    Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Soc last edited by Soc

      Hallo zusammen.

      In der Objektüberrsicht sehe ich keine Raumzuordnung, welche eigentlich von der rega Instanz von der CCU übernommen werden sollte.
      Schaue ich in die Aufzählungen, sind die Räume übernommen worden und auch die Gerätezuordnung (Kanäle) zu den Räumen wurde übernommen.
      Ordne ich dem Gerät (in der Objektübersicht) den passenden Raum manuell zu, bleibt er nur so lange bis ich den Rega Adapter neu gestartet habe. Danach fehlt wieder der Raum.

      Ich habe es ein wenig eingrenzen können woran es eventuell liegen könnte.

      Wenn ich in der Object Übersicht bei einer Device den Raum auswähle, finde ich in der Aufzählung den hinzugefügten Device Name.
      In der CCU kann ich unter Räume nur einzelne Kanäle hinzufügen, aber NICHT die Device.
      iobroker kann wohl bei der Raumzuordnung nichts mit Kanalnamen anfangen und sucht die Device in der Aufzählung, welche aber von der CCU nicht geliefert wird.

      Grundsätzlich werden die Raumnamen von der CCU übernommen, aber nur bei den Kanälen selber und nicht bei Kanal 0 und bei der Device selbst. (Ist ja auch nicht bei der CCU Raumzuweisung auswählbar).

      Admin: 5.2.3
      Hm-rpc: 1.15.0
      Hm-rega: 3.0.33
      Node.js: 14.18.2

      Kennt jemand das "Problem"?

      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Soc last edited by

        @soc sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:

        n der CCU kann ich unter Räume nur einzelne Kanäle hinzufügen, aber NICHT die Device.

        korrekt.
        das wollte ich nach Lesen der ersten Zeilen schon schreiben

        @soc sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:

        Grundsätzlich werden die Raumnamen von der CCU übernommen, aber nur bei den Kanälen selber und nicht bei Kanal 0 und bei der Device selbst. (Ist ja auch nicht bei der CCU Raumzuweisung auswählbar).

        Ja, so ist das.
        Und was willst du uns jetzt damit sagen?

        ist das dein Problem?
        @soc sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:

        bleibt er nur so lange bis ich den Rega Adapter neu gestartet habe

        Da gab es schonmal einen Thread zu, kann mich dunkel erinnern. Nur nicht mehr an die Lösung
        Müsste ich mal für dich suchen.
        Oder besser suchst du selber, das wird schneller gehen.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Soc @Homoran last edited by

          @homoran Vielleicht noch zur Ergänzung wofür ich das benötige.
          Ich verwende ein vis script um eine Tabelle aufzubauen (kopiert aus github), mit der alle batteriebetriebenen Devices dargestellt werden.
          In dieser Tabelle befindet sich auch eine Spalte mit dem Raumnamen. Hier steht nun bei einigen Devices "nicht zugewiesen".
          Der Raumname ist sehr nützlich um festzustellen welche Device nun gerade einen Batteriewechsel benötigt.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Soc last edited by

            Ich habe das Ganze schon verstanden

            @soc sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:

            Der Raumname ist sehr nützlich um festzustellen welche Device nun gerade einen Batteriewechsel benötigt.

            das sollte der Channel.0 sein.
            Dort müsste (wenn in der CCU dort vergeben) auch der Raumname in ioBroker stehen.
            lediglich im Device nicht.

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Soc @Homoran last edited by Soc

              @homoran
              Leider ist das nicht so.
              D393D9E7-A290-4DA7-AF92-BADD2349A001.jpeg

              C1C70114-CE48-43B0-B80F-BE222468AED3.jpeg

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Soc last edited by

                @soc sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:

                Leider ist das nicht so.

                Oops???
                Was ist da passiert?
                bei mir klappt das.

                Wenn das bei mir wäre würde ich die Zeile mit Channel 0 löschen und mit HM-rpc auf "neu einlesen" gehen und anschließend beide neu starten

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Soc @Homoran last edited by

                  @homoran Nur zum Verständnis.
                  Mit "Zeile löschen" meinst Du die Zuordnung zum Raum bei Channel 0 rausnehmen?

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Soc last edited by

                    @soc sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:

                    meinst Du die Zuordnung zum Raum bei Channel 0 rausnehmen?

                    nein, ich meine in den Objekten den gesamten Channel rauswerfen.
                    Du kannst auch das gesamte Gerät in den Objekten löschen (nur wenn du da Einstellungen bei den Datenpunkten hast (history o.ä.) gehen die verloren). Deswegen wollte ich so wenig wie möglich löschen

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Soc @Homoran last edited by

                      @homoran Ok, dann habe ich das falsch verstanden.

                      Ich habe den Channel 0 unter Objekte gelöscht. Den dazugehörigen rpc (mit Geräte einmalig neu einlesen) neu gestartet und den rega danach auch.
                      Ergebnis ist leider gleich.
                      In den Aufzählungen finde ich dann natürlich auch den Channel 0 nicht.

                      E6548883-52C0-4326-B321-215418F663E1.jpeg

                      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Soc last edited by

                        @soc sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:

                        In den Aufzählungen finde ich dann natürlich auch den Channel 0 nicht.

                        Das ist das einzig klare bis jetzt 🙂

                        Aber den Rest verstehe ich nicht

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Soc @Homoran last edited by

                          @homoran Ich habe im iobroker 3 CCUs eingebunden. Eine echte CCU (mit RaspberryMatic Firmware) uns 2 auf Basis einer VM mit RaspberryMatic.
                          Das Ergebnis ist bei allen gleich.
                          Der Channel 0 wird ohne Raumzuordnung angelegt.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Soc last edited by

                            @soc
                            Hab es gerade nochmal versucht zu rekonstruieren.

                            Ich glaube ich hab die Ursache!
                            In der CCU gibt es den Kanal.0 gar nicht, sondern nur das device.
                            Dort kannst du auch gar keinen Raum aktiv zuordnen, der wird automatisch anhand der Kanäle eingetragen 😞

                            Ich hätte schwören können, dass es bei mir geklappt hatte

                            Vielleicht kann @liv-in-sky dir da helfen.
                            Irgendwie kann man Infos vom Parent übernehmen, vielleicht geht es auch anders herum

                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky

                              @homoran also bei homematic bin ich null-wissend

                              wenn es um einscript geht könnte ich schon helfen - wäre aber besser, der script erstller könnte das ansehen - um welches script geht es eigentlich

                              S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Soc @liv-in-sky last edited by

                                @liv-in-sky Hier der Link auf das Script
                                https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung?fbclid=IwAR0PUxB6Ac5c1eH_2DIIneBEup0AkfKB-QoqPc9OaqQ2T9iHyNDN8wGM6dc

                                Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran

                                  @liv-in-sky du hattest doch mal für das Batteriescript den Namen des Geräts aus dem device geholt, obwohl die Batteriedaten in der Ebene darunter lagen.

                                  Geht so was auch umgekehrt?
                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1642698627678-d393d9e7-a290-4da7-af92-badd2349a001.jpeg

                                  Hier ist in hm-rpc.2.NEC1675422.0 kein Raum angegeben.
                                  Hast du eine Ahnung ob man da per Script einen hinschieben kann?

                                  @Soc
                                  Ansonsten solltest du vielleicht ein Issue beim hm-rpc-Adapter (rega??) erstellen

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Soc last edited by

                                    @soc wieso hat dein Temperaturfühler darüber einen Raum zugeordnet?????

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • liv-in-sky
                                      liv-in-sky last edited by

                                      @soc hast du den im thread dazu schon mal nachgefragt ?

                                      @Homoran bei meinem batterie script gibt es sowas wie raum nicht - das ist viel simpler, als das von pittini

                                      ansonsten kann man alles aus den objecten auslesen, wenn die info irgenwo steht . das problem dabei ist nur, dass man evtl verschiedene devices (xiaomi,...) hat. man kann also so eine abfrage nur abhängig vom device machen - in diesem fall homematic. man muss also einen sondefall ins script einbinden und das glaube ch, wollte pittini verhindern, da er ja mit enums arbeitet

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran

                                        @liv-in-sky nee, das war nicht Raum, ich glaube das war Gerätename

                                        egal, aber vielleicht sollte @foxriver76 hier mal reinsehen und sagen

                                        • ob das ein Bug ist, dass kein Raum im Kanal.0 steht
                                        • wenn ja, wo das issue hin muss
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • liv-in-sky
                                          liv-in-sky @Soc last edited by

                                          @soc

                                          ach ja - wenn die räume irgendwo in den dp-obecten zu finden sind, und das script von pittini da an ener bestimmten stelle benötigt, könnte man natürlich ein eigenes script machen, das dies für alle objecte unter hm.. macht

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Soc @Homoran last edited by

                                            @homoran hatte ich manuell gesetzt.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            709
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            29
                                            1365
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo