  5. [Gelöst] Homematic IP: Wassermelder --> Sirene geht nicht

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    795

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

[Gelöst] Homematic IP: Wassermelder --> Sirene geht nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blockly
6 Beiträge 3 Kommentatoren 591 Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    schweiger2
    schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
    #1

    Hallo zusammen,

    ich möchte mit einem Blockly zusätzlich zur "kleinen" Sirene des Wassermelders die "große" Sirene anschlagen lassen.

    Das funktioniert mit dem beigefügten Blockly nicht. Die HMIP-ASIR-2 kann innerhalb der Homematic-Welt ausgelöst werden (z.B. zum Testen), durch das Blockly allerdings nicht.

    Hat mein Blockly einen Fehler ?

    Vielen Dank, dass sich vielleicht jemand erbarmt und einmal darüberschaut.

    Schönes Wochenende.

    299fbdf3-5618-4ac5-9894-23e99ec09c65-image.png

    HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S schweiger2

      Hallo zusammen,

      ich möchte mit einem Blockly zusätzlich zur "kleinen" Sirene des Wassermelders die "große" Sirene anschlagen lassen.

      Das funktioniert mit dem beigefügten Blockly nicht. Die HMIP-ASIR-2 kann innerhalb der Homematic-Welt ausgelöst werden (z.B. zum Testen), durch das Blockly allerdings nicht.

      Hat mein Blockly einen Fehler ?

      Vielen Dank, dass sich vielleicht jemand erbarmt und einmal darüberschaut.

      Schönes Wochenende.

      299fbdf3-5618-4ac5-9894-23e99ec09c65-image.png

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #2

      @schweiger2 sagte in Homematic IP: Wassermelder --> Sirene geht nicht:

      durch das Blockly allerdings nicht.
      Hat mein Blockly einen Fehler ?

      Ich habe die ASIR schon zu Signalen bewegen können.

      Habe jetzt am Handy dein Blockly nicht genau angesehen, aber du weisst, dass du alle Parameter übergeben musst, nicht nur die von denen du meinst dass du sie brauchst?

      Dazu gab es schon mal einen Thread hier im Forum

      EDIT:
      Suche nach ASIR brachte https://forum.iobroker.net/topic/38972/steuern-der-hmip-asir-o-sirene/3?_=1634394241378

      Triggert dein Blockly denn?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @schweiger2 sagte in Homematic IP: Wassermelder --> Sirene geht nicht:

        durch das Blockly allerdings nicht.
        Hat mein Blockly einen Fehler ?

        Ich habe die ASIR schon zu Signalen bewegen können.

        Habe jetzt am Handy dein Blockly nicht genau angesehen, aber du weisst, dass du alle Parameter übergeben musst, nicht nur die von denen du meinst dass du sie brauchst?

        Dazu gab es schon mal einen Thread hier im Forum

        EDIT:
        Suche nach ASIR brachte https://forum.iobroker.net/topic/38972/steuern-der-hmip-asir-o-sirene/3?_=1634394241378

        Triggert dein Blockly denn?

        S Offline
        S Offline
        schweiger2
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @homoran

        Ich denke schon; ich habe die vier bekannten Parameter übergeben.

        Das Triggern muss ich später kontrollieren, kann grad nicht an das System.

        Bis später - wird wohl morgen werden.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S schweiger2

          @homoran

          Ich denke schon; ich habe die vier bekannten Parameter übergeben.

          Das Triggern muss ich später kontrollieren, kann grad nicht an das System.

          Bis später - wird wohl morgen werden.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @schweiger2 sagte in Homematic IP: Wassermelder --> Sirene geht nicht:

          ich habe die vier bekannten Parameter übergeben.

          ich würde mal die Verzögerungen herunterfahren.
          Nicht dass ganze Sekunden schon als neuer Befehl gewertet werden. 100ms sollten reichen

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S schweiger2

            Hallo zusammen,

            ich möchte mit einem Blockly zusätzlich zur "kleinen" Sirene des Wassermelders die "große" Sirene anschlagen lassen.

            Das funktioniert mit dem beigefügten Blockly nicht. Die HMIP-ASIR-2 kann innerhalb der Homematic-Welt ausgelöst werden (z.B. zum Testen), durch das Blockly allerdings nicht.

            Hat mein Blockly einen Fehler ?

            Vielen Dank, dass sich vielleicht jemand erbarmt und einmal darüberschaut.

            Schönes Wochenende.

            299fbdf3-5618-4ac5-9894-23e99ec09c65-image.png

            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @schweiger2 Mit folgender Funktion steuere ich meine Sirene erfolgreich an:

            blockly.png

            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="7(ZpedswUfBMji#Tw%w!" x="-1388" y="-312">
              <mutation>
                <arg name="Ton" varid="|eqjbGcOi}8ngwOSO:%n"></arg>
                <arg name="Licht" varid="vVLtT:(U88%7L+:E/tFv"></arg>
                <arg name="Sekunden" varid="eUna@7%q9{FY,Ba-yv_0"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">Sirene</field>
              <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
              <statement name="STACK">
                <block type="comment" id="};u)K7:[q)SHH=7b{@M5">
                  <field name="COMMENT">Homematic Sirene ansteuern</field>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="DtFKJw;6sN!Gjo$gRfZa">
                      <field name="NAME">timeout6</field>
                      <field name="DELAY">2</field>
                      <field name="UNIT">sec</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="control" id="r=|E@=O/uf@rV_ydf2kM">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">alias.0.Vorzimmer.Sirene.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION</field>
                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="variables_get" id="{UFdLr[qFs)C;w;^Z}lu">
                              <field name="VAR" id="|eqjbGcOi}8ngwOSO:%n">Ton</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="h*CK2=s7:1q7|PVm0H.x">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">alias.0.Vorzimmer.Sirene.OPTICAL_ALARM_SELECTION</field>
                              <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                              <field name="DELAY_MS">200</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                              <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="variables_get" id="M;L=z^;PP89Ov}?)%4mb">
                                  <field name="VAR" id="vVLtT:(U88%7L+:E/tFv">Licht</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id=".,0wJX)}cRy{df#o6}[/">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="OID">alias.0.Vorzimmer.Sirene.DURATION_UNIT</field>
                                  <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                  <field name="DELAY_MS">400</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                  <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="FgIVvIxSyP}m4N0[],fM">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="b$d7ABEK1Lbs|ddDZ$9I">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="OID">alias.0.Vorzimmer.Sirene.DURATION_VALUE</field>
                                      <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                      <field name="DELAY_MS">600</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                      <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="variables_get" id="E(_WC901kFpdfo^8%bqQ">
                                          <field name="VAR" id="eUna@7%q9{FY,Ba-yv_0">Sekunden</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              schweiger2
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              Ja, dieses Posting hatte ich vorher während meiner Recherche mit der SuFu gesehen und daraus die zu steuernden Werte abgeleitet. Das hat schon mal sehr geholfen, danke.

              Mittlerweile ist auch klar, woran es gelegen hat: das Problem saß wie meistens vor der Tastatur. Meine Trigger fragen des Status des Datenpunktes "waterlevel_detected" ab. Ich habe bei meinen Tests mit den Sensoren nicht berücksichtigt, dass dafür mindestens 1,5 mm Wasserhöhe erreicht werden müssen. Heute nochmal mit etwas höherem Wasserstand getestet, et voilá - funktioniert.

              Jetzt werden die Trigger auf den empfindlicheren DP "moisture_detected" geändert, dann läuft es wie gewünscht.

              Besten Dank für die Tipps und Hinweise und ein schönes Restwochenende

              1 Antwort Letzte Antwort
              1

              Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

              Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

              Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

              Registrieren Anmelden
              Antworten
              • In einem neuen Thema antworten
              Anmelden zum Antworten
              • Älteste zuerst
              • Neuste zuerst
              • Meiste Stimmen


              Support us

              ioBroker
              Community Adapters
              Donate

              437

              Online

              32.8k

              Benutzer

              82.7k

              Themen

              1.3m

              Beiträge
              Community
              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
              ioBroker Community 2014-2025
              logo
              • Anmelden

              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
              • Erster Beitrag
                Letzter Beitrag
              0
              • Home
              • Aktuell
              • Tags
              • Ungelesen 0
              • Kategorien
              • Unreplied
              • Beliebt
              • GitHub
              • Docu
              • Hilfe