                        
                        
                        # Basis Parameter auslesen
                        for Parameter in "${modbus_array[@]}"
                        do
                          ausgabe=$(echo $METER_DATA | jq "$Parameter" )
                          #Punkte in / konvertieren für mqtt
                          Parameter=$(echo $Parameter | sed -e 's!\.!\/!g') 
                          /usr/bin/mosquitto_pub -h $MQTT_HOST -u $MQTT_USER -P $MQTT_PASS -t $MQTT_TOPIC/$ameter$Parameter -m "$ausgabe"
                          #Ausgabe des MQTT Pfades und Wertes 
                          echo "$MQTT_TOPIC/$ameter$Parameter -> $ausgabe"
                        
                        done
                        
                        #Schleife über alle Data Records
                        for row in $(echo $METER_DATA | jq '.MBusData.DataRecord | keys'); do
                        
                        	#Leere Datenfelder am Anfang und Ende abfangen
                        	if [[ ${row} != "[" ]] && [[ ${row} != "]" ]]
                        	then
                        	 #Das Komma am Ende entfernen
                        	 id=$(echo "${row}" | sed -e 's/,//')
                         
                        	 #Einen Int Wert daraus machen
                        	 nummer=$(("$id"+0)) 
                        
                        	  #Alle Keys (Datenpunkte) auslesen
                        		for name in $(echo $METER_DATA | jq ".MBusData.DataRecord[$nummer] | keys"); do
                        	
                        			#Leere Datenfelder am Anfang und Ende abfangen
                        			if [[ ${name} != "[" ]] && [[ ${name} != "]" ]]
                        			then
                        	
                        				# Ein paar Sonderzeichen aus dem Pfad entfernen
                        				pfad=".MBusData.DataRecord[$nummer].${name}"
                        				pfad=$(echo $pfad |  sed 's/\"//g')	
                        				pfad=$(echo $pfad |  sed 's/\,//g')
                        	
                        				#Den richtigen Wert aus dem json holen
                        				wert=$(echo $METER_DATA | jq $pfad)
                        
                                                        #Anführungsteichen entfernen
                        				wert=$(echo $wert |  sed 's/\"//g')
                        
                        
                        				#Umformatieren für eine MQTT Pfad
                        				pfad=$(echo $pfad |  sed 's/\./\//g')
                        				pfad=$(echo $pfad |  sed 's/\[/\_/g')
                        				pfad=$(echo $pfad |  sed 's/\]//g')
                        				#Zum MQTT Server senden
                        				/usr/bin/mosquitto_pub -h $MQTT_HOST -u $MQTT_USER -P $MQTT_PASS -t $MQTT_TOPIC/$ameter$pfad -m "$wert"
                        				echo "$MQTT_TOPIC/$ameter$pfad --> $wert"
                        		
                        			fi
                        
                        		done
                        
                        
                        	fi
                          
                        done	
                        
                        
                        
                        done < <(cat $ADDRESS_FILE)
                        
                        SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C Clown007

                          @sborg Ich habe mir jetzt doch einfach ein kleines Bash Script geschrieben, dass die Daten zum MQTT Broker überträgt. Das kann Dein einfach per Cronjob ausgeführt werden:

                          Änderungen, Optimierungen, Anmerkungen natürlich erwünscht (mein erstes Bash Script)

                          #!/bin/bash 
                          
                          # Code Basis stammt von https://the78mole.de/taking-your-m-bus-online-with-mqtt/
                          # Ich habe es nur ergänzt um alle Datenfelden flexibel zum MQTT Server zu übertragen
                          # Getestet nur mit einem Wärmezähler. Ich hoffe es felxibel genug auch für andere Geräte
                          
                          
                          ADDRESS_FILE="~/addresses.txt"
                          BAUDRATE=2400
                          DEVICE=/dev/ttyAMA0
                          MQTT_HOST=HOSTNAME
                          MQTT_USER=MQTT_USER
                          MQTT_PASS=MQTT_PASSWORT
                          MQTT_TOPIC=MQTT_TOPIC
                          
                          #Basis Informationen
                          modbus_array[0]=.MBusData.SlaveInformation.Id
                          modbus_array[1]=.MBusData.SlaveInformation.Manufacturer 
                          modbus_array[2]=.MBusData.SlaveInformation.Version
                          modbus_array[3]=.MBusData.SlaveInformation.Status
                          
                          #----------------------------------------------------------
                          
                          
                          
                           
                          
                          while read ameter
                          do 
                          echo -n "Getting data from $ameter..."
                              # The sed is for replacing the @ with _ to be able to match on it in HASS templates
                               METER_DATA=$(mbus-serial-request-data-multi-reply -b $BAUDRATE $DEVICE $ameter | xq . | sed -e 's/@/_/')
                                /usr/bin/mosquitto_pub -h $MQTT_HOST -u $MQTT_USER -P $MQTT_PASS \
                                  -t $MQTT_TOPIC/$ameter -m "${METER_DATA}"
                            
                           BYTCNT=$(echo "$METER_DATA" | wc -c)
                              echo "  $BYTCNT bytes sent"
                          
                          
                          # Basis Parameter auslesen
                          for Parameter in "${modbus_array[@]}"
                          do
                            ausgabe=$(echo $METER_DATA | jq "$Parameter" )
                            #Punkte in / konvertieren für mqtt
                            Parameter=$(echo $Parameter | sed -e 's!\.!\/!g') 
                            /usr/bin/mosquitto_pub -h $MQTT_HOST -u $MQTT_USER -P $MQTT_PASS -t $MQTT_TOPIC/$ameter$Parameter -m "$ausgabe"
                            #Ausgabe des MQTT Pfades und Wertes 
                            echo "$MQTT_TOPIC/$ameter$Parameter -> $ausgabe"
                          
                          done
                          
                          #Schleife über alle Data Records
                          for row in $(echo $METER_DATA | jq '.MBusData.DataRecord | keys'); do
                          
                          	#Leere Datenfelder am Anfang und Ende abfangen
                          	if [[ ${row} != "[" ]] && [[ ${row} != "]" ]]
                          	then
                          	 #Das Komma am Ende entfernen
                          	 id=$(echo "${row}" | sed -e 's/,//')
                           
                          	 #Einen Int Wert daraus machen
                          	 nummer=$(("$id"+0)) 
                          
                          	  #Alle Keys (Datenpunkte) auslesen
                          		for name in $(echo $METER_DATA | jq ".MBusData.DataRecord[$nummer] | keys"); do
                          	
                          			#Leere Datenfelder am Anfang und Ende abfangen
                          			if [[ ${name} != "[" ]] && [[ ${name} != "]" ]]
                          			then
                          	
                          				# Ein paar Sonderzeichen aus dem Pfad entfernen
                          				pfad=".MBusData.DataRecord[$nummer].${name}"
                          				pfad=$(echo $pfad |  sed 's/\"//g')	
                          				pfad=$(echo $pfad |  sed 's/\,//g')
                          	
                          				#Den richtigen Wert aus dem json holen
                          				wert=$(echo $METER_DATA | jq $pfad)
                          
                                                          #Anführungsteichen entfernen
                          				wert=$(echo $wert |  sed 's/\"//g')
                          
                          
                          				#Umformatieren für eine MQTT Pfad
                          				pfad=$(echo $pfad |  sed 's/\./\//g')
                          				pfad=$(echo $pfad |  sed 's/\[/\_/g')
                          				pfad=$(echo $pfad |  sed 's/\]//g')
                          				#Zum MQTT Server senden
                          				/usr/bin/mosquitto_pub -h $MQTT_HOST -u $MQTT_USER -P $MQTT_PASS -t $MQTT_TOPIC/$ameter$pfad -m "$wert"
                          				echo "$MQTT_TOPIC/$ameter$pfad --> $wert"
                          		
                          			fi
                          
                          		done
                          
                          
                          	fi
                            
                          done	
                          
                          
                          
                          done < <(cat $ADDRESS_FILE)
                          
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @clown007 Aus früherer leidiger Erfahrung bin ich nicht so der Fan von vielen Schreibzugriffen auf eine SD-Karte ;)

                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • SBorgS SBorg

                            @clown007 Aus früherer leidiger Erfahrung bin ich nicht so der Fan von vielen Schreibzugriffen auf eine SD-Karte ;)

                            C Offline
                            C Offline
                            Clown007
                            schrieb am zuletzt editiert von Clown007
                            #15

                            @sborg Wie kommst Du auf viele Schreibzugriffe? Du meinst das Bash Script macht mehr Schreibzugriffe als ein IoB? Es muss nichts gespeichert werden. Es muss nur das Bashscript ausgeführt werden. Das schreibt keinerlei Daten lokal auf das System (einmalig die MBus Adressen, aber auch die könnte man schnell hardcoden). Es werden also nur die Daten vom Betriebssystem gespeichert.
                            Wenn man sich mit Linux auskennt, könnte man das auch die Daten in eine RAM Disk schreiben und die SD-Karte vorm überschrieben schützen. Es sind ja nur log und System Daten. Oder man bootet den Raspi direkt mit PXE ohne SD-Karte ;-)

                            SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C Clown007

                              @sborg Wie kommst Du auf viele Schreibzugriffe? Du meinst das Bash Script macht mehr Schreibzugriffe als ein IoB? Es muss nichts gespeichert werden. Es muss nur das Bashscript ausgeführt werden. Das schreibt keinerlei Daten lokal auf das System (einmalig die MBus Adressen, aber auch die könnte man schnell hardcoden). Es werden also nur die Daten vom Betriebssystem gespeichert.
                              Wenn man sich mit Linux auskennt, könnte man das auch die Daten in eine RAM Disk schreiben und die SD-Karte vorm überschrieben schützen. Es sind ja nur log und System Daten. Oder man bootet den Raspi direkt mit PXE ohne SD-Karte ;-)

                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @clown007 sagte in Fernwärme Sensus PolluStat / MBus:

                              Wie kommst Du auf viele Schreibzugriffe?

                              Kommt halt darauf an wie oft gepolt wird aber

                              done < <(cat $ADDRESS_FILE)
                              

                              muss halt auch schreibend jedes mal auf die Karte vorher gespeichert werden.
                              Der ioB schreibt wenig wenn du keine Daten/Adapter hast. Ob das wirklich weniger ist, ehrlich gesagt kA. Letztendlich hilft nur ausprobieren wie lange eine Karte durchhält. Mir hat es in einem Jahr 3 Stück zersemmelt, egal ob günstig, oder teure Kingston etc. Erstes Indiz sind immer komische Fehlermeldungen, bedingt dadurch, dass wg. Fehler das Filesystem auf "read only" gesetzt wurde. Das ist dann 5 vor 12 Uhr vor dem gänzlichen Tod ;)

                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • SBorgS SBorg

                                @clown007 sagte in Fernwärme Sensus PolluStat / MBus:

                                Wie kommst Du auf viele Schreibzugriffe?

                                Kommt halt darauf an wie oft gepolt wird aber

                                done < <(cat $ADDRESS_FILE)
                                

                                muss halt auch schreibend jedes mal auf die Karte vorher gespeichert werden.
                                Der ioB schreibt wenig wenn du keine Daten/Adapter hast. Ob das wirklich weniger ist, ehrlich gesagt kA. Letztendlich hilft nur ausprobieren wie lange eine Karte durchhält. Mir hat es in einem Jahr 3 Stück zersemmelt, egal ob günstig, oder teure Kingston etc. Erstes Indiz sind immer komische Fehlermeldungen, bedingt dadurch, dass wg. Fehler das Filesystem auf "read only" gesetzt wurde. Das ist dann 5 vor 12 Uhr vor dem gänzlichen Tod ;)

                                C Offline
                                C Offline
                                Clown007
                                schrieb am zuletzt editiert von Clown007
                                #17

                                @sborg In dem AdressFile steht nur die MBus Adresse. Die könnte man auch schnell hardcoden im Code oder den Scan jedesmal vorher ausführen. cat sollte aber nicht scheiben, oder?

                                SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C Clown007

                                  @sborg In dem AdressFile steht nur die MBus Adresse. Die könnte man auch schnell hardcoden im Code oder den Scan jedesmal vorher ausführen. cat sollte aber nicht scheiben, oder?

                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @clown007 Nein, cat (=type bei DOS/Windows) ließt nur. Ich war der Meinung da landen die Messwerte drin, bis ich eben erst gecheckt habe, dass das Hat per Serial direkt ausgelesen wird.
                                  Sorry, mein Fehler :(
                                  Alles gut und einfach so lassen.

                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • SBorgS SBorg

                                    @clown007 Nein, cat (=type bei DOS/Windows) ließt nur. Ich war der Meinung da landen die Messwerte drin, bis ich eben erst gecheckt habe, dass das Hat per Serial direkt ausgelesen wird.
                                    Sorry, mein Fehler :(
                                    Alles gut und einfach so lassen.

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    Clown007
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @sborg Das ist ja eigentlich das schöne, dass es sehr einfach ist. Nicht mal ein Backup macht Sinn. Einfach die Libmbus, mosquitto und jq installieren. Das wars. Dann reicht es das script wieder zu kopieren. Die MBus Geräte werden selber gesucht. Sollte auch problemlos mit USB ModBus Mastern funktionieren. Die Belastung der SD-Karte ist minimal. Wenn man die auch weg haben will und einem Logs egal sind, einfach mit einer Ram Disk konfigurieren ;-)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    262

                                    Online

                                    32.7k

                                    Benutzer

                                    82.4k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe