      Ich möchte wie in https://esphome.io/components/sensor/pulse_counter.html einen Stromzähler mit S0 Pulsen auszählen und auswerten.
      Das funktioniert auch soweit. Was mir nicht klar ist: Ich würde gerne 2 Datenpunkte für "Total Pulses" anlegen (einmal "native Pulses" und einmal umgerechnet in "kWh").
      Wie mache ich das? Zweimal "total:" geht nicht und zweimal "unit_of_measurement:" geht auch nicht.

      Gruß Wolfgang

      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        klassisch Most Active @WolfgangFB last edited by klassisch

        @wolfgangfb Ich würde den ESP nur als Integerzähler verwenden und den Rest in ioBroker machen.
        So mache ich es, wenn auch mit ESPEasy als Zähler, weil ich "damals" bei ESPHome keinen Integerzähler gefunden habe und ich damals mit ESPEasy schneller am Ziel war. Geht heute auch mit ESPHome. Wichtig ist aber: nur Integer verwenden, also immer nur Pulse addieren. Keine Umrechnungen auf dem ESP, das macht man auf dem ioBroker.

        Also:

        • Der ESP zählt nur S0 Impulse und schickt die an ioBroker.
        • Der ioBroker addiert einen Offset, der die Vorgeschichte repräsenstiert (S0-Impulse bis zum Start des ESP-Zählers) dazu.
        • Erst aus der Gesamtsumme wird dann in kWh oder m³ umgerechnet.
        • Bei ioBroker Updates geht nichts verloren - zumindest solange der ESP durchläuft
        • ioBroker überwacht, ob der ESP Zähler zurückspringt und wertet und behandelt das als Reset / Stromausfall des ESP und berechnet den Offset neu
        • ioBroker überwacht das Datum der Gesamtsumme (kWh oder m³) auf Änderung durch den Admin-Adapter (= manuelle usereingabe) und berechnet bei eintsprechenden Änderungen den Offset neu. So kannst Du bequem den aktuellen Zählerstand eingeben - initial oder bei etwaigen Korrekturen
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • C
          claus1993 @klassisch last edited by

          @klassisch said in Frage zu ESPHome - Pulse Counter Sensor:

          • Der ESP zählt nur S0 Impulse und schickt die an ioBroker.
          • Der ioBroker addiert einen Offset, der die Vorgeschichte repräsenstiert (S0-Impulse bis zum Start des ESP-Zählers) dazu.
          • Erst aus der Gesamtsumme wird dann in kWh oder m³ umgerechnet.
          • Bei ioBroker Updates geht nichts verloren - zumindest solange der ESP durchläuft
          • ioBroker überwacht, ob der ESP Zähler zurückspringt und wertet und behandelt das als Reset / Stromausfall des ESP und berechnet den Offset neu
          • ioBroker überwacht das Datum der Gesamtsumme (kWh oder m³) auf Änderung durch den Admin-Adapter (= manuelle usereingabe) und berechnet bei eintsprechenden Änderungen den Offset neu. So kannst Du bequem den aktuellen Zählerstand eingeben - initial oder bei etwaigen Korrekturen

          Hast du mal ein Beispiel wie du das in IoBroker umsetzen würdest, gerne als Blockly. Danke!

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @claus1993 last edited by

            @claus1993 sagte: Hast du mal ein Beispiel

            Schau mal den Adapter Sourceanalytix an.

            K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • K
              klassisch Most Active @paul53 last edited by klassisch

              @paul53 sagte in Frage zu ESPHome - Pulse Counter Sensor:

              Schau mal den Adapter Sourceanalytix an.

              Hat der sowas integriert, incl. fortlaufender Summierung auf dem ESP? Dann wäre das natürlich der Königsweg. Die fortlaufende Summierung über die Zeitscheiben hinweg (Total) auf dem ESP halte ich für wichtig, weil man den ioBroker doch ab und an mal updatet. Die Totalisierung auf dem ESP vermeidet dann Lücken und Zählerabweichungen.

              @claus1993

              Hast du mal ein Beispiel?

              Einige Snippets aus einem funktionierenden Skript. Das Skript macht aber auch Statistik, was man heutzutege ja mit dem o.g. Adapter macht und verwendet dazu auch noch eine sehr praktische aber nicht mehr erwünschte Datenstruktur. Deshalb nur Snippets mit den Kernfunktionen. Und sicher auch kein beispielhafter Programmierstil. Zumindest nicht im positiven Sinne 🙂

              
              
              /* S0-counter converter for heating electical energy
                 increments ticks
                 calculates energy
                 calculates power                      
                 
                 The Energy Counter of Eltaco (similar to WSZ15DE-32A) can count up to 
              	999999,9 dan has 2000 ticks per kWh. That means we need for "Interger" Variables max
              	1999999800  IEEE-754 coding allows "intergers up to
              	9007199254740992 which oviously is more than we need here.
              	if in doubt: To assure Interger use Math.round(inputVariable);
                  
                  To minimize numerical errors, energy is always calculated on base of tickSum
                  
                  total ticks are calculated according
                     ticksSum = ticksOffset + ESPTicksSum;  
              	
                  ticksSum multiplied with counter constant delivers energy 
              
                  Starting the script for the first time your counter in general ist not equal zero
                  So the offset has to be aligned. Same, if the S0 pulse counter was offline
              
                  To do so, pleas follow these directions:
              
                 New Init
                  1 Script must be running
                  2 readout the meter in kWh
                  3 inpot the reading in the energy object defined in const energyId, e.g. '0_userdata.0.heating.Heizraum.Electricity.Energy'
              	Skript will detect that the input was done manually (origin from system.adapter.admin.0 
              
              
                  In the Script ESP is a synomyme for the S0 pulse counter
              
                 */
              	
              	const timeBaseESP = 60; //seconds to be aligned with ESP settings for Watchdog 
              	const ticksPerKWhOfCounter = 2000; // 2000 ticks per kWh for Eltaco S0 counter
              	const kWhPerTick = 1/ticksPerKWhOfCounter;  // 
              	const ESPTimeoutFactor = 2.5 // * timebaseESP
              
                  const ticksId = 'mqtt.0.Heizraum-Energy.Heizraum-Energy-S0.ticks'/*Heizraum-Energy/Heizraum-Energy-S0/ticks*/;
              	const ticksSumId = '0_userdata.0.heating.Heizraum.Electricity.ticksSum'/*ticksSum*/; 
                  const ticksOffsetId = '0_userdata.0.heating.Heizraum.Electricity.ticksOffset'/*ticksOffset*/; 
              	const energyId = '0_userdata.0.heating.Heizraum.Electricity.Energy'/*Energy*/;
              	const powerId = '0_userdata.0.heating.Heizraum.Electricity.Power'/*Power*/;
                  const ESPTicksSumId = 'mqtt.0.Heizraum-Energy.Heizraum-Energy-S0.Total';
              
              
              
                  
                  const manualInputSource= 'system.adapter.admin.0';
              
              const debugLogOn = true;
              const emailActive = true;
              const telegramActive = true;
              
              
              const nameOfThisScript = name.split('.')[name.split('.').length - 1];
              
              
              
              
              // start subscriptions  	
              on({id: ESPTicksSumId, change: "any" }, 
               function (dp) { //ESP delivered new data
              // get values
              	 ESPTicksSum = dp.state.val; // needed for energy
              	 ESPTicksSumTimestamp =dp.state.ts; //needed for timebase for power
                   ESPPreviousTicksSum = dp.oldState.val; // needed for power and when ESP restarted
                   ESPPreviousTicksSumTimestamp = dp.oldState.ts // needed for power
                   timeBase = (ESPTicksSumTimestamp - ESPPreviousTicksSumTimestamp) / 1000
              
                // now the watchdog to monitor the ESP
                 if(watchdogESPtimer) clearTimeout(watchdogESPtimer);       // running Timer stopped
                    watchdogESPtimer = setTimeout(function() {      // restart Timer
                    let emailText = 'Timeout ESPEasy for S0  (61). Watchdog constant settings [sec]: timeBaseESP: ' + timeBaseESP + ' ESPTimeoutFactor: ' +  ESPTimeoutFactor + ' measured timeBase: ' + timeBase + ': ESPTimeout ' + ESPTimeout/1000 + ' seconds';
              //       sendMessage( globalEmailFrom,  globalEmailTo,  '!!HotWater ESP Timeout',  emailText);  
                 }, ESPTimeout);  // as predefined;  in ms
                // end watchdog to monitor the ESP
                  if (ESPTicksSum >= ESPPreviousTicksSum){ // normal run, ESP did not boot
                     // first calculating Energy, that is easy
              	   ticksSum = ticksOffset + ESPTicksSum;  
              	   energy = ticksSum * kWhPerTick; 
              	   // console.log ('Energy: ' + energy);
                 	   setState(energyId, Math.round(1000*energy)/1000);
                     // start calculating power
                     var ticksDelta = ESPTicksSumTimestamp - ESPPreviousTicksSumTimestamp 
                     if (ticksDelta > 0) { // calulate power
                       var energyDelta = (ESPTicksSum - ESPPreviousTicksSum) * kWhPerTick ;
                       power =  3600000 * (energyDelta)/ticksDelta // 3600 seconds in 1h and ticksDelta is in ms
                       setState(powerId,power);
                         // console.log('power: ' + power +' kW');
                      } else { // timebase 0 or negative. Maybe the first run and the data not initialized
                        console.log('time difference 0 or negative. No power calculated this time. Difference: ' + ticksDelta)
                      } // end else neg time difference e.g. first run
                  } else { // ESP has rebooted. rearrange ticksOffset but do not calculate powerthis time
                    // here to rearrange ticksOffset
                    ticksOffset = ticksOffset + ESPPreviousTicksSum; // new offset calculated
                    setState(ticksOffsetId , ticksOffset); // new offset stored
                 	  // calcukate energy
                     ticksSum = ticksOffset + ESPTicksSum;  
              	   energy = ticksSum * kWhPerTick; 
              	   setState(energyId, Math.round(1000*energy)/1000);
                     console.log ('ESP has rebootetd. This time no power calculation this cycle. Energy: ' + energy);
              	   console.error ('S0 Pulse Counter has rebooted; some counts may be missing. Please check and realign ticksOffset ');
                     // do not calculate power this time. wait for the next cycle
                  }  // end else ESP has rebooted
               });
              			
              on({id: energyId, change: "any"}, function(dp) {
                 if (dp.state.from == manualInputSource){ // manual Input -> correct offset, so that values are fitting
                   // use formula: ticksOffest = energy * ticksPerKWhOfCounter - ESPSum
                   // round afterwards to the closest integer to remain in integer with ticksSum
                   energy = dp.state.val;
              	 ticksOffset = Math.round(energy * ticksPerKWhOfCounter - ESPTicksSum);
                   setState(ticksOffsetId, ticksOffset);	 
                   console.log ('Energy adjusted by manual input to: ' + energy + ' kWh');
                 }
               });
              

              Als Zähler verwende ich in dieser Anwendung aus historischen Gründen noch ESPEasy via MQTT.
              e4e0d914-5cec-492f-94ce-929c85f1ded8-grafik.png

              Aber es müßte mittlerweile auch mit ESPHome gehen mit folgendem yaml. Das yaml hat noch einige Digitaleingänge, die man hier aber nicht braucht. Das yaml übersetzt bei mir, der ESP zählt und totalisiert. Zur Anbindung an ioBroker empfehle ich den ESPHome Adapter von @Dutchman .

              esphome:
                name: pulse-counter
                platform: ESP8266
                board: d1_mini
              
              
              #       ESP8266        ESP32
              #i2c:
              #  sda: D2    GPIO4    21    
              #  scl: D1    GPIO5    22   
              #
              #uart:
              #  rx_pin: D6 GPIO12   GPIO16
              #  tx_pin: D7 GPIO13   GPIO17
              
              
                
              
              status_led:
              #  pin: GPIO2
                 pin:
                   number: D4
                   inverted: true
              
              <<: !include includes.yaml
              
              
              captive_portal:
              
              # Enable logging
              logger:
              
              # Enable Home Assistant API
              # done in the common includes.yaml file
              
              # Example configuration entry
              
              
              binary_sensor:
               
              
                - platform: gpio
                  name: "Dig-Input-1"
                  pin: 
                    number: GPIO5
                    mode: INPUT_PULLUP
                    inverted: true
                  device_class: motion
              
                  
                - platform: gpio
                  name: "Dig-Input-2"
                  pin: 
                    number: GPIO12
                    mode: INPUT_PULLUP
                    inverted: true
                  device_class: motion
              
                  
              
                - platform: gpio  
                  name: "Dig-Input-3"
                  pin: 
                    number: GPIO13
                    mode: INPUT_PULLUP
                    inverted: true
                  device_class: motion
              
              sensor:
                - platform: uptime
                  name: Uptime Sensor
              
                - platform: pulse_counter
                  name: "S0-heating-delta"
                  pin: 
                    number: GPIO4
                    mode: INPUT_PULLUP
                    inverted: false
                  count_mode:
                    rising_edge: disable
              #      rising_edge: increment
              # rising edge increment used for water meter star wheel
                    falling_edge: increment 
              #    device_class: motion
                  update_interval: 60s
                  total:
                      name: S0-heating-total
              
              
              
              
              #RSSI
                - platform: wifi_signal
                  name: "WiFi Signal Sensor"
                  update_interval: 10min
              
              
                  
              ota:
                safe_mode: false
                port: 8266 
                #3232 for ESP32
                #8266 for ESP8266
              
              

              und für die credentials

              # Standards and Secrets for ESPHome
              wifi:
                ssid: "MySSID"
                password: "MyTopSecrectWifiPWD"
                domain: .
              # domain . may be not correct, but works with firtzbox
              # the domain is to support mDNS for flashing and logging
              #  domain: .fritz.box
              # .fritz.box worked for me, the default .local did not   
                
              
              
                # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                ap:
                 ssid: "ESPHomeBackup"
                 password: "jbjzgj87ttr"
              
              # Example configuration entry
              web_server:
                port: 80
              
                # Example configuration entry
              time:
                - platform: sntp
                  id: sntp_time
                  servers: "191.168.178.1"
                  timezone: DE
                  # display time
                  #it.strftime(0, 0, id(font), "%Y-%m-%d %H:%M", id(time).now());  
              
              
              # api for use with MQTT and/or ioBroker. For ioBroker use the adapter of @Dutchman
              api:
                  password: 'ohhVerySecret'
              
              # Attention: When logged Incorrect Password: enter PWD do not stre but terminate instance and start again https://forum.iobroker.net/post/621511
              
              
                  # Example configuration entry
              #mqtt:
              #  broker: 192.168.178.99
              
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                claus1993 @paul53 last edited by

                @paul53 said in Frage zu ESPHome - Pulse Counter Sensor:

                @claus1993 sagte: Hast du mal ein Beispiel

                Bei mir geht es eher um einen Regenmengenmesser welcher pro Impuls 0,2794 Liter misst. Wie kann ich hieraus eine Menge in l/h (Liter pro Stunde) sowie eine Menge in l/d (Liter pro Tag) berechnen.

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @claus1993 last edited by paul53

                  @claus1993 sagte: Wie kann ich hieraus eine Menge in l/h (Liter pro Stunde) sowie eine Menge in l/d (Liter pro Tag) berechnen.

                  Was liefert ESPHome an ioBroker? Impulse? Zählwerte?
                  Bei l/h: Die Regenmenge der letzten Stunde oder die aktuelle Regenstärke?

                  Falls Impuls und Regenstärke:

                  Bild_2021-08-16_172713.png

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • K
                    klassisch Most Active @paul53 last edited by klassisch

                    @paul53 Das ESPHome-yaml, das ich oben angehängt habe liefert beides: Impulse total oder Impulse/60 Sekunden. Wobei man die Zeitbasis (hier 60 Sekunden) auch anders einstellen kann.

                    Man kann aber auch die Zeitdifferenz zwischen 2 Wippenschlägen im ioBroker auswerten. Ist aber etwas komplizierter.

                    Edit: das yaml stellt auch binäre Eingänge bereit, so daß man das Blockly von @paul53 nutzen kann, welches die Zeitdifferenz zwischen 2 Wippenschlägen auswertet.
                    Nach Informationen von @Homoran wird der neue Tag bei den Regenmessern um 07:30 gestarte.
                    Was mir auch nicht klar ist, wie die Regenintensität im Blockly wieder abklingt, wenn der Regen aufgehört hat. Ich habe das bei mir nach 20min ohne weiteren Impuls einfach wieder auf 0 gesetzt. Nicht schön aber einfach.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                      @klassisch sagte in Frage zu ESPHome - Pulse Counter Sensor:

                      Nach Informationen von @Homoran wird der neue Tag bei den Regenmessern um 07:30 gestarte.

                      so hatte ich das irgendwo im Hinterkopf (und denke so wäre es auch in der HomeMatic Wetterstation implementiert:
                      Regen-Morgen.png
                      Dort wird um 07:30 die Tagesmenge zurückgesetzt

                      Auf der Suche nach einer belastbaren Quelle bin ich gerade auf das LANUV NRW gestoßen:
                      https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/niederschlag

                      Dort steht allerdings

                      Der Niederschlagstag beginnt dabei um 7:00 Uhr und endet um 7:00 Uhr des Folgetages.

                      😞

                      K paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active @Homoran last edited by

                        @homoran Dann ist 07:30 wohl die Indische Variante... 🙂

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                          @klassisch Ich habe aber auch keine andere Stelle gefunden in denen der Beginn und das Ende eines "Niederschlagtages" beschrieben wird.
                          Ich erinnere mich noch an die Wasserstandsmeldungen im Radio der 60er Jahre die immer begannen mit "der Neckar bei Plochingen" und dem Satz "von gestern früh bis heute früh fielen...."

                          Aber ich finde nichts mehr dazu

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active last edited by

                            @Homoran bin ja auch kein Meterologe. Und auf die 30 min kommt es mir nicht wirklich an. Vielleicht findet sich irgendwann man ein gelernter Wetterfrosch....

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Homoran last edited by paul53

                              @homoran sagte: Dort steht allerdings

                              Weiter:

                              Der Niederschlagstag beginnt dabei um 7:00 Uhr und endet um 7:00 Uhr des Folgetages. Die Zeitabgaben erfolgen in Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ohne Umstellung auf Sommerzeit.

                              Dann ist 7:30 Uhr anscheinend der Kompromiss zwischen MEZ und MESZ, wobei das Problem bleibt, dass 2 Tage im Jahr keine 24 h haben. Das hat sich hoffentlich bald erledigt.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                klassisch Most Active last edited by klassisch

                                DWD schreibt zum Thema Tageswerte in https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/beschreibung_tagesmonatswerte.html :

                                "nur der Niederschlag des Vortages wird morgens um 05:50 UTC gemessen"

                                Dort wird auch die Berechnung der Tagesmittelwerte definiert:

                                • Ab dem 01.04.2001 wurde der Standard wie folgt geändert:

                                  • Berechnung der Tagesmittel aus 24 Stundenwerten
                                  • Wenn mehr als 3 Stundenwerte fehlen -> Berechnung aus den 4 Hauptterminen (00, 06, 12, 18 UTC
                                  • Bezugszeit für einen Tag i.d.R. 23:51 UTC des Vortages bis 23:50 UTC

                                Man beachte UTC und die Anmerkung dazu:

                                "Hierbei werden die Beobachtungstermine auf die global genutzte Zeit in Greenwich (GMT oder UTC) bezogen. Die Beobachtungszeit ist jeweils 10 Minuten vor dem Bezugstermin (daher die krummen Zeitangaben). Diese Umstellung war erforderlich, nachdem das Stationsnetz weitgehend automatisiert wurde."

                                Ist das jetzt "amtlich"?

                                Und es stellt sich die Frage, ob die ioBroker schedule Funktion auch einfach UTC kann?

                                ChatGPT schlägt vor eine eigene Funktion scheduleUTC zu schreiben, die auf UTC umrechnet und dann mit setTimeout weiter arbeitet. Könnte funktionieren. Was passiert aber, wenn der ioBroker in der Zwischenzeit neu gestartet wird? Eher nicht. ChatGPT schlägt deshalb auf Nachfrage vor, node-schedule zu verwenden. Edit: "node-schedule" funktioniert. Ob einen Restart überlebt, habe ich noch nicht getestet.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                618
                                Online

                                31.6k
                                Users

                                79.5k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                5
                                14
                                3317
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo