Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] History Adapter bleibt öfters stehen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    231

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[gelöst] History Adapter bleibt öfters stehen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Offline
    P Offline
    photographix
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    Nope :-(

    Nein DEBUG ist aus sonst habe ich heute nacht keinen Platz mehr auf der HDD. Würde das nur bei Bedarf aktivieren.
    1443_bildschirmfoto_2017-03-05_um_22.03.50.png

    ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB

    CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • apollon77A Offline
      apollon77A Offline
      apollon77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #18

      Und du kannst sicherstellen das das OS nicht irgendwelche Prozesse killt?

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Offline
        P Offline
        photographix
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        Ich denke das kann ich im normalen Bereich sicher stellen. Es ist eine normale Server 2016 VM. Ohne externen Antivirus, ohne anderen Kram. Nur ioBroker. Ich versteh es eben auch nicht.

        Habe jetzt mal eine Exclusion für den Windows Defender eingerichtet. Den kann man ja dort nicht mehr entfernen. Lasse jetzt DEBUG mal ne Stunde, zwei laufen.

        ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB

        CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Offline
          P Offline
          photographix
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          Hallo @ all

          kann es sein das ich es "verkonfiguriert" habe? Was sind die Standard Werte für den Adapter wenn man nur File DB hat?
          1443_2017-03-08_07_22_32-iobroker.admin.png

          ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB

          CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • apollon77A Offline
            apollon77A Offline
            apollon77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            Ich glaube der Standard für "Anzahl RAM" sind 960 … also nicht sooo wild, weiterhin wird eh alle 30 Sekunden alles ins File geschrieben. Also das sollte nicht das Problem sein

            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Offline
              P Offline
              photographix
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              Hallo apollon77

              habe das jetzt einmal geändert. Ggf hat er ja "zu viel" schreiben müssen wenn ich aller 100 Einträge das auf die HDD schreibe. Was ist eigentlich die Entprellzeit konkret? Habe dazu nichts gefunden. Bei der http://www.iobroker.net/?page_id=4531&lang=en steht nur "Minimal Interval (in ms )" ich weiss aber nicht ob das die Entprellzeit ist.

              Außerdem habe ich unter Objekte die Default Einstellung an alle Objekte vererbt. Vielleicht sind 1019 Objekte zu viel? Ich muss es aber erst mit den neuen Einstellungen testen.
              1443_2017-03-08_09_04_37-iobroker.admin.png

              ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB

              CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • apollon77A Offline
                apollon77A Offline
                apollon77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #23

                Bei "Debounce" geht es darum das es Geräte gibt die bei einem Schaltvorgang nicht sauber von Zustand A nach B wechseln sondern wo es durchaus zu wachlern ON-OFF-ON kommen kann, meist in sehr kurzen zeitpunkten (z.B. bei tastern bei Kontaktfehlern o.ä.). Um hier das Logging dieser "falschen Zwischenwerte" zu verhindern kann man so eine Debounce-Zeit setzen. Es ist der Zeitraum in dem Statusänderungen ignoriert werden und nicht geloggt werden.

                Also Beispiel:

                Wert= 1000 = 1 Sekunde

                jetzt kommt wert ON

                jetzt+100ms kommt Wert OFF - ignoriert

                jetzt+200ms kommt Wert ON - ignoriert

                jetzt+1100ms (=1 sekunde+100ms) kommt Wert OFF -> wird geloggt

                Besser verständlich?

                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Offline
                  P Offline
                  photographix
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #24

                  ok danke

                  habe jetzt debounce auf 2000 gestellt.

                  Problem mit dem Restart bzw Stop des History Adapters bleibt aber bestehen. Das iobroker Log Verzeichnis belegt 16GB und geht "nur" bis in den September 2016 zurück. Ist das normal?

                  ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB

                  CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #25

                    Log oder History-Data?

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Offline
                      P Offline
                      Pman
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #26

                      @apollon77:

                      jetzt kommt wert ON

                      jetzt+100ms kommt Wert OFF - ignoriert

                      jetzt+200ms kommt Wert ON - ignoriert

                      jetzt+1100ms (=1 sekunde+100ms) kommt Wert OFF -> wird geloggt `

                      Ist dies wirklich das Verhalten des History Adapters? Meiner Meinung nach müsste der letzte Wert schlussendlich auf jeden Fall geloggt werden, das loggen sollte nur aufgeschoben werden und ggf. abgeändert.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #27

                        Sagen wir es so: Laut code funktioniert debounce so für alle History-Adapter (SQL, InfluxDB und History).

                        Die Frage ist theoretisch Ansichtssache. Wenn man debounce so definiert das der erste neue Status immer das Ziel ist und man ausgleicht das es ggf. nen "Rückfall" gibt, dann ist das aktuelle Vorgehen korrekt.

                        Von Kontakten kenne ich Debounce so das man warten auf welchen Wert sich das ganze "stabilisiert", das wäre eher dein Ansatz.

                        Meinungen? Kann man denke ich gefahrlos umbauen

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Offline
                          P Offline
                          photographix
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #28

                          @apollon77:

                          Log oder History-Data? `

                          Das Verzeichnis c:\iobroker\iobroker-data\history\ 16GB

                          Das Verzeichnis c:\ioBroker\log\ 1,9GB (wegen Debug, ansonsten nur 30-50MB pro Tag)

                          ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB

                          CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Offline
                            P Offline
                            Pman
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            Das sprengt jetzt zwar den Ramen dieses Threads, aber:

                            Ich denke grundsätzlich sollte der gespeicherte Wert am Ende dem tatsächlichen entsprechen, wenn es tatsächlich so gelöst ist wie von dir beschrieben wäre es gut möglich, dass am Ende der falsche Wert gespeichert wird, da der letzte einfach verworfen wurde.

                            Beispiel:

                            Wert= 1000 = 1 Sekunde

                            jetzt kommt wert ON -> wird geloggt

                            jetzt+800ms kommt Wert OFF -> wird ignoriert

                            keine Änderung mehr -> falscher letzter Wert geloggt

                            Wäre dies aktuell der Fall? Dann würde ich eher so vorgehen:

                            Wert= 1000 = 1 Sekunde

                            jetzt kommt wert ON -> wird geloggt (es gab zuvor für mind. 1000ms keine Änderung)

                            jetzt+100ms kommt Wert OFF -> Wert wird nach 1000ms geloggt, falls keine weitere Änderung

                            jetzt+200ms kommt Wert ON -> OFF wird verworfen und Wert wird nach 1000ms geloggt, falls keine weitere Änderung

                            jetzt+900ms kommt Wert OFF -> ON wird verworfen und Wert wird nach 1000ms geloggt, falls keine weitere Änderung

                            jetzt+1900ms -> OFF wird geloggt.

                            So würde auf jeden Fall jede (kurze) Änderung geloggt und ebenfalls der korrekte letzte Wert. Das "Flimmern" würde jedoch nicht geloggt.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              @apollon77:

                              Ich glaube der Standard für "Anzahl RAM" sind 960 … also nicht sooo wild, weiterhin wird eh alle 30 Sekunden alles ins File geschrieben. Also das sollte nicht das Problem sein `
                              Kann man diese 30s-Intervalle konfigurieren? Und wenn ja, wo?

                              Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • apollon77A Offline
                                apollon77A Offline
                                apollon77
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #31

                                @Pman:

                                So würde auf jeden Fall jede (kurze) Änderung geloggt und ebenfalls der korrekte letzte Wert. Das "Flimmern" würde jedoch nicht geloggt. `

                                Nach etwas drüber nachdenken sehe ich das genau so. Verzögerung beenden und neu starten

                                bei jeder Änderung im Zeitraum … Baue es überall ein. Gibt dann nen tester Thread

                                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #32

                                  Change auf Github: Testergebnisse bitte posten!

                                  http://forum.iobroker.net/posting.php?m … =36&t=5519

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P Offline
                                    P Offline
                                    photographix
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #33

                                    mit dem neuen Github Release habe ich auch keine Probleme mehr.

                                    Der Adapter ist jetzt seit 83915 Sekunden online, connected und ohne Probleme.

                                    ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB

                                    CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    366

                                    Online

                                    32.7k

                                    Benutzer

                                    82.5k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe