NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

PV Anschaffung Wechselrichter von SMA

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
40 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L lessthanmore

    @hertob81 Dann bleibt wohl nur noch der Puk.

    L Offline
    L Offline
    LinusPV
    schrieb am zuletzt editiert von
    #31

    Hallo,

    schliesse mich der Diskusion mal an.
    Vieleich kann mir wer weiterhelfen. Auslesen von WR mit Modbus funktioniert bei mir, jedoch habe ich Probleme bei SMA HM Adapter von Github.
    Habe diesen in ioBroker installiert, dieser erscheint aber nicht in den Instanzen, nur in den Objekten. Wie kann ich hier die IP von SHM eingeben.

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L LinusPV

      Hallo,

      schliesse mich der Diskusion mal an.
      Vieleich kann mir wer weiterhelfen. Auslesen von WR mit Modbus funktioniert bei mir, jedoch habe ich Probleme bei SMA HM Adapter von Github.
      Habe diesen in ioBroker installiert, dieser erscheint aber nicht in den Instanzen, nur in den Objekten. Wie kann ich hier die IP von SHM eingeben.

      J Offline
      J Offline
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von
      #32

      @linuspv sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:

      Hallo,

      schliesse mich der Diskusion mal an.
      Vieleich kann mir wer weiterhelfen. Auslesen von WR mit Modbus funktioniert bei mir, jedoch habe ich Probleme bei SMA HM Adapter von Github.
      Habe diesen in ioBroker installiert, dieser erscheint aber nicht in den Instanzen, nur in den Objekten. Wie kann ich hier die IP von SHM eingeben.

      Du musst nach dem direkten Installieren von Github die Instanz nachträglich hinzufügen indem Du auf dem Adapter das "+" anklickst...

      L 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J JoergH

        @linuspv sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:

        Hallo,

        schliesse mich der Diskusion mal an.
        Vieleich kann mir wer weiterhelfen. Auslesen von WR mit Modbus funktioniert bei mir, jedoch habe ich Probleme bei SMA HM Adapter von Github.
        Habe diesen in ioBroker installiert, dieser erscheint aber nicht in den Instanzen, nur in den Objekten. Wie kann ich hier die IP von SHM eingeben.

        Du musst nach dem direkten Installieren von Github die Instanz nachträglich hinzufügen indem Du auf dem Adapter das "+" anklickst...

        L Offline
        L Offline
        LinusPV
        schrieb am zuletzt editiert von
        #33

        @joergh
        ok besten Dank, nach dem zweiten Mal hat es funktioniert.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ChrisNettC ChrisNett

          https://www.elgris.de/produkt/zero-export/ hier schön erklärt

          Axel KoenekeA Offline
          Axel KoenekeA Offline
          Axel Koeneke
          schrieb am zuletzt editiert von
          #34

          @christian-sandkaulen sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:

          https://www.elgris.de/produkt/zero-export/ hier schön erklärt

          Moin, ich selbst habe nur das Smart Meter von Elgris im Einsatz und bin damit super zufrieden. Eigentlich wollte ich noch mittels Modbus mehr Daten aus dem alten SunnyBoy (4KW) auslesen, aber bis jetzt reichen mir die gelieferten Werte des SM völlig aus. Im Sekundentakt kommen die Werte aller drei Phasen und wenn man die entsprechenden Aktoren , oder Speicher hat, kann man damit schon sehr gut arbeiten.
          Da ich auch nicht auf die 70% achten muss und da das Ding 100% kompatibel zu den SMA SM20 ist, kann ich es nur jedem epfehlen. Sonst würde wohl der "Zero-Export" von Elgris meine Wahl sein. Mehr braucht man nicht mehr.
          VG
          Axel

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Axel KoenekeA Axel Koeneke

            @christian-sandkaulen sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:

            https://www.elgris.de/produkt/zero-export/ hier schön erklärt

            Moin, ich selbst habe nur das Smart Meter von Elgris im Einsatz und bin damit super zufrieden. Eigentlich wollte ich noch mittels Modbus mehr Daten aus dem alten SunnyBoy (4KW) auslesen, aber bis jetzt reichen mir die gelieferten Werte des SM völlig aus. Im Sekundentakt kommen die Werte aller drei Phasen und wenn man die entsprechenden Aktoren , oder Speicher hat, kann man damit schon sehr gut arbeiten.
            Da ich auch nicht auf die 70% achten muss und da das Ding 100% kompatibel zu den SMA SM20 ist, kann ich es nur jedem epfehlen. Sonst würde wohl der "Zero-Export" von Elgris meine Wahl sein. Mehr braucht man nicht mehr.
            VG
            Axel

            J Offline
            J Offline
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von
            #35

            @axel-koeneke Ich habe auch das Elgris Smartmeter, da meine alten WR teils nicht online-tauglich waren und zwei von den neueren SMA über ein D-LAN Adapter mit dem Netz verbunden sind und das mit dem Multicast nicht funktioniert. Da bekomme ich leider keine Daten aus den WR. Per Modbus habe ich die nicht eingebunden bisher, da ich auch noch poweropti+ auf den Anlagenzählern habe und das nicht brauche.

            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J JoergH

              @axel-koeneke Ich habe auch das Elgris Smartmeter, da meine alten WR teils nicht online-tauglich waren und zwei von den neueren SMA über ein D-LAN Adapter mit dem Netz verbunden sind und das mit dem Multicast nicht funktioniert. Da bekomme ich leider keine Daten aus den WR. Per Modbus habe ich die nicht eingebunden bisher, da ich auch noch poweropti+ auf den Anlagenzählern habe und das nicht brauche.

              Axel KoenekeA Offline
              Axel KoenekeA Offline
              Axel Koeneke
              schrieb am zuletzt editiert von
              #36

              @joergh sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:

              @axel-koeneke Ich habe auch das Elgris Smartmeter, da meine alten WR teils nicht online-tauglich waren und zwei von den neueren SMA über ein D-LAN Adapter mit dem Netz verbunden sind und das mit dem Multicast nicht funktioniert. Da bekomme ich leider keine Daten aus den WR. Per Modbus habe ich die nicht eingebunden bisher, da ich auch noch poweropti+ auf den Anlagenzählern habe und das nicht brauche.

              Ist ja fast wie bei mir. Ich nutze zusätzlich einen Optischen Lesekopf von Weidmann Link Text, an einen Raspberry Pi4, der als Client am iOB läuft. Das ganze dann mit dem Smartmeteradapter und gut ist... :)

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                @joergh sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:

                @axel-koeneke Ich habe auch das Elgris Smartmeter, da meine alten WR teils nicht online-tauglich waren und zwei von den neueren SMA über ein D-LAN Adapter mit dem Netz verbunden sind und das mit dem Multicast nicht funktioniert. Da bekomme ich leider keine Daten aus den WR. Per Modbus habe ich die nicht eingebunden bisher, da ich auch noch poweropti+ auf den Anlagenzählern habe und das nicht brauche.

                Ist ja fast wie bei mir. Ich nutze zusätzlich einen Optischen Lesekopf von Weidmann Link Text, an einen Raspberry Pi4, der als Client am iOB läuft. Das ganze dann mit dem Smartmeteradapter und gut ist... :)

                J Offline
                J Offline
                JoergH
                schrieb am zuletzt editiert von
                #37

                @axel-koeneke

                ...an einen Raspberry Pi4, der als Client am iOB läuft.

                Wow. Ist das nicht etwas overdone, da reicht doch ein ESP, oder?

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J JoergH

                  @axel-koeneke

                  ...an einen Raspberry Pi4, der als Client am iOB läuft.

                  Wow. Ist das nicht etwas overdone, da reicht doch ein ESP, oder?

                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #38

                  @joergh sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:

                  oder?

                  oder!

                  Warum denn nicht mit Slave-Raspi
                  Hab ich auch so

                  erstens kann ich kein arduinisch und zweitens hätte ein Standard ESP keine LAN-Buchse

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @joergh sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:

                    oder?

                    oder!

                    Warum denn nicht mit Slave-Raspi
                    Hab ich auch so

                    erstens kann ich kein arduinisch und zweitens hätte ein Standard ESP keine LAN-Buchse

                    J Offline
                    J Offline
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #39

                    @homoran Einfach eine Kostenfrage...natürlich kann man auch mit dem Jumbojet den Hof fegen ;-)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Axel KoenekeA Offline
                      Axel KoenekeA Offline
                      Axel Koeneke
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #40

                      @joergh sagte in PV Anschaffung Wechselrichter von SMA:

                      @axel-koeneke

                      ...an einen Raspberry Pi4, der als Client am iOB läuft.

                      Wow. Ist das nicht etwas overdone, da reicht doch ein ESP, oder?

                      Moin, ich brauche den Pi auch noch um über RS232 mit meiner Waterkotte Wärmepumpe zu komunizieren...
                      Außerdem steck da auch noch der ZWave Stick drinn, da ich mit dem USB auf der Promox LXC nicht weiter gekommen bin.
                      ESP's nutzt ich dank ESPHome Adapter erfolgreich für die Zisterne, Gartenhaus usw... :)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      356

                      Online

                      32.4k

                      Benutzer

                      81.4k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe