      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

      @MartyBr
      Bist du noch da?

      versuch mal bitte das hier:

      // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
      
      //Variable
      
      var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
      var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
      
      //Leistungswerte
        var ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
        var ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
        var ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
        
        //Status
        var ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
        
        //Statistik - Tag
        var ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
        var ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
        var ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
        var ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
        var ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
        
        //Statistik - Gesamt
        var ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
        var ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
        var ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
        var ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
        var ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
        var ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
        
        //Momentanwerte - PV Generator
        var ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
        var ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
        var ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
        var ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
        var ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
        var ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
        var ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
        var ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
        var ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
        
        //Momentanwerte Haus
        var ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
        var ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
        var ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
        var ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
        var ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
        var ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
        
        //Netz Netzparameter
        var ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
        var ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
        var ID_NetzCosPhi = 67110656;
        
        //Netz Phase 1
        var ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
        var ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
        var ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
        
        //Netz Phase 2
        var ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
        var ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
        var ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
        
        //Netz Phase 3
        var ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
        var ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
        var ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
      
      
      
      
      
      
      
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
      createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
      createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
      
      
      var logging = false;
      var request = require('request');
      
      function Piko() {
        if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
        request('http://' + IPAnlage + 
        '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
        '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
        '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
        '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
        '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
        '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
        '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
        '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
        '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
        '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
        '&dxsEntries=' + ID_Status +
        '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
        '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
        '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
        // '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
        '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
        
      
        function (error, response, body) {
            if(!error && response.statusCode ==200) {
                if(logging) log(body);
                var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                log (result);
        		
        		var Zustand = 'aus';
      
        		if (result[20].val == 0) {
                Zustand = 'aus';
                } else if (result[20].value== 1) {
                Zustand = 'Leerlauf';
                } else if (result[20].value == 2) {
                Zustand = 'Anfahren';
                } else if (result[20].value == 3) {
                Zustand = 'Einspeisen MPP';
                } else if (result[20].value == 4) {
                Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                } else if (result[20].value == 7) {
                Zustand = 'Isolationsmessung';
                } else {
                Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                }
            
        		
        		
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                // setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[24].value || 0, true);
            } else {
                log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
            }
        });
      }
      
      schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
      //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
      
      

      M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • M
        MartyBr @Homoran last edited by

        @homoran
        Klar, teste ich.

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MartyBr @Homoran last edited by

          @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

          // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)

          //Variable

          var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
          var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';

          //Leistungswerte
          var ID_DCEingangGesamt = 33556736; // in W
          var ID_Ausgangsleistung = 67109120; // in W
          var ID_Eigenverbrauch = 83888128; // in W

          //Status
          var ID_Status = 16780032; // 0:Off

          //Statistik - Tag
          var ID_Ertrag_d = 251658754; // in Wh
          var ID_Hausverbrauch_d = 251659010; // in Wh
          var ID_Eigenverbrauch_d = 251659266; // in Wh
          var ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
          var ID_Autarkiegrad_d = 251659279; // in %

          //Statistik - Gesamt
          var ID_Ertrag_G = 251658753; // in kWh
          var ID_Hausverbrauch_G = 251659009; // in kWh
          var ID_Eigenverbrauch_G = 251659265; // in kWh
          var ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
          var ID_Autarkiegrad_G = 251659281; // in %
          var ID_Betriebszeit = 251658496; // in h

          //Momentanwerte - PV Generator
          var ID_DC1Spannung = 33555202; // in V
          var ID_DC1Strom = 33555201; // in A
          var ID_DC1Leistung = 33555203; // in W
          var ID_DC2Spannung = 33555458; // in V
          var ID_DC2Strom = 33555457; // in A
          var ID_DC2Leistung = 33555459; // in W
          var ID_DC3Spannung = 33555714; // in V
          var ID_DC3Strom = 33555713; // in A
          var ID_DC3Leistung = 33555715; // in W

          //Momentanwerte Haus
          var ID_HausverbrauchSolar = 83886336; // in W
          var ID_HausverbrauchBatterie = 83886592; // in W
          var ID_HausverbrauchNetz = 83886848; // in W
          var ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106; // in W
          var ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362; // in W
          var ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618; // in W

          //Netz Netzparameter
          var ID_NetzAusgangLeistung = 67109120; // in W
          var ID_NetzFrequenz = 67110400; // in Hz
          var ID_NetzCosPhi = 67110656;

          //Netz Phase 1
          var ID_P1Spannung = 67109378; // in V
          var ID_P1Strom = 67109377; // in A
          var ID_P1Leistung = 67109379; // in W

          //Netz Phase 2
          var ID_P2Spannung = 67109634; // in V
          var ID_P2Strom = 67109633; // in A
          var ID_P2Leistung = 67109635; // in W

          //Netz Phase 3
          var ID_P3Spannung = 67109890; // in V
          var ID_P3Strom = 67109889; // in A
          var ID_P3Leistung = 67109891; // in W

          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
          createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);

          var logging = false;
          var request = require('request');

          function Piko() {
          if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
          request('http://' + IPAnlage +
          '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
          '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
          '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
          '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
          '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
          '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
          '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
          '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_Status +
          '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
          '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung + // 23
          // '&dxsEntries=' + ID_P3Strom + // 24
          '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung, //25

          function (error, response, body) {
          if(!error && response.statusCode ==200) {
          if(logging) log(body);
          var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
          log (result);

            	var Zustand = 'aus';
          
            	if (result[20].val == 0) {
                Zustand = 'aus';
                } else if (result[20].value== 1) {
                Zustand = 'Leerlauf';
                } else if (result[20].value == 2) {
                Zustand = 'Anfahren';
                } else if (result[20].value == 3) {
                Zustand = 'Einspeisen MPP';
                } else if (result[20].value == 4) {
                Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                } else if (result[20].value == 7) {
                Zustand = 'Isolationsmessung';
                } else {
                Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                }
            
            	
            	
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                // setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[24].value || 0, true);
            } else {
                log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
            }
          

          });
          }

          schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
          //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;

          Alle Momentan-Werte stehen auf 0 (Es ist nun dunkel!).

          Log:

          javascript.0 (50237) script.js.Photovoltaik.Piko5: [{'dxsId':33556736,'value':0},{'dxsId':67109120,'value':0},{'dxsId':83888128,'value':0},{'dxsId':251659266,'value':0},{'dxsId':251659265,'value':0},{'dxsId':251659278,'value':0},{'dxsId':251659280,'value':0},{'dxsId':251658754,'value':9121.470703},{'dxsId':251658753,'value':345.619873},{'dxsId':251659010,'value':0},{'dxsId':251659009,'value':0},{'dxsId':251659281,'value':0},{'dxsId':251659279,'value':0},{'dxsId':251658496,'value':141},{'dxsId':67109378,'value':0},{'dxsId':67109634,'value':0},{'dxsId':67109377,'value':0},{'dxsId':67109633,'value':0},{'dxsId':67109379,'value':0},{'dxsId':67109635,'value':0},{'dxsId':16780032,'value':0},{'dxsId':33555203,'value':0},{'dxsId':33555459,'value':0},{'dxsId':67109890,'value':0},{'dxsId':33555715,'value':0}]
          
          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran

            @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

            Es ist nun dunkel!

            wo wohnst du??
            ich hab noch ein paar Watt obwohl ich nach NO ausgerichtet bin

            aber sieht vielversprechend aus:
            'dxsId':33555715,'value':0}]

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MartyBr @MartyBr last edited by

              @martybr

              Hier die Datenpunkte (alle DPs vor dem Start des Skriptes gelöscht):

              Bildschirmfoto 2021-10-04 um 19.04.58.png

              Bildschirmfoto 2021-10-04 um 19.05.20.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                MartyBr @Homoran last edited by MartyBr

                @homoran
                In der Nähe Berlins. Ich glaube, du kommst aus meiner alten Heimat (Rheinland). Richtig? Da liegen ca. 25 Minuten Sonne dazwischen.

                Edit:
                Ich gebe morgen früh Rückmeldung.

                Gruß und Dank an @Homoran und @Glasfaser

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MartyBr @MartyBr last edited by

                  @Homoran

                  Guten Morgen, das Script läuft und liefert die Werte. Nur P3Leistung fehlt. Ich versuche den DP zu aktivieren.

                  Bildschirmfoto 2021-10-05 um 09.10.15.png

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @MartyBr last edited by Glasfaser

                    @martybr

                    // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                    
                    //Variable
                    
                    var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                    var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
                    
                    //Leistungswerte
                     var ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                     var ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                     var ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                     
                     //Status
                     var ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                     
                     //Statistik - Tag
                     var ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                     var ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                     var ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                     var ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                     var ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                     
                     //Statistik - Gesamt
                     var ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                     var ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                     var ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                     var ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                     var ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                     var ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                     
                     //Momentanwerte - PV Generator
                     var ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                     var ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                     var ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                     var ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                     var ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                     var ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                     var ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                     var ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                     var ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                     
                     //Momentanwerte Haus
                     var ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                     var ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                     var ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                     var ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                     var ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                     var ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                     
                     //Netz Netzparameter
                     var ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                     var ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                     var ID_NetzCosPhi = 67110656;
                     
                     //Netz Phase 1
                     var ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                     var ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                     var ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                     
                     //Netz Phase 2
                     var ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                     var ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                     var ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                     
                     //Netz Phase 3
                     var ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                     var ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                     var ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                    createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
                    createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
                    
                    
                    var logging = false;
                    var request = require('request');
                    
                    function Piko() {
                     if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                     request('http://' + IPAnlage + 
                     '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                     '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                     '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                     '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                     '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                     '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                     '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_Status +
                     '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                     '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                     '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                     '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                    
                     function (error, response, body) {
                         if(!error && response.statusCode ==200) {
                             if(logging) log(body);
                             var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                             log (result);
                     		
                     		var Zustand = 'aus';
                    
                     		if (result[20].val == 0) {
                             Zustand = 'aus';
                             } else if (result[20].value== 1) {
                             Zustand = 'Leerlauf';
                             } else if (result[20].value == 2) {
                             Zustand = 'Anfahren';
                             } else if (result[20].value == 3) {
                             Zustand = 'Einspeisen MPP';
                             } else if (result[20].value == 4) {
                             Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                             } else if (result[20].value == 7) {
                             Zustand = 'Isolationsmessung';
                             } else {
                             Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                             }
                         
                     		
                     		
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                         } else {
                             log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                         }
                     });
                    }
                    
                    schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                    //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                    
                    

                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by

                      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                      Nur P3Leistung fehlt. Ich versuche den DP zu aktivieren.

                      den habe ich deaktiviert, um String 3 zu bekommen.

                      Es scheint so, als ob der WR nur maximal 25 Elemente (0-24) ins Array packen kann.
                      Wenn du P3 wieder aktivierst aber auch die [24] des Strin3 in [25] zurück ändern!

                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by

                        @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                        '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+, //25
                        '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung, //26

                        ein komma zuviel

                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Homoran last edited by

                          @homoran

                          das fehlte

                          '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,
                          
                          setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MartyBr @Glasfaser last edited by

                            @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                            // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)

                            //Variable

                            var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                            var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';

                            //Leistungswerte
                            var ID_DCEingangGesamt = 33556736; // in W
                            var ID_Ausgangsleistung = 67109120; // in W
                            var ID_Eigenverbrauch = 83888128; // in W

                            //Status
                            var ID_Status = 16780032; // 0:Off

                            //Statistik - Tag
                            var ID_Ertrag_d = 251658754; // in Wh
                            var ID_Hausverbrauch_d = 251659010; // in Wh
                            var ID_Eigenverbrauch_d = 251659266; // in Wh
                            var ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                            var ID_Autarkiegrad_d = 251659279; // in %

                            //Statistik - Gesamt
                            var ID_Ertrag_G = 251658753; // in kWh
                            var ID_Hausverbrauch_G = 251659009; // in kWh
                            var ID_Eigenverbrauch_G = 251659265; // in kWh
                            var ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                            var ID_Autarkiegrad_G = 251659281; // in %
                            var ID_Betriebszeit = 251658496; // in h

                            //Momentanwerte - PV Generator
                            var ID_DC1Spannung = 33555202; // in V
                            var ID_DC1Strom = 33555201; // in A
                            var ID_DC1Leistung = 33555203; // in W
                            var ID_DC2Spannung = 33555458; // in V
                            var ID_DC2Strom = 33555457; // in A
                            var ID_DC2Leistung = 33555459; // in W
                            var ID_DC3Spannung = 33555714; // in V
                            var ID_DC3Strom = 33555713; // in A
                            var ID_DC3Leistung = 33555715; // in W

                            //Momentanwerte Haus
                            var ID_HausverbrauchSolar = 83886336; // in W
                            var ID_HausverbrauchBatterie = 83886592; // in W
                            var ID_HausverbrauchNetz = 83886848; // in W
                            var ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106; // in W
                            var ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362; // in W
                            var ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618; // in W

                            //Netz Netzparameter
                            var ID_NetzAusgangLeistung = 67109120; // in W
                            var ID_NetzFrequenz = 67110400; // in Hz
                            var ID_NetzCosPhi = 67110656;

                            //Netz Phase 1
                            var ID_P1Spannung = 67109378; // in V
                            var ID_P1Strom = 67109377; // in A
                            var ID_P1Leistung = 67109379; // in W

                            //Netz Phase 2
                            var ID_P2Spannung = 67109634; // in V
                            var ID_P2Strom = 67109633; // in A
                            var ID_P2Leistung = 67109635; // in W

                            //Netz Phase 3
                            var ID_P3Spannung = 67109890; // in V
                            var ID_P3Strom = 67109889; // in A
                            var ID_P3Leistung = 67109891; // in W

                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);

                            var logging = false;
                            var request = require('request');

                            function Piko() {
                            if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                            request('http://' + IPAnlage +
                            '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                            '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                            '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                            '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                            '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                            '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                            '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                            '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                            '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                            '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                            '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                            '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                            '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                            '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                            '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                            '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                            '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                            '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                            '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                            '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                            '&dxsEntries=' + ID_Status +
                            '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                            '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                            '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung + // 23
                            '&dxsEntries=' + ID_P3Strom + // 24
                            '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+ //25
                            '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung, //26

                            function (error, response, body) {
                            if(!error && response.statusCode ==200) {
                            if(logging) log(body);
                            var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                            log (result);

                              var Zustand = 'aus';
                            
                              if (result[20].val == 0) {
                                 Zustand = 'aus';
                                 } else if (result[20].value== 1) {
                                 Zustand = 'Leerlauf';
                                 } else if (result[20].value == 2) {
                                 Zustand = 'Anfahren';
                                 } else if (result[20].value == 3) {
                                 Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                 } else if (result[20].value == 4) {
                                 Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                 } else if (result[20].value == 7) {
                                 Zustand = 'Isolationsmessung';
                                 } else {
                                 Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                 }
                             
                              
                              
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                             } else {
                                 log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                             }
                            

                            });
                            }

                            schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                            //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;

                            Hallo @Glasfaser , das Script liefert keine aktuellen Werte für den String 3. Es werden die die Spannungswerte eingetragen. Die P3Leistung wird nicht aktualisiert.
                            Ich kann auf P3Leistung verzichten, wenn P3Strom kommt, die Leistung lässt sich über ein Blocky einfach berechnen. Der String 3 ist wichtig.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Homoran last edited by

                              @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                              @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                              Nur P3Leistung fehlt. Ich versuche den DP zu aktivieren.

                              den habe ich deaktiviert, um String 3 zu bekommen.

                              Es scheint so, als ob der WR nur maximal 25 Elemente (0-24) ins Array packen kann.
                              Wenn du P3 wieder aktivierst aber auch die [24] des Strin3 in [25] zurück ändern!

                              Eventuell so wie schon @Homoran geschrieben .

                              Das ist alles Trockenübung 🙂

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                MartyBr @Glasfaser last edited by

                                @glasfaser

                                Hier das aktuelle Script:

                                // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                
                                //Variable
                                
                                var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
                                
                                //Leistungswerte
                                 var ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                 var ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                 var ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                 
                                 //Status
                                 var ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                 
                                 //Statistik - Tag
                                 var ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                 var ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                 var ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                 var ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                 var ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                 
                                 //Statistik - Gesamt
                                 var ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                 var ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                 var ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                 var ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                 var ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                 var ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                 
                                 //Momentanwerte - PV Generator
                                 var ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                 var ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                 var ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                 var ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                 var ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                 var ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                 var ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                                 var ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                                 var ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                                 
                                 //Momentanwerte Haus
                                 var ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                 var ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                 var ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                 var ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                 var ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                 var ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                 
                                 //Netz Netzparameter
                                 var ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                 var ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                 var ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                 
                                 //Netz Phase 1
                                 var ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                 var ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                 var ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                 
                                 //Netz Phase 2
                                 var ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                 var ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                 var ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                 
                                 //Netz Phase 3
                                 var ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                 var ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                 var ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
                                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
                                
                                
                                var logging = false;
                                var request = require('request');
                                
                                function Piko() {
                                 if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                 request('http://' + IPAnlage + 
                                 '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                 '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                 '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                 '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                 '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                 '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                 '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                 '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                 '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                                 '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                                 '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                                 // '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                                  '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                                 // '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                                
                                 function (error, response, body) {
                                     if(!error && response.statusCode ==200) {
                                         if(logging) log(body);
                                         var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                         log (result);
                                 		
                                 		var Zustand = 'aus';
                                
                                 		if (result[20].val == 0) {
                                         Zustand = 'aus';
                                         } else if (result[20].value== 1) {
                                         Zustand = 'Leerlauf';
                                         } else if (result[20].value == 2) {
                                         Zustand = 'Anfahren';
                                         } else if (result[20].value == 3) {
                                         Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                         } else if (result[20].value == 4) {
                                         Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                         } else if (result[20].value == 7) {
                                         Zustand = 'Isolationsmessung';
                                         } else {
                                         Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                         }
                                     
                                 		
                                 		
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                         setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                                    //     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                                     } else {
                                         log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                     }
                                 });
                                }
                                
                                schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                
                                

                                Ich brauche hier den Wert für Leistung_String3. Hast du noch eine Idee?

                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @MartyBr last edited by

                                  @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:

                                  //Netz Phase 2
                                  var ID_P2Spannung = 67109634; // in V
                                  var ID_P2Strom = 67109633; // in A
                                  var ID_P2Leistung = 67109635; // in W

                                  //Netz Phase 3
                                  var ID_P3Spannung = 67109890; // in V
                                  var ID_P3Strom = 67109889; // in A
                                  var ID_P3Leistung = 67109891; // in W

                                  tausche mal zum Test , ich habe die Werte P2Leistung / P3Leistung mal gedreht , ober er überhaupt das Ergebniss holt

                                  //Netz Phase 2
                                   var ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                   var ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                   var ID_P2Leistung = 67109891;              // in W
                                   
                                   //Netz Phase 3
                                   var ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                   var ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                   var ID_P3Leistung = 67109635;              // in W
                                  
                                  T M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tombox @Glasfaser last edited by

                                    @glasfaser Nur kurz zum verständnis. Es gibt ja dafür ein Adapter was ist der Unterschied zum Skript?
                                    https://github.com/hombach/ioBroker.kostal-piko-ba

                                    M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      MartyBr @tombox last edited by

                                      @tombox
                                      Funktioniert der Adapter Piko_Ba mit einem Piko 20? nach meinem Sachstand nicht, der Piko_Ba ist der Vorläufer.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        MartyBr @Glasfaser last edited by MartyBr

                                        @glasfaser
                                        Das Script zeigt Errors:

                                        // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                        
                                        //Variable
                                        
                                        var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                        var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
                                        
                                        //Leistungswerte
                                         var ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                         var ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                         var ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                         
                                         //Status
                                         var ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                         
                                         //Statistik - Tag
                                         var ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                         var ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                         var ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                         var ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                         var ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                         
                                         //Statistik - Gesamt
                                         var ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                         var ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                         var ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                         var ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                         var ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                         var ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                         
                                         //Momentanwerte - PV Generator
                                         var ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                         var ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                         var ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                         var ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                         var ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                         var ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                         var ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                                         var ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                                         var ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                                         
                                         //Momentanwerte Haus
                                         var ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                         var ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                         var ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                         var ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                         var ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                         var ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                         
                                         //Netz Netzparameter
                                         var ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                         var ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                         var ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                         
                                        //Netz Phase 2
                                          var ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                          var ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                          var ID_P2Leistung = 67109891;              // in W
                                          
                                          //Netz Phase 3
                                          var ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                          var ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                          var ID_P3Leistung = 67109635;              // in W
                                         
                                         //Netz Phase 3
                                         var ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                         var ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                         var ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
                                        
                                        
                                        var logging = false;
                                        var request = require('request');
                                        
                                        function Piko() {
                                         if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                         request('http://' + IPAnlage + 
                                         '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                         '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                         '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                         '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                         '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                         '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +      // 18
                                         '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +   // 19
                                         '&dxsEntries=' + ID_Status +          // 20
                                         '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +     // 21
                                         '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +     // 22
                                         '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                                         '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                                         '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                                        //  '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                                         '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                                        
                                         function (error, response, body) {
                                             if(!error && response.statusCode ==200) {
                                                 if(logging) log(body);
                                                 var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                                 log (result);
                                         		
                                         		var Zustand = 'aus';
                                        
                                         		if (result[20].val == 0) {
                                                 Zustand = 'aus';
                                                 } else if (result[20].value== 1) {
                                                 Zustand = 'Leerlauf';
                                                 } else if (result[20].value == 2) {
                                                 Zustand = 'Anfahren';
                                                 } else if (result[20].value == 3) {
                                                 Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                                 } else if (result[20].value == 4) {
                                                 Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                                 } else if (result[20].value == 7) {
                                                 Zustand = 'Isolationsmessung';
                                                 } else {
                                                 Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                                 }
                                             
                                         		
                                         		
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[20].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                                             } else {
                                                 log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                             }
                                         });
                                        }
                                        
                                        schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                        //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                        
                                        

                                        10:29:33.001 error javascript.0 (50237) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Piko9:125:19)
                                        10:29:44.001 error javascript.0 (50237) at Object.Piko (script.js.Photovoltaik.Piko9:125:19)

                                        Ich finde den Fehler nicht.

                                        Edit:
                                        In Zeile 185 war der falsche Array-Wert.

                                        Habe es korrigiert.

                                        Hier das aktuelle Script:

                                        // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                        
                                        //Variable
                                        
                                        var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                        var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
                                        
                                        //Leistungswerte
                                         var ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                         var ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                         var ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                         
                                         //Status
                                         var ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                         
                                         //Statistik - Tag
                                         var ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                         var ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                         var ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                         var ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                         var ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                         
                                         //Statistik - Gesamt
                                         var ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                         var ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                         var ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                         var ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                         var ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                         var ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                         
                                         //Momentanwerte - PV Generator
                                         var ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                         var ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                         var ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                         var ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                         var ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                         var ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                         var ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                                         var ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                                         var ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                                         
                                         //Momentanwerte Haus
                                         var ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                         var ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                         var ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                         var ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                         var ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                         var ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                         
                                         //Netz Netzparameter
                                         var ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                         var ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                         var ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                         
                                        //Netz Phase 2
                                          var ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                          var ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                          var ID_P2Leistung = 67109891;              // in W
                                          
                                          //Netz Phase 3
                                          var ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                          var ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                          var ID_P3Leistung = 67109635;              // in W
                                         
                                         //Netz Phase 3
                                         var ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                         var ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                         var ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
                                        
                                        
                                        var logging = false;
                                        var request = require('request');
                                        
                                        function Piko() {
                                         if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                         request('http://' + IPAnlage + 
                                         '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                         '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                         '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                         '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                         '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                         '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                         '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +      // 18
                                         '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +   // 19
                                         '&dxsEntries=' + ID_Status +          // 20
                                         '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +     // 21
                                         '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +     // 22
                                         '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                                         '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                                         '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                                        //  '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                                         '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                                        
                                         function (error, response, body) {
                                             if(!error && response.statusCode ==200) {
                                                 if(logging) log(body);
                                                 var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                                 log (result);
                                         		
                                         		var Zustand = 'aus';
                                        
                                         		if (result[20].val == 0) {
                                                 Zustand = 'aus';
                                                 } else if (result[20].value== 1) {
                                                 Zustand = 'Leerlauf';
                                                 } else if (result[20].value == 2) {
                                                 Zustand = 'Anfahren';
                                                 } else if (result[20].value == 3) {
                                                 Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                                 } else if (result[20].value == 4) {
                                                 Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                                 } else if (result[20].value == 7) {
                                                 Zustand = 'Isolationsmessung';
                                                 } else {
                                                 Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                                 }
                                             
                                         		
                                         		
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                                                 setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                                             } else {
                                                 log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                             }
                                         });
                                        }
                                        
                                        schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                        //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                        
                                        

                                        Liefert immer noch Fehler.

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          MartyBr @MartyBr last edited by

                                          @Glasfaser

                                          Hier das laufende Script ohne P2Leistung und P3Leistung.

                                          // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                          
                                          //Variable
                                          
                                          var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                          var IPAnlage = url + '/api/dxs.json'; 
                                          
                                          //Leistungswerte
                                           var ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                           var ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                           var ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                           
                                           //Status
                                           var ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                           
                                           //Statistik - Tag
                                           var ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                           var ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                           var ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                           var ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                           var ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                           
                                           //Statistik - Gesamt
                                           var ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                           var ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                           var ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                           var ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                           var ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                           var ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                           
                                           //Momentanwerte - PV Generator
                                           var ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                           var ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                           var ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                           var ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                           var ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                           var ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                           var ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                                           var ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                                           var ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                                           
                                           //Momentanwerte Haus
                                           var ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                           var ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                           var ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                           var ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                           var ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                           var ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                           
                                           //Netz Netzparameter
                                           var ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                           var ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                           var ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                           
                                           //Netz Phase 1
                                           var ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                           var ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                           var ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                           
                                           //Netz Phase 2
                                           var ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                           var ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                           var ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                           
                                           //Netz Phase 3
                                           var ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                           var ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                           var ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                          createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
                                          createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
                                          
                                          
                                          var logging = false;
                                          var request = require('request');
                                          
                                          function Piko() {
                                           if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                           request('http://' + IPAnlage + 
                                           '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +      // 18
                                          //  '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +   // 19
                                           '&dxsEntries=' + ID_Status +          // 19
                                           '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +     // 20
                                           '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +     // 21
                                           '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 22
                                           '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 23
                                           // '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung+    //25
                                            '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //24
                                           // '&dxsEntries=' + ID_P3Leistung,    //26
                                          
                                           function (error, response, body) {
                                               if(!error && response.statusCode ==200) {
                                                   if(logging) log(body);
                                                   var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                                   log (result);
                                           		
                                           		var Zustand = 'aus';
                                          
                                           		if (result[19].val == 0) {
                                                   Zustand = 'aus';
                                                   } else if (result[19].value== 1) {
                                                   Zustand = 'Leerlauf';
                                                   } else if (result[19].value == 2) {
                                                   Zustand = 'Anfahren';
                                                   } else if (result[19].value == 3) {
                                                   Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                                   } else if (result[19].value == 4) {
                                                   Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                                   } else if (result[19].value == 7) {
                                                   Zustand = 'Isolationsmessung';
                                                   } else {
                                                   Zustand = (String('Code ') + String('' + result[19].value));
                                                   }
                                               
                                           		
                                           		
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                          //         setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[20].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[21].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[22].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[23].value || 0, true);
                                                   setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[24].value || 0, true);
                                              //     setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung', result[26].value || 0, true);
                                               } else {
                                                   log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                               }
                                           });
                                          }
                                          
                                          schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                          //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                          
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            MartyBr @tombox last edited by

                                            @tombox
                                            Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!!!!

                                            @tombox
                                            Du hast mich gerettet, der Piko_Ba läuft mit meinem Piko 20 und ich bekomme alle Werte.

                                            Einen Riesen Dank an euch Alle @Homoran @Glasfaser @tombox

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            498
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            35
                                            331
                                            58815
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo