Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Mqtt best practice

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Mqtt best practice

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • mickym
      mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym

      @dos1973 Nein Du brauchst keine Verschlüsselung.

      Du installierst den mosquitto als Server - die mosquitto Clients brauchst nicht.

      Geht super easy mit

      sudo apt install mosquitto
      

      Denn mqtt- Adapter als Client zu dem mosquitto Server:

      08bcfc31-0647-4226-8052-3827d7638394-image.png . Musst halt die IP Adresse eingeben, wenn Du den nicht auf der gleichen Maschine wie den iobroker installiert hast.

      Alle Haken weg:
      13ba1210-51d3-4d24-b337-633831d669aa-image.png

      Bei Dir wird das Publishen wohl eher mqtt.0.* heißen - ist aber ggf. schon vorgegeben - hängt ja von der Instanz Nummer ab.

      Datenpunkte mit den Du was an die Shellies schickst musst Du dann noch selbst anlegen, wie beispielsweise set oder command.
      Ich empfehle das kurzfristig auf Admin4 umzuschalten - da der Admin5 hier Zicken macht und das nicht erlaubt:

      594a3f98-6dd6-4dd3-adee-b8eb1a4bf730-image.png

      Und Ja und alle Shellies senden an den mosquitto Broker - und das FrontEnd ist der mqtt Adapter im iobroker.

      Wie Du ein Passwort bzw. User im mosquitto Server anlegst, beschreibt Steve auch gut. Wenn Du aber Hilfe brauchst, melde Dich halt einfach.

      http://www.steves-internet-guide.com/mqtt-username-password-example/

      Wichtig ist im Prinzip das:
      3f072d8f-c00a-4b57-803f-a707a950673a-image.png

      Damit hast Du alle Möglichkeiten Authentisierung zu nutzen oder auch nicht. 😉

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        dos1973 @mickym last edited by

        läuft alles soweit, ich hab jetzt mal 2 Shelly direkt an den Mosquitto gehängt.

        Im Iobroker sehe ich auch die Struktur
        Bildschirmfoto 2021-09-22 um 20.00.33.png

        @mickym sagte in Mqqt best practice:

        Datenpunkte mit den Du was an die Shellies schickst musst Du dann noch selbst anlegen, wie beispielsweise set oder command.

        aber das verstehe ich noch nicht was damit gemeint ist?
        ich dachte, ich bekomme DP, welche ich dann schalte kann, analog zum Shelly Adapter, also true/ false, oder Postion etc.

        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym

          @dos1973 Ja - aber diese Datenpunkte musst Du anlegen, da der Shelly von sich aus ja nicht seine eigenen Kommandos schickt. Es gibt eine Struktur auf die er hört.

          Wenn Du die relay Struktur aufmachst, findest Du erst mal nur die DP, die der Shelly sendet aber nicht auf die er hört:

          a38c7821-9864-402d-800e-651faa0215a6-image.png

          Sprich Du wirst die Datenpunkte energy und power haben, der command Datenpunkt den musst Du selbst anlegen, da der Shelly auf diesen hört aber ihn nicht sendet.

          Du kannst den Admin5 auch kurz überlisten (solange die Entwickler das noch nicht bereinigt haben), indem Du relay markierst und dann dort einen Datenpunkt über 0.command anlegst.

          b156fc01-eb42-4a3b-adba-2bdefbf59276-image.png

          In diesen command Datenpunkt - kannst Du dann mit on und off schalten. (bei Relay).

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            dos1973 @mickym last edited by

            @mickym
            ich gebe zu ich stehe gerade auf dem Schlauch mit dem "überlisten"

            mickym B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @dos1973 last edited by

              @dos1973 Mach mal Deinen Baum mit dem relay Knoten ganz auf und poste mal den Screenshot

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                dos1973 @mickym last edited by

                @mickym
                Bildschirmfoto 2021-09-22 um 20.15.58.png

                mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @dos1973 last edited by

                  @dos1973 sagte in Mqqt best practice:

                  @mickym
                  Bildschirmfoto 2021-09-22 um 20.15.58.png

                  Genau wie ich dacht - Dir fehlt der command Datenpunkt.

                  Um den Admin5 zu überlisten. Mach den Relay Knoten aktiv und drücke das + oben, um einen neuen Datenpunkt hinzuzufügen:

                  a82ae127-bf37-4704-96a4-fcdcf65e831d-image.png

                  In dem Dialog gibst Du dann den Name das Datenpunktes 0.command ein - wie in dem Screenshot unten.

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    dos1973 @mickym last edited by

                    @mickym sagte in Mqqt best practice:

                    0.command

                    aber ich kann nur "Verzeichnis" auswählen
                    Bildschirmfoto 2021-09-22 um 20.21.26.png

                    Bildschirmfoto 2021-09-22 um 20.21.36.png

                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @dos1973 last edited by

                      @dos1973 Generell findest Du die Datenpunkte zum steuern für jedes Shelly Device in der offiziellen Shelly Dokumentation:

                      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-plug-plugs-mqtt

                      Du siehst hier braucht es den command Datenpunkt und dann kannst den schalten.

                      38d02806-04c9-4696-adc9-42996faf835b-image.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Barnie2017 @dos1973 last edited by Barnie2017

                        @dos1973 probiere mal folgendes:

                        hast du einen MQTT Client auf deiner Maschine? Ich habe unter Windows den MQTT.fx
                        Dort die Adresse des Mosquittos eintragen:
                        dann verbinden und bei publish den publish string eintragen. Bei mir z.B.:

                        31c2a010-a830-44cf-b07e-77d2f5c12374-image.png

                        dann auf publish klicken. Der Shelly sollte schalten. Bei mir wurden damit auch die Datenpunkte dafür angelegt...

                        evt. muss ON auch on sein... Wenn der Shelly schaltet bei den Datenpunkten schauen... Geht auch im 5er Admin...

                        RUDI

                        D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active @dos1973 last edited by

                          @dos1973 sagte in Mqqt best practice:

                          @mickym sagte in Mqqt best practice:

                          0.command

                          aber ich kann nur "Verzeichnis" auswählen
                          Bildschirmfoto 2021-09-22 um 20.21.26.png

                          Bildschirmfoto 2021-09-22 um 20.21.36.png

                          Wieder löschen - Du hast Dich nicht genau an meine Vorgehensweise gehalten.

                          1. Du markierst den Relay Datenpunkt und NICHT die 0 !!!!

                          2a1fe6fb-56fe-499f-b1b7-6c90fa66d881-image.png

                          1. Jetzt + drücken

                          2. Und als Name: 0.command eingeben

                          a6f0516f-72e7-4816-9f7f-1ea717e3e3ef-image.png

                          Ansonsten gehst halt auf den Admin4 zurück erstellst die Datenpunkte und stellst dann wieder um.

                          7a436a9e-59cc-4005-9258-fdf1beb8ed40-image.png

                          Anhaken, Browser refreshen und dann alle benötigten DP anlegen. Ist leider so mit dem S..Admin5 😠 😠 😠

                          B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            dos1973 @Barnie2017 last edited by

                            @barnie2017
                            das klappt!

                            Bildschirmfoto 2021-09-22 um 20.28.24.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @Barnie2017 last edited by

                              @barnie2017 sagte in Mqqt best practice:

                              @dos1973 probiere mal folgendes:

                              hast du einen MQTT Client auf deiner Maschine? Ich habe unter Windows den MQTT.fx
                              Dort die Adresse des Mosquittos eintragen:
                              dann verbinden und bei publish den publish string eintragen. Bei mir z.B.:

                              31c2a010-a830-44cf-b07e-77d2f5c12374-image.png

                              dann auf publish klicken. Der Shelly sollte schalten. Bei mir wurden damit auch die Datenpunkte dafür angelegt...

                              evt. muss ON auch on sein... Wenn der Shelly schaltet bei den Datenpunkten schauen... Geht auch im 5er Admin...

                              RUDI

                              Das geht natürlich - aber geht auch mit direkten publishen im MQTT-Adapter. Das wurde nur mit dem Admin 5 nicht berücksichtigt und scheint wohl auch nicht so schnell behoben zu werden.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Barnie2017 @mickym last edited by Barnie2017

                                @mickym schon mal meinen Weg probiert? siehe Post vorher... Damit konnte ich allen fehlenden Datenpunkte im 5er Admin anlegen. Kein Aufwand und man sieht gleich, ob der Befehl stimmt...

                                RUDI

                                D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  dos1973 @Barnie2017 last edited by dos1973

                                  @barnie2017 sagte in Mqqt best practice:

                                  Damit konnte ich allen fehlenden Datenpunkte im 5er Admin anlegen

                                  RUDI

                                  wieviel DP brauchst denn eigentlich?
                                  ich dachte ja damit wird's einfacher 😉

                                  wenn ich 50 Shelly habe...puhh.
                                  Ich merke erst jetzt welche Service so eine Adapter ist 🙂

                                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Barnie2017 last edited by

                                    @barnie2017 Das ist schon logisch - Du kannst über jeden Client alle Topics publishen 😉 - Dafür brauchst aber einen extra Client, den man eigentlich nicht braucht, wenn der Admin 5 hier nicht dazwischen funken würde.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @dos1973 last edited by

                                      @dos1973 Wie gesagt stell auf die alte Oberfläche um und erstelle die Datenpunkte das geht schon. In 20 Minuten bist fertig und ist nur Einmalaufwand.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        dos1973 @mickym last edited by

                                        @mickym sagte in Mqqt best practice:

                                        0.command

                                        ich habe genau das befolgt, meine ich zumindest.
                                        ich habe "relay" Markiert dann + "0.command"
                                        aber es wird immer ein Verzeichnis angelegt

                                        D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          dos1973 @dos1973 last edited by

                                          .command habe ich verstanden

                                          was macht den Set und Status?

                                          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @dos1973 last edited by

                                            @dos1973 OK - dann muss man den relay Datenpunkt als Folder definieren. Kannst Du mal schauen, ob das Stiftsymbol hinter dem relay DP steht?

                                            91d9a46f-def8-4fe5-97ca-b2a52e70af63-image.png

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            777
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            mosquitto mqtt shellys
                                            6
                                            136
                                            9927
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo